| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > В чем причина представленных трещин по фасадам здания.

В чем причина представленных трещин по фасадам здания.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.02.2016, 17:37 #1
В чем причина представленных трещин по фасадам здания.
Vonk07
 
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 31

Фасад 1 и 2. Здание с подвалом. Не отапливается уже 2 или 3 года. Ширина раскрытия трещин не велика, до 7 мм где-то. По результатам расчетов фундамент держит с уверенным запасом (грунты - чистый песок, до глубины 20 м воды не вскрыты). Фасады по осям Б и Г - это самонесущие стены. Фасады по осям 1 и 11 - это несущие стены.
Фасад 3 и 4. Рядом стоит поменьше в длин в три раза, и этажей всего два но постоянно отапливаемое здание. Трещины аналогичны. Фасады в осях 1-7 и 7-1 - это самонесущие стены, другие соответственно - несущие. Расчеты основания - та же песня.
Год постройки - 1974. Кладка не армированная. Затопления подвалов вроде не было, шурфы отрывались осенью в не самую лучшую погоду - грунты сухие все.
Естественно когда появились трещины и шавелятся ли они - никто не знает. Проводить мониторинг - нету возможности (проект на экспертизе), по косвенным признакам-вроде ничего не шавелится уже несколько лет.
Вопрос: Какова причина образования трещин?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасад 1.jpg
Просмотров: 528
Размер:	146.6 Кб
ID:	164682  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасад 2.jpg
Просмотров: 364
Размер:	175.6 Кб
ID:	164683  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасад 3.jpg
Просмотров: 423
Размер:	121.1 Кб
ID:	164684  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасад 4.jpg
Просмотров: 322
Размер:	125.1 Кб
ID:	164685  

Просмотров: 10728
 
Непрочитано 03.02.2016, 18:33
#2
VitaKo


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 192


Марка кирпича&раствора низкие. Опять же неармированная кладка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 217
Размер:	5.0 Кб
ID:	164689  
VitaKo вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 18:43
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


По оси Г - температурные.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 18:57
#4
Vonk07


 
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 31


Там ошибочка, сам только заметил. Исполнитель не я больших фасадов. По оси Г написано в двух местах, но это естественно разные фасады.
Завтра обязательно посчитаю на предмет недостаточности марки кирпича и раствора. (ну или сегодня ночью, ибо сроки горят).
Что значит "температурные"? Уже слышал эту версию, но понять не могу от которой температуры может произойти такое. Стены не утеплены.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Да, и раз уж такие выводы, то каким образом усилять и надо ли усилять?
Vonk07 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 19:10
#5
VitaKo


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 192


Цитата:
Сообщение от Vonk07 Посмотреть сообщение
то каким образом усилять и надо ли усилять?
Трудно сказать. У нас в городе очень много кирпичных хрущевок с такими трещинами - первый этаж, точно по середине под окном. Стоят по 50 лет. Зачеканить?
VitaKo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 19:21
#6
Vonk07


 
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 31


Ды я только за. И заказчик тоже. Это госпиталь МВДшный. Но вот экспертиза весь мозг проела: "Обоснуйте стабилизацию трещин. Обоснуйте представленную причину." Я указал осадочные явления и разницу осадок между несущими и ненесущими стенами, приложил все расчеты, написал что трещины "хорошие", можно замазать и забыть. Дык теперь он просит разъяснить каким это образом разница в осадках между несущими поперечными стенами (по цифровым осям с шагом 6 м) и ненесущими продольными (вдоль буквенных осей) повлияла на появление трещин?
Может быть я не прав, что это осадочные явления? Тогда вот хотелось бы услышать пояснение от [b]Бахил/B] про температурные.
Vonk07 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2016, 19:26
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Летом +30, зимой -30.
Цитата:
А как учит нас партия - тела при нагревании расширяются, а при охлаждении - сжимаются
Перекрытия ж/б? План раскладки плит есть?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 19:49
#8
Vonk07


 
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 31


Да. В студию.
Вложения
Тип файла: pdf Графическая часть ЛДК план перекрытия Model (1).pdf (270.7 Кб, 119 просмотров)
Vonk07 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 01:18
#9
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


В каком состоянии отмостка? В каком состоянии коммуникации? Есть план здания с назначением помещений (надо уточнить где расположены санузлы и вход/выход коммуникаций)? Дренаж есть?
Сдается мне, что трещины с максимальным раскрытием это номер 52 и 55 на фасаде 19-1 около осей 7 и 9, а так же трещины 63 и 64 на фасаде 1-19 в районе тех же осей?
Вообще судя по трещинам это в основном осадочные явления. При наличии в основании песка и отсутствии грунтовых вод возможно сезонное вымывание этого самого песка дождевыми водами при отсутствии (или сильном повреждении) отмостки - сталкивались с подобным. Так же могут течь ВК. Территория вокруг благоустроена? Разуклонку проверяли? Возможно что вода с территории идет в сторону здания.
То что в шурфах не было воды даже в дожди не удивительно - песок же...
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 05:13
#10
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


А кирпич несущих и самонесущих стен одинаковый? Нет такого, что к примеру несущие стены из глиняного, а самонесущие - из силикатного кирпича? Какие габариты здания? Деформационные швы есть? Я так понимаю фундаменты здания ленточные на естественном основании? Ширина лент под несущими и самонесущими стенами одинаковая?

Цитата:
Сообщение от Vonk07 Посмотреть сообщение
Я указал осадочные явления и разницу осадок между несущими и ненесущими стенами,
Если так, то трещины должны быть и в несущих поперечных стенах от места стыка под углом к горизонту 45-65град.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 10:01
#11
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
Трудно сказать. У нас в городе очень много кирпичных хрущевок с такими трещинами - первый этаж, точно по середине под окном. Стоят по 50 лет. Зачеканить?
Любопытные трещины под окнами.
Тоже сталкивался. Я списал на нормальные напряжения в пролете от изгиба фундамента стены, как балки на упругом основании. Но не совсем понятно, почему не видно надподопорных трещин в нижней части, которые должны проявиться раньше. Может под землей?
Здесь здание с неполным каркасом. Стены из керамзитобетонных блоков.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vonk07 Посмотреть сообщение
Фасад 1 и 2. Здание с подвалом. Не отапливается уже 2 или 3 года. Ширина раскрытия трещин не велика, до 7 мм где-то. По результатам расчетов фундамент держит с уверенным запасом (грунты - чистый песок, до глубины 20 м воды не вскрыты). Фасады по осям Б и Г - это самонесущие стены. Фасады по осям 1 и 11 - это несущие стены.
Фасад 3 и 4. Рядом стоит поменьше в длин в три раза, и этажей всего два но постоянно отапливаемое здание. Трещины аналогичны. Фасады в осях 1-7 и 7-1 - это самонесущие стены, другие соответственно - несущие. Расчеты основания - та же песня.
Год постройки - 1974. Кладка не армированная. Затопления подвалов вроде не было, шурфы отрывались осенью в не самую лучшую погоду - грунты сухие все.
Естественно когда появились трещины и шавелятся ли они - никто не знает. Проводить мониторинг - нету возможности (проект на экспертизе), по косвенным признакам-вроде ничего не шавелится уже несколько лет.
Вопрос: Какова причина образования трещин?
А швы-то температурные есть на 100+ метров?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-02-04_094610.jpg
Просмотров: 241
Размер:	227.1 Кб
ID:	164706  
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 10:14
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Любопытные трещины под окнами.
Где тонко, там и рвётся.
Свободным темпер. деформациям препятствует фундамент, в кладке стены возникают растяг. усилия. Под окном попер. сечение кладки меньше, след. и меньше раст. усилия может воспринять.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 10:19
#13
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Где тонко, там и рвётся.
Свободным темпер. деформациям препятствует фундамент, в кладке стены возникают растяг. усилия. Под окном попер. сечение кладки меньше, след. и меньше раст. усилия может воспринять.
Сергей, почему тогда нет трещин под окнами выше?
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 10:23
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Там больше свободы в темп. деформациях, усилия по меньше и вероятно сечения хватает.
Вложения
Тип файла: docx Doc1-16.docx (233.4 Кб, 72 просмотров)

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 04.02.2016 в 10:38.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 10:39
#15
Vonk07


 
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
В каком состоянии отмостка? В каком состоянии коммуникации? Есть план здания с назначением помещений (надо уточнить где расположены санузлы и вход/выход коммуникаций)? Дренаж есть?
Сдается мне, что трещины с максимальным раскрытием это номер 52 и 55 на фасаде 19-1 около осей 7 и 9, а так же трещины 63 и 64 на фасаде 1-19 в районе тех же осей?
Вообще судя по трещинам это в основном осадочные явления. При наличии в основании песка и отсутствии грунтовых вод возможно сезонное вымывание этого самого песка дождевыми водами при отсутствии (или сильном повреждении) отмостки - сталкивались с подобным. Так же могут течь ВК. Территория вокруг благоустроена? Разуклонку проверяли? Возможно что вода с территории идет в сторону здания.
То что в шурфах не было воды даже в дожди не удивительно - песок же...
По коммуникациям - они в рабочем состоянии, не текут. Отмостка в хреновтом естественно состоянии, потому как никто её не ремонтировал ни разу. Самая большая трещина-55. Остальные плюс-минус одно и то же.
Вода с территории не идет в сторону здания, скорее вдоль, там разница уровня земли по фасаду 1-19 видна на чертеже, так же уклон указан на фасаде в осях Г-Ж, прилегающая территория совпадает по показаниям.

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Если так, то трещины должны быть и в несущих поперечных стенах от места стыка под углом к горизонту 45-65град.
В районе трещины 55 имеются и внутри трещины и по стене шахты лифта в осях 8-9. Больше трещин на внутренних стенах нету.

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А кирпич несущих и самонесущих стен одинаковый? Нет такого, что к примеру несущие стены из глиняного, а самонесущие - из силикатного кирпича? Какие габариты здания? Деформационные швы есть? Я так понимаю фундаменты здания ленточные на естественном основании? Ширина лент под несущими и самонесущими стенами одинаковая?
Да, фундаменты ленточные. Кладка стен вся из силикатного кирпича сплошная, как такового облицовочного отдельного слоя нету. Деформационный шов возле между 10 и 11 осями. Разрезаны только наружные стены. Опирание плит на стену по оси 10 общее. Фундамент тоже не разрезан.

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Любопытные трещины под окнами.
Тоже сталкивался. Я списал на нормальные напряжения в пролете от изгиба фундамента стены, как балки на упругом основании. Но не совсем понятно, почему не видно надподопорных трещин в нижней части, которые должны проявиться раньше. Может под землей?
В подвале стены в идеальном состоянии, ни одной трещинки.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Где тонко, там и рвётся.
Свободным темпер. деформациям препятствует фундамент, в кладке стены возникают растяг. усилия. Под окном попер. сечение кладки меньше, след. и меньше раст. усилия может воспринять.
Это можно отнести к обоим зданиям? И какие мероприятия надо предусматривать? Усиливать я так понимаю смысла нет, потому как надо усиливать всю площадь стен армированием. Или может взять в обойму? Но это возможно реализовать только на небольшом двухэтажном здании. На длинном здании в обойму то не возьмешь, шов температурный же.
Vonk07 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 10:44
#16
Vonk07


 
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 31


Ориентировочный план фундаментов есть в этом файле. Проекта нету, поэтому план чретился по результатам вскрытия шурфов.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Там больше свободы в темп. деформациях, усилия по меньше и вероятно сечения хватает.
Можно ссылочку на литературу из которой эта картинка, чтоб еще и текст почитать. Спасибо.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
ЛДК на печать.dwg (8.32 Мб, 722 просмотров)
Vonk07 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 10:53
#17
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Vonk07 Посмотреть сообщение
Можно ссылочку на литературу из которой эта картинка, чтоб еще и текст почитать
Это приложение 11 Пособия к каменному СНиП II-22-81/
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 11:48
#18
Vonk07


 
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 31


Почитал это приложение. Теперь понятно приблизительно откуда ноги растут у температурных трещин. Вот только при виде расчета на образование этих самых трещин руки опускаются. А что-то мне подсказывает, что если я напишу сейчас что это температурные трещины, то экспертиза начнет задавать вопрос: "Где расчет?"
Vonk07 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 12:37
#19
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Там больше свободы в темп. деформациях, усилия по меньше и вероятно сечения хватает.
Наверное так. Вот, кстати, полная картина по трещинам

Цитата:
Сообщение от Vonk07 Посмотреть сообщение
А что-то мне подсказывает, что если я напишу сейчас что это температурные трещины, то экспертиза начнет задавать вопрос: "Где расчет?"
Vonk07, гляньте РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ И КАМЕННЫХ ЗДАНИЙ.
Там в табл. 9 есть описание характерных трещин при разного рода воздействиях. Можно на него сослаться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-02-04_123145.jpg
Просмотров: 108
Размер:	105.4 Кб
ID:	164717  
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 12:47
#20
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Простой замазкой температурных трещин не обойтись. Они раскроются все равно. Температурных швов нет - значит надо их сделать. Сделать их проще в местах максимального скопления трещин(на одной из них) и там где они больше всего развиты по всей высоте здания. Конструкции стен в этих местах проверить расчетом с учетом этих швов. Если уж суждено "гулять" стенам, то пусть это происходит в регулируемом месте, а не где попало.

Вообще место стыка основного здания с пристройкой(на переход похоже) является самым жестким в этой конструкции, поэтому и трещины около него максимальны и судя по их характеру здание раскрывается(раскрылось) как книжка. По трещинам над фундаментами согласен с Сергеем.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 12:58
#21
Vonk07


 
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 31


Переход был пристроен позже, лет так через 30, и не связан конструктивно со зданием.

Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Конструкции стен в этих местах проверить расчетом с учетом этих швов.
Я так понимаю это подразумевается расчет стены на получившегося блока в результате деления на раскрытие трещин от температурно-усадочных усилий?
Vonk07 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 12:59
1 | #22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,068


Цитата:
Сообщение от Vonk07 Посмотреть сообщение
Вопрос: Какова причина образования трещин?
все ответы не читал.
вообще-то зданию 41 год - "естественные признаки старения" был вариант?

----- добавлено через 53 сек. -----
выполнить усиление кладки или снести
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 13:12
#23
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Vonk07,
Не занимайтесь поиском приключений...
Лучше уж действительно :
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
выполнить усиление кладки или снести
Offtop: (Почему то вспомнилось обрушение казармы ВДВ в Омске)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 13:17
#24
Vonk07


 
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 31


Снести было предложение в самом начале. По поводу "естественные признаки старения" - такой вариант предусматривается какой-либо методикой?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Альбомы усиления кроме Мальганова и Плевкова Томск 1990 года может кто посоветовать?
Vonk07 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 13:21
#25
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vonk07 Посмотреть сообщение
Снести было предложение в самом начале. По поводу "естественные признаки старения" - такой вариант предусматривается какой-либо методикой?
Правильный термин - физический износ. Есть ГОСТ(или ВСН - не помню) по его определению.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 13:30
#26
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Vonk07,
В одной фирме, где я проектировал объекты на Камчатке, такую Методику действительно применяли,,,
Как то там все выглядит так = есть какая то цифра износа (допустим усиление = 80% и более от стоимости нового строительства) как то так,,,
Так что проще оказалось не усиливать а снести...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 13:32
#27
Vonk07


 
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 31


Физический износ-это показатель как бы наоборот от того что я ищу. Физический износ указан в процентах в зависимости от выявленных повреждений и дефектов. А в обсуждаемом случае надо чтоб было написано приблизительно так:" Возраст здания 40-60 лет - естественные признаки старения это появление трещин, выветривание швов и т.д. и т.п."

----- добавлено через ~1 мин. -----
Уже поздно сносить, проект реконструкции проходит экспертизу. Ды и заказчик (МВД) не подразумевал сносить. Москва не давала добро на снос.
Vonk07 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 13:35
#28
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Vonk07 Посмотреть сообщение
Физический износ-это показатель как бы наоборот от того что я ищу. Физический износ указан в процентах в зависимости от выявленных повреждений и дефектов. А в обсуждаемом случае надо чтоб было написано приблизительно так:" Возраст здания 40-60 лет - естественные признаки старения это появление трещин, выветривание швов и т.д. и т.п."
понимаю, что придираюсь:
Цитата:
под физическим износом конструкции, элемента, системы инженерного оборудования (далее системы) и здания в целом следует понимать утрату ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, надежности и др.) в результате воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека.


Цитата:
Я так понимаю это подразумевается расчет стены на получившегося блока в результате деления на раскрытие трещин от температурно-усадочных усилий?
Нет. Расчет конструкций рядом с новым швом с учетом того что эта конструкция раньше была цельной в расчете. А если сделать нормальный шов, то она разделится на две.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 13:49
#29
Vonk07


 
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Нет. Расчет конструкций рядом с новым швом с учетом того что эта конструкция раньше была цельной в расчете. А если сделать нормальный шов, то она разделится на две.
Спасибо за совет, в будущем буду иметь ввиду. Но сейчас более логичным и спокойным вариантом будет подтверждение неравномерной осадки фундаментов по

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Vonk07, гляньте РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ И КАМЕННЫХ ЗДАНИЙ.
Там в табл. 9 есть описание характерных трещин при разного рода воздействиях. Можно на него сослаться.
А вообще нашел тут выдержку из обследования. Причин образования таких трещин 3, точнее их троественное действие:
- температурно-усадочные
- некачественная кладка (как раствор, так и качество кладки)
- неравномерная деформация оснований.
При чем если соблюсти качество, то трещин может и не появиться, если все расчеты были выполнены верно.
Файлик сейчас приложу рядом.
Vonk07 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 13:50
#30
Vonk07


 
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 31


Кому интересно, почитайте.

----- добавлено через 58 сек. -----
Но в любом случае ВСЕМ огромное спасибо за идеи и советы. Неожиданно много ответов.
Вложения
Тип файла: doc 582.doc (56.0 Кб, 70 просмотров)
Vonk07 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2016, 16:43
#31
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Vonk07 Посмотреть сообщение
Альбомы усиления кроме Мальганова и Плевкова Томск 1990 года может кто посоветовать?
У меня есть альбом Мальганова 2002 года (весит 263Mb, если нужно напишите адрес свой почты, скину). Можно посмотреть: Гроздов "Усиление строительных конструкций при реставрации зданий и сооружений"; Усиление каменных конструкций Рекомендации ЦНИИСК.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2016, 16:50
#32
Vonk07


 
Регистрация: 10.09.2012
Сообщений: 31


Это прям замечтательно. [email protected]
Vonk07 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > В чем причина представленных трещин по фасадам здания.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32