Допустим ли такой пролёт монолитного перекрытия?
ALEKSEMANDR
 
проектировщик
 
Калининград
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 180

Имеется трехэтажное здание. Стены монолитный ж. б. Перекрытие монолитный ж. б. Толщина стен соответствует приложенному чертежу. Возможно ли устройство монолитных перекрытий над заштрихованными помещениями? В мономахе все проходит, но пугают большие пролеты. Ну естественно спрашивайте если что до конца не понятно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вопрос по пролетам перекрытий.PNG
Просмотров: 830
Размер:	50.0 Кб
ID:	148524  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
ВОПРОС ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ 260415.dwg (528.8 Кб, 5737 просмотров)


Последний раз редактировалось ALEKSEMANDR, 26.04.2015 в 20:08.
Просмотров: 16043
 
Непрочитано 26.04.2015, 19:47
1 | #2
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


да нормальные пролеты у вас. Плита 230-250мм, выпуски из стен загните в плиты, основное армирование д12 шаг 200, доп армирование в пролетной части д12 шаг 200 , на опорах получилось где-то доп д16 шаг 200.
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 19:52
1 | #3
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Файл не смотрел - неудобно.
Приложили бы картинку.

Если реально большой пролет - делайте помимо прочего нелинейный расчет для определения прогибов.
-=Andrew=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2015, 20:09
#4
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Файл не смотрел - неудобно.
Приложили бы картинку.

Если реально большой пролет - делайте помимо прочего нелинейный расчет для определения прогибов.
Приложил картинку. Пролет вроде не реально большой. Просто не встречался с таким.
ALEKSEMANDR вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 20:37
1 | #5
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247


Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Пролет вроде не реально большой. Просто не встречался с таким.
Что Вы сокрушаетесь?
Перекрываются 7-ми метровые пролёты. Обычное дело... Не сомневайтесь.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 20:45
1 | #6
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 561


Плиты в осях 1-2 и 8-9 - плиты опёртые по контуру. Плита в осях 2-8 - работает только по короткой стороне, длина для неё не имеет значения. Откройте любой учебник по ЖБК и почитайте.

И что за размеры между осями? ГОСТы совсем не изучаем что ли?

Последний раз редактировалось ekspert, 26.04.2015 в 20:52.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 21:05
#7
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Можно поинтересоваться какая нагрузка на перекрытия будет. От этого напрямую зависит армирование и толщина плит. На таком пролете основным критерием для подбора сечений будет прогиб плиты (необходим нелинейный расчет). Проверьте стены по опорному моменту от плиты. А то получится что плита толщиной 250мм воспринимает опорный момент, а стена толщиной 200мм уже не воспринимает.
Интересно было бы увидеть Ваш расчет.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2015, 22:54
#8
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Плиты в осях 1-2 и 8-9 - плиты опёртые по контуру. Плита в осях 2-8 - работает только по короткой стороне, длина для неё не имеет значения. Откройте любой учебник по ЖБК и почитайте.
Я понимаю как работает. Ну вот как-то обычно меньше 7,5 метров пролеты попадались. Ожидал услышать что-то вроде - "Сто раз такое делал и ничего стоит, все в порядке, трещин нет, опасных прогибов нет, усилений не проводилось. ( об обрушениях я уже молчу)", ну или наоборот.
Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
И что за размеры между осями? ГОСТы совсем не изучаем что ли?
Во первых к архитекторам. Во вторых капитализм на дворе. Хотя может не совсем понял ваше замечание.
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Можно поинтересоваться какая нагрузка на перекрытия будет.
250 - постоянная. 400 - временнная.
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
На таком пролете основным критерием для подбора сечений будет прогиб плиты (необходим нелинейный расчет)
Проверял. И армировать рассчитываю с раскрытие трещин в 0.1 мм.
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Проверьте стены по опорному моменту от плиты. А то получится что плита толщиной 250мм воспринимает опорный момент, а стена толщиной 200мм уже не воспринимает.
вот-вот, этот момент напрягает. пока посмотрел только армирование стен в "разрез(стена)" . сейчас проверяю моменты в "компановке".
ALEKSEMANDR вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 00:03
#9
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Проверял. И армировать рассчитываю с раскрытие трещин в 0.1 мм.
Прогиб как проверяли? В мономахе?
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 09:39
2 | #10
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Для таких пролетов и такой нагрузки вполне подойдет сплошная монолитная плита толщиной 200мм. Армирование
Цитата:
основное армирование д12 шаг 200, доп армирование в пролетной части д12 шаг 200 , на опорах получилось где-то доп д16 шаг 200.
Цитата:
Сто раз такое делал и ничего стоит, все в порядке, трещин нет, опасных прогибов нет, усилений не проводилось.
Offtop: А вообще тут уже интересно применить либо пустотные либо кессонные монолитные перекрытия.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 09:48
#11
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Прогиб как проверяли? В мономахе?
Да в мономахе
ALEKSEMANDR вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 09:56
1 | #12
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Сообщение от roman111
Прогиб как проверяли? В мономахе?
Да в мономахе
Мономах прогибы считает?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Offtop: А вообще тут уже интересно применить либо пустотные либо кессонные монолитные перекрытия.
Кесонные? На таких пролетах? Не смешите меня

Пустотные? Чтобы нагрузочку и расход бетона уменьшить? Или что бы у расчетчика побольше проблем было?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Допустим ли такой пролёт монолитного перекрытия?
8м для парковки спокойно делали. 7,5м - обычное дело.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 27.04.2015 в 10:07.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 10:33
#13
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Кесонные? На таких пролетах? Не смешите меня
Не вижу и малейшего повода для смеха.
Кесонный вариант реализуется и на гораздо бОльших пролётах.
Тиберий вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 10:40
#14
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Кесонные? На таких пролетах? Не смешите меня

Пустотные? Чтобы нагрузочку и расход бетона уменьшить? Или что бы у расчетчика побольше проблем было?
Offtop: Сколько в своей жизни вы запроектировали и построили кессонных и/или пустотных монолитных перекрытий?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 10:46
#15
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Мономах прогибы считает?
Перемещения точно считает.
ALEKSEMANDR вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 10:50
#16
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Не вижу и малейшего повода для смеха.
Кесонный вариант реализуется и на гораздо бОльших пролётах.
Не видел ни одного инженера, который бы на такие малые пролеты проектировал бы кесонные перекрытия. На на 10м еще куда не шло, но чтобы делать кесонное на пролет 7м.... Вот что я имел ввиду.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 10:53
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Кстати, интересный вопрос - Илья, какие минимальные пролеты перекрывались из опыта кессонами? И какой минимальной высоты кессоны возводились?)
 
 
Непрочитано 27.04.2015, 10:56
#18
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Кстати, интересный вопрос - Илья, какие минимальные пролеты перекрывались из опыта кессонами? И какой минимальной высоты кессоны возводились?)
Для 7м как из пушки по мухе стрелять.
Представляю лицо подрядчика, когда для рядового пролета ему придется опалубку для кесонного перекрытия ставить, а потом армировать
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 10:59
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Boris_1, ну если это будет плита толщиной 200 по ребрам и 60-70 в тонких кусках - снижение собственного веса весьма ощутимо по сравнению с обычной сплошной плитой в 200-мм. А снижение СВ в монолите дает не только экономию бетона, но и экономию арматуры, как правило)
 
 
Непрочитано 27.04.2015, 11:00
#20
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Кстати, интересный вопрос - Илья, какие минимальные пролеты перекрывались из опыта кессонами? И какой минимальной высоты кессоны возводились?)
С 6,5(7)м уже выгодно применять. Для 7м общая толщина перекрытия 250-260мм с толщиной полки соответственно 50-60мм. Расход бетона 0,13 куб.м./кв.м., расход арматуры 130-140 кг/м.куб.(нагрузки до 700 кг/м.кв). Армирование при этом элементарное.
Пустотные выгодно с 6м
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 11:05
#21
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Arikaikai, а какие затраты на аренду / закупку / устройство опалубки, усложненное армирование, увеличение сроков строительства ? Это всё ради 7м?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 27.04.2015 в 11:26.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 11:30
2 | #22
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Перемещения точно считает.
Мономах прогиб считает не правильно так как не учитывается фактическое армирование и фактический модуль деф. бетона. Реальные прогибы раз в 5 больше.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 11:38
1 | #23
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Реальные прогибы раз в 5 больше.
Прямо в 5 раз? Многовато в 5 раз.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 11:44
#24
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Прямо в 5 раз? Многовато в 5 раз.
Про перемещения такого тоже пока не слышал. + поперечку не верно считает. От куда у них сертификат тогда?
ALEKSEMANDR вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 11:45
#25
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Про перемещения такого тоже пока не слышал
да тут на каждом углу об этом рассказывают. 3-5 раз - реальные цифры.
 
 
Непрочитано 27.04.2015, 11:49
1 | #26
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
да тут на каждом углу об этом рассказывают. 3-5 раз - реальные цифры.
Их кто-то мерил и сравнивал с упругим расчетом?

----- добавлено через 25 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
От куда у них сертификат тогда?
Сертификат получить как нечего делать.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 11:52
1 | #27
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Arikaikai, а какие затраты на аренду / закупку / устройство опалубки, усложненное армирование, увеличение сроков строительства ? Это всё ради 7м?
Для пустотных опалубка вся та же. Вкладыши практически из любого "подручного материала".
Для кессонных опалубка вся та же, вкладыши либо фирменные - для красивого потолка, либо из любого "подручного материала".
Усложнение армирования идет при больших пролетах(от 9м) и больших нагрузках (от 1 т/м.кв.). И то это сказывается на скорости возведения только на начальном этапе знакомства неопытных строителей с такими конструкциями. Так что в итоге на скорость возведения всего здания не оказывает влияния(а чаще даже наоборот ускоряется процесс).


Цитата:
3-5 раз - реальные цифры.
В 3 раза с натяжкой еще куда ни шло, но в 5 раз не встречал ни разу.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 11:55
#28
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Их кто-то мерил и сравнивал с упругим расчетом?
Вы сделайте расчет и все увидите сами.
Разница в прогибах при линейном и физ. нелинейном расчете существенная и очень часто прогибы выше именно в 5 раз.
Все зависит от принятых размеров сечения элемента и его армирования.
На больших пролетах именно по расчету на прогиб может потребоваться дополнительное армирование.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 12:00
1 | #29
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Вы сделайте расчет и все увидите сами.
Что задал, то и получил. Ни один расчет в "простых" комплексах не даст точных прогибов (имею ввиду ЖБ).

Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Разница в прогибах при линейном и физ. нелинейном расчете существенная и очень часто прогибы выше именно в 5 раз.
Это сугубо Ваш расчет.

Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Все зависит от принятых размеров сечения элемента и его армирования.
И от того, что заложено в расчетной программе.

Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
На больших пролетах именно по расчету на прогиб может потребоваться дополнительное армирование.
Это даже комментировать не буду.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Для кессонных опалубка вся та же, вкладыши либо фирменные - для красивого потолка, либо из любого "подручного материала".
Усложнение армирования идет при больших пролетах(от 9м) и больших нагрузках (от 1 т/м.кв.). И то это сказывается на скорости возведения только на начальном этапе знакомства неопытных строителей с такими конструкциями. Так что в итоге на скорость возведения всего здания не оказывает влияния(а чаще даже наоборот ускоряется процесс).
Меня заказчик порвет, если для 7м я кессонное перекрытие нарисую.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 27.04.2015 в 12:09.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 12:05
#30
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Вы сделайте расчет и все увидите сами.
Разница в прогибах при линейном и физ. нелинейном расчете существенная и очень часто прогибы выше именно в 5 раз.
Все зависит от принятых размеров сечения элемента и его армирования.
На больших пролетах именно по расчету на прогиб может потребоваться дополнительное армирование.
Какими исходными данными вы пользуетесь при расчете деформаций перекрытий? Нагрузки, характеристики материалов, геометрия и т.п.?
Сравнивали ли расчетные деформации перекрытий с реальными?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 12:06
1 | #31
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Сравнивали ли расчетные деформации перекрытий с реальными?
Вот именно. Если нет натурных исследований, которые можно сравнить с расчетом - то это разговор не о чем!
А все расчеты по теории ползучести (а их не одна) - сугубо оценочные.

Я знаю, что в НИИЖБе раньше стояли балки под нагрузкой по много лет. Есть ли они сейчас не знаю. Но результатов этих исследований нигде не встречал.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 12:12
2 | #32
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33903
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33609
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4990
В этих темах можно найти много интересного на эту тему.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 12:21
1 | #33
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Реальные прогибы раз в 5 больше.
В 3 раза я поверю, но в 5 - это слишком.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 14:32
#34
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
В 3 раза я поверю, но в 5 - это слишком.
Проверьте - удивитесь.

Тут от пролета очень сильно зависит. Если для 6м скорее всего прогибы в допуске, то при 7-8м вполне могут вырасти в 5 раз от расчета на начальный модуль упругости за счет трещин.

p.s. Специально обратил внимание на нелинейный расчет, т.к. пролет относительно не маленький. ТС правда написал что его выполнил и прогибы в норме...
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 14:35
#35
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Проверьте - удивитесь.

Тут от пролета очень сильно зависит. Если для 6м скорее всего прогибы в допуске, то при 7-8м вполне могут вырасти в 5 раз от расчета на начальный модуль упругости за счет трещин.
Это для чего делается такой расчет? Что-то не пойму.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 14:51
#36
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


я бы кинул пару балок по 5 и 6 оси и сделал плоскую 160мм высотой.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 15:24
#37
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Это для чего делается такой расчет? Что-то не пойму.
Не могу отвечать за ТС, но видимо для подбора армирования исходя из расчета по прочности и мифических упругих деформаций железобетона.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 15:38
#38
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Не могу отвечать за ТС, но видимо для подбора армирования исходя из расчета по прочности и мифических упругих деформаций железобетона.
я именно вас спросил а не ТС.
Вы рекомендуете проверить и удивиться.
Цитата:
Если для 6м скорее всего прогибы в допуске, то при 7-8м вполне могут вырасти в 5 раз от расчета на начальный модуль упругости за счет трещин
Откуда берется разница в 5 раз за счет трещин?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 15:48
#39
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Тут от пролета очень сильно зависит. Если для 6м скорее всего прогибы в допуске, то при 7-8м вполне могут вырасти в 5 раз от расчета на начальный модуль упругости за счет трещин.
Это для чего делается такой расчет? Что-то не пойму.
Это про какой расчёт?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Откуда берется разница в 5 раз за счет трещин?
но в том числе из-за трещин, необходимо выполнять расчёт с учетом неупругих деформаций бетона. А с этим учётом прогиб больше. В Мономахе у меня получился с учетом неупругих 7 мм.
Не получается мономаховский файлик приложить. Здесь наверное нельзя?
ALEKSEMANDR вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 16:00
#40
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Лоскутов Илья
Нелинейный расчет с учетом армирования выполняется для определения деформаций железобетонных конструкций.

Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Мономахе у меня получился с учетом неупругих 7 мм.
Не знаю как считает мономах - не работал. Но 7мм это для железобетона исключительно мало. Тем более на такой пролёт....
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 16:07
#41
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья
Нелинейный расчет с учетом армирования выполняется для определения деформаций железобетонных конструкций.
Вы хотите сказать, что при нелинейном расчете деформаций ж/б конструкций с учетом армирования (полученного в результате упругого расчета?) эти самые деформации в 5 раз больше чем при упругом расчете?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 16:08
#42
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Грубо говоря можно сделать так: подобрать армирование по прочности на основании линейного расчета (при этом для стен, колонн, перекрытий в качестве E задать согласно СП.... пониженные значения E0), потом задать реальные жесткости с учетом арматуры, диаграм деформаций бетона и армирующего материала, ползучести и т.д. Выполнить нелинейный расчет - посмотреть результаты, в т.ч. прогибы

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать, что при нелинейном расчете деформаций ж/б конструкций с учетом армирования (полученного в результате упругого расчета?) эти самые деформации в 5 раз больше чем при упругом расчете?
Смотря какой модуль деформации вы зададите в упругом расчете.

Если зададите E0 для пролета 6м могут в 3 раза вырасти; для пролета 7м в 5 и более раз вырасти при одной толщине плиты разумеется. Могут и в 10 раз вырасти - всё зависит от соотношения толщины плиты к пролету, армирования, нагрузок. Очевидно же что при образовании трещин жесткость элемента падает значительно.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 16:18
1 | #43
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Грубо говоря можно сделать так: подобрать армирование по прочности на основании линейного расчета (при этом для стен, колонн, перекрытий в качестве E задать согласно СП.... пониженные значения E0), потом задать реальные жесткости с учетом арматуры, диаграм деформаций бетона и армирующего материала, ползучести и т.д. Выполнить нелинейный расчет - посмотреть результаты, в т.ч. прогибы

----- добавлено через ~4 мин. -----


Смотря какой модуль деформации вы зададите в упругом расчете.

Если зададите E0 для пролета 6м могут в 3 раза вырасти; для пролета 7м в 5 и более раз вырасти при одной толщине плиты разумеется. Очевидно же что при образовании трещин жесткость элемента падает значительно.
Какое значение Е0 надо задавать? Совсем запутался.
Как задать реальные жесткости с учетом арматуры?
Не совсем понял как в упругом расчете с пониженным Е0 изменится армирование по сравнению с начальным Е0?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 16:24
#44
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Не совсем понял как в упругом расчете с пониженным Е0 изменится армирование по сравнению с начальным Е0?
Для колонн и перекрытий в упругом расчете принимаются разные пониженные значения E0. Из-за этого при жестких узлах сопряжения плит со стенами например меняются и эпюры моментов

Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Какое значение Е0 надо задавать? Совсем запутался.
В первом приближении при упругом расчете для оценки моментов и примерных прогибов согласно СП по монолитным жб конструкциям

" В первом приближении значения понижающих коэффициентов относительно начального модуля упругости бетона с учетом длительности действия нагрузки рекомендуется принимать: для вертикальных несущих элементов - 0,6, а для плит перекрытий (покрытий) - 0,2 при наличии трещин или 0,3 - при отсутствии трещин."

Но это только чтобы пощупать


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Как задать реальные жесткости с учетом арматуры?
А вот это зависит от конкретной расчетной программы. Может и не быть этой опции в принципе...
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 16:59
#45
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


-=Andrew=-, а в какой программе Вы работаете?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 17:12
2 | #46
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


В приложениях результаты расчета прогибов по двум схемам.
Схема 1 - линейный расчет. Модуль деформации бетона = начальному модулю упругости по СНиП (СП).
Схема 2 - физ. нелинейный расчет.
Прогибы:
Схема 1 - 2,23мм
Схема 2 - 11.5мм
Аналитическое решение - 13,5мм
Эта задача есть на официальном сайте Лиры
Разница в прогибах - 5 раз.
По поводу того что задавать в нелинейный расчет. Есть СП где все это расписано.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: test2_2_2013(2).jpg
Просмотров: 64
Размер:	72.7 Кб
ID:	148597  Нажмите на изображение для увеличения
Название: test2_2_2013_line(4).jpg
Просмотров: 51
Размер:	72.7 Кб
ID:	148598  
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 17:22
#47
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья
Нелинейный расчет с учетом армирования выполняется для определения деформаций железобетонных конструкций.
Но есть определенный момент после которого надо его выполнять. Я это имел в виду когда писал.

Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Не знаю как считает мономах - не работал. Но 7мм это для железобетона исключительно мало. Тем более на такой пролёт....
Извеняюсь 21 мм. (посмотрел не по сочетаниям). 7мм - линейный расчет.

Последний раз редактировалось ALEKSEMANDR, 27.04.2015 в 17:36.
ALEKSEMANDR вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 17:34
#48
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Извеняюсь 21 мм.
а сколько допустимый прогиб?
shifr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 17:44
#49
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
а сколько допустимый прогиб?
30 мм. Ну если подробнее то даже больше. я принял L/250
ALEKSEMANDR вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 18:09
#50
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Лоскутов Илья, зря так легкомысленно относитесь к прогибам.
в 5 раз - это еще не самый худший вариант
для плиты ALEKSEMANDR при полезных постоянных и длительных нагрузках 310 кг/м2 (взял из головы) и классе бетона В25:
при шарнирной схеме пролетом 7,4 м и армировании 5d12 прогиб 13,4 см, упругий расчет - 1,58 см
для защемленной схемы прогиб 2,6 см, упругий расчет - 0,32 см (схема с полным защемлением плиты уже далеко не в запас)
длительный модуль упругости бетона В25 - 6,7*1000 МПа, начальный 30*1000 МПа, т.е. уже тут разница в 4,5 раза
работу плиты в длинном направлении (опирание на стены по осям 2 и 8) не учитывал
Аргумент, что при натурных испытаниях таких больших прогибов не будет, не принимается, т.к. тогда нужно исключать из СП главы с расчетом прогибов
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 18:16
#51
ALEKSEMANDR

проектировщик
 
Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
схема с полным защемлением плиты уже далеко не в запас
Извините не понял. Может опечатались?
ALEKSEMANDR вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 18:43
#52
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Лоскутов Илья, Offtop: мотай на ус =)))
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 18:46
#53
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Извините не понял. Может опечатались?
я имел ввиду, что защемление плиты в стенах по осям А и В хоть и будет, но степень этого защемления зависит от жесткости стен.
когда рассматриваем балку пролетом 7,4 с защемленными опорами, получаем опорные моменты qL*L/12 и пролетный момент qL*L/24. При такой схеме прогиб плиты толщиной 200 мм с предложенным армированием будет 2,6 см, что не превышает допустимого. Но на самом деле опорные моменты будут немного меньше, чем qL*L/12, а пролетный момент немного больше, чем qL*L/24. Поэтому и расчетный прогиб будет немного больше, чем 2,6 см.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 18:49
#54
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
В приложениях результаты расчета прогибов по двум схемам.
Схема 1 - линейный расчет. Модуль деформации бетона = начальному модулю упругости по СНиП (СП).
Схема 2 - физ. нелинейный расчет.
Прогибы:
Схема 1 - 2,23мм
Схема 2 - 11.5мм
Аналитическое решение - 13,5мм
Эта задача есть на официальном сайте Лиры
Разница в прогибах - 5 раз.
По поводу того что задавать в нелинейный расчет. Есть СП где все это расписано.
Как в Лире реализован нелинейный расчет?

Цитата:
Лоскутов Илья, зря так легкомысленно относитесь к прогибам.
в 5 раз - это еще не самый худший вариант
Вот мне интересно хоть кто нибудь из присутствующих в этой ветке прочитал(посмотрел) темы из сообщения 32?
Хоть кто нибудь из этой темы проводил натурные испытания конструкций или хотя бы геодезические съемки возведенных перекрытий в течении 1-2-3 лет?

Как вы получаете прогиб в 5 (а у mainevent100 в 8,5) раз больше упругого?
Аргумент, что так показывает Ваш расчет не принимается - иначе надо действительно исключать из СП главу с расчетом прогибов, т.к. ей все равно не умеют пользоваться.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 18:53
#55
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Аргумент, что так показывает Ваш расчет не принимается - иначе надо действительно исключать из СП главу с расчетом прогибов, т.к. ей все равно не умеют пользоваться.
ну-ну
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
длительный модуль упругости бетона В25 - 6,7*1000 МПа, начальный 30*1000 МПа, т.е. уже тут разница в 4,5 раза
Лоскутов Илья, Вы с этим не согласны?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 19:02
#56
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну-ну

Лоскутов Илья, Вы с этим не согласны?
Согласен... И?.....
Это сразу же увеличивает деформацию плиты в 4,5 раза?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 19:04
1 | #57
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Хоть кто нибудь из этой темы проводил натурные испытания конструкций или хотя бы геодезические съемки возведенных перекрытий в течении 1-2-3 лет?
Аналитическое решение для примера из поста 46 выполнено
ЦНИИпромзданий НИИЖБ Госстроя СССР. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03-84), Москва, 1986, стр. 139.
Я думаю они кое что испытывали и натурные испытания делали, хотя куда им до Вас, тем более с такими аргументами как у Вас.

Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Как в Лире реализован нелинейный расчет?
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Это сразу же увеличивает деформацию плиты в 4,5 раза?
Да увеличивает, в разы.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 19:19
#58
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Лоскутов Илья, ваши предложения?
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 19:24
#59
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Имеется трехэтажное здание. Стены монолитный ж. б. Перекрытие монолитный ж. б. Толщина стен соответствует приложенному чертежу. Возможно ли устройство монолитных перекрытий над заштрихованными помещениями? В мономахе все проходит, но пугают большие пролеты. Ну естественно спрашивайте если что до конца не понятно.
Привет, Земляк!
1. Советую обратить пристальное внимание на темы в посте Ильи.
2. Мономах не считает прогибы.. или они его модернизировали?
3. Вариант возможен, не жалей пролетной арматуры и разберись со снижением модуля упругости.
Offtop: 4. У тебя в основной надписи чертежей есть Михаил Апанов, Алексей Крамар и Антон Латушкин - подойди к ним они тебе на пальцах объяснят что к чему... Ну и привет всем передавай от Артёма...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 19:31
#60
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


roman111, на этом сайте - http://www.liraland.ru?
не могли бы Вы скинуть ссылку задачи из №46 или сообщить исходные данные - пролет, нагрузка, армирование..
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Это сразу же увеличивает деформацию плиты в 4,5 раза?
ну тип того.. )
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Хоть кто нибудь из этой темы проводил натурные испытания конструкций или хотя бы геодезические съемки возведенных перекрытий в течении 1-2-3 лет?
несколько раз присутствовал на испытаниях сборно-монолитных перекрытий, каждый раз фактические прогибы оказывались гораздо меньше расчетных. но это не значит, что считать их нужно как-то по-другому, нежели указано в СП
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 19:38
1 | #61
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
roman111, на этом сайте - http://www.liraland.ru?
Да, из раздела физ. нелинейных задач.
В приложении файлы задач.
Лира САПР 2013
Вложения
Тип файла: zip Тест 2.zip (59.6 Кб, 14 просмотров)
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 20:19
#62
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
несколько раз присутствовал на испытаниях сборно-монолитных перекрытий, каждый раз фактические прогибы оказывались гораздо меньше расчетных. но это не значит, что считать их нужно как-то по-другому, нежели указано в СП
Всего лишь призываю правильно пользоваться СП. Только подавляющее большинство ограничивается бездумным уменьшением модуля деформации в 5 раз, а дальше расчет не ведет. От лени или от незнания?
Жесткость это не только модуль деформации, правда ведь?
Ведь если считать по СП, то и результаты расчета чаще всего сходятся с натурными испытаниями на деформации. А у вас так не получалось видимо из-за того что испытания проводились на прочность и действие нагрузки было хоть и ступенчатым, но кратковременным - до разрушения.
Цитата:
Аналитическое решение для примера из поста 46 выполнено
ЦНИИпромзданий НИИЖБ Госстроя СССР. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03-84), Москва, 1986, стр. 139.
Не думаю, что они испытывали именно эту плиту
Цитата:
Я думаю они кое что испытывали и натурные испытания делали, хотя куда им до Вас, тем более с такими аргументами как у Вас.
Конечно же "кое что" они испытывали - несколько сотен тысяч(если не миллионы) испытаний самых разных. На основании данных из открытого доступа по результатам некоторых из этих испытаний лично я делал расчетные эксперименты. И если следовать требованиям СНиП/СП до конца, то результаты расчетов прекрасно "бьются" с результатами испытаний. Еще раз обращаю внимание на то, что испытания на деформации, а не на прочность. И отличия упругих деформаций от неупругих (и соотв. реально полученных) составляли не в 8 раз и не в 5, а в 3-4 раза. Речь идет конечно о конструкциях близких к "стандартным" со "стандартными" же нагрузками.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 22:34
1 | #63
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Только подавляющее большинство ограничивается бездумным уменьшением модуля деформации в 5 раз, а дальше расчет не ведет. От лени или от незнания?
Жесткость это не только модуль деформации, правда ведь?
все правильно. момент инерции корректируется процентом армирования, чем меньше армирование, тем разница между упругим расчетом и нелинейным будет больше.
чем больше пролеты, тем больше плита приближается к "не стандартной" - требуемая по прочности продольная арматура не обеспечивает нужную жесткость (момент инерции) и может возникнуть необходимость определения As из условия ограничения прогибов
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 22:49
#64
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Всего лишь призываю правильно пользоваться СП. Только подавляющее большинство ограничивается бездумным уменьшением модуля деформации в 5 раз, а дальше расчет не ведет. От лени или от незнания?
С чего вы взяли что подавляющее большинство так делает? Голословное утверждение.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 23:10
#65
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
С чего вы взяли что подавляющее большинство так делает? Голословное утверждение.
Опыт?
Нет - для вас это не показатель.

Offtop:
Цитата:
чем больше пролеты, тем больше плита приближается к "не стандартной"
Какие пролеты для вас большие?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 23:20
#66
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Опыт?
Нет - для вас это не показатель.
Вам, конечно, виднее...
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 07:35
1 | #67
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Какие пролеты для вас большие?
для обычного монолита больше 7 метров.
Offtop: вот только, пожалуйста, не надо про кессоны
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 09:19
#68
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
для обычного монолита больше 7 метров.
Offtop: вот только, пожалуйста, не надо про кессоны
как человек видящий проекты Ильи,скажу,что последний проект он нам делал пролетом 7.5 метров и это были не кессоны и не пустотки=)
и нагрузки там кстати очень большие
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 09:48
1 | #69
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
как человек видящий проекты Ильи,скажу,что последний проект он нам делал пролетом 7.5 метров и это были не кессоны и не пустотки=)
и нагрузки там кстати очень большие
предлагаете письками пролетами мериться что ли?
я сейчас, например, занимаюсь пролетом 15,2 м. Архитектура дает только 600 мм высоты. Скорее всего это будут преднапряженные монолитные балки и плита 150 мм (преднапряжение - пожелание заказчика). Лоскутов Илья, по опыту кессонных перекрытий - какая высота кессона была бы комфортна для таких пролетов (полезная нагрузка 750 кг/м2)? Реально ли в 600 мм уложиться?
кстати, Schmurgeff, я же не говорил, что 7,5 метров - не реальный пролет, а только то, что он обязательно требует проверки по прогибу. До 6,5 метров прогибы практически никогда не считаю
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 10:20
#70
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вот только, пожалуйста, не надо про кессоны
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
какая высота кессона была бы комфортна для таких пролетов
mainevent100, своими 15,2м Вы заставили дядю Илью слегка улыбнуться
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 15:44
1 | #71
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, по опыту кессонных перекрытий - какая высота кессона была бы комфортна для таких пролетов (полезная нагрузка 750 кг/м2)? Реально ли в 600 мм уложиться?
Реально. Расход арматуры около 150кг/м.куб.
Комфортной была бы высота 670мм. расход арматуры около 130кг/м.куб.
Для пролета 15м с нагрузкой 700кг +полы+перегородки и толщиной перекрытия 470мм расход арматуры у нас получился 180 кг/м.куб.
Лоскутов Илья вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустим ли такой пролёт монолитного перекрытия?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли врезку ПЭ трубы в чугун выполнить за пределами колодца? Eagle007 Водоснабжение и водоотведение 4 21.05.2013 09:35
Можно ли выполнить бетонную отмостку по шлаковаму основанию? tolkouchus Основания и фундаменты 2 30.07.2012 13:03
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? Studentka-2010 Конструкции зданий и сооружений 2 05.04.2010 20:33
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58