Как рассчитать арматурный стержень на срез (сдвиг)?
Москва
Регистрация: 22.06.2016
Сообщений: 117
|
||
Просмотров: 16193
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Узел стандартный. Offtop: У Вас архитекторы делают кладочные планы?
Сила Р равна половине всей нагрузки на перемычке Р=q*L/2 Максимальные касательные напряжения для круглого сечения вроде бы 1,5P/S, может не стоит превышать их (хотя бы в запас)? |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
На Вашем месте, считал бы стержни на изгиб. Так как, плотного контакта торца перемычки со стеной, скорее всего, не будет.
Примите плечо сил в сантиметр-два, найдите момент и дальше рассчитайте как консольную балку. Ваше усилие Р будет равно опорной реакции перемычки, которая рассчитывается на вес свежеуложенной кладки. Определение и расчет перемычек можно посмотреть в пособии к каменному СНиПу.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Цитата:
А почему q*l/2? Я так понимаю Вы указали реакцию опоры? Но если у меня с одной стороны жесткая заделка (монолит стена и анкеровка уголка), а с другой стороны шарнир (опирание перемычки на крипич), то там распределение будет не такое.. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Цитата:
А такой еще вопрос, если бы эпюра Q шла как на картинке, мы считали бы на значение 0.25т или 0.5т? |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Offtop: Сейчас ТС посчитает свои "анкера" на срез, получит несущую способность в 2т на анкер и будет доволен результатом, но так и не узнает что на изгиб он несет в 4 раза меньше
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Тем более если принимать, как писали выше, что узел это шарнирный, о каком моменте может идти речь? |
|||
|
||||
Вот: https://dwg.ru/dnl/12281
Считайте )
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
https://www.hilti.ru/medias/sys_mast...14_anchors.pdf
см. разделы 4, 5. Расчет можно выполнить как для анкера HIT-RE500 c арматурой А400, А500 |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Откуда взяли эту формулу?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Вот прям так не сообщу. Просто вот давайте перечислим вообще всевозможные варианты крепления этого уголка к кладке. Как только все варианты узнаем, так сразу найдем решение.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Уголка к монолитной стене вы хотели сказать? Мы ведь рассматриваем тот конец, который заанкерен в монолитную стену..
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Ну заводим арматуру в монолитную стену, сажаем ее на раствор (в моем случае хилти). Дальше 2 варианта, либо уголок стоит вплотную к стене, либо с эксцентриситетом. Тут соответственно 2 решения. Либо считать на чистый сдвиг, либо на сдвиг и изгиб..
+ по чему еще будет разрушение, по шву, по бетону или по арматуре. Мы рассматриваем в данном случае только арматуру. Вроде все. |
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
GGCAT, это обычный выпуск. Правильно уже писали про Хилти - у них даже СТО есть, согласованное с НИИЖБом (или ЦНИИСКом, не помню с кем) и испытанное - можно на них опереться.
Для первого приближения, чтобы понять порядок цифр, можно рассчитать как болт на срез или что-то похожее и разделить на 2. |
|||
|
||||
ну а кроме "арматуру в стену" или "на HILTI", что других решений не существует?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
Цитата:
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Цитата:
Только установлена она не в процессе опалубки и армирования, а после. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Еще проще, это сместить проем на 150мм от монолита и опереть на кирпич) |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
А что такого сложного в данной конструкции? Куча закладушек, расположенных на боковой поверхности, работают в тех же условиях. Вот здесь например можно было в монолите дать закладушку, на которой уже мастерить опору перемычки - принципиально бы ничего не изменилось, вам точно так же нужно было рассчитывать прочность анкеров закладной детали.
|
|||
|
||||
В последний раз. "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ САМОАНКЕРУЩИХСЯ КОНИЧЕСКИХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ" 1988
Что может быть проще? Взял перфоратор, просверлил два отверстия, запихнул 2 копеечных болтика (или сколько там по расчету выйдет) и затянул на расчетное усилие. ВСЕ! Довольны все: заказчик, строители, конструктора (все считается элементарными формулами). А работают эти болтики будут не на изгиб и срез, а на растяжение.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
GGCAT, по поводу этих и других рекомендаций советских по проектированию анкерных болтов...нужно быть осторожней.
исследований было не достаточно раньше... поэтому в них есть серьезные недочеты. Современные европейские и североамериканские нормы жестче и продвинутей в этом плане. советую все таки внимательней посмотреть главы СТО НИЦ Строительство (НИИЖБ) по данной теме, которые основаны на ETAG, ACI-318 и проекте EN . Последний раз редактировалось An2, 04.08.2016 в 16:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Я не буду спорить и обсуждать зарубежные нормы. Во многом Еврокоды мне тоже нравятся больше, чем наши нормы, они полнее, гораздо более проработанней и т.п. В конце-концов зарплаты их инженеров, нормотворцев и ученых и зп наших несравнимы. Я сказал, что есть простейшее решение, которое применялось неимоверное количество раз, а также к этому решению есть метода, разработанная, между прочим, НИИЖБ Госстроя СССР. Думайте уже дальше сами. Недоверяете? Ну делайте HILTI. Это уже казуистика чистой воды. У меня все.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
Не, ребята, это уже за гранью добра и зла. Вы про трение слышали? Про трение покоя. Это финиш просто... Просто нет слов...
Я поясню пожалуй. Просто потом приходит заказчик и спрашивает: "А сколько стоит эта работа?" Ему отвечаешь, что 100500 рублей стоит и сроку пол года. "Уууууууууу... А мне вот тут за углом за 5 рублей предлагают и за 2 часа, пойду к ним." Вот чтобы такого не было это была последняя тема, в которой я что-то пытался объяснить и дать на блюдце. Просто когда лет 10-15 сидишь вот ночами и жуешь книжки в то время как другие бухают и гуляют. А потом они просят им что-то выкатить. Не, все, баста...
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. Последний раз редактировалось GGCAT, 04.08.2016 в 17:05. |
||||
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Цитата:
Поэтому и спрашиваю. На сколько я понимаю, растягивающее усилие находим из условия Δl = (P*l)/(E*F), где Δl - длина образца после удлинения (т.е. после прогиба), P - искомое растягивающее усилие, l - длина до приложения нагрузки, E - модуль упругости и F - площадь поперечного сечения.. P.S. нужно помогать студентам грызть гранит науки, особоено с нынешней системой образования, имхо |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Растяжение возникнет только если вы создадите пару сил. В вашем случае, при горизонтальном расположении анкеров, найти пару сил проблематично. Я бы лучше расположил анкеры вертикально - это сделало бы расчет понятнее. При этом нужно будет выполнить следующие проверки:
1. Растяжение анкера. 2. Вырыв анкера из бетона. 3. Срез анкера. 4. Смятие (бетона, анкера, уголка). |
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
|
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Ударившись об асфальт, "что-то" больше не будет подсказывать. И соответственно будет больше времени думать правильные мысли.
----- добавлено через ~1 мин. ----- А потом откройте для себя натяжение анкерных (фундаментных) болтов (в соответствующем пособии) для восприятия Q чуток бОльших, чем в таблице Катюшина, и принцип работы фланцев (с помощью которых, за счет трения и натяжения болтов передают "всю гамму усилий", возможных в стержневых конструкциях) Последний раз редактировалось Meknotek, 04.08.2016 в 20:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
|
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 220
|
Цитата:
Отправлено с моего Nokia_XL через Tapatalk |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66
|
Цитата:
Касаемо непосредственно темы. На трении анкерами к бетону вешать конструкции предостерег бы, особенно перегородки. Релаксация натяжения анкеров, накопление трещин в бетоне, изначально загрязненная или неровная поверхность. Слишком много непредсказуемых факторов. А по перегородкам конкретно, т.к. это "второстепенные" конструкции. И к ним будут относиться с пониженным вниманием и тщательностью исполнения. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите рассчитать болт на срез | Doyl | Металлические конструкции | 10 | 18.02.2016 13:23 |
Что происходит с высокопрочным болтом во фрикционном соединении когда произошел сдвиг? | ученик98 | Металлические конструкции | 63 | 26.12.2015 10:12 |
Как рассчитать если стержень с изгибом? | AEugen | Металлические конструкции | 20 | 24.11.2013 20:08 |
Нужно сконструировать (рассчитать) арматурный каркас фундаментной плиты под небольшую кирпичную подсобку на дачном участке | Neudachnik | Основания и фундаменты | 6 | 11.03.2013 21:48 |
Как рассчитать стенку на сдвиг от бокового давления грунта | ihoo51 | Основания и фундаменты | 1 | 09.06.2009 18:04 |