Непрочитано 22.09.2015, 10:15 #1
Момент в обваренном шарнирном узле серии 2.440-2
Makson
 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131

Подскажите как посчитать момент в шарнирном узле по серии 2.440 если уголок и столик обварить(приварить к балке)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел 2.440-2.jpg
Просмотров: 481
Размер:	40.2 Кб
ID:	157348  

Просмотров: 8663
 
Непрочитано 22.09.2015, 10:30
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


//без предистории
я бы в общем случае посчитал балку с шарнирным, колонну - с жестким узлом.
остается моделировать (считать) узел, или конструктивно делать жестким.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 10:41
#3
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
я бы в общем случае посчитал балку с шарнирным
Я по существу..есть идеи как узел посчитать? без моделирования?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 10:46
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
как посчитать момент в шарнирном узле
Ноль вроде.


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
если уголок и столик обварить
А не нужно их обваривать. Жесткого узла всё равно не получите.

Не сильно пока понял задачу - хотите понять, выдержит ли обварка возникающие силы? Вряд ли её можно будет считать расчетной.

Или хотите понять, может ли этот узел стать достаточно жестким, чтоб уменьшить пролетный момент в балке? Опять же, вряд ли. Жесткость узла сильно меньше жесткости балки.

Или хотите понять, какой лишний момент появится в колонне? Близкий к нулю, я думаю. Хотя тут можно сильно подстраховаться и, как предложил v.psk, считать колонну с учетом якобы жесткого прикрепления балки.
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 10:57
#5
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Или хотите понять, может ли этот узел стать достаточно жестким, чтоб уменьшить пролетный момент в балке? Опять же, вряд ли. Жесткость узла сильно меньше жесткости балки.
Да именно это я хочу. Как мне это посчитать может кто-нибудь подсказать? У меня есть идеи конечно. Но хотелось бы услышать стороннее мнение. Все таки одна голова хорошо а две лучше.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 11:03
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Makson, обварка шарнирного узла не создаст жесткости. Чтоб сделать из шарнирного узла жесткий в данном случае и таким образом разгрузить видимо пролет балки за счет колонны, нужно:
1) Сверху приварить горизонтальное ребро от в.п. балки до колонны.
2) Нижний уголок, вероятно удлиннить как-то.
3) Поставить ответные ребра в колонне.
4) Проверить все швы на возникающие усилия.
5) Проверить площадь полки уголка на возникающее в ней продольное усилие.
6) Проверить, естественно, колонну на возникающий в ней момент.
7) Проконтролировать процесс "реконструкции" узла на авторском надзоре - обязательную разгрузку балки, качество сварочных работ и все такое..
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 11:07
#7
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Makson, обварка шарнирного узла не создаст жесткости.
Очень голословное утверждение. При обварке шарнира точно не будет. Но и не будет в полной мере жесткого узла.
Кто-нибудь может подсказать уже в конце концов как посчитать момент, который может воспринимать вышеуказанный узел?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 11:11
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


Makson, Троицкого этажерки почитайте, кажись то (не совсем то, но возможно найдете подсказку)_ о чем вы пишите там рассмотрено.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Кто-нибудь может подсказать уже в конце концов как посчитать момент, который может воспринимать вышеуказанный узел?
момент где? На моент вы можете сварные швы проверить от Qxe
момент в узле - это пара сил, и если снизу сила будет (что вряд ли) восприниматься креплением балки к уголку, то сверху чем?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 11:23
#9
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Makson, Троицкого этажерки почитайте, кажись то (не совсем то, но возможно найдете подсказку)_ о чем вы пишите там рассмотрено.
Да нашел. Как раз то что нужно. Буду думать и считать. Спасибо коллега.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
момент где? На моент вы можете сварные швы проверить от Qxe
момент в узле - это пара сил, и если снизу сила будет (что вряд ли) восприниматься креплением балки к уголку, то сверху чем?
Не сверху, а в середине уголком. т.е. из пары сил столик принимает сжимающую нагрузку, а уголок поперечную силу и растягивающую составляющую пары сил.
P.S. Мне много не нужно...если воспримет процентов 5 от момента в пролете уже хорошо.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 11:28
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
а уголок поперечную силу и растягивающую составляющую пары сил.
очень в этом сомневаюсь
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 11:32
#11
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
очень в этом сомневаюсь
Почему? У меня шов на Q проходит с тройным запасом. Остальной запас прочности по сварному шву пусть работает на растяжение. Нет?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 11:38
#12
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Makson, почитайте тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=120633
кроме срача и мордобоя (90% сообщений), там есть умные мысли и полезные ссылки на книжки, в т.ч. на Троицкого. Просветления не обещаю, но хотя частичное понимание настать может. (про узлы вроде вашего где-то с 3-4 страницы)

а лучше сразу качайте книжку из поста http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=159

Последний раз редактировалось Meknotek, 22.09.2015 в 11:49.
Meknotek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2015, 11:56
#13
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Makson, почитайте тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=120633
кроме срача и мордобоя (90% сообщений), там есть умные мысли и полезные ссылки на книжки, в т.ч. на Троицкого. Просветления не обещаю, но хотя частичное понимание настать может. (про узлы вроде вашего где-то с 3-4 страницы)

а лучше сразу качайте книжку из поста http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=159
Спасибо. Сейчас еще раз посмотрел Горева ТОМ 1. С учетом расчета момента и поперечной силы у меня усилие в балке уменьшается на 5% что мне и нужно.
Большое спасибо всем на наводки. Meknotek тему указанную вами обязательно прочту.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 12:03
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Очень голословное утверждение
А ведь действительно, голословное. Таки ужесточается узел. Снизился пролетный момент на 25% вот.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-09-22-003.png
Просмотров: 260
Размер:	181.8 Кб
ID:	157357  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-09-22-004.png
Просмотров: 205
Размер:	51.9 Кб
ID:	157358  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-09-22-005.png
Просмотров: 152
Размер:	33.7 Кб
ID:	157359  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-09-22-006.png
Просмотров: 182
Размер:	4.7 Кб
ID:	157361  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-09-22-007.png
Просмотров: 150
Размер:	5.1 Кб
ID:	157362  

 
 
Непрочитано 22.09.2015, 12:12
#15
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А ведь действительно, голословное. Таки ужесточается узел.
Offtop: А Вы еще не привыкли к тому, что где "сварка", там "жесткость"?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 12:12
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Собственно, файл
Вложения
Тип файла: spr Шар.SPR (160.3 Кб, 62 просмотров)
 
 
Непрочитано 22.09.2015, 12:12
#17
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Снизился пролетный момент на 25% вот.
А на колонне сколько показывает?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 12:14
#18
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А на колонне сколько показывает?
гораздо важнее, сколько там швам "прилетело"...
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 12:19
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Meknotek, жесткость жесткости рознь) Болт если хорошо затянуть так - то он тоже жесткости даст немного. Просто я, как и завещала советская инженерная школа, стремлюсь к решениям "чистым", только действительно жесткие узлы (чтоб в сечении узла жесткость была не ниже жесткости тела балки) или шарниры (или что-то очень близкое к шарнирам). Что делать с вот этим узлом автора? Вон пластинчатый анализ на коленке показал, что жесткость от этой сварки можно получить ОГОГО - не 5% Горева, а аж 25%. Но нормативно мы к этому узлу никак не подберемся. Не учтены в модели сотни факторов, неясно как считать несущую способность сварного шва, жесткость самой сварки не учтена (бесконечную дал объединением перемещений). Плюс, я дал вместо колонны в модель сразу неподвижные связи, а ведь есть податливость полок колонны и мильон других факторов.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А на колонне сколько показывает?
вот я о том же - колонну я не учитывал в модели, она совсем условная и для практического применения не годится.

Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
гораздо важнее, сколько там швам "прилетело"...
О том и говорю - надо дать швы более реальной жесткости и рассматривать усилия в них. 25% снизятся, а швы может не пройдут и начнут течь. А это уже задача не для SCAD'а))
 
 
Непрочитано 22.09.2015, 12:23
#20
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
сколько там швам "прилетело"
да да. Мне показалось там связи конечной жесткости стоят. У нас в проектах очень любят эту обварку делать, при этом все шарнирно считается. Хотелось понять на сколько хуже для стойки становится
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 12:30
#21
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Meknotek, жесткость жесткости рознь) Болт если хорошо затянуть так - то он тоже жесткости даст немного.
поэтому и существуют такие понятие как "податливость связи/узла"...

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Просто я, как и завещала советская инженерная школа, стремлюсь к решениям "чистым", только действительно жесткие узлы (чтоб в сечении узла жесткость была не ниже жесткости тела балки) или шарниры (или что-то очень близкое к шарнирам).
Я тоже. И других заставляю . Но реальность такова, что иногда приходится иметь дело с такими узлами...

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Что делать с вот этим узлом автора?
я вижу один выход (кроме "забить и посчитать как шарнир"):
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
пластинчатый анализ на коленке
хотя там тоже огромное количество нюансов... но это лучше чем "черно-белая" классификация "жесткий-шарнир".
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 13:25
1 | #22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А по мне - так не лучше.
Вы в своих пластинчатых анализах задаетесь допускаемыми отклонениями в размерах/толщинах профилей, к примеру?
Допускаемыми дефектами сварных швов?
да даже фактической неоднородностью структуры стали в околошовной зоне?

Доведение узла до пластики не есть хорошо, малоцикловая усталость начинает проявляться (особенно при знакопеременных усилиях)


Узел должен быть либо жестким - либо шарниром. Надежность узла должны быть конструктивной либо, как минимум, подтвержденной натурными испытаниями. В том числе и с механическим старением.
А все эти пластинки... Дело, конечно, хорошее.. Вот только истиной в последней инстанции их не надо считать, реальность запросто может отличаться от вашей модельки.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 13:27
#23
AGP57


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
момент в шарнирном узле по серии 2.440 если уголок и столик обварить
серия декларирует данный узел как шарнирный, а фланцевые узлы как жесткие. Для учета "момента" в шарнирном узле его следует рассмотреть как фланцевый. Во фланцевых узлах опорный столик в передаче момента не участвует. Момент можно передать только через полку вертикального уголка. Для этого необходимо выполнение условия совместности деформаций стенки балки и полки уголка. Пусть данное условие обеспечивается сварными швами крепления полки уголка к стенки балки. Корректность последнего предложения физически невыполнима. Но можно принять в виде расчетной модели. Тогда в этом фланцевом соединении слабое сечение будет расположено в полке уголка к которому примыкает радиус внутреннего закругления. Момент в сечении равен М=Q*(e - t - r), где t-толщина полки, r-радиус закругления. На данное усилие рассчитывается сварной шов (см сечение 1-1 обозначенный катетом kf) в плоскости действия момента
AGP57 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 13:29
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, при проектировании узлов - это да.

Пластинчатые анализы на коленке нужны для оценки порядка воздействия этой сварки на конструкцию. Проектировать по таким моделям скорее нельзя, чем можно, о том и речь.
 
 
Непрочитано 22.09.2015, 13:34
#25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
да да. Мне показалось там связи конечной жесткости стоят. У нас в проектах очень любят эту обварку делать, при этом все шарнирно считается. Хотелось понять на сколько хуже для стойки становится
не зря узлы серии 2.440-1 не были включены в 2.440-2
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 13:44
#26
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А по мне - так не лучше.
Вы в своих пластинчатых анализах задаетесь допускаемыми отклонениями в размерах/толщинах профилей, к примеру?
Допускаемыми дефектами сварных швов?
да даже фактической неоднородностью структуры стали в околошовной зоне?
а в расчетах швов по формулам N/A+M/W это все учитывается? а "коленчато-пластинчатый анализ" это НЕ полное моделирование всех нюансов в ансисе. Это лишь способ получить усилия и напряжения для определенных элементов, чтобы их потом проверить по СП/СНиП. Аналог "стержневой модели", которую потом Лиры/СКАДы считают в постпроцессорах, только для узла. Никто не говорит "забыть про нормы", наоборот, на полученные усилия надо проверять исключительно по нормам, УЧИТЫВАЯ, что многое не смоделировано, что это все равно условный узел. Но он куда МЕНЕЕ условный, чем "шарнир-жесткий", или чем N/A+M/W
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 13:48
#27
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А ведь действительно, голословное. Таки ужесточается узел. Снизился пролетный момент на 25% вот.
А если смоделировать "черноту" отверстий и как следствие податливость соединения, то сколько процентов от полученных 25% останется? Болтики-то не высокопрочные (трения нет).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 13:49
#28
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А если смоделировать "черноту" отверстий и как следствие податливость соединения, то сколько процентов от полученных 25% останется?
Речь шла об обварке. Там дырку под болты хоть в полфасонки сделай
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 13:50
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Boris_1, только увеличится цифра. Сейчас "болтовая" модель имеет жесткость за счет отсутствия отверстий. И 25% - это разница между "болтовой" моделью и "сваренной".
 
 
Непрочитано 22.09.2015, 13:51
#30
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Arikaikai, ясно. Но всё-равно хреново на такую жесткость надеяться.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 13:57
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Boris_1, никто не надеется. Я пытался доказать автору, что жесткости он не получит совсем, а доказал себе, что был не прав)

Для расчета необходимо:
1) Правильно отразить на модели швы.
2) Учесть кусок колонны (а лучше всю колонну для учета фактической податливости.
3) Запастись КСС или сталью в яйцах.
 
 
Непрочитано 22.09.2015, 14:06
#32
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Правильно отразить на модели швы.
еще бы знать какие они по факту и сделаны ли они правильно

----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
что жесткости он не получит совсем, а доказал себе, что был не прав)
уверен?)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 14:08
#33
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Arikaikai
вы всерьез считаете что момент в балке на 25% будет ниже?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 14:20
#34
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ябс, до того, как посмотрел на модель, думал, что будет на 1-2% ниже. После модели готов верить в 15-20. Если посмотрю на напряжения в швах, возможно изменю оценочное мнение до 10-15)
 
 
Непрочитано 22.09.2015, 14:31
#35
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Arikaikai ну это уже ближе=)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 15:41
#36
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13789&page=8
тема на 9 страниц с обсуждением этого узла
bap вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 15:00
#37
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Текут все швы к чертям собачьим, толку от них ноль. Больше не верю в 10%, ябс ^_~
Вложения
Тип файла: spr Шар2.SPR (217.3 Кб, 30 просмотров)
 
 
Непрочитано 23.09.2015, 15:20
#38
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


Arikaikai, резюме?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 15:23
#39
s7onoff


 
Сообщений: n/a


>Текут все швы к чертям собачьим, толку от них ноль.

Хочется жесткого узла - надо делать жесткий. Простая обварка шарниру - что мертвому припарка - швы потекут на половине расчетной нагрузки. Спрашивал у тех, кто смотрел на их разрушение в лабораторных условиях - текут немножко, потом бдзынь и мелкая трещинка. Все, считай нет шва, узел становится обратно шарнирным.
 
 
Непрочитано 23.09.2015, 16:03
#40
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


В итоге кроме мучений монтажника ничего не имеем?)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 16:10
#41
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


в итоге сварку из серий в шарнирных узлах убрали
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 16:21
#42
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


А Вы знаете по каким причинам ее убрали? были массовые отказы таких узлов?
Например в СНиП II-B.8-71 был пример расчета конструкции пола, а в СНиП 2.03.13-88 его убрали. И что теперь полы считать не надо?
bap вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 16:26
#43
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Все, считай нет шва, узел становится обратно шарнирным.
А если снизу нет уголка? ))) бздынь... нет шва... и что тогда? )))

Последний раз редактировалось Meknotek, 23.09.2015 в 16:44.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 16:50
#44
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Meknotek, болты ж остались - вот на них и висит себе как на чистом шарнире. В схеме это видно, что болты (один болт XZ, второй только Z) дают практически чистейший шарнир.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-09-23-015.png
Просмотров: 80
Размер:	5.1 Кб
ID:	157453  
 
 
Непрочитано 23.09.2015, 16:58
#45
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Meknotek, болты ж остались - вот на них и висит себе как на чистом шарнире. В схеме это видно, что болты (один болт XZ, второй только Z) дают практически чистейший шарнир.
Для ДАННОГО узла - да, согласен. Но ведь есть и модификации данного узла (см. предыдущие темы) (без уголка и без болтов, "все на сварке", или болты нерасчетные, типа же "только для монтажа"). Так сказать, раз уж сделали подобную модель, прошу развить выводы и на аналогичные узлы

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bap Посмотреть сообщение
А Вы знаете по каким причинам ее убрали? были массовые отказы таких узлов?
А Вы знаете? (действительно интересны причины, почему убрали?)

Цитата:
Сообщение от bap Посмотреть сообщение
Например в СНиП II-B.8-71 был пример расчета конструкции пола, а в СНиП 2.03.13-88 его убрали. И что теперь полы считать не надо?
Методика расчета подобных узлов присутствует в книжках Троицкого (в смысле узлов балок, а не полов ))))). Но те, кто закладывает такие узлы, как правило, книжек этих не читали (иначе бы после прочтения 70 страниц с кучей графиков и формул предпочли бы поставить пару болтов, как в 2.440)

Последний раз редактировалось Meknotek, 23.09.2015 в 17:09.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 17:36
#46
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
А Вы знаете? (действительно интересны причины, почему убрали?)
из документальных источников (а не огульных фраз типа "все упадет", "болты продвигали" и т.д.) я в свое время смог найти только внутреннее распоряжение по какому-то ПИ типа ПСК или ГИПРОМЕЗ. Но оно касалось рамных узлов на рыбках встык со стержнем колонны.
Суть этого письма-распоряжения была в том, что "ввиду многочисленных случаев появления трещин в растянутых швах и околошовной зоне вследствие несоблюдения технологии при производстве работ данные узлы исключить из применения, используя вместо них фланцевые либо фрикционные с накладками на высокопрочных болтах" (не дословно - но по сути). Там текста было на 1-2 страницы.

Больше никаких документов, касающихся причин отмены старых серий на узлы и исключения узлов из числа применяемых я не находил.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 18:07
1 | 1 #47
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
из документальных источников (а не огульных фраз типа "все упадет", "болты продвигали" и т.д.) я в свое время смог найти только внутреннее распоряжение по какому-то ПИ типа ПСК или ГИПРОМЕЗ. Но оно касалось рамных узлов на рыбках встык со стержнем колонны.
Суть этого письма-распоряжения была в том, что "ввиду многочисленных случаев появления трещин в растянутых швах и околошовной зоне вследствие несоблюдения технологии при производстве работ данные узлы исключить из применения, используя вместо них фланцевые либо фрикционные с накладками на высокопрочных болтах" (не дословно - но по сути). Там текста было на 1-2 страницы.
вот это?
Вложения
Тип файла: pdf Распоряжение №13 от 13.06.84 о рамных узлах.pdf (353.6 Кб, 366 просмотров)
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 18:12
#48
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


нет, другое.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 18:15
#49
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
нет, другое.
значит, таких документов как минимум два уже?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 18:22
#50
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
значит, таких документов как минимум два уже?
видимо, да
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 20:09
#51
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


какая связь между рамными узлами на рыбках, расслоением поперек проката и узлами крепления разрезных балок УНС?
bap вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 21:19
#52
Флександр


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вложения
Как вычислили жесткость упругих связей( сварных швов)?
Флександр вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2015, 19:01
#53
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Флександр, создал конечноэлементную модель треугольника шва, приложил единичную силу, посмотрел на перемещения...
 
 
Непрочитано 24.09.2015, 19:11
#54
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Флександр, создал конечноэлементную модель треугольника шва
Offtop: а он по факту совсем даже не треугольничек....
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2015, 22:08
#55
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Бармаглотище, по факту жесткость еще больше, да и смысла особого жесткость учитывать, как мне показалось, и нету. Работали в модели близко к тому варианту, когда я их устанавливал бесконечно жесткими.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Момент в обваренном шарнирном узле серии 2.440-2

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? Малявка Технология и организация строительства 341 18.11.2012 22:53
Помогите определить момент в узле №19. Aragorn Лира / Лира-САПР 17 24.01.2012 13:51
Коэффициент условия работы для планки в шарнирном соединении главной и второстепенной балок по серии 2.440-2 в.1 maxummm Конструкции зданий и сооружений 1 09.02.2011 11:51