| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.05.2016, 10:35 | #1 | |
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6?
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 60528
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
1-Болты вам все равно кипятить,
что бы потом вымачивать в смазке. 2-Кз принимаются по сертификату идущему с партией болтов. 3-Если закручиваете по углу поворота, то Момент затяжки можете не определять 4-Если у вас классическое фриционное соединение из пакета пластин, то грунтовку лучше не делать, могут попутать стороны монтажники, и уложить крашеной стороной внутрь. Если фланцевое соединение на в.п. болтах, то мы грунтовали и красили.
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 22
|
СП70 не указывает на такую возможность:
Среднее значение коэффициента закручивания для каждой партии болтов, принимаемое по результатам испытаний с помощью контрольных приборов, позволяющих одновременно фиксировать величину осевого усилия в стержне болта Р и приложенного к гайке крутящего. Результаты испытаний по установлению среднего значения коэффициента закручивания оформляются протоколом или актом. Кто и где должен делать испытания с помощью контрольных приборов и оформить протокол или акт? ----- добавлено через ~10 мин. ----- Почему именно больше 0,2 не должно быть? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Однако, если эфтого нет, то КЗ устанавливается производителем работ, который и приобрел партию за углом без паспорта. Т.е. монтажная организация или покупает болты цивилизованно, или цивилизованно же испытывает болты - судьбы не избежать.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 22
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Обрюкратизилсь донельзя, заевропились совсем...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 22
|
Дословно говорят:
СП70 что за документ? Для строительства и строительной площадки, а не для производителя метизов. Поэтому всё что там написано, это всё необходимо выполнять на строительной площадке. Вот раньше можно было брать и эта возможность была указана в СНиП. Сейчас нельзя, надо определять на строительной площадке (хотя эту запись тоже убрали ). Не всё так явно, к сожалению. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Азат, Вас смущает только то, что про акт и протокол не сказано нигде, кроме СП 70?
О том, что испытания проводит производитель, подробнейше расписано в ГОСТ 52643-2006. И это документ для производителя, а значит не провести испытания на коэффициент закручивания производитель просто не имеет права. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Азат, дык давайте определяться: будем мы формалистами по жизни или не будем бояться собственной тени? Разные-всякие чиновники-надзорники готовы цинично доводить все до окончательного абсурда, однако же и Вы бейте их ГОСТами и СНиПами, убеждая, что конечно кашу маслом не испортишь, но доводить до маразма наверно не есть мудро, и т.д. и т.п...
Цитата:
Давайте купим Тойоту и заново перезатянем все болты? Не возбраняется же...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Азат, 3.11, 4.3, 5.12, 6.3, Е.1 (!!!). Для соответствия ГОСТу, болты ДОЛЖНЫ пройти испытания на Кз у производителя. Без вариантов. Потребителю не запрещается проводить эти испытания повторно, самостоятельно. Как не запрещается, например, контролировать марку стали металлопроката.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Насчёт тойоты не знаю, а вот у всех модификаций ГАЗ приходилось не только "заново перетягивать", но и ещё и коленвал с поршневой группой балансировать.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 22
|
Есть несколько результатов проведённых выборочных испытаний. В некоторых партиях разброс значений Кз очень большой. От 0,197 до 0,151.
Насколько критично если затягивать на Кз 0,19, например? Смоделирую ещё похожую ситуацию. Допустим, есть партия болтов с фактическим Кз=0,14. Но, среди этой партии лежат 5 болтов с Кз=0,19. Делаем отборку на испытания и, мы такие удачливые, вытаскиваем из партии только те Кз=0,19. Соответственно, на всю партию принимаем Кз 0,19. По факту для наших соединений получается фактическое значение момента больше расчётного на, примерно, 40%. Что произойдёт? Какие могут быть последствия? Разбег значений Кз, по словам специалистов из-за очень некачественно нанесённого цинкового покрытия. Но, на сколько это может быть критичным, если вместо положенных 20мкрн, нанесли 50? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Перейдя сразу к концу: настаивайте на том, что все нужно затянуть на момент с К=0,2, как допущено в методиках по расчету соединений на в/п, и не заниматься мазохизмом.
Пляски с бубном вокруг Кзкр никчему КОНКРЕТНОМУ не приведут, разброс всегда будет большим, влияющих факторов десятки, принцип отбора вероятностный. Надзорники ВСЕГДА перестраховываются, неосознанно создавая жуткие, порой ТУПИКОВЫЕ ситуации для подрядчика. В расчетах соединений на в/п болтов достаточно запасов, перетяг не сорвет болт/резьбу, недотяг не ослабит трение или контактное давление до критически опасных. Для пущей убедительности советую крутить гайку до срыва, и посмотреть на момент.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Например:Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций, п.7.10., Кз=0,18.
Допуск на перетяг по моменту +10%.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Цитата:
Только вспомните небезызвестный документ еще 80х годов, где люди плачут, что вот через 10 лет после монтажа 10%болтов потрескались. То ли от наводороживания, то ли от обезуглероживания, то ли от фактической перетяжки. То ли хромомолибденовой стали пожалели, дорого. Я бы сказал, что нужно сделать для наведения порядка с высокопрочными метизами, если б я был школьником... Но я с опытом работы - и я не знаю, что надо делать)))... Казалось бы, не 50-е годы не 30-е, что мешает сделать копеечное металлоизделие на заводе нормально? Всё мешает... В этом смысле принято ИСО про болтокомплекты - ура-ура. Но по факту то что производится, продается... Последний раз редактировалось lexabelic, 23.06.2016 в 20:04. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это бабушкины сказки. Никто нигде не потрескался. Все стоит на месте. Можно посмотреть в СНиП "Мосты", как нужно делать - уж что мосты стоят, видно без всяких "небезызвестных". Если конечно в них специально из танка не стрелять.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Болты поставлять законсервированными. Как патроны, в цинках. Момент закручивания брать тот, что указан на цинке.
----- добавлено через ~1 мин. ----- http://meganorm.ru/Index2/1/4293841/4293841481.htm |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Вот у кого-нить болты колес авто лопаются? В мороз, в жару, в жуткой динамике? Нет! Ибо качественные.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Буквально вчера при затяжке 200 болтов (М24 кл 10.9 ровно 20 штук лопнули..).Тянули на момент по КМ 1100нм. ключ поверяли раз в день. Поставщик болтов крут до невозможности...
Кто как считает, можно ли признать партию браком? Offtop: Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Ключ как проверяли? Возможно круты вы, в первую очередь надо это проверить.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
А проверяли вот такой штучкой :Norbar TruCheck 10 - 2000 Нм И фотку можно выложить...Несколько позже, ибо отправили их в лабораторию... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
:Norbar TruCheck 10 - 2000 Нм - круто. Но электроника...надежнее старым примитивным способом, прописанным в древних документах - подвесив груз на плече - просто, сердито и железно и визуально ощущаемо. Если каждый 10-й лопается, то процесс нужно остановить - или болты хреновые, или момент большой. Остальные 180 болтов небось костями хрустят, того и гляди стрельнут... Сермяжная правда в том, что СКОРЕЕ всего такой преднатяг не нужен, можно и на 10-15% меньше. Но это только подоплека. Действия - после анализов.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
Заказчик не пожелал остановить сборку подстропилки... Одно утешает- в фрикционных соединениях явно избыточное количество болтов. А поставщик болтов- северстальметиз. По поводу всяческих уточнений... Это вопрос к проектировщику.... В данном случае я выступаю как монтажник. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Вы должны были потребовать от автора КМ требуемое осевое усилие, или хотя бы прикинуть сами, как предписано в СП: Цитата:
По закону отвечать-то Вам. Ну, может болты некачественные - скрытие покажет.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2016 в 16:35. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Не совсем согласен.
Ильнур, требования проектной документации - закон не меньший. Монтажник не имеет права отступать от них (требований). ----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: Отсюда вывод, о котором я сто лет назад уже говорил: нехрен проектировщику лезть туда, где он совсем не нужен, да и не понимает нихрена |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Кто пустил козла в огород проектировщика к монтажной процедуре? Кто не ткнул в морду СП? Кто не настоял в предписанном законом? И т.д. и т.п.. Не нужно фильтровать предвзято - кажный горшок должен отвечать за свой шесток по всей строгости прокурора, как гласит русский пословиц.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Ильнур, ты прям почти дословно процитировал мой "оффтоп"
Но, с точки зрения закона - монтажник не имеет права отступать от проекта, иначе тот же авторский надзор начнет писать гадости. В проекте осевое усилие дано или только момент? Монтажник знать не знает несущей способности болта на разрыв - да и знать не хочет, это проектировщик должен знать. А СП в морду должна ткнуть служба заказчика, которая принимает документацию от проектировщика и ставит штамп "в производство работ". Да и сами монтажники через раз не знают, что делать с осевым усилием (говорю по личному опыту - постоянно просят дать им момент, ибо долбо неучи) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Я, как частый участник монтажа, сколько раз на это наблюдал - строят вроде по бумагам, а потом в случае кривого результата Заказчик именно строителю предъявляет: "ты должен был знать и понимать!" Есть такой закон. Он не позволяет шлангом прикидываться. Неплохой кстати закон.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
А СП можете мне не цитировать... Я его за последние полгода чуть не наизусть изучил. Да..Кстати...Читали ГОСТ на высокопрочку, не так ли? Так вот. По этому ГОСТу именно изготовитель должен нанести РАБОЧУЮ смазку на оцинкованные болты и произвести испытания и выдать Кз... Так, что у нас законее? ГОСТ или СП? Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось slava217, 23.11.2016 в 17:17. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Суть-то проста - Вы навертели 200 болтов, из которых 20 лопнули. И как бы Вы не при делах. Болты-то у Вас в руках лопались. Вот что за народ такой-то, а... Цитата:
Номер закона: ГК РФ. ч.2, р.IV, гл.37, пар.1, ст.716. На пальцах: Цитата:
Вы чего тут вообще хотели-то от нас? В жилетку поплакаться? Думали по башке погладят? А непосредственно с Заказчиком пободаться слабо было? Теперь Вы лишены прав ссылаться на проект.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Письменно? А обратка тоже письменно? Профессионал не идет на сговор ни с кем. И т.д., в вашем же стиле..
И ты, Брут? Ты чего - хрен с ними с болтами что ли?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Я про то, что дятел-проектировщик за каким-то хреном вместо осевого усилия натяжения дал момент закручивания.
Дятел-заказчик передал это монтажнику. Монтажник начал крутить - болты начали лопаться. Дятел-заказчик сказал: "похрен, делайте по проекту" Дятел-проектировщик подтвердил: делать по проекту Цитата:
С дятлами надо бороться, а не монтажников сношать. ----- добавлено через ~11 мин. ----- П.С. Мне как-то доводилось, работая у монтажников, рвать на совещаниях у зака орущих "Вам проект дали - делайте по проекту!" проектировщиков, как тузик грелку.. Но там был адекватный герр Густ (представитель Гипс-Кнауфф), который внимал гласу разума. Был бы дятел-заказчик - фиг знаетЮ, чем все кончилось бы... Добавлено. Да и, думается, не во всех монтажных конторах современности есть в штате конструктора, сидящие на объекте, лопатящие пол-шкафа проектной документации, вытаскивающие на свет божий проектные ляпы и, в нужный момент, по частям извлекающие их на совещаниях у заказчика 2 раза в неделю Правда, это уже проблемы штатного расписания монтажников и жадных ген, не желающих вносить в него (штатное) эти строчки. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.11.2016 в 18:48. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Я так понял, для Вас юридическая сторона вопроса является темным лесом...
Начнем по порядку... 1. каким образом подрядчик не имея даже допуска проектного СРО, может доказать ошибочность проектных решений, которые прошли экспертизу? Можете предложить технологию? 2. Ссылка на ГК всем хороша, только она в жизни не может быть использована....Именно на нее мы ссылались, тыкая носом заказчика в ляпы проекта, на что нам было предложено смыться с объекта, потеряв деньги...Судиться на эту тему можно годами...и выиграет тот, у кого деньги.. 3. Я Вам больше скажу...Мы знаем, что заключение экспертизы на 99% -липа...Только вот доказать этого в суде невозможно... Разве что Вы лично подкинете пару миллионов на привлечение аттестованных экспертов, которые готовы биться с такими же аттестованными экспертами... 4. И последнее...Как-то Вы странно представляете себе переписку заказчика и подрядчика...Ваша организация все вопросы решает по телефону? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Заказчик тоже импортный.... |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Слава, пишите письма, высылайте деньги Шутка.
На будущее: пишите на заказчика официальные письма (с исходящим номером, всеми подписями и т.д.). Получайте от него официальный ответ и все это собирайте в отдельную папочку. Этой папочкой с писульками потом будете прикрывать филейную часть (свою) от прокурора. |
|||
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Если же он зафиксировал ситуацию юридически грамотно, то зачем этот сыр-бор вообще? Типа болтов жалко? Не понял логики... slava217 Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я вообще никак не представляю Вашу переписку. Если же все зафиксировано, и действительно Заказчик нетрадиционной ориентации, Вам нечего беспокоиться. Наоборот, пусть сразу после Вас все грохнется - Заказчик за все ответит.
__________________
Воскресе |
||||||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Цитата:
Имел ввиду литературу, где говорится "следует", и рассказывается, почему и откуда это следует (типа "все началось в конце 1930х годов, когда в США...." и так далее. Американцы по моменту вообще не тянут, и тоже с объяснением) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Говорю сразу - сам никогда не тянул, и работы такие не производил. Но стоит только посмотреть на все "НО" затяжки по моменту, от подготовки болтов до освидетельствования ключей... |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
Не нужно считать других глупее себя... Естественно, идет обмен официальными письмами... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
А вот у меня есть опыт совершенно противоположного развития событий, когда любое ЧП становится катастрофой именно для подрядчика, на котором лежит обязанность доказать свою невиновность...И никакая переписка тут не помогает, ибо СК на нее плевать. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Но нервы помотают всем, это да. А потом будут решать, кого виноватым назначить.. И вот тут-то все официальные письма начинают играть важную роль, ибо в законе написано - "должен предупредить, иначе - виноват". Есть официальный документ, что предупредил? А что тебе сказали - "плюй на все и хреначь дальше" - есть? Если есть - это одно. Если нету - то другое. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Цитата:
Покрутили, посмотрели Последний раз редактировалось lexabelic, 23.11.2016 в 23:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17
|
Цитата:
Или строителям проверять проект на соответствие ВСЕХ норм и быть крайним в случае любого косяка проектировщика (который строитель не заметил и построил)? |
|||
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Посмотрели и не остановились (не дали там, пригрозили, или еще как - неважно).
Ведь если каждый десятый болт лопается, значит крендец! Даже для испытаний целого болта на разрыв на заводе положено отбирать 20% от партии. А тут 10% и уже крендец. Полный так сказать крендец. Отдать швартовы, открыть кингстоны... liverpool Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
По механической сути происходящего: момент закручивания напрямую зависит от трения. Это понятно даже школьнику. Для чего обизоном в эфтих делах фигурирует Коэффициент закручивания. А он, стесняюсь напомнить, от 0,11 до 0,2 с завода законно! Вот и думайте, болт плохой или как? Т.е. где Ваш Кз?
__________________
Воскресе |
||||||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Слава.. Я его еще лет 15 назад читал.
И говорю - конкретно эта цифра - абстрактная, ибо дана только для одного варианта Кз. Ваш Кз может достаточно сильно отличаться как в одну, так и в другую сторону. Offtop: Это как сказать, что Ry стали - 2700 |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
К чему такие грубости?
Данный документ содержит меньше противоречий, чем тот же СП70... И, как Вы абсолютно верно отметили, решать свои проблемы мы будем самостоятельно... Только вот локальное решение никак не поможет другим в подобной ситуации |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17
|
slava217, по мне так вы СТО в тему приложили.
1140Нм та цифра на которую можно ориентироваться, но которую же необходимо уточнить по Кз. Проектировщик мог максимально использовать 70% осевого усилия болта (очевидно что он адекватно заложил 1100Нм). Сомнительно, что из-за другого Кз, чем задумал проектировщик, могли быть исчерпаны 30% запаса прочности болтов. Думается что это брак производителя. И покупая болты у "крутого" производителя паспорт на него был? там Кз был? P.S. И да, понятно, что монтажник должен действовать по СП и требовать осевое усилие, вместо момента затяжки и сам его уточнять, но я исхожу из ситуации ТСа. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
вот и ГОСТ
----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
Слушайте! Что Вы на этом Кз зациклились? В чем неадекватность-то? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17
|
В 29 посте Ильнур расписал пункты СП.
СП 70.13330.2012 - это ваш (монтажников) СП, ибо "1 Область применения 1.1 Настоящий свод правил распространяется на производство и приемку работ, выполняемых при строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений во всех отраслях народного хозяйства: ... при монтаже сборных железобетонных, стальных, деревянных конструкций и конструкций из легких эффективных материалов; ..." Вы формально не выполнили положения СП. А требовать, потому что эта норма касается вас и вы могли на нее сослаться. Если вас задевает слово "потребовать" замените на "запросить". Но, еще раз, это формальная часть, суть ниже. Я и говорю, что момент адекватно задан, к проектировщику вопросов нет. И еще раз повторю, у меня сомнения, что из-за корректировки Кз мог быть исчерпан 30% запаса прочности болтов. Вопрос к производителю. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17
|
4.6.9 Расчетный момент закручивания М, Н·м (кгс·м), необходимый для натяжения болтов, следует определять по формуле
М=Кз*Р*d, где Кз - среднее значение коэффициента закручивания для каждой партии болтов, принимаемое по результатам испытаний с помощью контрольных приборов, позволяющих одновременно фиксировать величину осевого усилия в стержне болта P и приложенного к гайке крутящего момента М; P - расчетное осевое усилие натяжения болта, заданное в рабочих чертежах КМ, Н (кгс); d - номинальный диаметр болта, м. Результаты испытаний по установлению среднего значения коэффициента закручивания оформляются протоколом или актом. Писал же, посмотрите 29 пост. Согласитесь, проектировщик не мог заранее знать " среднее значение коэффициента закручивания для каждой партии болтов"? Тут либо вы сами должны уточнить момент затяжки, либо предоставить Кз проектировщиком, чтоб они уточнили, либо еще что, в любом случае какая-то коммуникация должна была быть, а не затягивание болтов тупо по проекту. Это формальная часть. Но вы сейчас сами упираетесь в нее, требуете конкретные нормы, ссылки. И не говорите опять, что я докопался до этого Кз Вообще в этой ситуации я придерживаюсь вашей стороны, процентов на 90 вы правы. Про качество болтов в 10 раз повторять не буду. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
Больше мы ничего и никому не должны. Если проектировщик указал момент, а нее усилие- это его РЕШЕНИЕ. РЕШЕНИЕ, с которым СОГЛАСИЛАСЬ экспертиза.. Вот это и есть формальная часть. Все остальное- Ваши выдумки... Впрочем..Возможно, Вы найдете в стальном СП требование к проектировщику указывать именно усилие, а никак не момент!? С чего это Вы взяли? Какой РД обязует подрядчика коммуницировать с проектировщиком в процессе строительства? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17
|
Цитата:
4.6.9 Расчетный момент закручивания М, Н·м (кгс·м), необходимый для натяжения болтов, следует определять по формуле М=Кз*Р*d, где Кз - среднее значение коэффициента закручивания для каждой партии болтов, принимаемое по результатам испытаний с помощью контрольных приборов, позволяющих одновременно фиксировать величину осевого усилия в стержне болта P и приложенного к гайке крутящего момента М; P - расчетное осевое усилие натяжения болта, заданное в рабочих чертежах КМ, Н (кгс); d - номинальный диаметр болта, м. Результаты испытаний по установлению среднего значения коэффициента закручивания оформляются протоколом или актом. Я считаю, что тут как за рулем. Думай за себя и за других на дороге. Хотя это нигде не регламентировано. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
slava217, Вы зря артачитесь. Еще на 29-м посту я выложил все. Нынче уже 70 постов, а Вы все еще переспрашиваете. Причем элементарные вещи.
Почему нужно 2-3 раза повторять? Думаете вот liverpoolю очень надо заниматься Вашим образованием и воспитанием? Все уже ясно с Вашей позицией. Бесполезно. И напоследок еще один момент, который Вы таки и не поняли: ГОСТ на болты допускает большой диапазон Кз. Я приводил пределы - верхний и нижний. Вы хрен положили на это: И талдычите свое: Цитата:
Вот это прискорбно...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
по рабочке
Цитата:
В КМ задан момент в явном виде. Цитата:
1. в сертификате на болты Кз указан. 2. Вы, очевидно, слабо представляете себе технологию измерения Кз.. 3.Ваша организация, как я понимаю, содержит аттестованную лабораторию по измерению Кз...Это не слишком разорительно? 4. Как я понимаю, Вы не совсем внимательно читали цитируемый Вами ГОСТ. Ибо обильно цитируемый пункт требует именно от изготовителя измерять Кз и мало того- согласовывать с даже марку смазки... 5. И теперь специально для Вас фокус-покус....Требования по измерению Кз по составляет 0,01.. то есть 5-7%, а вот требования на разброс Кз внутри партии стандарт Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось slava217, 24.11.2016 в 21:15. |
|||||
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17
|
Цитата:
Расскажите тогда, зачем в сертификате указывают Кз на партию болтов, еще и с точностью до 0,01, если разброс может быть от 0,11 до 0,2? Offtop: Смотрите, можно так же показывать фокусы с прочностью болтов 4.3 Болты подвергают приемочным испытаниям: б) на разрыв на косой шайбе; в) на разрыв целых болтов; Изделия считают выдержавшими испытания по перечислениям б) и/или в), если разрушение произошло по стержню болта без среза резьбы и не в месте соединения головки со стержнем. Вид разрушения регистрируют в протоколе испытаний. И что, теперь считать, что внутри партии может быть разброс по временному сопротивлению от 800 до 1220? (т.е. разброс класс прочности от 8.8 до 12.9, несмотря на то что партии стоит например класс 9.8) А теперь по делу. Меняю свое мнение, Кз очень даже мог повлиять на разрыв болтов. М=Кз*Р*d P=(0,5-0,7)RbunAbn RbunAbn=1078Н/мм2 *3,53см2 = 380 534 Н - усилие при котором разорвется болт Вы нам так и не сказали, сколько же был Кз в паспорте, который вам выдал завод, но крутили так как написал вам проектировщик в КМ, 1100Нм. Но к примеру если Кз=0,12 (а может быть и 0,11 а еще если учесть допустимо отклонение на 0,01). 1100Нм=0,12*Р*0,024м P=381 944 Н Как видим, при некоторых стечениях обстоятельств, вполне могли болты отстрелить. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
Так вот точность 0,01 установлена для методики измерений...Не более того.. А запись в сертификате выглядит вот так: ----- добавлено через ~8 мин. ----- И уж совершенно напоследок... Вот здесь Ваша выдумка совершенно неуместна, ибо в ГОСТ указано предельное значение с учетом погрешности... |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17
|
Цитата:
при Кз=0,17 болты М24 класса 10.9 не должны были отстрелить при М=1100Нм. Если вы все процедуры по подготовке и установке болтов выполнили правильно (в том числе их смазка (заводская или самостоятельно ее наносили)), то правда должна быть на вашей стороне. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Т.е. возможна ситуация, когда прибор показывает 0,11, что в пределах допуска, но по факту имеем 0,10, т.к. у прибора возможна погрешность. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
Он просто КОСО написан. Никакого прибора там нет. Там есть установка, на которой измеряется одновременно момент и напряжение в стержне...Кз же РАССЧИТЫВАЕТСЯ по результатам этих измерений... |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17
|
Цитата:
Высказал свое мнение на основе того, как работаем с другими измерительными приборами. Не думаю, что есть смысл бодаться из-за того, может или не может быть Кз 0,10 или 0,11. Самое главное факт того, что например при Кз=0,12 или 0,11 болты реально могли отстрелить. Но у вас 0,17 и это хорошо. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Итак, нежелание признать ошибку зафиксировано повторно. В КМ не указано, что нужно тупо крутить до М, даже если лопается. Если лопается, значит нужно вернуться к истокам. Вы смалодушничали, и теперь 180 перенапряженных болтов ждут подходящего импульса.
Цитата:
Цитата:
Для освобождения от уголовной ответственности Вам нужно заменить все 180 болтов на новейшие с НОРМАЛЬНОЙ затяжкой. Лаборатория может выдать и годность болтов. Ожидать (в явном виде) негодность не нужно - северметиз веников не вяжет. Бармаглотище Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Ну и пусть сам свои проблемы решает Offtop: Слава, вот скажи. Ты все знаешь, ГОСТы-нострои там всякие.. А зачем ты тогда пришел на форум с этой бедой? Поплакаться в жилетку, чтоб тебя пожалели? = )) Или чтобы весь форум в дружном порыве выдохнул: "Да, ты прав абсолютно и во всем!", а кто не выдохнет - тому нострой зубрить надо? Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.11.2016 в 06:20. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Кстати, сколько раз про НОСТРОЙ вопрос задавал, никто не пояснил, что это. Я сам когда-то на курсах НОСТРОЙ повышался, там пели песнь, что НОСТРОЙ - самая главная система норм в мире.
Тут есть кто, владеющий?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
Раз строите по рабочке. То чего вы на экспертизу несколько раз уповали, хоть пусть и липовую:
Раз то почему бы и не уточнить у проектировщиков, как он был посчитан с указанием ситуации на площадки? Хотя, если взять средним коэффициент из сертификата 0,19 (вопрос: откуда это могли б знать проектировщики?), то как раз 0,19*240000Н*0,024м=1094,4нМ и выходит (мы же говорим о фрикционном соединении?). Значит дело не в некорректном моменте. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
У Вас вся тема - описка.
Цитата:
У Вас руки по локоть в керосине. Вам дадут последнее слово после приговора - вот там и расскажете про откровенный брак...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
ВП-болты лопаются и разлетаются, всю огромную запасенную затягом энергию преобразовывая в mv2/2. Говорят, может и убить летящим болтом. Поэтому на узлы обычно наваривают сеточки сверху защитные.
Полопаться они могли из-за несоответствия Кз заявленному. И это может быть не вина завода-производителя, а несоблюдение монтажной организацией правил СП 70. Пришли, например, болты в заводской смазке и лежали на площадке месяц. Или пришли Человек вот не ответил же на вопрос: |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Offtop: В шахте лопаются хомуты арочной крепи, гайка с куском шпильки летит нормально. Смертельные случаи бывают
----- добавлено через ~21 мин. ----- Ну, не могу не процитировать!!!))) Цитата:
Просто удивительно наблюдать, как люди на 180 градусов меняют свой разговор, в пределах одной темы!!!))) 25 мая сего года говорилось: "Крутите, тяните!", а сейчас называет человека неграмотным и чуть ли не убивцем за это же!!!)))) Ильнур в остается самим собой))) Последний раз редактировалось lexabelic, 29.11.2016 в 16:51. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
В то же время несущая способность болта может быть ниже заявленного, это тоже легко. Однако сводить всю к моменту 110 кгс*м, указанному в проекте - крайне неразумно. Этот момент в принципе ни о чем - это лишь порядок момента для общей ориентации в ситуации, для подбора инструмента. Окончательно величину затяжки по нормам устанавливает монтажник. Еще раз: важно усилие в болте, а не момент, и тем более угол закручивания. Сталь лопается от совокупного перенапряжения. Цитата:
Кз нужно устанавливать через ИСПЫТАНИЯ, прописанные в нормах. А не жонглировать ими. В последний раз: главный вопрос не в том, из-за чего лопнуло, а в том, что нужно принять меры по еще не лопнувшим. А не искать виновного, особенно в среде проектировщиков.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.11.2016 в 13:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Контекст был такой: тянуть, пока ключ не поломается, в болтах запасы сумасшедшие, остальное - бабушкины сказки. Ильнур, ну разве не так?) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Главный вопрос не в том, из-за чего лопнуло, а в том, что нужно принять меры по еще не лопнувшим. А не искать виновного, особенно в среде проектировщиков.
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Что не так?
Сдуру и орган можно сломать. Если у тебя болты полопались на самом деле, нужно же остановиться и принять меры - вот правда, разве не так?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 ч. ----- Как же можно принять меры, не зная, от чего лопнуло? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Есть в СП 16.13330.2011 пункт 14.3.8. В нем четко написано что ДОЛЖНО быть указано в КМ. Кроме прочего это усилие преднапряжения болта. На это усилие и должен был выйти подрядчик. Каким способом для разработчика КМ неважно. Тем, что он указал момент закручивания КМщик конечно подрядчику подос...л, но в принципе то, что подрядчик повелся - это его проблемы. Не надо было вестись на ничем не обоснованные "настояния" КМщика на именно таком моменте, так как не в компетенции проектировщика в данном случае регламентировать технологический параметр.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 30.11.2016 в 15:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 118
|
Цитата:
Мне казалось, что без смазки усилие натяжения, полученное через момент закручивания, будет меньше аналогичного усилия при смазанном болте. А как оно будет если он не расконсервирован? Фактура по моему не должна влиять, т.к. не может сильно отклоняться от теоретически заложенных характеристик (это все таки изделие по ГОСТ) через которые и определено Кз. С нетерпением жду продолжения от slava217 по вопросу кто согласился считаться виновным. Ведь болты лопнули, и должны быть заменены (за чей-то счет), да и сроки наверно сорваны (или это не какой то типовой узел с большими объемами?) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Я же говорю: независимо от того, что имеем по сертификату (и иным данным, заявленным автором), на практике одним и тем же моментом можно получить ОЧЕНЬ разные усилия. Например можно перетянуть болт. Поэтому в норме предписано устанавливать Кз на месте. Вообще умиляет вера в "изделия по ГОСТ" - для чего вообще существует так называемый ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ??? От большой веры?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
|
Тоже очень интересует данный вопрос, так как в сертификате на болты, например те, которые собираются закупать у нас, он записан от 0.17 до 0.19... а брать-то какой?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
На деле ситуация проясняется за 6 сек - берешь из ящика любых два-три болта и тянешь динамометрическим ключом до обрыва болта. После чего любому ребенку станет ясно, как в целом обстоят дела с болтами в этом ящике. А у болта в ящике два дела - Кз и Rb. 1. Если болт рвется при офигенном моменте (>120), то ничего и не нужно выяснять - тянешь на ~100 кгс*м, и баста. 2. Если болт рвется при малом моменте (<80), то ящик возвращается хозяину. 3. При промежуточном моменте - придется засучить рукава, и определить истинный Кз. Так-то в нормах имеется запись типа: Цитата:
А один болт из ящика порвать - долг каждого сознательного монтажника. Штоп понимать, чо за болд ваще тут прислали...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 22
|
Какие требования предъявляются для определения испытаний?
- требования к прибору - требования к персоналу проводящие испытания - требования к организации проводящие испытания - требования к аккредитации и т.п. Или же можно просто купить прибор (с поверкой) и давай на нём "шлёпать"? |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
А вот этого никто не знает....
Требование есть, а методики- нет. Ну. испытывать не мы будем..Болты поставлял заказчик...Он и отдал на испытания....ЖДЕМ |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Чего только не творится - скорой помощи уже не уступают....Щас будут оправдывать эфтих - вот это прискорбно....
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Высокопрочные болты | Metalist | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 29.12.2008 15:47 |
Высокопрочные болты | Архангел Гавриил | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.06.2007 11:31 |
Высокопрочные болты | alex_bay | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 20.04.2005 09:37 |