Расчет устойчивости скальных склонов
Оля1980
 
инженер-проектировщик
 
Иваново
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 73

Добрый день, кто может предоставить пример по расчету скального откоса, при устройстве фундаментов на косогоре, угол склона почти 30 гр. Сейчас предусмотрено крепление с помощью плит, габионов. ГГЭ просит убрать укрепление и сделать просто каменную наброску. Необходимо сделать расчет.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Разрез.dwg (120.2 Кб, 1286 просмотров)

Просмотров: 4900
 
Непрочитано 26.11.2015, 13:14
#2
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


П-843-86 Рекомендации по расчёту устойчивости скальных откосов
ILIYA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 16:05
#3
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


Может сможете конструктивно подсказать до какого угла склона и какой высоты в скальных породах не требуется укрепление?
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 16:29
#4
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


УВЫ
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 18:30
#5
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Оля1980 Посмотреть сообщение
DWG 2010
DWG2009
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 18:31
#6
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


..
__________________
При пожаре выносить первым

Последний раз редактировалось ZamGT, 26.11.2015 в 18:33. Причина: Повтор
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2015, 09:29
#7
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


Что это значит?
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2015, 13:04
#8
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Оля1980 Посмотреть сообщение
это значит
Автокад у меня такой 2009, а у Вас 2010

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Оля1980 Посмотреть сообщение
конструктивно подсказать
Рисунок 10.7 - Поперечный профиль выемки глубиной (высотой верхового откоса) до 12 м в глинистых тугопластичных грунтах с врезной подушкой (заложение там 0,1-0,5)
Если скала лучше тугопластичных глин то можно так, если есть данные по трещинам то смотрите "2 ILIYA
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 11:20
#9
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


В формате пдф
Вложения
Тип файла: pdf +++.pdf (76.5 Кб, 119 просмотров)
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 16:56
#10
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Оля1980 м.б. ГГЭ Вам мягко намекает, что если Вы вдруг сделаете расчет плиты уложенной на откосе 1:1,5 на сдвиг то грунт подготовки должен иметь Фи не менее 38-40 град, а для откоса 1:1. или анкера в массив
Вот и выходит, что логично закрепить скальным грунтом полученным при устройстве выемки. А насчет нетрадиционной формы фундаментов вопросов не было?
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 17:03
#11
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


Фундаменты серийные грибовидные, самые традиционные. ГГЭ вообще предлагают убрать любое крепление склона с откосом 1:1, просто сделать наброску скальным грунтом я сама никогда не делала таких расчетов, но предполагаю,что так делать нельзя. Еще там сейсмика 7 баллов.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Что же делать с откосом 1:1 высотой в 5-тиэтажный дом??? Там песчаник средней прочности, в кровле сильновыветрилый, и как следствие,склонен к потере своей несущей способности.
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 17:36
#12
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Оля1980 Посмотреть сообщение
как следствие,склонен к потере своей несущей способности
Может срезать рухляк, натянуть сетку (у маккафери было решение) улавливающую и ждать лет 500 пока наружный слой выветрится и проявит склонность к потере...
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 19:04
#13
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


пришпилить на анкера к скале сетку и по ней набрызгбетоном пройтись. скорлупа будет защищать песчаник от разрушения атмосферным воздействием, а песчаник - будет держать откос и скорлупу из набрызгбетона на нём
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2015, 08:37
#14
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


Спасибо за ответы, а какими то нормами можно это обосновать?
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 09:05
#15
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Цитата:
Сообщение от Оля1980 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы, а какими то нормами можно это обосновать?
СП 101.13330.2012 рисунок 6.3 картинка б)
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2015, 09:12
#16
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


Не могу сослаться на этот СП, он применим к гидротехническим сооружениям
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 09:25
#17
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


На сайте маккафери поройтесь, они раньше нормативку выкладывали на своем сайте может полезное найдете, или свяжитесь с их специалистами телефоны у них есть.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 16:04
#18
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
а песчаник - будет держать откос и скорлупу
Ура!!! Теперь я понял зачем пристегиваются в самолетах! Пассажиры держат самолет от падения. Не к ужину будет сказано
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 16:12
#19
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


ZamGT, ты не поверишь, чаще всего скала - прочнее бетона
песчаник имеет прочность на растяжение до 1 МПа, т.е. близко к бетонам В20-В25. только бетонная скорлупа облицовки имеет толщину в несколько см, а скала - это массив. поэтому будет именно скала держать откос, а не крепление, прилепленное на неё.
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 17:16
#20
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
будет именно скала держать откос
Со скалой то все просто, а сколько надо пассажиров пристегнуть, чтобы самолет....

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
т.е. близко к бетонам В20-В25
Так и Ольге 1980 про тоже: делай уклон 0,1-0,5. А еще зачем на скале закапывать фундаменты?
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 12:42
#21
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


В смысле зачем на скале закапывать, там линия проходит ВЛ 220 кВ. Спасибо всем за ответы.
Оля1980 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 14:18
#22
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


Можете подсказать конструктивно какими анкерами,на какую глубину и с каким шагом хватит прикрепить сетку?

----- добавлено через ~46 мин. -----
Подскажите конструктивно какую заложить сетку с какими анкерами (шаг крепления к скале) под набрызг-бетон
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 15:17
#23
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
На сайте маккафери поройтесь
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 15:37
#24
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Цитата:
Сообщение от Оля1980 Посмотреть сообщение
Подскажите конструктивно какую заложить сетку с какими анкерами (шаг крепления к скале) под набрызг-бетон
под набрызг-бетон это арматурная сетка должна быть. из Вр-I мелкоячеистую можно
анкера - обычные

шаг - я бы 0,5х0,5 или 1х1м принял не глядя. но можно и посчитать на вес свеженабрызганного бетона
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 16:45
#25
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


Спасибо

----- добавлено через ~16 мин. -----
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2015, 19:56
#26
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
анкера - обычные
А как он работает, за счет чего втулка распирается? У меня дома другие: длинная трубка и шпилька с конусом
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет устойчивости скальных склонов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
Расчет устойчивости склона Dimas Конструкции зданий и сооружений 12 04.01.2014 15:54
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет устойчивости металлического профиля Blind Металлические конструкции 12 11.07.2007 13:57