16.07.2015, 05:36 | #1 | |
Прогнулся швеллер 27П при монтаже
... я еще вышивать могу... и на машинке тоже
Красноярск
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 55
|
||
Просмотров: 14149
|
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
Вопрос дилетанта: А плита совестно с этим швелером работала или она сама еще вчера отлита была? менять скучно, поддомкратить и усилить приварив к этому швеллеру... нечто (еще один такой же, стенка к стенке, со смещением)
|
|||
|
||||
... я еще вышивать могу... и на машинке тоже Регистрация: 26.12.2011
Красноярск
Сообщений: 55
|
плита Ж/Б ПУСТОТНАЯ. Ее залили может много месяцев назад, на заводе, без моего непосредственного участия. Может годик назад, может больше.
Менять и правда скучно, если честно. И так заказчик в панике, шо делать. Тоже думаю приварить. Но вопрос-то больше ПОЧЕМУ так произошло? |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
А уважаемые строители часом на эту плиту не приняли весь потребный кирпич для последующей стройки? А как просекли что плита затрещала, так быстренько и убрали...
Имело место быть у нас - нагрузили кирпичиком, да от дождя сами под эту плиту залезли. Там их этой плитой, всем семейством и прихлопнуло. А усиление плиты с чем связано? Стенку хотите посередине добавить? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.09.2014
Сообщений: 56
|
Тогда причина больших прогибов идет , по большей части из-за того ,что нагрузка приложена не в центре изгиба ,а кристалл считает ,что нагрузка приложена в центре изгиба и у вас возникает примерно такая же ситуация как в примере.(нижний швеллер не закреплен от перемещений из своей плоски и из-за этого у него вертикальные перемещения заметно больше.
|
|||
|
||||
... я еще вышивать могу... и на машинке тоже Регистрация: 26.12.2011
Красноярск
Сообщений: 55
|
Fogel,
Цитата:
это не совсем усиление, это просто такой метод смонтировать плиту перекрытия, потому что слева от этой плиты второй свет (дырка в перекрытии), стен под этой плитой нет. Вот и положили швеллеры на стены, которые параллельно плите, а плиту в швеллеры завели. Стенки не будет там, только балконное ограждение, пол.. ----- добавлено через ~3 мин. ----- EOst, симпатичная схемка расчетная. Главное - очень наглядная. Спасибо. Т.е. можно ли исходить из того, что все решит защемление швеллера кирпичной кладкой верхнего этажа? Чтобы у него исключилась и возможность крутиться, и ограничились перемещения на опорных узлах? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.09.2014
Сообщений: 56
|
Ну я бы на это не надеялся , честно сказать я бы поддомкратил ,а после чего шпильками и несколькими пластинами скрепил плиты со швеллером. Но это при условии ,если швеллер действительно очень сильно сейчас ушел в плане из плоскости, по идее это должно быть видно с таким прогибом .
|
|||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
Рядом со мной сидит конструктор строитель, так мы вместе не очень поняли, что там произошло. Нам бы схемку аль чертёж, как уже сказали выше.
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132
|
Цитата:
Если даж взять прогиб 1/200 то как раз получается 28мм, а если 1/150 то даж запас по прогибу есть ещё другой швеллер заказывать нет смысла. Просто проверьте этот по сопротивлению 235МПа. Из худшей стали швеллера я не встречал. Ну или чтобы себя успокоить проверьте при 150МПа. И да, выложите пожалуйста расчетную схему, а то не очень всё понятно |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
1) У швеллера 27П расстояние между полками - 250 мм. Пустотка 220. Зачем её в них засовывали? 2) Швеллер 27П отличается от швеллера из фольги толщиной в первую очередь - полки по 10 мм, стенка 6. "Из фольги" - гнутые, полностью из листа толщиной не больше 3-4 мм. 3) Если геометрия швеллеров соответствует ГОСТ - то из какой стали их не делай - они будут гнуться ОДИНАКОВО. Ибо 210 гигапаскалей и все тут. 4) Чего в кристалле считали? Прогиб кристалл какой дает при фактической нагрузке? Сильно отличается? 5) 3 см на 5.6 метров - это 1/186 - в пределах нормы пока что)) Только если чего-то там где-то будет дальше подниматься, прогиб увеличиться может. 6) Перемещения в горизонтальном направлении есть? Может они устойчивость ПФИ потеряли? |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132
|
ничего не понятно. Давайте схему. И про прогибы напишите, которые по расчету получаются.
а можно узел посмотреть пожалуйста? А то я даже представить не могу себе, как это |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Каким образом швеллер закреплен к плите? Или он просто одет на нее?
По схеме и вправду сложно понять что к чему, с таким качеством чертежей наверное приходится жить на стройке, на пальцах объясняя строителям что к чему, надеюсь это черновой вариант))))) ЗЫ: ТС, сколько текста, 2 страницы постов, а нужна всего навсего махонькая, читабельная схемка и пару узлов на сдачу, вам бы ответили в первом же или во втором сообщении))) |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127
|
В схеме все понятно. Три см на почти 6 метров-нормальный прогиб. Я бы увеличил опирание, наварив снизу пластину 10мм, т.к. 89мм это только полка швеллера внутри, а фактически, учитывая неровность торца плиты опирается 60...70мм? И еще бы сделал связи плиты по петлям с соседними
Да, и под плиту в местах опирания лучше уложить раствор, поддомкратив. Последний раз редактировалось lerapo, 20.07.2015 в 15:03. |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
Ребята, тут всё просто:
В центре кортинки есть необозначенный проём в перекрытии. Слева он ограничен стеной, справа - плитой П6 (по спецификации ПК 48-15-8), сверху и снизу (по четрежу) - плитами П2 (ПК 60.12-8). Под торцами плиты П6 стен нет, плита опирается на пресловутые швеллеры, в которые и заведена эта плита П6. Из сечения 1-1 можно понять, что швеллеры лежат вдоль плит П2 и полками обращены к плите П6. Таким образом получается, что плита П6 опирается на два швеллера (две балки) пролётом 4120+1500=5620 мм. Offtop: И не надо качество чертежа критиковать - каждый чертит, как умеет, а строители и без чертежей построить могут. Вопрос: что из этого получится? возникает обычно по окончании строительства ))) Последний раз редактировалось 357, 20.07.2015 в 15:51. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
короче швеллер длиной 5.6 метров на одном краю воспринимает нагрузку от плиты весом в 7 кН/м и длиной приложения (оно же - шириной плиты) 1.2 м. Упругий прогиб от такой нагрузки у швеллера 27 должен быть около 2 мм и коэффициент использования по прочности стали С245 - 0.2. Прогнулся на 3 см. Даже учитывая несимметричность и открытость профиля и все такое - это слишком много. Скорее всего на плите лежало еще тонны полторы чего-то или швеллер был кривой.
Вопрос нумер - чем измеряли прогиб? От пола дальномером по краям и в центре? Или зазор между швеллером и рядом лежащей плитой линейкой? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
По Серии 1.141-1 выпуск 60 плит длиной 4,8м нет!
----- добавлено через ~6 мин. ----- Расчетная длина швеллера - 6м, откуда нагрузка 7кн/м без временной? Ширина опирания плиты на балку 1,5м судя по обозначению плиты. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Почему? 4120+1500 = 5620. Это и есть расчетная. Фактическая больше.
Гуглю по запросу ПК 48-15 - 2250 кг = 22 кН. Делю на полтора - 14.7 кН/м. Швеллера два - 7.3 кН/м на каждый. Насколько я понял, на плите пока ничего нет, поэтому давит она сама только. Да, 1.5, опечатался) |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Опирание балок на стены шарнирное или жесткое? Если шарнирное, то до середины опоры т.е + толщина стены, похоже 380мм ну или +250
А кто сказал, что на ней ничего не было? могли что-то временно положить.. кирпич для кладки вышележащей стены например. Да и плит таких я по этой серии не нашел. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Выпуск 63.
Бабушка надвое вилами на воде. Тут спор как-то на эту тему был и кто-то задумывался, а если с одной стороны будет стена толщиной 4 метра и на ней будет балка все эти 4 метра лежать - к пролету два метра добавлять или нет?) По полкирпича с каждой стороны добавить еще куда ни шло, ибо опирание на кирпич не на все 380, наверное, а на 250, скорее всего. Если б на плите что-то лежало, я думаю, автору было б несложно это заметить. А если загрузили-разгрузили, остаточная деформация не должна быть такой, ИМХО. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
В проекте указан 60-ый выпуск, я его и смотрел.
Цитата:
|
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
инок, Arikaikai, ребята, ну чего вы сцепились?
Есть в серии - нет в серии: в опалубку на заводе вложили вкладыш - залили бетон - продали плиту. Шарнирный - защемлённый: наверняка швеллеры одели без раствора на висящую плиту и насухо положили всё это на кирпичную кладку. И швеллеры не красили, и концы их кирпичной кладкой не обкладывали, и навесу плиту 28 суток никто не держал - вспомните: это же стройка! Лично у меня вопросов всего два: 1 к вам: вы бы такую конструкцию опирания плиты в своих чертежах применили? (обосновывать для меня не надо, да - нет); 2 к военнослужащему (след которого давно простыл): а перед укладкой этих швеллеров их прямолинейность кто-нибудь проверял? Offtop: лично я при применении в проекте металлопроката пишу примерно такие слова: перед применением металлопроката проверить его кривизну и скрученность, результаты проверки зафиксировать в журнале производства работ |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вот-вот. И еще вопрос - как измеряли криволинейность после. Может там рядом пустотка выгнута вверх на самом деле, например, а они дельту с ней измерили. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выдержит ли швеллер веранду | Lohus | Металлические конструкции | 5 | 02.06.2014 18:06 |
Пристройка веранды к даче, какой швеллер использовать? | Turist | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2013 13:18 |
выдержит ли 10 швеллер снеговую нагрузку | stroikine | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 27.01.2013 22:52 |
какой швеллер или балку выбрать для пола? | Антон77 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 28.04.2012 19:56 |