Здравствуйте. Делаю проект жилого дома. Заказчик хочет применять сэндвич-панели, я хочу убедить его этого не делать. Где найти рекомендации запрещающие применять сэндвич панели в жилье. Дом гостиничного типа на 50 жилых комнат в 2 этажа. Конструкция дома металл.

Последний раз редактировалось WIT, 13.05.2015 в 11:52.
Просмотров: 15279
 
Непрочитано 13.05.2015, 10:12
#2
Breezwer


 
Регистрация: 21.12.2012
Сообщений: 3


Рекомендации не могут запрещать.
Breezwer вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 10:55
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Кто же такое жилье купит? Сейчас покупатель очень разборчив. Или под расселение пойдет?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 10:57
#4
WIT


 
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Или под расселение пойдет
Да это для малообеспеченных, но все же я считаю что надо делать из кирпича
WIT вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 10:58
#5
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


А чем плох дом из сэндвича? И какие причины убеждать заказчика в обратом - нежелание возиться с сэндвичем?
Выглядит по крайней-мере прилично:

Плюсы:
- не нужна наружная отделка
- не требуется дополнительное утепление
- облегчённый фундамент
Минусы:
ну давайте обсудим минусы.

Последний раз редактировалось РастОК, 13.05.2015 в 11:04.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 10:58
#6
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


А сколько этажей? Один?
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 10:59
#7
WIT


 
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 92


2 этажа

----- добавлено через 56 сек. -----
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
А чем плох дом из сэндвича
Считаю жилые дома из сэндвичей это современный барак ИМХО

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Выглядит по крайней-мере прилично
Выглядит неплохо, а по сути фигня
WIT вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 11:15
1 | #8
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от WIT Посмотреть сообщение
Выглядит неплохо, а по сути фигня
Нет, конечно если у вас денег куры не клюют, то можете из кирпича стеночку в 770мм зафигачить, потом сверху утеплить и сделать наружную отделку и на крышу черепицу итальянскую положить, да фундамент на сваях чтоб уж наверняка. Только вот на эту сумму можно будет два таких дома из сэндвич-панелей сделать. Понимаю, что архитектору в доме из сэндвич-панелей будет не разогнаться фантазией, но давайте обсудим минусы такого дома, а не кидаться фразами "а по сути фигня".
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 11:18
#9
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от WIT Посмотреть сообщение
Да это для малообеспеченных, но все же я считаю что надо делать из кирпича
Вы еще лестницы мраморные со статуями запроектируйте, потолки 3,5 метра, подземную парковку и бассейн на крыше.
А заказчику надо вписаться в твердую цену за кв.м. К сожалению, за качество и красоту никто не приплатит, а потратиться на них придется из своего кармана.
Цитата:
Сообщение от WIT Посмотреть сообщение
Считаю жилые дома из сэндвичей это современный барак
Так и есть. И не надо строить иллюзий. Кто не может позволить себе купить или снимать хорошее жилье, будет рад тому, что есть. Уж лучше в бараке жить, чем на улице.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 11:26
#10
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
<phrase 1=


большой минус - внутренний микроклимат
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 11:28
#11
WIT


 
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
обсудим минусы
Самый большой минус это всю жизнь жить и дышать смолами утеплителя и не только дышать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Вы еще лестницы мраморные
А вы озвучьте стоимость строительства кв.м. жилья из С.П. и кирпича с утеплителем. Разница не большая в стоимости а эффект большой.
WIT вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 11:32
#12
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


а сколько квадратный метр будет стоить?
минус - Полки на стену не повесишь
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 11:32
#13
WIT


 
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
770мм
можно и 250 мм с утеплитетлем

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Уж лучше в бараке
Я бы на законодательном уровне запретил строить жилье многоквартирное из сэндвич панелей.
WIT вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 11:34
#14
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от WIT Посмотреть сообщение
Самый большой минус это всю жизнь жить и дышать смолами утеплителя и не только дышать.
Каким это образом смолы утеплителя просочатся через металл сэндвич-панели? С таким же успехом (даже большим) вы будете дышать смолами утеплителя обшивки здания из кирпича. Там скорее просочатся смолы через пустоты сцепляющего кирпич раствора (особенно 250мм).
При нормальной вентиляции никакого вредного микроклимата не будет.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 11:37
#15
WIT


 
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Там скорее просочатся смолы через пустоты сцепляющего кирпич раствора.
Тогда зачем строить из кирпича, монолита с утеплителем. Давайте все из сэндвич панелей делать судя по вашей логике..

----- добавлено через 50 сек. -----
все жилье из С.П.
WIT вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 11:47
#16
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от WIT Посмотреть сообщение
Тогда зачем строить из кирпича, монолита с утеплителем. Давайте все из сэндвич панелей делать судя по вашей логике..

----- добавлено через 50 сек. -----
все жилье из С.П.
Давайте, в чём проблема-то? Особенно дома типа Хрущёвок.
P.S. Не везде есть сэндвич-панели. В большинстве случаев шаромыжники вам сделают дом из кирпича без проекта (только с планами и разрезами). С сэндвич-панелями такое не прокатит. Нужно привязываться к конкретному дому, либо наоборот отталкиваться в фасаде и планировке от сэндвичей. В двух-этажном доме думаю без металокаркаса не обойтись, а это тоже внесёт свою лепту в цену дома. В одноэтажном доме не так критичны сэндвичи. ЯТД.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 11:52
#17
WIT


 
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
В двух-этажном доме думаю без металлокаркаса не обойтись
Тему подправил.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Не везде есть сэндвич-панели
Окошко открыть и крикнуть что нужны сэндвич панели 900м2. Вам доставят куда угодно.

Последний раз редактировалось WIT, 13.05.2015 в 11:57.
WIT вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 12:07
#18
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Раньше в нормах был коэффициент тепловой инерции (или что-то в этом духе) который показывал на сколько быстро остынет помещение при отключении отопления. Здание общитое СП махом остынет зимой при отключении тепла. Попробуйте на этом сыграть.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от WIT Посмотреть сообщение
Окошко открыть и крикнуть что нужны сэндвич панели 900м2. Вам доставят куда угодно.
Это да. На один объект в Петропавловск - Камчатский из Новосибирска СП и металл повезут.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 12:19
#19
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Здание общитое СП махом остынет зимой при отключении тепла.
ну не факт, почему вы так решили?

может там потребуется принудительная вентиляция (опять же удорожание)
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 12:21
1 | #20
Максим Алексеевич


 
Регистрация: 10.08.2004
Москва
Сообщений: 59


Применять сэндвич-панели не возможно, из-за не возможно обеспечить воздухопроницаемость помещений
см. СНиП 23-02-2003 п 8.7.
И невожможно обеспечить ее, ни окнами с клапанами, ни клапанами вентиляции.
Максим Алексеевич вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 12:23
#21
Матроскин


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
На один объект в Петропавловск - Камчатский из Новосибирска СП и металл повезут.
Мы вообще на Сахалин возили.Из Тулы
__________________
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 12:23
#22
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
ну не факт, почему вы так решили?
Во -первых: сам был свидетелем (место строительства Новосибирск), во -вторых: сколько нужно времени, что бы выстудить помещение с ограждающими конструкциями толщиной 150мм... Явно меньше чем кирпичи толщиной 250мм + 100...150мм утеплителя.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 12:31
#23
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Максим Алексеевич Посмотреть сообщение
Применять сэндвич-панели не возможно, из-за не возможно обеспечить воздухопроницаемость помещений
см. СНиП 23-02-2003 п 8.7.
И невожможно обеспечить ее, ни окнами с клапанами, ни клапанами вентиляции.
Я думаю, что эти испытания проводятся для массового строительства. Ни разу не слышал, чтобы оные производили в частных домах. Да и вообще не слышал о проведении таких испытаний.

А вообще уж поверьте, сделать вентиляционную решётку наружу в сэндвич-панеле можно хоть в каждой комнате без проблем - это обеспечит требуемый воздухообмен.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 12:38
#24
Максим Алексеевич


 
Регистрация: 10.08.2004
Москва
Сообщений: 59


А вообще уж поверьте, сделать вентиляционную решётку наружу в сэндвич-панеле можно хоть в каждой комнате без проблем - это обеспечит требуемый воздухообме
ага, в -30
Есть пункт СП, хотите не выполняйте. Он говорит, что полностью замкнутое помещение делать нельзя
Максим Алексеевич вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 12:45
#25
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Максим Алексеевич Посмотреть сообщение
ага, в -30
Как вариант вешается две вентиляционные решётки однонаправленного пропускания воздуха (только вовнутрь) между наружной и внутренней гранью сэндвича и создаётся что-то наподобие тамбур-шлюза в пространстве толщи панели. Контуры отверстия естественно утепляются и герметизируются для избежания попадания конденсата в утеплитель. Это как простейший вариант. Учитывая, что в квартире будет тепло, ничего страшного в этом я не вижу хоть в -40. Тем более, что даже в обычной квартире вы проветриваете помещение открывая форточки. А помещение не будет считаться полностью замкнутым если будет такой вент-канал и те-же окна с клапанами вентиляции в окнах и дверях.
P.S. А вообще думаю людям которые занимаются подобными испытаниями воздухообмена думаю не трудно будет посчитать какое нужно отверстие в стене (для требуемого по СНиП значения) в комнате размерами 10х10х2.5(h). Если таковые имеются было-бы интересно узнать.

Последний раз редактировалось РастОК, 13.05.2015 в 12:52.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 12:54
#26
Максим Алексеевич


 
Регистрация: 10.08.2004
Москва
Сообщений: 59


СП гласит -
(при закрытых приточно-вытяжных вентиляционных отверстиях), но опустим, воздухообмен должен быть менее с естественным побуждением n50 ≤ 4 ч-1

при -40, приточный воздух необходимо подогревать
Максим Алексеевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 12:58
#27
WIT


 
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
СП махом остынет зимой при отключении тепла
спасибо
WIT вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 13:03
1 | #28
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Нет никаких нормативно-правовых документов, запрещающих применять сэндвич-панели для жилых домов.
Для временного жилья (гостиничного типа) как раз таки часто применяются такие конструкции. Многие бараки (тоже временное жильё) - это тоже были своеобразные сэндвичи зачастую. Некоторые бараки эксплуатируются по сей день, и главный их минус отнюдь не материал стен.
Речь идёт о каких сэндвич-панелях конкретно?
Можно почитать подобную дискуссию: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E4%E2%E8%F7%2A
В качестве аргумента заказчику можно узнать на какой срок эксплуатации производитель сэндвич-панелей даёт гарантию, сравнить его с нормативным сроком эксплуатации до капремонта, например, кирпичных стен по ВСН 58-88(р), посчитать эксплуатационные расходы.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 13:03
#29
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Здание общитое СП махом остынет зимой при отключении тепла.
Насколько оно махом остынет, если сопротивление теплопередачи будет такое-же как и у кирпичной стены с утеплителем? Оно будет остывать так-же.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 13:05
1 | #30
Rhcp


 
Регистрация: 27.10.2008
Сообщений: 138


В Бийске строили дома для переселенцев из сэндвич-панелей.
В итоге получилась дрянь откровенная, так что отговаривайте заказчика.
http://yandex.ru/search/?lr=975&text...B9%D1%81%D0%BA
Rhcp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 13:06
#31
WIT


 
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Речь идёт о каких сэндвич-панелях конкретно
Стеновые сэндвич панели металлпрофиль скорее всего

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Rhcp Посмотреть сообщение
дрянь откровенная
Так вот и я считаю, что для жилья особенно многоквартирного никак нельзя.
WIT вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 13:16
#32
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от WIT Посмотреть сообщение
Стеновые сэндвич панели металлпрофиль скорее всего
Клееные или сборные? Сборные ремонтопригодней и более интересны по части вариантов внешенго вида фасада, но более трудоёмкие и значительно дороже.
Насчёт воздухопроницаемости стен на форуме 100500 раз уже были баталии, так ни к чему путному и не пришли. Мне кажется, что рекуператоры спасают положение.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 13:16
#33
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Rhcp Посмотреть сообщение
В Бийске строили дома для переселенцев из сэндвич-панелей.
Я не увидел на фото сэндвич-панелей. Там утеплитель прикрепили к каркасу, а его обшили панелями. Это не сэндвич-панели. В статье вообще говорится про "Канадский дом". Так что это не по адресу, хотя конечно кто-то денег распилил на ура на этих Бийских домах.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 13:19
#34
WIT


 
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Клееные или сборные?
Клееные
WIT вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 13:21
#35
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Насколько оно махом остынет, если сопротивление теплопередачи будет такое-же как и у кирпичной стены с утеплителем? Оно будет остывать так-же.
Сопротивление - одинаковое, а тепловая инерция - разная.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 13:44
#36
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от WIT Посмотреть сообщение
Клееные
У клееных и гарантированный срок службы меньше, можно и это как аргумент предъявлять.
Цитата:
Сообщение от Rhcp Посмотреть сообщение
В Бийске строили дома для переселенцев из сэндвич-панелей.
По ссылкам фотографии посмотрел - это народное творчество какое-то, а не сэндвич-панели, не СИП-панели и даже не "канадский" дом. На каркас из ЛСТК собирают на стройке пирог из ГКЛ, пенополистирола и мелкоштучных плиток. Все слои на клею похоже, температурные деформации неизвестны были строителям совершенно, поэтому весь "сэндвич" там "опадает" с каркаса как листья. Короче, сделали эти прощелыги антирекламу для всех нормальных проектировщиков и строителей каркасников - и для "канадцев", и для ЛСТКшников, и для "сэндвичистов".
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 14:10
1 | #37
Muizza


 
Регистрация: 02.10.2014
Челябинск
Сообщений: 2


По СанПиН 2.1.2.2645-10 нормируются уровни электромагнитных полей, поэтому металл в стенах по идее не проходит. Но ни разу не видела, чтобы его действительно измеряли
Muizza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 04:52
#38
WIT


 
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
А заказчику надо вписаться в твердую цену за кв.м.
А вы можете озвучить цену кв.м строительства дома из сэндвич панелей с металлокаркасом и дома из наружней стены 250 мм кирпич и утеплитель 150?

Последний раз редактировалось WIT, 14.05.2015 в 05:08.
WIT вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 07:53
#39
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:49.
faysst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 04:58
#40
WIT


 
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
сделать перекрытия по деревянным балкам
Нет не подталкивает, не понял сарказма
WIT вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 06:53
#41
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:49.
faysst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2015, 06:58
#42
WIT


 
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
ведомственные 2-х этажные "общежития" в металлокаркасе с сэндвич панелями.
Да тоже такие дома, точнее ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ )) только без деревянных перекрытий и в Сибири.
WIT вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 08:07
#43
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


Скоро хрущевки начнут сыпаться, и всю Россию застроят такими домами (земли у нас много).
Нормы по вентиляции или перепишут, или будут изучать этот вопрос, так как похоже нету людей
у которых можно поинтересоваться о микроклимате (появляется ли там плесень, например).
Изнутри можно ведь хорошую отделку сделать, и не поймешь где живешь.
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 08:33
#44
vadimxD


 
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 22


В России не прокатит. Проемчик проделать легко в стене и вытащить все необходимое имущество)))
vadimxD вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2015, 08:36
#45
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


Да, это одна из проблем,(конторы по охранной сигнализации процветать будут) на заводах (хоть там не делают проемчики) поднимают цоколь из кирпича, чтобы какая нить техника мимо ворот не проехала
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 10:41
#46
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от WIT Посмотреть сообщение
А вы можете озвучить цену кв.м строительства дома из сэндвич панелей с металлокаркасом и дома из наружней стены 250 мм кирпич и утеплитель 150?
Зачем металлокаркас? Зачем сендвич из металлического листа?
Есть сендвич вполне приемлемый для эконом жилья: СИП-панели. Каркас под него, соответственно, деревянный. Перекрытия тоже из этих панелей. Дешево, сердито и более-менее натурально. И полку на стену повесить можно, раз уж на то пошло.
Да, современный вариант барака, но это никто и не скрывает.
Не всем же на мерседесах ездить. Кто-то и на жигулях небо коптит, зато они дешевле. Так и в жилье, я считаю, должен быть выбор. Не только ампир.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 11:37
#47
WIT


 
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 92


[quote=DJo Frey;1405766]Можно почитать подобную дискуссию: http://yandex.ru/search/?lr=975&text...пекова%20бийск
Вот что получается из СИП панелей

Последний раз редактировалось WIT, 21.05.2015 в 13:11.
WIT вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 15:33
#48
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


[quote=WIT;1409064]
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Можно почитать подобную дискуссию: http://yandex.ru/search/?lr=975&text...пекова%20бийск
Вот что получается из СИП панелей
Выше уже писали и я повторю - это НЕ СИП-панели. И даже не сендвич-панели в их самом широком понимании. Там каркас из ЛТСК, обшитый изнутри гипсокартоном, заполнением пустот непойми каким утеплителем и облицовкой снаружи какой-то плиткой. И сделано "на отвяжись".
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 15:53
#49
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 424


Ничего криминального в жилых домах из сэндвич-панелей, как клееных, так и сборных, нет. Микроклимат достигается нормальной вентиляцией (теми же КИВ'ами, но только не в окнах ), снаружи на сэндвичи можно навесить лёгкую облицовку (композит или металлокассеты), изнутри зашить ГКЛ. Почему оно должно остывать быстрее, чем кирпич или вентфасад, абсолютно непонятно.
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 17:00
#50
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от WIT Посмотреть сообщение
http://yandex.ru/search/?lr=975&text...пекова%20бийск
Вот что получается из СИП панелей
Не надо меня приплетать к посту другого человека. Ещё раз повторюсь - по ссылке в Бийске "народное творчество", не относящееся к СИП-панелям никаким боком.
Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Ничего криминального в жилых домах из сэндвич-панелей, как клееных, так и сборных, нет. Микроклимат достигается нормальной вентиляцией (теми же КИВ'ами, но только не в окнах ), снаружи на сэндвичи можно навесить лёгкую облицовку (композит или металлокассеты), изнутри зашить ГКЛ.
Согласен. "Если Вы не любите кошек, значит просто Вы не умеете их готовить". (с)
Цитата:
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Почему оно должно остывать быстрее, чем кирпич или вентфасад, абсолютно непонятно.
Стены из сэндвичей (например деревянно-каркасные) действительно остывают быстрее, чем кирпичные, потому как кирпичная стена имеет большую тепловую инерцию, дольше сохраняет тепло внутри самой конструкции стены. Но и прогреваются дома из сэндвичей быстрее, чем кирпичные, потому что, чтобы протопить полностью холодный кирпичный дом, нужно чтобы стены перестали "впитывать" тепло, исходящее из дома. Об этих особенностях хорошо знают дачники, без всякой научной теории. Если нужна теория, то для сравнения можно считать теплоустойчивость - расчетную амплитуду колебания результирующей температуры помещения в холодный период года по СП 23-101-2004.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2015, 09:21
#51
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Стены из сэндвичей (например деревянно-каркасные) действительно остывают быстрее, чем кирпичные, потому как кирпичная стена имеет большую тепловую инерцию
Ну да, действительно, глупость сказал
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2015, 10:27
#52
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Не надо меня приплетать к посту другого человека
Offtop: Прошу прощения. Мультицитата криво прикрепилась. К Вам никаких вопросов.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2015, 11:46
#53
WIT


 
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
более-менее натурально
ЭТО ЦИТАТА """"овно это из сип-панелей! Потому что, в составе склееные опилки а между ними пенопласт, которые со временем выделяют токсичные вещества которыми потом дышат, соответственно всякие болячки потом. Также в таких домах очень плохая шумоизоляция. Знаю потому что строим такие дома по гос.заказам. А так материал дешевый + собирается как конструктор. Впринципе для дачи такой дом сойдет если находиться в нем 1-2часа, но не жить не ночевать (нам даже препод в универе это говорил)""" http://www.yaplakal.com/forum2/st/50/topic566315.html
WIT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где найти рекомендации запрещающие применять сэндвич панели в жилье?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Можно ли применять сэндвич панели из пенополиизоцинурата для наружных стен в зданиях второй степени огнестойкости kga82 Пожарная безопасность 11 03.10.2014 11:34
Где можно найти ГЭСН, ТЕР, или ФЕР на сэндвич панели? student-PGS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.06.2014 17:46
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53