| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Замена стали С345 на 295-09Г2С

Замена стали С345 на 295-09Г2С

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.10.2016, 07:38 #1
Замена стали С345 на 295-09Г2С
Tovarish
 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 3

Добрый день.
В документации применена сталь С345-3 (Фланцы ригелей, толщина заготовки 30 мм), завод-изготовитель применил сталь 09Г2С-12, ссылаясь на таблицу В.1 СП 16.13330.2011. Однако при толщине 30 мм лист из стали 09Г2С соответствует классу прочности 295, предел текучести и временное сопротивление ниже, чем у стали С345 при равной толщине. Подскажите равнозначна ли замена?
Просмотров: 49232
 
Непрочитано 03.10.2016, 08:33
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Tovarish Посмотреть сообщение
Подскажите равнозначна ли замена?
Нет.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2016, 09:39
#3
Tovarish


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 3


Но как тогда быть с таблицей В.1 из СП? Или ей можно руководствоваться только заменяя сталь 09Г2С-12 на С345-3, но не наоборот?
Причем сталь 325 по ГОСТ 19281 по пределу текучести и временному сопротивлению удовлетворяет характеристикам для стали С345 ГОСТ 2772 с толщиной 20-40 мм, но сталь 09Г2С сможет обеспечить класс прочности 325 при толщине 10-20 мм (табл. 10 ГОСТ 19281).
Совсем запутался.
Tovarish вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 09:56
#4
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Таблица В1 регламентирует применимость тех или иных сталей в зависимости от климата. Но она ни как не говорит что можно менять сталь на сталь.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 10:17
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


п.27.5 https://dwg.ru/dnl/1521
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 10:59
#6
seroja83


 
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 84


сертификат на сталь спросите
seroja83 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2016, 11:04
#7
Tovarish


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 3


Тогда подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю, что для равнозначной замены стали С345-4 по ГОСТ 2772 на сталь по ГОСТ 19281 я должен руководствоваться классом прочности 345 и выбирать сталь из таблицы 10 в соответствии с толщиной детали, то есть для толщины 30 мм подходит только сталь 15ХСНД 12 категории?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
сертификат на сталь спросите
Так сертификат есть, в сертификате сказано, что отгружена сталь 295-09Г2С-12, все бы ничего и сталь для климата подходит, но класс прочности смущает, пределы текучести и временного сопротивления ниже, чем у стали С345.
Tovarish вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 11:39
#8
seroja83


 
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 84


в сертификате должен стоять фактический предел текучести, така как он обычно выше чем класс прочности. И как правило больше 345МПа
seroja83 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2016, 11:46
#9
Tovarish


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 3


Действительно есть такой момент. Спасибо за помощь.
Tovarish вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 12:37
#10
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
в сертификате должен стоять фактический предел текучести, так как он обычно выше чем класс прочности. И как правило больше 345МПа
И что это меняет? В расчет пойдет предел текучести по ГОСТ, а не по сертификату.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 13:35
#11
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Tovarish Посмотреть сообщение
Тогда подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю, что для равнозначной замены стали С345-4 по ГОСТ 2772 на сталь по ГОСТ 19281 я должен руководствоваться классом прочности 345 и выбирать сталь из таблицы 10 в соответствии с толщиной детали, то есть для толщины 30 мм подходит только сталь 15ХСНД 12 категории?
Можно согласовать замену у проектировщиков. Может там запас по прочности 1,5 и вам вполне хватит 295 прочности
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 13:39
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Tovarish Посмотреть сообщение
при толщине 30 мм лист из стали 09Г2С соответствует классу прочности 295, предел текучести и временное сопротивление ниже, чем у стали С345 при равной толщине.
Почему это ниже? В табл. В.5. расчетное сопротивление стали С345 20-40мм Ry=290кН/см2. Замена однозначно равнозначна.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 13:51
#13
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Замена однозначно равнозначна.
По таблице В.5 СП16.13330.2011 для С345-3 толщиной 30 мм расчётное сопротивление Ry=300 кН/см2, по таблице А.2 ГОСТ 19281-2014 для 09Г2С толщиной 30 мм класс прочности 295, т.е. 295/1,05=280кН/см2. Разве равнозначна?
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 14:01
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
И что это меняет? В расчет пойдет предел текучести по ГОСТ, а не по сертификату.
Это с какой стати?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 14:07
#15
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это с какой стати?
А с какой стати в расчет пойдет предел текучести из сертификата ?. СНиП (СП) не предусматривает такого, а значит в расчет надо брать предел прочности из нормативных документов, а не из сертификата.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 14:09
#16
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
По таблице В.5 СП16.13330.2011 для С345-3 толщиной 30 мм расчётное сопротивление Ry=300 кН/см2, по таблице А.2 ГОСТ 19281-2014 для 09Г2С толщиной 30 мм класс прочности 295, т.е. 295/1,05=280кН/см2. Разве равнозначна?
Интересно вы таблицу А.2 ГОСТ 19281-2014 смотрите: класс прочности 345 - толщина продукции до 50 мм вкл. - марка стали, обеспечивающая данный класс прочности 09г2д, 09г2с, ...
И вот тут то как раз и нужен сертификат от завода производителя, который подтвердит, что его 09г2с имеет такую то категорию и соответствует этому классу (345) прочности, а не 265-му.
And_T вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 14:28
#17
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
вот тут то как раз и нужен сертификат от завода производителя
Самому тоже интересно, но в части указанной вами строчке я позволю себе не верить новому ГОСТу (не относится к теме, но недавно меня уже подвела новая редакция ГОСТа на нержавейку, где совершенно явная ошибка в таблице с классами прочности), потому как тогда логики не наблюдается в данной таблице, а что подтверждать сертификатами - не указано. В Таблице 9 ГОСТа 19281-89 мне видется более корректная версия того же самого.
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 14:53
#18
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Самому тоже интересно, но в части указанной вами строчке я позволю себе не верить новому ГОСТу (не относится к теме, но недавно меня уже подвела новая редакция ГОСТа на нержавейку, где совершенно явная ошибка в таблице с классами прочности), потому как тогда логики не наблюдается в данной таблице, а что подтверждать сертификатами - не указано. В Таблице 9 ГОСТа 19281-89 мне видется более корректная версия того же самого.
В ГОСТ 19281-89 наверно лучше смотреть 10 таблицу, и там примерно то же самое написано, если обратить внимание на самый последний столбик: требуемый класс прочности (345) для толщины 30 мм можно вообще добиться и от стали ст3сп, если использовать "упрочняющие обработки". А 09г2с можно и на 375 вытянуть. Все зависит от производителя и подтверждающего сертификата.
Просто марка стали по гост 19281 не равна какому-то определенному классу прочности, в отличие от гост 27772: там наименование стали и ее класс прочности одно и то же. И уж совсем чтобы понятно было, можно посмотреть гост 27772-88, там в приложении 1 соответствие наименований стали и марок стали идет. В таблице В.1 СП16 написано как раз это
And_T вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 15:24
#19
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
вытянуть
Про то, что "вытянуть", согласен. Однако, кто мне даст гарантию на это во время разработки КМа? Следовательно, исхожу из худшего. В ГОСТе 27772-2015, кстати, оную таблицу ликвидировали. Таблицу В.1 из СП16 понимаю также как gorbun говорил, т.е. применимость в зависимости от температуры расчётной, но не взаимозаменяемость. По теме можно ещё СТО 02494680-0045-2005 посмотреть - мои умозаключения данный документ подтвердил.
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 15:34
2 | 1 #20
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А с какой стати в расчет пойдет предел текучести из сертификата ?. СНиП (СП) не предусматривает такого, а значит в расчет надо брать предел прочности из нормативных документов, а не из сертификата.
Не предусматривает - значит по-Вашему нельзя? Да нормы много чего впрямую не предусматривают .

Можно потому, что ...

1. ... результаты прочностных испытаний являются наиболее точными и достоверными, а сертификат это и есть реультаты испытаний.
2. ... ГОСТы регламентируют минимальное значение прочностных характеристик и никак не ограничивают их сверху.
3. ... СП вообще не ограничивает источников получения значений прочностных характеристик - приложение "В" целиком является справочным и применяется искючительно на добровольной основе.
4. ... нигде нет ни прямого ни косвенного запрета действовать таким образом (разрешено все, что не запещено ).
5. ... такими ухищренями практически пользовались по необходимости несколько раз, без малейших возражений наших оппонентов.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 15:42
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


6. ...
Цитата:
15.9 Фланцевые соединения
15.9.1 При проектировании фланцевых соединений следует:
применять сталь для фланцев С255, С285, С345, С375, С390 с относительным сужением ψz ≥ 25 % (с учетом требований 13.3 - 13.5);
7. ...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фланцы.jpg
Просмотров: 382
Размер:	23.7 Кб
ID:	177175  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 16:24
#22
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Про то, что "вытянуть", согласен. Однако, кто мне даст гарантию на это во время разработки КМа? Следовательно, исхожу из худшего. В ГОСТе 27772-2015, кстати, оную таблицу ликвидировали. Таблицу В.1 из СП16 понимаю также как gorbun говорил, т.е. применимость в зависимости от температуры расчётной, но не взаимозаменяемость. По теме можно ещё СТО 02494680-0045-2005 посмотреть - мои умозаключения данный документ подтвердил.
Гарантию дает изготовитель. Без его гарантии, что продукция соответствует всем этим норм. документам, величина расчетного сопротивления на бумаге вообще ничего не значит. Все перечисленные выше документы дают одни и те же значения. Не вижу разницы в их содержании
В этом СТО в таблице 1 как раз и показано соответствие с345-3 и 09г2с-12, что и в В1 в СП 16. Характеристики практически совпадают с В5 из СП 16. Еще раз говорю, тут всего лишь различия нужно понять между понятиями из всех гостов, сп и сто: наименование стали, марка стали и класс прочности.
And_T вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 17:53
#23
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
По таблице В.5 СП16.13330.2011 для С345-3 толщиной 30 мм расчётное сопротивление Ry=300 кН/см2, по таблице А.2 ГОСТ 19281-2014 для 09Г2С толщиной 30 мм класс прочности 295, т.е. 295/1,05=280кН/см2. Разве равнозначна?
Практически
Благо у меня есть ДБН. В нем есть таблица Г.5. Там попробовали разжевать.
Offtop: ЗЫ: а на практике на всех металлобазах все ст3
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 22:45
1 | #24
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не предусматривает - значит по-Вашему нельзя? Да нормы много чего впрямую не предусматривают .
Если нормы содержат требования как нужно поступать и не упоминают альтернативных способов, то принятый проектировщиком подход должен, как минимум, удовлетворять требования норм. В нормах выбор расчетного сопротивления описан однозначно:

Ваше предложение брать мех. свойства по сертификату приводит к завышению несущей способности элементов по сравнению несущей способностью определенной по обязательным нормам, что недопустимо.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
1. ... результаты прочностных испытаний являются наиболее точными и достоверными, а сертификат это и есть результаты испытаний.
Но при этом для случаев реконструкции, где принятие мех. свойств по сертификатам или результатам испытаний позволило бы избежать высоко затратных способов усиления, нормы предписывают брать расчетное сопротивление по ГОСТ на прокат, а сертификаты или результаты испытаний служат подтверждением обеспечения требований ГОСТа.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
2. ... ГОСТы регламентируют минимальное значение прочностных характеристик и никак не ограничивают их сверху.
Так строители считают не по ГОСТу. А СП четко оговаривает, какую величину брать из ГОСТов в качестве нормативного сопротивления.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
3. ... СП вообще не ограничивает источников получения значений прочностных характеристик - приложение "В" целиком является справочным и применяется искючительно на добровольной основе.
СП предписывает брать прочностные характеристики "согласно стандартам и техническим условиям".
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
4. ... нигде нет ни прямого ни косвенного запрета действовать таким образом (разрешено все, что не запещено ).
Косвенный запрет действовать таким образом есть в разделе дополнительных требований по проектированию при реконструкции.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
5. ... такими ухищренями практически пользовались по необходимости несколько раз, без малейших возражений наших оппонентов.
Это не аргумент.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_1.jpg
Просмотров: 1208
Размер:	80.9 Кб
ID:	177186  

Последний раз редактировалось ZVV, 03.10.2016 в 23:14. Причина: Стилистические правки
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 23:51
#25
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это с какой стати?
Брал тоже по сертификату минимальное из значений всех поставок,потому как сертификаты путаются поставщиками и отделами снабжения. Но это случай,когда сам разрабатываешь раздел и применяешь складской сортамент,т.е. то что есть на складе.
Это значение делил на γm для нужного вида проката по табл.3 нашего СНиПа.
Здесь вопрос в другом. Человек пытается понять и сравнить две абсолютно разные марки стали, которые для его взгляда С345=09Г2С=[Ry]=3450кг/кв.см. Если открыть ГОСТ 19281 - то будет видно,что 09Г2С какой только нет "рецептуры".
Цитата:
Сообщение от Tovarish Посмотреть сообщение
отгружена сталь 295-09Г2С-12
забывая указать номер ГОСТа по которому осуществлено производство марки стали.
Если сталь 295 по ГОСТу 19281 - то не может быть ни какой замены с позиции прямого выполнения требований проекта. Здесь я согласен с ZVV, потому, что не известно что считал проектировщик. Может он принимал Ry для толщины до 10мм С345 ГОСТ 27772, а требование предъявляет к толщине 30мм. Мог же человек допустить ошибку?
И ещё нужно иметь
Цитата:
Сообщение от Tovarish Посмотреть сообщение
В документации применена сталь С345-3 (Фланцы ригелей, толщина заготовки 30 мм)
предельные значения в направлении толщины проката.

П.с. А если ориентироваться на сертификаты - то их можно не смотреть вовсе, потому как значений Ry ниже СНиПовских в них ни когда не будет.
Лично я не встречал.
Ударную вязкость и относительное удлинение можно проверить.

Последний раз редактировалось BYT, 04.10.2016 в 09:48.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 08:02
#26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если нормы содержат требования как нужно поступать и не упоминают альтернативных способов, то принятый проектировщиком подход должен, как минимум, удовлетворять требования норм.
Ни одни нормы не запрещают использовать как теоретические так и фактические уточнения. Впрочем, аргументы высказаны и пусть каждый решает для себя сам.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 09:06
#27
seroja83


 
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 84


Работаю на заводе изготовителе, и сталь С345 всегда меняется на 09Г2С без каких либо согласований,сталь С345 для прпоектировщика,заводы работают с 09Г2С
seroja83 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 10:01
#28
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
сталь С345 для прпоектировщика,заводы работают с 09Г2С
Это результат Обскурантизма.

Последний раз редактировалось BYT, 04.10.2016 в 10:31.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 10:12
#29
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
Работаю на заводе изготовителе, и сталь С345 всегда меняется на 09Г2С без каких либо согласований,сталь С345 для прпоектировщика,заводы работают с 09Г2С
Так правильно, C345 - это ж не марка стали, а всего лишь категория. Если марка стали позволяет эту категорию обеспечить, то марка может быть разная, в т.ч. и 09Г2С
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 10:33
#30
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
C345 - это ж не марка стали, а всего лишь категория
Какая это категория? Это сталь С345 по ГОСТ 27772.
Но марок в этом ГОСТ действительно нет.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 10:42
#31
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Какая это категория?
Ну, назови типом, видом, условным обозначением, неважно. В любом случае это не марка. А в вашем ГОСТ, кстати, в приложении 1 есть соответствие марок, так сказать, "по нормативной документации". Насчет того, можно ли и из других марок обеспечить соответствующую категорию/тип/вид/условное обозначение, не в курсах.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 15:29
#32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Во разошлись... Формалисты.
"фланцевая" сталь - 14Г2АФ
Замена на 09Г2С - допускается.
Категория не ниже 12 (лучше 15 - равномернее мех. свойства по металлу, т.к. меньше дефектов).
+ надо проверить на сплошность и мех. св-ва в направлении толщины проката (многие заводы забивают на это дело - лаборатории есть не у всех, а ждать поставки стали с гарантированными z-свойствами можно полгода - есть преценденты )
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 15:39
#33
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
"фланцевая" сталь - 14Г2АФ
Я допускаю,что там фланцами могут оказаться опорные рёбра.
Бармаглотище, что у фланца сталь характеризует, кроме сплошности и Rth?

Последний раз редактировалось BYT, 04.10.2016 в 15:44.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 15:43
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Все может быть.
Я даже ферму 65м пролета и 2000 т в опорном раскосе видел (и даже проектировал )
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 15:43
#35
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Offtop: Бармаглотище, пришел и весь кайф обломал)))
ps^ я об этом писал в сообщении 5.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 15:43
#36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Бармаглотище, что у фланца сталь характеризует?
работа на растяжение в направлении толщины

А вообще, сертификаты на сталь в нашей стране - хрень.
Сам лично брал у металлобазы сертификат на Ст3сп сталь, хотя покупали пс. (на 09Г2С тоже брал, по принципу "пусть будет"). На куске двутавра не написано, из какой он партии и плавки
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 15:46
#37
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
работа на растяжение в направлении толщины
Угу - добавил.
Но вот об этих характеристиках ни одного слова от автора.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 15:50
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Это тоже уход в сферу философствования.
Большинство заводов берут 09Г2С-12, после приварки фланца УЗК по околошовной зоне и спят спокойно
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 15:55
#39
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Tovarish
Запостите узел.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2016, 16:47
#40
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
УЗК по околошовной зоне
Раз про это зашло, просветите пожалуйста, какой класс сплошности устанавливается для фланцев по ГОСТ 22727? Или же качество стали как в Рекомендациях по фланцевым должно быть?
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 07:49
#41
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Разговор заходил про марки/класс/наименования/обозначения сталей... наткнулся на такую книженцию у себя... мб хоть как то систематизирует информацию (см. приложения)
П.С. Прикладываю еще полностью саму "книжку"
П.П.С ВСт3пс - это марка стали, а С235 - наименование (обозначение) стали. Итого нам, конструкторам-проектировщикам, сподручнее обозначать стали в виде С235, С345, а завод/снабжение/производители обязаны обеспечить площадку текучести на указанном уровне, и хоть там из бумаги эта сталь будет выплавлена с добавлением титана... нам, по сути, не важно... Исключения составляют те моменты когда проектирование ведется в -60С, либо имеются расчеты на выносливость и т.д, где необходимо указывать дополнительные свойства стали, используемые при расчетах... как то так...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 180
Размер:	94.6 Кб
ID:	177288  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 160
Размер:	89.1 Кб
ID:	177289  
Вложения
Тип файла: pdf ОБЩАЯ_КЛАСС-Я_И_МАРКИРОВКА_СТАЛЕЙ.pdf (863.2 Кб, 192 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 06.10.2016 в 07:57.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 08:12
#42
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Итого нам, конструкторам-проектировщикам, сподручнее обозначать стали в виде С235, С345
Вы тоже на заводе изготовителе работаете?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 08:53
#43
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Вы тоже на заводе изготовителе работаете?
Что то я слишком резко высказался, да? )) "нам..." "лучше..." "хуже..." воспринимайте критически)) Написал как думаю, но не факт что это истина
П.С. На заводе не работаю. А вы по другому считаете? Как тогда нужно понимать все эти обозначения?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 08:57
#44
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Как тогда нужно понимать все эти обозначения?
Смотреть соответствующие ГОСТы. С245 и т.д - ГОСТ 27772-88, ВСт3сп(пс,кп) - ГОСТ 380-2005, 09Г2с - ГОСТ 19281 и т.д.
Там ещё в каждом ГОСТе на сталь есть свой перечень ГОСТов на сортаменты.

Проектировщики и конструктора - все, без ограничений, имеют право применять профили (сортамент) по ГОСТам и по СТО АСЧМ.

Но снабжение уважать придётся. Рынок-с.

Последний раз редактировалось BYT, 06.10.2016 в 09:06.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 09:47
#45
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
С245 и т.д - ГОСТ 27772-88, ВСт3сп(пс,кп) - ГОСТ 380-2005, 09Г2с - ГОСТ 19281 и т.д.
первый - это не ГОСТ на марку стали. Второй и третий - марки. В первом с таким обозначением могут быть марки из второго и третьего. И не только
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 10:01
#46
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
В первом с таким обозначением могут быть марки из второго и третьего.
Покажи такой сертификат.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 10:05
#47
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Покажи такой сертификат.
ГОСТ-то смотрел сам?
Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
А в вашем ГОСТ, кстати, в приложении 1 есть соответствие марок, так сказать, "по нормативной документации".
В сертификате же, если он сделан на соответствие ГОСТ 27772, ссылка на марки конкретные необязательно проставлять.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 10:07
#48
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Причём здесь соответствие?
Номера ГОСТов соответствующих видишь?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 10:15
#49
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Причём здесь соответствие?
При том (пишется раздельно). Это ж не соответствие типа "аналоги иностранных марок российским", а конкретное указание, из чего (из каких марок) обычно изготавливают стали с обозначением по вашему ГОСТ. Проще говоря, такая же ситуация, как и с болтами/гайками и прочими. Есть ГОСТы на болты, а есть ГОСТы на материалы, из которых изготавливают эти болты.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 10:18
#50
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Bull
Не обижайся, но ты в данном вопросе не разобрался.
Ты пишешь не понимая. Догадываясь и предполагая. У меня такое тоже случается.

С245 и др. по ГОСТ 27772-88 - это рецептуры строительных сталей. Требования к хим.составу в этом же ГОСТе. Эти стали часто меняют. Замена предусматривается СНиПом II-23-81.
Когда то, при стройках в масштабе страны, проектная документация содержала раздел экономического обоснования и там анализировались применяемые материалы.
Сегодня надо спрашивать у снабженцев по каким причинам они покупают и меняют ту или иную сталь.

Последний раз редактировалось BYT, 06.10.2016 в 10:41.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 12:59
#51
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
С245 и др. по ГОСТ 27772-88 - это рецептуры строительных сталей.
Рецептуры там нет!!! Есть только требования к содержанию некоторых элементов. И по одному классу (обозначению) можно несколько марок подобрать по реальным маркам сталей (09Г2С и пр.)


Соответственно возвращаю
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Не обижайся, но ты в данном вопросе не разобрался.
PS Тем более что в таблице даже на эти некоторые элементы стоит "не более". Содержание от нуля до некоторой величины - это не рецепт. Даже если бы он включал в себя все возможные элементы
__________________
Век живи, век учись - ...

Последний раз редактировалось Bull, 06.10.2016 в 13:07.
Bull вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 13:27
#52
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Bull
Вот смотри. Есть сталь углеродистая обыкновенного качества и есть повышенной прочности.
А есть ещё строительная сталь по самостоятельному ГОСТу, которая на ряду с выше приведёнными, является самостоятельной.

По сути получается так:
1. Сталь обыкновенного качества есть марки(рецептура) по ГОСТ 380-2005. Требования к прокату из стали обыкновенного качества идут по ГОСТ 535-2005.

2. Сталь марок(рецептура) повышенной прочности и требования к прокату идут по ГОСТ 19281-2014.

3. Сталь строительная с самостоятельным хим. составом и требованиями к прокату по ГОСТ 27772-88.

Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Рецептуры там нет!!!Есть только требования к содержанию некоторых элементов.
Пусть будет так. Но ты пойми, что это есть отдельная сталь с набором % долей хим.элементов, которые оговариваются ГОСТом 27772-88 тем самым образуя самостоятельные наименования сталей - С235,С245 и т.д.

Последний раз редактировалось BYT, 06.10.2016 в 13:39.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 13:49
| 1 #53
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


BYT, ты никак не поймешь. Марка стали (09Г2С / 45 / 40Х и пр.) - в ГОСТ оговорен хим состав, указаны диапазоны содержания элементов в процентном отношении. Обозначение стали (С245 / С345 и пр.) - в ГОСТ оговорены свойства, в т.ч. лимит содержания некоторых элементов (это не хим. состав!!!). Что не является маркой стали. Да, сталь строительная. Но без привязки к маркам.

Чтобы было проще понять, объясню на простом примере. Марка стали - это вид напитка. Т.е. указано, из чего состоит этот напиток. Сразу ясно, чай это, кофе или 40%-ная водка. Обозначение стали - некоторые требования к напитку. Например, сахара не больше 2-х кусков, остальное в основном вода - подходит и чай, и вода, в некоторых случаях и молоко. Или градус не больше 50% - подходит и водка, и коньяк и что ещё там.

Так что "строительные стали ГОСТ...." - это не самостоятельные марки. А всего лишь некоторые определенные требования к материалу строительных конструкций.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 13:51
#54
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Марка стали - это вид напитка.
Укажи - где я применил термин "марка" к стали по ГОСТ 27772-88.

Ты всё одно считаешь что С245 - это Ст3пс5.

Ладно. Скажи, ты углеродный эквивалент для С245 как будешь считать? И как для Ст3пс5?

Последний раз редактировалось BYT, 06.10.2016 в 14:00.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 13:57
#55
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Но ты пойми, что это есть отдельная сталь
Отдельная сталь - это и есть марка. Марка с полным определением хим. состава.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 14:02
#56
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Отдельная сталь - это и есть марка.
Да не болтай. Я 100 раз повторил тебе,что это имеется ввиду сталь по самостоятельному ГОСТу.
См. выше мой вопрос про Сэ.

Цитата:
Ладно. Скажи, ты углеродный эквивалент для С245 как будешь считать? И как для Ст3пс5?

Последний раз редактировалось BYT, 06.10.2016 в 14:09.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 14:12
#57
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Bull, пруфф. Машиностроителям бесполезно с чистыми строителями бодаться
Нет никаких "строительных сталей". Классы ввели для удобства проектировщиков, чтоб они не ковырялись в куче разных марок.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 14:14
#58
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Классы ввели
Какие классы?
В ГОСТ 27772-88. Применяется термин "наименование стали".
В ГОСТ 19281-2014 применяется термин "класс", который определяет группу марок с определёнными параметрами.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 14:18
#59
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Ты всё одно считаешь что С245 - это Ст3пс5.
Как сторонний наблюдатель Вашей дискуссии, хочу заявить, что Bull ничего такого не говорил. Он говорит, что это разные категории, не коррелирующие друг с другом. И говорит, что С245 может быть и Ст3пс и Ст3сп и даже 09Г2С может подходить под требование "С245". То есть вот эти требования по ГОСТ 27772 - это просто набор требований от проектировщика, а ГОСТы на конкретные стали - это рецепты создания сталей.

Точно так же, как "бетон B40 W2" - это требование от проектировщика, то есть ограничение некоторых параметров бетона снизу. Какой бетон применить под такое требование - вопрос не его, пусть водонепроницаемость соответствует хоть классу W12. Так и тут - проектировщик, закладывая "С390" говорит, грубо "мне Ry не меньше 380 МПа, пожалуйста". А какую конкретно марку под требование "С390" применить - совсем другой вопрос.
 
 
Непрочитано 06.10.2016, 14:18
#60
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
В ГОСТ 19281-2014 применяется термин "класс", который определяет группу марок с определённым параметрами.
Ну да. А в чём подвох?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 14:21
#61
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну да. А в чём подвох?
Я думал, что классы в 27772-88.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 14:23
#62
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Кстати классы С245, С255 и С275 могут быть марки Вст3пс6.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Вообще-то классы в СнИПе/СП. Металлурги о наших классах слыхом не слыхивали.

----- добавлено через ~3 мин. -----
При разной технологии прокатки из одной и той же марки стали можно получить разные классы по прочности.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 14:30
#63
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
классы С245, С255 и С275
Бахил, не зли.
Где ты взял эти классы?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
При разной технологии прокатки из одной и той же марки стали можно получить разные классы по прочности.
Вот для чего ты муть наводишь? Или не принимай участие в беседе или подкрепляй свои слова ссылкой на нормы.
Если я правильно понимаю - то в данном случае ты говоришь о том, что одна и таже марка/группа марок может относится к разным классам по ГОСТ 19281-2014, с соответствующими характеристиками.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 14:33
#64
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Ты всё одно считаешь что С245 - это Ст3пс5.
Нет. Одно - это требования, которым могут удовлетворить разные марки, другое - это марка
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
ТЛадно. Скажи, ты углеродный эквивалент для С245 как будешь считать? И как для Ст3пс5?
Тут не понял о чем речь. Если про содержание углерода - то в первом это от нуля до определенного значения. В другом - указан конкретный диапазон содержания.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 14:36
#65
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Всё. На сегодня хватит.
Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Одно - это требования, которым могут удовлетворить разные марки
Полнейшая глупость.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 14:49
| 1 #66
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Полнейшая глупость.
Для вас да. Для производителей сталей и других адекватных людей нет. Извините. Сталь не производят лишь по некоторым данным, которые не определяют полностью его состав.

Люблю я аналоги. Ещё добавлю. Ваш ГОСТ - это просто как человек пришел в бар и сказал "налей мне что-нибудь, чтобы......". И бармен наливает. Или водочку, или коньячок, или текилу и т.д. Только чтобы соответствовать этим "чтобы". Для пришедшего в бар строителя этого достаточно.

Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
На сегодня хватит.
Ничего против не имею
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 14:54
#67
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Где ты взял эти классы?
СНиП II-23-81*. стр. 62.

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
одна и таже марка/группа марок может относится к разным классам по ГОСТ 19281-2014, с соответствующими характеристиками.
Да.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 15:17
#68
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
СНиП II-23-81*. стр. 62.
Нет там классов.
Сталь - это С245, класс - это 245, т.е. без "С".

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Для пришедшего в бар
Изучите что такое углеродный эквивалент и поймёте, что С245 и Ст3пс5 абсолютно разные вещи.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 15:21
#69
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Изучите что такое углеродный эквивалент и поймёте, что С245 и Ст3пс5 абсолютно разные вещи.
Так я вам и говорю, что это разные вещи. Зеленое с теплым не надо сравнивать. Прочел про эквивалент. И повторяю. Так как для С245 (или ещё для чего) не определен хим. состав, то это не марка стали (не отдельная сталь). Соответственно понятие "углеродный эквивалент" к нему неприменим. В вашем ГОСТ понятие приведено, но опять таки с определением "не более".
__________________
Век живи, век учись - ...

Последний раз редактировалось Bull, 06.10.2016 в 15:29.
Bull вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 15:23
#70
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Одно - это требования, которым могут удовлетворить разные марки
Это разное? Ст3пс5 удовлетворяет С245?

Ст3пс5 не удовлетворяет, а ЗАМЕНЯЕТ С245.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Соответственно понятие "углеродный эквивалент" к нему неприменим.
Откройте главу 4 "Методы контроля" ГОСТ 27772-88 п.4.3 и престаньте демонстрировать своё упрямство.
Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
хим. состав, то это не марка стали
Я рад.

Последний раз редактировалось BYT, 06.10.2016 в 15:30.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 15:40
#71
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Откройте главу 4 "Методы контроля" ГОСТ 27772-88
вы посты читаете?
Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
В вашем ГОСТ понятие приведено, но опять таки с определением "не более".
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 15:41
#72
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
С245 и Ст3пс5 абсолютно разные вещи.
Ну не совсем. С245 - любая прокатная сталь с пределом текучести 245 МПа.
Ст3пс5 - низкоуглеродистая сталь с содержанием углерода 0,14-0,22% (ну куча разных примесей), полуспокойного раскисления 5 категории (испытание на ударную вязкость при -20 и после механического старения).
Вообще-то правильно писать ВСт3пс5. Где "В" означает контроль по механическим свойствам и химсоставу.
может соответствовать классам С235 - С275.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 15:42
#73
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Это разное? Ст3пс5 удовлетворяет С245?
Не знаю, удовлетворяет или нет. Если удовлетворяет, то С245 может быть сделан из Ст3пс5. Нет, значит, не может (так же как болт может быть из какой-то одной или другой марки, а из третьей нет). Значит, марка тогда другая будет, которую потом вам обозначат как с245
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 15:55
#74
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
С245 может быть сделан из Ст3пс5
Опупеть.
Bull, а из 09Г2С, что можно сделать?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
классам С235 - С275
Укажи конкретно, где написано, что класс обозначается С245,т.е. с буквой "С".
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 16:08
#75
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вообще-то правильно писать ВСт3пс5
Группы стали (А, Б, В) пропали еще в ГОСТ 380-88.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 16:11
#76
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Укажи конкретно, где написано, что класс обозначается С245,т.е. с буквой "С".
Действительно... Нигде не написано...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 16:18
#77
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Автор грамотно назвал тему "Замена стали С345 на 295-09Г2С", указав принадлежность марки стали 09Г2С к классу 295.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 16:23
| 1 #78
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ну так о чём спор?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 16:34
#79
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Опупеть.
Bull, а из 09Г2С, что можно сделать?
Смотрите требования по вашим "С...". И смотрите требования к любой марке, по которой хотите проверить. Если свойства удовлетворяют, завод любую марку и напишет как ваши "С...". Специально отдельно "С..." никто не плавит. Даже если какой-то завод и решит производить ТОЛЬКО стали по ГОСТ 27772, в качестве основы он возьмет технологию выплавки какой-то реальной марки.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 16:38
#80
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Автор грамотно назвал тему "Замена стали С345 на 295-09Г2С", указав принадлежность марки стали 09Г2С к классу 295.
В том то и дело, что он ошибся. Потом взял сертификат на металл и увидел, что его сталь удовлетворяет требованию по классу прочности для стали с наименованием С345 по гост 27772 (где буква С означает строительная, а 345 - предел текучести) и ушел из темы. Этого же класса прочности могут быть несколько марок стали по гост 19281, в том числе и 09г2с. Опять же, смотреть сертификат. А вы тут все спорите. Хотя в этих гостах все написано, просто надо читать внимательно
And_T вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 16:40
#81
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну так о чём спор?
Проблема в том, что многие однозначно определяют, что С345 заменяется это 09Г2С, да ещё категория является характеристикой прочности. И забывают посмотреть таблицы в ГОСТ 19281-2014, где 09Г2С принадлежит к классам прочности начинающимся с 265-ого.
Ну и по аналогии с сталями по другим ГОСТам, как 380-2005 (535-2005).

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Опять же, смотреть сертификат
Сталь сначала заказать надо уметь, чтобы получить сертификат.

В общем ужас.

Последний раз редактировалось BYT, 06.10.2016 в 16:49.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 16:49
#82
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
09Г2С принадлежит к классам начинающимся с 265-ого.
Ну не знаю. В моём СНиПе С345=09Г2С (до 20). Мне, лично, по барабану - какая там марка и какой класс. Заложил С345 - значит сталь должна быть с пределом текучести 345 МПа. А какая марка/класс - меня не колышит.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Ответ ТС -нет, не равнозначна.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 16:55
#83
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну не знаю. В моём СНиПе С345=09Г2С. Мне, лично, по барабану - какая там марка и какой класс. Заложил С345 - значит сталь должна быть с пределом текучести 345 МПа. А какая марка/класс - меня не колышит.
Ну ты же ставишь в ведомостях элементов и спецификации металлопроката марки/наименования и соответствующие ГОСТ для соответствующих толщин проката.
Вот по ГОСТ 27772-88 сталь С345 толщиной свыше 20мм имеет [Ry]=305Н/мм^2, а это не 345Н/мм^2.

Последний раз редактировалось BYT, 07.10.2016 в 05:26.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2016, 17:45
2 | #84
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Ахахах, BYT, извини, но ты смотришь в книгу (или мб не хочешь посмотреть) и видишь фигу Открой ты этот злополучный ГОСТ 19281-2014. Обрати внимание на табл. 9, 10 и табл. А1, А2 (вот тут прямо для упертых написано: марки стали, обеспечивающие данный класс прочности). Тебе ведь неважно при расчете, какие там буквы стоят: С345, Зи345, Фю 345 - тебе важен класс прочности. Для удобства в СП 16 применили наименования стали по гост 27772 (при этом так и написали в этой табл. В5) и логично, понятно, надеюсь, что при увеличении толщины предел текучести уменьшается (это и к классу и к марке относится, а то еще вопросы возникнут не дай бог). После того, как ты определился с классом прочности, ты смотришь ГОСТ 19281 и первым делом, не зная ничего о марках, ты смотришь на класс прочности. Это самый первый столбик в написанных выше табл. ГОСТ 19281 и наконец-то находишь соотв. марку стали. А если бы ты работал поближе к производству (при ЗМК каком-нибудь), то тебе было б известно, что производители проката делают его определенных (самых распространенных) классов и марок, такие как С245, С345 (и т.д.) и соответств. ст3, 09г2с). Вот такие они суровые, эти производители. Производят то, что покупают. Они сделают тебе любой класс и марку, но это уже будет по заказу, т. к. требует определенных действий (надеюсь понятно каких). И никто не будет делать 09г2с с классом прочности 265, а тем более потом выдавать за более высокий класс. Это для производителя чревато, чтобы кто не говорил: "Да они обманщики. Сертификаты липа. На кол всех! Где я?"
And_T вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2016, 04:09
#85
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Кстати классы С245, С255 и С275 могут быть марки Вст3пс6.
Теперь, как стало понятно, классы по прочности записываются без буквы "С", т.е. 265,295,315,325,345 и т.д.

Классы прочности предусматриваются ТОЛЬКО для марок сталей по ГОСТ 19281-2014.

Сталь Ст3пс5 не относится ни к каким классам и не являетя ни какой реинкарнацией сталей по ГОСТ 27772-88.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
завод любую марку и напишет
Вот теперь я тебя понял.
А то я всё ни как не мог понять почему ты не ссылаешься ни на один ГОСТ.
Но такая позиция к данной теме ни кагого отношения не имеет.

Последний раз редактировалось BYT, 07.10.2016 в 06:35.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2016, 08:31
| 1 #86
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Но такая позиция к данной теме ни кагого отношения не имеет.
ну как же? К топику да. Но я по топику ничего и не говорил. А вот на это реагировал:
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Смотреть соответствующие ГОСТы. С245 и т.д - ГОСТ 27772-88, ВСт3сп(пс,кп) - ГОСТ 380-2005, 09Г2с - ГОСТ 19281 и т.д.
И дальше пошел спор. Вы считаете их равноценными ГОСТами, одинаково определяющими сталь, я нет.

dixi
__________________
Век живи, век учись - ...

Последний раз редактировалось Bull, 07.10.2016 в 08:39.
Bull вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2016, 08:59
1 | #87
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
.... Мне, лично, по барабану - какая там марка и какой класс. Заложил С345 - значит сталь должна быть с пределом текучести 345 МПа....
Это сколько же мухоморов надо по осени съесть...
Заложивший да С345 должен знать (в здравой памяти и ясном уме, после больнички), что в зависимости от толщины и вида проката гарантированные значения предела текучести могут быть 325, 305, 285 и даже, стесняюсь озвучить, 265. Но никак 345.
К слову, случай "сталь должна быть с пределом текучести 345 МПа" все же имеет место быть, но только при стали С345К.
Насчет сертификатов - сертификат априори документ, подтверждающий соответствие качества товара (партии товара) заявленному. Для сталей - заявленному в стандартах и т.д. И все.
В целях нового проектирования значения параметров сталей берутся, как указано в нормах, в стандартах и т.д.
В целях реконструкции - несколько иные пути, но так же четко регламентированы нормами.
У автора есть сертификат, который что-то подтверждает. Видимо марку стали. А надо, чтобы подтверждало сталь. Т.е. закупаем С345 (любой толщины), значит должен быть сертификат на С345. А что там с пределом текучести, ползучести, удлинением, расслоем, ударной вязкостью, углеродом и иными марганцами - вот действительно пофиг.
Если имеем сертификат на 09Г2С, значит сталь не С345. А 09Г2С. Это же так просто...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2016, 09:14
#88
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
значения предела текучести могут быть 325, 305, 285
Offtop: А то ты не понял о чём я. Грибов надо меньше есть.
Ну так я же по СП проектирую. Это всё на автомате учитывается.
Ну ладно, не точно выразился.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2016, 10:41
#89
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Вы считаете их равноценными ГОСТами, одинаково определяющими сталь
Я вообще ни чего не понял.
Бахил, переведи.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2016, 10:48
#90
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Я то тут причём?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2016, 10:50
#91
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Да ладно. Тема вся.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 07:08
#92
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


таблицу В.5 сп 16 видел кто-нибудь вообще? = ))

Там нету 09Г2С, там есть С345. С Ry при толщине 20-40 равным 295 н/мм2
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 07:16
#93
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Там нету 09Г2С, там есть С345. С Ry при толщине 20-40 равным 295 н/мм2
О том и речь. Т.е. применяемую сталь (да и любые материалы) нужно определять должным образом, а не руководствоваться, что какаято сталь для проектировщиков, а какая то для заводов изготовителей.

П.с. Табл. В.2 СП 16.13330 не только для тех кто применяет трубы, а для всех кому необходим данный прокат в работе.

Последний раз редактировалось BYT, 08.10.2016 в 11:17.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 07:19
#94
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


BYT, ты давно металл заказывал на металлобазе?
Вот лично когда последний раз составлял заявку, проводил счета и т.д.?

ты хоть раз С255 или С345 в счете с металлобазы видел? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 07:22
#95
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ты хоть раз С255 или С345 в счете с металлобазы видел?
Видел. А ещё я видел в поставке по сертификатам.
Но такой стали очень и очень мало. Я не могу знать с чем это связано, но могу догадываться.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 07:48
| 1 #96
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Наверное, потому, что металлургический комбинат выпускает 09Г2С, а не С345
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 08:16
#97
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Бармаглотище, просветите пожалуйста по УЗК по околошовной зоне для фланцев, какой класс сплошности устанавливается для фланцев по ГОСТ 22727? Или же качество стали как в Рекомендациях по фланцевым должно быть?
ПС: спрашивал в 40-м посте, там к месту было, но ответа не получил, посему дублирую.
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 08:18
| 1 #98
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
металлургический комбинат выпускает 09Г2С, а не С345
Ты тоже наивен.
В общем нас здесь это не касается.
Основная задача - это заказть сталь требуемой марки/наименования.

Последний раз редактировалось BYT, 08.10.2016 в 09:29.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 12:41
#99
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ну наконец то пришли к консенсусу. Или нет?
Кто заказывает сталь тот и должен знать как "С" перевести в марку.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 12:46
#100
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
как "С" перевести в марку.
Не перевести, а ЗАМЕНИТЬ.

С235 и т.д. - это стали.
Как ещё объяснять?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Кто заказывает сталь тот и должен знать
Они свою работу выполнят и будут нести ответственность. А вот ты в расчётах используй правильные значения Ry и спецификацию металлопроката заполняй верно. Ну и я тоже.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Model.jpg
Просмотров: 776
Размер:	217.0 Кб
ID:	177401  

Последний раз редактировалось BYT, 08.10.2016 в 13:34.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 14:29
#101
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


IBZ= Полностью согласен (просто они не понимают что содержание кремния это: пластичность = что даёт для "глиняных" сооружений дополнительные возможности существования
__________________
С уважением sbi

Последний раз редактировалось sbi, 09.10.2016 в 05:36.
sbi вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 16:17
#102
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от sbi Посмотреть сообщение
Могу только добавить, что.....вы все "далеко, далеко
Мне так последнее время нравится функция "Добавить в игнорирование". Вот за такие посты, которые ни о чём.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2016, 16:27
#103
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


...
__________________
С уважением sbi

Последний раз редактировалось sbi, 09.10.2016 в 05:34.
sbi вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2018, 06:27
#104
Сергей Ботнарюк


 
Регистрация: 03.11.2018
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Tovarish Посмотреть сообщение
Добрый день.
В документации применена сталь С345-3 (Фланцы ригелей, толщина заготовки 30 мм), завод-изготовитель применил сталь 09Г2С-12, ссылаясь на таблицу В.1 СП 16.13330.2011. Однако при толщине 30 мм лист из стали 09Г2С соответствует классу прочности 295, предел текучести и временное сопротивление ниже, чем у стали С345 при равной толщине. Подскажите равнозначна ли замена?
НЕТ. Т.к. согласно СП 16.13330 таблица В.5 столбик (Расчетное сопротивление*** проката, Н/мм2) Сталь С345 имеет значение предел текучести 300. Для Стали 09г2С значение предела текучести 290 - переводной коэффициент 1,05 (сноска ниже под таблицей и/или п.18.2.4). Итого получается, что для О9г2С нормативное сопротивление предела текучести составляет 305 Н/мм2,а по ГОСТу 19281-2014 таблица 2или 3 приближенный минимальный предела текучести к 305 Н/мм2 является класс прочности 315.

Последний раз редактировалось Сергей Ботнарюк, 06.11.2018 в 07:08.
Сергей Ботнарюк вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2019, 15:44
#105
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Заложил С345 - значит сталь должна быть с пределом текучести 345 МПа. А какая марка/класс - меня не колышит.
Вот поэтому все продажники называют инженеров-конструкторов нелестными словами при закупке материалов по проекту, которых на рынке не сыскать. Инженер, в первую очередь, прежде чем закладывать тот или иной сортамент в проект, обязан по правилам этики проверять наличие выбранного сортамента в продаже на рынке. Я всегда смотрю 23met.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2019, 16:23
1 | #106
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
по правилам этики проверять наличие выбранного сортамента в продаже на рынке. Я всегда смотрю 23met.
по правилам лучше написать письмо заказчику, пусть либо его снабжение скажет что они гарантировано купят, либо даст поставщика с кем он работает. А дальше дело техники. Вообще сейчас покупка сортамента, не проблема. Проблема снабженца, что ему не все отстегивают столько сколько он хочет. Встречал пару организаций, где снабжение под контролем босса, и тогда им по барабану что заложили в проекте.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2019, 16:32
#107
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
по правилам лучше написать письмо заказчику...
Всего 30% сортамента есть на рынке из того, что указано в ГОСТе. Остальные 70% под заказ или покупка с сомнительными сертификатами у непроверенных поставщиков.
У нас в РФ не так много надежных поставщиков металлопроката на рынке, которые дадут документы как есть и отгрузят металл, соответствующий своему сертификату.
Поэтому идея писать письма, чтобы дали сомнительного поставщика или купили сами металл - не очень.
Для подготовки коммерческих предложений нужна скорость, а если в спецификации инженер-конструктор заложил класс С285 или С255 с толщиной стенки, которой нет в продаже, то что сделать с таким ЛЕНИВЫМ инженером? То, что имеется в продаже (30% сортамента) на рынке с помощью SCAD позволяет быстро рассчитать практически любую конструкцию и подобрать практически любую покупную позицию из металлопроката и имеющихся в продаже труб для любого назначения их применения.

Последний раз редактировалось Sokrat, 26.03.2019 в 16:38.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 07:24
#108
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
... если в спецификации инженер-конструктор заложил класс С285 или С255 с толщиной стенки, которой нет в продаже, то что сделать с таким ЛЕНИВЫМ инженером? .
Не ЛЕНИВЫМ, а ПРАВеЛЬНЫМ. Ему нужно вручить медаль за рачительный и правЕльный проект.
Не царское это дело "мониторить рынок". У Вас видимо "рынок" состоит из одного приличного Поставщика. Если проектируются объекты от Кенигсберга да Владивостока с захватом части СНГ, заумчаешься пыль глотать при "мониторинге".
В общем случае в проектах изначально должны сидеть рациональные с точки зрения СП стали. Мало ли кто будет изготавливать и с какого "рынка" снабжаться.
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
.То, что имеется в продаже (30% сортамента) на рынке с помощью SCAD позволяет быстро рассчитать практически любую конструкцию и подобрать практически любую покупную позицию из металлопроката и имеющихся в продаже труб для любого назначения их применения.
В продаже порой имеется и всего 3% - смотря где этот "рынок". Из Челябинска в Ростов не комильфо везти 3 тонны неравнополочного уголка. И т.д.
ВАпрос этот по уму должен решаться вторым этапом - как только снабжение приступит к закупу и упрется в "неналичие" позиций и заимеет инфу о их возможных заменах", начинается целенаправленное перепроектирование.
А сразу проектировать под "рынок" можно лишь только в некоторых частных случаях, когда изготовитель известен и он от проекта к проекту один и тот же, с наработанным перечнем "в наличии".
Я например часто перечень проката, полученный по результатам первичных расчетов по эскизам, высылаю Заказчика для ознакомления "с масштабом катастрофы". Бывает, сразу отсекают пару позиций - или нет на рынке, ии нужно заменить остатками на складе, или "пилить неудобно". И т.д.
Обычно не находят большие двутавры, тонкостенные трубы и т.д. Теперь еще и с С345/С355 из-за изм. в СП16 бардак.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.01.2021 в 07:30.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 12:17
#109
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не ЛЕНИВЫМ, а ПРАВеЛЬНЫМ. Ему нужно вручить медаль за рачительный и правЕльный проект.
Не царское это дело "мониторить рынок". У Вас видимо "рынок" состоит из одного приличного Поставщика. Если проектируются объекты от Кенигсберга да Владивостока с захватом части СНГ, заумчаешься пыль глотать при "мониторинге".
В общем случае в проектах изначально должны сидеть рациональные с точки зрения СП стали. Мало ли кто будет изготавливать и с какого "рынка" снабжаться.
В продаже порой имеется и всего 3% - смотря где этот "рынок". Из Челябинска в Ростов не комильфо везти 3 тонны неравнополочного уголка. И т.д.
ВАпрос этот по уму должен решаться вторым этапом - как только снабжение приступит к закупу и упрется в "неналичие" позиций и заимеет инфу о их возможных заменах", начинается целенаправленное перепроектирование.
А сразу проектировать под "рынок" можно лишь только в некоторых частных случаях, когда изготовитель известен и он от проекта к проекту один и тот же, с наработанным перечнем "в наличии".
Я например часто перечень проката, полученный по результатам первичных расчетов по эскизам, высылаю Заказчика для ознакомления "с масштабом катастрофы". Бывает, сразу отсекают пару позиций - или нет на рынке, ии нужно заменить остатками на складе, или "пилить неудобно". И т.д.
Обычно не находят большие двутавры, тонкостенные трубы и т.д. Теперь еще и с С345/С355 из-за изм. в СП16 бардак.
Худшего ответа, тем более от Ильнура, не слышал. Мой ответ прост: уволить такого инженера, либо заставить его под дулом пистолета потратить 1 минуту времени на сайте 23met и посмотреть какие марки стали есть на рынке РФ и применять их в проектах. А если инженер квалифицированный, он обязан знать все имеющиеся марки наизусть, коих не так много на рынке и под силу к запоминанию.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 12:37
#110
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 107
<phrase 1=


Хм. Какая то у вас так себе реклама.

Решил на вскидку зайти на этот ваш мет23 (ну чтоб не уволили, а то мало ли)
А там нету и половины информации о рынке, Кемеровской области (он мне немного известен, потому как тут живу и тружусь)
А это нам о чем говорит? А это говорит о том что Ильнур с его
Цитата:
сразу проектировать под "рынок" можно лишь только в некоторых частных случаях, когда изготовитель известен и он от проекта к проекту один и тот же, с наработанным перечнем "в наличии".
совершенно прав.

А реклама у вас так себе)
Steling вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 12:50
#111
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Steling Посмотреть сообщение
Хм. Какая то у вас так себе реклама.

Решил на вскидку зайти на этот ваш мет23 (ну чтоб не уволили, а то мало ли)
А там нету и половины информации о рынке, Кемеровской области (он мне немного известен, потому как тут живу и тружусь)
А это нам о чем говорит? А это говорит о том что Ильнур с его совершенно прав.

А реклама у вас так себе)
Что за бред? Я в Москве уже 10 лет работаю и проектирую, проекты смотрят и менеджеры, которые закупают металл. Такие как Вы "горепроектировщики", не умеющие пользоваться сайтами и ассортиментом производимого /поставляемого металлопроката в свой город проектируют проекты, по которым невозможно сформировать смету на закупку! Такие проекты и гроша выеденного не стоят.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 13:08
| 1 #112
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 107
<phrase 1=


Цитата:
Что за бред? Я в Москве уже 10 лет
Это безусловно похвально.,

Однако вам писали про
Цитата:
Если проектируются объекты от Кенигсберга да Владивостока с захватом части СНГ, заумчаешься пыль глотать при "мониторинге"
Ваш случай как раз попадает в число
Цитата:
некоторых частных случаях
Ну и далее:
Цитата:
уволить такого инженера, либо заставить его под дулом пистолета потратить 1 минуту времени на сайте 23met и посмотреть какие марки стали есть на рынке РФ и применять их в проектах
Я решил поступить именно так как вы советуете. Пошел на этот сайт и выяснил, что нет там информации о рынке моего региона (да да, представьте себе, Кемеровская область тоже входит в состав РФ)

Из этого я делаю вывод, что сайт, мягко говоря, не весь рынок представляет, да и нет таких сайтов которые способны представить его весь.
А знать, что имеется в "заначке" у подрядчика вы тем более не можете (ну может вы и можете, но я нет), если только ваш случай не попадает в те самые
Цитата:
в некоторых частных случаях, когда изготовитель известен и он от проекта к проекту один и тот же, с наработанным перечнем "в наличии".
Даже при хорошем знании рынка, особенно если знание сие почерпнуто со страниц всемирной сети, вы не сможете обойтись без вопросов о замене.

Собсно и в чем же бред?

P.S. Чтоб предотвратить дальнейшее горение и бурление - я ни в коем случае не утверждаю, что проектировщику должно быть пофиг на рынок, но и знать его состояние досконально и точно при чем не на дату проектирования, а на дату начала строительства просто невозможно!
Steling вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 13:16
1 | 2 #113
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
...заставить его под дулом пистолета ... на сайте 23met ...
Offtop: А не пшол бы ты со своим "сайт 23met" и пистолетом в ...опу?
Цитата:
Такие как Вы "горепроектировщики", не умеющие пользоваться сайтами..
Offtop: А не пшол бы ты повторно со своим "сайт 23met" в ...опу?
Проекты не делаются с прицелом на ассортимент какого-то одного поставщика. Есть стандарты на прокат, есть нормы на проектирование, и нет "сайтов X" или "сайтов Y".
Если кому-то надо, чтобы в данном проекте были ЖЕЛАЕМЫЕ им профили, пусть предоставляет перечень, и мы рассмотрим, как рационально использовать этот перечень.
Мониторингом рынка наличности занимаются снабженцы и менеджеры.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 13:22
#114
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


когда то давно при начале объекта. узнавал на каком заводе будут заказывать изготовление. звонил туда и у снабжения интересовался: "на каких базах закупаетесь?". отвечали мне так: "закладывай что хочешь, потом будем искать"

----- добавлено через ~1 мин. -----
у этого гражданина может быть обратной связи нет. а появляется только когда петух в одно место клюнет
bigden вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 15:16
#115
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
А если инженер квалифицированный, он обязан знать все имеющиеся марки наизусть, коих не так много на рынке и под силу к запоминанию.
инженер не обязан знать про наличия сталей у продаванов
инженер обязан соблюдать строительные нормы и правила
всё остальное удел мэнэджэров
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2021, 23:45
#116
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Проекты не делаются с прицелом на ассортимент какого-то одного поставщика. Есть стандарты на прокат, есть нормы на проектирование, и нет "сайтов X" или "сайтов Y".
Если кому-то надо, чтобы в данном проекте были ЖЕЛАЕМЫЕ им профили, пусть предоставляет перечень, и мы рассмотрим, как рационально использовать этот перечень.
Мониторингом рынка наличности занимаются снабженцы и менеджеры.
Я выше писал, что мы стараемся уменьшить вероятность такого инцидента, письмом заказчику с просьбой указа сортамент покупаемых профилей, но даже и при таком варианте приходится менять временами проект.
Почему-то вспомнилось Сократ мне друг, но истина дороже
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Замена стали С345 на 295-09Г2С

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замена стали отвода с 17Г1С на 09Г2С bikeza Инженерные сети 7 08.02.2016 08:30
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
Замена стали фундаментных болтов 3MEi86 Металлические конструкции 12 16.11.2012 10:16
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... Chief Justice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.03.2012 19:50
Замена марки стали 10Г2 на 09Г2с Шерали Металлические конструкции 2 12.12.2011 12:17