Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите разобраться с назначением предела огнестойкости для плит перекрытия

Помогите разобраться с назначением предела огнестойкости для плит перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.10.2016, 07:27 #1
Помогите разобраться с назначением предела огнестойкости для плит перекрытия
Jenero
 
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 25

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

При проектировании преднапряженных плит, например плит ПРС, возникает необходимость установления предела огнестойкости конструкции в зависимости от степени огнестойкости здания.
Существуют СТО 36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций» и пособие к СТО 36554501-006-2006 «Пособие по расчету огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций из тяжелого бетона» регламентирующие требования и рекомендации по назначению и расчету предела огнестойкости.
В СТО есть пункт конструктивных требований 12.6 согласно которому «конструирование элементов должно обеспечивать нагрев ненапрягаемой арматуры во время пожара не более 500̊С, предварительно напряженной арматуры не более 100̊С». При этом согласно п.12.2 известно, что прочностные свойства высокопрочной стержневой арматуры восстанавливаются после нагрева до 400̊С практически для всех классов.
Возвращаясь к плите ПРС (например ПРС 68.15-13АтV по серии 1.041.1-3 выпуск 6), видим что защитный слой преднапряженной арматуры составляет 20 мм и расстояние до центра тяжести 27 мм (армирована стержнями Ø14 мм). Согласно рис. А2 СТО температура прогрева бетона на силикатном заполнителе, соответственно и арматуры, при 45 минутах стандартного пожара составляет 350̊С. Тогда размещение арматуры на уровне 27 мм от нижней гране недопустимо?
Согласно серии 1.041.1-3 выпуск 6 предел огнестойкости плит ПРС составляет REI 45, что указывает на несоблюдение требований п. 12.6. Проведя аналогичный анализ выясняется, что и плиты ПБ, армированные высокопрочной проволокой и еще ряд конструкций не удовлетворяют требованиям СТО.
Как быть если есть необходимость увеличить огнестойкость плит ПРС с REI 45 до REI 60, если для этого необходимо увеличить толщину зашитного слоя примерно до 80 мм (согласно рис. А2 СТО). При этом есть уверенность, что данная конструкция потребует значительного увеличения армирования + проблемы с трещинами и жесткостью. Использование огнезащиты нецелесообразно по причине увеличения трудоемкости на строй площадке. Руководителем организации поставлена задача переработать конструктив и решить тем самым вопрос огнестойкости.
Причину по которой преднапряженную арматуру нельзя греть более 100̊С понимаю (снижение эффекта преднапряжения) но КАК В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРОЕКТИРОВАТЬ СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ?
Просмотров: 13534
 
Непрочитано 18.10.2016, 08:45
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


1 почему именно сто?
2 не используйте преднапряж арматуру
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2016, 09:21
#3
Jenero


 
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 25


мозголом из Самары

1. Именно СТО техэксперт выдает как действующий документ. Готов рассмотреть другие документы. Подскажите что смотреть?
2. Плита длиной 6850 мм. без преднапряжения труднос +по серии она преднапряженная.

и вообще интересно как специалисты проектируют конструкции с учетом требований изложенных в СТО. С серией все понятно она проектировалась давно, когда действовало "Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНИП II-2-80)" 1985 года, где огнестойкость определялась только расстоянием до ц.т. арматуры. Для плит из стержневой арматуры при REI60 это расстояние равно 25 мм. И никаких гвоздей.
Как проектируют сейчас сборные конструкции? Для пустоток ПБ назначается REI60 а расстояние до центра арматуры составляет 29 мм при этом температура также в пределах 350 град.
Jenero вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 07:49
#4
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Проведя аналогичный анализ выясняется, что и плиты ПБ, армированные высокопрочной проволокой и еще ряд конструкций не удовлетворяют требованиям СТО.
Цитата:
Как проектируют сейчас сборные конструкции? Для пустоток ПБ назначается REI60 а расстояние до центра арматуры составляет 29 мм при этом температура также в пределах 350 град.
На нашем местном заводе ЖБИ вопрос с огнестойкостью плит ПБ (армирование преднапряженными канатами, либо высокопрочной проволокой) решается увеличением защитного слоя.
Существует возможность выполнять армирование с расстоянием от нижней грани до оси стержней 35 мм (REI 60) и 50 мм (REI 90).
Вопрос решается не так уж сложно конструкцией упоров (отверстия в два ряда по высоте).

Для круглопустотных серийных плит (например серия 141), производство которых ведется в формах (с учетом нецелесообразности переработки упоров на увеличенные защитные слои), вопрос повышения огнестойкости может решаться установкой дополнительной непреднапряженной арматуры между пустотами с увеличенным защитным слоем.
Считается, что это дополнительное непреднапряженное армирование на стадии огневого воздействия работает в дополнение к преднапряженному армированию, которое несколько теряет свои прочностные свойства (падает R) вследствие нагрева.

PS: Ещё не самая беда R60. Для определенных решений конструктивных систем, перекрытия могут относиться к несущим элементам. Тогда для зданий с I степенью огнестойкости вообще могут затребовать для плит перекрытия R 120.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 19.10.2016 в 13:51.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 09:26
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
PS: Ещё не самая беда R60. Для определенных решений конструктивных систем, перекрытия могут относиться к несущим элементам. Тогда для зданий с I степенью огнестойкости вообще могут затребовать для плит перекрытия R 120.
Да не обязательно иметь здание 1 степени огнестойкости, достаточно обозвать перекрытие противопожарным 1 типа. На R120 уже точно минвату клеить.
 
 
Непрочитано 19.10.2016, 09:47
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
На нашем местном заводе ЖБИ вопрос с огнестойкостью плит ПБ (армирование преднапряженными канатами, либо высокопрочной проволокой) решается увеличением защитного слоя.
с пересчетом всех существующих серий на плиты и проведением новых испытаний?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 10:35
#7
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
с пересчетом всех существующих серий на плиты и проведением новых испытаний?
Конкретно по заводу ЖБИ, про который я говорил.
Линия по производству плит ПБ относительно новая (зарубежная). Исходя из специфики оборудования специализированным институтом была разработана серия на плиты и ТУ (2005 год). В документации сразу была предусмотрена возможность выполнения плит с различной огнестойкостью, за счет варьирования защитного слоя.

Если серия, по которой выпускаются плиты, вообще "старющая", то тут какие варианты?
1) Не трогаем защитные слои, т.е. не трогаем оснастку/оборудование. Докладываем арматурку, как выше предлагал.
На основании собственноручно выполненных расчетов по СТО (для характерных изделий) с учетом актуализированных норм по ЖБК подтверждаем огнестойкость.
2) Трогаем защитные слои с соответствующим вмешательством в технологию производства изделий на заводе ЖБИ.
На основании собственноручно выполненных расчетов по СТО (для характерных изделий) с учетом актуализированных норм по ЖБК подтверждаем огнестойкость.
3) Обращаемся в специализированный институт за разработкой серии и ТУ с учетом требований действующих норм с учетом возможности выполнения плит с различными пределами огнестойкости (либо по максимуму R предусматриваем).

Беда со старыми сериями и кроме огнестойкости.
Конструктивные решения, заложенные в "старых" сериях, могут не соответствовать актуальным действующим нормативным документам (актуализированные СП и т.п.) в части требований к обеспечению несущей способности, трещиностойкости, в части конструктивных и пр. требований.
С учетом "новых" методик в актуализированных нормах, то, что раньше с запасом "проходило", может по новым нормам "не пройти".

Тут, на сколько понимаю, должны выручать испытания. Чтобы эксперту доказать.

PS: Жизнь идет вперед, вместе с технологиями. Например некоторые заводы ЖБИ переходят (давно перешли) с арматуры класса АIII (А400) на арматуру классов А500С и В500С. При этом в "старых" сериях, естественно, такая арматура не предусматривалась.
Получается
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
с пересчетом всех существующих серий на плиты и проведением новых испытаний
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 10:39
#8
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
PS: Жизнь идет вперед, вместе с технологиями. Например некоторые заводы ЖБИ переходят (давно перешли) с арматуры класса АIII (А400) на арматуру классов А500С и В500С. При этом в "старых" сериях, естественно, такая арматура не предусматривалась.
Получается
Новые серии выпускаются или как то по другому оформляется?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 10:46
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Новые серии выпускаются или как то по другому оформляется?
видел 1.141-1, вып.63 для преднапряженных плит, в которой сделана замена арматуры на А500С.
она для внутреннего использования завода, разрабатывалась местным Политехом.
оформление все то же самое - приводятся цифры для испытаний, арматурные чертежи, спецификации
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 11:05
#10
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Offtop:
Новые серии выпускаются или как то по другому оформляется?
Давненько привязкой типовых блок-секций не приходилось заниматься.
Все старые серии крупнопанельных домов (пусть не полностью, а в отдельной части) не удовлетворяют требованиям новых норм (требования к прибыванию МГН и пр.).
Та же тема с планировками квартир в старых сериях - давно уже не устраивают заказчика/рынок.
Отсюда новые объемно-планировочные, отсюда новые решения конструкций (новые изделия, новые узлы).

Выполняются новые альбомы КЖИ с расчетами практически каждого изделия (плоские перекрытия - каждое расчитывается, стены - по группам унифицируем (бетонные/железобетонные)). Из "серийных" решений - лестничные марши, вент. блоки и пр. мелочь.
В силу вышеперечисленных факторов зафиксировать номенклатуру стен и перекрытий не получается, чтобы оформить в серию и применять в дальнейшем.
Унификация (назовем серией) происходит на уровне принципиальных решений стыков между конструкциями, и на уровне принципиальных решений отдельных конструкций (унификация армирования, закладных деталей и прочих составляющих сборных ж/б изделий).

За отдельными сложными решениями, которые не можем выполнить собственными силами (нормативные методики расчета отсутствую и т.п.) обращаемся в профильные институты. При этом, когда получается, запрашиваем в первую очередь разработку методик (на базе испытаний например), а не какого-то отдельного альбома изделий.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
видел 1.141-1, вып.63 для преднапряженных плит, в которой сделана замена арматуры на А500С.
она для внутреннего использования завода, разрабатывалась местным Политехом.
оформление все то же самое - приводятся цифры для испытаний, арматурные чертежи, спецификации
Что-то подобное видел для отдельных альбомов серии 1.020 (колонны, ригели).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 19.10.2016 в 11:14.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 11:27
#11
pavel118


 
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65


Так то пункты под номером 12 нормируют ОГНЕСОХРАННОСТЬ конструкции. Если обратится к п.п.4.11 то там описано какие конструкции считают на эту огнесохранность.
__________________
-
pavel118 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 11:33
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


pavel118, разжуйте, пожалуйста, свою мысль. Чтобы можно было понять, о чем Вы говорите, без поисков пункта под номером 12
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 11:41
1 | #13
pavel118


 
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65


Пожалуйста:

В этих СТО и пособии разделяются такие вещи как "Огнестойкость" и "Огнесохранность"

есть пункт 4.11

"4.11 При проектировании многофункциональных высотных зданий, комплексов и сооружений, относящихся к первому ответственному уровню надежности, отказы которых после пожара могут привести к тяжелым экономическим и экологическим последствиям, а также тех конструкций, восстановление которых потребует больших технических сложностей и затрат, необходимо обеспечить их огнесохранность после пожара.
За огнесохранность железобетонной конструкции принимают такое ее состояние, при котором остаточная прочность или необратимые деформации обеспечивают надежную работу после стандартного пожара. Расчет огнесохранности железобетонной конструкции после пожара ведется при расчетных нагрузках и расчетных сопротивлениях бетона и арматуры после огневого воздействия."

а также есть пункт 12 с подпунктом 12.6 на который ссылается ТС "Конструктивные требования, обеспечивающие огнесохранность железобетонных конструкций"

Отсюда вывод: Это всё для того чтобы поиздеваться над бедным проектировщиком, у которого от обилия букав уже слова путаюццо в голове.. огнесохранность/огнестойкость
__________________
-
pavel118 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 11:47
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


т.е. пункт
Цитата:
12.4 Пристандартном пожаре длительностью 90 минут расстояние от оси арматуры до нагреваемой грани бетона должно быть не менее 35 мм, при 120 мин - 45 мм, при150 мин - 55 мм, при 180 мин - 60 мм.
в общем случае не обязательно должен выполняться.
и при этом приведенные защитные слои не обязательно обеспечивают указанные пределы огнейстойкости.
все правильно?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2016, 11:47
#15
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


Offtop: pavel118 опередил. В свое время эта путаница попила немало крови.
Алексей_308 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2016, 05:18
#16
Jenero


 
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 25


pavel118, спасибо!

Вчера старшие и более опытные коллеги меня вывели на эту же мысль!
И тем не менее как то не по себе от осознания, что при температуре более 100 градусов эффект преднапряжения теряется и в таком случае плиты в здании обвиснут как спагетти. Может и ладно (главное чтоб НЕ обрушились во время пожара), но все же...

Armin

Цитата:
2) Трогаем защитные слои с соответствующим вмешательством в технологию производства изделий на заводе ЖБИ
На 80 мм подымать преднапряженную арматуру в плите толщиной 220 мм? Не много ли ниток потянется при таком раскладе? И вторая группа п.с не пройдет , да и с прочностью проблемы найдутся.

Цитата:
Для круглопустотных серийных плит (например серия 141), производство которых ведется в формах (с учетом нецелесообразности переработки упоров на увеличенные защитные слои), вопрос повышения огнестойкости может решаться установкой дополнительной непреднапряженной арматуры между пустотами с увеличенным защитным слоем.
Считается, что это дополнительное непреднапряженное армирование на стадии огневого воздействия работает в дополнение к преднапряженному армированию, которое несколько теряет свои прочностные свойства (падает R) вследствие нагрева.
Дело то в том, что расчетом прочность плиты обеспечена при огнестойкости плиты REI 60 (сделал расчеты) единственное для своего спокойствия увеличил защитный слой на 5 мм (манипуляция в сторону увеличения REI с 45 до 60). Да и не в прочности скорее дело, а может больше в жесткости конструкции при возникновении пожара. А прочность стержневая арматура классов А600, А800 и А1000 после нагрева до 400 гр восстанавливается согласно п. 12.2 СТО.
Jenero вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 08:51
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Jenero Посмотреть сообщение
Может и ладно (главное чтоб НЕ обрушились во время пожара)
вместе с провисом плит будет раскрытие трещин, а это не приведет ли к дополнительному нагреву арматуры?
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2016, 09:00
#18
Jenero


 
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 25


s7onoff
Не исключено, но как это учесть? И стоит ли это учитывать???
Jenero вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 09:16
#19
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Кстати, а вообще насколько вероятна ситуация, что при пожаре на плитах находится расчетная нагрузка (т.е. насколько корректно брать именно расчетную, а не нормативную)? (т.ц. битком набитый народом и товаром получается) и второй момент, а при пожаре нас будет интересовать 2ПС? Хотя тут вопрос с жестким диском поднимется...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)

Последний раз редактировалось hentan, 20.10.2016 в 09:22.
hentan вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 09:25
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: hentan, смотря где плиты. Если это коридоры - то там может и выше расчетной толпа набежать эвакуирующихся) Вот только длительно ли они там будут находиться?
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2016, 10:18
#21
Jenero


 
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 25


hentan

При расчете предела огнестойкости R вроде как и рассматриваются нормативные значения нагрузок, нормативные значения сопротивлений материалов с учетом коэфф-в, снижающих прочность
Jenero вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2016, 08:57
#22
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Конструктивные решения, заложенные в "старых" сериях, могут не соответствовать актуальным действующим нормативным документам (актуализированные СП и т.п.) в части требований к обеспечению несущей способности, трещиностойкости, в части конструктивных и пр. требований.
С учетом "новых" методик в актуализированных нормах, то, что раньше с запасом "проходило", может по новым нормам "не пройти".
Если серия шла с натуральными испытаниями то ей плевать на изменение методик определения трещин, опыт же показал, что все ок.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2019, 08:43
#23
Arts


 
Регистрация: 29.03.2012
Сообщений: 16


Добрый день!
Получил замечания экспертизы, что перекрытия нужны REI90

В здании заявленной II степени огнестойкости, не все несущие элементы здания предусмотрены с пределом огнестойкости не менее R90 (по разделу КР межэтажные перекрытия обеспечивают неизменяемость каркаса здания, а так же по разделу «АР» плиты перекрытий являются опорой для несущих стен («Разрезы 1-1 и 2-2») и по разделу «ПБ.ТЧ» предел огнестойкости перекрытий RЕI 45, что менее требуемых REI90) /часть 2 статьи 87, таблица 21 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.5.2.1, п.5.4.2. СП 2.13130.2012/.

Вопрос в том, конструктивными мероприятиями уже довольно сложно обойтись.

Какие в нашей стране заводы продают ПБшки с рей 90?
Arts вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2019, 09:04
#24
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Насколько помню, если поднять рабочую арматуру на высоту 40 мм, то REI 90 будет обеспечено, по фактическим испытаниям получалось что-то вроде 97 минут.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2019, 09:12
#25
Arts


 
Регистрация: 29.03.2012
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Насколько помню, если поднять рабочую арматуру на высоту 40 мм, то REI 90 будет обеспечено, по фактическим испытаниям получалось что-то вроде 97 минут.
Ну это хорошо, а где можно такие купить, и чтобы дали сертификат на эти 90 минут?
Arts вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите разобраться с назначением предела огнестойкости для плит перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Ищу серию плит перекрытия без пустот. РастОК Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 27.03.2016 10:19
Предел огнестойкости чердачного перекрытия в ИЖС Vitruvio Архитектура 4 16.09.2015 19:44
Помогите найти план плит перекрытия домов по серии 121-043/1.2 tolkouchus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.12.2013 21:37
Армирование плит перекрытия в приопорной зоне fum Железобетонные конструкции 14 09.04.2011 16:24