Видели ли вы такой узел опирания витража на плиту перекрытия
AtomMish
 
Регистрация: 26.06.2012
Сообщений: 14

Такое опирание витража сделано в башнях "ЖК "Жемчужина Виктории г. Балашиха. Снаружи торец плиты будет обшит вент.фасадом с плотным примыканием к витражу.Интересует вопрос на сколько технически грамонто такое соединение? Не будет ли проблем с получением ЗОС так как в первоначальномвариантепланировалось крепить витраж к кронштейну, посаженному на анкеры с торца плиты.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 761
Размер:	75.4 Кб
ID:	149509  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 698
Размер:	93.9 Кб
ID:	149510  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 586
Размер:	95.9 Кб
ID:	149512  

Просмотров: 6051
 
Непрочитано 09.05.2015, 21:59
#2
Raisa


 
Регистрация: 03.03.2007
Сообщений: 65
<phrase 1=


нет!!!
Raisa вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2015, 22:01
#3
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


И не такое видели.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2015, 14:45
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Аналогично. Жуть!

----- добавлено через 34 сек. -----
Может лучше в БСК?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2015, 15:32
#5
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Творчески подходят к своей работе российские строители!
Ура, товарищи!!!
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 15:54
#6
AtomMish


 
Регистрация: 26.06.2012
Сообщений: 14


Застройщик сказал что будет ещё стяжка до верха кладки. Мы все знаем качество красного кирпича, крошится на раз-два, и также все знаем что ветер- знакопеременная нагрузка, так вот вопрос не выкрошится ли кирпич лет через 5 эксплуатации?
AtomMish вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2015, 22:36
#7
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


AtomMish, Если на стенку еще обои поклеите, то стоять будет.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2015, 09:07
#8
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AtomMish Посмотреть сообщение
Застройщик сказал что будет ещё стяжка до верха кладки. Мы все знаем качество красного кирпича, крошится на раз-два, и также все знаем что ветер- знакопеременная нагрузка, так вот вопрос не выкрошится ли кирпич лет через 5 эксплуатации?
(65+10)*4=300мм стяжки, у них там дом не рухнет??
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2015, 09:42
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Спасибо. Теперь знаю, какое место стороной обходить
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2015, 10:00
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Можете смело в суд подавать на застройщика - явно не проектное решения.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2015, 10:29
#11
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


проект усиления и вперед!
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2015, 16:56
#12
AN124

Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
 
Регистрация: 13.10.2012
Ukraine/Kiev
Сообщений: 106


Как у Вас вообще анкер в кирпиче держится? Еще и консоль такая... Если генподрядчик отказался делать монолитный пояс, то нужно было делать стальные закладные (два стальных уголка - сверху сварной шов между уголками, снизу стянуть насквозь через кладку шпильками) и обязательно привязать их к ж/б плите перекрытия.

P.S. Куда только технадзор смотрит?
AN124 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 07:34
#13
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


в Кунсткамеру.
Engineering RUS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 20:08
#14
AtomMish


 
Регистрация: 26.06.2012
Сообщений: 14


Спасибо за ответы, понял что лучше не ходить под балконами
AtomMish вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 20:22
#15
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Также, кирпичная кладка низкого качества.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 20:22
#16
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Сверху узлы покажите? Может этот витраж крепится к монолитной плите сверху? Будет себе болтаться , и никому на голову не упадет )
Не похоже конечно, но могли через кладку до плиты анкерами достать.

Последний раз редактировалось Sanechek, 18.05.2015 в 20:35.
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 20:32
#17
AtomMish


 
Регистрация: 26.06.2012
Сообщений: 14


http://jemvic2.wix.com/sphere Вот тут сделали полную панораму. Верхний узел там тоже есть. Сверху крепление даже не уголками, а полосами
AtomMish вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 20:38
#18
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


панорама крутая, крепление хреновое (
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 20:55
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Хорошо, что в Балашихе у меня никого нет..
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 21:14
#20
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Пока не закончили с отделкой и полами, и пока не упало - усиляйте
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 11:30
#21
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


заинтригован, сколько на самом деле простоит? Даю 3 года))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Видели ли вы такой узел опирания витража на плиту перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рабочий ли узел опирания металлической балки на жб плиту Татарочка Железобетонные конструкции 14 02.12.2013 10:35
Узел опирания газосиликатной наружной стены на плиты перекрытия Митрофан20081 Конструкции зданий и сооружений 3 30.05.2009 21:39
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона {Twintip} Конструкции зданий и сооружений 2 06.06.2008 00:42
Узел примыкания перекрытия пристроенной части RIVID Конструкции зданий и сооружений 4 24.07.2007 17:03
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32