| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6?

Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.05.2016, 10:35 #1
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6?
Азат
 
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 22

Первый опыт применения СП на практике. Ниже несколько вопросов и рассуждений. Прошу подсказать. Старые нормы были для меня более логичными. Новые немного ломают мозг ((

1) Требования СНиПа не давали пояснения по расконсервации. В СП появился пункт 4.6.6

4.6.6. Перед установкой болты, гайки и шайбы должны быть расконсервированы, а резьба болтов и гаек, в том числе опорные поверхности гаек, смазаны. В качестве смазки допускается применение минеральных масел по ГОСТ Р 51634 или ГОСТ 10541. Нанесение смазки следует производить при комнатной температуре не позже чем за 8 ч до сборки соединений. Расконсервацию болтов, гаек и шайб и нанесение смазки на болты и гайки следует производить кипячением в воде (10 - 15 мин) с последующей промывкой в горячем состоянии в смеси, состоящей из 70% - 75% неэтилированного бензина и 30% - 25% минерального масла по ГОСТ 20799. Применяемое соотношение бензина и масла должно обеспечивать на поверхности болтов и гаек тонкий слой смазки. Срок хранения смазанных болтов и гаек не должен превышать более 10 сут. При большем сроке хранения производится повторная смазка болтов и гаек. В качестве смазки резьбы и опорных поверхностей гаек допускается применение твердых сортов парафина по ГОСТ 23683 или других эффективных видов смазки, с последующим установлением фактической величины коэффициента закручивания , средняя величина которого должна составлять не более 0,2.
Установка в соединениях болтов и гаек, в том числе с металлическими покрытиями, без применения смазки не допускается, а также болтов с нарушенным покрытием, со следами ржавчины или
при более 0,2 не допускается.


По проекту применяются болты с цинковым покрытием (ГОСТ 52644, высокопрочка идёт с термодиффузионным покрытием, 20 мк). От одного поставщика крепёж пришёл с консервацией, а от другого без. На вопрос почему, ответ не нашёлся. Так как требования об обязательной консервации для оцинкованных метизов не нашли, решили, что далее все болты будут без консервации. Если следовать СП, то получается расконсервацию на крепёж без покрытия уже не требуется проводить. Пока, на всякий случай, все метизы кипятим. Есть смысл? Когда читаешь документ совместно с ГОСТ Р 52643
Фразу Нанесение смазки следует производить при комнатной температуре не позже чем за 8 ч до сборки соединений. можно понять что нанесение смазки можно делать на холодным, а не горячим способом указанным предложением после. Как эти 8 часов соединяются логически с Срок хранения смазанных болтов и гаек не должен превышать более 10 сут.?
Для смазки можно применять любые масла по ГОСТ 20799, ГОСТ Р 51634 и ГОСТ 1054 (потом ещё в конце добавили ГОСТ 23683)?
Следующий вопрос по пункту связан с коэффициентом закручивания.
В качестве смазки резьбы и опорных поверхностей гаек допускается применение твердых сортов парафина..., с последующим установлением фактической величины коэффициента закручивания... Если читать дословно, то получается что фактическая величина коэффициента определяется только при применении "твёрдых сортов парафина". А в остальных случаях определение фактической величины Кз не регламентировано?

2) Вопрос по коэффициенту закручивания.


4.6.9. Расчетный момент закручивания М, необходимый для натяжения болтов, следует
определять по формуле
М=Кз*Р*d, (4.1)
где Кз - среднее значение коэффициента закручивания для каждой партии болтов, принимаемое
по результатам испытаний с помощью контрольных приборов, позволяющих одновременно фиксировать
величину осевого усилия в стержне болта Р и приложенного к гайке крутящего
момента M
Не получилось дословно скопировать часть пункта.
P - расчетное осевое усилие натяжения болта, заданное в рабочих чертежах КМ, Н (кгс);
d - номинальный диаметр болта, м.
Результаты испытаний по установлению среднего значения коэффициента закручивания
оформляются протоколом или актом.


Кто должен его определять чётко не написано. Понятно, что одно значение идёт в сертификате и вроде ещё на строительной площадке надо определять, только обязательных указаний для определения на строительной площадке нет. Как понимать последнее предложение про оформление протокола и акта?
Так было в СНиП
4.28. среднее значение коэффициента закручивания, установленное для каждой партии болтов в сетификате предприятия-изготовителя либо определяемое на монтажной площадке с помощью контрольных приборов.


3) Правильно ли понимать что если используются болты М24 10.9 и допущено натяжение по углу поворота, то в принципе коэффициент закручивания можно и не определять?
4.6.10. Натяжение высокопрочных болтов М24 класса прочности 10.9 по углу поворота гайки следует производить в следующем порядке:
затянуть все болты в соединении до отказа монтажным ключом с длиной рукоятки 0,6 - 0,7 м с усилием 294 - 343 Н (30 - 35 кгс x м);
проверить плотность стяжки щупом толщиной 0,3 мм в соответствии с 4.6.14;
повернуть гайки болтов на угол 180° +/- 30°.
Указанный метод применим для соединений с числом деталей в пакете до семи и толщине пакета от 40 до 140 мм. При других диаметрах болтов и толщинах пакетов угол поворота устанавливается экспериментально


----- добавлено через ~11 ч. -----
Ещё один вопрос.
Какие требования к поверхности металла под болты (т.е. с обратной стороны фрикционного соединения), точнее под шайбы. Допускается ли наличие краски, грунтовки?
Просмотров: 60528
 
Непрочитано 16.05.2016, 19:10
#2
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


1-Болты вам все равно кипятить,
Цитата:
Сообщение от Азат Посмотреть сообщение
последующей промывкой в горячем состоянии в смеси
что бы потом вымачивать в смазке.
2-Кз принимаются по сертификату идущему с партией болтов.
3-Если закручиваете по углу поворота, то Момент затяжки можете не определять
4-Если у вас классическое фриционное соединение из пакета пластин, то грунтовку лучше не делать, могут попутать стороны монтажники, и уложить крашеной стороной внутрь. Если фланцевое соединение на в.п. болтах, то мы грунтовали и красили.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2016, 09:18
#3
Азат


 
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
2-Кз принимаются по сертификату идущему с партией болтов.
СП70 не указывает на такую возможность:
Среднее значение коэффициента закручивания для каждой партии болтов, принимаемое по результатам испытаний с помощью контрольных приборов, позволяющих одновременно фиксировать величину осевого усилия в стержне болта Р и приложенного к гайке крутящего. Результаты испытаний по установлению среднего значения коэффициента закручивания оформляются протоколом или актом.

Кто и где должен делать испытания с помощью контрольных приборов и оформить протокол или акт?

----- добавлено через ~10 мин. -----
Почему именно больше 0,2 не должно быть?
Азат вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 11:24
#4
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Азат Посмотреть сообщение
Почему именно больше 0,2 не должно быть?
Большие напряжения в теле болта от закручивания.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2016, 12:38
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Азат Посмотреть сообщение
...Кто и где должен делать испытания с помощью контрольных приборов и оформить протокол или акт?...
К каждой упаковке должен быть заводской паспорт с эфтим КЗ. Этого достаточно.
Однако, если эфтого нет, то КЗ устанавливается производителем работ, который и приобрел партию за углом без паспорта.
Т.е. монтажная организация или покупает болты цивилизованно, или цивилизованно же испытывает болты - судьбы не избежать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2016, 14:57
#6
Азат


 
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
К каждой упаковке должен быть заводской паспорт с эфтим КЗ. Этого достаточно.
Это есть. Но, что делать с требованием СП? Испытание с помощью контрольных приборов и оформление акта или протокола. Не написано что можно брать с сертификата, как это было в СНиП.
Азат вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2016, 18:29
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Азат Посмотреть сообщение
Это есть. Но, что делать с требованием СП? Испытание с помощью контрольных приборов и оформление акта или протокола. Не написано что можно брать с сертификата, как это было в СНиП
Повторно: изготовитель УЖЕ выполнил
Цитата:
с помощью контрольных приборов и оформление акта или протокола
Для этого у изготовителя имеется все нужное. Паспорт подтверждает К закр, там есть печать, это легитимный док, а ежели какому-то умнику из технадзора Газпрома непременно захочется "протокол" или "акт", это нужно квалифицировать как "маразм" и порекомендовать Заказчику уволить такого вумника с конфискацией с предварительной люстрацией.
Обрюкратизилсь донельзя, заевропились совсем...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 20:05
#8
Азат


 
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Повторно: изготовитель УЖЕ выполнил
Дословно говорят:
СП70 что за документ? Для строительства и строительной площадки, а не для производителя метизов. Поэтому всё что там написано, это всё необходимо выполнять на строительной площадке. Вот раньше можно было брать и эта возможность была указана в СНиП. Сейчас нельзя, надо определять на строительной площадке (хотя эту запись тоже убрали ).

Не всё так явно, к сожалению.
Азат вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2016, 22:59
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Азат, Вас смущает только то, что про акт и протокол не сказано нигде, кроме СП 70?

О том, что испытания проводит производитель, подробнейше расписано в ГОСТ 52643-2006. И это документ для производителя, а значит не провести испытания на коэффициент закручивания производитель просто не имеет права.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2016, 04:03
#10
Азат


 
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
расписано в ГОСТ 52643-2006
Там ещё написано возможность проведения потребителем, не только производителем.
Азат вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2016, 08:28
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Азат, дык давайте определяться: будем мы формалистами по жизни или не будем бояться собственной тени? Разные-всякие чиновники-надзорники готовы цинично доводить все до окончательного абсурда, однако же и Вы бейте их ГОСТами и СНиПами, убеждая, что конечно кашу маслом не испортишь, но доводить до маразма наверно не есть мудро, и т.д. и т.п...
Цитата:
возможность проведения потребителем
- это хорошая предусмотрительность, на случай, если концы болтов утеряны и нет уверенности в них - тогда РАЗРЕШАЕТСЯ НА МЕСТЕ испытнуть. Но штоп ОБЯЗАТЕЛЬНО повторно - это уже маразм.
Давайте купим Тойоту и заново перезатянем все болты? Не возбраняется же...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2016, 09:32
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Азат, 3.11, 4.3, 5.12, 6.3, Е.1 (!!!). Для соответствия ГОСТу, болты ДОЛЖНЫ пройти испытания на Кз у производителя. Без вариантов. Потребителю не запрещается проводить эти испытания повторно, самостоятельно. Как не запрещается, например, контролировать марку стали металлопроката.
 
 
Непрочитано 24.05.2016, 10:05
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Давайте купим Тойоту и заново перезатянем все болты?
Насчёт тойоты не знаю, а вот у всех модификаций ГАЗ приходилось не только "заново перетягивать", но и ещё и коленвал с поршневой группой балансировать.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2016, 10:41
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Бахил, вывод - нижегородские болты испытывать у потребителя, японские - нет?) Тольяттинские выбрасывать сразу?)
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 20:18
#15
Азат


 
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 22


Есть несколько результатов проведённых выборочных испытаний. В некоторых партиях разброс значений Кз очень большой. От 0,197 до 0,151.
Насколько критично если затягивать на Кз 0,19, например?
Смоделирую ещё похожую ситуацию. Допустим, есть партия болтов с фактическим Кз=0,14. Но, среди этой партии лежат 5 болтов с Кз=0,19. Делаем отборку на испытания и, мы такие удачливые, вытаскиваем из партии только те Кз=0,19. Соответственно, на всю партию принимаем Кз 0,19. По факту для наших соединений получается фактическое значение момента больше расчётного на, примерно, 40%. Что произойдёт? Какие могут быть последствия?

Разбег значений Кз, по словам специалистов из-за очень некачественно нанесённого цинкового покрытия. Но, на сколько это может быть критичным, если вместо положенных 20мкрн, нанесли 50?
Азат вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2016, 20:50
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Перейдя сразу к концу: настаивайте на том, что все нужно затянуть на момент с К=0,2, как допущено в методиках по расчету соединений на в/п, и не заниматься мазохизмом.
Пляски с бубном вокруг Кзкр никчему КОНКРЕТНОМУ не приведут, разброс всегда будет большим, влияющих факторов десятки, принцип отбора вероятностный.
Надзорники ВСЕГДА перестраховываются, неосознанно создавая жуткие, порой ТУПИКОВЫЕ ситуации для подрядчика.
В расчетах соединений на в/п болтов достаточно запасов, перетяг не сорвет болт/резьбу, недотяг не ослабит трение или контактное давление до критически опасных.
Для пущей убедительности советую крутить гайку до срыва, и посмотреть на момент.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 20:41
#17
Азат


 
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
как допущено в методиках по расчету соединений
Если не трудно, можно ссылку дать?
Азат вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2016, 18:43
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Азат Посмотреть сообщение
Если не трудно, можно ссылку дать?
Например:Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций, п.7.10., Кз=0,18.
Допуск на перетяг по моменту +10%.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2016, 19:49
#19
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Перейдя сразу к концу: настаивайте на том, что все нужно затянуть на момент с К=0,2, как допущено в методиках по расчету соединений на в/п, и не заниматься мазохизмом.
.
Во фрикционных соединениях - да-да-да. Наверное.
Только вспомните небезызвестный документ еще 80х годов, где люди плачут, что вот через 10 лет после монтажа 10%болтов потрескались. То ли от наводороживания, то ли от обезуглероживания, то ли от фактической перетяжки. То ли хромомолибденовой стали пожалели, дорого.
Я бы сказал, что нужно сделать для наведения порядка с высокопрочными метизами, если б я был школьником... Но я с опытом работы - и я не знаю, что надо делать)))... Казалось бы, не 50-е годы не 30-е, что мешает сделать копеечное металлоизделие на заводе нормально? Всё мешает...
В этом смысле принято ИСО про болтокомплекты - ура-ура. Но по факту то что производится, продается...

Последний раз редактировалось lexabelic, 23.06.2016 в 20:04.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 05:26
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
... что вот через 10 лет после монтажа 10%болтов потрескались...
Это бабушкины сказки. Никто нигде не потрескался. Все стоит на месте. Можно посмотреть в СНиП "Мосты", как нужно делать - уж что мосты стоят, видно без всяких "небезызвестных". Если конечно в них специально из танка не стрелять.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2016, 22:41
#21
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Болты поставлять законсервированными. Как патроны, в цинках. Момент закручивания брать тот, что указан на цинке.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это бабушкины сказки
http://meganorm.ru/Index2/1/4293841/4293841481.htm
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2016, 06:28
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Болты поставлять законсервированными. Как патроны, в цинках. Момент закручивания брать тот, что указан на цинке..
Орднунг унд дисциплинен! Согласен, кроме цинка - в мирное время можно и в картонных коробках.
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Я и говорю, сказки. Типа со всего СССР в 70-80-е поставлялись хрупкие болты, стреляющие в первые 1-3 года. Сказки. Перетягивать не надо, сдуру можно и хрен сломать. А болты просто должны быть качественными, а не стеклянными. Привыкли штамповать как попало и научно созерцать идиотский результат. Покупайте у проверенных производителей, а не за углом по 3 руб/пучок.
Вот у кого-нить болты колес авто лопаются? В мороз, в жару, в жуткой динамике? Нет! Ибо качественные.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 21:53
#23
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А болты просто должны быть качественными, а не стеклянными.
Буквально вчера при затяжке 200 болтов (М24 кл 10.9 ровно 20 штук лопнули..).Тянули на момент по КМ 1100нм. ключ поверяли раз в день. Поставщик болтов крут до невозможности...
Кто как считает, можно ли признать партию браком?
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот у кого-нить болты колес авто лопаются? В мороз, в жару, в жуткой динамике? Нет! Ибо качественные.
есть такой АМ Бычок....Нужно возить с собой ВСЕГДА запасные шпильки
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 02:08
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
ключ поверяли раз в день
а Кз откуда брали? Расконсервацию проводили, пересмазывали?
 
 
Непрочитано 23.11.2016, 06:14
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Буквально вчера при затяжке 200 болтов (М24 кл 10.9 ровно 20 штук лопнули..).Тянули на момент по КМ 1100нм. ключ поверяли раз в день. ...
Момент зачем такой большой? Я от силы 100 кгс*м даю. Скан паспорта болтов на партию выложите пожалуйста. И фото лопнутых тоже.
Ключ как проверяли?
Возможно круты вы, в первую очередь надо это проверить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 10:05
#26
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Момент зачем такой большой? Я от силы 100 кгс*м даю. Скан паспорта болтов на партию выложите пожалуйста. И фото лопнутых тоже.
Ключ как проверяли?
Возможно круты вы, в первую очередь надо это проверить.
Это точно....проблема только одна-момент затяжки был указан в КМ....
А проверяли вот такой штучкой :Norbar TruCheck 10 - 2000 Нм
И фотку можно выложить...Несколько позже, ибо отправили их в лабораторию...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 10:41
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Это точно....проблема только одна-момент затяжки был указан в КМ....
А проверяли вот такой штучкой :Norbar TruCheck 10 - 2000 Нм
И фотку можно выложить...Несколько позже, ибо отправили их в лабораторию...
В КМ должны были дать к моменту примечание, что уточняется через коэффициент затяжки на партию из паспорта.
:Norbar TruCheck 10 - 2000 Нм - круто. Но электроника...надежнее старым примитивным способом, прописанным в древних документах - подвесив груз на плече - просто, сердито и железно и визуально ощущаемо.
Если каждый 10-й лопается, то процесс нужно остановить - или болты хреновые, или момент большой. Остальные 180 болтов небось костями хрустят, того и гляди стрельнут...
Сермяжная правда в том, что СКОРЕЕ всего такой преднатяг не нужен, можно и на 10-15% меньше. Но это только подоплека. Действия - после анализов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 11:23
#28
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сермяжная правда в том, что СКОРЕЕ всего такой преднатяг не нужен, можно и на 10-15% меньше
Там проблема в проектировщике...Он настоял на этом моменте.
Заказчик не пожелал остановить сборку подстропилки...
Одно утешает- в фрикционных соединениях явно избыточное количество болтов.
А поставщик болтов- северстальметиз.
По поводу всяческих уточнений...
Это вопрос к проектировщику....
В данном случае я выступаю как монтажник.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 16:26
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Там проблема в проектировщике...Он настоял ....Заказчик не пожелал ...По поводу всяческих уточнений...Это вопрос к проектировщику....
В данном случае я выступаю как монтажник.
Вы, как монтажник, последнее звено в цепи, и у Вас есть право и обязанность соблюсти СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". Это Ваша библия, и закон как для заказчика, так и для проектировщика.
Цитата:
4.6.5 Запрещается применение болтов, не имеющих на головке заводской маркировки ...
...Каждая партия болтов, гаек и шайб должна быть снабжена сертификатом качества с указанием результатов механических приемо-сдаточных испытаний.
4.6.6 Перед установкой болты, гайки и шайбы должны быть расконсервированы, а резьба болтов и гаек, в том числе опорные поверхности гаек, смазаны. В качестве смазки допускается применение минеральных масел по ГОСТ Р 51634 или ГОСТ 10541. Нанесение смазки следует производить при комнатной температуре не позже чем за 8 ч до сборки соединений. Расконсервацию болтов, гаек и шайб и нанесение смазки на болты и гайки следует производить кипячением в воде (10-15 мин) с последующей промывкой в горячем состоянии в смеси, состоящей из 70-75% неэтилированного бензина и 30-25% минерального масла по ГОСТ 20799. Применяемое соотношение бензина и масла должно обеспечивать на поверхности болтов и гаек тонкий слой смазки. Срок хранения смазанных болтов и гаек не должен превышать более 10 сут. При большем сроке хранения производится повторная смазка болтов и гаек. В качестве смазки резьбы и опорных поверхностей гаек допускается применение твердых сортов парафина по ГОСТ 23683 или других эффективных видов смазки, с последующим установлением фактической величины коэффициента закручивания Кз, средняя величина которого должна составлять не более 0,2.
Установка в соединениях болтов и гаек, в том числе с металлическими покрытиями, без применения смазки не допускается, а также болтов с нарушенным покрытием, со следами ржавчины или при Кз более 0,2 не допускается.
4.6.7 Заданное проектом натяжение болтов следует обеспечивать затяжкой гаек или вращением головок болтов до расчетного момента закручивания, либо поворотом гаек на определенный угол, либо другим способом, гарантирующим получение заданного усилия натяжения болтов...
4.6.9 Расчетный момент закручивания М, Н·м (кгс·м), необходимый для натяжения болтов, следует определять по формуле
М=Кз*Р*d, где Кз - среднее значение коэффициента закручивания для каждой партии болтов, принимаемое по результатам испытаний с помощью контрольных приборов, позволяющих одновременно фиксировать величину осевого усилия в стержне болта P и приложенного к гайке крутящего момента М;
P - расчетное осевое усилие натяжения болта, заданное в рабочих чертежах КМ, Н (кгс);
d - номинальный диаметр болта, м.
Результаты испытаний по установлению среднего значения коэффициента закручивания оформляются протоколом или актом.
Вы не имели права затягивать болты на момент "от проектировщика". Вы нарушили (вынужденно, невынужденно, осознанно, неосознанно) норму.
Вы должны были потребовать от автора КМ требуемое осевое усилие, или хотя бы прикинуть сами, как предписано в СП:
Цитата:
величина осевого усилия в стержне болта Р = (0,5...0,7)R ∙A ...
R - наименьшее временное сопротивление болта разрыву, принимаемое по стандартам на применяемые болты, Н/мм2 (кгс/мм2);
A - площадь сечения болта «нетто» (по резьбе), мм2..
взяв максимум (при 0,7). И произвести испытания на Кз, для получения своего М.
По закону отвечать-то Вам.
Ну, может болты некачественные - скрытие покажет.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2016 в 16:35.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 16:33
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Не совсем согласен.
Ильнур, требования проектной документации - закон не меньший. Монтажник не имеет права отступать от них (требований).

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop: Отсюда вывод, о котором я сто лет назад уже говорил: нехрен проектировщику лезть туда, где он совсем не нужен, да и не понимает нихрена
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 16:39
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Не совсем согласен.
Ильнур, требования проектной документации - закон не меньший. Монтажник не имеет права отступать от них (требований).

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop: Отсюда вывод, о котором я сто лет назад уже говорил: нехрен проектировщику лезть туда, где он совсем не нужен, да и не понимает нихрена
Я с твоим "не совсем согласен" не согласен совсем.
Кто пустил козла в огород проектировщика к монтажной процедуре? Кто не ткнул в морду СП? Кто не настоял в предписанном законом? И т.д. и т.п..
Не нужно фильтровать предвзято - кажный горшок должен отвечать за свой шесток по всей строгости прокурора, как гласит русский пословиц.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 16:43
| 1 #32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Ильнур, ты прям почти дословно процитировал мой "оффтоп"

Но, с точки зрения закона - монтажник не имеет права отступать от проекта, иначе тот же авторский надзор начнет писать гадости. В проекте осевое усилие дано или только момент? Монтажник знать не знает несущей способности болта на разрыв - да и знать не хочет, это проектировщик должен знать.
А СП в морду должна ткнуть служба заказчика, которая принимает документацию от проектировщика и ставит штамп "в производство работ".
Да и сами монтажники через раз не знают, что делать с осевым усилием (говорю по личному опыту - постоянно просят дать им момент, ибо долбо неучи)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 16:53
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
..Но, с точки зрения закона - монтажник не имеет права отступать от проекта, ..
Совсем не так, Бармаглотище! Есть закон, согласно которому если ты участник строительства обнаружил несоответствие норме в проекте, с опасными последствиями, то ты обязан приостановить работы и известить всех.
Я, как частый участник монтажа, сколько раз на это наблюдал - строят вроде по бумагам, а потом в случае кривого результата Заказчик именно строителю предъявляет: "ты должен был знать и понимать!"
Есть такой закон. Он не позволяет шлангом прикидываться. Неплохой кстати закон.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 16:57
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Ну дак вон, известили. Заказчик не пожелал останавливать монтаж. Надо было собраться и валить с объекта, срывая договор?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 17:11
#35
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кто пустил козла в огород проектировщика к монтажной процедуре? Кто не ткнул в морду СП?
экспертиза пустила его в огород.
А СП можете мне не цитировать...
Я его за последние полгода чуть не наизусть изучил.
Да..Кстати...Читали ГОСТ на высокопрочку, не так ли?
Так вот. По этому ГОСТу именно изготовитель должен нанести РАБОЧУЮ смазку на оцинкованные болты и произвести испытания и выдать Кз...
Так, что у нас законее? ГОСТ или СП?
Цитата:
Есть закон, согласно которому если ты участник строительства обнаружил несоответствие норме в проекте, с опасными последствиями, то ты обязан приостановить работы и известить всех.
Номер закона можете назвать по которому монтажник ДОЛЖЕН проверять за проектировщиком его проектные решения?
Цитата:
В проекте осевое усилие дано или только момент?
В проекте указан МОМЕНТ в явном виде

Последний раз редактировалось slava217, 23.11.2016 в 17:17.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 18:06
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
экспертиза пустила его в огород.
А СП можете мне не цитировать...
Я его за последние полгода чуть не наизусть изучил.
Да..Кстати...Читали ГОСТ на высокопрочку, не так ли?
Так вот. По этому ГОСТу именно изготовитель должен нанести РАБОЧУЮ смазку на оцинкованные болты и произвести испытания и выдать Кз...
Так, что у нас законее? ГОСТ или СП?
Я так понял, Вы не как лучше хотите, а по воде течете. Т.е. у Вас на все есть резко-аргументированные реплики по типу: "я пушист, а все козлы". И болты Вам подавай смазанные. Может и закрутить приехать обязаны?
Суть-то проста - Вы навертели 200 болтов, из которых 20 лопнули. И как бы Вы не при делах. Болты-то у Вас в руках лопались. Вот что за народ такой-то, а...
Цитата:
Номер закона можете назвать по которому монтажник ДОЛЖЕН проверять за проектировщиком его проектные решения?
Не нужно придуриваться. Вы не можете за кем-то что-то проверять, для этого есть специально обученные люди. У Вас же на глазах лопнули болты, в большом количестве. Без проверки очевидно, что где-то что-то не так.
Номер закона:
ГК РФ. ч.2, р.IV, гл.37, пар.1, ст.716.
На пальцах:
Цитата:
Если подрядчик обнаружил некачественность тех. документации, проектов и др., то он обязан приостановить работу и немедленно уведомить заказчика в письменной форме с указанием конкретных недостатков документации с требованием их устранить. Если подрядчик не предупредит заказчика об этих обстоятельствах, продолжит работу либо просто продолжит работу, не дождавшись ответа, то в дальнейшем он не вправе будет ссылаться на это обстоятельство в обоснование своих требований, т.е если результат будет некачественный, и это будет вызвано некачественной документацией, это не освобождает подрядчика от ответственности за некачественно выполненную работу. Объясняется это тем, что подрядчик является профессионалом.
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
В проекте указан МОМЕНТ в явном виде
Если бы в проекте было бы явное указание долбануться монтажнику башкой об бетонный угол?
Вы чего тут вообще хотели-то от нас? В жилетку поплакаться? Думали по башке погладят?
А непосредственно с Заказчиком пободаться слабо было? Теперь Вы лишены прав ссылаться на проект.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 18:16
#37
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На пальцах:
Ильнур, на пальцах:

Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Заказчик не пожелал остановить сборку подстропилки...
Т.е., заказчик был уведомлен. После чего сказал: делать по проекту.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 18:18
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ильнур, на пальцах:
Т.е., заказчик был уведомлен.
Письменно? А обратка тоже письменно? Профессионал не идет на сговор ни с кем. И т.д., в вашем же стиле..
И ты, Брут?
Ты чего - хрен с ними с болтами что ли?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 18:23
#39
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Я про то, что дятел-проектировщик за каким-то хреном вместо осевого усилия натяжения дал момент закручивания.
Дятел-заказчик передал это монтажнику.
Монтажник начал крутить - болты начали лопаться.
Дятел-заказчик сказал: "похрен, делайте по проекту"
Дятел-проектировщик подтвердил: делать по проекту
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Там проблема в проектировщике...Он настоял на этом моменте.
Заказчик не пожелал остановить сборку подстропилки...
И лично я считаю, что делать в этой ситуации крайним монтажника - неправильно.
С дятлами надо бороться, а не монтажников сношать.

----- добавлено через ~11 мин. -----
П.С. Мне как-то доводилось, работая у монтажников, рвать на совещаниях у зака орущих "Вам проект дали - делайте по проекту!" проектировщиков, как тузик грелку.. Но там был адекватный герр Густ (представитель Гипс-Кнауфф), который внимал гласу разума. Был бы дятел-заказчик - фиг знаетЮ, чем все кончилось бы...
Добавлено.
Да и, думается, не во всех монтажных конторах современности есть в штате конструктора, сидящие на объекте, лопатящие пол-шкафа проектной документации, вытаскивающие на свет божий проектные ляпы и, в нужный момент, по частям извлекающие их на совещаниях у заказчика 2 раза в неделю Правда, это уже проблемы штатного расписания монтажников и жадных ген, не желающих вносить в него (штатное) эти строчки.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.11.2016 в 18:48.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 18:36
#40
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я так понял, Вы не как лучше хотите, а по воде течете. Т.е. у
Я так понял, для Вас юридическая сторона вопроса является темным лесом...
Начнем по порядку...
1. каким образом подрядчик не имея даже допуска проектного СРО, может доказать ошибочность проектных решений, которые прошли экспертизу?
Можете предложить технологию?
2. Ссылка на ГК всем хороша, только она в жизни не может быть использована....Именно на нее мы ссылались, тыкая носом заказчика в ляпы проекта, на что нам было предложено смыться с объекта, потеряв деньги...Судиться на эту тему можно годами...и выиграет тот, у кого деньги..
3. Я Вам больше скажу...Мы знаем, что заключение экспертизы на 99% -липа...Только вот доказать этого в суде невозможно... Разве что Вы лично подкинете пару миллионов на привлечение аттестованных экспертов, которые готовы биться с такими же аттестованными экспертами...
4. И последнее...Как-то Вы странно представляете себе переписку заказчика и подрядчика...Ваша организация все вопросы решает по телефону?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
П.С. Мне как-то доводилось, работая у монтажников, рвать на совещаниях у зака орущих "Вам проект дали - делайте по проекту!" проектировщиков, как тузик грелку.. Но там был адекватный герр Густ (представитель Гипс-Кнауфф), который внимал гласу разума. Был бы дятел-заказчик - фиг знаетЮ, чем все кончилось бы...
В нашем случае заказчик всеми силами прикрывает проектировщика...
Заказчик тоже импортный....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 18:42
#41
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Слава, пишите письма, высылайте деньги Шутка.
На будущее: пишите на заказчика официальные письма (с исходящим номером, всеми подписями и т.д.).
Получайте от него официальный ответ и все это собирайте в отдельную папочку. Этой папочкой с писульками потом будете прикрывать филейную часть (свою) от прокурора.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 19:31
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
...И лично я считаю, что делать в этой ситуации крайним монтажника - неправильно.
С дятлами надо бороться, а не монтажников сношать...
Его крайним не я делаю, а монтажник сам крайним сделался, когда перестал бороться с Заказчиком. Вот я о чем. Не секрет, что народ голодный, у контор ресурсов нет для пауз, вот и проявляют слабость. Потом на форумах плачутся. А поезд уже ушел.
Если же он зафиксировал ситуацию юридически грамотно, то зачем этот сыр-бор вообще? Типа болтов жалко? Не понял логики...
slava217
Цитата:
Я так понял, для Вас юридическая сторона вопроса является темным лесом...
Наоборот, у Вас неверное представление о ситуации. Подрядчик априори уязвим в этом плане, и его все сношают, кому не лень - это же не секрет. Всегда можно недостаток найти и приткнуть. Кто работает, тот ошибается.
Цитата:
1. каким образом подрядчик не имея даже допуска проектного СРО, может доказать ошибочность проектных решений, которые прошли экспертизу?
Можете предложить технологию?
Вы не обязаны что-то доказывать - Ваше дело потребовать и дождаться осевого усилия, испытать болты на закручивание, и по нормам захерачить. Думаю, если бы Вы в пределах своей компетенции (пункты СП - этот СП Ваш) грамотно изложили суть Заказчику (письменно), беспредельных инсинуаций со стороны Заказчика не было бы. Подозреваю, что действовали не сильно грамотно. Ну и не дождались - ясно, что ресурсов на бодаться и паузы у конторы нет, но это же не оправдывает.
Цитата:
2. Ссылка на ГК всем хороша, только она в жизни не может быть использована....Именно на нее мы ссылались, тыкая носом заказчика в ляпы проекта, на что нам было предложено смыться с объекта, потеряв деньги...Судиться на эту тему можно годами...и выиграет тот, у кого деньги..
Это уже мимо любого закона. При таких отношениях действия могут быть только адекватно ответными. Но я подозреваю, что вы преувеличиваете. У меня подозрение появилось еще со ссылки на супер-бупер прибор для контроля динамометрического ключа. Прошу не обижаться, но как есть...
Цитата:
3. Я Вам больше скажу...Мы знаем, что заключение экспертизы на 99% -липа...Только вот доказать этого в суде невозможно... Разве что Вы лично подкинете пару миллионов на привлечение аттестованных экспертов, которые готовы биться с такими же аттестованными экспертами...
Вам все это не нужно вообще. Борьба с мельницами для дон Кихота. Вам нужно бороться с Заказчиком. Или валить оттуда в какой-то неубыточный момент. В конце ведь кинут непременно, если сейчас так...
Цитата:
4. И последнее...Как-то Вы странно представляете себе переписку заказчика и подрядчика...Ваша организация все вопросы решает по телефону?
Наша организация все, что важно (и не очень), протоколирует, письма оформляет по канонам делопроизводства и фиксирует. Наиболее серьезные контракты ведут юристы, поподробнее. Все зафиксировано. Ну кроме нескольких скользких моментов с наличкой. Что кстати уже не раз приводило к конфронтации. В судах судимся, многое выигрываем, иногда проигрываем, ибо чего-то там юридически не так сделали и т.д.)
Я вообще никак не представляю Вашу переписку. Если же все зафиксировано, и действительно Заказчик нетрадиционной ориентации, Вам нечего беспокоиться. Наоборот, пусть сразу после Вас все грохнется - Заказчик за все ответит.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 20:12
#43
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Все умные книги, наши и не наши пишут: по моменту затягивать плохо, по углу поворота гайки - хорошо. И тем, не менее, все ключи тарируют....
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 20:18
#44
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: lexabelic, решил поумничать или холивар очередной начать?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 20:32
#45
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Все лучше, чем про прокуроров.... А холивара на этой почве, кажется, еще не было)
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 20:56
#46
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Все умные книги, наши и не наши пишут: по моменту затягивать плохо, по углу поворота гайки - хорошо
Прям все-все?)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-11-23-008.png
Просмотров: 174
Размер:	6.3 Кб
ID:	179607  
 
 
Непрочитано 23.11.2016, 20:59
#47
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Все лучше, чем про прокуроров.... А холивара на этой почве, кажется, еще не было)
было-было. И не раз... Но в последние года 3- не встречал

Ну вот. Арик уже повелся. Ждем холивара
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 21:05
#48
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Прям все-все?)
@...натяжение следует производить по углу закручивания...@
Ы)))
Имел ввиду литературу, где говорится "следует", и рассказывается, почему и откуда это следует (типа "все началось в конце 1930х годов, когда в США...." и так далее. Американцы по моменту вообще не тянут, и тоже с объяснением)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Говорю сразу - сам никогда не тянул, и работы такие не производил.
Но стоит только посмотреть на все "НО" затяжки по моменту, от подготовки болтов до освидетельствования ключей...
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 21:36
| 1 #49
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А по гайке болты не надо подготавливать? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 21:46
#50
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
На будущее: пишите на заказчика официальные письма (с исходящим номером, всеми подписями и т.д.).
Получайте от него официальный ответ и все это собирайте в отдельную папочку. Этой папочкой с писульками потом будете прикрывать филейную часть (свою) от прокурора.
Проблема в том, что это самое "будушее" наступит с вероятностью 5-10%, а вот то, что подрядчик не получит денег- это событие имеет вероятность 90%.
Не нужно считать других глупее себя...
Естественно, идет обмен официальными письмами...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Наоборот, пусть сразу после Вас все грохнется - Заказчик за все ответит.
Точно?
А вот у меня есть опыт совершенно противоположного развития событий, когда любое ЧП становится катастрофой именно для подрядчика, на котором лежит обязанность доказать свою невиновность...И никакая переписка тут не помогает, ибо СК на нее плевать.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 22:06
#51
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А вот у меня есть опыт совершенно противоположного развития событий, когда любое ЧП становится катастрофой именно для подрядчика, на котором лежит обязанность доказать свою невиновность...И никакая переписка тут не помогает, ибо СК на нее плевать.
прекрасно помогает правильная переписка. И тоже есть опыт.
Но нервы помотают всем, это да. А потом будут решать, кого виноватым назначить.. И вот тут-то все официальные письма начинают играть важную роль, ибо в законе написано - "должен предупредить, иначе - виноват". Есть официальный документ, что предупредил? А что тебе сказали - "плюй на все и хреначь дальше" - есть? Если есть - это одно. Если нету - то другое.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 22:39
#52
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Если есть - это одно. Если нету - то другое
Что же...Процесс уже не остановить...Посмотрим, кто окажется сильнее в борьбе заказчика и подрядчика...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 22:55
#53
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если каждый 10-й лопается, то процесс нужно остановить - или болты хреновые, или момент большой. Остальные 180 болтов небось костями хрустят, того и гляди стрельнут...
Сермяжная правда в том, что СКОРЕЕ всего такой преднатяг не нужен, можно и на 10-15% меньше.
Да ну,
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это бабушкины сказки. Никто нигде не потрескался. Все стоит на месте.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В расчетах соединений на в/п болтов достаточно запасов, перетяг не сорвет болт/резьбу, недотяг не ослабит трение или контактное давление до критически опасных.
Для пущей убедительности советую крутить гайку до срыва, и посмотреть на момент.
Покрутили, посмотрели

Последний раз редактировалось lexabelic, 23.11.2016 в 23:02.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 23:02
#54
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А вообще, вы бы сначала там убедились, что проблема именно в моменте закручивания. Сертификаты на болты проверьте, Посчитайте, какое усилие натяжения при таком моменте. Проверьте подготовку болтов и т.д.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 23:09
#55
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Буквально вчера при затяжке 200 болтов (М24 кл 10.9 ровно 20 штук лопнули..)
Фланец или накладки, если не секрет? Накладки..

Последний раз редактировалось lexabelic, 23.11.2016 в 23:22.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 23:18
#56
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


И что значит "Лопнули"?
Как шарики воздушные, во все стороны разлетелись? Или стержень порвало? Или головка "отстрелилась"?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 23:36
#57
liverpool


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы не обязаны что-то доказывать - Ваше дело потребовать и дождаться осевого усилия, испытать болты на закручивание, и по нормам захерачить. Думаю, если бы Вы в пределах своей компетенции (пункты СП - этот СП Ваш) грамотно изложили суть Заказчику (письменно), беспредельных инсинуаций со стороны Заказчика не было бы. Подозреваю, что действовали не сильно грамотно. Ну и не дождались - ясно, что ресурсов на бодаться и паузы у конторы нет, но это же не оправдывает.
Основываясь на опыт понятно, что несущие и ограждающие конструкции - СП и для монтажников тоже. Но есть ли регламентированное разграничение, какие СП только для проектировщиков, а какие и для монтажников тоже?
Или строителям проверять проект на соответствие ВСЕХ норм и быть крайним в случае любого косяка проектировщика (который строитель не заметил и построил)?
liverpool вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 06:52
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Покрутили, посмотрели
Посмотрели и не остановились (не дали там, пригрозили, или еще как - неважно).
Ведь если каждый десятый болт лопается, значит крендец! Даже для испытаний целого болта на разрыв на заводе положено отбирать 20% от партии. А тут 10% и уже крендец. Полный так сказать крендец. Отдать швартовы, открыть кингстоны...
liverpool
Цитата:
Но есть ли регламентированное разграничение, какие СП только для проектировщиков, а какие и для монтажников тоже?
Всенепременно есть! Не нужно гиперусложнять на ровном месте - пункт №1 в самом доке - область применения. Для простоты: считайте, что Вы должны бдеть ВСЕ!. Однако это не нужно трактовать как "исправлять за всеми". Нет. Нужно бдеть. Если обанаружил косягог, бей в колокола, чем громче, тем меньше потом посидишь.
Цитата:
быть крайним в случае любого косяка проектировщика (который строитель не заметил и построил)?
Нет конечно, что Вы нас тут за идиотов держите? Не обнаружил - аллах с тобой. Но млин пройти мимо 10% лопнутых болтов - это же слепым надо быть. Термин в юриспруденции вроде "иметь возможность увидеть". Это типа под знак "Стоянка запрещена" проехал, но не заметил - отвечай. Не проехал - не отвечаешь. Даже если стоишь там же - заехал с другой стороны и развернулся до знака.
Цитата:
А вот у меня есть опыт совершенно противоположного развития событий, когда любое ЧП становится катастрофой именно для подрядчика, на котором лежит обязанность доказать свою невиновность
И я только что говорил, п.42:
Цитата:
Подрядчик априори уязвим в этом плане, и его все сношают, кому не лень - это же не секрет. Всегда можно недостаток найти и приткнуть. Кто работает, тот ошибается.
Цитата:
И никакая переписка тут не помогает, ибо СК на нее плевать.
А вот это уже нечто личное. Еще как помогает. Прокурору НЕ ПЛЕВАТЬ на правильно поданные правильные документы. Наоборот, чем легетимней документ, тем он важней прокурору.
Цитата:
Точно?
Мамой клянусь. Копите материал, архивируйте, фото делайте, диктофоны применйте, и т.д. - не дети же, знаете. Раз такой сабантуй, готовьтесь к скачкам.
По механической сути происходящего: момент закручивания напрямую зависит от трения. Это понятно даже школьнику. Для чего обизоном в эфтих делах фигурирует Коэффициент закручивания. А он, стесняюсь напомнить, от 0,11 до 0,2 с завода законно!
Вот и думайте, болт плохой или как?
Т.е. где Ваш Кз?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 08:08
#59
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Надо согласовывать затяжку по углу поворота гайки.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 08:25
#60
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


По поводу "чрезмерного натяжения"...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-11-24_08-23-36.png
Просмотров: 341
Размер:	66.8 Кб
ID:	179626  
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 09:14
#61
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


довольно абстрактная цифра. Выше Ильнур уже писал про Кз
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 10:05
#62
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
довольно абстрактная цифра. Выше Ильнур уже писал про Кз
Ничего абстрактного там нет...Читайте документ ДО таблицы..Там Кз и учтен...
Да, кстати...Ни в СП70, ни в этом СТО нет положения о том, что для болтов есть уровень браковки...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 10:06
#63
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Слава.. Я его еще лет 15 назад читал.
И говорю - конкретно эта цифра - абстрактная, ибо дана только для одного варианта Кз. Ваш Кз может достаточно сильно отличаться как в одну, так и в другую сторону.

Offtop: Это как сказать, что Ry стали - 2700
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 10:21
#64
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Слава.. Я его еще лет 15 назад читал.
Какой Вы проницательный!
НОСТРою 7 лет от роду, а Вы 15 лет назад читали его документы...
По поводу "сильного отличия" Кз- читайте ГОСТ на болты...Он это самое "сильное отличие" не допускает...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 10:52
#65
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
в жопу ваш нострой.
К чему такие грубости?
Данный документ содержит меньше противоречий, чем тот же СП70...
И, как Вы абсолютно верно отметили, решать свои проблемы мы будем самостоятельно...
Только вот локальное решение никак не поможет другим в подобной ситуации
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-11-24_10-49-03.png
Просмотров: 317
Размер:	107.4 Кб
ID:	179641  
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 10:54
#66
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
читайте ГОСТ на болты
А кстати, в сертификате какой стандарт на болты?
Сильное отличие не допускают только EN 14399 "Болтокомплекты..."
Что там ГОСТ - в сертификате может быть одно, а по факту - другое.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 11:06
#67
liverpool


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17


slava217, по мне так вы СТО в тему приложили.
1140Нм та цифра на которую можно ориентироваться, но которую же необходимо уточнить по Кз.
Проектировщик мог максимально использовать 70% осевого усилия болта (очевидно что он адекватно заложил 1100Нм). Сомнительно, что из-за другого Кз, чем задумал проектировщик, могли быть исчерпаны 30% запаса прочности болтов. Думается что это брак производителя.

И покупая болты у "крутого" производителя паспорт на него был? там Кз был?

P.S. И да, понятно, что монтажник должен действовать по СП и требовать осевое усилие, вместо момента затяжки и сам его уточнять, но я исхожу из ситуации ТСа.
liverpool вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 12:06
#68
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
А кстати, в сертификате какой стандарт на болты?
вот и ГОСТ

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от liverpool Посмотреть сообщение
И да, понятно, что монтажник должен действовать по СП и требовать осевое усилие
ТРЕБОВАТЬ?! На каком основании?
Слушайте! Что Вы на этом Кз зациклились?
Цитата:
Сообщение от liverpool Посмотреть сообщение
Проектировщик мог максимально использовать 70% осевого усилия болта (очевидно что он адекватно заложил 1100Нм)
В чем неадекватность-то?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-11-24_12-04-51.png
Просмотров: 298
Размер:	126.3 Кб
ID:	179646  
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 12:45
#69
liverpool


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
ТРЕБОВАТЬ?! На каком основании?
В 29 посте Ильнур расписал пункты СП.
СП 70.13330.2012 - это ваш (монтажников) СП, ибо
"1 Область применения
1.1 Настоящий свод правил распространяется на производство и приемку работ, выполняемых при строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений во всех отраслях народного хозяйства:
...
при монтаже сборных железобетонных, стальных, деревянных конструкций и конструкций из легких эффективных материалов;
..."
Вы формально не выполнили положения СП. А требовать, потому что эта норма касается вас и вы могли на нее сослаться. Если вас задевает слово "потребовать" замените на "запросить".
Но, еще раз, это формальная часть, суть ниже.

Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
В чем неадекватность-то?
Я и говорю, что момент адекватно задан, к проектировщику вопросов нет.
И еще раз повторю, у меня сомнения, что из-за корректировки Кз мог быть исчерпан 30% запаса прочности болтов. Вопрос к производителю.
liverpool вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 12:52
#70
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от liverpool Посмотреть сообщение
Вы формально не выполнили положения СП
Какое конкретно требование СП?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 13:03
#71
liverpool


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Какое конкретно требование СП?
4.6.9 Расчетный момент закручивания М, Н·м (кгс·м), необходимый для натяжения болтов, следует определять по формуле
М=Кз*Р*d, где Кз - среднее значение коэффициента закручивания для каждой партии болтов, принимаемое по результатам испытаний с помощью контрольных приборов, позволяющих одновременно фиксировать величину осевого усилия в стержне болта P и приложенного к гайке крутящего момента М;
P - расчетное осевое усилие натяжения болта, заданное в рабочих чертежах КМ, Н (кгс);
d - номинальный диаметр болта, м.
Результаты испытаний по установлению среднего значения коэффициента закручивания оформляются протоколом или актом.

Писал же, посмотрите 29 пост.
Согласитесь, проектировщик не мог заранее знать " среднее значение коэффициента закручивания для каждой партии болтов"?
Тут либо вы сами должны уточнить момент затяжки, либо предоставить Кз проектировщиком, чтоб они уточнили, либо еще что, в любом случае какая-то коммуникация должна была быть, а не затягивание болтов тупо по проекту.
Это формальная часть. Но вы сейчас сами упираетесь в нее, требуете конкретные нормы, ссылки. И не говорите опять, что я докопался до этого Кз

Вообще в этой ситуации я придерживаюсь вашей стороны, процентов на 90 вы правы. Про качество болтов в 10 раз повторять не буду.
liverpool вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 13:11
#72
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от liverpool Посмотреть сообщение
Согласитесь, проектировщик не мог заранее знать " среднее значение коэффициента закручивания для каждой партии болтов"?
Согласитесь, что не мое дело читать мысли проектировщика. Он в явном виде указал МОМЕНТ затяжки и этот момент не превышает рекомендованного.
Больше мы ничего и никому не должны.
Если проектировщик указал момент, а нее усилие- это его РЕШЕНИЕ. РЕШЕНИЕ, с которым СОГЛАСИЛАСЬ экспертиза..
Вот это и есть формальная часть.
Все остальное- Ваши выдумки...
Впрочем..Возможно, Вы найдете в стальном СП требование к проектировщику указывать именно усилие, а никак не момент!?


Цитата:
Сообщение от liverpool Посмотреть сообщение
в любом случае какая-то коммуникация должна была быть
С чего это Вы взяли? Какой РД обязует подрядчика коммуницировать с проектировщиком в процессе строительства?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 13:13
#73
liverpool


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Впрочем..Возможно, Вы найдете в стальном СП требование к проектировщику указывать именно усилие, а никак не момент!?
В стальное СП не нужно залазить, в опять таки написано выше. Все тоже СП.

4.6.9 Расчетный момент закручивания М, Н·м (кгс·м), необходимый для натяжения болтов, следует определять по формуле
М=Кз*Р*d, где Кз - среднее значение коэффициента закручивания для каждой партии болтов, принимаемое по результатам испытаний с помощью контрольных приборов, позволяющих одновременно фиксировать величину осевого усилия в стержне болта P и приложенного к гайке крутящего момента М;
P - расчетное осевое усилие натяжения болта, заданное в рабочих чертежах КМ, Н (кгс);
d - номинальный диаметр болта, м.
Результаты испытаний по установлению среднего значения коэффициента закручивания оформляются протоколом или актом.

Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Согласитесь, что не мое дело читать мысли проектировщика.
Я считаю, что тут как за рулем. Думай за себя и за других на дороге. Хотя это нигде не регламентировано.
liverpool вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 13:33
| 1 #74
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


slava217, Вы зря артачитесь. Еще на 29-м посту я выложил все. Нынче уже 70 постов, а Вы все еще переспрашиваете. Причем элементарные вещи.
Почему нужно 2-3 раза повторять? Думаете вот liverpoolю очень надо заниматься Вашим образованием и воспитанием?
Все уже ясно с Вашей позицией. Бесполезно.
И напоследок еще один момент, который Вы таки и не поняли: ГОСТ на болты допускает большой диапазон Кз. Я приводил пределы - верхний и нижний. Вы хрен положили на это:

И талдычите свое:
Цитата:
мы ничего и никому не должны.
Если проектировщик указал момент, а нее усилие- это его РЕШЕНИЕ. РЕШЕНИЕ, с которым СОГЛАСИЛАСЬ экспертиза..
Вот это и есть формальная часть.
Вы много накосячили - но не это главное. Главное - Вы не собираетесь исправляться.
Вот это прискорбно...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Kз.jpg
Просмотров: 1767
Размер:	41.5 Кб
ID:	179658  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 14:47
#75
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
РЕШЕНИЕ, с которым СОГЛАСИЛАСЬ экспертиза..
Вы по стадии П строите?
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 18:31
#76
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Вы по стадии П строите?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 20:40
#77
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Вы по стадии П строите?
по рабочке
Цитата:
Сообщение от liverpool Посмотреть сообщение
В стальное СП не нужно залазить, в опять таки написано выше. Все тоже СП.
Итак! Повторяю еще раз!
В КМ задан момент в явном виде.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И напоследок еще один момент, который Вы таки и не поняли: ГОСТ на болты допускает большой диапазон Кз. Я приводил пределы - верхний и нижний. Вы хрен положили на это:
А к чему это Ваше хамство?
1. в сертификате на болты Кз указан.
2. Вы, очевидно, слабо представляете себе технологию измерения Кз..
3.Ваша организация, как я понимаю, содержит аттестованную лабораторию по измерению Кз...Это не слишком разорительно?
4. Как я понимаю, Вы не совсем внимательно читали цитируемый Вами ГОСТ. Ибо обильно цитируемый пункт требует именно от изготовителя измерять Кз и мало того- согласовывать с даже марку смазки...
5. И теперь специально для Вас фокус-покус....Требования по измерению Кз по составляет 0,01.. то есть 5-7%, а вот требования на разброс Кз внутри партии стандарт
Цитата:
ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия
НЕ УСТАНАВЛИВАЕТ
Цитата:
Изделия считают выдержавшими испытания по перечислению е), если значения коэффициента закручивания соответствуют настоящему стандарту, а при испытании не произошло заедания в резьбовом соединении, деформации или среза резьбы болта или гайки.
Цитата:
3.11 Для обеспечения затяжки болтов на заданное усилие изготовитель должен гарантировать стабильный уровень качества поверхности резьбы, который характеризуется коэффициентом закручивания, зависящим от согласованного с потребителем вида покрытия и смазки, нанесенных на резьбу болта и гайки. Коэффициент закручивания для болтов с гайками и шайбами должен быть: без покрытия - не более 0,20 и не менее 0,14; с произвольным покрытием - не более 0,20 и не менее 0,11.
Жду теперь от Вас предложения проверять на стройке каждый болт....А чего бы и нет...Разброс по Кз почти в два раза возможен в партии
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-11-24_20-47-09.png
Просмотров: 142
Размер:	14.2 Кб
ID:	179692  

Последний раз редактировалось slava217, 24.11.2016 в 21:15.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 00:49
#78
liverpool


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
5. И теперь специально для Вас фокус-покус....Требования по измерению Кз по составляет 0,01.. то есть 5-7%, а вот требования на разброс Кз внутри партии стандарт
Цитата:
ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия
НЕ УСТАНАВЛИВАЕТ
Трактуете ГОСТ в удобном для себя понимании?
Расскажите тогда, зачем в сертификате указывают Кз на партию болтов, еще и с точностью до 0,01, если разброс может быть от 0,11 до 0,2?

Offtop: Смотрите, можно так же показывать фокусы с прочностью болтов

4.3 Болты подвергают приемочным испытаниям:
б) на разрыв на косой шайбе;
в) на разрыв целых болтов;

Изделия считают выдержавшими испытания по перечислениям б) и/или в), если разрушение произошло по стержню болта без среза резьбы и не в месте соединения головки со стержнем. Вид разрушения регистрируют в протоколе испытаний.

И что, теперь считать, что внутри партии может быть разброс по временному сопротивлению от 800 до 1220? (т.е. разброс класс прочности от 8.8 до 12.9, несмотря на то что партии стоит например класс 9.8)


А теперь по делу. Меняю свое мнение, Кз очень даже мог повлиять на разрыв болтов.
М=Кз*Р*d
P=(0,5-0,7)RbunAbn

RbunAbn=1078Н/мм2 *3,53см2 = 380 534 Н - усилие при котором разорвется болт

Вы нам так и не сказали, сколько же был Кз в паспорте, который вам выдал завод, но крутили так как написал вам проектировщик в КМ, 1100Нм.
Но к примеру если Кз=0,12 (а может быть и 0,11 а еще если учесть допустимо отклонение на 0,01).
1100Нм=0,12*Р*0,024м
P=381 944 Н
Как видим, при некоторых стечениях обстоятельств, вполне могли болты отстрелить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 166
Размер:	90.3 Кб
ID:	179714  
liverpool вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 01:14
#79
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от liverpool Посмотреть сообщение
Расскажите тогда, зачем в сертификате указывают Кз на партию болтов, еще и с точностью до 0,01,
А Вы эти сертификаты видели? Нет? тогда смотрите...
Так вот точность 0,01 установлена для методики измерений...Не более того..
А запись в сертификате выглядит вот так:

----- добавлено через ~8 мин. -----
И уж совершенно напоследок...
Цитата:
Сообщение от liverpool Посмотреть сообщение
(а может быть и 0,11 а еще если учесть допустимо отклонение на 0,01)
Вот здесь Ваша выдумка совершенно неуместна, ибо в ГОСТ указано предельное значение с учетом погрешности...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-11-24_21-14-19.png
Просмотров: 178
Размер:	93.5 Кб
ID:	179715  
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 01:26
#80
liverpool


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А Вы эти сертификаты видели? Нет? тогда смотрите...
Так вот точность 0,01 установлена для методики измерений...Не более того..
А запись в сертификате выглядит вот так:
Значит завод вам гарантирует, что Кз и другие параметры болтов будут в указанных пределах, в каждой соответственно партии.
при Кз=0,17 болты М24 класса 10.9 не должны были отстрелить при М=1100Нм. Если вы все процедуры по подготовке и установке болтов выполнили правильно (в том числе их смазка (заводская или самостоятельно ее наносили)), то правда должна быть на вашей стороне.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Сообщение от liverpool
(а может быть и 0,11 а еще если учесть допустимо отклонение на 0,01)
Вот здесь Ваша выдумка совершенно неуместна, ибо в ГОСТ указано предельное значение с учетом погрешности...
0,01 - допустимая погрешность прибора (или Точность оценки коэффициента закручивания, как он назван в ГОСТе).
Т.е. возможна ситуация, когда прибор показывает 0,11, что в пределах допуска, но по факту имеем 0,10, т.к. у прибора возможна погрешность.
liverpool вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 01:37
#81
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от liverpool Посмотреть сообщение
0,01 - допустимая погрешность прибора (или Точность оценки коэффициента закручивания, как он назван в ГОСТе).
Т.е. возможна ситуация, когда прибор показывает 0,11, что в пределах допуска, но по факту имеем 0,10, т.к. у прибора возможна погрешность.
Ну, почитайте же ГОСТ...
Он просто КОСО написан. Никакого прибора там нет. Там есть установка, на которой измеряется одновременно момент и напряжение в стержне...Кз же РАССЧИТЫВАЕТСЯ по результатам этих измерений...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 01:44
#82
liverpool


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Ну, почитайте же ГОСТ...
Он просто КОСО написан. Никакого прибора там нет. Там есть установка, на которой измеряется одновременно момент и напряжение в стержне...Кз же РАССЧИТЫВАЕТСЯ по результатам этих измерений...
Скажу прямо, установки я этой не видел, лично на ней не работал. В ГОСТ на высокопрочные болты я ежедневно не ныряю - нет необходимости.
Высказал свое мнение на основе того, как работаем с другими измерительными приборами.
Не думаю, что есть смысл бодаться из-за того, может или не может быть Кз 0,10 или 0,11.
Самое главное факт того, что например при Кз=0,12 или 0,11 болты реально могли отстрелить. Но у вас 0,17 и это хорошо.
liverpool вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 01:52
#83
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Ильнур, прости. Зря я с тобой в начале темы сцепился
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 06:01
#84
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
...Итак! Повторяю еще раз! В КМ задан момент в явном виде.
Итак, нежелание признать ошибку зафиксировано повторно. В КМ не указано, что нужно тупо крутить до М, даже если лопается. Если лопается, значит нужно вернуться к истокам. Вы смалодушничали, и теперь 180 перенапряженных болтов ждут подходящего импульса.
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Жду теперь от Вас предложения проверять на стройке каждый болт....А чего бы и нет...Разброс по Кз почти в два раза возможен в партии
Если верить сертификату, нет нужды - Кз определен (правда, теперь никакой веры, что сертификат - не фейк, после того, что услышано. Как и в проверку ключа на немецком электронном приборе за 100 000 руб - это стоимость тысячи вп-болтов М24).
Цитата:
..проблема только одна-момент затяжки был указан в КМ....
Да, это Ваша проблема - Вам придется сидеть в тюрьме в случае обрушения.
Для освобождения от уголовной ответственности Вам нужно заменить все 180 болтов на новейшие с НОРМАЛЬНОЙ затяжкой.
Лаборатория может выдать и годность болтов. Ожидать (в явном виде) негодность не нужно - северметиз веников не вяжет.
Бармаглотище
Цитата:
Зря я с тобой в начале темы сцепился
Не зря, Славик более полно раскрылся. Упирается ведь - попробуй с таким сцепиться. Убъет чела, и чела же и обвинит.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 06:13
#85
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
БармаглотищеНе зря, Славик более полно раскрылся. Упирается ведь - попробуй с таким сцепиться. Убъет чела, и чела же и обвинит.
А зачем? Это у него ведь проблема. С которой пришел на форум. Ему советуют, говорят, где может быть собака порылась (а это не только Кз упоминался в данной теме) - а он кричит, что все дураки и он один умный, лучше всех все знающий.
Ну и пусть сам свои проблемы решает


Offtop: Слава, вот скажи. Ты все знаешь, ГОСТы-нострои там всякие.. А зачем ты тогда пришел на форум с этой бедой? Поплакаться в жилетку, чтоб тебя пожалели? = )) Или чтобы весь форум в дружном порыве выдохнул: "Да, ты прав абсолютно и во всем!", а кто не выдохнет - тому нострой зубрить надо?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.11.2016 в 06:20.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 06:48
#86
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Кстати, сколько раз про НОСТРОЙ вопрос задавал, никто не пояснил, что это. Я сам когда-то на курсах НОСТРОЙ повышался, там пели песнь, что НОСТРОЙ - самая главная система норм в мире.
Тут есть кто, владеющий?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 07:34
#87
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
по рабочке
Раз строите по рабочке. То чего вы на экспертизу несколько раз уповали, хоть пусть и липовую:

Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
проектных решений, которые прошли экспертизу?
Раз
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
В КМ задан момент в явном виде.
то почему бы и не уточнить у проектировщиков, как он был посчитан с указанием ситуации на площадки?

Хотя, если взять средним коэффициент из сертификата 0,19 (вопрос: откуда это могли б знать проектировщики?), то как раз 0,19*240000Н*0,024м=1094,4нМ и выходит (мы же говорим о фрикционном соединении?). Значит дело не в некорректном моменте.
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 23:00
#88
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Итак, нежелание признать ошибку зафиксировано повторно. В КМ не указано, что нужно тупо крутить до М, даже если лопается. Если лопается
А кто и когда сказал, что все они именно лопались?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 23:15
#89
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Буквально вчера при затяжке 200 болтов (М24 кл 10.9 ровно 20 штук лопнули..).
эм?
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
кто и когда сказал, что все они именно лопались?
 
 
Непрочитано 28.11.2016, 23:26
#90
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
эм?
В данном конкретном случае это не более, чем описка...
Ибо, если они лопнули раньше, чем "потекли", то и говорить о подобном откровенном браке нечего
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 23:45
| 1 #91
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
лопнули раньше, чем "потекли"
Offtop: а у 40Х появилась площадка текучести?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 00:12
#92
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Offtop: Прямо "Улицы разбитых фонарей"
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 06:02
#93
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
В данном конкретном случае это не более, чем описка...
У Вас вся тема - описка.
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Ибо, если они лопнули раньше, чем "потекли", то и говорить о подобном откровенном браке нечего
Можно говорить, что Вы еще и ходячая механическая ошибка - Вы ожидаете от материала ВП-болта текучести. В очередной раз убеждаюсь, что на линию идут крепкие троечники (прим.: крепость выражается в упертости).
У Вас руки по локоть в керосине. Вам дадут последнее слово после приговора - вот там и расскажете про откровенный брак...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:31
#94
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 118


Так в итоге из-за чего болты то полопались если не из за момента?
(я же правильно понимаю что в выложенном сертификате примерно тот Кз и есть для указанного момента)

Последний раз редактировалось usernameisden, 29.11.2016 в 11:37.
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:53
#95
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ВП-болты лопаются и разлетаются, всю огромную запасенную затягом энергию преобразовывая в mv2/2. Говорят, может и убить летящим болтом. Поэтому на узлы обычно наваривают сеточки сверху защитные.

Полопаться они могли из-за несоответствия Кз заявленному. И это может быть не вина завода-производителя, а несоблюдение монтажной организацией правил СП 70. Пришли, например, болты в заводской смазке и лежали на площадке месяц. Или пришли

Человек вот не ответил же на вопрос:
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Расконсервацию проводили, пересмазывали?
 
 
Непрочитано 29.11.2016, 13:08
#96
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Говорят, может и убить летящим болтом.
Offtop: В шахте лопаются хомуты арочной крепи, гайка с куском шпильки летит нормально. Смертельные случаи бывают

----- добавлено через ~21 мин. -----
Ну, не могу не процитировать!!!)))
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Перейдя сразу к концу: настаивайте на том, что все нужно затянуть на момент с К=0,2, как допущено в методиках по расчету соединений на в/п, и не заниматься мазохизмом.
Пляски с бубном вокруг Кзкр никчему КОНКРЕТНОМУ не приведут, разброс всегда будет большим, влияющих факторов десятки, принцип отбора вероятностный.
(подчеркивание моё)

Просто удивительно наблюдать, как люди на 180 градусов меняют свой разговор, в пределах одной темы!!!))) 25 мая сего года говорилось: "Крутите, тяните!", а сейчас называет человека неграмотным и чуть ли не убивцем за это же!!!)))) Ильнур в остается самим собой)))

Последний раз редактировалось lexabelic, 29.11.2016 в 16:51.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 13:36
#97
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Так в итоге из-за чего болты то полопались если не из за момента? ...
Вот этот вопрос - второстепенный. Причины могут быть разными, от и до. Этим вопросом никто не занимался, не занимается, и походу, не будет заниматься. Потому что не выяснение истины, а прикрытие зада - вот принцип современного чела.
Цитата:
если не из за момента
Болт лопается по БОЛЬШОМУ не из-за момента, а из-за перенапряжения. Так вот напряжение/момент зависит от кучи факторов - от смазки, от фактуры поверхности резьбы, от геометрии резьбы, а момент зависит от точности ключа и от точности тарировки. В итоге ЛЕГКО получить перенапряжение.
В то же время несущая способность болта может быть ниже заявленного, это тоже легко.
Однако сводить всю к моменту 110 кгс*м, указанному в проекте - крайне неразумно. Этот момент в принципе ни о чем - это лишь порядок момента для общей ориентации в ситуации, для подбора инструмента. Окончательно величину затяжки по нормам устанавливает монтажник.
Еще раз: важно усилие в болте, а не момент, и тем более угол закручивания. Сталь лопается от совокупного перенапряжения.
Цитата:
Просто удивительно наблюдать, как люди на 180 градусов меняют свой разговор, в пределах одной темы!!!))) 25 мая сего года говорилось: "Крутите, тяните!", а сейчас называет человека неграмотным и чуть ли не убивцем за это!!!)
25 мая я наверняка говорил в ином контексте, знаю я таких, любят в личностях ковыряться.
Кз нужно устанавливать через ИСПЫТАНИЯ, прописанные в нормах. А не жонглировать ими.
В последний раз: главный вопрос не в том, из-за чего лопнуло, а в том, что нужно принять меры по еще не лопнувшим. А не искать виновного, особенно в среде проектировщиков.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 29.11.2016 в 13:41.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 13:39
#98
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Еще раз: важно усилие в болте, а не момент, и тем более угол закручивания. Сталь лопается от совокупного перенапряжения.
Спасибо, капитан)))

----- добавлено через ~3 мин. -----
Контекст был такой: тянуть, пока ключ не поломается, в болтах запасы сумасшедшие, остальное - бабушкины сказки.
Ильнур, ну разве не так?)
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 13:42
#99
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Спасибо, капитан)))
Главный вопрос не в том, из-за чего лопнуло, а в том, что нужно принять меры по еще не лопнувшим. А не искать виновного, особенно в среде проектировщиков.
Цитата:
Контекст был такой: тянуть, пока ключ не поломается, в болтах запасы сумасшедшие, остальное - бабушкины сказки.
Какой именно ключ? Мультипликатор?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 13:43
#100
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Получается - замена нужна полная.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 13:45
#101
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Ильнур, ну разве не так?))
Что не так?
Сдуру и орган можно сломать.
Если у тебя болты полопались на самом деле, нужно же остановиться и принять меры - вот правда, разве не так?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 13:52
#102
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если у тебя болты полопались на самом деле, нужно же остановиться и принять меры - вот правда, разве не так?
По хорошему - там надо делать полную замену болтов на этом стыке. По хорошему - нормальный заказчик возьмет расход копеечный на себя. По хорошему - согласись, что это все не бабушкины сказки)

----- добавлено через ~3 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Главный вопрос не в том, из-за чего лопнуло, а в том, что нужно принять меры по еще не лопнувшим.
Как же можно принять меры, не зная, от чего лопнуло?
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 10:45
1 | 1 #103
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Однако сводить всю к моменту 110 кгс*м, указанному в проекте - крайне неразумно. Этот момент в принципе ни о чем - это лишь порядок момента для общей ориентации в ситуации, для подбора инструмента. Окончательно величину затяжки по нормам устанавливает монтажник.
Есть в СП 16.13330.2011 пункт 14.3.8. В нем четко написано что ДОЛЖНО быть указано в КМ. Кроме прочего это усилие преднапряжения болта. На это усилие и должен был выйти подрядчик. Каким способом для разработчика КМ неважно. Тем, что он указал момент закручивания КМщик конечно подрядчику подос...л, но в принципе то, что подрядчик повелся - это его проблемы. Не надо было вестись на ничем не обоснованные "настояния" КМщика на именно таком моменте, так как не в компетенции проектировщика в данном случае регламентировать технологический параметр.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 30.11.2016 в 15:03.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 14:02
#104
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Болт лопается по БОЛЬШОМУ не из-за момента, а из-за перенапряжения. Так вот напряжение/момент зависит от кучи факторов - от смазки, от фактуры поверхности резьбы, от геометрии резьбы, а момент зависит от точности ключа и от точности тарировки. В итоге ЛЕГКО получить перенапряжение.

Мне казалось, что без смазки усилие натяжения, полученное через момент закручивания, будет меньше аналогичного усилия при смазанном болте. А как оно будет если он не расконсервирован?
Фактура по моему не должна влиять, т.к. не может сильно отклоняться от теоретически заложенных характеристик (это все таки изделие по ГОСТ) через которые и определено Кз.


С нетерпением жду продолжения от slava217 по вопросу кто согласился считаться виновным. Ведь болты лопнули, и должны быть заменены (за чей-то счет), да и сроки наверно сорваны (или это не какой то типовой узел с большими объемами?)
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 16:53
#105
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Мне казалось, что без смазки усилие натяжения, полученное через момент закручивания, будет меньше аналогичного усилия при смазанном болте. А как оно будет если он не расконсервирован?
Вам правильно показалось, что сухое трение уменьшает усилие в болте. Смазка для уменьшения трения и применяется - это известно и школьнику-велосипедисту. Следовательно, при хорошей смазке можно получить увеличенное усилие. Раскосервировано/не расконсервировано/чем смазано/заржавело/ и т.д. - неизвестно.
Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Фактура по моему не должна влиять, т.к. не может сильно отклоняться от теоретически заложенных характеристик (это все таки изделие по ГОСТ) через которые и определено Кз.
Шероховатость НЕПРЕМЕННО влияет на трение - чем грубее, тем сильнее трется. Это как теоретически, так и практически. Утверждать, что болты как "изделия по ГОСТ" обизоном имели некую такую шероховатость, которая почему-то (по-Вашему) гарантирует соответствие Кз нарисованному в сертификате, совсем неразумно. Это ведь Вы сейчас утверждаете, что нет места для сомнений в том, что Кз возможно иное.
Я же говорю: независимо от того, что имеем по сертификату (и иным данным, заявленным автором), на практике одним и тем же моментом можно получить ОЧЕНЬ разные усилия.
Например можно перетянуть болт. Поэтому в норме предписано устанавливать Кз на месте.
Вообще умиляет вера в "изделия по ГОСТ" - для чего вообще существует так называемый ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ??? От большой веры?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 19:36
#106
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Азат Посмотреть сообщение
огда читаешь документ совместно с ГОСТ Р 52643 Фразу Нанесение смазки следует производить при комнатной температуре не позже чем за 8 ч до сборки соединений. можно понять что нанесение смазки можно делать на холодным, а не горячим способом указанным предложением после. Как эти 8 часов соединяются логически с Срок хранения смазанных болтов и гаек не должен превышать более 10 сут.?
Смысл в том, что сталь ржавеет, и это очень сильно влияет на коэффициент закручивания. Отсюда вывод - что на коэффициент закручивания в сертификате и смотреть нечего, он определялся на заводе N месяцев (лет) назад, а болты поставляются без герметичной упаковки (типа патронного цинка), отсюда ржавчина, или пыль/грязь в смазанной резьбе.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 10:10
#107
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 118


Товарищи строители!
Проводите ли вы испытания для определения Кз на площадке?
На сколько полученные значения отличаются от указанных в сертификате?
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 16:40
#108
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Товарищи строители!
Проводите ли вы испытания для определения Кз на площадке?
На сколько полученные значения отличаются от указанных в сертификате?
Тоже очень интересует данный вопрос, так как в сертификате на болты, например те, которые собираются закупать у нас, он записан от 0.17 до 0.19... а брать-то какой?
beholder вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2016, 10:01
#109
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от beholder Посмотреть сообщение
Тоже очень интересует данный вопрос, так как в сертификате на болты, например те, которые собираются закупать у нас, он записан от 0.17 до 0.19... а брать-то какой?
Брать надо среднее. Есть такой термин - средний Кз, встречается в нормах.
На деле ситуация проясняется за 6 сек - берешь из ящика любых два-три болта и тянешь динамометрическим ключом до обрыва болта. После чего любому ребенку станет ясно, как в целом обстоят дела с болтами в этом ящике.
А у болта в ящике два дела - Кз и Rb.
1. Если болт рвется при офигенном моменте (>120), то ничего и не нужно выяснять - тянешь на ~100 кгс*м, и баста.
2. Если болт рвется при малом моменте (<80), то ящик возвращается хозяину.
3. При промежуточном моменте - придется засучить рукава, и определить истинный Кз.
Так-то в нормах имеется запись типа:
Цитата:
k - среднее значение коэффициента закручивания, принимается по сертификату на болты или принимается равным 0.18 при отсутствии таких значений в сертификате.
Не нужно бояться не создать максимальный преднатяг - хоть трение, хоть фланец - оно (усилие в стволе болта) там так точно не нужно, все с запасом подсчитано, с хорошим запасом.
А один болт из ящика порвать - долг каждого сознательного монтажника. Штоп понимать, чо за болд ваще тут прислали...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2016, 10:04
#110
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 118


Корифеи форума уверяют, что брать Кз надо только по результатам испытаний, проводимых перед монтажом.

Будете испытывать напишите на сколько % не сошлось с паспортом, пожалуйста.
usernameisden вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2017, 17:32
#111
Азат


 
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 22


Какие требования предъявляются для определения испытаний?
- требования к прибору
- требования к персоналу проводящие испытания
- требования к организации проводящие испытания
- требования к аккредитации и т.п.

Или же можно просто купить прибор (с поверкой) и давай на нём "шлёпать"?
Азат вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 17:41
#112
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Азат Посмотреть сообщение
Какие требования предъявляются для определения испытаний?
А вот этого никто не знает....
Требование есть, а методики- нет.
Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Корифеи форума уверяют, что брать Кз надо только по результатам испытаний, проводимых перед монтажом.

Будете испытывать напишите на сколько % не сошлось с паспортом, пожалуйста.
Ну. испытывать не мы будем..Болты поставлял заказчик...Он и отдал на испытания....ЖДЕМ
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 14:57
#113
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Может манагер по продажам-закупкам подменил часть болтов на более дешевые с целью наживы??)) на вид болтики одинаковые?
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 18:41
#114
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Может манагер по продажам-закупкам подменил часть болтов на более дешевые с целью наживы??)) на вид болтики одинаковые?
Легко.
Чего только не творится - скорой помощи уже не уступают....Щас будут оправдывать эфтих - вот это прискорбно....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 21:40
#115
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Может манагер по продажам-закупкам подменил часть болтов на более дешевые с целью наживы??)) на вид болтики одинаковые?
Там все круто....Заказчик крутой...поставщик болтов Северсталь....
slava217 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Высокопрочные болты Metalist Конструкции зданий и сооружений 6 29.12.2008 15:47
Высокопрочные болты Архангел Гавриил Прочее. Архитектура и строительство 3 16.06.2007 11:31
Высокопрочные болты alex_bay Прочее. Архитектура и строительство 8 20.04.2005 09:37