Нужна ли распорка по нижнему поясу фермы с нисходящими раскосами по краям? Стоит одна по центру. А то после того чего-то их болтает от ветерка

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Распорка.jpg
Просмотров: 1462
Размер:	216.1 Кб
ID:	171215  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Распорка 1.jpg
Просмотров: 1019
Размер:	49.5 Кб
ID:	171216  

Просмотров: 18924
 
Непрочитано 28.05.2016, 19:44
#2
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Я не вижу в этой распорке никакой необходимости. Может это и не распорка вовсе? Может для других целей этот элемент поставлен?
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2016, 19:47
#3
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Я не вижу в этой распорке никакой необходимости. Может это и не распорка вовсе? Может для других целей этот элемент поставлен?
Он не стоит, я думаю ставить его или нет, как бы совместить перемещения узлов крайних, чтобы от ветра не играла ферма.
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2016, 20:03
#4
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


rekrut222, Я не видел, чтобы так ставили распорки. Да и с чего ферме играть от ветра? Парус маленький, а вес большой. Другое дело, что по торцам здания лучше поставить балки, а не фермы. Соответственно, фахверковые колонны легче будет устанавливать.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2016, 20:41
1 | #5
Бобёр


 
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 29


Таки тут наверное не распорка нужна, а вертикальные связи и к ним уже распорки приделанные. По серии, на сколько я помню, на такую ферму два связевых блока должно быть. Вот тогда точно ничего болтать не будет на ветру.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: связи.png
Просмотров: 498
Размер:	46.5 Кб
ID:	171225  
Бобёр вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2016, 20:51
#6
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
По серии, на сколько я помню, на такую ферму два связевых блока должно быть.
Извините за мою некомпетентность, но почему одним связевым блоком нельзя обойтись?
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2016, 21:51
#7
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Извините за мою некомпетентность, но почему одним связевым блоком нельзя обойтись?
Гибкость нижнего пояса и обеспечение устойчивости и г/низм . покрытия на время монтажа.

p.s. распорка не нужна
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2016, 22:05
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


ТС, посмотреть молодеченскую серию религия не позволяет или еще что-то?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2016, 22:17
#9
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Гибкость нижнего пояса и обеспечение устойчивости и г/низм . покрытия на время монтажа.
Это интересно. Сразу возникли еще вопросы:
-- Какую гибкость нижнего пояса в вертикальной плоскости нужно обеспечить при отсутствии динамических нагрузок?
-- О какой устойчивости нижнего растянутого пояса Вы говорите?
-- Почему геометрическую неизменяемость не обеспечит один связевой блок?
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2016, 22:33
1 | #10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


а в горизонтальной? = ))
И главное - какие "граничные условия" для нижнего пояса в горизонтальной плоскости? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2016, 22:36
#11
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
По серии, на сколько я помню, на такую ферму два связевых блока должно быть.
Один связевой в середине делал, кстати именно так по серии, и это не молодеченские фермы, а серия 1.263.2-4

----- добавлено через 45 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
обеспечение устойчивости и г/низм . покрытия на время монтажа.
Монтажники могут и без распорок обойтись, они то найдут чем раскрепить временно
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2016, 22:41
#12
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а в горизонтальной? = ))
И главное - какие "граничные условия" для нижнего пояса в горизонтальной плоскости? = ))
В горизонтальной плоскости согласно Примечанию 1 к табл.33 СП 16 гибкость растянутых не подвергающихся динамическим нагрузкам элементов не ограничивается.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2016, 22:58
#13
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Не помню где, но к серии молодечно (1.460.3-23.98) есть новое исправление в виде примечания с указанием, что в точке схождения нижнего пояса и опорного раскоса ферму надо раскреплять ниткой распорок, данное требование возникло после анализа работы каркасов типа молодечно, к сожалению точнее не могу передать.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2016, 23:02
#14
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Не помню где, но к серии молодечно есть новое исправление в виде примечания с указанием, что в точке схождения нижнего пояса и опорного раскоса ферму надо раскреплять ниткой распорок, данное требование возникло после анализа работы каркасов типа молодечно, к сожалению точнее не могу передать.
В СП этого нет. Значит это не более, чем частное мнение частных лиц.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2016, 23:39
#15
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
В СП этого нет. Значит это не более, чем частное мнение частных лиц.
Дословно, ест-но, нет, но в СП и разработанных готовых ферм и каркасов нет. Здесь мастодонты-конструкторы данного форума частенько любят приводить цитату из СП16:
Цитата:
4.2.4 Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать действительные условия работы стальных конструкций.
Говорю не о частном случае, а о том что не так давно были опубликованы требования или рекомендации данного рода. То что я пишу, конечно, кажется пока голословным, постараюсь найти источник с началом рабочей недели.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2016, 23:42
#16
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
В горизонтальной плоскости согласно Примечанию 1 к табл.33 СП 16 гибкость растянутых не подвергающихся динамическим нагрузкам элементов не ограничивается
да вы серьезно? Вот так вот 24метровый нижний пояс и кругляка готовы сделать без раскреплений?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 00:17
#17
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
что в точке схождения нижнего пояса и опорного раскоса ферму надо раскреплять ниткой распорок,
Как раз то о чем я и говорю?
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 00:55
#18
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Как раз то о чем я и говорю?
Ставьте, расход мизерный.
dik-son вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 06:42
#19
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
То что я пишу, конечно, кажется пока голословным, постараюсь найти источник с началом рабочей недели.
Но все равно, если найдете, напишите источник сюда пожалуйста
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 07:37
1 | #20
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение

----- добавлено через 45 сек. -----

Монтажники могут и без распорок обойтись, они то найдут чем раскрепить временно
На момент монтажа только одна диафрагма в центре - в.п. работает на 1/2 пролета, хоть ураскрепляйся (да и нечем им раскреплять).
По поводу гибкости н.п. - продольный ветер в торец здания на большом пролете при легком покрытии (особенно холодном) может легко дать "-" в н.п. со всемы вытекающими.
Поэтому, чтобы не проверять все эти тонкости, лучше поставьте 2 связевых блока как в "глупой серии" и забудьте, темболее если речь идет о трате металла на ненужные распорки - лучше уже сделать нужный связевый блок

Последний раз редактировалось Chebyn, 29.05.2016 в 12:45.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 08:14 Расчет нижнего пояса
#21
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


Эта распорка - вовсе не распорка, а способ уменьшения длины нижнего пояса фермы из плоскости.
Например - в даном случае вы должны считать, судя по принятой вами схеме, что длина нижнего пояса фермы из плоскости = целой длине нижнего пояса фермы, если длина фермы 24м - то и длина пояса из плоскости = 24м
а в плоскости = каждое пересечение стоек с поясом т.е. если каждые 1,5 м стойка = 1,5 м, таким образом у Вас будет расчет не экономичен т.к. стержень расчитывается на 24м, переасход стали на лицо, для этого и дают раскосы и нижний пояс с ригелем, поставив 3 ригеля по нижнему поясу вы можете уменьшить теоретическую длину из плоскости в 3-4 раза и оптимизировав расчет. Другое дело что можно дать во втором перекрестном сечении этот ригель, по центру и с другой стороны.
Почитайте книги - там все написано еще с 40г - Книга Стрелецкого, Горьева на худой конец.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 09:18
#22
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от dkspb
В горизонтальной плоскости согласно Примечанию 1 к табл.33 СП 16 гибкость растянутых не подвергающихся динамическим нагрузкам элементов не ограничивается
да вы серьезно? Вот так вот 24метровый нижний пояс и кругляка готовы сделать без раскреплений?
А почему бы и нет? что с ним может произойти?
dambra, Поясните мне неразумному, зачем Вы хотите уменьшать расчетную длину растянутого элемента в горизонтальной плоскости?
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 10:44
#23
Бобёр


 
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Извините за мою некомпетентность, но почему одним связевым блоком нельзя обойтись?
При чем здесь некомпетентность? я не говорю что одним нельзя обойтись - это Вы говорите, что у Вас перемещения большие. Вот смоделируйте с двумя связями и посмотрите что будет. Что не запрещено - то разрешено. В нормах нигде не встречал минимального количества вертикальных связей по фермам. Зато есть вот такой пункт:

15.4.5 В уровне нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать поперечные
горизонтальные связи в каждом пролете здания у торцов, а также у температурных швов
здания. При длине температурного блока более 144 м и при кранах большой
грузоподъемности ( 50 т) следует предусматривать также и промежуточные поперечные
горизонтальные связи примерно через каждые 60 м.

По нормам получается их нужно ставить вообще во всех зданиях с фермами.
Сам никогда не ставил их в бескрановых зданиях. Фахверк всегда цепляю за верхний пояс.
Бобёр вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 10:45
#24
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


Это длинная тема и в 2 словах мне не удастся Вам объяснить, но попробую: У Вас в плоскости ограничивает перемещение стержня стойки ферм - ведь для этого они и предназначены, а из плоскости ограничения нет. Зачем же тогда выприменяете фермы а не балки? А Если вы добавите из плоскости раскрепление - у Вас образуется раскрепление и стержни не дают сдвинутся стержню в 2 направлениях, таким образом у вас образуется диафрагма жесткости и пространственная система. А что толку от вашей схеме на фото? С торца подует ветер и вся ваша система сложится . Кроме этого как я и писал выше: Нагрузка по вертикали разумеется больше чем от ветра с торца, но именно нагрузка с торца будет решающей при подборе сечения нижнего пояса, таким образом получаем сечение неэкономичное и неоптимальное.
Вот у Вас же есть связи в верхнем поясе? А зачем вы их там поставили? Это связи для верхнего пояса и длину из плоскости верхнего пояса вы принимаете по связям. А эти ригели внизу - это те же связи для нижнего пояса, которые дают возможность оптимизации конструкции. Можно эти ригели дать по верхнему поясу в узлах связей, а от нижнего пояса пустить раскосы.
Есть случаи когда эти ригеля или "распорки" можно не давать,например: если верхний пояс фермы получается намного больше нижнего, небольшая ферма - 9-12м, там где этот пояс принесет только дополнительные издержки при изготовлении и в финансовом плане будет выгоднее дать большее сечение нижнего пояса, и т.д.
Но как конструктору - лучше всегда создавать пространственный каркас а не плоский. Учитывать как здание и система работает целиком
Вот видео преподователя который доходчиво рассматривает эту тему:
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=Iu5PxfCs7qQ&index=6&list=PLRg82kZ234fLj_e0Jo9k4xbHCcBtlqR5hВы можете открыть еще книги и почитать.
Фото на сайте с уже примененными решениями:http://topengineer.ru/sample/3dmodel/proectorovanie-ram
[IMG]C:\Users\Dmitrij\Desktop\1.jpg[/IMG]
[IMG]C:\Users\Dmitrij\Desktop\2.jpg[/IMG]
dambra вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 11:51
#25
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
При чем здесь некомпетентность?
Ёрничаю.
Цитата:
Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
это Вы говорите, что у Вас перемещения большие
Я такого не говорил. По моему это топикстартер что-то про перемещения писал.
Цитата:
Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
15.4.5 В уровне нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать поперечные
горизонтальные связи
в каждом пролете здания у торцов
Но мы, насколько я понимаю, обсуждаем не горизонтальные связи.
Цитата:
Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
По нормам получается их нужно ставить вообще во всех зданиях с фермами.
Сам никогда не ставил их в бескрановых зданиях.
Я тоже.
Цитата:
Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
Фахверк всегда цепляю за верхний пояс.
По торцам всегда даю не фермы, а балки. Фахверковые колонны с шагом 6м являются для них опорами.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 14:10
#26
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Например - в даном случае вы должны считать, судя по принятой вами схеме, что длина нижнего пояса фермы из плоскости = целой длине нижнего пояса фермы, если длина фермы 24м - то и длина пояса из плоскости = 24м
Почему целой? В середине фермы то стоит распорка

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
для этого и дают раскосы и нижний пояс с ригелем, поставив 3 ригеля по нижнему поясу вы можете уменьшить теоретическую длину из плоскости в 3-4 раза и оптимизировав расчет. Другое дело что можно дать во втором перекрестном сечении этот ригель, по центру и с другой стороны.
Чтобы уменьшить расчетную длину нижнего пояса из плоскости мне нужно еще горизонтальные связи поставить, так е как и по верхнему?

----- добавлено через ~16 мин. -----
Какую расчетную длину будет иметь верхний пояс из плоскости?

----- добавлено через ~40 мин. -----
К тому же насколько я знаю гибкость элементов, если конструкция не подвергается динамическим воздействиям, нужно проверять только в вертикальной плоскости
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 15:32
#27
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
На момент монтажа только одна диафрагма в центре - в.п. работает на 1/2 пролета, хоть ураскрепляйся (да и нечем им раскреплять).
По поводу гибкости н.п. - продольный ветер в торец здания на большом пролете при легком покрытии (особенно холодном) может легко дать "-" в н.п. со всемы вытекающими.
Поэтому, чтобы не проверять все эти тонкости, лучше поставьте 2 связевых блока как в "глупой серии" и забудьте, темболее если речь идет о трате металла на ненужные распорки - лучше уже сделать нужный связевый блок
Я не смотрел на первое фото, конечно же верт. связи по фермам д.б. по двум крайним блокам, если в торцах ставят фермы, и во втором и предпоследнем блоке, если торцы решаются балками.
dik-son вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 15:41
#28
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
А что толку от вашей схеме на фото? С торца подует ветер и вся ваша система сложится .
В середине фермы "по коньку" в торцах здания стоят вертикальные связевые фермы и соединены они распорка, может на фото вы просто не заметили? Почему хоть она сложится?
rekrut222 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 15:42
#29
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Вот нагляднее
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2016-05-29 15.40.04.png
Просмотров: 378
Размер:	213.4 Кб
ID:	171254  
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 16:10
#30
Бобёр


 
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 29



Это я так к слову. Они тут вроде тоже ни к чему, но по нормам положено. Вот и с вертикальными - вроде не за чем, а в серии они есть.
Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
По торцам всегда даю не фермы, а балки. Фахверковые колонны с шагом 6м являются для них опорами.
Это тоже выход. Тут все зависит от количества унифицированных элементов. Если в здании 500 одинаковых ферм, я бы поставил и на торцы такие же. Ради экономии в 300 кг металла с двух торцов не стал бы вводить несколько новых типоразмеров.
Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
К тому же насколько я знаю гибкость элементов, если конструкция не подвергается динамическим воздействиям, нужно проверять только в вертикальной плоскости
А это откуда, если не секрет? может о прогибах речь идет? гибкость то и там и там должна быть адекватной, вне зависимости от нагрузок.
Бобёр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 16:50
#31
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Бобёр Посмотреть сообщение
А это откуда, если не секрет? может о прогибах речь идет? гибкость то и там и там должна быть адекватной, вне зависимости от нагрузок.
Примечание 1 в таблице 33 с гибкостями в СП 16 "В конструкциях не подвергающихся динамическим воздействиям гибкость растянутых элементов следует проверять только в вертикальных плоскостях
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 16:53
#32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
В горизонтальной плоскости согласно Примечанию 1 к табл.33 СП 16 гибкость растянутых не подвергающихся динамическим нагрузкам элементов не ограничивается.
Я не совсем это имел ввиду. Собака зарыта именно в "граничных условиях".

Вот смотри. Берем любую ферму, у которой нижний растянутый пояс крепится к колонне, т.е. раскреплен из плоскости. Растяжение создает устойчивое равновесие - при приложении горизонтальных сил растяжение стремится вернуть пояс в прямолинейное состояние. Ну, как тетива у лука - стремится к прямолинейности.
А теперь - ферма "молодеченских" очертаний. На колоннах закреплена (из плоскости) эдакая кракозябра, состоящая из нижнего пояса и опорных раскосов. Вся эта кракозябра растянута - но вот равновесие у нее не устойчивое, при приложении горизонтальных сил "удерживать" ее будет только жесткость опорных узлов на кручение - а она там мизерная. Другими словами, мы получаем механизьму. Не обеспечена геометрическая неизменяемость, однако.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 17:00
#33
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вот смотри. Берем любую ферму, у которой нижний растянутый пояс крепится к колонне, т.е. раскреплен из плоскости. Растяжение создает устойчивое равновесие - при приложении горизонтальных сил растяжение стремится вернуть пояс в прямолинейное состояние. Ну, как тетива у лука - стремится к прямолинейности.
А теперь - ферма "молодеченских" очертаний. На колоннах закреплена (из плоскости) эдакая кракозябра, состоящая из нижнего пояса и опорных раскосов. Вся эта кракозябра растянута - но вот равновесие у нее не устойчивое, при приложении горизонтальных сил "удерживать" ее будет только жесткость опорных узлов на кручение - а она там мизерная. Другими словами, мы получаем механизьму. Не обеспечена геометрическая неизменяемость, однако.
*
Выход?)
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 17:03
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Выход?)
см. молодеченскую серию - 2 нитки распорок и вертикальных связей на ферме. Они дают как раз это самое раскрепление
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 17:05
#35
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
м. молодеченскую серию - 2 нитки распорок и вертикальных связей на ферме. Они дают как раз это самое раскрепление
Не пойму только однл, почему две нитки раскрепляют, а одна в центре нет) тоже могу сослаться на серию, писал вышел
rekrut222 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 17:07
#36
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Более того, там еще она и в середине здания только, вертикальная связь, я их на торцы унес
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2016-05-29 17.06.00.png
Просмотров: 335
Размер:	303.9 Кб
ID:	171256  
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 17:13
#37
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Не пойму только однл, почему две нитки раскрепляют, а одна в центре нет) тоже могу сослаться на серию, писал вышел
одна - тоже механизм с центром вращения вокруг точки крепления распорки

П.С. Это какая-то левая серия, совсем не "молодеченская"
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 17:36
#38
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А теперь - ферма "молодеченских" очертаний. На колоннах закреплена (из плоскости) эдакая кракозябра, состоящая из нижнего пояса и опорных раскосов. Вся эта кракозябра растянута - но вот равновесие у нее не устойчивое
С чего бы это кракозябре быть неустойчивой? Натяжение(растяжение) нижнего пояса будет всегда стремиться вывести кракозябру в плоскость. А как работают шпренгельные балки? В них вместо нижнего пояса кругляк пускают. И никаких распорок по нижнему поясу. Так что практика опровергает Ваши опасения.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 17:45
#39
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Натяжение(растяжение) нижнего пояса будет всегда стремиться вывести кракозябру в плоскость.
в плоскость чего? да, плоскость опорных раскосов и нижнего пояса будет сохранять устойчивое равновесие. Вот только относительно колонн оно будет неустойчивым - вся эта плоскость свободно может вращаться вокруг оси, проходящей через узлы крепления к колоннам.
да, есть всякие "нерасчетные" жесткости, типа "узел крепления на кручение". Пока обои не поклеим - леса не снимать (с)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 18:19
#40
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Бармаглотище, А с чего это вдруг ферма начнет крутиться вокруг линии, соединяющей узлы ее крепления к колоннам? Что за силы ее будут крутить, преодолевая силу земного притяжения и круша жесткий диск кровли?
Внутренние силы системы, возникающие в поясах фермы, согласно законам теоретической механики взаимно уравновешены и на такое не способны.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 20:23
#41
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Вот нагляднее
Извините - я действительно не заметил. Тогда действительно 1/2.
А в Каком комплексе вы считаете? Или вручную?
Мы всегда смотрем с точки целесообразности установки данных ригелей. Если здание небольшое - можно дать большее сечение нижнего пояса - например прямоугольную или квадратную трубу, но если здание несколько тысяч м2, есть смысл оптимизации. Лучший вариант - проверить расчетом.
Если вы устанавливаете балки под кровлю типа Z и конструкция легкая - то теоретически от них даются еще подкосы и их можно учитывать как дополнительное раскрепление для нижних поясов.
dambra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 21:38
#42
rekrut222


 
Регистрация: 16.10.2014
Орел
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
А в Каком комплексе вы считаете? Или вручную?
В ПВК SCAD считаю
rekrut222 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 21:49
#43
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Бармаглотище, А с чего это вдруг ферма начнет крутиться вокруг линии, соединяющей узлы ее крепления к колоннам? Что за силы ее будут крутить, преодолевая силу земного притяжения и круша жесткий диск кровли?
Внутренние силы системы, возникающие в поясах фермы, согласно законам теоретической механики взаимно уравновешены и на такое не способны.
Началось.. = ))
Геометрическая неизменяемость каркаса не обеспечена. Точка.
К чему это может привести, как это случится и кто сядет в случае чего - тема уже другая.

Хотите доказывать эксперту (а, возможно, и судье), что не нужны геометрическая неизменяемость и общая устойчивость отдельных элементов каркаса, а также каркаса в целом? = ))

П.С. При легких кровлях достаточно часто при некоторых сочетаниях в нижнем поясе появляется незначительное сжатие. Но - появляется
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 22:17
1 | #44
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И главное - какие "граничные условия" для нижнего пояса в горизонтальной плоскости? = ))
именно! Расчетная длина НП молодечны без распорок совсем - чему равна?) Получается - что ничему, ни полной своей длине, ни длине + длинам опорных раскосов, ни пролету. Условно, если всё же хотим обойтись без распорок. Вот, например, у нас в Уфе ТЦ Мега стоит уже несколько лет с тысячей молодечнообразных ферм и без единой распорочки по НП.

Устойчивое равновесие плоскости фермы в вертикальном состоянии будет сохраняться, как выше объяснили, в первую очередь весом фермы. И не надо говорить, что это нерасчетный фактор. Представь себе театральную люстру на единственном тросе. У неё из шести направлений закрепления есть ровно половина одного и висит ведь. Просто вместо потенциальной энергии упругой деформации возвращает в устойчивое состояние здесь ферму потенциальная mgh. Не вижу в этом ничего криминального, если честно.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Геометрическая неизменяемость каркаса не обеспечена. Точка.
Не каркаса, а отдельных его элементов) Да и вообще - что есть "геометрическая неизменяемость"? Способность вернуться в начальное устойчивое состояние? Дык про него вон выше написал немного.


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
П.С. При легких кровлях достаточно часто при некоторых сочетаниях в нижнем поясе появляется незначительное сжатие. Но - появляется
А в этих случаях ты обязан уже считать НП сжатым со всеми вытекающими. Особенно с гибкостью.
 
 
Непрочитано 29.05.2016, 22:21
#45
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Не каркаса, а отдельных его элементов)
Конструкции покрытия - кому нужОно здание без оных? = ))

П.С. Во время монтажа фермы подвержены воздействию ветра - вот и "горизонтальная сила".
При всяких ремонтах и т.д. могут снимать часть стенового ограждения - вот и снова горизонтальные силы ветра. Еще и на резонанс не забудьте посчитать

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вот, например, у нас в Уфе ТЦ Мега стоит уже несколько лет с тысячей молодечнообразных ферм и без единой распорочки по НП.
Вот, например, я недавно проехал на красный - солнышко очень нехорошо в глаз светануло между домов. И ничаво.
А позавчера видел три в хлам разнесенных машинки - тоже чувак на красный проехал.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 22:25
#46
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Arikaikai, Именно так.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 22:27
#47
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вот, например, у нас в Уфе ТЦ Мега стоит уже несколько лет с тысячей молодечнообразных ферм и без единой распорочки по НП.
бро, а экспертиза, как она родимая такое пропустила?
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 22:28
#48
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
бро, а экспертиза, как она родимая такое пропустила?
А что Вы считаете было нарушено?
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 22:29
#49
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Кстати. Есть в спб такая станция метро - Электросила. И есть (по крайней мере, 5 лет назад был) рядом с ней супермаркет "Окей". И была контора "Петроинжиниринг", которая его проектировала и строила. И был там такой товарисч Демиденко (ген. дир.), который на стадии проектирования выкрутил руки проектировщикам, заставив убрать все распорки... И потом сто раз об этом пожалевший, когда началась экспертиза проекта (а каркас уже стоял давно к тому моменту). И были месяцы бодания за эти распорки, были весьма нехилые бабки, заплаченные ЛенПСК, дабы товарисч Кузьменко помог отстоять этот каркас без распорок... К слову, при первом обращении Степан Михалыч сходу послал нахрен с этим каркасом.. Потом его уже как-то уговорил вышеупомянутый Ген. Дир. "Петроинжиниринга"

Но там было несколько попроще, покрытие отличалось от серийного в сторону немного бОльшей устойчивости
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 22:45
#50
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
а экспертиза, как она родимая такое пропустила?
Да я ей сам каркас с такими НП без распорок сдавал. Докапывались до каждого болтика, а про распорки не спрашивали совсем.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вот, например, я недавно проехал на красный - солнышко очень нехорошо в глаз светануло между домов. И ничаво.
А позавчера видел три в хлам разнесенных машинки - тоже чувак на красный проехал.
ты б лучше рассказал историю, как кто-то не поставил распорки, а ферма повернулась набок)) Ну серьезно, я ж объяснил, что является удерживающей силой, даже про энергии поумничал. А ты мне про светофоры)

Ничего не понял про Окей на Электросиле - он без распорок не должен был стоять? Если да, то почему, если нет, то почему? Людей, упомянутых в сообщении, не знаю, может поэтому ничего не понял)
 
 
Непрочитано 29.05.2016, 22:47
#51
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
А что Вы считаете было нарушено?
Я не про "нарушено", а про их буквоедство, в серии распорки есть, а если в проекте указано , что "разработаны на основании серии..." так вообще удивительно.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Да я ей сам каркас с такими НП без распорок сдавал. Докапывались до каждого болтика, а про распорки не спрашивали совсем.
Так вы указали ссылку на серию или это личное творчество подкрепленное осимбиозненным опытом из множества серий?)) А на бимомент узлы щитали?)))
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 03:26
| 1 #52
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Да я ей сам каркас с такими НП без распорок сдавал. Докапывались до каждого болтика, а про распорки не спрашивали совсем.


ты б лучше рассказал историю, как кто-то не поставил распорки, а ферма повернулась набок)) Ну серьезно, я ж объяснил, что является удерживающей силой, даже про энергии поумничал. А ты мне про светофоры)

Ничего не понял про Окей на Электросиле - он без распорок не должен был стоять? Если да, то почему, если нет, то почему? Людей, упомянутых в сообщении, не знаю, может поэтому ничего не понял)
Есть куча примеров, когда конструкции еще на стадии монтажа "сворачивались". Где-то даже была у меня фотка, где на рамы не успели поставить связи-распорки - и их ветерком прям с кранами на бок положило. Весь ряд.
Твое умничанье - дело интересное. Удивлен, что ты еще вантовые конструкции не вспомнил

Но.. дело-то вот в чем. НП фермы - это все-таки не ванты.
Либо прописывай в проекте все требования по изготовлению, монтажу и эксплуатации здания как для вантового покрытия - т.е., ниче нельзя. Даже стремянку опереть, чтоб электрик лампочку вкрутил (и не надо говорить про 10м от пола - ты прекрасно понял, о чем я).

К тому же, подобные вещи - это повышение деформативности каркаса. Как это скажется на узлах креплений, которые создают нерасчетные жесткости в долгосрочной перспективе? А хз. Нету пока опыта длительной эксплуатации подобных "экономично-безраспорочно-бессвязевых" покрытий.

П.С. Далеко не все, что запроектировано с ошибками - падает. Иначе мы бы в руинах жили.
П.П.С. За какой % металлоемкости копья-то ломаем хоть? = )) 1, 0.5, 0.1? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 08:53
#53
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


МДС 53-1.2001. Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций
Приложение А.2 Устойчивость стальных ферм
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 20:40
#54
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Но все равно, если найдете, напишите источник сюда пожалуйста
Посмотрите справочник проектировщика Кузнецова В.В. том 2 http://dwg.ru/dnl/3136, последний абзац раздела 7.7.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 20:45
#55
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


СП 16.13330.2017 п.15.4.10: "Между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом в крайних узлах нижних поясов следует устанавливать подкосы к крайнему узлу верхнего пояса." Это для каждой фермы нужно устанавливать подкос или можно распорку по краю нижних поясов пустить и в связевых блоках подкос уже ставить?

Последний раз редактировалось bigden, 28.01.2018 в 21:13.
bigden вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 21:05
| 1 #56
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
СП 16.13330.2017 п.15.4.10
Offtop: Лично мне этот пункт абсолютно непонятен. Походу гуманитарии писали...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2018, 22:47
#57
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Есть куча примеров, когда конструкции еще на стадии монтажа "сворачивались". Где-то даже была у меня фотка, где на рамы не успели поставить связи-распорки - и их ветерком прям с кранами на бок положило. Весь ряд.
Твое умничанье - дело интересное. Удивлен, что ты еще вантовые конструкции не вспомнил

Но.. дело-то вот в чем. НП фермы - это все-таки не ванты.
Либо прописывай в проекте все требования по изготовлению, монтажу и эксплуатации здания как для вантового покрытия - т.е., ниче нельзя. Даже стремянку опереть, чтоб электрик лампочку вкрутил (и не надо говорить про 10м от пола - ты прекрасно понял, о чем я).

К тому же, подобные вещи - это повышение деформативности каркаса. Как это скажется на узлах креплений, которые создают нерасчетные жесткости в долгосрочной перспективе? А хз. Нету пока опыта длительной эксплуатации подобных "экономично-безраспорочно-бессвязевых" покрытий.

П.С. Далеко не все, что запроектировано с ошибками - падает. Иначе мы бы в руинах жили.
П.П.С. За какой % металлоемкости копья-то ломаем хоть? = )) 1, 0.5, 0.1? = ))
прим. 1 и 6 к таблице 33 СП 16.13330.2011
"1 В конструкциях, не подвергающихся динамическим воздействиям, гибкость растянутых элементов следует проверять только в вертикальных плоскостях."
"6 К динамическим нагрузкам, приложенным непосредственно к конструкции, относятся нагрузки, принимаемые в расчетах на усталость или с учетом коэффициентов динамичности по СП 20.13330"

Ветер, который приложен к кровле здания - типичная динамическая нагрузка, которая должна учитываться коэффициентом динамичности. Гибкость растянутых нижних поясов ферм покрытия следует ограничивать, либо делать преднапряжение (что суть бред).

P.S. Ветер - достаточно хреновая вещь (раз в 50 лет). Когда мне было лет 7 ураган крыши раскрывал на раз. С одного склада снимал, на другой укладывал. Скорость может и нерасчетная была, но запас карман не тянет.

Последний раз редактировалось ProjectMaster, 28.01.2018 в 22:58.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 08:18
#58
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
СП 16.13330.2017 п.15.4.10: "Между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом в крайних узлах нижних поясов следует устанавливать подкосы к крайнему узлу верхнего пояса." Это для каждой фермы нужно устанавливать подкос или можно распорку по краю нижних поясов пустить и в связевых блоках подкос уже ставить?
Кто знает, объясните, пожалуйста:
1. Привести подкос в крайний узел В.П. можно, но крепление сложновато. Так, может быть, нет необходимости делать это по каждой ферме, а поставить раскосы только в местах установки горизонтальных связей, а остальные фермы просто соединить распорками? Это проще и экономичнее.

2. Это мероприятие затеяно для обеспечения устойчивости первого сжатого раскоса, или ещё для чего?

3. Интересно, а если поставить просто вертикальную связь на расстоянии 1,5 м (под ближайший прогон) и еще в пролёте фермы (или без этого - по необходимости), жесткости растянутого пояса не хватит для обеспечения этой устойчивости?

Последний раз редактировалось Левша, 29.01.2018 в 08:28.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 09:00
#59
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
либо делать преднапряжение (что суть бред).
Offtop: почему-то думал что строительный подъем - условное преднапряжение на постоянные нагрузки. И посчитать связи с этим учетом. нельзя так?
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Ветер - достаточно хреновая вещь (раз в 50 лет). Когда мне было лет 7 ураган крыши раскрывал на раз. С одного склада снимал, на другой укладывал. Скорость может и нерасчетная была, но запас карман не тянет.
Каждый год почти весь май - день через день 20-25 м/с. Какой запас надо?

Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
2. Это мероприятие затеяно для обеспечения устойчивости нижнего конца сжатого раскоса?

3. Интересно, а если поставить просто вертикальную связь на расстоянии 1,5 м (под ближайший прогон) и еще в пролёте фермы, жесткости растянутого пояса не хватит для обеспечения этой устойчивости?
Это же не про прямоугольные фермы где своего рода подстропильная образуется с хорошим шагом, надо чем-то обосновать что связи по всей площади понапихаете. А если шаг ферм метров 6 при пролете(и высоте фермы) приличном, там и связи ничего так получатся.
А так такие фермы из парных уголков еще советских серий - связей вроде полно, но их и без ветра тем же снегом крутит как черт знает что, вместо относительно цивильного пусть и большого прогиба - ощущение что где-то в конструкциях бомба взорвалась, хотя вроде и стоят - но блин страшно
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 09:38
#60
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение


А так такие фермы из парных уголков еще советских серий - связей вроде полно, но их и без ветра тем же снегом крутит как черт знает что, :
Связи что ли снегом крутит?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 10:00
| 2 #61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
СП 16.13330.2017 п.15.4.10: "Между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом в крайних узлах нижних поясов следует устанавливать подкосы к крайнему узлу верхнего пояса." Это для каждой фермы нужно устанавливать подкос или можно распорку по краю нижних поясов пустить и в связевых блоках подкос уже ставить?
Смысл этого пункта в том, что висящую ферму надо укрепить от болтания. Ну и соответственно неважно, как именно. Зачем написали про именно подкос, не понятно.
К слову, в старых добрых нормах такого требования не было вообще.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 10:57
#62
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Смысл этого пункта в том, что висящую ферму надо укрепить от болтания. Ну и соответственно неважно, как именно. Зачем написали про именно подкос, не понятно.
К слову, в старых добрых нормах такого требования не было вообще.
"Подкосы" в смысле "связей" - звучит в СП, по меньшей мере, неоднозначно. Да и не совсем ясно, зачем эти связи пускать именно из КРАЙНИХ узлов нижнего пояса к КРАЙНИМ узлам верхнего пояса, то есть под углом, добавляя дополнительных элементов для крепления этих связей к уже имеющимся.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 30.01.2018 в 08:52.
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 10:58
#63
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Связи что ли снегом крутит?
и связи и распорки 6 метровые и вообще все длинее нескольких метров. Сама схема неустойчивая, устойчивость только за счет деформаций всех этих элементов, когда нагрузка вроде расчетная - вместо ровного прогиба ферм гнет все что можно как будто взорвалось что. Ну это если жб сверху нету.
Offtop: молодечно наверное получше, но больших пролетов с адекватным шагом не видел в эксплуатации, да и то сомнительно - что это за жесткие узлы если сварные швы проверить нельзя? Да и в целом - труба, ну ее нафиг особенно если окажется что надо несколько лишних метров высоты топить, лучше растяжек из кругляка по сторонам напихать, с ними хоть понятно что и как ремонтировать
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 11:02
#64
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


По-сути получается наклонная крестовая связь в каждом шаге. Глупость какая-то.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 11:23
#65
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
По-сути получается наклонная крестовая связь в каждом шаге. Глупость какая-то.
Offtop: Конечно глупость. Молодечная ферма из панацеи превращается в проклятие.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 12:02
#66
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
По-сути получается наклонная крестовая связь в каждом шаге. Глупость какая-то.
Как и сам пункт 15.4.7 СП 16.13330.2017
"....При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов в покрытиях без прогонов (в которых крупноразмерные железобетонные плиты приварены к верхним поясам или профилированный лист покрытия прикреплен в каждом гофре) поперечные связи по верхним поясам ферм следует устраивать только в торцах здания и у температурных швов. В остальных шагах необходимы распорки у конька и у опор стропильных ферм.
При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов следует предусматривать инвентарные съемные связи для выверки конструкций и обеспечения их устойчивости в процессе монтажа...."

То есть при наличии "жесткого диска" мы должны сперва ставить инвентарные съемные связи, а потом их менять на постоянные? Вот я читаю именно так.
Подозреваю, что это из старого СНиП, где при наличии жесткого диска в уровне верхних поясов связи допускалось не устраивать перекочевало в СП 2011 года и попало теперь сюда,в 2017.

А учитывая п. 15.4.5 "....При наличии неизменяемого жесткого диска между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом в крайних узлах нижних поясов следует устанавливать только распорки...." это требование по установки именно в крайних узлах становится совсем сомнительным.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 29.01.2018 в 12:57.
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 13:05
#67
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Кто-нибудь может нарисовать этот "подкос"? "От крайнего узла НП к крайнему узлу ВП соседней". К опорному по сути. Или нет?

----- добавлено через 39 сек. -----
Или вообще не молодечно имеется ввиду...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 13:30
#68
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Бахил, может так, а может и не так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 236
Размер:	68.3 Кб
ID:	198401  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 13:45
#69
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Бахил, может так, а может и не так
не наверное один подкос от нижнего к верхнему, в следующем пролете тоже самое, крест мне кажется излишен
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 13:49
#70
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
крест мне кажется излишен
Фиг его знает. Но в одном из крайних шагов всё равно крест получится.
Но даже без креста - геморрой в опорном узле.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 13:51
#71
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Фиг его знает. Но в одном из крайних шагов всё равно крест получится.
Но даже без креста - геморрой в опорном узле.
да согласен, более того в крайнем шаге крест можно было бы сделать, а по остальным распорки от нижнего к нижнему, те же яйца только с боку, но видимо нормотворцам в лом было расписывать возможные варианты, теперь формально только так
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 13:56
| 1 #72
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: У меня складывается подозрение, что нормы гуманитарии пишут.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 14:22
#73
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
..У меня складывается подозрение, что нормы гуманитарии пишут...
Гуманитарии добры, как бобры. А эти - фашисты какие-то прямо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 14:56
#74
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Гуманитарии добры, как бобры. А эти - фашисты какие-то прямо.
да блин можно было просто сделать запись, мол крайние узы НП при нисходящем раскосе необходимо раскрепить из плоскости и все, зачем надо было указывать как, причем не самый оптимальный вариант. Точно гуманитарии пишут нормы, ну или менегеры
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 15:02
#75
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


ну не все же близко к халтуре сарайчики гнать, иногда надо и букву норм соблюсти. Спортзал школьный опять же, надо контроль усилить. Как минимум ремонтнопригодность существенно возрастет, да и к фасонкам это все вообще без проблем цепляется
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 16:32
1 | #76
kubik1986


 
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
может так
"Уникон" именно так и делает, только в связевых шагах и в виде гибких связей из кругляка, а в остальных шагах ставят распорки (и делал еще раньше, чем появилась эта редакция СП). Вообще видел видео какой-то конференции, на которой обсуждался данный СП с разработчиками. Что-то там вроде было по этому пункту, что его могут убрать и будет достаточно серийных решений, но уже не помню точно.
kubik1986 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 17:08
#77
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от kubik1986 Посмотреть сообщение
"Уникон" именно так и делает, только в связевых шагах и в виде гибких связей из кругляка, а в остальных шагах ставят распорки (и делал еще раньше, чем появилась эта редакция СП). Вообще видел видео какой-то конференции, на которой обсуждался данный СП с разработчиками. Что-то там вроде было по этому пункту, что его могут убрать и будет достаточно серийных решений, но уже не помню точно.
только у Уникона вроде рамы, а не фермы
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 18:02
#78
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
только у Уникона вроде рамы, а не фермы
Катюшин делает разные, в т.ч. фермами. kubik1986у надо бы дать конкретную ссылку на серию.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 29.01.2018 в 18:07.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 19:06
#79
kubik1986


 
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
надо бы дать конкретную ссылку на серию
Речь не о серии, речь о несерийных проектах Уникона с фермами типа Молодечно.
kubik1986 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2018, 19:55
#80
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от kubik1986 Посмотреть сообщение
Речь не о серии, речь о несерийных проектах Уникона с фермами типа Молодечно.
А, ну про это мы не можем ничего сказать - мало ли что там имелось ввиду и отчего там так сделано...
Так-то и мы нижние пояса ферм бывает крепим, при сейсмике там или еще какой динамике...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна ли распорка по нижнему поясу фермы?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шарнирный узел крепления стойки двутавра к нижнему поясу фермы Mistake Металлические конструкции 75 17.08.2018 09:35
Узел крепления подвесной балки к нижнему поясу фермы Rhcp SCAD 2 05.05.2015 12:19
Нужна помощь при расчете фермы из труб по еврокоду WhiteLite Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.02.2014 17:45
Нужна помощь по расчету арки с затяжкой или фермы melxnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.05.2008 05:44