Отличие антисейсмического пояса от армопояса и обвязочного пояса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.07.2015, 22:36 #1
Отличие антисейсмического пояса от армопояса и обвязочного пояса
Ack
 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, антисейсмический пояс и армопояс — это одно и тоже, синонимы или назначение этих конструктивных элементов разное?

Сейсмопояс должен располагаться под плитой-перекрытием или быть в одном с ней уровне?

В п. 6.14.11., СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах», указано, что:
"В уровне перекрытий, должны устраиваться антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам...".
В абзаце 3, п.6.3.2., указанного СНиПа указано:
"Жесткость сборных железобетонных перекрытий ... следует обеспечивать:
устройством монолитных железобетонных обвязок (антисейсмических поясов) с анкеровкой в них выпусков арматуры из плит".

Исходя из вышеизложенного - антисейсмический пояс должен быть должен быть в одном уровне с ПК, обвязывая её вокруг, а не под ней. Или я не правильно читаю СНиП?

Армопояса же, как я понимаю делают под ПК. Есть ли вообще в СНиПах термин - "армопояс", аналогично термину - "антисейсмический пояс"?

Кроме того, в вышеуказанном СНиПе имеется пункт 6.2.4., в котором сказано:
"При строительстве в сейсмических районах по верху сборных ленточных фундаментов следует укладывать слой цементного раствора марки 100 или мелкозернистого бетона класса В10 толщиной не менее 40 мм и продольную арматуру диаметром 10 мм в количестве три, четыре и шесть стержней при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов соответственно. Через каждые 300 — 400 мм продольные стержни должны быть соединены поперечными стержнями диаметром не ниже 6 мм.".

А это что за слой? Какую функцию он выполняет, при минимально указанной толщине в 4 см.? Это аналог армопояса или самостоятельный конструктивный элемент, по верху которого должны обустраиваться сейсмопояс или армопояс?

Кроме того мучает вопрос, по ширине антисейсмического пояса. В п. 6.14.12, того же СНиПа указано:
«Антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) должен устраиваться, как правило, на всю ширину стены; в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100-150 мм.».
Как же он может быть на всю ширину стены, если на стену заступает, опирается ПК и сейсмический пояс соответственно будет сужаться на ширину опирания ПК?

Как тогда понимать процитированный пункт 6.14.12?
Или имеющаяся там оговорка - "как правило" и подразумевает, что исключением из этого правила являются случаи расположения антисейсмического пояса на одной стене с опирающейся на эту же стену ПК?

Кроме того в существует некий самостоятельный конструктивный элемент - обвязочный пояс (схему прилагаю ниже). Как он соотносится с вышеуказанными антисейсмическим и армопоясом?


Буду благодарен за пояснения.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: b0e3454a1a93.gif
Просмотров: 1114
Размер:	27.7 Кб
ID:	154039  

Просмотров: 19080
 
Непрочитано 28.07.2015, 23:33
1 | #2
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
армопояс
Такого понятия сейчас нет!
Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
устройством монолитных железобетонных обвязок (антисейсмических поясов) с анкеровкой в них выпусков арматуры из плит
Верх антисейсмического пояса совпадает с верхом плит, а по высоте он может быть больше, чем высота плиты. Ведь в нем необходимо заанкерить арматуру плиты.
Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
А это что за слой? Какую функцию он выполняет, при минимально указанной толщине в 4 см.? Это аналог армопояса или самостоятельный конструктивный элемент, по верху которого должны обустраиваться сейсмопояс или армопояс?
ВО-первых он выполняет горизонтальную гидроизоляцию, во-вторых связывает сборные фундаменты поверху - образуя некий сейсмопояс.
Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Как же он может быть на всю ширину стены, если на стену заступает, опирается ПК и сейсмический пояс соответственно будет сужаться на ширину опирания ПК?
Так и будет - опирание плиты и далее сейсмопояс. Замоноличивается и получается единая конструкция
Разберитесь с определениями. Большинство этих понятий (типа армопояс) это устаревшие или вообще дворовые понятия.
Pro100x3mal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 23:51
#3
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Такого понятия сейчас нет!
А раньше было закреплено в СНиПах?

Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Верх антисейсмического пояса совпадает с верхом плит, а по высоте он может быть больше, чем высота плиты.
А может быть и одной высоты с ПК или меньше. Минимум же установлен в 150 мм. А так называемые армопояса обычно всегда под ПК укладываются.

Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
ВО-первых он выполняет горизонтальную гидроизоляцию
При указанной марке раствора М100?

Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
во-вторых связывает сборные фундаменты поверху - образуя некий сейсмопояс.
Но в п.6.14.12. указано, что высота антисейсмического пояса не может быть менее 150 мм. А для этого слоя минимальная высота указана в 40 мм. Значит их функциональное назначение все же разное, мне кажется.

Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Так и будет - опирание плиты и далее сейсмопояс.
Так указано то - "на всю ширину стены". А так выходит не на всю. Противоречие.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 07:25
1 | #4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, антисейсмический пояс и армопояс — это одно и тоже, синонимы или назначение этих конструктивных элементов разное?
Да. Разное. Вот тут только в некоторых случаях.....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 000.gif
Просмотров: 1541
Размер:	142.7 Кб
ID:	154041  
kruz вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 07:43
2 | #5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Сейсмопояс должен располагаться под плитой-перекрытием или быть в одном с ней уровне?

Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Исходя из вышеизложенного - антисейсмический пояс должен быть должен быть в одном уровне с ПК, обвязывая её вокруг, а не под ней. Или я не правильно читаю СНиП?
Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Кроме того мучает вопрос, по ширине антисейсмического пояса. В п. 6.14.12, того же СНиПа указано:
«Антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) должен устраиваться, как правило, на всю ширину стены; в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100-150 мм.».
Как же он может быть на всю ширину стены, если на стену заступает, опирается ПК и сейсмический пояс соответственно будет сужаться на ширину опирания ПК?
2.140-5с в.1 http://dwg.ru/dnl/8460

насчет фундаментов :
Серия 2.110-5с
Выпуск 1. Ленточные фундаменты и стены подвалов кирпичных крупноблочных и крупнопанельных зданий с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов

Последний раз редактировалось wvovanw, 29.07.2015 в 07:53.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 07:57
#6
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


kruz, из какой книги скрин?
357 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 08:26
1 | #7
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376



Вот из этой http://dwg.ru/dnl/9543
Но вот не могу найти книжку, где про эти пояса и обвязки и каменные дома более подробно описано. Когда-то точно видел....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2015, 08:57
#8
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


kruz, спасибо!
Старенькая, но пригодится!
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 11:01
#9
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Да. Разное. Вот тут только в некоторых случаях.....
Но, в приведенной Вами ссылке не говорится об армопоясе. Там написано про сейсмопояс и обвязочный пояс, как самостоятельные конструктивные элементы и указано, что лишь в некоторых случаях, обвязочный пояс может заменять сейсмопояс.

А в приведенном мной СНиПе эти понятия приравнены друг к другу, фактически синонимы, безо всяких исключений -
Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
В абзаце 3, п.6.3.2., указанного СНиПа указано:
"Жесткость сборных железобетонных перекрытий ... следует обеспечивать:
устройством монолитных железобетонных обвязок (антисейсмических поясов) с анкеровкой в них выпусков арматуры из плит".
Разве не получается противоречия между изложенным в приведенном Вами тексте и тем, что указано в СНИПе?
Так выходит, что любой обвязочный пояс, при соответствии, параметрам, прописанным, в указанном СНиПе, одновременно является и сейсмопоясом?

Сейсмопояса не в уровне перекрытия, только под ПК, быть не может. Его высота либо больше перекрытия и нижней частью он заходит под перекрытие и тогда называется - с опорным участком, согласно нижеприведенной схеме, либо равен по высоте перекрытию и называется - без опорного участка. Я верно все понял?

Так в чем разница между армпоясом и сейсмическим поясом?
Может ли антисейсмический пояс быть одновременно армопоясом?
Чем по сути являются используемые в ИЖС армированные бетонные пояса по верху ФБС или стен, на которые укладываются плиты-перекрытия и называемые в народе армопоясами?

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
2.140-5с в.1 http://dwg.ru/dnl/8460
Благодарю за ссылку изучил. Я просто не пойму, указанное в СНиПе -
Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) должен устраиваться, как правило, на всю ширину стены
следует читать как "на всю оставшуюся ширину стены, за минусом площади занятой плитой" или буквально - "какой ширины стена, такой и сейсмопояс - от края до края и лишь если стена 500 мм и больше то можно дать перекрытию занять часть ширины". Как правильно то? Прошу прощения за непонятливость.

----- добавлено через ~21 мин. -----
И еще так и остался непонятным
Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
пункт 6.2.4., в котором сказано:
"При строительстве в сейсмических районах по верху сборных ленточных фундаментов следует укладывать слой цементного раствора марки 100 или мелкозернистого бетона класса В10 толщиной не менее 40 мм и продольную арматуру диаметром 10 мм в количестве три, четыре и шесть стержней при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов соответственно.
В этой теме - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=108625, некоторые считают, что этот пояс должен укладываться только по верху блоков - подушек. Знакомые проектировщики тоже так думают, но в чем тогда логика составителей этого СНиПа? Верх фундамента ведь не равно верх блоков-подушек. Фундамент состоит из нескольких рядов. Может это неправильное прочтение и надо этот слой укладывать именно по верху последнего ряда ФБС?

----- добавлено через ~19 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
насчет фундаментов :
Серия 2.110-5с
Выпуск 1. Ленточные фундаменты и стены подвалов кирпичных крупноблочных и крупнопанельных зданий с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов
Внимательно просмотрел, указанный Вами документ. Там нет этого слоя, предусмотренного вышеуказанным СНиПом.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 000 (1).gif
Просмотров: 766
Размер:	78.9 Кб
ID:	154061  

Последний раз редактировалось Ack, 29.07.2015 в 11:56.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 15:33
#10
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
следует читать как "на всю оставшуюся ширину стены, за минусом площади занятой плитой" или буквально - "какой ширины стена, такой и сейсмопояс - от края до края и лишь если стена 500 мм и больше то можно дать перекрытию занять часть ширины". Как правильно то? Прошу прощения за непонятливость.
Я понимаю так "Антисейсмический пояс (вместе с опорным участком перекрытия, если перекрытие опирается) должен устраиваться, как правило, на всю ширину стены"

Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Внимательно просмотрел, указанный Вами документ. Там нет этого слоя, предусмотренного вышеуказанным СНиПом.
Как нет? Посмотрите лист 17 (стр. 21) таблица 1. На неё кстати ссылка и в общих указаниях этой серии и в некоторых узлах. Правда там армирование другое, но это может объясняться датой создания серии.

Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Верх фундамента ведь не равно верх блоков-подушек. Фундамент состоит из нескольких рядов. Может это неправильное прочтение и надо этот слой укладывать именно по верху последнего ряда ФБС?
А может авторы данного требования считали "верх фундамента = верх блоков-подушек"? По крайней мере при наличии подвала, называя упомянутую Вами конструкцию из ФБС - "стенами подвала"?
Ilez вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 16:12
#11
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Я понимаю так "Антисейсмический пояс (вместе с опорным участком перекрытия, если перекрытие опирается) должен устраиваться, как правило, на всю ширину стены"
Опорный участок перекрытия - это та часть перекрытия, которой он опирается на стену? Я не строитель, поэтому вынужден уточнить. Значит антисейсмический пояс занимает оставшуюся ширину стены, за минусом площади занятой перекрытием, даже если стена менее 500 мм. Так?

Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Как нет? Посмотрите лист 17 (стр. 21) таблица 1.
Мы что, смотрим разные документы?
Вот лист 17 (см. ниже)

Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
А может авторы данного требования считали "верх фундамента = верх блоков-подушек"?
А какие для того основания? Где сказано, что фундамент может состоять лишь из блоков-подушек и заканчивается в их уровне?

Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
По крайней мере при наличии подвала, называя упомянутую Вами конструкцию из ФБС - "стенами подвала"?
Так, а если нет подвала. На блоках подушках, к примеру лежит один ряд ФБС. Он что - не является частью/верхом фундамента? А два ряда? А три? Где написано, что все что выше блоков-подушек - уже не фундамент.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p00241.jpg
Просмотров: 650
Размер:	137.8 Кб
ID:	154158  
Ack вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 17:47
#12
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Значит антисейсмический пояс занимает оставшуюся ширину стены, за минусом площади занятой перекрытием, даже если стена менее 500 мм. Так?
Выходит, что так, если плита опирается на стену. Также обращаю Ваше внимание на "как правило", то есть при обосновании можно отступить от этого требования (не только при ширине стены 500 мм).
Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Мы что, смотрим разные документы?
Выходит, что так. wvovanw дал Вам ссылку на 2.110-5с, а не на 2.110-1

Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
А какие для того основания? Где сказано, что фундамент может состоять лишь из блоков-подушек и заканчивается в их уровне?
Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Так, а если нет подвала. На блоках подушках, к примеру лежит один ряд ФБС. Он что - не является частью/верхом фундамента? А два ряда? А три? Где написано, что все что выше блоков-подушек - уже не фундамент.
Я потому и написал "может", потому что сам до конца не уверен. Эта мысль проскальзывает косвенно, если дальше читать этот пункт "В случае выполнения стен подвалов из сборных панелей, конструктивно связанных с ленточными фундаментами, укладка указанного слоя раствора не требуется.".
Если нет подвала, то как быть и что делать с определениями ответить Вам не смогу, извините, мало опыта
Могу сделать неуверенное предположение. В книге Берлинова, например, есть фраза "В некоторых случаях устраивают прерывистые ленточные фундаменты (рис. 5.5)", при этом на рисунке прерывистые подушки, а кладка из ФБС сплошная, в то же время стены из ФБС автор называет "Стены фундаментов".
Я это к чему: важнее не точное определение, а, грубо говоря, посыл, направление, методику того, что пытается донести автор. Ведь научные школы бывают разные, и подобные разногласия в определенных пределах инженеру особо не мешают, а обывателя путают.
В данном случае требование СНиП Вам попытались разъяснить узлами из серии.
Ilez вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 19:55
#13
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Также обращаю Ваше внимание на "как правило", то есть при обосновании можно отступить от этого требования (не только при ширине стены 500 мм).
Ну прямо из текста приведенной нормы, на мой взгляд, этот вывод не следует. Сперва идет требование - "на всю ширину стены", с допущением "как правило". А затем идет фраза - "в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100-150 мм.". Т.е. выходит, что дальше идет расшифровка указанного допущения и получается, что "как правило" относится к стенам 500 мм и более.
Иначе вопрос: ширина пояса может быть на 100-150 меньше чего? Ответ: меньше ширины стены в 500 и более мм. Т.е. последующее связано с предыдущим. По крайней мере, я так понимаю, это построение предложения.

Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Выходит, что так. wvovanw дал Вам ссылку на 2.110-5с, а не на 2.110-1
Каюсь. В спешке скачал не ту серию.

Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
В данном случае требование СНиП Вам попытались разъяснить узлами из серии.
Однако, интересно выходит. На самих схемах листа 17, в деталях 31, 32, блоки над подушкой и плитой названы "блоки стен подвала". А в пояснительной записке, в начале документа, лист 17, с указанием тех же деталей - 31, 32 поименован, как "сборные фундаменты под наружные стены в зданиях "без подвала".

Как это понимать?
Ack вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2015, 22:27
#14
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Т.е. выходит, что дальше идет расшифровка указанного допущения и получается, что "как правило" относится к стенам 500 мм и более.
Не согласен! "Как правило" имеет общее положение. Если бы наличие ширины стены более 500 было бы единственным исключением из правила, то "как правило" не фигурировало бы вообще. После общего требования давать исключение, начиная со слов "допускается" без всяких "как правило", это очень распространённая практика в нормативной документации по строительству. Часто встречающийся в НД оборот "<Требование>. Допускается <исключение>".
Напр., п. 8.3.7 СП 52-101-2003; п. 5.4.4 ГОСТ Р 21.1101-2013 и т. д. Думаю, здесь была бы такая же ситуация, если было бы как Вы говорите.
Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Как это понимать?
Offtop: Серию кто проектировал? Извиняй, брат, нам кавказцам нелегко по русски
Предполагаю, что либо так "стены подвала" названы обобщающе, так как там узлы (или детали) есть и для подвала; либо сам элемент так назвали. Хотя это немного коряво, согласен.
Offtop: Ну главное, надеюсь, понятно, связанное с этим слоем, а то такое ощущение, что либо просто цепляетесь за все возможное, либо просто прикалываетесь.

Последний раз редактировалось Ilez, 30.07.2015 в 22:49.
Ilez вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 21:54
#15
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Не согласен! "Как правило" имеет общее положение.
Можно и так истолковать, а можно и иначе. Я для себя, считаю основным аргументом то, что при отнесении допущения "как правило" исключительно к ширине стены в 500 и более мм, получается невозможно опереть перекрытие на менее широкую стену, с обвязкой этого перекрытия сейсмопоясом, т.к. стена должна быть занята им на всю ширину. Что нелогично.

Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Offtop: Ну главное, надеюсь, понятно, связанное с этим слоем
А что может быть понятно?
В СНиПе недвусмысленно сказано - "по верху фундамента". При этом, ни данный СНиП, ни какой другой, не дает никаких оснований считать фундаментом, исключительно блок-подушку. А попытка обосновать эту позицию, ссылкой на схемы, давно отмененных и недействующих серий, выпущенных задолго до введения этого СНиПа, мне не кажется убедительной. Тем более, что в этих сериях тоже нигде не указано, что фундамент заканчивается верхом блока-подушки.

Кроме того, так и остался невыясненным вопрос о предназначении этого слоя. Единственный кто высказался - это Pro100x3mal, посчитав, что он предназначен для
Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
ВО-первых он выполняет горизонтальную гидроизоляцию
и
Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
во-вторых связывает сборные фундаменты поверху - образуя некий сейсмопояс.
Но, 4 сантиметра раствора М100, разве может быть гидроизолятором? Антисейсмическим поясом он так же не может быть, т.к.

Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
в п.6.14.12. указано, что высота антисейсмического пояса не может быть менее 150 мм. А для этого слоя минимальная высота указана в 40 мм. Значит их функциональное назначение все же разное, мне кажется.
Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
а то такое ощущение, что либо просто цепляетесь за все возможное, либо просто прикалываетесь.
Всё гораздо банальней. Я просто начал строительство небольшого дома для себя и пытаюсь понять - должен ли я уложить этот слой по верху своего фундамента, состоящего из 3 рядов ФБС в передней части дома и 5 в задней.
Ack вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 22:12
#16
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Всё гораздо банальней. Я просто начал строительство небольшого дома для себя и пытаюсь понять - должен ли я уложить этот слой по верху своего фундамента, состоящего из 3 рядов ФБС в передней части дома и 5 в задней.
Все очень просто. Армирование предусматриваете под первым блоком ФБС. Т.е. между "подушкой" и "стеной" фундамента.
Сейсмопояс устраивайте под сборными плитами перекрытия, предусматривая в них арматурные выпуски, для последующей приварки к плитам перекрытия после монтажа.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 22:28
#17
Ack


 
Регистрация: 20.05.2015
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Все очень просто. Армирование предусматриваете под первым блоком ФБС. Т.е. между "подушкой" и "стеной" фундамента.
Так, если у меня первый ряд ФБС стоит на подбетонке, я должен был на подбетонку сверху уложить еще эти 4 см армированного раствора? А, если ФБС прямо на песке, тогда куда его укладывать?

И еще раз, откуда утверждение, что фундамент - это исключительно блок-подушка. А 1 или 2 ряда ФБС без подушек, к примеру - это не фундамент? А, если все же фундамент, то где его верх?

Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Сейсмопояс устраивайте под сборными плитами перекрытия
А почему под, а не в уровне/плоскости ПК, высотой равной им?
Ack вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 23:09
#18
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Можно и так истолковать, а можно и иначе. Я для себя, считаю основным аргументом то, что при отнесении допущения "как правило" исключительно к ширине стены в 500 и более мм, получается невозможно опереть перекрытие на менее широкую стену, с обвязкой этого перекрытия сейсмопоясом, т.к. стена должна быть занята им на всю ширину. Что нелогично.
По ходу не так изъяснились - вы же свою версию опровергаете.
Я понимаю исходя из своего опыта изучения норм.
Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
В СНиПе недвусмысленно сказано - "по верху фундамента". При этом, ни данный СНиП, ни какой другой, не дает никаких оснований считать фундаментом, исключительно блок-подушку. А попытка обосновать эту позицию, ссылкой на схемы, давно отмененных и недействующих серий, выпущенных задолго до введения этого СНиПа, мне не кажется убедительной. Тем более, что в этих сериях тоже нигде не указано, что фундамент заканчивается верхом блока-подушки.
Я же написал, что косвенно это понимается при дальнейшем чтении. Обосновывать, где заканчивается фундамент ни СНиП, ни серии не должны - они изначально исходят из того, что читающий имеет некоторую базу. Я намекал, что идея "верх фундамента=верх подушек" может быть взята условно, чтобы обобщённо можно было говорить одновременно о конструкциях с подвалом и без подвала при условии, что будет понятно для инженера. Что касается отменённости/неотменённости, то на этом основании лучше Вам не делать выводов, многое отменённое лучше нового. Почему? догадайтесь сами - форум вне политики.
Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Кроме того, так и остался невыясненным вопрос о предназначении этого слоя.
Когда я говорил " понятно" я имел ввиду, что понятно, как делается и где находится, не более.
Цитата:
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
должен ли я уложить этот слой по верху своего фундамента, состоящего из 3 рядов ФБС в передней части дома и 5 в задней.
Теперь я понял почему так акцентировали на этом внимание Даже не знаю, что сказать по вашей ситуации. Надеюсь ширину подбирали по расчёту. Недостаточная ширина для Вас более негативна, чем отсутствие этого слоя.