| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли замоноличивать узлы на высокопрочных болтах?

Можно ли замоноличивать узлы на высокопрочных болтах?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.10.2015, 22:49 #1
Можно ли замоноличивать узлы на высокопрочных болтах?
крокодил
 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664

Каркас из металла, соединение ригелей со стойками жесткие , на накладках и высокопрочных болтах. На ригели укладываются плиты ПК, в месте стыка плиту естессно не положить, хочу сделать монолитные участки, и вот затупил - можно узлы с болтами монолитить али нет..)))
Просмотров: 7237
 
Непрочитано 01.10.2015, 23:55
#2
earthfrom


 
Регистрация: 09.04.2012
Сообщений: 68


Интересный вопрос не поленился просмотрел СНиП III-18-75 Пособие ничего про Нельзя не сказано - значит можно.
С точки зрения здравого смысла тоже не вижу причин почему нельзя.

сам занимаюсь деревяшками поэтому хочется послушать более опытных коллег.
__________________
Ищу работу в РФ
earthfrom вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2015, 05:23
#3
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Цитата:
Сообщение от earthfrom Посмотреть сообщение
просмотрел СНиП III-18-75
уж больно архивный документ.
Хотя в актуальных СП16 и СП70 тоже ничего не сказано про запрет обетонирования болтов.

Я считаю, что узлы на болтах замонолитить можно, тем более оправдав это как решение по предупреждению самоотвинчивания гаек. НО! с точки зрения здравого смысла и правильного подхода к делу необходимо:
1). Согласовать данное решение с разработчиками КМ/КМД
2). Во время производства работ все болтовые соединения должны быть правильно выполнены и обязательно задокументированы в соотв. журнале, и приняты Заказчиком (или его представителем).
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2015, 09:57
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
оправдав это как решение по предупреждению самоотвинчивания гаек
А то в соединениях на болтах с контролируемым натяжением гайки отвинчиваются сами...

Покрывать болты цементообразной огнезащитой никто не запрещает, значит и бетонировать, я думаю, можно.
 
 
Непрочитано 02.10.2015, 10:10
2 | #5
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Есть рекомендации, так по ним не реже одного раза в годы высокопрочные болты необходимо проверять:

3. НАДЗОР ЗА СОСТОЯНИЕМ СОЕДИНЕНИЙ

3.1. Надзор за состояниемсоединений осуществляется цеховой службой технической эксплуатацииметаллоконструкций промзданий посредством проведения текущих осмотров.
3.2. Текущие осмотры соединенийпроводятся выборочно один раз в шесть месяцев в пролётах конверторных,мартеновских и других цехов, конструкции которых подвержены динамическимвоздействиям. В остальных цехах, отделениях и пролетах не реже одного раза вгод.
Обследование узлов навысокопрочных болтах, как правило, проводится совместно с обследованиемстальных строительных конструкций, в предусмотренные ОРД 00 000-89 сроки.
3.3. Контроль за состояниемвысокопрочных болтов и соединяемых элементов производится визуально изаключается в проверке наличия болтов в узлах, а также в выборочной проверке ихнатяжения и сохранности (отсутствии трещин, порывов) соединяемых элементов.Проверяются болты в соответствии с табл. 3в каждом десятом узле (10 % узлов). При последующих проверках проверяются непроверенные ранее узлы.
Особое внимание следует обратитьна выявление дефектов в соответствии с табл. 1.
3.4. В случае обнаружениядефектов аварийного характера, когда в соединении ослаблено более 10 % болтов,обнаружены дефекты или отсутствуют более 10 % болтов, обнаружены трещины илипорывы в соединяемых конструкциях, немедленно должны быть приняты меры по ихустранению.
3.5. В первые два-три годаэксплуатации зданий или сооружений проводится выборочная инструментальнаяпроверка в соответствии с разделом 4, с целью выявлениявозможных дефектов, допущенных при производстве монтажных работ.

С забетонированными болтами тяжело это будет!
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2015, 10:23
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Zezza, это для промки тяжелой металлургии наверное актуально, потому что там усилие в болте может превысить преднатяг наверное...
 
 
Непрочитано 02.10.2015, 10:27
#7
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Zezza, но это рекомендации для зданий и сооружений министерства металлургии СССР. А тут неизвестно что за здание. Фундаментные болты частенько обетонируют - и никого это не смущает.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2015, 10:31
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
и никого это не смущает
На самом деле некоторых смущает) Тут даже были на форуме споры на эту тему, ибо фраза о том, что соединения должны быть доступны для осмотра есть и в нормативах, а не только в рекомендациях.
 
 
Непрочитано 02.10.2015, 10:38
#9
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Вот еще тема туда же. Может и металлургия, но оправдывать бетон как меру от самоотвинчивания еще забавнее!)Учитывая, что СП70 грит, что не надо предусматривать мер дополнительных в соединениях с контролируемым натягом.
А у фундаментных - две гайки, чего им там будет?
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2015, 10:40
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Zezza, ну дык не надо, потому что в болте в течение жизни болта усилие не является знакопеременным и не уходит в ноль и все такое, поэтому резьба гайки всегда прижата к резьбе болта и не скачет по ней, а значит и болт не отвинчивается.
 
 
Непрочитано 02.10.2015, 10:51
#11
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Zezza, ну дык не надо, потому что в болте в течение жизни болта усилие не является знакопеременным и не уходит в ноль и все такое, поэтому резьба гайки всегда прижата к резьбе болта и не скачет по ней, а значит и болт не отвинчивается.
Спасибо, мне это и так понятно!)Я лишь предложения обоснования почему забетонировать решили комментировал.
По теме - буквально недавно обсуждали это, решили не бетонировать, обрамив колонну с узлами.
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2015, 10:59
#12
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Вот еще тема туда же. Может и металлургия, но оправдывать бетон как меру от самоотвинчивания еще забавнее!)Учитывая, что СП70 грит, что не надо предусматривать мер дополнительных в соединениях с контролируемым натягом.
А у фундаментных - две гайки, чего им там будет?
Гулял с детьми недавно, вдоль дороги, рекламный щит, фундаментные болты не обетонированы. Гаек не хватает, некоторые не закручены до конца.
100k вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2015, 11:04
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: 100k, дети были в срочном порядке отведены от потенциальной опасности?)
 
 
Непрочитано 02.10.2015, 11:05
#14
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: 100k, дети были в срочном порядке отведены от потенциальной опасности?)
Да, быстрым шагом схватив за руки
100k вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2015, 11:31
| 1 #15
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Гулял с детьми недавно, вдоль дороги, рекламный щит, фундаментные болты не обетонированы. Гаек не хватает, некоторые не закручены до конца.
Раздолбайство никто не отменял!)У нас в Челябинске стали юбочки из зеленого профлиста стенового делать у рекламных щитов для прикрытия от посвященных!
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2015, 11:33
#16
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Zezza,
что бы было не страшно ходить возле таких щитов.

По теме.
Я сталкивался с такими вариантами где часть высокопрочных болтов была замоноличена плитой перекрытия.

Последний раз редактировалось 100k, 02.10.2015 в 11:40.
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 22:26
#17
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Здание под офисы, динамической нагрузки нет, значит я полагаю можно...)) Спасибо парни)))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 00:32
#18
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


акт на скрытые работы как минимум должен быть с поверкой натяжения и прочего. А вообще конечно это не очень хорошее решение, даже если не запрещено. Болты перетянутые могут и лопнуть кстати.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2015, 19:12
#19
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Акты это понятно.. И болты могут лопнуть, однако один фиг все зашьется отделкой и лопнувший болт никто не увидит.. не запрещено и ладно..
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2015, 23:52
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Кроме прочего есть ПД с томом ТБЭ/ОБЭ по эксплуатации, где, по идее, должно быть написано что или проверять натяг или следовать ПТЭ/ПУЭ/правилам таким-то.
Также есть Документация по эксплуатации, а когда её пишут сразу копируют всё из необязательных (в каких-то случаях) разных правил или делают на них ссылку.
Также здравый смысл - в бетоне гайка провернётся.

В общем, если есть предварительное контролируемое натяжение, то нельзя.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 06:43
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Также здравый смысл - в бетоне гайка провернётся.
Это как это? Здравый смысл провернётся?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 10:20
#22
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Также здравый смысл - в бетоне гайка провернётся.
это как?
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 11:45
#23
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Есть рекомендации, так по ним не реже одного раза в годы высокопрочные болты необходимо проверять:
Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
конструкции которых подвержены динамическимвоздействиям.
Вот это ключевой момент. Если обычное гражданское здание, то можно смело оббетонировать, что в принципе и делают (обкладываеют МС колонн на накладках кирпичем, зашивают гипсокартоном и тд, те закрывают доступ к соединениям)
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 12:55
#24
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
это как?
Ну так ещё же есть раковины, причём вполне законные по нормам. Как раз в таких местах. Да и бетон же не гаечный ключ.
А высокопрочные болты по нормам требуется смазывать перед установкой... Они будут в масле.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 13:15
#25
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Также здравый смысл - в бетоне гайка провернётся.
так как/к тому же/потому что
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
высокопрочные болты по нормам требуется смазывать перед установкой... Они будут в масле.
Вы это хотели сказать?
...Преднатянутый болт не требует мер против раскручивания, это уже не единожды мусолилось и расписано в нормах независимо, чем его смажут
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 14:46
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Преднатянутый болт не требует мер против раскручивания
Но требует регулярного обслуживания, подтягивания.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 15:50
#27
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но требует регулярного обслуживания, подтягивания.
Вы в своих проектах так и пишете? Для строителей это просто клондайк, построил 20 торговых центров в рамных конструкциях с фланцевыми узлами, а потом каждый год только и делай, что обслуживай и коси бабло) При этом каждый раз вскрывай декоративную облицовку, а потом делай ее по новой))
...Есть особые случаи, где обслуживать такие соединения действительно нужно, но практически для всех гражданских зданий и многих промышленных обслуживание есть абсолютно лишним, поскольку преднапряженные ВП болты при правильном проектировании, установке и приемке не раскрутятся
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 16:01
#28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Вы в своих проектах так и пишете? Для строителей это просто клондайк, построил 20 торговых центров в рамных конструкциях с фланцевыми узлами, а потом каждый год только и делай, что обслуживай и коси бабло) При этом каждый раз вскрывай декоративную облицовку, а потом делай ее по новой))
...Есть особые случаи, где обслуживать такие соединения действительно нужно, но практически для всех гражданских зданий и многих промышленных обслуживание есть абсолютно лишним, поскольку преднапряженные ВП болты при правильном проектировании, установке и приемке не раскрутятся
Это где написано ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 16:12
#29
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


А где написано про регулярное обслуживание для обычного гражданского здания?
...Самоотвинчивание гайки, релаксация болтов и как следствие снижение несущей способности соединения на ВП болтах с преднатягом возможно в случаях воздействия вибрации (знакомпеременный момент), температурных колебаний или усадки прокладки между фланцами (если не стальная и отличается существенно по физ-мех характеристикам, например, термопрокладка из полимера) НО ВП болты
Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
при правильном проектировании, установке и приемке не раскрутятся
даже в этих случаях ( влияние этих факторов уменьшится до уровня, при котором их можно не учитывать) ПОЭТОМУ
Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
практически для всех гражданских зданий и многих промышленных обслуживание есть абсолютно лишним
Но вы можете и дальше обслуживать хоть каждый месяц, никто этого не запрещает

Последний раз редактировалось Nagay, 04.10.2015 в 16:51.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2015, 18:23
#30
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Nagay, спасибо, не знал.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 19:39
#31
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Nagay, спасибо, не знал.
Не знаешь не пиши.. А то напугал меня)) Я уж всё замонолитил) Нагаю спасибо, успокоил, и Тихига просветил)))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2019, 11:31
#32
annag


 
Регистрация: 04.09.2009
Сообщений: 2


А зачем проектировать стык в зоне высоких моментов , можно ведь пойти по епюре
annag вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли замоноличивать узлы на высокопрочных болтах?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01
Подскажите где можно найти типовые узлы перегородок? dlyareg Конструкции зданий и сооружений 2 15.04.2005 08:47