03.10.2016, 07:38 | #1 | |
Замена стали С345 на 295-09Г2С
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 49232
|
|
||||
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 3
|
Но как тогда быть с таблицей В.1 из СП? Или ей можно руководствоваться только заменяя сталь 09Г2С-12 на С345-3, но не наоборот?
Причем сталь 325 по ГОСТ 19281 по пределу текучести и временному сопротивлению удовлетворяет характеристикам для стали С345 ГОСТ 2772 с толщиной 20-40 мм, но сталь 09Г2С сможет обеспечить класс прочности 325 при толщине 10-20 мм (табл. 10 ГОСТ 19281). Совсем запутался. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
п.27.5 https://dwg.ru/dnl/1521
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 3
|
Тогда подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю, что для равнозначной замены стали С345-4 по ГОСТ 2772 на сталь по ГОСТ 19281 я должен руководствоваться классом прочности 345 и выбирать сталь из таблицы 10 в соответствии с толщиной детали, то есть для толщины 30 мм подходит только сталь 15ХСНД 12 категории?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Так сертификат есть, в сертификате сказано, что отгружена сталь 295-09Г2С-12, все бы ничего и сталь для климата подходит, но класс прочности смущает, пределы текучести и временного сопротивления ниже, чем у стали С345. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Почему это ниже? В табл. В.5. расчетное сопротивление стали С345 20-40мм Ry=290кН/см2. Замена однозначно равнозначна.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457
|
Цитата:
И вот тут то как раз и нужен сертификат от завода производителя, который подтвердит, что его 09г2с имеет такую то категорию и соответствует этому классу (345) прочности, а не 265-му. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
Самому тоже интересно, но в части указанной вами строчке я позволю себе не верить новому ГОСТу (не относится к теме, но недавно меня уже подвела новая редакция ГОСТа на нержавейку, где совершенно явная ошибка в таблице с классами прочности), потому как тогда логики не наблюдается в данной таблице, а что подтверждать сертификатами - не указано. В Таблице 9 ГОСТа 19281-89 мне видется более корректная версия того же самого.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457
|
Цитата:
Просто марка стали по гост 19281 не равна какому-то определенному классу прочности, в отличие от гост 27772: там наименование стали и ее класс прочности одно и то же. И уж совсем чтобы понятно было, можно посмотреть гост 27772-88, там в приложении 1 соответствие наименований стали и марок стали идет. В таблице В.1 СП16 написано как раз это |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
Про то, что "вытянуть", согласен. Однако, кто мне даст гарантию на это во время разработки КМа? Следовательно, исхожу из худшего. В ГОСТе 27772-2015, кстати, оную таблицу ликвидировали. Таблицу В.1 из СП16 понимаю также как gorbun говорил, т.е. применимость в зависимости от температуры расчётной, но не взаимозаменяемость. По теме можно ещё СТО 02494680-0045-2005 посмотреть - мои умозаключения данный документ подтвердил.
|
|||
|
||||
Цитата:
Можно потому, что ... 1. ... результаты прочностных испытаний являются наиболее точными и достоверными, а сертификат это и есть реультаты испытаний. 2. ... ГОСТы регламентируют минимальное значение прочностных характеристик и никак не ограничивают их сверху. 3. ... СП вообще не ограничивает источников получения значений прочностных характеристик - приложение "В" целиком является справочным и применяется искючительно на добровольной основе. 4. ... нигде нет ни прямого ни косвенного запрета действовать таким образом (разрешено все, что не запещено ). 5. ... такими ухищренями практически пользовались по необходимости несколько раз, без малейших возражений наших оппонентов. |
||||
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457
|
Цитата:
В этом СТО в таблице 1 как раз и показано соответствие с345-3 и 09г2с-12, что и в В1 в СП 16. Характеристики практически совпадают с В5 из СП 16. Еще раз говорю, тут всего лишь различия нужно понять между понятиями из всех гостов, сп и сто: наименование стали, марка стали и класс прочности. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Благо у меня есть ДБН. В нем есть таблица Г.5. Там попробовали разжевать. Offtop: ЗЫ: а на практике на всех металлобазах все ст3 |
|||
|
||||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Ваше предложение брать мех. свойства по сертификату приводит к завышению несущей способности элементов по сравнению несущей способностью определенной по обязательным нормам, что недопустимо. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Это не аргумент. Последний раз редактировалось ZVV, 03.10.2016 в 23:14. Причина: Стилистические правки |
|||||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Брал тоже по сертификату минимальное из значений всех поставок,потому как сертификаты путаются поставщиками и отделами снабжения. Но это случай,когда сам разрабатываешь раздел и применяешь складской сортамент,т.е. то что есть на складе.
Это значение делил на γm для нужного вида проката по табл.3 нашего СНиПа. Здесь вопрос в другом. Человек пытается понять и сравнить две абсолютно разные марки стали, которые для его взгляда С345=09Г2С=[Ry]=3450кг/кв.см. Если открыть ГОСТ 19281 - то будет видно,что 09Г2С какой только нет "рецептуры". забывая указать номер ГОСТа по которому осуществлено производство марки стали. Если сталь 295 по ГОСТу 19281 - то не может быть ни какой замены с позиции прямого выполнения требований проекта. Здесь я согласен с ZVV, потому, что не известно что считал проектировщик. Может он принимал Ry для толщины до 10мм С345 ГОСТ 27772, а требование предъявляет к толщине 30мм. Мог же человек допустить ошибку? И ещё нужно иметь Цитата:
П.с. А если ориентироваться на сертификаты - то их можно не смотреть вовсе, потому как значений Ry ниже СНиПовских в них ни когда не будет. Лично я не встречал. Ударную вязкость и относительное удлинение можно проверить. Последний раз редактировалось BYT, 04.10.2016 в 09:48. |
|||
|
||||
Ни одни нормы не запрещают использовать как теоретические так и фактические уточнения. Впрочем, аргументы высказаны и пусть каждый решает для себя сам.
|
||||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Это результат Обскурантизма.
Последний раз редактировалось BYT, 04.10.2016 в 10:31. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Так правильно, C345 - это ж не марка стали, а всего лишь категория. Если марка стали позволяет эту категорию обеспечить, то марка может быть разная, в т.ч. и 09Г2С
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Ну, назови типом, видом, условным обозначением, неважно. В любом случае это не марка. А в вашем ГОСТ, кстати, в приложении 1 есть соответствие марок, так сказать, "по нормативной документации". Насчет того, можно ли и из других марок обеспечить соответствующую категорию/тип/вид/условное обозначение, не в курсах.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Во разошлись... Формалисты.
"фланцевая" сталь - 14Г2АФ Замена на 09Г2С - допускается. Категория не ниже 12 (лучше 15 - равномернее мех. свойства по металлу, т.к. меньше дефектов). + надо проверить на сплошность и мех. св-ва в направлении толщины проката (многие заводы забивают на это дело - лаборатории есть не у всех, а ждать поставки стали с гарантированными z-свойствами можно полгода - есть преценденты ) |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Я допускаю,что там фланцами могут оказаться опорные рёбра.
Бармаглотище, что у фланца сталь характеризует, кроме сплошности и Rth? Последний раз редактировалось BYT, 04.10.2016 в 15:44. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
работа на растяжение в направлении толщины
А вообще, сертификаты на сталь в нашей стране - хрень. Сам лично брал у металлобазы сертификат на Ст3сп сталь, хотя покупали пс. (на 09Г2С тоже брал, по принципу "пусть будет"). На куске двутавра не написано, из какой он партии и плавки |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Разговор заходил про марки/класс/наименования/обозначения сталей... наткнулся на такую книженцию у себя... мб хоть как то систематизирует информацию (см. приложения)
П.С. Прикладываю еще полностью саму "книжку" П.П.С ВСт3пс - это марка стали, а С235 - наименование (обозначение) стали. Итого нам, конструкторам-проектировщикам, сподручнее обозначать стали в виде С235, С345, а завод/снабжение/производители обязаны обеспечить площадку текучести на указанном уровне, и хоть там из бумаги эта сталь будет выплавлена с добавлением титана... нам, по сути, не важно... Исключения составляют те моменты когда проектирование ведется в -60С, либо имеются расчеты на выносливость и т.д, где необходимо указывать дополнительные свойства стали, используемые при расчетах... как то так...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 06.10.2016 в 07:57. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Что то я слишком резко высказался, да? )) "нам..." "лучше..." "хуже..." воспринимайте критически)) Написал как думаю, но не факт что это истина
П.С. На заводе не работаю. А вы по другому считаете? Как тогда нужно понимать все эти обозначения?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Смотреть соответствующие ГОСТы. С245 и т.д - ГОСТ 27772-88, ВСт3сп(пс,кп) - ГОСТ 380-2005, 09Г2с - ГОСТ 19281 и т.д.
Там ещё в каждом ГОСТе на сталь есть свой перечень ГОСТов на сортаменты. Проектировщики и конструктора - все, без ограничений, имеют право применять профили (сортамент) по ГОСТам и по СТО АСЧМ. Но снабжение уважать придётся. Рынок-с. Последний раз редактировалось BYT, 06.10.2016 в 09:06. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
первый - это не ГОСТ на марку стали. Второй и третий - марки. В первом с таким обозначением могут быть марки из второго и третьего. И не только
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
ГОСТ-то смотрел сам? В сертификате же, если он сделан на соответствие ГОСТ 27772, ссылка на марки конкретные необязательно проставлять.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
При том (пишется раздельно). Это ж не соответствие типа "аналоги иностранных марок российским", а конкретное указание, из чего (из каких марок) обычно изготавливают стали с обозначением по вашему ГОСТ. Проще говоря, такая же ситуация, как и с болтами/гайками и прочими. Есть ГОСТы на болты, а есть ГОСТы на материалы, из которых изготавливают эти болты.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Bull
Не обижайся, но ты в данном вопросе не разобрался. Ты пишешь не понимая. Догадываясь и предполагая. У меня такое тоже случается. С245 и др. по ГОСТ 27772-88 - это рецептуры строительных сталей. Требования к хим.составу в этом же ГОСТе. Эти стали часто меняют. Замена предусматривается СНиПом II-23-81. Когда то, при стройках в масштабе страны, проектная документация содержала раздел экономического обоснования и там анализировались применяемые материалы. Сегодня надо спрашивать у снабженцев по каким причинам они покупают и меняют ту или иную сталь. Последний раз редактировалось BYT, 06.10.2016 в 10:41. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Рецептуры там нет!!! Есть только требования к содержанию некоторых элементов. И по одному классу (обозначению) можно несколько марок подобрать по реальным маркам сталей (09Г2С и пр.)
Соответственно возвращаю PS Тем более что в таблице даже на эти некоторые элементы стоит "не более". Содержание от нуля до некоторой величины - это не рецепт. Даже если бы он включал в себя все возможные элементы
__________________
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 06.10.2016 в 13:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Bull
Вот смотри. Есть сталь углеродистая обыкновенного качества и есть повышенной прочности. А есть ещё строительная сталь по самостоятельному ГОСТу, которая на ряду с выше приведёнными, является самостоятельной. По сути получается так: 1. Сталь обыкновенного качества есть марки(рецептура) по ГОСТ 380-2005. Требования к прокату из стали обыкновенного качества идут по ГОСТ 535-2005. 2. Сталь марок(рецептура) повышенной прочности и требования к прокату идут по ГОСТ 19281-2014. 3. Сталь строительная с самостоятельным хим. составом и требованиями к прокату по ГОСТ 27772-88. Пусть будет так. Но ты пойми, что это есть отдельная сталь с набором % долей хим.элементов, которые оговариваются ГОСТом 27772-88 тем самым образуя самостоятельные наименования сталей - С235,С245 и т.д. Последний раз редактировалось BYT, 06.10.2016 в 13:39. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
BYT, ты никак не поймешь. Марка стали (09Г2С / 45 / 40Х и пр.) - в ГОСТ оговорен хим состав, указаны диапазоны содержания элементов в процентном отношении. Обозначение стали (С245 / С345 и пр.) - в ГОСТ оговорены свойства, в т.ч. лимит содержания некоторых элементов (это не хим. состав!!!). Что не является маркой стали. Да, сталь строительная. Но без привязки к маркам.
Чтобы было проще понять, объясню на простом примере. Марка стали - это вид напитка. Т.е. указано, из чего состоит этот напиток. Сразу ясно, чай это, кофе или 40%-ная водка. Обозначение стали - некоторые требования к напитку. Например, сахара не больше 2-х кусков, остальное в основном вода - подходит и чай, и вода, в некоторых случаях и молоко. Или градус не больше 50% - подходит и водка, и коньяк и что ещё там. Так что "строительные стали ГОСТ...." - это не самостоятельные марки. А всего лишь некоторые определенные требования к материалу строительных конструкций.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Укажи - где я применил термин "марка" к стали по ГОСТ 27772-88.
Ты всё одно считаешь что С245 - это Ст3пс5. Ладно. Скажи, ты углеродный эквивалент для С245 как будешь считать? И как для Ст3пс5? Последний раз редактировалось BYT, 06.10.2016 в 14:00. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Отдельная сталь - это и есть марка. Марка с полным определением хим. состава.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Да не болтай. Я 100 раз повторил тебе,что это имеется ввиду сталь по самостоятельному ГОСТу.
См. выше мой вопрос про Сэ. Цитата:
Последний раз редактировалось BYT, 06.10.2016 в 14:09. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Bull, пруфф. Машиностроителям бесполезно с чистыми строителями бодаться
Нет никаких "строительных сталей". Классы ввели для удобства проектировщиков, чтоб они не ковырялись в куче разных марок.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Как сторонний наблюдатель Вашей дискуссии, хочу заявить, что Bull ничего такого не говорил. Он говорит, что это разные категории, не коррелирующие друг с другом. И говорит, что С245 может быть и Ст3пс и Ст3сп и даже 09Г2С может подходить под требование "С245". То есть вот эти требования по ГОСТ 27772 - это просто набор требований от проектировщика, а ГОСТы на конкретные стали - это рецепты создания сталей.
Точно так же, как "бетон B40 W2" - это требование от проектировщика, то есть ограничение некоторых параметров бетона снизу. Какой бетон применить под такое требование - вопрос не его, пусть водонепроницаемость соответствует хоть классу W12. Так и тут - проектировщик, закладывая "С390" говорит, грубо "мне Ry не меньше 380 МПа, пожалуйста". А какую конкретно марку под требование "С390" применить - совсем другой вопрос. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Ну да. А в чём подвох?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Кстати классы С245, С255 и С275 могут быть марки Вст3пс6.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вообще-то классы в СнИПе/СП. Металлурги о наших классах слыхом не слыхивали. ----- добавлено через ~3 мин. ----- При разной технологии прокатки из одной и той же марки стали можно получить разные классы по прочности.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Бахил, не зли.
Где ты взял эти классы? Цитата:
Если я правильно понимаю - то в данном случае ты говоришь о том, что одна и таже марка/группа марок может относится к разным классам по ГОСТ 19281-2014, с соответствующими характеристиками. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Нет. Одно - это требования, которым могут удовлетворить разные марки, другое - это марка
Тут не понял о чем речь. Если про содержание углерода - то в первом это от нуля до определенного значения. В другом - указан конкретный диапазон содержания.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Для вас да. Для производителей сталей и других адекватных людей нет. Извините. Сталь не производят лишь по некоторым данным, которые не определяют полностью его состав.
Люблю я аналоги. Ещё добавлю. Ваш ГОСТ - это просто как человек пришел в бар и сказал "налей мне что-нибудь, чтобы......". И бармен наливает. Или водочку, или коньячок, или текилу и т.д. Только чтобы соответствовать этим "чтобы". Для пришедшего в бар строителя этого достаточно. Ничего против не имею
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
СНиП II-23-81*. стр. 62.
----- добавлено через 55 сек. ----- Да.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Так я вам и говорю, что это разные вещи. Зеленое с теплым не надо сравнивать. Прочел про эквивалент. И повторяю. Так как для С245 (или ещё для чего) не определен хим. состав, то это не марка стали (не отдельная сталь). Соответственно понятие "углеродный эквивалент" к нему неприменим. В вашем ГОСТ понятие приведено, но опять таки с определением "не более".
__________________
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 06.10.2016 в 15:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Это разное? Ст3пс5 удовлетворяет С245?
Ст3пс5 не удовлетворяет, а ЗАМЕНЯЕТ С245. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Откройте главу 4 "Методы контроля" ГОСТ 27772-88 п.4.3 и престаньте демонстрировать своё упрямство. Я рад. Последний раз редактировалось BYT, 06.10.2016 в 15:30. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
вы посты читаете?
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Ну не совсем. С245 - любая прокатная сталь с пределом текучести 245 МПа.
Ст3пс5 - низкоуглеродистая сталь с содержанием углерода 0,14-0,22% (ну куча разных примесей), полуспокойного раскисления 5 категории (испытание на ударную вязкость при -20 и после механического старения). Вообще-то правильно писать ВСт3пс5. Где "В" означает контроль по механическим свойствам и химсоставу. может соответствовать классам С235 - С275.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Не знаю, удовлетворяет или нет. Если удовлетворяет, то С245 может быть сделан из Ст3пс5. Нет, значит, не может (так же как болт может быть из какой-то одной или другой марки, а из третьей нет). Значит, марка тогда другая будет, которую потом вам обозначат как с245
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Смотрите требования по вашим "С...". И смотрите требования к любой марке, по которой хотите проверить. Если свойства удовлетворяют, завод любую марку и напишет как ваши "С...". Специально отдельно "С..." никто не плавит. Даже если какой-то завод и решит производить ТОЛЬКО стали по ГОСТ 27772, в качестве основы он возьмет технологию выплавки какой-то реальной марки.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457
|
В том то и дело, что он ошибся. Потом взял сертификат на металл и увидел, что его сталь удовлетворяет требованию по классу прочности для стали с наименованием С345 по гост 27772 (где буква С означает строительная, а 345 - предел текучести) и ушел из темы. Этого же класса прочности могут быть несколько марок стали по гост 19281, в том числе и 09г2с. Опять же, смотреть сертификат. А вы тут все спорите. Хотя в этих гостах все написано, просто надо читать внимательно
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Проблема в том, что многие однозначно определяют, что С345 заменяется это 09Г2С, да ещё категория является характеристикой прочности. И забывают посмотреть таблицы в ГОСТ 19281-2014, где 09Г2С принадлежит к классам прочности начинающимся с 265-ого.
Ну и по аналогии с сталями по другим ГОСТам, как 380-2005 (535-2005). ----- добавлено через ~4 мин. ----- Сталь сначала заказать надо уметь, чтобы получить сертификат. В общем ужас. Последний раз редактировалось BYT, 06.10.2016 в 16:49. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Ну не знаю. В моём СНиПе С345=09Г2С (до 20). Мне, лично, по барабану - какая там марка и какой класс. Заложил С345 - значит сталь должна быть с пределом текучести 345 МПа. А какая марка/класс - меня не колышит.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Ответ ТС -нет, не равнозначна.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
Вот по ГОСТ 27772-88 сталь С345 толщиной свыше 20мм имеет [Ry]=305Н/мм^2, а это не 345Н/мм^2. Последний раз редактировалось BYT, 07.10.2016 в 05:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457
|
Ахахах, BYT, извини, но ты смотришь в книгу (или мб не хочешь посмотреть) и видишь фигу Открой ты этот злополучный ГОСТ 19281-2014. Обрати внимание на табл. 9, 10 и табл. А1, А2 (вот тут прямо для упертых написано: марки стали, обеспечивающие данный класс прочности). Тебе ведь неважно при расчете, какие там буквы стоят: С345, Зи345, Фю 345 - тебе важен класс прочности. Для удобства в СП 16 применили наименования стали по гост 27772 (при этом так и написали в этой табл. В5) и логично, понятно, надеюсь, что при увеличении толщины предел текучести уменьшается (это и к классу и к марке относится, а то еще вопросы возникнут не дай бог). После того, как ты определился с классом прочности, ты смотришь ГОСТ 19281 и первым делом, не зная ничего о марках, ты смотришь на класс прочности. Это самый первый столбик в написанных выше табл. ГОСТ 19281 и наконец-то находишь соотв. марку стали. А если бы ты работал поближе к производству (при ЗМК каком-нибудь), то тебе было б известно, что производители проката делают его определенных (самых распространенных) классов и марок, такие как С245, С345 (и т.д.) и соответств. ст3, 09г2с). Вот такие они суровые, эти производители. Производят то, что покупают. Они сделают тебе любой класс и марку, но это уже будет по заказу, т. к. требует определенных действий (надеюсь понятно каких). И никто не будет делать 09г2с с классом прочности 265, а тем более потом выдавать за более высокий класс. Это для производителя чревато, чтобы кто не говорил: "Да они обманщики. Сертификаты липа. На кол всех! Где я?"
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Теперь, как стало понятно, классы по прочности записываются без буквы "С", т.е. 265,295,315,325,345 и т.д.
Классы прочности предусматриваются ТОЛЬКО для марок сталей по ГОСТ 19281-2014. Сталь Ст3пс5 не относится ни к каким классам и не являетя ни какой реинкарнацией сталей по ГОСТ 27772-88. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Вот теперь я тебя понял. А то я всё ни как не мог понять почему ты не ссылаешься ни на один ГОСТ. Но такая позиция к данной теме ни кагого отношения не имеет. Последний раз редактировалось BYT, 07.10.2016 в 06:35. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
ну как же? К топику да. Но я по топику ничего и не говорил. А вот на это реагировал:
Цитата:
dixi
__________________
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 07.10.2016 в 08:39. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Заложивший да С345 должен знать (в здравой памяти и ясном уме, после больнички), что в зависимости от толщины и вида проката гарантированные значения предела текучести могут быть 325, 305, 285 и даже, стесняюсь озвучить, 265. Но никак 345. К слову, случай "сталь должна быть с пределом текучести 345 МПа" все же имеет место быть, но только при стали С345К. Насчет сертификатов - сертификат априори документ, подтверждающий соответствие качества товара (партии товара) заявленному. Для сталей - заявленному в стандартах и т.д. И все. В целях нового проектирования значения параметров сталей берутся, как указано в нормах, в стандартах и т.д. В целях реконструкции - несколько иные пути, но так же четко регламентированы нормами. У автора есть сертификат, который что-то подтверждает. Видимо марку стали. А надо, чтобы подтверждало сталь. Т.е. закупаем С345 (любой толщины), значит должен быть сертификат на С345. А что там с пределом текучести, ползучести, удлинением, расслоем, ударной вязкостью, углеродом и иными марганцами - вот действительно пофиг. Если имеем сертификат на 09Г2С, значит сталь не С345. А 09Г2С. Это же так просто...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: А то ты не понял о чём я. Грибов надо меньше есть.
Ну так я же по СП проектирую. Это всё на автомате учитывается. Ну ладно, не точно выразился.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
П.с. Табл. В.2 СП 16.13330 не только для тех кто применяет трубы, а для всех кому необходим данный прокат в работе. Последний раз редактировалось BYT, 08.10.2016 в 11:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
Бармаглотище, просветите пожалуйста по УЗК по околошовной зоне для фланцев, какой класс сплошности устанавливается для фланцев по ГОСТ 22727? Или же качество стали как в Рекомендациях по фланцевым должно быть?
ПС: спрашивал в 40-м посте, там к месту было, но ответа не получил, посему дублирую. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Ты тоже наивен.
В общем нас здесь это не касается. Основная задача - это заказть сталь требуемой марки/наименования. Последний раз редактировалось BYT, 08.10.2016 в 09:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Не перевести, а ЗАМЕНИТЬ.
С235 и т.д. - это стали. Как ещё объяснять? Они свою работу выполнят и будут нести ответственность. А вот ты в расчётах используй правильные значения Ry и спецификацию металлопроката заполняй верно. Ну и я тоже. Последний раз редактировалось BYT, 08.10.2016 в 13:34. |
|||
|
||||
IBZ= Полностью согласен (просто они не понимают что содержание кремния это: пластичность = что даёт для "глиняных" сооружений дополнительные возможности существования
__________________
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 09.10.2016 в 05:36. |
||||
|
||||
Регистрация: 03.11.2018
Сообщений: 1
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Сергей Ботнарюк, 06.11.2018 в 07:08. |
|||
|
||||
Вот поэтому все продажники называют инженеров-конструкторов нелестными словами при закупке материалов по проекту, которых на рынке не сыскать. Инженер, в первую очередь, прежде чем закладывать тот или иной сортамент в проект, обязан по правилам этики проверять наличие выбранного сортамента в продаже на рынке. Я всегда смотрю 23met.
|
||||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
по правилам лучше написать письмо заказчику, пусть либо его снабжение скажет что они гарантировано купят, либо даст поставщика с кем он работает. А дальше дело техники. Вообще сейчас покупка сортамента, не проблема. Проблема снабженца, что ему не все отстегивают столько сколько он хочет. Встречал пару организаций, где снабжение под контролем босса, и тогда им по барабану что заложили в проекте.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Всего 30% сортамента есть на рынке из того, что указано в ГОСТе. Остальные 70% под заказ или покупка с сомнительными сертификатами у непроверенных поставщиков.
У нас в РФ не так много надежных поставщиков металлопроката на рынке, которые дадут документы как есть и отгрузят металл, соответствующий своему сертификату. Поэтому идея писать письма, чтобы дали сомнительного поставщика или купили сами металл - не очень. Для подготовки коммерческих предложений нужна скорость, а если в спецификации инженер-конструктор заложил класс С285 или С255 с толщиной стенки, которой нет в продаже, то что сделать с таким ЛЕНИВЫМ инженером? То, что имеется в продаже (30% сортамента) на рынке с помощью SCAD позволяет быстро рассчитать практически любую конструкцию и подобрать практически любую покупную позицию из металлопроката и имеющихся в продаже труб для любого назначения их применения. Последний раз редактировалось Sokrat, 26.03.2019 в 16:38. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Не царское это дело "мониторить рынок". У Вас видимо "рынок" состоит из одного приличного Поставщика. Если проектируются объекты от Кенигсберга да Владивостока с захватом части СНГ, заумчаешься пыль глотать при "мониторинге". В общем случае в проектах изначально должны сидеть рациональные с точки зрения СП стали. Мало ли кто будет изготавливать и с какого "рынка" снабжаться. Цитата:
ВАпрос этот по уму должен решаться вторым этапом - как только снабжение приступит к закупу и упрется в "неналичие" позиций и заимеет инфу о их возможных заменах", начинается целенаправленное перепроектирование. А сразу проектировать под "рынок" можно лишь только в некоторых частных случаях, когда изготовитель известен и он от проекта к проекту один и тот же, с наработанным перечнем "в наличии". Я например часто перечень проката, полученный по результатам первичных расчетов по эскизам, высылаю Заказчика для ознакомления "с масштабом катастрофы". Бывает, сразу отсекают пару позиций - или нет на рынке, ии нужно заменить остатками на складе, или "пилить неудобно". И т.д. Обычно не находят большие двутавры, тонкостенные трубы и т.д. Теперь еще и с С345/С355 из-за изм. в СП16 бардак.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.01.2021 в 07:30. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 107
|
Хм. Какая то у вас так себе реклама.
Решил на вскидку зайти на этот ваш мет23 (ну чтоб не уволили, а то мало ли) А там нету и половины информации о рынке, Кемеровской области (он мне немного известен, потому как тут живу и тружусь) А это нам о чем говорит? А это говорит о том что Ильнур с его Цитата:
А реклама у вас так себе) |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 107
|
Цитата:
Однако вам писали про Цитата:
Цитата:
Цитата:
Из этого я делаю вывод, что сайт, мягко говоря, не весь рынок представляет, да и нет таких сайтов которые способны представить его весь. А знать, что имеется в "заначке" у подрядчика вы тем более не можете (ну может вы и можете, но я нет), если только ваш случай не попадает в те самые Цитата:
Собсно и в чем же бред? P.S. Чтоб предотвратить дальнейшее горение и бурление - я ни в коем случае не утверждаю, что проектировщику должно быть пофиг на рынок, но и знать его состояние досконально и точно при чем не на дату проектирования, а на дату начала строительства просто невозможно! |
|||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Offtop: А не пшол бы ты со своим "сайт 23met" и пистолетом в ...опу?
Цитата:
Проекты не делаются с прицелом на ассортимент какого-то одного поставщика. Есть стандарты на прокат, есть нормы на проектирование, и нет "сайтов X" или "сайтов Y". Если кому-то надо, чтобы в данном проекте были ЖЕЛАЕМЫЕ им профили, пусть предоставляет перечень, и мы рассмотрим, как рационально использовать этот перечень. Мониторингом рынка наличности занимаются снабженцы и менеджеры.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823
|
когда то давно при начале объекта. узнавал на каком заводе будут заказывать изготовление. звонил туда и у снабжения интересовался: "на каких базах закупаетесь?". отвечали мне так: "закладывай что хочешь, потом будем искать"
----- добавлено через ~1 мин. ----- у этого гражданина может быть обратной связи нет. а появляется только когда петух в одно место клюнет |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
инженер обязан соблюдать строительные нормы и правила всё остальное удел мэнэджэров |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Почему-то вспомнилось Сократ мне друг, но истина дороже
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Замена стали отвода с 17Г1С на 09Г2С | bikeza | Инженерные сети | 7 | 08.02.2016 08:30 |
Нужна консультация - категории стали 09Г2с | ditry | Технология и организация строительства | 76 | 06.12.2015 12:07 |
Замена стали фундаментных болтов | 3MEi86 | Металлические конструкции | 12 | 16.11.2012 10:16 |
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... | Chief Justice | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.03.2012 19:50 |
Замена марки стали 10Г2 на 09Г2с | Шерали | Металлические конструкции | 2 | 12.12.2011 12:17 |