| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.04.2016, 13:32 | #1 | |
Расчет несущей способности пола.
конструктор
Беларусь
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 367
|
||
Просмотров: 14448
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Не совсем. Уплотнен щебнем или нет?
Или первый слой как укрепление основания? У нас по такому бетону рекомендовано устраивать еще один слой, так зываемой стяжкой. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
Цитата:
С8/10- уже расчетный по пособию подстилающий слой по грунту. Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- И вообще, получается все расчеты пола сводятся к расчету подстилающего слоя по грунту, и армирования там нет. Т.е. полы по расчету вообще армировать не нужно?, только толщина слоя и марка бетона от нагрузок меняется. Но я видел полы и 12-ой арматурой под большие нагрузки. Проясните пожалуйста. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Подстилающий слой (в том числе жесткий) - это основание под финишное покрытие пола. Только его и надо рассчитывать как плиту на упругом основании. При этом собственный вес и любые равномерно-распределенные нагрузки не учитываются, только сосредоточенные или погонные нагрузки.
|
|||
|
||||
Как раз это сейчас и проще всего
Собственно - вопрос расчета и заключается в сетке. Она не "только от растрескивания" - этот вопрос спокойно решается напиливанием температурно-усадочных швов. Сетка нужна для сопротивления изгибу, возникающему из-за неравномерного приложения нагрузок.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Если вы слой будете расчитывать как плиту на податливом (упругом) основании, то арматура и может появиться. У вас сетка скорее всего так, на всякий случай, или противоусадочная, коль вы считаете, что подс. слой жесткий и способен "нести" растягивающие в бетоне напряжения. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Ну хорошо, про принт скрин свой я все же. Вот подстилающий слой С8/10 100мм. - по расчету, ну пусть в Лире, на упругом основании, без армирования. Нафига выше бетон такой толщины и армированный. Марка нужна такая, так как там мойка, с ней понятно, а толщина и армирование такое или как то это тоже расчитывается? там уже не упругое основание, там рассчитанный подстилающий слой, воспринимающий упругость и неравномерную осадку |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Сообщений: 367
|
Я просто этот принт скрин взял неспроста ,такие полы повсеместно, под нагрузки, ну от 3 тонн.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Полностью согласен, вот и возникли у меня вопросы. Пол взял из предыдущего объекта, прошедшего экспертизу, труб в полу нет., они б были показаны в эпскликации. Там участок пола под повышенную нагрузку, в остальных местах пол нормальный. Поэтому и не понимаю, почему под повышенную нагрузку увеличили покрытие и проармировали его? ведь несет все опять же бетон С8/10 толщ. 100мм. А то что выше, увеличили толщину и проармировали, на несущую способность не повлияло, т.е. пирог пола - не правильный. А нужно было увеличить толщину или марку подстилающего слоя, а не покрытия. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
|
|||
|
||||
Проще всего воспользоваться СП 29.13330.2011 приложение Ж
|
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Вот смотрите.
Вы все одно разобьете свой пол на состовляющие "картты залива" вот теперь возьмите и на карту эту приложите распреленную нагрузку. Вы при вертикальной составляющей и при постоянном коэф. жесткости упругого основания получите тоже, что если бы вы давили штамп при распределенной на него нагрузкой. По сему на сжатие имеем то, что сжимется при не известно что сжимается, потому что двавливая в грунт щебень увеличиваем то , куда мы вжимаем. А теперь. по другому. Имеем нагрузку только на краях того, что что вы отрезали, по нормам темп-усадки. Края, в виду вдавливания делают середину горбом вверх, отсюда вывод, арматурную сетку нужно устанавливать вверху (если нужно). Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 16.04.2016 в 14:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.01.2014
Сообщений: 54
|
И мне выпало "удовольствие" посчитать подстилающий слой. Вроде бы всё логично, рассчитывается как плита на упругом основании. Вот только добрался до весёлых формул в СП "Полы" и застрял...
Формула ж.17, проверяем размерности: (кН х м) / м = МПа х м^2. Ну никак не равняется, правая часть в 10 раз меньше левой, да и в СП не указана размерность h, я предположил сантиметры. Жду ответа - как соловей лета |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65
|
Там действительно с размерностями беда. Если сравнить с одним из старых пособий, которое здесь есть, то можно это всё отследить. Рекомендую сверится со старым пособием, в котором, кстати есть примеры расчета. К сожалению название не припомню и вообще с мобилы. Но пособий по полам не так много было, потому в добрый путь.
__________________
- |
|||
|
||||
Регистрация: 25.01.2014
Сообщений: 54
|
Я формул не разрабатывал, так что сомнительно
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Rbt*a*h*1м, где Rbt - прочность на растяжение, h - высота сечения, a - доля растянутого бетона, 1м - ширина 1 метра сечения. Произведение это в сумме = несущая способность растянутого бетона на растяжение.
w*h - плечо от ц.т. растянутого бетона до ц.т. сжатого. a*w = 1/3.5, судя по всему. Вот и вся логика формулы, разве нет? Ну, скорее всего, в каких-то мелочах я ошибся, но общая-то суть именно такая, разве нет? Или Вы считаете, что где-то тут могли потеряться три порядка? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Вообще указание единиц измерения в нормативах оправдано только если это какие-нибудь совсем сумасшедшие формулы вроде mu<=2h/S0 в Г.8 СП20. Последний раз редактировалось s7onoff, 05.11.2016 в 00:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.01.2014
Сообщений: 54
|
Я уже запутался, h - это полная высота сечения, b - это 1 м ширины. Как это может быть расстоянием между ц.т.? В свою очередь значение "a" для плиты будет не более 0.5.
Что-то с лёту взять и вашу логику у меня не получается |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.01.2014
Сообщений: 54
|
Что ж, вроде бы что-то сдвинулось с места. Прикрепил расчёты к сообщению, смотрите результат на простом примере Почти сошлось, но увы, формула задумана гораздо сложнее! Как теперь быть и что делать?
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Это не опечатка. Наша нормативная документация рассчитана на вдумчивого пользователя. В любом СП подобные фокусы встречаются сплошь и рядом. Написал формулу - будь любезен сравнить размерности. А то я встречал расчёты вроде бы вменяемых проектировщиков, где были цифры наподобие 1000 кубов в час притока воды в котлован.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.01.2014
Сообщений: 54
|
Ах, всё-таки выкрутились Спасибо!
Эх, сколько же лишней работы... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
Расчет несущей способности основания фундамента. | Prokurat | Основания и фундаменты | 20 | 12.04.2015 19:27 |
Расчет основания по несущей способности при реконструкции | wrong | Основания и фундаменты | 4 | 26.03.2013 07:23 |
Кто делает расчет грунта по несущей способности грунта? | monolitgeo | Основания и фундаменты | 10 | 07.03.2013 19:46 |