Непрочитано 29.06.2015, 10:06 #1
Расчет сварного соединения на действие момента
Antoxa1305
 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329

Необходимо проверить данный узел (см. вложение). Это консоль, приваренная по бокам - швы выделены жирным. Так вот, для расчета необходим момент сопротивления периметра швов, для чего нужен момент инерции. Если бы сварка была по периметру - то как для прямоугольника и дело с концом. А в данном случае как посчитать I? Или такой узел просто не работает на восприятие момента в плоскости перпендикулярной плоскости расположения швов?

Вложения
Тип файла: pdf Проект 2 очередь Model (1).pdf (6.6 Кб, 1051 просмотров)

Просмотров: 9595
 
Непрочитано 29.06.2015, 10:14
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Торцевая пластина явно лишняя. Просто двутавр приварите полками. А так швы работают как два узких вертикальных прямоугольника и напряжения на концах наверняка выше расчетного сопротивления. Для этих швов W и I считается как обычно. Катет шва будет шириной прямоугольника, а длина шва - его высота. Напряжения по высоте будут распределены по треугольнику, что плохо. Вобщем, порвет как тряпку.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2015, 10:43
#3
ratay


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 646


Может, вместо торцевой пластины наварить по узкой пластине сверху и снизу, собрать коробок? Тогда мы разгрузим вертикальные швы. А горизонтальные швы вдоль консоли будут работать на срез.
ratay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2015, 10:44
#4
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Напряжения по высоте будут распределены по треугольнику, что плохо. Вобщем, порвет как тряпку.
Согласен

Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Катет шва будет шириной прямоугольника, а длина шва - его высота
Но в таком случае, по расчету, момент инерции будет больший, чем при горизонтальном положении швов.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2015, 11:29
#5
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Я бы не ставил лист.
По расчёту, есть пример расчёта крепления консоли к колонне в книге Я.М. Лихтарникова "Расчёт стальных конструкций 1976 г." стр. 43-44. Ещё, кажется, был пример в "Пособие по расчёту и конструированию сварных соединений....." к СНиП II-23-81.

Если так важен лист, может болты поставить?
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2015, 11:39
#6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Но в таком случае, по расчету, момент инерции будет больший, чем при горизонтальном положении швов.
Здрасьте, приехали. Только не говорите, что не умеете считать момент инерции составного сечения. Разница будет на порядок, если не на два. Но в пользу именно горизонтального положения швов. И напряжение в них будет равномерное.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2015, 13:18
#7
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Здрасьте, приехали.
Прикольный узел. Самое интересное, что все считают шов на какой-то несуществующий момент, но при этом никто не может объяснить, как в таком узле этот момент определить.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2015, 16:15
#8
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
все считают шов
Никто не считает, тут про конструктив речь.

Цитата:
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
как в таком узле этот момент определить
То есть как определить момент в жесткой заделке консольной балки Вам не понятно или Вы что то другое имели ввиду?

Последний раз редактировалось Antoxa1305, 29.06.2015 в 16:41.
Antoxa1305 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2015, 17:10
#9
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Только не говорите, что не умеете считать момент инерции составного сечения.
Расчет во вложении.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
Если так важен лист, может болты поставить?
Не важен лист. Насчет болтов согласен. Но не хотят сверлить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3573.jpg
Просмотров: 683
Размер:	169.2 Кб
ID:	152373  
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2015, 20:49
#10
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 234


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
То есть как определить момент в жесткой заделке консольной балки Вам не понятно или Вы что то другое имели ввиду?
Поросенок Наф-Наф имел в виду, что данная заделка не является жесткой. Листик и полка колонны прогнутся. Хотите сделать жесткую заделку, так не пытайтесь изобрести велосипед - Накладки сверху и снизу полок балки, ответные ребра в колонне и стенку балки через листик нужно приварить к колонне.

----- добавлено через ~23 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Расчет во вложении
Формула для момента инерции прямоугольника неправильная.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 04:40
#11
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
не пытайтесь изобрести велосипед - Накладки сверху и снизу полок балки, ответные ребра в колонне и стенку балки через листик нужно приварить к колонне.
И зачем такие сложности? Берется кусок двутавра и приваривается на заводе. Швы с полным проваром. На строй площадке, всё в точности так же.

Если же автор желает оставить лист (что хрень по сути), и варить на мотаже, то считается это примерно так (см. прил. ф.).
Вопрос автору - зачем Вам моменты инерции, что при помощи их Вы хотите получить (посчитать)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел. консоль.JPG
Просмотров: 545
Размер:	198.4 Кб
ID:	152391  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 08:34
#12
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Расчет во вложении.
Для первой фигуры будет 6753см.куб.
Для второй 9530.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2015, 09:27
#13
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Вопрос автору - зачем Вам моменты инерции, что при помощи их Вы хотите получить (посчитать)?
Он с помощью их хочет посчитать момент сопротивления.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 09:51
#14
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Для первой фигуры будет 6753см.куб.
Для второй 9530.
Точно так. Но не на порядок же! По сути Вы конечно правы.

----- добавлено через ~36 мин. -----
Цитата:
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
Он с помощью их хочет посчитать момент сопротивления.
Именно так! А что удивляет то?

----- добавлено через ~40 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Вопрос автору - зачем Вам моменты инерции, что при помощи их Вы хотите получить (посчитать)?
Пункт 14.1.17 СП "Стальные конструкции". M/W меньше R. W=I/y.

Последний раз редактировалось Antoxa1305, 30.06.2015 в 10:31.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 11:26
#15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


нагородили огород...

Приварите консоль к колонне без этой дурацкой пластины, разложите момент на пару сил по осям полок консоли и считайте швы как N/бета эф*lш*hш меньше Rwf. Длину шва берете расчетную. Шов по стенке примите работающим на вертикальную силу.
Да, с запасиком - но зато считается на коленке на 1 минуту.

Offtop: П.С. мы на заводе на все швы даем дополнительно запас 10-20%, в зависимости от конструкции

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 01.07.2015 в 11:32.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 13:50
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Приварите консоль к колонне без этой дурацкой пластины
в пособии по расчету и проектированию сварных соединений СК даже пример подобный есть
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
мы на заводе
вот только на заводе ли у ТС это городиться будет?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 14:05
#17
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Приварите консоль к колонне без этой дурацкой пластины
Ребра не забудьте.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
в пособии по расчету и проектированию сварных соединений СК даже пример подобный есть
Надеюсь, ребра там стоят.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
нагородили огород...
Еще не обсудили необходимость расчета на расслой полки колонны, к которой приваривается консоль.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2015, 18:19
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
Ребра не забудьте.
Если они нужны.. = )) тонн 20 (примерно) поперечки от полок консоли (момент около 7 т*м) 25К1 без всяких ребер будет нести.
Если у тс узел хотя бы примерно в масштабе начерчен, то от оси колонны до оси стойки на консоли не более метра (на глаз - примерно 700-800 мм). Т.е., чтобы задуматься о ребрах - там тонн 7 с той стоечки приходить должно

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
Еще не обсудили необходимость расчета на расслой полки колонны, к которой приваривается консоль.
его не считать надо, а делать узк полки после приварки.. = ))

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 01.07.2015 в 18:28.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 09:25
#19
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 329


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Приварите консоль к колонне без этой дурацкой пластины, разложите момент на пару сил по осям полок консоли и считайте швы как N/бета эф*lш*hш меньше Rwf
Да, я так и прикидывал. Хотелось разобраться в расчете по СНиПу.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
на заводе ли у ТС это городиться будет?
Нет, потому запас побольше будет.

Цитата:
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
Ребра не забудьте.
Ребра не забыл.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
от оси колонны до оси стойки на консоли не более метра
Именно так.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
там тонн 7 с той стоечки приходить должно
Не более 2 тонн. Но ребра поставил.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
расчета на расслой полки колонны
Где можно посмотреть этот расчет?
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2015, 09:42
1 | #20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Где можно посмотреть этот расчет?
вот здесь
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
его не считать надо, а делать узк полки после приварки
почитайте СП 53-101-98 раздел 12
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 16:59
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
почитайте СП 53-101-98 раздел 12
и где там про расчет на расслой полки колонны?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2015, 17:59
#22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
и где там про расчет на расслой полки колонны?
там не про расчет, там написано то, что необходимо делать в таких случаях, короче то, о чем ты уже здесь указывал.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2015, 19:05
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Ааа... Ну, так-то можно и ГОСТ 23118-2012 поизучать...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 15:40
#24
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вот здесь

почитайте СП 53-101-98 раздел 12

Спасибо за совет, пригодится мне)
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 11:42
#25
лариса К


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 51


t катет шва, L- длина шва

Wш = 2*0,7*t*(L-10)^2/6
лариса К вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 14:25
#26
Serg_TIT

инженер-конструктор КМД
 
Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Приварите консоль к колонне без этой дурацкой пластины, разложите момент на пару сил по осям полок консоли и считайте швы как N/бета эф*lш*hш меньше Rwf. Длину шва берете расчетную. Шов по стенке примите работающим на вертикальную силу.
Да. Я бы тоже просто разложил момент на пару сил.
__________________
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сварного соединения на действие момента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет сварного шва "стыковое (С17)" Z-образного косоура kisch_ Металлические конструкции 4 30.05.2011 01:24