26.11.2015, 11:39 | #1 | |
Расчет устойчивости скальных склонов
инженер-проектировщик
Иваново
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 4900
|
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Автокад у меня такой 2009, а у Вас 2010
----- добавлено через ~10 мин. ----- Рисунок 10.7 - Поперечный профиль выемки глубиной (высотой верхового откоса) до 12 м в глинистых тугопластичных грунтах с врезной подушкой (заложение там 0,1-0,5) Если скала лучше тугопластичных глин то можно так, если есть данные по трещинам то смотрите "2 ILIYA
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Оля1980 м.б. ГГЭ Вам мягко намекает, что если Вы вдруг сделаете расчет плиты уложенной на откосе 1:1,5 на сдвиг то грунт подготовки должен иметь Фи не менее 38-40 град, а для откоса 1:1. или анкера в массив
Вот и выходит, что логично закрепить скальным грунтом полученным при устройстве выемки. А насчет нетрадиционной формы фундаментов вопросов не было?
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
|
Фундаменты серийные грибовидные, самые традиционные. ГГЭ вообще предлагают убрать любое крепление склона с откосом 1:1, просто сделать наброску скальным грунтом я сама никогда не делала таких расчетов, но предполагаю,что так делать нельзя. Еще там сейсмика 7 баллов.
----- добавлено через ~16 мин. ----- Что же делать с откосом 1:1 высотой в 5-тиэтажный дом??? Там песчаник средней прочности, в кровле сильновыветрилый, и как следствие,склонен к потере своей несущей способности. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Может срезать рухляк, натянуть сетку (у маккафери было решение) улавливающую и ждать лет 500 пока наружный слой выветрится и проявит склонность к потере...
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
пришпилить на анкера к скале сетку и по ней набрызгбетоном пройтись. скорлупа будет защищать песчаник от разрушения атмосферным воздействием, а песчаник - будет держать откос и скорлупу из набрызгбетона на нём
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
СП 101.13330.2012 рисунок 6.3 картинка б)
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Ура!!! Теперь я понял зачем пристегиваются в самолетах! Пассажиры держат самолет от падения. Не к ужину будет сказано
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
ZamGT, ты не поверишь, чаще всего скала - прочнее бетона
песчаник имеет прочность на растяжение до 1 МПа, т.е. близко к бетонам В20-В25. только бетонная скорлупа облицовки имеет толщину в несколько см, а скала - это массив. поэтому будет именно скала держать откос, а не крепление, прилепленное на неё.
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Со скалой то все просто, а сколько надо пассажиров пристегнуть, чтобы самолет....
----- добавлено через ~3 мин. ----- Так и Ольге 1980 про тоже: делай уклон 0,1-0,5. А еще зачем на скале закапывать фундаменты?
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
|
Можете подсказать конструктивно какими анкерами,на какую глубину и с каким шагом хватит прикрепить сетку?
----- добавлено через ~46 мин. ----- Подскажите конструктивно какую заложить сетку с какими анкерами (шаг крепления к скале) под набрызг-бетон |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669
|
Цитата:
анкера - обычные шаг - я бы 0,5х0,5 или 1х1м принял не глядя. но можно и посчитать на вес свеженабрызганного бетона
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет устойчивости каркаса в SCAD | vv | SCAD | 10 | 13.05.2019 13:56 |
Расчет устойчивости склона | Dimas | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 04.01.2014 15:54 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет устойчивости металлического профиля | Blind | Металлические конструкции | 12 | 11.07.2007 13:57 |