| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.06.2016, 21:33 | 1 | | #1 |
Насколько критична горизонтальная штроба в несущем пилоне
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 90192
|
|
|||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
Конечно иногда срезают и половину сечения несущей конструкции и все стоит. Но надо понимать что это везение и продолжает стоять за счет изменения работы каркаса здания (смежных перекрытий и пилонов). Цитата:
Цитата:
Цитата:
Смесь CD 22 Адгезия к бетону в возрасте 28 суток: не менее 2,0 МПа (при наличии адгезионного слоя CD 30). 2,0 МПа маловато (критично мало), т.е. в дальнейшем может "отколоться" от пилона. Одно из решений бандаж - просверли 3 отверстия (диаметр 12...14) поперек пилона на уровне середины заделки штробы, затем с помощью шпилек закрепи швеллер 10-тый или 12-тый длиной 1,2м. Последний раз редактировалось olf_, 25.06.2016 в 22:39. |
||||
|
||||
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 7
|
Настолько все плохо? Арматуру же не срезали...
----- добавлено через ~5 мин. ----- На этой фотографии красным я отметил монолитные стены и пилоны о которых точно знаю, но думаю, что их больше ----- добавлено через ~14 мин. ----- И еще вопрос. Может ли ремонтная смесь восстановить прочность и несущую способность пилона, или это только косметическая заделка? В характеристиках Ceresit CD22 написано, что прочность на сжатие не менее 45 МПа, и прочность на изгиб не менее 8,5 МПа, адгезия к бетону не менее 2,0 МПа. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
Сделай как написал в #2, бандаж покрась хорошей краской и оштукатурь по сетке. Цитата:
У вас края скошены, поэтому |
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 7
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Спасибо всем за ответы! Интересует еще следующее. Обратную сторону пилона решил не заклеивать обоями а покрасить и понаблюдать за ним минимум год. По каким внешним признакам можно понять, что все плохо и пора усиливать пилон? |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
Наблюдайте за плиткой, отходит или нет. Скорее всего все будет О.К. но не факт... |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
с той стороны ничего интересного не увидите (на потолок взгляните там есть трещины но вы их не видите они тонюсенькие) , только если там изначально бетон плохой.
Вы своевременно опомнились, все будет О.К. на 99% Кстати планировка квартиры ничё так, нравится. Часто архитекторы отдыхают и выходит несуразица. Последний раз редактировалось olf_, 25.06.2016 в 23:10. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,088
|
Цитата:
да все норм, дом не обрушится, без паники ) |
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 7
|
да, мне тоже нравится, соседи только сверху и ванная с окном, почти как частный дом. Только эта штроба портит радость от покупки. Делаю ремонт первый раз в жизни, и до этого понятия не имел о штроблении. Будет мне уроком.
----- добавлено через ~7 мин. ----- очень надеюсь на это. А если теоретически предположить, что дом может рухнуть от такой штробы, то при каких условиях? От разрастающихся микротрещин? Или при землетрясении? Видел фото в интернете, как в Китае монолитно-каркасный дом отвалился от фундамента и не развалился, а просто лег на одну сторону, как коробка. ----- добавлено через ~21 мин. ----- Подскажите еще следующее. Горизонтальное штробление до арматуры в защитном слое несущих элементов запрещено потому что действительно снижает прочность конструкций, или это защита от дурака, чтобы случайно арматуру не порезали? |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
По расположению пилонов на плане в #4 наверняка они есть и в наружных стенах в перепадах фасадной линии, можно "прозвонить" арматуру любым бытовым детектором металла. На форуме есть опытные конструктора монолита, на глаз могут определить что не так. Опишите видимые арматурные стержни (расположение, шаг, диаметры арматуры). Класс бетона без опыта обследования и работы с болгаркой перфоратором или прибора не определить. Например: Крайние d16 елочка, средние d12 елочка, привязку по горизонтали. Хомуты (горизонтальная арматура) d5 гладкие. Судя по фоткам хомуты d5 Вр-I плюс виден характер обвязки вертикальных стержней, 2-ой этаж (здесь могут появится вопросы). Цитата:
В вашем случае если ваш пилон "устанет стоять" его "подхватят" соседние пилоны и перекрытия. Обрушение произойдет если "устанут" или уже "уставшие" смежные участки перекрытий и пилоны. Вероятность обрушения по причине только ваших действий близка к нулю. Последний раз редактировалось olf_, 26.06.2016 в 10:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Ничего страшного не случится.
То что вы откололи - это защитный слой бетона. Он служит для защиты арматуры от коррозии и обеспечения совместной работы бетона с арматурой. Также вы немного уменьшили площадь поперечного сечения, снизив тем самым немного его несущую способность. Учитывая масштабы вашего "вредительства" - вы снизили несущую способность пилона может быть на 1%, может и еще меньше. При этом никто не проектирует, чтобы запаса не было совсем. Хотя иногда встречаются такие случаи, но нужно понимать, что даже если по расчету запаса конструкция не имеет, запас заложен в самой расчетной методике, а также в прочностных свойствах материалов, которые на самом деле намного прочнее, чем закладывается в расчеты. Заделка составом Ceresit - нормально, хотя я бы и раствор оставил. Можно спать спокойно. Но на будущее постарайтесь несущие конструкции больше не ковырять, без совета проектировщиков (не строителей, эти "насоветуют") |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
сечение на 12% уменьшилось.
(120*22)/(120*25) = 0,88. Моё мнение - заделали нормально, ничего страшного произойти не должно. Переживать не о чем. ----- добавлено через ~2 мин. ----- в абсолютных значениях, ваш пилон стал нести на 4,4тс меньше. ни о чём. на 44тс меньше. ошибся на порядок =) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Повлияет. Независимо от того, как считался этот пилон - бетонный или железобетонный - арматура установлена, а значит должна быть в расчете учтена. Но говоря об 1% я больше имел ввиду не расчет пилона на сжатие, а общую надежность каркаса. Нагрузку несет тот, кто может. Усилия немного перераспределятся. Это как с неразрезными балками - если надоопорная арматура не справилась - поможет пролетная.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
andrey-z, ничего страшного не случится. Монолит не рухнет в одночасье (как, например, магазин из сборняка недавно обрушился при ремонте). Пойдут трещины, все будет расползаться, в течение довольно длительного времени.
Только для этого маловато будет штрабу сделать, надо будет вообще пилон снести. И возможно не один (и не такое приходилось наблюдать). Запас самой расчётной методики (если даже предположить что ваш пилон был рассчитан на пределе) в районе 1.8-2, вы снизили прочность на 12%, что далеко не выбирает реальный запас. Вообще вы слишком ответственный гражданин. Большинство делают что им нравится с несущими конструкциями и в ус не дуют. Если у соседа при этом трещины по полу не пошли, так еще и не узнает об этом никто никогда. Так что ничего с вашим домом не случится, не слушайте паникёров. Конечно, предполагать худшее можно всегда, но так и до паранойи недалеко. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Offtop:
Цитата:
Вот вы смеетесь, а человек по ночам плохо спит, переживает что на него дом рухнет. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88
|
Прочитал все посты и не понял, это так сообщество троллит простых людей? Данная штроба нефига не опасна, это же капля в море жесткости монолитного каркаса. Если за некоторое время не пошли силовые трещины и арматуру не выдавило, в загруженном доме, то нефига уже и боятся, в худшем случае пилон скинет с себя часть нагрузки на соседние несущие конструкции и проявятся трещины. Усиление жбк "штукатуркой"? Если есть желание действительно усилить пилон, то городите хорошую металлическую обойму с термическим натяжением.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Андрей_Е,
1) минус 12% материала в сечении - много, мало? Если капля в море - чего ж проектировищики не уменьшили весь пилон сразу на 12%? Это ж на всю высоту куча денег. Еще и снижение нагрузки на фундамент. 2) Прошу, конечно, прощения, но сам ты штукатурка ^_^ 3) Термическое напряжение обоймы - это охладить и вставить вертикальные стержни?) Или Вы считаете, что нагретые и приваренные планки действительно напрягают колонну? Человек правильно беспокоился, правильно перезаделал штробу, правильно обратился за советом сюда. Кстати, а в штробе остались трубы-то? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,088
|
к спору о несущей способности...
пилон 1000х250 с 5d16А400 (a=a'=4 см) и эскцентриситетом 1 см несет 385 тонн; пилон 1000х210 с (a=4 см, a'=0 см) и эскцентриситетом 3 см несет 180 тонн (центр тяжести сечения ведь сместился) т.е. несущая способность меньше в 2 раза. Но, если момент растягивает арматуру с разбитым защитным слоем (т.е. 1000х210, a=0 см, a'=4 см), при этом эксцентриситет оставить тот же 1 см, то и несущая способность почти меняется 375 тонн |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
На всю высоту: 0.036*3*17=1.84 м^3 или 7 тыс. рублей. Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- А потому срочно надо сделать такую же штробу с другой стороны! |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Андрей_Е
для понимания сути (хорошо это или плохо) провожу аналогии, из которых неявное становится очевидным. Рассмотрим автомобили и крепление к ним колес. Пусть будет по четыре болта на каждое. 1. Можно открутить один болт и водить автомобиль? - да (утвердительно ДА, есть примеры). 2. А можно открутить два болта из четырех и продолжать пользоваться автомобилем? - снова да! ..На одном болте уж точно не стоит.. 3. А что если болты не затянуты ? - а почему нет?! только стучать будет. Интересно почему все вокруг катаются на авто с полным комплектом крепления колес и проверяют затяжку болтов?! Возвращая мяч на вашу позицию: не понял, это так сообщество производителей авто троллит простых людей? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 7
|
Здравствуйте! Спасибо всем за внимание к теме.
Нет конечно, труб нету. Да и для укладки труб глубины штробы было бы мало и нужно было срезать арматуру. Мои ремонтники просто дятлы бестолковые. Проштробили бы 10 см, поняли что глубины будет мало и дальше не штробим. Так нет - надо проштробить на всю длину пилона чтобы это понять. Приходил еще сантехник из УК и с большой увереностью предложил резать арматуру. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 7
|
Еще такой момент есть. В этой же ванной комнате, в сантехшкафу видно, что в потолке есть разрыв, будто перекрытие состоит из двух разных плит. Вот фото https://fotki.yandex.ru/next/users/a...9/view/1444459
Здесь стрелкой указал, где это на плане https://fotki.yandex.ru/next/users/a...9/view/1444460 Предположительно перекрытие может быть отлито из двух частей https://fotki.yandex.ru/next/users/a...9/view/1444461 Это имеет какое-то значение в случае со штробой? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Во-первых, все аналогии лживы по определению. Во-вторых сам полгода ездил на трёх болтах, по причине сорванной резьбы на одной из четырех шпилек. А это я уменьшил на 25% прочность крепления колеса (ужас-ужас)!! Работающий в автосервисе школьный друг, утверждает что такое происходит сплошь и рядом, только аварии происходят из-за раздолбайства водителей, а не отвалившихся во время езды колёс. Таким образом, здоровый пофигизм позволяет сэкономить время, деньги и, что особенно ценно, нервы. Помимо изложенных выше расчётных предпосылок есть еще опыт обследования сооружений, и такие косяки, которые по всем расчётам должны уронить здание (к примеру сквозные косые опорные трещины в балках покрытия раскрытием 2 см, которые просто замазали штукатуркой лет 20 назад). Или вон месяц назад тема была, неравномерные осадки свай в монолитном здании, все трещит, сваи бесконтрольно садятся, а проектанты выдают залипуху в духе "все хорошо, прекрасная маркиза". Штраба. Смешно! Ну если с уверенностью предложил, значит можете быть уверены: он уже резал арматуру и возможно даже в вашем доме, скорее всего не раз и не два. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
авторитет уровня
. Был бы он инженером по ступицам на заводе-производителе... Ага. И вероятность его потерять увеличил на 25%. Можно было б безопасно с заданной долей вероятности ставить три болта - стояло б три болта на 120 градусах. Почему-то количество болтов при увеличении нагрузки на ось и размеров ступицы увеличивается. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
а детей вы как к жизни готовите?! Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок. когда вы за ним шли, я возвращался |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,088
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Для грубого сбора статистики, как часто машины ездят с колесом без болта, вполне годится.
Ясен пень я должен был садится за руль с замирающим сердцем и постоянно думать об отваливающемся колесе. Есть теория, а есть опыт. И по опыту я не вижу на обочинах дорог кучи потеряных колёс. Стоит ли всегда ездить на 3 болтах? Разумеется нет, но и трагедии из этого не стоит делать, если нет другого выхода. Значит должны понимать не хуже меня, что ничего критичного не произошло: мелкий косяк. Рассмотрим аналогию про слона и дробину? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Конструкции резать не надо, потому что это ведет к увеличению вероятности аварийного состояния здания. Но давайте не будем отрываться от конкретного случая, арматура не разрезана, защитный слой восстановлен. Ответьте, пожалуйста на вопрос: что вы хотите посоветовать ТС? Капитальный ремонт у себя провести (после отделки уже), в обойму зашить этот пилон? Выкинуть кучу денег в никуда? Пугать человека падением крыши на голову в этом случае можно только с целью наказания, чтобы урок усвоил и больше так не делал. Только ТС и так этот урок усвоил, судя по тому что он написал и как переживает. Забить надо на это и спать спокойно, вот мой совет. Последний раз редактировалось SkyFly, 27.06.2016 в 12:03. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,088
|
SkyFly, я уже на первой странице посоветовал ТС:
Не считаю нужным пугать его, т.к. он сам уже напугался. Но и убеждать, что совсем ничего страшного не произошло, нельзя. Это преступная халатность и никак иначе. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Аффтор не беспокойся))) штробу, правда, ты зря заделал)) надо было туда трубы засунуть если арматура не нарушалась)) Местный инженер посчитал что подрезанный пилон несет 180 тонн, ну дык это аж 10 тонн на каждый - наверно раза в 2 больше чем нужно. Дома не автомобили, точность расчётов на порядок ниже, а запасы на порядок выше. Аффторам страшилок посоветую поучится ещё лет пять прежде чем на форумах крапать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88
|
Цитата:
Цитата:
2. Очки протри, ковычки не видно)) что я имел в виду? Я НЕ верю в эту чудесную смесь и скорее всего технология была нарушена и сцепление штукатурки и монолита не равнопрочное. Зачистить нужно пескоструем и желательно таркретировать ремонтную смесь - это классика. О сцеплении можно только предполагать, как и в случае с бетонконтактом нанесенным на масленную краску и затем покрытым ротбантом. 3. нет не считаю, уместно любое классическое усиление, написал то что на мой взгляд проще сделать, а вообще нужен проект и расчет и бла бла ... сам же все знаешь. Идею про вертикальные стержни нужно патентовать! Человек однозначно молодец что опомнился и замазал штробу, желаю так больше не делать и рассказать всем знакомым что ломать несущие стены нельзя. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
а я видел, как ломается то, что по расчету не должно. Цитата:
вот это главное. А всем, кто бегает тут в теме и кричит "да отрезайте сколько хотите, монолитный ЖБ всё стерпит, перераспределит и выстоит", надо по лбу надавать. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88
|
Цитата:
Если разработчика найти не удастся, то за некоторую плату тебе любой расчетчик пересчитает пилон по фактическим нагрузкам после визуального осмотра каркаса. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Offtop:
Цитата:
А вдруг сосед сверху делал ремонт и послушался того дятла-сантехника из УК и таки спилил арматуру? Надо обследовать все квартиры! А вдруг в соседний пилон строители вообще не вязали арматуру а просто бетоном залили, причем класса В 2.5, ну, чего на стройке не выкинут?! Надо заказать обследование всех конструкций! А вдруг прямо сейчас под домом размывается огромная карстовая воронка и скоро дом уйдет под землю!! Срочно звонить геологам! А вдруг выйдешь на улицу, а сверху крышка от люка!!! Пока некоторым коллегам мерещатся На мой взгляд, на четко и ясно сформулированный вопрос ТС ответ был дан. Последний раз редактировалось SkyFly, 27.06.2016 в 15:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
2. Унификация конструктивных элементов. 3. Архитектурные соображения. ----- добавлено через ~14 мин. ----- например |
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2016
Сообщений: 30
|
день добрый! Не хочу плодить темы клоны, но тоже хотелось бы узнать свою судьбу ибо я тоже являюсь по сути нарушителем...
договорился со своими Джамшудами о переносе щитка с пилона с минимальной штробой 1-2см .... по факту получил не штробу, а желоб перфоратором по горизонтали глубиной 3-4см , шириной от 10до 15 см , с неровными краями и по скату выходящими на 0 длинной около 70см. просмотрел весь желоб , арматуры там не обнаружил не сантиметра (толи она глубже, толи Джамшут ее инстинктивно чувствовал) . В итоге успокоенный электриком заложили проводку и замазали толи шпаклевкой, толи смесью на что пеноблоки ставили и закрыли обоями. Теперь вот начитавшись яндекса думаю вскрывать , чинить или сдаваться или наблюдать.... длинна пилона 240см ширина по паспорту квартиры 22см... подскажите пожалуйста мои действия , ибо уже 3 ночи с 1 мыслью засыпаю |
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2016
Сообщений: 30
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2016
Сообщений: 30
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88
|
Нужны планы. Пилон на нижнем этаже имеет другое сечение, в середине здания он на 99% работает. Сечение ослаблено на 25% в сжатой зоне, все очень плохо ))
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2016
Сообщений: 30
|
а для общего сведения вопрос: если такие джамшуты через этаж пилить будут (ибо щитки всем не нравятся) стена выдержит?
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
19 этажей? Это вряд ли.
Может и пилон из "пенобетона и пазогребня"? (это ещё что за зверь "пазогребень"?) И район строительства обязательно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Ну кто так строит? (с)
Никакой регулярности. Если предположить, что белые прямоугольники - ж/б пилоны, то отмеченный пилон несёт приличную нагрузку. А планы желательно хотя бы АР.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,088
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Только свечку поставить. На всякий случай.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2016
Сообщений: 30
|
Если это такой троллинг 99 lvl то это не смешно . Я думаю вы в медицине понимаете не больше чем я в строительстве и жб
Если это психотеропия, то неуместная, я уже в полной мере осознал свою ошибку. Если все крайне серьезно и требует переделок, исправлений или вмешательства специолистов, то глупо играть жизнями людей, а лучше подсказать направление действий... |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Надеюсь все понимают - даже самый верный ответ ограничен исходными данными.
никита125 Где расположена штраба по высоте пилона? ----- добавлено через ~22 мин. ----- По плану этажа архитекторам на дворе второй десяток 21 века у четырех квартир из пяти порог проходной (топаем из помещения в помещение через порог) вывод - на покупателей/жителей квартир "положили с порога" Последний раз редактировалось olf_, 17.07.2016 в 08:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177
|
Чего человека с ума сводите. Думаю что все согласятся что наиболее максимальное армирование в жб выполняется в нижних и верхних сечениях вертикальных элементов (продольная сила и изгибающий момент ибо) Ну выполнили штрабу - после человек заделал - давайте всё здание пересчитаем. Создали принудительную трещину но в центре здания в основном нет максимальных изгибающих моментов там именно бетон и арматура работают на сжатие и критичности нет по трещиностойкости такой. Даже в серийных разработках процент запаса - 15. Плюс учитывать то что еще расчётные характеристики материалов занижены. Заделали. Спите спокойно. Постарайтесь в дальнейшем просто таких мероприятий не выполнять.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2016
Сообщений: 30
|
Цитата:
Не совсем понимаю что подразумивается под сечением но пилон с 1 по последний этаж 22см. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Вообще есть какой либо смысл вскрывать и бетоном замазывать или это уже из серии подарожника на рану? |
|||
|
||||
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177
|
то что уже прорезали - факт. Заделывайте чем угодно но единой работы конструкции и материала заделки не добьетесь. Усиление нужно просчитывать насколько критичны повреждения. Пересчитывать всё здание вряд ли кто то будет на этом форуме. Кто знает какой запас в пилоне да и нагрузок в 150 кг/кв.м. в жилье нет по всей площади помещения. Заделали - сохранили арматуру от коррозии, снижена несущая способность. При деформациях каркаса первые позывы пойдут к ограждающим конструкциям. Трещины в наружных стенах, окнах, витражах. Если нет ничего подобного то пока всё нормально
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177
|
mainevent100 - есть желание пересчитать каркас - вперед. Всё остальное рассуждение - гадание на кофейной гуще. Природные нагрузки постоянно корректируются - ну давайте до кучи приплетем еще распределение Гумбеля и вообще скажем что весь каркас аварийный. Судить можно только по внешним факторам
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177
|
Материал ограждающих конструкций в каркасных зданиях более деформативен нежели материал самого каркаса вот и всё. Потому даже согласно нормативу по нагрузкам конструкциям этим ограничены в первую очередь перемещения здания. Если человека что то смущает то самый элементарный контроль - наблюдение за ограждающими конструкциями - всё хорошо если значит проектировщики не заложили 99,9% использование и строители не перепутали бетон
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2016
Сообщений: 30
|
Цитата:
И как в таких случаях исправлять? Или из за 1 штробы дом под разселение? Жить страшно осознавая что джамшут сделал ремонт около 60 квартир и со слов переносил очень много щитков... Вообщем для себя урок усвоял... если подскажете в какую организацию можно обратиться для решения вопроса без особого ущерба буду крайне признателен |
|||
|
||||
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177
|
Никто о расселении не говорит. И в усиление не бегите сразу бросаться. Вам подсказали наиболее вероятные варианты развития событий но если нет предпосылок то живите спокойно. Любой конструктор при проектировании перестраховывается если он не дурак (в разумных естественно пределах). Вы всё правильно сделали - восстановили защитный слой арматуры и дальше никуда не бегите. Критичных предпосылок нет же?
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2016
Сообщений: 30
|
Цитата:
Да и хотелось бы избежать За конструктора не уверен... у нас в доме в 80% квартир щитки на пилонах посреди каридора... а дегениратов как я А то и хуже пол дома.... |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
тогда Вам повезло.
У вас не живут члены правительства. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Ответ: повсеместно (как это ни печально). Часто вы слышали о том, чтобы дом рухнул, или новый дом признан аварийным? Я вот ни разу. Недавно, конечно, рухнули казармы (около года назад) и подъезд совсем недавно обрушился, но это были старые дома, сборные, где выход из строя одного элемента приводил к геометрической изменяемости (по простому - гарантированному обрушению) всех вышележащих. По этому и последствия печальные. Лично я наблюдал как ухитрялись весь пилон снести. Ну а сколько любителей внешнюю стенку (несущую) между комнатой и балконом снести без всяких проектов - просто не сосчитать. А вы за штрабу переживаете (три ха-ха!). Расскажу как есть: 1. Объективно ничего ваша штраба не сделает с вашим домом. Ваш пилон работает дай бог на 50% (если считать что нижний пилон загружен на 100). 2. Задавая такой вопрос строителям вы ставите их в неудобное положение, потому как ответить "да все будет отлично" несколько неправильно, потому что вмешательство в несущие конструкции недопустимо и весь вышеописанный беспредел при ремонтах, кого-кого, а меня ввергает в ужас и заставляет закладывать запасов побольше. Так же такой ответ может спровоцировать вас или тех, кто читает аналогичную тему "не париться" и хреначить стены как понравится. 3. ответить "все очень плохо, ты должен заказать обследование и усиление конструкций" тоже не совсем корректно, потому что вы один переживаете, а ваш условный сосед с перфоратором уже все стены исштрабил, заклеил обоями и в ус не дует. получается наказываем наиболее сознательного. Не трогайте несущие конструкции, чтобы не нервничать. Тронули чутка - забейте и спите спокойно. Троллям: доведёте человека, а у него потом на нервной почве рука дрогнет, когда будете у него на столе операционном лежать |
|||
|
||||
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88
|
Цитата:
Кто нарушил защитный слой пилона - тот попал как минимум на бессонные ночи, как максимум на ремонт пилона с усилением и БОЛЬШИМИ денежными затратами. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Андрей_Е, я очень рад, что вы откликнулись на "Тролль".
<...> Разборки в ЛС / чате /kpblc/ Если вам недостаточно исходных данных, могу только посочувствовать. Это показывает степень вашей квалификации в вопросах строительства жилых домов. Цитата:
А как быть с теми, кто прорубил окно в этом пилоне в соседнее помещение и даже на двг.ру зайти не удосужился? Я считаю что надо пойти дальше: Вы не тогали никогда несущие конструкции? задумайтесь, возможно это сделал ваш сосед снизу или сверху! Рухнувший на голову дом не будет спрашивать кто виноват, братская могила готовится всем! Возможно прямо сейчас, в эти секунды сосед с перфоратором уничтожает последние капли несущей способности ваших домов!!! *Далее вставить призыв к чему-нибудь, например "Рога и копыта -- комплексное обследование вашего дома. Теперь в кредит!"* Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.07.2016 в 12:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88
|
Цитата:
По вашей теме я изложил свое мнение в посте #49. С большой вероятностью пилон действительно недогружен, но утверждать это можно проверив проект в части принятых конструктивных решений. Все кто тут утверждают что все в порядке и штроба не критична, никогда под этим не подпишутся либо попросту не пуганные пока еще. Ошибаются все, даже старые профессора всю жизнь посветившие данной науке, а тут сидят в основном молодые, меж своих форумные авторитеты, а на деле никто не знает кто они и какие проекты выпускают. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Сет, да вы достали. Ну откуда запас в 5%? Да банально посмотрите на коэффициент надежности по материалу у бетона, на коэффициенты нагрузок, на коэффициенты сочетаний... Даже если на каждом нижерасположенном этаже колонна (или пилон или стена) увеличивается, а на вышерасположенных - уменьшается... не бывает в монолитном ЖБ запасов в 5%...
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154
|
Ваша штраба не станет причиной обрушения здания, но может оказаться "последней каплей" в череде нарушений на стадии проектирования, строительства, эксплуатации.
Вот предположения, основанные на реальных случаях: 1)Джамшут, увидев на схеме размещения сеток арматуры прямоугольник с диагоналями, положит в опалубку именно прямоугольник с диагоналями, а не сетку из множества арматурных стержней. 2)Поставщик бетона может даже и не знать, что такое класс бетона В25. 3)Соседи сверху могут нанять горе-дизайнера, который им запроектирует мега-джакузи. А в детской -крепость из полнотелого кирпича. 4)Сосед выше может оказаться самоделкиным, у которого вся квартира в стеллажах от пола до потолка,наполненных железяками. и т. д.... Если что-то произойдёт,то ответственность, скорее всего, будет разделена среди группы лиц. Чтоб себя из этой группы исключить,удаляйте все доказательства того, что вы ковыряли несущий пилон (правда, непонятно, что делать с этой темой на форуме) и сидите наблюдайте за пилоном. Если увидите признаки разрушения, предупредите соседей и звоните в МЧС. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2016
Сообщений: 30
|
Цитата:
И исходные данные у меня немного отличаются: В постах 54, 57, 66, 68, 70, 80 Последний раз редактировалось никита125, 18.07.2016 в 17:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
В данном случае высокая вероятность, что ничего страшного не случится. Но выводы типа "ослабили сечение всего на 10%, значит нормально" - вредны. Может сложится иллюзия, что можно безнаказанно крушить несущие конструкции. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,088
|
Arikaikai, сам удивляюсь, но в данном случае Сет прав
ведь если сечение пилона по высоте не меняется, то это не значит, что на средних этажах он нагружен только на 50%. там, наверняка, меньше арматуры и ниже класс бетона, чем на нижних этажах. Offtop: мой первый гл. конструктор всегда говорил, что сечение должно использоваться на 100%, т.к. запасы заложены в нормах и не нужно их дублировать |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Цитата:
Что касается разности марок бетона и арматуры.. У нас существует мистическая вера в то, что если рабочие хоть где-то могут перепутать колонну 4-го этажа с колонной 8-го или первого этажа они обязательно это сделают не смотря ни на что. А так и проектировать проще и строителям не по 20 сортов арматуры завозить. И не перевязывать по три раза. Унификация. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88
|
Цитата:
С первого взгляда кажется что штроба действительно не критична, но устроит ли вас такой ответ? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,088
|
Цитата:
Неужели на самом деле армируете всю колонну по высоте максимальным диаметром? |
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2016
Сообщений: 30
|
Всем спасибо за ответы. Осталось пару вопросов:
1) как следить за пилоном при условии что он центральный, а вокруг еще куча других. Внешние стены из блоков газобетона, а внутренние из пазогребня, что означает что они нигде не зажаты и при минимальных деформациях основаня (на сколько я помню физику) себя не проявят? Да и еще внешний фасад облицован плиткой и обои в помещении на флизилине (имеют коофициент растяжения)? 2) как лечатся такие повреждения с хотябы частичным востановлением несущей способности без усиления и в домашних условиях? 3) какие сроки реагирования при первых признаках проявления (я не говорю о появлении трешин выше 3мм-5мм)? 4) каким образом высчитывается эти страшные проценты загруженности? Веть в моем понимании пилон должен нести не только конструкцию здания но и возложенные на его поверхности дополнительные нагрузки (по СНИП это 750 кг/кв.м не считая изначальной стяжки и конструкций тоесть стен)? Правильно ли я понимаю что для 99% нагрузкина пилон в моем случае необходимо иметь данную нагрузку в зоне за которую он отвечает около 700кг на каждый кв.м на оставшихся 7 этажах(что согласитесь звучит фантастичесски) не не говоря уже о каких либо запасах? |
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2016
Сообщений: 30
|
Я не утверждаю и не имею на это право! Я интересуюсь! Просто в моем обывательском понимании это означает что в противном случае данные указанные в снип должны либо висеть в воздухе, либо игнорироватся, что означает что конструкции должна рухнуть под весом строителей ибо расчитанна только на свой вес . ...
Последний раз редактировалось никита125, 20.07.2016 в 00:14. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734
|
1. Следить не вам, а жителям квартиры. Впрочем, с ним ничего не будет.
2. Ну "размороженный" нижний защитный слой в балках не редко "замазыват" специальными расстворами восстановительными. А если говорить о серьезных усилениях - то это в учебники по усилению. 3. Увидел - сделал. Многие сдания стоят с "отваливающейся" стеной десятилетиями, игод этак на 20-30ый их таки наконец-то обматывают уголками, тяжами и так далее. Так что "время будет". 4. Нет ничего фантастического в 750кг на метр площади в перекрытии жилого дома. Чтоб вы понимали, сборные пустотные плиты имеют "базовые" маркировки в 800 и 1250кг на метр площади. При этом "высокие потолки" (масса перегородок выше) или же скучкованные санузлы (во всяких общественных сданиях, с кучей кирпичных перегородок в одонм месте) - уже могут служить поводом ставить 1250ые плиты. У вас эти 750 - это "нормативные" (без коэффициентов) нагрузки только от веса самого перекрытия и полезная от "людей", едва ли без учета "пола". А чтобы посчитать % работы элемента, вам без малого нужна схема его армирования, а если уж совсем "скучно" - то и расчетная схема заодно. Но тут оно не нужно. Свелл выше дал ответ вполне конкретный. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2016
Сообщений: 30
|
Цитата:
(750) из них нужно вычесть вес самой плиты перекрытия (около 450кг при 20см) вес нарольного покрытия (околл 100кг с учетом стяжки 4см) и в моем распоряжении остается 200кг? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
В нее входит вес напольных покрытий, временных перегородок, полезная. А вообще цифра 750она откуда? По идее конструктора закладывают вес полов и перегородок по архитектуре (т.е. более менее достоверно) и полезную 150 кг/м2 (нормативную). Расчётную 195. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734
|
Цитата:
Вы не с той стороны задачу решаете. Вам нужно знать схему армирования пилона. Это даст "сколько это сечение несет нагрузки". Без этого вы никогда ничего не решите. Далее вам нужно знать грузовую площадь пилона - та не сильно сложно ищется путем геометрических изысканий по части поиска середин пролетов по направлению к соседним пилонам. А далее уже поделив первое на второе вы не хитрым образом получите сколько может весить метр площади нагрузки с ваших оставшихся эн этажей + покрытие в сумме. Ну и далее уже смотрите, сколько реально весит вся эта сумма эн жилых + кровля на один метр. Посчитали вес "метра" жилого как полезная от людей + пол + плита (не забывая умножать на коэффциента перевода из нормативного в расчетное), от покрытия - снег + пирог покрытия + плита (снова не забыв все перемножить на коэффициенты, которые легко ищутся в снипе "нагрузки и воздействия". Не забыли умножить значение жилого этажа на колиество оставшихся этажей, плюсанули весь "метра" покрытия здания - и получили. Сравнили. Убедились что все отлично. Т.к. даже при "тютелька в тютельку" равенстве этих значений - куча коэффициентов запаса по арматуре, бетоне и черти знает чему - вывезут эту вашу штрабу с лихвой. Даже 99% использование элемента говорит о том, что в нем едва ли не четверть реальной несущей способности "простаивает". А в действительности, я, например, видел возведенный каркас, на половину заполненный, где несущая способность элементов (ВСЕХ) на всех 5-6 нижних ярусах имела нехватку от 20-25% до 2-4х кратной. И ничего, ни единой трещинки на стадии осмотра объекта, не, они потом конечно же появились... Но речь то о "запасах". |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.10.2016
Сообщений: 3
|
andrey-z, тот бетон, который строители срезали, называется "Защитный слой бетона". Он защищает арматуру от воздействия различных негативных факторов. Толщина защитного слоя бетона обычно должна быть не менее 40мм. Главное, что не повредили арматуру. При ремонте бетона очень важно соблюдать технологию, прописанную производителем материала. Я рекомендую следующую последовательность действий для Вашего случая:
1. Подготовить инструмент и материалы: Безусадочная фибронаполненная смесь тиксотропного типа, например, MasterEmaco 5400, вода, ёмкость для затворения смеси, миксер (лучше 2х вальный), перфоратор с насадкой "лопатка", болгарка с фрезой по бетону, кельма, мастерок, щетка с металлической щетиной, весы, макловица, отрезок полиэтилена, немного больший, чем ремонтируемый участок, скотч. 2. Оконтурить ремонтируемый участок болгаркой, при этом сформировать углубление трапециидальной формы, чтобы штраба по мере углубления расширялась. 3. Удалить ослабленный бетон с ремонтируемого участка. 3. Зачистить арматуру металлической щеткой 4. Увлажнить ремонтируемый участок в течении 60 минут перед ремонтом, до полного насыщения бетона водой. Бетон должен быть немного темнее, чем сухой. На бетоне не должна находиться вода. Он не должен блестеть. 5. Затворить необходимое кол-во сухой смеси, используя весы, при этом обязательно соблюдая водо-твёрдое соотношение смеси. 6. Развести небольшое количество сухой смеси с большим кол-вом воды, до очень жидкого состояния. 7. Нанести жидкую смесь на ремонтируемый участок, как грунтовочный слой. 8. Сразу же после нанесения грунтовочного слоя, не дав ему высохнуть, нанести ремонтный состав в штрабу, заполняя все пустоты на всю глубину ремонтируемого участка. 9. Выровнять верхний слой, придав ему красивую форму. 10. Укрыть ремонтируемый участок на первые 2 суток полиэтиленом. При соблюдении этого технологического регламента и инструкций на упаковке, отремонтированный участок гарантировано наберёт прочность бОльшую, нежели была раньше до ремонта на данном участке стены. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2016
Сообщений: 4
|
Ребята, привет!
У меня ситуация похожа на предыдущих "потерпевших", но немного хуже. Нанял бригаду отделочников с прорабом. На определённом этапе они попросили позвать кондиционерщиков. Позвал. Утром пришел - обсудили где будет висеть кондиционер. Ушёл на работу. Прихожу вечером, общаюсь с прорабом - он слегка ругает кондейщиков, говорит, они когда штробу делали, порезали несколько арматурин. Я тогда этому особого значения не придал - я ничего не понимаю, а люди же профессионалы, знают, что делают. Не будут же делать что-то, что влияет на несущесть стен. Ремонт в итоге продолжили, сейчас вся отделка завершена. Живу уже 3 месяца. Но у меня как-то не выходил этот факт из головы. И тут недавно наткнулся на статью, что нельзя делать горизонтальные штробы в несущих стенах под кондеи. Начал гуглить. Попал к вам. Понял, что у меня серьёзные проблемы ... Детали: 1) Дом - монолитный железобетонный каркас с продольными и поперечными несущими стенами, пилонами и колоннами. 2 года, как сдали. 2) Этаж - 11 из 16. 3) Длина несущей стены и штробы в ней - примерно 2м. 4) Штроба - см. на фото. Далее самое интересное. На нервах позвонил прорабу. Спросил - так сколько же арматурин и где они порезали. Из его объяснения понял, что они порезали 2 арматурины в тех местах, где на фото штукатрка лежит. Видимо, это кондейщики или прораб на этапе отделки решили, чтобы я не нервничал ... Подскажите, что мне лучше сделать в сложившихся обстоятельствах? Можно вообще в принципе укрепить теперь эту стену? Что для этого нужно будет сделать? По сообщениям в теме я понял, что штроба без выпиливания арматуры - очень плохо, но жить можно. В моём случае совсем беда? Спасибо! |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Живите себе спокойненько, тока не болтайте больше никому, что перерезали стену.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2016
Сообщений: 4
|
SergeyKonstr, спасибо. Сердце стало колотиться чуть медленнее.
s7onoff, по пунктам:
Остальное со слов прораба:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,088
|
Цитата:
по фото кажется, что штраба достаточно глубокая. повезло, что этаж 11 из 16 - вполне возможно, что арматура по расчету даже не требуется. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2016
Сообщений: 4
|
Ребята, спасибо за ваши комментарии!
Насколько я понял, бросаться снимать отделку и каким-то образом укреплять стену - было бы полезно, но всё-таки есть надежда, что текущее ухудшение крепости стены из-за этой грёбанной штрабы не приведёт в обозримой перспективе к фатальным последствиям. Тем не менее, я бы хотел "понаблюдать за поведением" стены, чтобы своевременно принять меры, при возникновении проблем. Подскажите, пожалуйста, если проблемы из-за штробы всё-таки начнутся, как они могут проявиться? На что мне стоит обращать пристальное внимание в рамках "мероприятий по мониторингу"? Заранее спасибо! |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
штраба в сжатой зоне, арматура тут вряд ли расчетная. От ослабления сечения наружной стены (сжатоизогнутый элемент с явным растяжением снаружи) могут, возможно, появиться трещины снаружи, но сомневаюсь, что Вы их увидите.
Предположу, что контролировать можно углом поворота стены, но нужны под это дело какие-нибудь суперточные микрометры. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2016
Сообщений: 4
|
s7onoff, mainevent100, спасибо за ваши комментарии.
Последний, я надеюсь, вопрос. Правильно ли я понимаю, что если проблемы таки начнутся и я их своевременно увижу - то проблемы в общем решаемые? То есть можно будет сделать какие-то "подпорки" или каким-то иным образом укрепить стену? Чтобы дом потихоньку не "повалился". Вопрос только будет в деньгах и, возможно, внешний вид стены/квартиры каким-то образом "ухудшится". Спасибо! |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да, надо будет просто снести все этажи над вами, вашу стену и заново её отлить. Это не сложнее, чем построить новый дом, не бойтесь. Шутю. Если заметите проблемы - нанимайте обследователей, они придут, рассмотрят, увидят, дадут рекомендации. Но это всё вряд ли.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Иногда думаешь - как повезло, что строительное образование получил - нервы себе сохранил)))
Товарисчи, если бы дома рушились из-за штраб и отверстий глубиной 2-4 см то.... вообщем живите спокойно )))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Vovas_91, то есть вы точно знаете, что именно произошло в домах в статьях, приведенных SkyFly? Там панели довольно тонкие. Вот, например, берем панель 140 мм - один с одной стороны 4 см проштрабил (уже может и от этого упасть, почему нет), второй с другой стороны - еще 4 см. Что осталось между штрабами? На чем дом стоять должен?
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.11.2016
Сообщений: 1
|
Добра и здоровья!Я электрик.Для себя я давно решил,что железобетонная плита-это законченное изделие,а не поделочный камень для народного художественного творчества,но недавний разговор с сантехником заставил копнуть глубже.Вкратце,вот,что он поведал:работал он 7 лет назад в небольшой строительной фирме по "отделке под ключ".Объектом были две квартиры,одна над другой,в свежепостроенном местным ДСК панельном(не монолитном + наружные стены пенобетон)14-этажном доме.Менялась полностью эл.проводка,соответственно, были проштраблены все стены.В, коридорах обеих квартир,где были установлены распред.щитки ширина штраб достигала 30 см(провод весь был в гофре-нетрудно прикинуть,что глубина штраб 2,а то и 3 см).Сам он(сантехник),также по заданию директора фирмы("А,чё,мне сказали-я сделал"),прорезал в пенобетоне ниши под батареи и в ванной "утопил"трубы,причем вместе с канализационной в железобетонные панельные стены-2 штрабы метра по 2,шириной 12-15 см и глубиной 7 см.Потом пришли кондиционерщики и на кухне проштрабили стеновую плиту от края до края ,чтоб пластиковый кабель-канал вмуровать шириной 100 мм(глубиной,я думаю,не менее 5-6 см,хотя может и 8).Самое интересное,что все долбления происходили в присутствии представителя фирмы-застройщика(ДСК),прораба,который,правда,там по своим делам был(после заселения дома,выяснилось,что плита между кухней и коридором по проекту должна иметь обычный дверной проём,а там хайло под двойную,кого не устроило тем закладывали кирпичом).Этот прораб ни словом о штрабах не обмолвился,лишь головой покачал по поводу ремонта вообще:рано,надо было три годика подождать для усадки дома,к тому же,говорит,здесь раньше болото было. Такая история и это не единичный случай,так по всей России(да,вспомнил,этот сантехник сказал,что в течении дня шума от работы перфоратора в режиме долбления не доносилось лишь из 3 квартир из 14 по этому стояку).Я задумался,а как объяснить начальнику такой фирмы,что долбить нельзя,можно развернуться уйти,но это не выход - на следующий день найдется менее принципиальный и штрабы будут сделаны.Такие люди,как этот начальник понимают лишь скупой язык цифр,а именно:номера статей закона.Три вечера поисков в интернете дали такой результат: штрабить плиты перекрытия нельзя,штрабить панельные и монолитные стены горизонтально нельзя,вертикально можно и это всё на основании(и вот тут начинается охинея)кто пишет про СНиПы,кто ссылается на ГОСТы(один чудак ПУЭ приплёл,что полный бред),но конкретно сказать номер СНиПа или ГОСТа никто не может,встречал также мнение,что запрета нет,а значит разрешено и,вообще,защитный слой для того и нужен.Поэтому я решил найти специалистов по железобетонным конструкциям - может среди вас кто-нибудь владеет информацией о том какой нормативный документ регулирует действия(разрешает,запрещает)над железобетонными стенами.Для Москвы есть постановление правительства,а для остальной России должно же быть что-то.
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016) УК РФ, Статья 109. Причинение смерти по неосторожности 1. Причинение смерти по неосторожности - наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 2. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 3. Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам - наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. (в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 7
|
Здравствуйте, помогите и мне уважаемые.
Кондиционершики сделали штробу в несущей опоре монолитного дома 6*6 см. перерезали всю арматуру. Сама монолитная опора около метра шириной, толщиной 14 см. Сама опора стоит на углу 14 этажного дома, на 8 этаже. Как восстановить арматуру - сваркой? перфоратором отдалбливать вроде бы нельзя... Сам пилон справа внизу, на плане, тот что рядом с балконом. как раз- угловая опора. Они, по сути, перерезали его на половину толщины вместе со всей арматурой. Последний раз редактировалось rstm, 15.02.2017 в 00:04. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,088
|
как это Вы 14 см намеряли? очень маловероятно, скорее всего, должно быть около 20 см..
Цитата:
Offtop: тема становится популярной, похоже почти в каждой новостройке есть порезанные колонны |
|||
|
||||
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 7
|
Цитата:
Последний раз редактировалось rstm, 15.02.2017 в 08:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 7
|
Ижевск, один товарищ предложил отдолбить арматуру сантиметров по 5 и сварить кусками, затем расширяющимся бетоном залить. Так, вообще, возможно? Или бесполезно? И я думаю, перфоратором отдалбливать, вроде бы нельзя.
Последний раз редактировалось rstm, 15.02.2017 в 10:08. |
|||
|
||||
Длина сварного шва должна быть от 13 см и больше.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Значит, толщина пилона где-то 20 см (440-120(кирпич)-120(утеплитель)) - по толщине внутренней версты кладки, которая, очевидно, из ячеистого бетона.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
в данном случае - никак
Теоретически - работоспособный, но длина накладки должна быть миллиметров 350. Практически (с точки зрения производства работ) - не знаю. По идее - преднапряженные распорки надо ставить от пола до потолка
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 7
|
А есть картинка?
----- добавлено через ~9 ч. ----- В общем, решили специалисты восстановить арматуру с перехлестом минимум 10 см., саму штробу залить каким-то импортным составом для ремонта бетона, эмако вроде бы... Последний раз редактировалось rstm, 16.02.2017 в 08:15. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
боюсь спросить улицу и дом (уже не надо)
не успели сдать, а уже нужен капремонт усиление снос.. и вообще есть мнение отгородить Металлург - перекрыть Кирова и 50 лет ВЛКСМ))) Последний раз редактировалось olf_, 17.02.2017 в 13:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 7
|
Вы дилетанту поподробней бы писали, в чем чушь?
и эмако не нашли, будут использовать mapegrout thixotropic. Есть какая-то критическая разница? Последний раз редактировалось rstm, 18.02.2017 в 09:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Имхо. Выполняя эти работы самостоятельно, на мой непрофессиональный взгляд, принимаете всю ответственность на себя. Сейчас стоит? А вдруг при монтаже начнет трещать - кто отвечать будет?
Для сварки надо будет обнажить арматуру на длину не менее чем восемь её диаметров (как для С23-Рш ГОСТ 14098-2014). Диаметр нигде не указан. Т.е. для примера, для d16 длина сварного шва должна быть не менее 128 мм. Больше диаметр - больше сварной шов. Если бы и варил, то варил бы сварным швом с двумя накладками, но длину шва в каждом направлении принял по С23, т.к. у меня если посмотреть ГОСТ выходит, что по С21 вообще шва может не остаться. С двумя накладками передача усилия соосная вышла бы. Но рекомендую получить бумажку. Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154
|
Offtop: Жизнь становится ещё страшнее: локальные военные конфликты, террористы, теперь вот - кондиционерщики....
Может на законодательном уровне ввести запрет на горизонтальное и наклонное штробление пилонов и колонн. Кто как считает? Грядёт тёплый сезон, таких случаев будет больше. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
т.е. вертикальное с возможным образованием двух пилонов вместо одного допустимо? Идея хорошая, как контролировать тех кто "я так всегда делал и ничего"? Только что напугать собственников.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84
|
Цитата:
а может хотя бы для начала, чтоб застройщик выдавал памятку новым жителям, что резать можно, а что нельзя? Offtop: а памятку пусть составляют проектировщики, за отдельную плату |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,088
|
Цитата:
естественно, не за отдельную плату.... ну и до жильцов она вряд ли доходит )) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.06.2019
Сообщений: 5
|
Может и мне поможете?
Cантехник заштробил в ванной канализационную трубу в полкирпича и сделал нишу в несущей кирпичной стене в полкирпича.Стена~60см. Штроба трубы - 70см. Теперь меня мучают сомнения. у меня 2 этаж всего 9 этажей , насколько это опасно ? |
|||
|
||||
Цитата:
Из-за унификации и стандартизации большая часть кладки, особенно на протяженных стенах, как правило, сильно недогружена. Но при этом кладка весьма чувствительна к неравномерному нагружению, а сделав достаточно протяженную штробу, вы как раз "подкосили" передачу нагрузки на этом участке. Может и "дробина", а может и целый "фугас" - как карты в виде нагрузок, марки кирпича и раствора, геометрии, стадии алкоголизма каменщиков лягут.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Цитата:
Хотя я почти уверен, что хоть один из 7 соседей сверху без особой рефлексии уже отличился подобными художествами, а может даже и нижний. Тогда целесообразность обратной заделки может быть лишь для очистки совести.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 29.06.2019
Сообщений: 5
|
Что то не могу найти кто бы взялся. Не подскажите среди кого искать. Фирмы-малый объем. Одиночки - не знают про расширяющейся раствор.
----- добавлено через ~2 ч. ----- Подскажите какой марки расширяющийся цемент лучше заказывать. У нас в Саратове похоже нет никакой. |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 29.06.2019
Сообщений: 5
|
Мне тут предложили заложить нишу кирпичем с анкерами. Как думаете имеет смысл?
mapei stabilcem в качестве кладочного раствора подойдет? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Цитата:
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Да. Если нет сейсмики, то можно не закладывать. Если есть, то закладывать бесполезно.
Надо посмотреть как опираются плиты перекрытий.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2019
Сообщений: 19
|
Помогите, пожалуйста, столкнулся с похожей проблемой. Дом П44, ремонтники сделали:
1.) Горизонтальная штраба под слив 35х35 мм, длина 1,8м. Тонкая арматура спилена. 2.) диагональная штраба на потолке без повреждентя арматуры, делали штроборезом. Не сплю второй день, помогите разобраться. На сколько все плохо в моем случае? Поможет ли ремонтная смесь хоть как-то восстановить плиты? Спасибо |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,088
|
Nik45, если бы от таких повреждений падали дома, то Вы бы слышали об этом в новостях каждый день.
П44 - это что? панельный дома? в потолке укладывайте, что планировали в штрабу, и заполняйте ремонтным составом. штраба 35х35 - в стене? тонкая арматура - горизонтально расположена? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2019
Сообщений: 19
|
Цитата:
Спасибо за ответ. Да, это панельный дом. 35х35 в стене, да, тонкая арматура вертикально расположена, ремонтники говорят, что за ней ещё более толстая арматура есть, мол видели ее когда делали подрозетник. Это наши верить их словам. Остальные штрабы сделаны вертикально в слое штукатурки. Подскажите, по какому принципу выбирать ремонтную смесь или подойдёт любая? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,088
|
можно спать спокойно.
Какой этаж у Вас? Сколько этажей в доме? как далеко дверные (или оконные проемы) от штрабы? длина 1,8 м - это значит вырезали несколько вертикальных стержней... сколько? какого диаметра? ремонтная смесь любая. ----- добавлено через ~2 мин. ----- иногда даже так ремонт делают. Так точно нельзя |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2019
Сообщений: 19
|
Цитата:
Фото жуть, к сожалению нельзя быть уверенным что в моем, например доме, нет такого соседа. Хотя, у меня самого теперь совесть не чиста( Цитата:
Спасибо. У меня 7й, в доме 17. На этой стороне только дверной проем, но до него метра 3 точно есть. Вертикальных стержней было около 6, со слов ремонтников, диаметром 5-6мм. С обратной стороны стены находится лестничная клетка. Фото жуть, к сожалению нельзя быть уверенным, что в моем доме, например, нет таких соседей. Хотя у меня самого теперь совесть не чиста( Цитата:
Фото жуть, к сожалению нельзя быть уверенным, что в моем доме, например, нет таких соседей. Хотя у меня самого теперь совесть не чиста( Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.09.2019 в 07:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
арматура 6мм с шагом 300мм рабочей быть не может, но конструктивную (вспомогательную так сказать) арматуру они порезали, что не хорошо, но не критично, то, что сам бетон раздолбали это даже хуже.
если все соседи так же сделают, то, теоретически, дому может наступить кирдык, а пока волноваться не о чем. толком штрабу обратно вы ничем не заделаете, ничто не восстановит так, что б было как раньше, когда там был бетон.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
смесь Эмако в помощь. Будет даже крепче. Их сейчас в России делают и поэтому заморачиваться на другие смеси смысл только если нет в продаже Эмако. Ценник у нормальных смесей +- рядом
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2019
Сообщений: 19
|
Большое спасибо всем за помощь!
Заделаю все это безобразие ремонтной смесью, но немного растерялся в выборе. Тот же эмако есть разной плотности, от 1500 до 2200 кг на м3. Интуитивно я понимаю, что чем больше тем лучше и склоняюсь к варианту Эмако Т1101 Tix для горизонтальной штрабы и Nanocrete R2 для потолка, тк в описании пишут что подходит для нанесения на потолок без опалубки Подскажите, пожалуйста, нужно ли каким-либо антикоррозийным средством обрабатывать места где где видна арматура перед нанесением ремонтной смеси? Последний раз редактировалось Nik45, 23.09.2019 в 13:20. Причина: Дополнительный вопрос |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Offtop: да, надо покрасить ее автомобильной эмалью по грунту и залакировать.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2019
Сообщений: 19
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
верным путем идете, товарищ!
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2019
Сообщений: 19
|
Извините, что опять поднимаю эту тему, но снова приступ паранойи и хотелось бы ещё раз узнать про потолок.
Вот фото штрабы https://ibb.co/qRxTj33 Вводные такие: панельный дом П44, длина штрабы 165см, делалась штраборезом, арматура не порезана, глубина штрабы была около 15мм. Заделал ремонтной смесью (знаю что это не поможет). Плита перекрытия на сколько я понял не пустотелая (что вроде как хуже чем если бы наоборот), толщина перекрытия 140мм. Подскажите, пожалуйста, на сколько стоит переживать? Как можно рассчитать на сколько в процентах понизилась несущая способность перекрытия? Если все критично то как минимизировать последствия чтобы не подвергать опасности себя и окружающих? Последний раз редактировалось Nik45, 28.09.2019 в 17:30. Причина: Исправлена опечатка |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Растянутый бетон в расчетах по прочности не учитывается. Так что переживать не стоит.
Но надо восстановить защитный слой арматуры. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Ремсостав это хорошо.... если арматура была обнажена, ни в коем случае не смесью на гипсовом вяжущем. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Лучше резать семь раз отмерив. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2019
Сообщений: 19
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Nik45, ну мало ли что пишут.
Более того, часто в агрессивной среде приходилось разбивать защитный слой бетона снизу, чтобы вскрыть армирование для контроля коррозии. Вот тут умом понимаешь что хуже не сделаешь, а разбивать бетон стоя под балкой боязно. Стекло это отдельная история, связанная с дисциплиной механики разрушения. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2019
Сообщений: 19
|
Около 20 см, говорят что панели в П44 опираются по 3м сторонам, т.е. не опираются на сторону где оконный проём. Направление вдоль короткой стороны
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2019
Сообщений: 19
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2019
Сообщений: 19
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Сама панель судя по всему имеет длину более 5м и толщину 14см ----- добавлено через ~3 ч. ----- В интернете мало похожего удались найти. Сильно переживаю, не знаю как правильно поступить( ----- добавлено через ~17 ч. ----- Подскажите, пожалуйста, можно ли в моем случае просчитать на сколько ослабилась несущая способность стены? Возможно на форуме есть специалисты, естественно не бесплатно. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2019
Сообщений: 19
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2019
Сообщений: 19
|
Сильно пугает тишина в этой ветке, помогите, пожалуйста. Хочу понять на сколько все плохо и нужно ли идти сдаваться и заказывать экспертизу и где ее заказывать. А то это совсем не дело думать только об этой штрабе(
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Nik45, посчитать достаточно ли НС стены довольно сложно, не обладая данными о ее армировании и напряжениях ( нагрузках).
Поэтому однозначного ответа нет. Так в штробу заведены сети? Или она заделана ... ? Педставляется возможным конструктивное усиление, с приваркой стержней сетки д6 яч 150 к обрезанным стержням стены. Для этого надо отбить защитный слой на 8 диаметров выше и ниже штробы (50мм = 6мм*8, поГОСТ на сварку арматуры), варить сетку усиления, заделать ремсоставом. Предварительно следует притянуть анкерами (шпильками) сетку к бетонному камню стены , с шагом 600 мм.) Думаю после усиления, можно о штробе не думать. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2019
Сообщений: 19
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Nik45, сечение стены в зоне штробы было ещё более ослаблено, поэтому думаю хуже не будет.
Можно для спокойствия предусмотреть страховочные мероприятия (временно поставить стойки с расклинкой от пола до потолка у стены). Для спокойствия опять же - договоритесь с местным специалистом, мало ли он на месте посоветует лучшее решение. ... Может в альбоме усиления у Мальганова что есть подходящее, сейчас нет возможности посмотреть. Ещё при вскрытии надо бы посмотреть, не обрезали ли выпуски; обычно по низу стены выполняется перехлест вертикальных стержней арматурных изделий нижней стены и стены этого этажа. Может быть, в этом случае решение окажется проще или посложнее. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2019
Сообщений: 19
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2021
Сообщений: 16
|
Добрый день. Уважаемые участники форума, успокойте или добейте меня, пожалуйста. Делаем ремонт в новострое, дом монолитно-каркасный. Имеем 3 этаж 9 этажного здания, но на 8 над нашей квартирой уже трасса, потому фактически сверху 4 этажа. Вообщем мои электрики люди с "рвением", проштробили мне монолит. Имеем суммарно четыре вертикальные штробы, глубиной до 1 см (где-то 5 мм, где-то 7 мм, но при этом на одном пилоне кое-где видны хомуты, они не перерезаны, арматуры не видно) шириной 2-3 см на трёх разных пилонах. Толщина пилонов 300 мм. Но самое ужасное, что на одном из них они умудрились вырезать три подразетника (группой в одну рамку, я предполагала ставить накладные). Просто в шоке. Насколько все это критично, и чего теперь делать?
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
Пока ничего не надо делать. Надо подождать ретивых сантехников, которые добавят горизонтальную штрабу для скрытой прокладки труб, глубиной 6-8 см и тогда косяки электриков уже не будут бросаться в глаза. В запретграмме встречал ролики супер монтажников-электриков, которые нарочито нахально штробят несущие конструкции, в том числе и под подразетники и никаких проблем с совестью не испытывают. На самом деле, в вашем случае критического риска нет, единственно не понятна фраза на 8-м уже трасса, что это значит??
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 628
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Offtop: О, да! Было такое в практике. Вместо того, что бы обойти пилястры монтажники на уровне пола выбили кирпичи заподлицо с гладью стены. И ничего не рухнуло.
|
||||
|
||||
Регистрация: 04.12.2021
Сообщений: 16
|
Цитата:
квартира на восьмом этаже смещена от края дома, и крышей нашего стояка фактически является террасса квартиры восьмого этажа Последний раз редактировалось Egorkatoys, 10.11.2022 в 12:14. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Offtop: Эх, а какая интрига была. Все уже представили шесть полос движения
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Гипс при увлажнении выделяет серную кислоту, которая съедает арматуру за пару лет. Если та не прикрыта защитным слоем бетона, который имеет щелочную среду и гасит коррозию.
Поэтому нет гипсоармированных конструкций. В общем счастья вам, с новосельем.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2022
Сообщений: 2
|
Добрый день!
Помогите пожалуйста, тоже вторую ночь не сплю. Предупреждали, что по объявлениям в лифте лучше ни с кем не связываться, но увы. “Специалисты» по прокладке трасс под кондиционеры сотворили вот такое, фото прилагаю. И теперь искренне убеждают, что ничего страшного, мы всегда так делаем. Не перестаю поражаться людской халатности. Арматура целая, но уже видно кусок опаясывающей.. Глубина от 10 до 25 мм. По двум сторонам пилона, ещё и по диагонали. Его размер 400*400. Объективно, что делать? Вынимать трассу и чинить рем. составом, только чтобы защитить арматуру от коррозии, понимаю, расчётную прочность уже не вернуть. Этаж последний. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Спите спокойно. Последний этаж там в пилоне вертикальная арматура диаметром 12 мм конструктивно требуется, по прочности ее выше крыши. Подозреваю, что у вас больше (народ не любит 12 мм закладывать норовят 16 мм поставить.) Сделано криво. На мой взгляд, хозяева квартир должны понимать, что в таких местах надо ставить гипсокартон по каркасу и там все протягивать. Арматуру как минимум покрасить хорошей краской. По трассе может сильно меняться температура и влажность. Катастрофы не будет, но для порядка сделал бы.
Судя по фоткам там первый сантиметр вообще деревобетон Толщина швов в газосиликатной кладке тоже налепили, зато под расшивку
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2022
Сообщений: 2
|
Дом 19 этажей, сверху полноценный тех.этаж. Да, кладка это вообще шедевр. Межкомнатные все пришлось снести, мало того, что там шов был цементный в два см. так ещё и из 75 блока. То есть думаете не перекладывать трассу из пилона? Думал вытащить ее и заделать основательно с антикоррозионной отработкой и рем.составом. Ещё дело в том, что это угловая колона.
Конструкция монолит. Одна из несущих колонн, причём угловая, ближайшие от неё по краям в 5 и 6 метрам. Деревобетон )))видимо остался от опалубки, видимо по старинке )). Этаж последний из 19, сверху полноценный тех.этаж. Швы в газобетоне шедевр. Внутренние перегородки вообще пришлось все демонтировать. Они были из 75 блока Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.11.2022 в 11:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2021
Сообщений: 16
|
----- добавлено через ~2 мин. -----
На фото пилон, где группа сделали три подразетника, выделила в рамку, розетки в месте, где стрелка.[IMG][/IMG] ----- добавлено через ~6 мин. ----- Извините, это было мне? При чем тут гипс и коррозия не поняла? сантехнические коммуникации снаружи монолита и зашили гипсокартоном ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ещё хочу добавить, ч о сегодня заставила прораба пройтись по пилона с прибором поиска арматуры, по итогам прибор показывает залегание артатуры на глубине 70-90 мм (стена уже оштукаттуреена, слой штукатурки мм 15). Это реально? Последний раз редактировалось Egorkatoys, 11.11.2022 в 14:20. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
у криворуких строителей - реально. Вообще защитный слой не более 50 мм (50+15=65 т.е. 70 еще близко, а 90 уплыл каркас), иначе прибор показал бы сетку где-то на 30 мм глубины. С учетом размера пилона и верхнего этажа, думаю не критично. Но по жопе дать ремонтникам руки чешутся.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Если рабочую арматуру (вертикальную толстую) не перерезали, то особой опасности не должно быть. Но электрикам оторвать конечности надо. Дырки в бетоне лучше не оставлять, заделать ремсмесью, сделать сверху накладные розетки, как и планировали.
|
|||
|
||||
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Насколько правильный такой способ опирания стоек Вальмовой крыши | atlantis | Конструкции зданий и сооружений | 118 | 20.05.2015 13:01 |
неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать? | aleha3000 | Основания и фундаменты | 94 | 24.04.2014 17:12 |
Насколько правомочны требования эксперта отнести стоки от противопожарного водопровода к производственным стокам? | alexandr081976 | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 06.03.2014 23:14 |
Горизонтальная гидроизоляция цоколя в стене из пенобетона | solnishek | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 09.12.2008 21:47 |
Насколько надежен GRREAD? Вопрос опытным программерам. | {Smirnoff} | Программирование | 9 | 20.01.2004 20:46 |