Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать арматурный стержень на срез (сдвиг)?

Как рассчитать арматурный стержень на срез (сдвиг)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.08.2016, 11:21 #1
Как рассчитать арматурный стержень на срез (сдвиг)?
Emc
 
Москва
Регистрация: 22.06.2016
Сообщений: 117

Добрый день.

Возник такой вопрос. При разработке перемычек (в кирпичных стенах), в местах где с одной стороны кирпичная перегородка, а с другой монолитная стена (т.е. когда проем в кирпичной стене стоит вплотную к монолиту) АРХИТЕКТОРЫ сделали узел крепления этих перемычек к монолитной стене. (чертеж приложил ниже).

Перемычка из 2 уголков варится к третьему уголку, который заанкерован в монолитную стену при помощи 2 арматурных стержней (диаметром 12 А500С). Необходимо рассчитать этот узел по прочности.

На сколько я понимаю, если не рассматривать по прочности сварное соединение между уголком с арматурными стержнями (Т12-Рз), то считать нужно только арматуру, которая будет, судя по всему, работать на срез.

Вот собственно и вопрос, как грамотно это сделать? В Беляеве нашел формулу для частного случая t=P/S, где: t - касательные напряжения, P - поперечная сила и S - площадь поперечного сечения. Но что принимать в качестве силы Р? Поперечное усилие действующие в сечении, на основании эпюры поперечных сил, или саму силу, которая действует на перемычку от веса кирпича (на м.п.)?

Был бы благодарен на разъяснение!

Просмотров: 16193
 
Непрочитано 04.08.2016, 11:52
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Узел стандартный. Offtop: У Вас архитекторы делают кладочные планы?
Сила Р равна половине всей нагрузки на перемычке Р=q*L/2
Максимальные касательные напряжения для круглого сечения вроде бы 1,5P/S, может не стоит превышать их (хотя бы в запас)?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 11:55
#3
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


На Вашем месте, считал бы стержни на изгиб. Так как, плотного контакта торца перемычки со стеной, скорее всего, не будет.
Примите плечо сил в сантиметр-два, найдите момент и дальше рассчитайте как консольную балку.
Ваше усилие Р будет равно опорной реакции перемычки, которая рассчитывается на вес свежеуложенной кладки. Определение и расчет перемычек можно посмотреть в пособии к каменному СНиПу.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 12:23
#4
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Узел стандартный. Offtop: У Вас архитекторы делают кладочные планы?
Сила Р равна половине всей нагрузки на перемычке Р=q*L/2
Максимальные касательные напряжения для круглого сечения вроде бы 1,5P/S, может не стоит превышать их (хотя бы в запас)?
Да, архитекторы делают кладочные планы.

А почему q*l/2? Я так понимаю Вы указали реакцию опоры? Но если у меня с одной стороны жесткая заделка (монолит стена и анкеровка уголка), а с другой стороны шарнир (опирание перемычки на крипич), то там распределение будет не такое..
Emc вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 12:27
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


с обеих сторон шарнир. Крепление уголка на анкерах не может считаться жесткой заделкой
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 12:37
#6
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
с обеих сторон шарнир. Крепление уголка на анкерах не может считаться жесткой заделкой
Хорошо, я просто для себя хотел уточнить, что мы берем поперечную силу по эпюре Q, а не нагрузку...

А такой еще вопрос, если бы эпюра Q шла как на картинке, мы считали бы на значение 0.25т или 0.5т?

Emc вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 12:51
#7
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Offtop: Сейчас ТС посчитает свои "анкера" на срез, получит несущую способность в 2т на анкер и будет доволен результатом, но так и не узнает что на изгиб он несет в 4 раза меньше
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 13:20
#8
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Offtop: Сейчас ТС посчитает свои "анкера" на срез, получит несущую способность в 2т на анкер и будет доволен результатом, но так и не узнает что на изгиб он несет в 4 раза меньше
Как она будет работать на изгиб, если уголок варится впритык к стене?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Тем более если принимать, как писали выше, что узел это шарнирный, о каком моменте может идти речь?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 13:37
#9
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


— Кукушка-кукушка, а сколько мне жить осталось?
— Ку...
— А че так ма...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: анкера.PNG
Просмотров: 673
Размер:	100.8 Кб
ID:	174321  
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 13:52
#10
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
— Кукушка-кукушка, а сколько мне жить осталось?
— Ку...
— А че так ма...
Я так понимаю, речь идет о п.4 в примечании?

Тогда вопрос, какую нагрузку принять в качестве осевой?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 14:06
#11
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Нет. Речь идет о сложном НДС.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 14:11
#12
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Emc, речь идет о работе болта(арматуры) на изгиб.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 14:14
#13
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Emc, речь идет о работе болта(арматуры) на изгиб.
хорошо, чему тогда принять момент, действующий в сечении?

По эпюре М, балки с одной стороны защемленной, а с другой стороны шарнир?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 14:14
#14
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


В первом приближении
Q<=0,58 Rs As
non-live вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 14:15
#15
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Вот: https://dwg.ru/dnl/12281
Считайте )
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: упруг заделка.PNG
Просмотров: 140
Размер:	144.3 Кб
ID:	174323  
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 14:17
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


GGCAT, откуда табличка?
в пункте 1:
над чертой значение при расстоянии до края 50 мм, под чертой - 100 мм. Почему первое больше второго?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 14:20
#17
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


mainevent100, Таблица с Катюшина. Не от края, а от поверхности бетона. Меняется плечо приложения силы, следовательно меняется момент и н.с. анкера
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 14:23
#18
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


https://www.hilti.ru/medias/sys_mast...14_anchors.pdf
см. разделы 4, 5. Расчет можно выполнить как для анкера HIT-RE500 c арматурой А400, А500
An2 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 14:27
#19
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
0,58 Rs
Справедливо только для профилей, пластин.
Почему не 0,41 Rsn, как для болта 5.6 ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 14:41
#20
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
https://www.hilti.ru/medias/sys_mast...14_anchors.pdf
см. разделы 4, 5. Расчет можно выполнить как для анкера HIT-RE500 c арматурой А400, А500
Вы реально считаете, что для паршивой перемычки есть необходимость в таких расчетах и решениях?
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 14:53
#21
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
В первом приближении
Q<=0,58 Rs As
Откуда взяли эту формулу?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Вот: https://dwg.ru/dnl/12281
Считайте )
Не совсем понял, к чему это было приложено..
Emc вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 15:00
#22
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


GGCAT
человек обратился за расчетом, отчего же реально не посчитать.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 15:11
#23
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Не совсем понял, к чему это было приложено..
Это было приложено к тому, что подобные стержни не работают ни на чистый срез, ни на изгиб. Это контактная задача, когда стержень работает в упругой среде, подобно тому как мы рассчитываем сваи в грунте по прочности. Тут не работают формулки из стального СНиПа. Это надо понимать! И НИКОГДА не проектировать такие сложные вещи для таких простых конструкций. В Катюшине же эта таблица имеет отношение к расчету анкерных болтов, которые тоже работают подобным образом и НИ В КОЕМ случае не как болты на срез. Отчего несущая способность этих анкеров на горизонтальные нагрузки (а та книга Катюшина посвящена расчету рам, в которых почти всегда присутствует значительный распор) значительно, даже очень значительно, ниже, чем просто анкеров на срез. Мне прям до боли интересно когда же люди додумаются до правильного решения. Тривиальнейшего и правильного. А им хоть кол на голове теши! Ты даешь им все карты в руки. Но не желают думать, не желают читать литературу, смотреть старые серии, ничего не желают. Ты только выдай им сразу готовенькое решение, а думать это не.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 15:24
#24
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Это было приложено к тому, что подобные стержни не работают ни на чистый срез, ни на изгиб. Это контактная задача, когда стержень работает в упругой среде, подобно тому как мы рассчитываем сваи в грунте по прочности. Тут не работают формулки из стального СНиПа. Это надо понимать! И НИКОГДА не проектировать такие сложные вещи для таких простых конструкций. В Катюшине же эта таблица имеет отношение к расчету анкерных болтов, которые тоже работают подобным образом и НИ В КОЕМ случае не как болты на срез. Отчего несущая способность этих анкеров на горизонтальные нагрузки (а та книга Катюшина посвящена расчету рам, в которых почти всегда присутствует значительный распор) значительно, даже очень значительно, ниже, чем просто анкеров на срез. Мне прям до боли интересно когда же люди додумаются до правильного решения. Тривиальнейшего и правильного. А им хоть кол на голове теши! Ты даешь им все карты в руки. Но не желают думать, не желают читать литературу, смотреть старые серии, ничего не желают. Ты только выдай им сразу готовенькое решение, а думать это не.
Так может сообщите все-таки об этом простом решении. Потому что пока, вся информация которая у меня есть, это формулы из сопромата и СТО товарища с применением ХИЛТИ. Причем в расчете по ним решения получаются разные.
Emc вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 15:31
#25
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Вот прям так не сообщу. Просто вот давайте перечислим вообще всевозможные варианты крепления этого уголка к кладке. Как только все варианты узнаем, так сразу найдем решение.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 15:34
#26
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Вот прям так не сообщу. Просто вот давайте перечислим вообще всевозможные варианты крепления этого уголка к кладке. Как только все варианты узнаем, так сразу найдем решение.
Уголка к монолитной стене вы хотели сказать? Мы ведь рассматриваем тот конец, который заанкерен в монолитную стену..
Emc вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 15:35
#27
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Ну да, к монолитной стене, к кладке, неважно к чему.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 15:40
#28
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Ну заводим арматуру в монолитную стену, сажаем ее на раствор (в моем случае хилти). Дальше 2 варианта, либо уголок стоит вплотную к стене, либо с эксцентриситетом. Тут соответственно 2 решения. Либо считать на чистый сдвиг, либо на сдвиг и изгиб..
+ по чему еще будет разрушение, по шву, по бетону или по арматуре. Мы рассматриваем в данном случае только арматуру. Вроде все.
Emc вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 15:41
#29
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


GGCAT, это обычный выпуск. Правильно уже писали про Хилти - у них даже СТО есть, согласованное с НИИЖБом (или ЦНИИСКом, не помню с кем) и испытанное - можно на них опереться.
Для первого приближения, чтобы понять порядок цифр, можно рассчитать как болт на срез или что-то похожее и разделить на 2.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 15:42
1 | #30
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


ну а кроме "арматуру в стену" или "на HILTI", что других решений не существует?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
GGCAT, это обычный выпуск. Правильно уже писали про Хилти - у них даже СТО есть, согласованное с НИИЖБом (или ЦНИИСКом, не помню с кем) и испытанное - можно на них опереться.
Для первого приближения, чтобы понять порядок цифр, можно рассчитать как болт на срез или что-то похожее и разделить на 2.
Я не говорю, что у HILTI неправильно. Все там хорошо. Наверное. Но можно проще и в 20 раз дешевле. И считать так много не нужно. HILTI молодцы, им же нужно продать свою продукцию. И оне делают реальные испытания, проводят расчеты, выводят соответствующие формулы для своей (!!!) продукции. Конечно можно посчитать по СТО HILTI и подобрать нужный анкер. Я не спорю. Ээээээх. Если б мне каждый раз давали разницу за сэкономленные заказчику деньги, я бы уже жил где-нибудь на Сейшеллах. )
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 15:45
#31
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Закладная Но ребята хотят выпуски - пусть делают, посмотрят, что получится на стройке.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 15:46
#32
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Закладная Но ребята хотят выпуски - пусть делают, посмотрят, что получится на стройке.
Неплохо ) Но можно еще проще и еще дешевле )))))
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 15:47
#33
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Мы иногда тоже что-то "новое" пытаемся вводить (конечно же дешевое или технологичное, иногда немного бредовое, но всегда надежное), а потом слушаем отзывы строителей и "мотаем на ус".
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 15:47
#34
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Закладная Но ребята хотят выпуски - пусть делают, посмотрят, что получится на стройке.
По сути у нас и получается закладная, из уголка и 2 анкерующих стержней..
Только установлена она не в процессе опалубки и армирования, а после.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Еще проще, это сместить проем на 150мм от монолита и опереть на кирпич)
Emc вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 15:49
#35
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Цитата:
Мы иногда тоже что-то "новое" пытаемся вводить (конечно же дешевое или технологичное, иногда немного бредовое, но всегда надежное), а потом слушаем отзывы строителей и "мотаем на ус".
Я вас уверяю, строители будут в счастье от правильного решения.
Цитата:
Еще проще, это сместить проем на 150мм от монолита и опереть на кирпич)
Не надо ничего смещать )
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 15:50
#36
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
И НИКОГДА не проектировать такие сложные вещи для таких простых конструкций.
А что такого сложного в данной конструкции? Куча закладушек, расположенных на боковой поверхности, работают в тех же условиях. Вот здесь например можно было в монолите дать закладушку, на которой уже мастерить опору перемычки - принципиально бы ничего не изменилось, вам точно так же нужно было рассчитывать прочность анкеров закладной детали.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 16:00
#37
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


У меня вариантов больше нет. Сидим с коллегой думаем, безуспешно
Emc вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 16:03
#38
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


В последний раз. "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ САМОАНКЕРУЩИХСЯ КОНИЧЕСКИХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ" 1988
Что может быть проще? Взял перфоратор, просверлил два отверстия, запихнул 2 копеечных болтика (или сколько там по расчету выйдет) и затянул на расчетное усилие. ВСЕ! Довольны все: заказчик, строители, конструктора (все считается элементарными формулами). А работают эти болтики будут не на изгиб и срез, а на растяжение.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 16:13
#39
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


GGCAT, по поводу этих и других рекомендаций советских по проектированию анкерных болтов...нужно быть осторожней.
исследований было не достаточно раньше... поэтому в них есть серьезные недочеты. Современные европейские и североамериканские нормы жестче и продвинутей в этом плане.
советую все таки внимательней посмотреть главы СТО НИЦ Строительство (НИИЖБ) по данной теме, которые основаны на ETAG, ACI-318 и проекте EN .

Последний раз редактировалось An2, 04.08.2016 в 16:30.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 16:32
#40
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
В последний раз. "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ САМОАНКЕРУЩИХСЯ КОНИЧЕСКИХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ" 1988
Что может быть проще? Взял перфоратор, просверлил два отверстия, запихнул 2 копеечных болтика (или сколько там по расчету выйдет) и затянул на расчетное усилие. ВСЕ! Довольны все: заказчик, строители, конструктора (все считается элементарными формулами). А работают эти болтики будут не на изгиб и срез, а на растяжение.
Значение растяжения в арматуре, как я понимаю, будет равно значению изгибающего момента?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 16:33
#41
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Я не буду спорить и обсуждать зарубежные нормы. Во многом Еврокоды мне тоже нравятся больше, чем наши нормы, они полнее, гораздо более проработанней и т.п. В конце-концов зарплаты их инженеров, нормотворцев и ученых и зп наших несравнимы. Я сказал, что есть простейшее решение, которое применялось неимоверное количество раз, а также к этому решению есть метода, разработанная, между прочим, НИИЖБ Госстроя СССР. Думайте уже дальше сами. Недоверяете? Ну делайте HILTI. Это уже казуистика чистой воды. У меня все.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 16:55
#42
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


GGCAT, каким образом определить растягивающее усилие в том способе, который вы предлагаете?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 16:59
1 | #43
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Не, ребята, это уже за гранью добра и зла. Вы про трение слышали? Про трение покоя. Это финиш просто... Просто нет слов...
Я поясню пожалуй. Просто потом приходит заказчик и спрашивает: "А сколько стоит эта работа?" Ему отвечаешь, что 100500 рублей стоит и сроку пол года. "Уууууууууу... А мне вот тут за углом за 5 рублей предлагают и за 2 часа, пойду к ним." Вот чтобы такого не было это была последняя тема, в которой я что-то пытался объяснить и дать на блюдце. Просто когда лет 10-15 сидишь вот ночами и жуешь книжки в то время как другие бухают и гуляют. А потом они просят им что-то выкатить. Не, все, баста...
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.

Последний раз редактировалось GGCAT, 04.08.2016 в 17:05.
GGCAT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 17:11
#44
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Не, ребята, это уже за гранью добра и зла. Вы про трение слышали? Про трение покоя. Это финиш просто... Просто нет слов...
Я поясню пожалуй. Просто потом приходит заказчик и спрашивает: "А сколько стоит эта работа?" Ему отвечаешь, что 100500 рублей стоит и сроку пол года. "Уууууууууу... А мне вот тут за углом за 5 рублей предлагают и за 2 часа, пойду к ним." Вот чтобы такого не было это была последняя тема, в которой я что-то пытался объяснить и дать на блюдце. Просто когда лет 10-15 сидишь вот ночами и жуешь книжки в то время как другие бухают и гуляют. А потом они просят им что-то выкатить. Не, все, баста...
Ну как бы не все бухают и гуляют, многие так же сидят и учат. Просто в силу возраста не все успевают дойти до чего либо..

Поэтому и спрашиваю.

На сколько я понимаю, растягивающее усилие находим из условия Δl = (P*l)/(E*F), где Δl - длина образца после удлинения (т.е. после прогиба), P - искомое растягивающее усилие, l - длина до приложения нагрузки, E - модуль упругости и F - площадь поперечного сечения..

P.S. нужно помогать студентам грызть гранит науки, особоено с нынешней системой образования, имхо
Emc вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 18:55
#45
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Растяжение возникнет только если вы создадите пару сил. В вашем случае, при горизонтальном расположении анкеров, найти пару сил проблематично. Я бы лучше расположил анкеры вертикально - это сделало бы расчет понятнее. При этом нужно будет выполнить следующие проверки:
1. Растяжение анкера.
2. Вырыв анкера из бетона.
3. Срез анкера.
4. Смятие (бетона, анкера, уголка).
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 20:20
#46
stib

как бы инженер ПГС
 
Регистрация: 28.10.2012
Красноярск, РФ, Сибирь
Сообщений: 37


Кажется до меня дошло! =)
Уголок прижимаем к монолитной стене с таким усилием, чтобы создаваемое трение, между монолитом и уголком, не давало уголку двигаться вниз, создавая на болте срез.
stib вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 20:23
#47
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от stib Посмотреть сообщение
Кажется до меня дошло! =)
Уголок прижимаем к монолитной стене с таким усилием, чтобы создаваемое трение, между монолитом и уголком, не давало уголку двигаться вниз, создавая на болте срез.
что-то мне подсказывает это не так)
Emc вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 20:34
#48
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
что-то мне подсказывает это не так)
Сбросьте этого "что-то" с крыши на асфальт. Чтобы больше не подсказывал.
Meknotek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 20:35
#49
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Сбросьте этого "что-то" с крыши на асфальт. Чтобы больше не подсказывал.
Обоснуйте?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 20:40
#50
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Обоснуйте?
Ударившись об асфальт, "что-то" больше не будет подсказывать. И соответственно будет больше времени думать правильные мысли.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от stib Посмотреть сообщение
Кажется до меня дошло! =)
Уголок прижимаем к монолитной стене с таким усилием, чтобы создаваемое трение, между монолитом и уголком, не давало уголку двигаться вниз, создавая на болте срез.
А потом откройте для себя натяжение анкерных (фундаментных) болтов (в соответствующем пособии) для восприятия Q чуток бОльших, чем в таблице Катюшина, и принцип работы фланцев (с помощью которых, за счет трения и натяжения болтов передают "всю гамму усилий", возможных в стержневых конструкциях)

Последний раз редактировалось Meknotek, 04.08.2016 в 20:48.
Meknotek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 20:42
#51
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Ударившись об асфальт, "что-то" больше не будет подсказывать. И соответственно будет больше времени думать правильные мысли.
Я очень рад, что у вас развито чувство юмора, но может мысль предыдущего комментатора раскроете?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 21:15
#52
stib

как бы инженер ПГС
 
Регистрация: 28.10.2012
Красноярск, РФ, Сибирь
Сообщений: 37


Если в картинках, то как-то так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0016.jpg
Просмотров: 273
Размер:	70.1 Кб
ID:	174352  
stib вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 21:38
#53
Emc


 
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от stib Посмотреть сообщение
Если в картинках, то как-то так:
Спасибо, а что за переменная мю?
Emc вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 21:51
1 | #54
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
Спасибо, а что за переменная мю?
Цитата:
Сказка 1. «В мире трения»
Сидя на уроке физики, Иванов не слушал учителя. " И зачем надо знать про это трение, оно никому не нужно, и без него можно обойтись," - думал он. И вдруг он ощутил, что ударился обо что-то твердое, он попытался встать, но снова упал....
(многабукф)
...Иванов проснулся, он сидел за партой в кабинете физики : " Трение - это сила, без которой прожить нельзя ." - ответил он и был прав
Из учебника по физике, 5 класс.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 22:59
#55
chon


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Не, ребята, это уже за гранью добра и зла. Вы про трение слышали? Про трение покоя. Это финиш просто... Просто нет слов...
Я поясню пожалуй. Просто потом приходит заказчик и спрашивает: "А сколько стоит эта работа?" Ему отвечаешь, что 100500 рублей стоит и сроку пол года. "Уууууууууу... А мне вот тут за углом за 5 рублей предлагают и за 2 часа, пойду к ним." Вот чтобы такого не было это была последняя тема, в которой я что-то пытался объяснить и дать на блюдце. Просто когда лет 10-15 сидишь вот ночами и жуешь книжки в то время как другие бухают и гуляют. А потом они просят им что-то выкатить. Не, все, баста...
БРАВО! (За всю тему)

Отправлено с моего Nokia_XL через Tapatalk
chon вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2017, 20:02
#56
issiknon


 
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Не, ребята, это уже за гранью добра и зла. Вы про трение слышали? Про трение покоя. Это финиш просто... Просто нет слов...
Я поясню пожалуй. Просто потом приходит заказчик и спрашивает: "А сколько стоит эта работа?" Ему отвечаешь, что 100500 рублей стоит и сроку пол года. "Уууууууууу... А мне вот тут за углом за 5 рублей предлагают и за 2 часа, пойду к ним." Вот чтобы такого не было это была последняя тема, в которой я что-то пытался объяснить и дать на блюдце. Просто когда лет 10-15 сидишь вот ночами и жуешь книжки в то время как другие бухают и гуляют. А потом они просят им что-то выкатить. Не, все, баста...
Что-ж вы так негативно? Первый раз с молодежью работаете? Книги и 50 лет можно грызть и в юбилейный год понять, что особо много так до сих пор и не знаешь. Берегите нервы.
Касаемо непосредственно темы. На трении анкерами к бетону вешать конструкции предостерег бы, особенно перегородки. Релаксация натяжения анкеров, накопление трещин в бетоне, изначально загрязненная или неровная поверхность. Слишком много непредсказуемых факторов. А по перегородкам конкретно, т.к. это "второстепенные" конструкции. И к ним будут относиться с пониженным вниманием и тщательностью исполнения.
issiknon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать арматурный стержень на срез (сдвиг)?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите рассчитать болт на срез Doyl Металлические конструкции 10 18.02.2016 13:23
Что происходит с высокопрочным болтом во фрикционном соединении когда произошел сдвиг? ученик98 Металлические конструкции 63 26.12.2015 10:12
Как рассчитать если стержень с изгибом? AEugen Металлические конструкции 20 24.11.2013 20:08
Нужно сконструировать (рассчитать) арматурный каркас фундаментной плиты под небольшую кирпичную подсобку на дачном участке Neudachnik Основания и фундаменты 6 11.03.2013 21:48
Как рассчитать стенку на сдвиг от бокового давления грунта ihoo51 Основания и фундаменты 1 09.06.2009 18:04