03.06.2015, 15:23 | #1 | |
Надо снести 2 колонны, оцените решение.
Россия
Регистрация: 18.01.2007
Сообщений: 2,350
|
||
Просмотров: 6992
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
olegrussia, смотрю картинку.... первое что приходит в голову... рёбер в колонне в существующей нет? Нет! Вварите? Врядли.... Болтовое соединение при таком его исполнении не учитывает фактическое положение колонн - я имею ввиду что там может быть не 12000 а 11950 или 12030.... решетку новой фермы из одного профиля надо делать....
----- добавлено через ~1 мин. ----- Надо сперва шпренгель делать.... а потом уже резать. А тут неучёт ППР.... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Оранжевую балку превратить в верхний пояс, нижний приделывать.... делать рештеку - потом уже вырезать.... ----- добавлено через ~3 мин. ----- оранжевая балка что неразрезная?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Цитата:
Ребра вварены, сделал полупрозрачный вид Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- боюсь вывернет шарнирную, из плоскости-то никак не раскрепить |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
1) Заменить фахверк на рабочую колонну
2) Следующий также.... 3) Выстраивать ферму 4) Резать рабочую колонну 5) Фундаменты под фахверк могут не потянуть 6) Если выше перечилсенное устраивает попробовать посчитать и накидать от руки мастерком.... ----- добавлено через 47 сек. ----- 7) Запросить исполниловку и КМД 8) Съездить и сфотографировать и самому померить ----- добавлено через ~1 мин. ----- 9) Искать другое решение - т.к. фундаменты могут не потянуть ----- добавлено через ~2 мин. ----- 10) Ничего не защемляйте и не рамьте - хрен его знает как все силы разбегутся...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Offtop: ФАХВЕРК, это несущий элемент всей конструкции, который завязан на всем и от которого завязано все. Не фиг тут сочинять. ТЗ в топку (вместе с технологами или кто там такой вумный)
Offtop: а вообще - разбираете 2 пролета, усиливаете фундаменты крайних колон (и колонны), и фермы, вместо обычных прогонов монтируете решетчатые прогоны. Все по расчетам. При необходимости ставите связи. Но это для извращенцев (хотя мы наверно все такие))) |
|||
|
||||
Фундаменты будут усиливаться, причем существенно. Там сейчас под фахверком 2 сваи и 5 под основной, добавляем еще по 2 буронабивные д500 10метров под новые, плюс 2 посередине пролета и заливаем всё общим ростверком 9х2 метра, так что здесь проблем не возникнет.
По очередности работ так и определились - сначала ставим всё новое, в т.ч. фундаменты, а потом уже режем Ездил, фоткал, мерил, это само собой я думал смоделировать нелинейку... Здесь еще надо будет репу почесать, может и правда на шарниры уйти... Но из плоскости жесткая ферма получше будет держаться, всё таки нагрузка приложена не пойми как. |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Согласен.
wvovanw, а ты представь лицо эксплуатационщиков?после фразы : " Рррребят, мы у вас тут 2 пролёта разберем!)" надо интеллектуально решить как-нибудь эту задачу..... Нельзя здание из эксплуатации выводить.... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Долго... и для профессуры. Связи от узла к которому приложена сосредоточенная нагрузка протяните к жесткому диску покрытия....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 03.06.2015 в 16:42. |
|||
|
||||
именно так. Это крупный европейский завод, для ориентира скажу лишь что в сутки он 10 тыс. кубометров древесины в изделия превращает. Привезли новые тележки автоматические, они будут из цеха готовую продукцию по складам развозить, ширина в свету 8 метров нужна, но так уж по линии получилось что приходится 2 колонны по 1,5 метра двигать.
И если я сейчас приду и скажу что основной цех надо остановить, то меня не поймут)) Здесь никто не говорит что надо из ЛСТК это сделать)) Но сделать надо. |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Почему можно попробовать заменить фахверк - он на лягухах сверху. Или усилить его до состояния несения нагрузки. Срезать лягухи и заменить на рабочий узел проставкой. Захреначить ферму изнутри. Пилить колонну.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Offtop:
Цитата:
надо, например перевести все в подкосы от фундаментов крайних колонн до фермы, но со всеми вытекающими... вариантов хватает, но все как всегда зависнет, потому как не разбирать данную конструкцию не получится. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Узкая площадь для места работ и в принципе реалии выполнения продиктуют конструктивное решение которое полюбасу надо обкашлять с подрядчиком. И напрячь заказчика на эту встречу.
----- добавлено через 48 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- wvovanw, заплатят они любые деньги! И никуда не денутся.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Всё что можно нужно сделать изнутри по демонтажу и монтажу новых несущих.... ограждающие поддержать изнутри сделав внутрениий фахверк под проемы. Потом демонитровать старые несущие. Помониторить и резать ограждайку.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Хорошо! Но тогда ограждающие демонитровать надо, но зато новая конструкция усточивее будет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Если летом - то ограждайку снять можно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
Это не проблема. Кстати, их в любом случае придется демонтировать чтоб расширить проем, поставить новые колонны и к ним крепить балки-фермы.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Чало и хило проектируют корпуса такие для современных заводов - в силу экономии металл тонкий и сечения на пределе по закону рынка. И с усиляшками таких каркасов проблема....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
Как с монтажем в итоге решили?Я с начала предполагал нечто такое, но вы ж сказали алярм, как разгружать.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Там концы оранжевых балок, на которые фермы приходят, вверх не поднимет у обрезанной колонны? |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Я надеюсь - расчет есть)
Балка оранжевая подозрительно мала....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Оранжевая балка сверху - 45Б2, на раскосах 35Ш1, пояса фермы 40Ш1. Расчет моделировал для первого варианта, сейчас конечно буду пересчитывать, но если первый проходил, то этот наверняка пройдет. Чтобы зафиксировать оранжевую балку поставим А-образную колонну, уши под её крепление на рисунке показал. По новой схеме пересчет делать буду, поэтому сейчас прогиб не назову, но в любом случае менять оранжевую балку не вариант, поскольку она родная и на ней вся ось стоит. Если не будет проходить, просто её листом или уголком усилю, это уже мелочи жизни, хотя практически уверен что всё проходит.
Ну и приложил картинку общего вида в осях реконструкции. Там еще в оси П/1-(-2) перенос был, но случай проще поскольку оси -2, -3 еще не построены. |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Приходилось убирать среднюю колонну. Правда в ж/б каркасе. Проблемы были с усилением поперечника.
В чём проблема? В технологии "сноса" или в конструктивном решении? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вместо колонны ставили подстропильную ферму без всяких порталов. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Я так понял правая колонна сдвигается?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Без разработки ППР по "сносу" предлагаемые конструктивные решения - набор красивых картинок!
Для принятия КВАЛИФИЦИРОВАННОГО решения НУЖНО знать СУЩЕСТВУЮЩУЮ ситуацию и ограничения! Извиняйте за резкость...
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Жёсткое крепление подстропилки весьма хреновое решение, так всю продольную горизонтальную нагрузку возьмёт на себя эта рама. Что то я связей в продольнике не вижу.
Ну это само собой. Сначала надо определиться по конструктиву, а уж потом разрабатывать ППР. Но никак не наоборот.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Не согласен! В конструктиве необходимо показать как "вывешивать" несущие конструкции... В предложенных решениях я этого НЕ УВИДЕЛ!
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
так мы и не весь проект целиком обсуждаем, а конкретное решение. Само собой будет и ППР, КЖ, АР... Когда конструктив делал, естественно думал как его воплотить в жизнь. А то как вывешивать я показал на одной из картинок - уши там специальные предусмотрены, потом будет проект на временные конструкции, но это уже потом.
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну | YuraSergio | Металлические конструкции | 139 | 04.02.2020 13:33 |
Когда не надо рассчитывать нижнюю часть ступенчатой колонны? | мозголом из Самары | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.07.2008 08:24 |
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) | Fanatic13 | Разное | 9 | 24.09.2007 21:33 |