Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой вид опирания железобетонной монолитной плиты перекрытия на кирпичную стену лучший?

Какой вид опирания железобетонной монолитной плиты перекрытия на кирпичную стену лучший?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.10.2015, 10:31 #1
Какой вид опирания железобетонной монолитной плиты перекрытия на кирпичную стену лучший?
erikbond
 
Инженер-конструктор-LEGO
 
Ульяновск
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 806

Имеется индивидуальный домик, два этажа, плюс подвал, домик в осях 20 на 14. Заказчик захотел сделать несущие кирпичные стены, но перекрытие монолитное безбалочное 200мм (я делаю только лишь скрытые балки, дабы прогибы убрать (ну даже без балок по прогибам проходило, но все же я настоял на них, лучше надёжнее). Расчет производился в расчетной программе, для уточнения армирования. Но теперь встал вопрос, а как опирать все таки лучше монолитную плиту перекрытия на кирпичную стену? Нужны ли опорные монолитные подушки? На каждом ли этаже?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опирание монолитной плиты на кирпичную стену.png
Просмотров: 2897
Размер:	46.2 Кб
ID:	158299  

Просмотров: 29452
 
Непрочитано 12.10.2015, 10:36
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Тот, который технологичней. Лучше а).
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 10:38
#3
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


как считали так и опирайте.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 10:43
#4
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
как считали так и опирайте.
Считал что кирпичная стена работает с плитой перекрытия совместно. Шарнирное соединение не делал (не въехал в работу шарниров в ПК).

Offtop: шарниры вводил методом расшивки узлов, по всем направлениям кроме Z, в итоге все перекрытия проваливались, что то почуял не ладное в этих шарнирах, а точнее грамотно задать их не удалось судя по всему
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 10:49
#5
Владимир Вячеславович


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 256


Я правильно понимаю, что в первом случае у вас плита как балка на двух опорах работает, а во втором - как неразрезная?
Владимир Вячеславович вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 11:00
#6
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что в первом случае у вас плита как балка на двух опорах работает, а во втором - как неразрезная?
Да, верно. Армирование кстати говоря там практически никакое, но я и считал (как я понимаю - как неразрезную, то есть совместно работающую).
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 11:10
#7
Владимир Вячеславович


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 256


Раз считали как неразрезную, то и принимайте опирание соответствующее. Ведь по разным схемам опирания различные усилия возникаю, следовательно и различная арматура.
А какой у Вас пролет?
Владимир Вячеславович вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 11:11
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
я делаю только лишь скрытые балки, дабы прогибы убрать
И что - это помогает?
 
 
Непрочитано 12.10.2015, 11:30
#9
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
И что - это помогает?
да.
Meknotek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 11:34
#10
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
Раз считали как неразрезную, то и принимайте опирание соответствующее. Ведь по разным схемам опирания различные усилия возникаю, следовательно и различная арматура.
А какой у Вас пролет?
Имеются разные:
5.3х2.9
4.8х8.2
5.4х8.0
6.0х2.7

также имеется гараж одноэтажный, с пролетами (от стены до колонны) 3.4х3.0, колонны в центре гаража стоят монолитные 300х300. Размер гаража 9.06х7.0.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 11:41
#11
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
да.
Примеры расчета(сравнения) есть?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 11:44
#12
Владимир Вячеславович


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 256


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Имеются разные:
5.3х2.9
4.8х8.2
5.4х8.0
6.0х2.7
А что вторая цифра после икса означает?
Владимир Вячеславович вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 11:52
#13
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
А что вторая цифра после икса означает?
Пролеты это, меньший и большой, от опоры до опоры (от стены до стены).
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 11:56
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Получается максимальный пролет 5,4 м и толщины 200 мм хватает с запасом, потому и армирование никакое и балки никакие не нужны
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 11:56
#15
Владимир Вячеславович


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 256


А в направлении какого "пролете" балки то у Вас?
Владимир Вячеславович вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 12:00
#16
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


1а и 2б
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 12:07
#17
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Получается максимальный пролет 5,4 м и толщины 200 мм хватает с запасом, потому и армирование никакое
Армирование в 10мм верх и низ, вполне достаточно, в одном месте только добавить надо будет доп армирование, и все.
Цитата:
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
А в направлении какого "пролете" балки то у Вас?
Там где 5.4 пролет и 4.8, в них в середине пролета балки идут, но идут вдоль короткой стороны.

Меня больше конечно беспокоит работа плиты, как правильно её сконструировать, если я никаких действий не предпринимал в опирании (то есть как из сапфира перекинул в лиру так и считал, то есть совместно работающие элементы. Не вводил шарниры, и жесткие вставки, просто суть их работы пока не понимаю).

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
1а и 2б
Также склоняюсь к этим вариантам. Вдруг кто нибудь иначе подумает, и переубедит, хотя не думаю)
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 12:14
#18
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


10 мм это в пролете 5,4 м, а в других?
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 12:14
#19
Seluck


 
Регистрация: 18.07.2014
Сообщений: 51


Насколько я помню из курса архитектуры, вариант 1б недопустим из-за образующегося мостика холода через перекрытие - ваша монолитная плита будет гнать холод в комнаты, минуя теплоизоляцию кирпичной кладки, хотя могу ошибаться. И да, 120 мм маловато для жесткого узла, хотя с другой стороны горизонтальные нагрузки на коттедж невелики, все таки кирпич, не пенобетон.

Последний раз редактировалось Seluck, 12.10.2015 в 12:31.
Seluck вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 12:15
#20
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


А как Вы собираетесь выполнить жесткое сопряжение кирпичной стены и монолитной плиты?
В расчете у Вас балка с защемленными опорами, фактически с шарнирными опорами.
Какая толщина стены?
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 12:43
#21
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
10 мм это в пролете 5,4 м, а в других?
В местах опор (2-ух, трех), есть 12-ая. Картинки приколупал.

Цитата:
Сообщение от Seluck Посмотреть сообщение
Насколько я помню из курса архитектуры, вариант 1б недопустим из-за образующегося мостика холода через перекрытие - ваша монолитная плита будет гнать холод в комнаты, минуя теплоизоляцию кирпичной кладки, хотя могу ошибаться. И да, 120 мм маловато для жесткого узла, хотя с другой стороны горизонтальные нагрузки на коттедж невелики, все таки кирпич, не пенобетон.
Нагрузки там крошечные да, а утепление можно добиться с помощью вкладыша между плитой и стеной в сторону улицы (много узлов лицезрел я в инете, но не делал расчет такой).

Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
А как Вы собираетесь выполнить жесткое сопряжение кирпичной стены и монолитной плиты?
У меня это очень смутно получается, ведь шарнир я так и не смог сделать в ПК лира, а вот реально там как бы шарнир получается.

Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Какая толщина стены?
толщина стены есть 510мм (в основном она), а в гараже 380мм (со стороны улицы) и 510мм (со стороны дома).

приложил картинки мозаек армирования, под углом, всего три перекрытия, снизу вверх перечисляю перекрытия на одном уровне - над подвалом и пол гаража, над первым и покрытие гаража, и соответственно покрытие дома.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 233
Размер:	103.8 Кб
ID:	158309  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 88
Размер:	102.7 Кб
ID:	158310  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 88
Размер:	101.8 Кб
ID:	158311  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.png
Просмотров: 61
Размер:	102.9 Кб
ID:	158312  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 12:52
#22
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Бетон какой?
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 13:03
#23
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Бетон какой?
Offtop: крепкий
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 13:12
#24
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Offtop: крепкий
Крепленый
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 13:12
#25
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Класс бетона какой? Устраивает?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 13:13
#26
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Бетон какой?
В20
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 13:13
#27
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Вент. каналы в стенах есть?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 13:22
#28
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Вент. каналы в стенах есть?
Да, в центральных (то есть в середине здания), их там в ряд максимум 4 штуки.

Еще имеются балконы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дом1.jpg
Просмотров: 331
Размер:	214.0 Кб
ID:	158316  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 13:55
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
1а и 2б
То же к этому склонялся, но 2а лучшеOfftop: нутром чую!

----- добавлено через ~4 мин. -----
Offtop: Бетон, каналы... Осталось спросить про преднапряжение и автоклавное твердение. А пустоты круглые или квадратные?
Делай а) и не морочь дядям голову.

----- добавлено через ~5 мин. -----
2б плох ещё тем, что каменьщики обязательно промахнутся.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 14:52
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, с чем промахнутся?
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 14:55
#31
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Делай а) и не морочь дядям голову.
Если подглядеть в Тихонова, стр.74 , рис.3.23(б), то получаем что опирание плиты на кирпичную кладку осуществляется на: Не более толщины плиты и не менее 120мм. Если на 120 обопру плиту монолитную, я думаю норма будет? А тогда в каких случаях опирать нужно более (именно монолитное перекрытие интересует)?
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 15:09
1 | #32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Бахил, с чем промахнутся?
Сместят ось стены на верхнем этаже.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 15:25
#33
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
У меня это очень смутно получается, ведь шарнир я так и не смог сделать в ПК лира, а вот реально там как бы шарнир получается.
Учитесь делать шарниры. Посмотрите объединение перемещений.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 15:31
#34
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Учитесь делать шарниры. Посмотрите объединение перемещений.
Да была бы литература хотя бы какая то по ним более нормальная, чутка разжёванней, когда я выбирал плиты и узлы соединенные со стенами выполнял расшивку узлов и ставил шарниры по всем направлениям кроме Z, но после расчета, плита падает, а когда упаковку делаю, он мне эти расшитые узлы, соединяет воедино, тем самым работа конструкции превращается в ту, которая была до упаковки. Затем уже начал на узлах стыка стены с перекрытием вводить КЭ56, по 100кг по X и Y, думал дело в них, что то типа эффекта трения создать, в итоге все равно падало перекрытие, и после упаковки также работало. ИТОГО: плюнул на это дело, до лучших времен (то есть когда будет свободное время).
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 15:34
#35
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: Ручные расчеты теперь не в фаворе? Такую плиту быстрее на коленке посчитать руками, чем загонять в прогу.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 19:43
#36
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


erikbond, http://www.liraland.ru/forum/forum14/topic331/messages/
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2015, 07:06
#37
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


а что в арбате никто не считает?
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2015, 07:50
#38
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
а когда упаковку делаю, он мне эти расшитые узлы,
при упаковке схемы нужно поставить галочку что бы не сшивались узлы с объединением перемещений.
Для шарнира в плите есть отдельная вкладка, объединение нужно выполнить по x, y, z.
В мономахе это все можно сделать автоматически.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сшивка узлов.JPG
Просмотров: 195
Размер:	64.0 Кб
ID:	158342  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарнир в плите.JPG
Просмотров: 125
Размер:	38.9 Кб
ID:	158343  
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 09:44
#39
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Для шарнира в плите есть отдельная вкладка, объединение нужно выполнить по x, y, z.
Поправьте что я делаю не так:
1. Выделяю стены на которые будут опираться плиты, но выбираю не во всю высоту, а верхний ряд пластин данной стены (то есть у плиты).
2. Затем выделяю узлы которые связывают плиты и стены.
3. Перехожу во вкладку объединение перемещений, и во вкладке создать шарнир с расшивкой узлов, отмечаю X Y Z, и жму применить
4. Делаю расчет.
5. Результаты честно сказать сильно не поменялись, всего лишь на доли сотых и десятых (перемещения по Z и моменты).
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2015, 14:39
#40
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
1. Выделяю стены на которые будут опираться плиты, но выбираю не во всю высоту, а верхний ряд пластин данной стены (то есть у плиты).
Нужно выделять КЭ перекрытия. Все остальное правильно. При упаковке нужно поставить галочку напротив не сшивать узлы с объединением перемещений.
После расчета опорного момента в плите быть не должно.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 15:34
#41
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Нужно выделять КЭ перекрытия. Все остальное правильно. При упаковке нужно поставить галочку напротив не сшивать узлы с объединением перемещений.
После расчета опорного момента в плите быть не должно.
Спасибо. Все получилось, раньше в опорах была фоновая 10-12, теперь в опорах 25 аж выдает, в тех местах в которых я и думал что должно быть по грузовой площади.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2015, 15:57
#42
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Все получилось, раньше в опорах была фоновая 10-12, теперь в опорах 25 аж выдает, в тех местах в которых я и думал что должно быть по грузовой площади.
Что-то не то получилось. Должно было вырасти армирование в пролете , а на опоре уменьшиться.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 20:39
#43
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Что-то не то получилось. Должно было вырасти армирование в пролете , а на опоре уменьшиться.
Да, действительно косяк вышел с расчетной схемой http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1462326 , стены улетели, промахнулись...
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2015, 22:39
#44
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Если подглядеть в Тихонова, стр.74 , рис.3.23(б), то получаем что опирание плиты на кирпичную кладку осуществляется на: Не более толщины плиты и не менее 120мм. Если на 120 обопру плиту монолитную, я думаю норма будет?
У нас разные пособия? (выложил картинку).
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 3669
Размер:	100.8 Кб
ID:	158962
Я читаю этот рисунок по другому:
опирание не меньше высоты плиты и при шарнире (г) и при защемлении (б).

Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
а что в арбате никто не считает?
Offtop: У Арбата в экспертизе плиты много ограничений, как я понял. Напр., одновременное использование и шарниров и защемлений
Ilez вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 23:49
#45
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
опирание не меньше высоты плиты и при шарнире (г) и при защемлении (б).
h<b>=120 - читаю я так: опирание не меньше или равно 120 и не меньше высоты плиты, это получается должно выполняться два условия, если условие одно не выполняется, тогда должно выполняться другое, то есть если плита 100мм, то условие "опирание не меньше высоты плиты" отпадает так как опирание в 100-119мм, мы не выполним из-за второго условия в ">=120". Правильно ведь? Но как то сомнительно конечно, у меня с этим вопросом туговато конечно.

Если я заведу на 200мм, это хуже или лучше все таки? И почему хотелось бы знать, чтобы уж точку поставить в этом вопросе "опирание монолитной плиты на кирпичную стену". Сразу поясню, кладку выполнять будут друзья из ближнего зарубежья, как они это будут делать, мне по барабану (то есть промахнуться если вдруг в кладке, это их проблема), мне самое главное понять опирание плиты и армирование (ну это по расчету попробую, хотя что то шарнир хулиганит), вентиляционные каналы вкладышами из пенополистирола в плите заделают.

p.s. Я сперва читал Тихонова условие по другому, так как кто то что то наговорил и сбил с толку, а поглядеть не хотел.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 01:08
#46
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


1. 20 на 14 метров, два этажа, плюс подвал - это не домик, а здоровый загородный дом, в который Заказчик вкладывает офигенные деньги. И относиться к нему надо серьезно. Судя по Вашим вопросам и по тому, что Вы задаете вопросы на dwg.ru, опыта у Вас никакого. Как Вы беретесь при таком положении вещей тратить деньги Заказчика? Может сначала поучиться, поработать с кем-нибудь опытным лет этак пять как минимум, а потом уже рисковать чужим имуществом?
2. Что значит "Заказчик захотел"? Чертежей АР на этот дом не имеется? Вроде проект должен с архитектуры начинаться?
3. Опирание перекрытия на наружную стену - 1а, на внутреннюю стену - 2б. Монолит надо делать при возможности неразрезным. Интересно, а что в доме с окнами, с внутренними проемами? Большие они, не очень, где перемычки по высоте под перекрытием находятся? Может нижерасположенные проемы влияют на перекрытие? В доме ведь несущие стены не сплошные. АР, конечно, надо.
4. Скрытые балки на прогибы практически не влияют. Влияют: величина пролета, толщина перекрытия, явные балки, класс бетона, способ опирания перекрытия на несущие конструкции. Интересно, когда Вы настаивали на скрытых балках, каким способом Вы убеждали Заказчика? Что значит "лучше, надежнее"? Просто общие фразы или все-таки прогибы с учетом "скрытых балок" были как-то рассчитаны Вами?
5. Жесткого узла при опирании на кирпич в 120 мм не бывает. С большой натяжкой можно принять частичное защемление. Так что при расчетах надо принимать шарнирное опирание. Если Вы "не въехали в работу шарниров", как же тогда пользовались расчетной программой? Как же производился расчет, если не принят тип опирания перекрытий? Вроде все с ног на голову поставлено.
7. Интересны советы всех отозвавшихся по конструированию перекрытия без АР здания и без хотя бы опалубочного чертежа перекрытия. Кстати, дом 2-х этажный, а что там со вторым этажом и покрытием, а как там фундаменты поживают? Надо вроде дом сначала посмотреть полностью, а потом уже переходить к деталям. От общего к частному, так сказать.
8. Извините, если что-то написал слишком резко. Просто часто приглашают решать проблемы с домами после неграмотных проектов. Обычно это бывает уже после того, как Заказчики вложили деньги не только в общестрой, но и в отделку. А потом не понимают, что делать с домом с трещинами, прогнувшимися перекрытиями, треснувшими перегородками, полами и т.д. и т.п. Может в Вашем проектируемом доме не все так страшно, но сам общий подход к делу уже наводит на мрачные мысли. Риски для Заказчика, так сказать, возрастают.

Последний раз редактировалось Baton, 22.10.2015 в 01:14.
Baton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 09:05
#47
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
1. 20 на 14 метров, два этажа, плюс подвал - это не домик, а здоровый загородный дом, в который Заказчик вкладывает офигенные деньги. И относиться к нему надо серьезно. Судя по Вашим вопросам и по тому, что Вы задаете вопросы на dwg.ru, опыта у Вас никакого. Как Вы беретесь при таком положении вещей тратить деньги Заказчика? Может сначала поучиться, поработать с кем-нибудь опытным лет этак пять как минимум, а потом уже рисковать чужим имуществом?
2. Что значит "Заказчик захотел"? Чертежей АР на этот дом не имеется? Вроде проект должен с архитектуры начинаться?
3. Опирание перекрытия на наружную стену - 1а, на внутреннюю стену - 2б. Монолит надо делать при возможности неразрезным. Интересно, а что в доме с окнами, с внутренними проемами? Большие они, не очень, где перемычки по высоте под перекрытием находятся? Может нижерасположенные проемы влияют на перекрытие? В доме ведь несущие стены не сплошные. АР, конечно, надо.
4. Скрытые балки на прогибы практически не влияют. Влияют: величина пролета, толщина перекрытия, явные балки, класс бетона, способ опирания перекрытия на несущие конструкции. Интересно, когда Вы настаивали на скрытых балках, каким способом Вы убеждали Заказчика? Что значит "лучше, надежнее"? Просто общие фразы или все-таки прогибы с учетом "скрытых балок" были как-то рассчитаны Вами?
5. Жесткого узла при опирании на кирпич в 120 мм не бывает. С большой натяжкой можно принять частичное защемление. Так что при расчетах надо принимать шарнирное опирание. Если Вы "не въехали в работу шарниров", как же тогда пользовались расчетной программой? Как же производился расчет, если не принят тип опирания перекрытий? Вроде все с ног на голову поставлено.
7. Интересны советы всех отозвавшихся по конструированию перекрытия без АР здания и без хотя бы опалубочного чертежа перекрытия. Кстати, дом 2-х этажный, а что там со вторым этажом и покрытием, а как там фундаменты поживают? Надо вроде дом сначала посмотреть полностью, а потом уже переходить к деталям. От общего к частному, так сказать.
8. Извините, если что-то написал слишком резко. Просто часто приглашают решать проблемы с домами после неграмотных проектов. Обычно это бывает уже после того, как Заказчики вложили деньги не только в общестрой, но и в отделку. А потом не понимают, что делать с домом с трещинами, прогнувшимися перекрытиями, треснувшими перегородками, полами и т.д. и т.п. Может в Вашем проектируемом доме не все так страшно, но сам общий подход к делу уже наводит на мрачные мысли. Риски для Заказчика, так сказать, возрастают.
1. Судить по вопросам некорректно, часто я хочу услышать мнения так скажем "сослуживцев-конструкторов" у которых имеется опыт, или же свои мысли на тот, или иной счет, всегда полезно услышать какие то решения, которые могут быть полезны. Опыт есть, и есть опытные люди, которые наставляют на это, всю жизнь обследовали эти люди, и проектировали сборные конструкции, не только жб, но все из чего строится, но вот с проектированием и расчетом монолита не занимались, но работу всех конструкций могут на глаз определить (ну это я в очень общих чертах, поэтому к этой фразу можно не цепляться).
2. Архитектура есть, только вот делал её дизайнер (точнее "чертил под диктовку") под руководством ГАПа естественно, они привыкли к чудным формам, и гладким потолкам, и всему красявишному. А заказчик один раз побывал, сказал все свои хотелки, и все, конструкции его вообще не волнуют, что там, из чего, как делать, по боку я так понял.
3. Три витража имеется в доме, толщина наружных стен 510мм, внутренних 380мм.
4. Я не настаивал на скрытых балках, ГАП сказала "хотелось бы сделать без балок", ну я попробовал сделать со скрытыми, суть их работы я также не увидел лучше (я и разные суждения на этот счет читал, мнения расходятся, кто то говорит что помогает, кто то не очень, кто то говорит вообще бестолку), чую придется делать балки выступающие, сечением в ширину 380мм и 300мм, а по высоте наверное 300мм (то есть 200 в перекрытии и 100 наружу).
5. Работу шарнира я знаю, я не въехал в задание шарниров в программе, что изначально выбирать, и как вообще в принципе там проектировать нужно.
7. Что может быть со вторым этажом, все с ним отлично. Дом с плоской кровлей. Основание фундамента прекрасное, грунт идеальный, твердая глина, фундамент плоская плита 300мм.
8. Мой подход мне нравится, узнать что думают на этот счет независимые люди, свести свои мысли с ихними и с литературными, и выдать результат.

9. Хотелось бы узнать мнения по поводу 44 и 45 постов, глубина опирание плиты перекрытия. Перекрытие у меня 200мм везде.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 21:58
#48
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


1. Чтобы получить желаемый ответ на вопрос, надо его грамотно задать. В Вашем случае надо просто выложить на форум как минимум опалубочный чертеж перекрытия с основными осями здания. Тогда не пришлось бы долго рассказывать про пролеты перекрытия. Язык инженера - чертеж.
2. Витражи архитекторы, конечно, любят. Если витраж идет целиком на два этажа, то это может повлиять на перекрытие.
3. Основание здание - твердые глины. Так как у дома подвал, на глубину промерзания, надеюсь, закопались.
4. Скрытые балки точно не нужны.
5. Второй этаж находится над перекрытием, значит его планировка влияет на перекрытие. Учитывать надо реальные нагрузки от перегородок, полов, полезные нагрузки. Если перегородки кирпичные, то вес от них не маленький. В расчет надо вводить перегородки по линиям их расположения. Вес кирпичных перегородок брать с учетом штукатурки - там много набегает. Еще архитекторы любят открытые лестницы, идущие на верхние этажи. А это - большие проемы в перекрытии.
6. По поводу 44 и 45 постов. Опирание надо делать шарнирным. Минимальная величина опирания монолитной плиты на кирпич - 130 мм. В Вашем случае этого хватит. Если хотите перебдеть, то сделайте 260 мм. В любом случае на опоре на наружную кирпичную стену (если стена идет выше перекрытия) надо установить верхнюю арматуру, так как все равно по факту может быть частичное защемление. Это зависит от качества кладки.
7. При армировании плиты не забывайте про минимальный процент армирования.
8. Еще раз повторяю, чтобы получить нормальные советы, выложите чертеж опалубки перекрытия.
Baton вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2017, 14:18
#49
bloodstone


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 58


Нашёл в старой серии для сборняка опирание на кирпичную стену более 100мм.

bloodstone вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2017, 18:12
#50
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
5. Работу шарнира я знаю, я не въехал в задание шарниров в программе, что изначально выбирать, и как вообще в принципе там проектировать нужно.
Ну тогда о каком опыте по вашему можно говорить...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2017, 18:50
#51
klyushkin


 
Регистрация: 25.08.2016
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
я попробовал сделать со скрытыми, суть их работы я также не увидел лучше (я и разные суждения на этот счет читал, мнения расходятся, кто то говорит что помогает, кто то не очень, кто то говорит вообще бестолку)
Как вы моделировали скрытые балки?) Какие жесткости назначали им?)

Если говорить о скрытых балках, то можете просто посмотреть на табличные формулы расчета прогибов... На то, какие параметры участвуют в этих расчетах. Какой вклад в жесткость железобетона вносит локальное увеличение армирования на (условно) 20-30-50%? Подумайте о проценте армирования плиты. Вы поймете, что локальное увеличение армирования даст настолько смешное понижение прогибов, что, с учетом, сложности моделирования скрытых балок, заниматься этим бессмысленно...это все вытекает логичным образом из простейших формул...даже не обязательно иметь степень в тех. науках))

Лучше таки изучить мат часть, СП и принципы работы в расч. программах, а не сидеть на форуме и надеяться на то, что сыщется человек, который Вам все разложит по полочкам. Здесь Вам озвучат 1000 вариантов и мнений и запутают еще больше.
klyushkin вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 16:27
#52
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от klyushkin Посмотреть сообщение
Лучше таки изучить мат часть, СП и принципы работы в расч. программах, а не сидеть на форуме и надеяться на то, что сыщется человек, который Вам все разложит по полочкам. Здесь Вам озвучат 1000 вариантов и мнений и запутают еще больше.
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
1. Судить по вопросам некорректно, часто я хочу услышать мнения так скажем "сослуживцев-конструкторов" у которых имеется опыт, или же свои мысли на тот, или иной счет, всегда полезно услышать какие то решения, которые могут быть полезны. Опыт есть, и есть опытные люди, которые наставляют на это, всю жизнь обследовали эти люди, и проектировали сборные конструкции, не только жб, но все из чего строится, но вот с проектированием и расчетом монолита не занимались, но работу всех конструкций могут на глаз определить (ну это я в очень общих чертах, поэтому к этой фразу можно не цепляться).
Сосбно вот и ответ...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2020, 19:48
#53
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Добрый день!

Не хочу плодить новую тему, пишу здесь!

Есть существующее кирпичное здание (крайне помученое), необходимо выполнить монолитную плиту перекрытия (именно монолитную), принято решение делать штробы в сущь. стенах и монолитеть плиту. Вопрос - какой глубины делать штробы, расчет на смятие предполагает опирание балок, тут же будет распределенная нагрузка. Я боюсь за существующий кирпич, как бы его не срезало.

p.s. Про недопустимость выполнять опирание в борозды оставляемые при кладки стен, пожалуйста, не пишите.
__________________
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2020, 05:19
#54
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Вопрос - какой глубины делать штробы, расчет на смятие предполагает опирание балок, тут же будет распределенная нагрузка.
если балка метровой ширины , то реакция от нее сосредоточенная? А если плита метровой ширины , то реакция распределённая?

P.s Лучше пытаться делать опорный столик для плиты, а стену проверить на момент.
P.s2 А ещё лучше балки , отцентрировать их опорную реакцию по оси стены, и по балкам плиту уже.

Последний раз редактировалось Мертвая наука, 08.02.2020 в 05:29.
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2020, 09:36
#55
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
расчет на смятие предполагает опирание балок
что имеется в виду?
Перекрытие будет балочное? Тогда выбивайте гнезда, не надо штробить.
А если штробить под безбалочную то очевидно на глубину 1/2 кирпича, 120-130мм.
Как кстати говоря раскрепляется стена? какое-то существующее перекрытие демонтируется? Может быть придется бетонировать захватками...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2020, 10:31
#56
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
если балка метровой ширины , то реакция от нее сосредоточенная? А если плита метровой ширины , то реакция распределённая?
Тут не в ширине балки дело, а в количестве "мяса" за пределами зоны опирания и эффекте обжатия.

----- добавлено через ~2 мин. -----
v.psk, балки делать нельзя.

почему на 120-130? А если на 250? Или на 50? Как понять на сколько нужно???
__________________
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2020, 10:49
#57
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Lorens, это вы у меня спрашиваете? Думаю что для большинства вариантов опр и кр этого достаточно. Но я же не знаю, может у вас стадион....
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2020, 15:16
#58
Dargan

Конструктор КЖ КМ КД
 
Регистрация: 27.08.2008
Махачкала
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Имеется индивидуальный домик, два этажа, плюс подвал, домик в осях 20 на 14. Заказчик захотел сделать несущие кирпичные стены, но перекрытие монолитное безбалочное 200мм (я делаю только лишь скрытые балки, дабы прогибы убрать (ну даже без балок по прогибам проходило, но все же я настоял на них, лучше надёжнее). Расчет производился в расчетной программе, для уточнения армирования. Но теперь встал вопрос, а как опирать все таки лучше монолитную плиту перекрытия на кирпичную стену? Нужны ли опорные монолитные подушки? На каждом ли этаже?
Я делаю 1б и 2б
Dargan вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2020, 18:01
#59
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
монолитную плиту перекрытия (именно монолитную), принято решение делать штробы в сущь. стенах
Именно перекрытия? И именно в штробы?
Как правильно указали выше - расчет на смятие делаете для 1мп опирания плиты и вся недолгая.
Остаются правда пара вопросов.
- Отчет обследований есть? Прочность раствора и кирпича важна.
- Штраба ухудшит работы кирпичной стены. Ее считали по прочности, устойчивости?
- Вариант металлические балки и монолитная плита в пределах высоты балок не рассматривали?
- Пролёт какой плиты проектируемой? Опирание балочное, по периметру?

Последний раз редактировалось Poreth, 08.02.2020 в 19:20.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 09:55
#60
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Я читаю этот рисунок по другому:
опирание не меньше высоты плиты и при шарнире (г) и при защемлении (б).
ПФФФ...
Я вот тоже примерно так считал(только я считал что защемление будет происходить при 2h), но начав изучать вопрос, разобрался что это не верно. Нужно определять насколько защемлена и т.д.
В соответствии с Цитата из пособия к СНиП II-22-81 "Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций"
"7.186. При расчете кладки на смятие в опорных сечениях перемычку следует рассчитывать как заделанную на опорах по п. [6.44] при соблюдении условия
М/а<N, (97)
где М - изгибающий момент в перемычке в зоне заделки;
N - усилие защемления опоры перемычки, действующее по контакту с кладкой над опорой перемычки, от веса кладки и других вертикальных нагрузок;
а - глубина заделки перемычки.
Примечание. При определении усилия N допускается включать вес кладки и нагрузки от перекрытий за пределами опоры перемычки, ограниченный углом 40° от вертикали."
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой вид опирания железобетонной монолитной плиты перекрытия на кирпичную стену лучший?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учет коэффициента неразрезности железобетонной плиты перекрытия при расчете опорной балки плиты Cmetana61 Железобетонные конструкции 4 24.08.2015 14:54
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями shvedochk@ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.10.2011 23:51
Как в SCAD моделировать опирание ЖБ плиты на кирпичную стену Маккс SCAD 4 30.07.2011 20:40
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона {Twintip} Конструкции зданий и сооружений 2 06.06.2008 00:42