Непрочитано 07.08.2007, 15:41 #1
Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене?
Vildar
 
AutoCAD
 
Москва
Регистрация: 26.07.2007
Сообщений: 1,064

всем доброго дня

проектирую коттедж,
у заказчика нет возможности использовать кран,
поэтому стены подвала кирпичные,
а плита перекрытия монолитная.

возникли проблемы:
1. защемление монол. плиты перекрытия в кирпичной стене
2. размеры плиты перекрытия 9*9м, нижнее армир. - 14 шаг 200, верхнее - 12 шаг 200; реально?

буду рад любому совету!
[ATTACH]1186491212.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 18784
 
Непрочитано 07.08.2007, 16:46
#2
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


Какова толщина плиты. При таких пролетах армирование недостаточное. Есть ли ребра? Мало информации
svg вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2007, 16:48 Re: Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене?
#3
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от Vildar


2. размеры плиты перекрытия 9*9м, нижнее армир. - 14 шаг 200, верхнее - 12 шаг 200; реально?

НЕТ. Есть понятие расчет. (У ВАС ЧТО ПЛИТА 160 мм)???
Al-dr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 16:52
#4
Vildar

AutoCAD
 
Регистрация: 26.07.2007
Москва
Сообщений: 1,064


Цитата:
Сообщение от svg
Какова толщина плиты. При таких пролетах армирование недостаточное. Есть ли ребра? Мало информации
толщина плиты 160мм (для уменьшения собств веса)
Vildar вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2007, 16:57
#5
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Vildar
Цитата:
Сообщение от svg
Какова толщина плиты. При таких пролетах армирование недостаточное. Есть ли ребра? Мало информации
толщина плиты 160мм (для уменьшения собств веса)
Мде
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2007, 17:02
#6
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Vildar, вопрос по теме . А зачем защемлять то?

Цитата:
Сообщение от Vildar
толщина плиты 160мм (для уменьшения собств веса)
А почему не 100мм? Выигрыш 150кг/м2 по сравнению с плитой 160мм.
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2007, 17:05
#7
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


И что за красненький уголочек из стены в плиту?
Алекс вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 17:08 Re: Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене?
#8
Vildar

AutoCAD
 
Регистрация: 26.07.2007
Москва
Сообщений: 1,064


Цитата:
Сообщение от Al-dr
НЕТ. Есть понятие расчет. (У ВАС ЧТО ПЛИТА 160 мм)???
примерный расчет делал в мономахе, дает макс перемещение 11мм,
но я первый раз пользовался этой программой, и похоже сделал неверный расчет.

Хотелось бы знать, примерно, от каких параметров отталкиваться (толщ. плиты, диам. арм.). Может кто-нибудь скажет по своему опыту.
Vildar вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2007, 17:18
#9
Black_Raven

Служба заказчика
 
Регистрация: 27.07.2007
Питер
Сообщений: 141


Цитата:
Сообщение от Алекс
И что за красненький уголочек из стены в плиту?
видимо армирование, для свзяи стены с плитой перекрытия.
__________________
кто тут?
Black_Raven вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 17:26
#10
Vildar

AutoCAD
 
Регистрация: 26.07.2007
Москва
Сообщений: 1,064


Цитата:
Сообщение от Алекс
Vildar, вопрос по теме . А зачем защемлять то?
по собственным представлениям (прогиб меньше, поперечная жесткость больше)
красненький уголочек (без приколов) и нужно модифициравать так, чтобы он обеспечиваль жесткое соединение.
и еще, мои расчеты никто проверять не будет, поэтому я буду использовать ответы на форуме в свою защиту в суде
Vildar вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2007, 17:53
#11
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Vildar
Извиняюсь, а заказчик потом Вас по жесткости проверять не будет?
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2007, 17:57
#12
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vildar
мои расчеты никто проверять не будет, поэтому я буду использовать ответы на форуме в свою защиту в суде
Вы вменяемы?.. Или просто пошутили?

Цитата:
примерный расчет делал в мономахе, дает макс перемещение 11мм,
Мономах не делает расчет по 2 состоянию с учетом нелинейности. Плиту проверить можно в Арбате.
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2007, 18:01
#13
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


толщины плиты маловато для пролета 9м. и вообще делать плиту 9х9 не стоит, слишком экстремально получается

стоит сделать ребра с шагом не более 3м, или бросить балки (тем более если это подвал).

чтобы обеспечить жесткое сопряжение плиты со стеной, нужно верхнюю арматуру плиты выпустить и заанкерить в кладку на длину анкеровки (20..30d)
__________________
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2007, 18:08
#14
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vildar
и еще, мои расчеты никто проверять не будет, поэтому я буду использовать ответы на форуме в свою защиту в суде
Ну если проверять никто не будет, тогда варианты такие:
1. пошли все на ху№
2. это вы мне, сцуки
3. да я, пля, гидроэлектростанцию проектировал. Один
4. ветер подует, она выправится
5. так задумано. А трещины это для контроля армирования, а то этот плебей экономит, где может
6. Сосите
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 18:13
#15
Vildar

AutoCAD
 
Регистрация: 26.07.2007
Москва
Сообщений: 1,064


Цитата:
Сообщение от Om81
Вы вменяемы?.. Или просто пошутили?
Цитата:
Сообщение от Vildar
мои расчеты никто проверять не будет
поэтому есть немного!
с Арбатом незнаком; Лира поможет?
Vildar вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2007, 19:39
#16
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Да какая Лира, любезный, тут только здравый смысл поможет.
В подвале, зачем там 81-метровое поле? В футбол штоле играть?
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2007, 19:47
#17
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Я пацталом.

Варианты:
1. Найдите того, кто все проверит.
2. Найдите "в натуре реальную крышу"
3. Купите канадский паспорт.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2007, 19:50
#18
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Цитата:
Сообщение от AndyWasHere
чтобы обеспечить жесткое сопряжение плиты со стеной, нужно верхнюю арматуру плиты выпустить и заанкерить в кладку на длину анкеровки (20..30d)
Вы сами в это верите или так ?
НУ уж если савсем так хо-ца забабахать 9х9м. то я бы хотя бы по контуру стен сделал так называемый обвязочный монолитный пояс из балок вот в них то я и постарался бы завести арматурку на 20...30d
токо толщина 160мм слишком уж... ну прям масенькая... ну хотяб 250мм, панятна, чта балки тоже таго... будут чуток побольше ну ведь хо-цца...
Ну и конечно прогиб бы пасматреть хотя бы тупо с учетом физнелина...
Да и нагрузки повылизывать и када зальют сказать шоб на перекрытие не сваливали в однц кучу мешочки с цаментом или исче с чем чажелым...
В прынцыпе усе возможно , токо осторожно...
А то ведь и правда может быть и такой вариант
Цитата:
1. пошли все на ху№
2. это вы мне, сцуки
3. да я, пля, гидроэлектростанцию проектировал. Один
4. ветер подует, она выправится
5. так задумано. А трещины это для контроля армирования, а то этот плебей экономит, где может
6. Сосите
A III вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2007, 21:35
#19
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Монолитное покрытие помещения стоянки 12х12 м
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=11773
сетка колонн 12 на 12 - реально?
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=12707
Максимальный пролет монолитного перекрытия
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=14512

и ребристое перекрытие вам в помощь:
с высотой ребра 1/15-1/20 пролета - 0,6-0,45 (в зависимости от шага ребер) (по продольной арматуре, трещинам и прогибу)
шириной ребра 0,3-0,5h (по поперечной силе и размещению продольной арматуры)

толщина скорлупы: в зависимости от шага ребер, и по требованиям шумоизоляции и др.

нечто подобное в институте в качестве курсовика делают

ps АРБАТ изучайте
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2007, 00:55
#20
Renjik

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2007
Кишинёв
Сообщений: 61


При таких пролётах, по-моему, толщина для плиты маловата, да и защемление в стене вряд ли будет полноценным.
Хотя для оценки крепления в стене можно воспользоваться программой "Камин" из Скада (опирание балок и плит на стену).
Главное, чтоб пригруз был достаточный.
Мономах, по-моему, даёт заниженные значения по арматуре. Я беру с запасом, а прогиб, вообще увеличиваю в 5-6 раз. Я как то считал плиты примерно 6х6 на прогиб с учётом трещин и по упругой схеме (правда плиты были шарнирно - опёртыми и с возможным поднятием углов, так разница была в 7-7,5 раз), так что лучше взять с запасом и проверить в "Арбате", там есть такая проверка.
Renjik вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2007, 04:32
#21
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


В представленном варианте - нереально. Прогиб будет сантиметров 20-25. Плюс кирпичная кладка в месте опирания поколется. Бред.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2007, 06:53
#22
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


AIII

Цитата:
AndyWasHere :
чтобы обеспечить жесткое сопряжение плиты со стеной, нужно верхнюю арматуру плиты выпустить и заанкерить в кладку на длину анкеровки (20..30d)
Вы сами в это верите или так ?
это написано в большом количестве учебников, справочников и т.п.
это физический смысл работы ж/бетона

хотелось бы понять почему нет?

Renjik

Цитата:
как то считал плиты на прогиб с учётом трещин и по упругой схеме
просветите как это вы делали ?

Lamer Inc..

Цитата:
Прогиб будет сантиметров 20-25. Плюс кирпичная кладка в месте опирания поколется. Бред.
ага, вы правы, особенно ваша последняя фраза про кладку

PS. по сабжу все сказано на самом деле. без ребер не обойтись, чтобы там не показывали разные программки
__________________
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2007, 10:46
#23
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Цитата:
Сообщение от AndyWasHere
AIII

Цитата:
AndyWasHere :
чтобы обеспечить жесткое сопряжение плиты со стеной, нужно верхнюю арматуру плиты выпустить и заанкерить в кладку на длину анкеровки (20..30d)
Вы сами в это верите или так ?
это написано в большом количестве учебников, справочников и т.п.
это физический смысл работы ж/бетона


хотелось бы понять почему нет?
AndyWasHere
Если вам не трудно просветите пожалуйста в какой книжке(справочнике) написанно что:
Цитата:
верхнюю арматуру плиты выпустить и заанкерить в кладку
И далее
Цитата:
это физический смысл работы ж/бетона
[sm1502]

Че-то я не даганяю... не смейтесь... мы сами не местные может чаго и не знаем...может чаго не поняли...
A III вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2007, 11:28
#24
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


[quote="lee"]
5. так задумано. А трещины это для контроля армирования, а то этот плебей экономит, где может

Да и акты на скрытые работы оформлять и подписывать не надо, все как на ладони
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2007, 11:28
#25
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


книжку достать не смогу, ибо дома ремонт. все в руинах

а вообще идея такая. жесткая заделка возможна в том случае, когда плита сможет воспринимать изгибающий момент Ms на опоре (непосредственно в точке заведения плиты в кладку)

это, в свою очередь, возможно только в том случае, если усилия в арматуре в этой точке могут достигать значений P=Ms/z

в представленном случае последнее невозможно, ибо не обеспечена длина анкеровки арматуры

дык вот, заведя арматуру в кладку, можно обеспечить ее анкеровку и жесткую заделку я не прав в том, что 30d это длина анкеровки арматуры в бетоне, в кладке это число больше, наверное что то вроде 50..60 d. а по новому СП и в бетоне там огромное число получается

если вы действительно хотите понять о чем идет речь, посмотите конструкцию сборных неразрезных ригелей, там верхняя арматура выпускается и соединяется с соседнем ригелем. это дает ригелю возможность воспринять опорный момент

нередко такую процедуру проделывают в консольных жб козырьках (ну там правда иногда возникает проблема опрокидывания и анкер получается гораздо длиннее и служит для предотвращения опрокидывания)
__________________
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2007, 11:47
#26
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от AndyWasHere
дык вот, заведя арматуру в кладку, можно обеспечить ее анкеровку и жесткую заделку я не прав в том, что 30d это длина анкеровки арматуры в бетоне, в кладке это число больше, наверное что то вроде 50..60 d. а по новому СП и в бетоне там огромное число получается
Пока не встречал указаний о длине анкеровки арматуры в кладке
и в СП по бетону ее точно нет

Если надо сделать расчет плиты с учетом защемления надо просчитать кладку на смятие под плитой и над плитой,
а также обеспечить необходимую длину анкеровки арматуры.

По данной плите при опирании на 4 стороны вполне возможно сделать плоскую плиту
taras вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2007, 11:55
#27
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
так что лучше взять с запасом и проверить в "Арбате", там есть такая проверка.
В арбате прошла такая плита, только получиться ли сделать защемление .....
Опорную подушку делать обязательно.
При арм. ф14 - анкеровка наверное 400-500 мм будет.
2 Vildar
А лестничный марш где будет ?
А утепление отсутствует как класс ?
Защитный слой в фундаменте маленький.
vvp вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2007, 12:50
#28
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Насчет анкеровки - сомневаюсь, что поможет контурная балка с заведением в нее верхней арматуры плиты.. если только она не в этаж высотой) Момент-то надо воспринимать.. передавать..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2007, 13:26
#29
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


2 Om81
Вообще-то это дело считается на смятие в СНиПе, где заделка плиты в кладку, ее момент, поперечная сила...
vvp вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2007, 15:06
#30
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


В каменном снипе нет ничего о заделке плит в стены. Есть о консольных балках и о перемычках.
Второй случай как раз этот - но нужно соблюсти условия, поставленные в этом пункте, особенно насчет пригруза. Сколько этажей здание?
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2007, 15:45
#31
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


>Om81

А как же:
Цитата:
4.17. Расчет кладки на смятие под опорами однопролетных балок или настилов с заделанными опорами производится по п.[6.46], при этом величина эксцентриситета определяется по формуле
Это в пособии.
Или я путаю ?
[ATTACH]1186573527.JPG[/ATTACH]
vvp вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2007, 17:10
#32
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


обычно для каменной кладки толщиной 510, сжатой огромным весом сверху, воспринять момент, приходящий от перекрытия -- как раз плюнуть

если сомневатесь -- посчитайте кладку на внецентренное сжатие от действия продольной силы от верхних этажей и момента от перекрытия. скорее всего там не будет реального растяжения

говорю "обычно", ибо здесь момент с пролета 9м может быть и большой

смятие в такой конструкции и проверять не стоит. оно пройдет с многократным запасом. и опорные плиты поэтому не нужны

хотелось бы все таки узнать как в такой конструкции дела с трещиностойкостью и прогибами. ну если делать защемление, то с прогибами проблем быть не должно. а вот трещины. хотя фик знает...
__________________
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2007, 17:18
#33
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vvp
>Om81

А как же:
Цитата:
4.17. Расчет кладки на смятие под опорами однопролетных балок или настилов с заделанными опорами производится по п.[6.46], при этом величина эксцентриситета определяется по формуле
Это в пособии.
Или я путаю ?
Это просто расчет на смятие под опорами. О заделке - в разделе перемычек (по-моему, пособия).
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2007, 17:20
#34
Vildar

AutoCAD
 
Регистрация: 26.07.2007
Москва
Сообщений: 1,064


Цитата:
Сообщение от vvp
А лестничный марш где будет ?
А утепление отсутствует как класс ?
Защитный слой в фундаменте маленький.
лестничный марш - в эркере
утепление будет
защитный слой в фундаменте маленький?

Коттедж - 2этажа, мансарда, подвал, с бассейном (5*5*1,8м) на 1эт.
в общем - пипец полный!
Vildar вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2007, 17:40
#35
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


2 Om81
Ну ведь плиту тоже можно считать перемычкой шириной 1 м. Определить момент: ql^2/12 и т.д.

2 Vildar

Без бетонной подготовки - защитный слой 70 мм, с подготовкой - 40 мм
vvp вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2007, 18:09
#36
AndyWasHere

Строительные конструкции
 
Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
<phrase 1=


кстати, Om81 правильно кивает в сторону ф.6.46 СНиП КиАК. расчет на смятие по п.4.13 здесь не подходит

консольную балку можно считать жесткой заделкой. в формуле 6.46
e0 = M/Q + a/2
M - момент в заделке
Q - опорная реакция

считать можно надо плиту шириной 1м. сопротивление кладки смятию в этом случае будет равно сопртивлению сжатию

Vildar

может все таки просветите, почему вы не хотите сделать ребра или дополнительных балок в конструкции?

так вы можно сказать первооткрыватель не часто такие конструкции встретить можно, но все таки вам же спокойнее будет спать
__________________
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2007, 18:29
#37
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
консольную балку можно считать жесткой заделкой. в формуле 6.46
e0 = M/Q + a/2
M - момент в заделке
Q - опорная реакция

считать можно надо плиту шириной 1м. сопротивление кладки смятию в этом случае будет равно сопртивлению сжатию
и я о том же )

Тут по-моему проще сделать плиту по профнастилу по мет.балкам, намного проще, чем ж/б
vvp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2007, 18:40
#38
Vildar

AutoCAD
 
Регистрация: 26.07.2007
Москва
Сообщений: 1,064


Цитата:
Сообщение от AndyWasHere
может все таки просветите, почему вы не хотите сделать ребра или дополнительных балок в конструкции?
балки нельзя - нет крана.
ребра - можно, но я не представляю как считать (сконструировать или симпортировать) такую плиту в Лире
Vildar вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2007, 19:03
#39
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Vildar:

Цитата:
ребра - можно, но я не представляю как считать (сконструировать или симпортировать) такую плиту в Лире
А с помощью бумаги, ручки, калькулятора, полезной литературы и здравого смысла ?

В даунлоаде много литературы: Мандриков, Байков, Линович.
Там есть расчет ребристых плит.
Можно еще проще - в арбате или кристале посчитать неразрезные балки, определить моменты и опорные силы и по ним сделать армирование. И обязательно проверь по наклонным трещинам.
vvp вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2007, 21:08
#40
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


В любом случае надежда на тех, кто будет монолитить. Опытные смогут и сами оптимальную конструкцию выбрать. А вообще, хорошо иметь на субподряде инженера-расчетчика.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2007, 00:39 Защемление монолитного перекрытия
#41
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


Во-первых, что-то я не видел, чтобы кто-то поинтересовался нагрузкой на плиту.... Или это уже не важно???? Как расположены перегородки? Как передаются нагрузки от кровли? Короче - полная конструктивная схема здания.
Во-вторых - ЧИТАЙТЕ КЛАССИКУ, господа... И.И. Улицкий . "Железобетонные конструкции" А то ЛИРА, МОНОМАХ....
Таблица 9.1 Ориенировочные соотношения для наименьших толщин ж/бет. плит.
Опертая по контуру:
- при свободном опирании 1/45L (900/45=20см)
- при упругой заделке по контуру 1/50L (900/50=18см)
сомнительно, что даже анкеровка в стену для 2-х этажного здания создаст "жесткую заделку"
Далее - уж если анеровать - то то не по нижнему слою армирования, а по верхнему! Нижний на опоре ваще не работает практически.
И армирование - при заделке (защемлении) на опорах сечение ВЕРХНЕЙ арматуры ВСЕГДА БОЛЬШЕ, чем нижней. Верхнюю (рабочую) арматуру достаточно уложить на 1/3 пролета от опоры.
Остальное - конструктивная Д 6-8мм А3
Не ссылайтесь в суде на мой ответ, ибо расчет надо делать.
SergeyVM вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2007, 08:34
#42
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


А что уже построено? До какой отметки?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2007, 09:45
#43
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Цитата:
Коттедж - 2этажа, мансарда, подвал, с бассейном (5*5*1,8м) на 1эт.
в общем - пипец полный!
Если басейн в плане 5х5 на этой самой плите то это... как бы сразу не таго...
A III вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2007, 09:47
#44
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
Во-первых, что-то я не видел, чтобы кто-то поинтересовался нагрузкой на плиту.... Или это уже не важно???? Как расположены перегородки? Как передаются нагрузки от кровли? Короче - полная конструктивная схема здания.
Блин, может еще попросить его выложить тех.задание и за него все просчитать?
Читать литературу! И бегать за советами к ГИПу.
Или в штампе, гда строка ГИП написать: dwg.ru/forum/ ???
vvp вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2007, 12:09
#45
Оператор

Служба заказчика
 
Регистрация: 22.05.2007
Краснодарский край
Сообщений: 28
<phrase 1=


Узнай где -нибудь на ЖБИ, из какой арматуры делают КРы при 9-ти метровых пролетах, а потом и отталкивайся от этих данных, хотябы для сравнения, но как у тебя 12 и 14 - что-то жиденько будет. И где каркасы КР, принимающие вертикальные нагрузки? :?
Оператор вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2007, 21:41 Плита....
#46
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


Рискую предположить, что плиты КРы все-же предварительно напряженные...
SergeyVM вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2007, 14:15
#47
Sumist

конструктор-реконструктор
 
Регистрация: 01.11.2006
Москва
Сообщений: 5


онихдоты ...
Sumist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене?