Непрочитано 03.06.2015, 15:23 #1
Надо снести 2 колонны, оцените решение.
olegrussia
 
Россия
Регистрация: 18.01.2007
Сообщений: 2,350

Добрый день! По ТЗ необходимо перенести 2 колонны - 1 фахверковую и 1 основную, разбирать здание нельзя. Конструкции - классика Молодечно с шагом 24х12м. С фахверковой проблем не возникло, с основной всю голову сломал и вот что изобразил... Не в восторге от решения, но делать что-то надо, может у кого другие идеи будут?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-03 15-12-54 Скриншот экрана.png
Просмотров: 388
Размер:	215.0 Кб
ID:	151084  

Просмотров: 6992
 
Непрочитано 03.06.2015, 15:28
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Offtop: засуньте ТЗ в зад тому, кто такое принял к разработке
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 15:42
#3
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


а нельзя эту существующую основную колонну сверху этой фермы опереть?
Zezza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 15:54
#4
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,350
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
а нельзя эту существующую основную колонну сверху этой фермы опереть?
а как? Краном вывесить на время? Страшновато как-то... Временную колонну поставить там места нет.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 16:03
#5
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


т.е. сейчас предполагается. поставить с двух боков по колонне, заварить эту чудо-ферму, потом отрезать существующую колонну и смотреть чего будет?И все это под нагрузкой?
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 16:06
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


olegrussia, смотрю картинку.... первое что приходит в голову... рёбер в колонне в существующей нет? Нет! Вварите? Врядли.... Болтовое соединение при таком его исполнении не учитывает фактическое положение колонн - я имею ввиду что там может быть не 12000 а 11950 или 12030.... решетку новой фермы из одного профиля надо делать....

----- добавлено через ~1 мин. -----
Надо сперва шпренгель делать.... а потом уже резать. А тут неучёт ППР....

----- добавлено через ~2 мин. -----
Оранжевую балку превратить в верхний пояс, нижний приделывать.... делать рештеку - потом уже вырезать....

----- добавлено через ~3 мин. -----
оранжевая балка что неразрезная?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 16:11
#7
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


А зачем делать жесткую ферму (опирается верхним и нижним поясом), появятся моменты, пары сил, лучше уж шарнирную, опирается только верхним поясом.
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 16:14
#8
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,350
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
т.е. сейчас предполагается. поставить с двух боков по колонне, заварить эту чудо-ферму, потом отрезать существующую колонну и смотреть чего будет?И все это под нагрузкой?
именно так


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
рёбер в колонне в существующей нет? Нет! Вварите? Врядли
Ребра вварены, сделал полупрозрачный вид


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Болтовое соединение при таком его исполнении не учитывает фактическое положение колонн
я и сам подумываю заменить на сварное в опорных узлах... Пожалуй так и сделаю. Стыковка с существующей колонной сварная

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
А зачем делать жесткую ферму (опирается верхним и нижним поясом), появятся моменты, пары сил, лучше уж шарнирную, опирается только верхним поясом.
боюсь вывернет шарнирную, из плоскости-то никак не раскрепить
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-03 16-10-20 Скриншот экрана.png
Просмотров: 181
Размер:	217.4 Кб
ID:	151089  
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 16:18
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


фундаменты тоже будете усиливать?
кстати как болты расположены?

----- добавлено через ~2 мин. -----
и еще - писец может прийти вашим нагруженным колоннам, которые вы собираетесь варить поперек
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 16:22
1 | #10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


1) Заменить фахверк на рабочую колонну
2) Следующий также....
3) Выстраивать ферму
4) Резать рабочую колонну
5) Фундаменты под фахверк могут не потянуть
6) Если выше перечилсенное устраивает попробовать посчитать и накидать от руки мастерком....

----- добавлено через 47 сек. -----
7) Запросить исполниловку и КМД
8) Съездить и сфотографировать и самому померить

----- добавлено через ~1 мин. -----
9) Искать другое решение - т.к. фундаменты могут не потянуть

----- добавлено через ~2 мин. -----
10) Ничего не защемляйте и не рамьте - хрен его знает как все силы разбегутся...
Вложения
Тип файла: zip P_20150603_161646_HDR.zip (1.46 Мб, 63 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 16:29
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Offtop: ФАХВЕРК, это несущий элемент всей конструкции, который завязан на всем и от которого завязано все. Не фиг тут сочинять. ТЗ в топку (вместе с технологами или кто там такой вумный)
Offtop: а вообще - разбираете 2 пролета, усиливаете фундаменты крайних колон (и колонны), и фермы, вместо обычных прогонов монтируете решетчатые прогоны. Все по расчетам. При необходимости ставите связи. Но это для извращенцев (хотя мы наверно все такие)))
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 16:34
#12
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,350
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Фундаменты будут усиливаться, причем существенно. Там сейчас под фахверком 2 сваи и 5 под основной, добавляем еще по 2 буронабивные д500 10метров под новые, плюс 2 посередине пролета и заливаем всё общим ростверком 9х2 метра, так что здесь проблем не возникнет.

По очередности работ так и определились - сначала ставим всё новое, в т.ч. фундаменты, а потом уже режем

Ездил, фоткал, мерил, это само собой


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
10) Ничего не защемляйте и не рамьте - хрен его знает как все силы разбегутся...
я думал смоделировать нелинейку... Здесь еще надо будет репу почесать, может и правда на шарниры уйти... Но из плоскости жесткая ферма получше будет держаться, всё таки нагрузка приложена не пойми как.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 16:35
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Все по расчетам
Согласен.

wvovanw, а ты представь лицо эксплуатационщиков?после фразы : " Рррребят, мы у вас тут 2 пролёта разберем!)"

надо интеллектуально решить как-нибудь эту задачу.....

Нельзя здание из эксплуатации выводить....

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Но из плоскости жесткая ферма получше будет держаться, всё таки нагрузка приложена не пойми как.
Кручение на колонне будет относительно вертикальной оси


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
я думал смоделировать нелинейку...
Долго... и для профессуры.

Связи от узла к которому приложена сосредоточенная нагрузка протяните к жесткому диску покрытия....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-03 15-12-54 Скриншот экрана.png
Просмотров: 147
Размер:	290.8 Кб
ID:	151092  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 03.06.2015 в 16:42.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 16:42
#14
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,350
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Нельзя здание из эксплуатации выводить....
именно так. Это крупный европейский завод, для ориентира скажу лишь что в сутки он 10 тыс. кубометров древесины в изделия превращает. Привезли новые тележки автоматические, они будут из цеха готовую продукцию по складам развозить, ширина в свету 8 метров нужна, но так уж по линии получилось что приходится 2 колонны по 1,5 метра двигать.

И если я сейчас приду и скажу что основной цех надо остановить, то меня не поймут)) Здесь никто не говорит что надо из ЛСТК это сделать)) Но сделать надо.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 16:43
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
именно так. Это крупный европейский завод, для ориентира скажу лишь что в сутки он 10 тыс. кубометров древесины в изделия превращает. Привезли новые тележки автоматические, они будут из цеха готовую продукцию по складам развозить, ширина в свету 8 метров нужна, но так уж по линии получилось что приходится 2 колонны по 1,5 метра двигать.

И если я сейчас приду и скажу что основной цех надо остановить, то меня не поймут)) Здесь никто не говорит что надо из ЛСТК это сделать)) Но сделать надо.
olegrussia на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Классика жанра.... и заказчик заплатит любые деньги квалифицированному специалисту, который придумает, прикинет, начертит и рассчитает, потом порисует и уже возьмется делать запросив исходники и аванс.....

----- добавлено через ~2 мин. -----
Почему можно попробовать заменить фахверк - он на лягухах сверху. Или усилить его до состояния несения нагрузки. Срезать лягухи и заменить на рабочий узел проставкой. Захреначить ферму изнутри. Пилить колонну.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 16:46
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
а ты представь лицо эксплуатационщиков?после фразы : " Рррребят, мы у вас тут 2 пролёта разберем!)"
ФАХВЕРК, мне до болта их лица при таких решениях влазить в несущие конструкции

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
надо интеллектуально решить как-нибудь эту задачу.....
надо, например перевести все в подкосы от фундаментов крайних колонн до фермы, но со всеми вытекающими...
вариантов хватает, но все как всегда зависнет, потому как не разбирать данную конструкцию не получится.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 16:46
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Узкая площадь для места работ и в принципе реалии выполнения продиктуют конструктивное решение которое полюбасу надо обкашлять с подрядчиком. И напрячь заказчика на эту встречу.

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
надо, например перевести все в подкосы от фундаментов крайних колонн до фермы, но со всеми вытекающими...
Вариант перевести этот участок ряда колонн на порталы....

----- добавлено через ~1 мин. -----
wvovanw, заплатят они любые деньги! И никуда не денутся.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 16:50
#18
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Как вариант можно попробовать поставить не одну ферму по оси колонн, а две "в обхватку". Тогда резать колонны будете уже после их закрепления к фермам.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 16:50
#19
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,350
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вариант перевести этот участок ряда колонн на порталы....
Кстати идея! Я думал сначала пространственную ферму сделать, но наверное сейчас правда добавлю связей по фермам и привяжусь к ним.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 16:50
#20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Всё что можно нужно сделать изнутри по демонтажу и монтажу новых несущих.... ограждающие поддержать изнутри сделав внутрениий фахверк под проемы. Потом демонитровать старые несущие. Помониторить и резать ограждайку.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 16:51
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вариант перевести этот участок ряда колонн на порталы....
да..., как вариант, который стоит рассмотреть
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 16:51
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
Как вариант можно попробовать поставить не одну ферму по оси колонн, а две "в обхватку". Тогда резать колонны будете уже после их закрепления к фермам.
Хорошо! Но тогда ограждающие демонитровать надо, но зато новая конструкция усточивее будет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 16:51
#23
ISN


 
Регистрация: 27.08.2007
Moscow
Сообщений: 87


Не очень сильно вникал, но попробую влезть. Насколько важен фасад здания? Если не важен, то сделать балку нижним поясом фермы, предварительно усилив колонны и фундаменты.
ISN вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 16:52
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Если летом - то ограждайку снять можно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 16:55
#25
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,350
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Ограждайку по стенам снять вообще не проблема, тем более там переходной шелтер сейчас стоит. Это не проблема. Сейчас прикину как с порталами получается и скину картинку.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 16:55
#26
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Но тогда ограждающие демонитровать надо
Это не проблема. Кстати, их в любом случае придется демонтировать чтоб расширить проем, поставить новые колонны и к ним крепить балки-фермы.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 16:57
#27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Чало и хило проектируют корпуса такие для современных заводов - в силу экономии металл тонкий и сечения на пределе по закону рынка. И с усиляшками таких каркасов проблема....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 17:08
#28
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,350
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Вот что с порталами получается... Видок какой-то нелепый, хотя не исключено что вполне жизнеспособный.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-03 17-05-05 Скриншот экрана.png
Просмотров: 114
Размер:	93.4 Кб
ID:	151099  
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 17:12
#29
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


olegrussia, Чем порталы с подкосами лучше первоначальных порталов?
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 17:20
#30
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,350
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
olegrussia, Чем порталы с подкосами лучше первоначальных порталов?
Тем что на мысль навела)) Поставлю-ка я вот так временную колонну и смогу сделать опирание на верхний пояс фермы!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-03 17-18-37 Скриншот экрана.png
Просмотров: 105
Размер:	126.0 Кб
ID:	151105  
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 18:32
#31
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


я немного про другие порталы говорил, ну да ладно, судя по проему они тут не канают
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 07:22
#32
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Я чего-т тоже про другие порталы думал, нельзя колонны больше расширить и наклонную ветвь портала до низа колонны увести?
Zezza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 07:30
#33
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,350
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


да незачем, сейчас вот как всё ажурненько получилось
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-04 07-28-18 Скриншот экрана.jpg
Просмотров: 98
Размер:	114.6 Кб
ID:	151144  
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 07:31
#34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Zezza, я также думал, но судя по картинки с проемом для ворот - нельзя.

----- добавлено через ~2 мин. -----
olegrussia, какой прогиб у балки?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 07:39
#35
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Как с монтажем в итоге решили?Я с начала предполагал нечто такое, но вы ж сказали алярм, как разгружать.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Там концы оранжевых балок, на которые фермы приходят, вверх не поднимет у обрезанной колонны?
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 07:55
#36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
ажурненько
Я надеюсь - расчет есть)

Балка оранжевая подозрительно мала....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 08:50
#37
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,350
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Оранжевая балка сверху - 45Б2, на раскосах 35Ш1, пояса фермы 40Ш1. Расчет моделировал для первого варианта, сейчас конечно буду пересчитывать, но если первый проходил, то этот наверняка пройдет. Чтобы зафиксировать оранжевую балку поставим А-образную колонну, уши под её крепление на рисунке показал. По новой схеме пересчет делать буду, поэтому сейчас прогиб не назову, но в любом случае менять оранжевую балку не вариант, поскольку она родная и на ней вся ось стоит. Если не будет проходить, просто её листом или уголком усилю, это уже мелочи жизни, хотя практически уверен что всё проходит.

Ну и приложил картинку общего вида в осях реконструкции. Там еще в оси П/1-(-2) перенос был, но случай проще поскольку оси -2, -3 еще не построены.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-04 08-40-40 Скриншот экрана.png
Просмотров: 76
Размер:	122.5 Кб
ID:	151146  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-04 08-46-11 Скриншот экрана.png
Просмотров: 71
Размер:	375.9 Кб
ID:	151147  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-04 08-49-46 Скриншот экрана.png
Просмотров: 58
Размер:	71.3 Кб
ID:	151150  
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 09:17
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Приходилось убирать среднюю колонну. Правда в ж/б каркасе. Проблемы были с усилением поперечника.
В чём проблема? В технологии "сноса" или в конструктивном решении?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Вместо колонны ставили подстропильную ферму без всяких порталов.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
всё ажурненько получилось
Я так понял правая колонна сдвигается?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 10:01
#39
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,350
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я так понял правая колонна сдвигается?
обе колонны двигаются
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 10:19
#40
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


про фундаменты не забывайте
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 11:16
#41
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В чём проблема? В технологии "сноса" или в конструктивном решении?
Без разработки ППР по "сносу" предлагаемые конструктивные решения - набор красивых картинок!
Для принятия КВАЛИФИЦИРОВАННОГО решения НУЖНО знать СУЩЕСТВУЮЩУЮ ситуацию и ограничения!
Извиняйте за резкость...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 11:29
#42
w7ra


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98


а подстропильную фурму поверх колон нельзя ввести, вместо оранжевой балки. Опереть ее шарнирно, ну а на неё сверху основные 2 зеленые
w7ra вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 11:35
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Жёсткое крепление подстропилки весьма хреновое решение, так всю продольную горизонтальную нагрузку возьмёт на себя эта рама. Что то я связей в продольнике не вижу.

Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Без разработки ППР по "сносу"
Ну это само собой. Сначала надо определиться по конструктиву, а уж потом разрабатывать ППР. Но никак не наоборот.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 12:10
#44
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну это само собой. Сначала надо определиться по конструктиву, а уж потом разрабатывать ППР. Но никак не наоборот.
Не согласен! В конструктиве необходимо показать как "вывешивать" несущие конструкции... В предложенных решениях я этого НЕ УВИДЕЛ!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 13:19
#45
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,350
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
В предложенных решениях я этого НЕ УВИДЕЛ!
так мы и не весь проект целиком обсуждаем, а конкретное решение. Само собой будет и ППР, КЖ, АР... Когда конструктив делал, естественно думал как его воплотить в жизнь. А то как вывешивать я показал на одной из картинок - уши там специальные предусмотрены, потом будет проект на временные конструкции, но это уже потом.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2015, 22:11
#46
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


А каковы расчетные постоянные и временные нагрузки на колонны?
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 19:27
1 | #47
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


смотрю, что надо снести три колонны
Хмурый вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Надо снести 2 колонны, оцените решение.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну YuraSergio Металлические конструкции 139 04.02.2020 13:33
Когда не надо рассчитывать нижнюю часть ступенчатой колонны? мозголом из Самары Конструкции зданий и сооружений 4 07.07.2008 08:24
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33