Чем отличается арматура А500 от арматуры АIII ?
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 42
|
||
Просмотров: 29049
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Пожалуйста: раз мощность=сила на скорость, то при равной скорости соотношение мощностей=соотношение сил. При одинаковых диаметрах (площадях сечений) сила прямо пропорциональна напряжению. Беря за напряжение R, имеем ((435-355)/355)100=23%. Ответ: А500 мощнее АIII на 23%. Это справедливо при любой единице измерения.
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Цитата:
Offtop: А почему раздел МК?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
На крайняк... как правило...Я поражаюсь - а для кого нормы написаны:
Цитата:
Цитата:
Смысл преднапряжения - использовать высокопрочку полноценно. А500 - просто арматура. Чуть прочней и фсе такое...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
И шо, теперь половину типовых проектов на свалку, т.к. там АIIIв?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Опять не понял: АIIIв - это арматура по СТАРЫМ ГОСТам, а А500 - по новым. Соответствено, в новых нормах мы находим про применение новых видов. в старых - старых.
Не половину типовых проектов, а 99% - на свалку - это прописано в законе. Только как справочный материал. Шо, не знал?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Цитата:
а вот из СП КОНСТРУКЦИИ КАРКАСНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ (еще не принятый в данный момент) - в качестве напрягаемой арматуры – стержневую горячекатаную периодического профиля классов А600, А800 и А1000 по ГОСТ 5781 и стержневую термомеханически упрочненную периодического профиля классов Ат600С, Ат800 и Ат1000 по ГОСТ 10884; арматурные канаты классов К1400 и К1500 по ГОСТ 13840; высокопрочную проволоку периодического профиля классов от Вр1200 до Вр1600 по ГОСТ 7348; класса А400 по ГОСТ 5781 упрочненную вытяжкой, с контролем значений напряжения и предельного удлинения;
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
Цитата:
К топикостартеру: https://dwg.ru/dnl/3457 - там подробно расписано о новых видах арматуры. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
А я и не говорю, что запрещено что-то где-то. Я говорю, что логика такая - A500 - просто арматура. Для преднапряжения есть лучше вещи. Ибо смысл преднапряжения - во впихивании высокопрочки (это база из высокой теории).
Так-то конечно, любой лом можно натянуть нафег, гидравлика позволяет.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Ну хотя бы по той причине, что минимальная партия А600 больших диаметров 20 тонн, а заказы бывают, на 10-20 ригелей, куда нужна 1 тонна, а остальное фиг знает когда понадобится, да и понадобится ли вообще... Т.е. тут варианты либо переходить на серийные А400в (которых нет в СП ЖБК, но есть в серии), либо включать заказчику стоимость доп 19 тонн, но ему как-то такие предложения не очень нравятся почему-то...
Offtop: З.ы. а я наивно думал, что смысл преднапряжения проявляется при расчете прогибов по 2 группе ПС...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232
|
Цитата:
Класс АIIIв соответствует классу А540. И да, его допускается использовать в предварительно напряжённых конструкциях (п.6.2.4 СП63). Сейчас большинство заводов предпочитают изготавливать изделия именно из АIIIв.
__________________
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не поняли как раз Вы. Я говорю - ГОСТ старый - СНиП старый. ГОСТ новый - СП новое. Как поняли обстановку? Или опять не поняли?
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Кстати, на А500 ГОСТа тоже нет, его по ТУ катают. А500С - законный, и он свариваемый.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.10.2016 в 12:09. |
||||
|
||||
Сам AIII живее всех живых, см. ГОСТ 5781-82, просто в последних редакциях пишется AIII(A400), по упрочнению вытяжкой я уже говорил, что не могу понять почему ее не включили в СП (не, я понимаю, что есть AIV А600 но ее применение экономически, частенько, неэффективно в связи как раз с тем, что малыми объемами ее не найдешь).
Цитата:
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) Последний раз редактировалось hentan, 26.10.2016 в 13:32. |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
в этом пункте нет запрета на использование чего-либо вообще. Хоть микроскопа для забивания гвоздей. Иными словами - пункт все что угодно допускает.
Ребята, серьезно, я в начале дал ссылки на ТРИ темы пятилетней давности. Пять лет назад все ответы на вопрос автора были обсосаны и обглоданы. А дальше я буду словоблудствовать в ответ на словоблудства Ильнура: Ватт = Вольт * Ампер. Дальше еще заковыристей момент: КилоВатт = КилоВольт * Ампер ^_~ Профиль арматуры разный - аэродинамика разная, скорости разные ^_^ |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Кидаться друг в друга . Какая быстрее долетит тот и выиграл.
Ставлю на А1.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Ну умер он... нет его больше. И его никто не производит. Трафарет: Цитата:
Цитата:
Семенов-падаван: Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.10.2016 в 16:17. |
||||
|
||||
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232
|
АIIIв и не было в ГОСТах. Просто потому что её получали на заводе ЖБИ механическим упрочнением арматуры AIII.
В том месяце нам на стройку привезли балки БДР18 с арматурой АIIIв. В Караганде
__________________
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Окончательно: Для проектировщика есть СП. А там: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
На IIIв нет ГОСТа. Нет его и в СП. Умер он... А то, что кто-то там бухченые изделия напиливает - так это российский менталитет. Плевать против ветра. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232
|
Я, к счастью, не отбывал наказания в тюрьмах и колониях, поэтому не могу ответить Ильнуру в таком же ключе.
Но если зайти на сайт любого завода ЖБИ, то можно увидеть, что и балки и плиты изготавливаются из арматуры AIIIв.
__________________
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
|||
|
||||
Арматура AIIIв производится на заводах в соответствии с РТМ 75-95, на станке с контролем напряжений и удлинений, если кому-то интересен сам процесс производства.
Эту арматуру к сведению, применяют уже с 60х годов, но у Ильнура она вне закона, в СП-то нет... ну и советую прочитать стр.8 первый абзац http://www.rustandards.ru/documents/...19fc78243/text
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Что есть РТМ 75-95 в натуре? Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Руководящие технологические материалы, http://files.stroyinf.ru/data2/1/429...5.htm#i3268387
в приложении 3 описан процесс каким образом получается данная сталь, в таблице 4 ее характеристики, в Пособии к СП 52-102-2004 п. 2.15 она кстати была (там же в таблицах 2.7, 2.8 можно посмотреть ее характеристики), в СНиПе была, исключили только в крайнем СП.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) Последний раз редактировалось hentan, 26.10.2016 в 21:36. |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Вот с тех времен они и ее и курят. Зачем им знать про внешний мир, про стандарты, про актуальные нормы, и вообще про строительное проектирование? Они же производят преднапряженные штучки по РМ! Ты меня ладно не понимаешь, все против ветра плюешься, но ты можешь понять, что на А-IIIв нет стандартов, он нигде в действующих нормах не фигурирует? Может таки ты спокойно вчитаешься в то, что я пишу, и проверишь банально, есть ли стандарт на А-IIIв? Есть ли стандарт на А500? Есть ли они в актуальных СП? Которыми ты обязан руководствоваться при проектировании? Скажи прямо – ты заложишь в проект А-IIIв? А500? Суровые ребята с завода гнут свое. За неимением иного – все эти Пособия, РМ и иные цеховые техкарты и бумага в их туалетах – не актуальны. Ныне, слава аллаху, уже 2016 год, и вся нормативка с тех пор перепахана вдоль и поперек до малоузнаваемости. А берлога живет своей жизнью. Да еще и других поучает, что нужно потреблять – у них же это имеется. Кстати все больше и больше. Таки образом: покажи мне стандарт на А-IIIв и стандарт на А500, а так же актуальную норму по проектированию преднапряженных жб конструкций, где бы эти А-IIIв и А500 были прописаны для применения. Это кстати имеет некую аналогию с марками и классами стали. Ты покупаешь С245, а тебе завод сует сертификат на Ст3пс. И это продолжается вечно! Кратко: А-IIIв и А500 нелегитимны. Их просто нет. Проверь по нормативной базе. И все.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А что там заводы помидорами не шевелят - дык кто их сношать-то будет за нормативку. У них иная жизнь - налоговая, пожарник с соседнего депо, инспектор по ГПМ и прочие гоблины.. Горбатого могила исправит.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Забыли ее в СП включить, во всех старых НТД была, а тут нет почему-то, вот и и пошла свистопляска. А тут появляются типа Ильнура и заставляют в ригели 12м А500 ненапряженную ставить того же диаметра, примерно с той же аргументацией....
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Дело, как бы сказать, в менталитете: если в проектах не может быть А, а только Б, откедова на заводах А? И где Б? И как можно сертифицировать ненормативную марку? Т.е. русский чел никогда не будет стремиться блюсти приличие. Обязательно один шар потеряет, второй сломает. Пока по башке не настучишь. P.S. Вот, в потверждение: Цитата:
Вот таким жутким враньем в лицо и горлопанством-нахрапом привыкли брать... Для преднапряжения в нормах прописаны конкретные вещи. Цитата:
Нельзя в СП включать НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ вещи.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Еще раз, завод выпускает серийную продукцию-заказ приходит плиты/балки/ригели-нам надо обеспечить несущую способность-т.е. поставить серийное армирование (оно, как правило, AIIIв или AIV), если в серии с 1978 года стоит арматура AIIIв, тут настало 1 июля 2015 и арматура стала отсутствовать в СП, что от этого изменилось? Несущая способность уменьшилась?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Несущая способность - это физический параметр. В нормативке регламентируется нормативная величина. В проектной нормативке заложены расчеты на базе этих нормированных величин. Это гарантирует надлежащую надежность. Цитата:
На нее нет стандарта - это два. Вообще удивительно - как эта коллизия обходится заводами юридически? Изготавливаем левак, но законно... Кто реально из проектировщиков привязывал старую серию с преднапряженкой? Как это выглядит с точки зрения вышеобсужденного?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Offtop: "...В законах порядки писаны, а время и случаев нет, а по сему не следует держаться устава, яко слепой стены..." Знаете же, кто сказал?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Еще раз, что не так с арматурой А-IIIв по сути ее механических свойств? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Мы тут не о сути механических свойств. Речь пошла с А500. То бишь с маркировки. Таким образом: упомянутая маркировка - с паталка. Я понимаю, что вокруг тебя царит хаос, но мы-то не в военном положении.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232
|
Вообще, по сути, можно закладывать арматуру АIIIв с указанием технологии упрочнения или ссылкой на неё (РТМ)
Offtop: Уважаемый Ильнур, насколько мне известно, разрабатывал всю жизнь КМ. Поэтому он настолько не владеет вопросом
__________________
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Цитата:
Для таких заводов выход один - предоставлять сертификаты или до свиданья |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Трафарет, логику всех причастных хочу понять.
РТМ, речь о 393? Он как бы про сварку, и совсем никакого отношения к самой арматуре не имеет. Для заводов - конструкция, выполненная по серии не имеет права быть заложена в проект, пока ее несущая способность не подтверждена расчетом или испытаниями. Расчет конструкций с вышеупомянутой арматурой сегодня невозможен. Выход один - катайте, испытывайте, и в проекте уже будет не серия, а конкретная продукция конкретного завода. Offtop: Остальное от лукавого и безграмотности)) |
|||
|
||||
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232
|
Нет, речь о РТМ 75-95
Цитата:
Заказали - испытали - запроектировали - построили. В чём проблема? Почему невозможен? Трудно поставить цифру из испытаний? Например, Rsn=540 МПа. Про лукавого и безграмотность надо рассказать заводам ЖБИ, которые в данный момент производят преднапряженные изделия с арматурой AIIIв. На Хилти тоже нет ГОСТа: ни на болты, ни на вклеиваемую арматуру, ни на упоры. Тем не менее полстраны их применяет. По непонятным Хилтевским СТО, СТУ, АБВГД и ЕПРСТ. Парадокс.
__________________
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Я, как проектировщик, много десятилетий занимающийся проектированием железобетонных конструкций (а не только КМ, как тут неверно гадается), могу пояснить:
1. Существуют нормы проектирования. Существуют ФЗ в области безопасности и строительства, строго регламентирующие принципы подхода к проектированию, к применению норм, соблюдении стандартов, существую технические регламенты и прочее и прочее, актуальные и легетимные в настоящее время. Все, что отменено, заменено, исключено и не включено законами - юридически ничтожно. Проектировщик при разработке проектов строительства руководствуется именно актуальной нормативкой, так прописано в законах. Но главное не в том, что надо блюсти юридически, а в том, что заложенные в нормативных методиках расчета механические, физические и иные параметры материалов и изделий конкретны и определены. Из чего следует, что в проектах не могут быть применены ненормированные легетимно материалы и изделия. Особенно это касается основных материалов, ибо правильность соответствия всего основного материал требованиям норм обязательно будет подвергнута экспертизе. Второстепенные метизы могут не попасть под контроль. Основной метиз (фундаментные болты, постоянные болты и т.д.) обязательно будут назначены строго по нормам, иначе проект получит отрицательное заключение. Да и проектировщику не нужны на ..опу приключения - например по стали фундаментных болтов. 2. В перечне актуальных стандартов и норм A-IIIв не фигурирует, и для проектировщика ее нет. 3. Замена материала, предусмотренного проектом, на аналогичный, возможна. Для этого аналог должен быть легализован. Что равноценно его воскрешению. Испытания материала, на который отсутствует стандарт, не достаточно для воскрешения когда-то фигурировавшего в строительстве материала. Метод испытания должен быть указан в самом стандарте на материал. Проблема как раз в том, что на A-IIIв стандарта нет. 4. Я думаю, что применение A-IIIв на практике юридически не чистое. Т.к. в проектах не может фигурировать А-IIIв, то и серийные изделия с А-IIIв по старым сериям тоже не могут фигурировать в неизмененном виде. Значит, имеет место нарушение норм. В любом виде. Например некое межкорпоративное соглашение, с участием НИИЖБ. P.S. Хотелось бы увидеть проект, где прописана арматура A-IIIв.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232
|
Для танкистов
ГОСТ 5781-82 - действующий РТМ 75-95 (упрочнение арматуры вытяжкой) - действующий Цена плиты 4ПГ-6-5 АIIIв на заводе ЖБИ - 15888 р.
__________________
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Цитата:
Это всё утрировано, но проблема есть. Я тоже не понимаю как люди ссылаются на серии, где указаны не действующие нормы. Меня тут в ПД заставили исправлять ГОСТ 30245-2003 на 30245-2012. А ещё предложили бимоменты по СП повычислять)) Так что за этим строго следят. Нормальные экспертизы. |
|||
|
||||
Насчет требований СП, звонил в НИИЖБ, как я и говорил практически, только не забыли включить, а не стали включать, т.к. есть "более эффективная арматура А600с", так же устно пояснили что применять AIIIв можно в рамках серийной продукции и запрещать ее никто не собирался, будет что-то конкретнее-отпишусь в теме.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Этот ГОСТ никакого отношения к АIIIв не имеет.
Из ГОСТ 5781-82: Цитата:
Зачем откровенно врать-то? Я не пойму - это троллинг или результат курения? Я говорю: нет ГОСТа на АIIIв. А мне в ответ публично врут. Уже 10500 постов. Вот как быть с такими? Кто-нибудь когда-нибудь откроет этот ГОСТ? Или только трындеть можем?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
я пошёл дальше и заглянул ( на всякий случай) в одну из "последних" серий.
Как вам это? Спокойненько ссылаются на ГОСТ, в котором нет АIIIв. Всё чудесатее дела |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
На АIIIв видимо изначально (с 60-х) не было стандарта. РТМ 75-95 - это апгрейд Руководства 1975 года, и там даны указания по вытяжке и контролю. В СНиПах AIIIв тоже без указания стандарта, с грифом "допускается". Это своего рода шедевральный левак - прожил без стандарта 50 лет, и по всей видимости заводы еще долго будут конвульсировать по поводу легетимности АIIIв. Я же говорю - метналитет. Из поколения в поколение...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232
|
Никак не надо со мной быть - я сторонник традиционных отношений.
Арматура AIIIв изготавливается из арматуры АIII (по действующему ГОСТ 5781-82, который нормирует геометрию и химический состав) по технологии действующего РТМ 75-95 (который нормирует технологию изготовления) по поводу легИтимности АIIIв: Да, можно закладывать её в проект. Но, не как предварительно напряжённую - могут быть коллизии с экспертизой. Да, её изготовят под заказ на заводе ЖБИ. Возможно, скоро её опять узаконят для предварительного напряжения - см. пост номер 38. Следуя логике Ильнура, бетон тоже нельзя применять - ведь не существует ГОСТа на его состав. Есть только общие технические условия, ГОСТ на правила подбора состава и ГОСТ на методы испытаний. Это ущербная логика.
__________________
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) Последний раз редактировалось Трафарет, 28.10.2016 в 23:27. |
|||
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да хоть из ломов строительных - сама AIIIв исключена из стандартов, а главное - из СП. СП, как известно, главный документ для проектировщика.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Именно ущербная - не признавать очевидность отсутствия AIIIв в СП и ГОСТ, и пытаться, как это принято у таких, отвлечь внимание на иное, например бетон. Это смешно - легитимнее бетона только обама в америке. Итак, на AIIIв нет стандарта, и она отсутствует в СП. Для других, кроме Трафарет: Смысл покупать АIII и вытягивать до у...рачки, потратив время и пердячий пар, чтоб потом радостно сувать в преднапряженку, в то время как можно просто купить готовую спецарматуру... Особенно в 2016 г, когда A600 не дороже А400, а в целом даже дешевле. AIIIв, по всему видно, изобрели в виде чьего-то диссера и протащили в масштабах СССР. И на заводах поныне фигней страдают.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.10.2016 в 06:22. |
|||||||
|
||||
Цитата:
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Конкретно по 4ПГ6-1AIIIв: Возможность изготовления конструкций по документации, допущенной к использованию как материал для проектирования (МП), без изменений или с изменениями, определяется проектной организацией. Серия 1.4565.1-20 по «Перечню проектной документации типовых строительных конструкций, изделий и узлов зданий и сооружений для всех видов строительства» официально не действует (http://snipov.net/database/c_4294952822.html?page=5). Правда, не знаю достоверно, которой серией вы пользуетесь. Однако нельзя понять то, что зачем-то выбирается именно путь через IIIв - покупается другая арматура и трахается, чтобы получить AIIIв. Есть же мильон серий с безлимитной доступной арматурой для людей с размахом и талантами... А если же использовать A1000, то можно даже сэкономить – вместо ф12 будет ф10, при несколько лучшей несущей способности. Что, действительно в РФ до сих пор выскопрочка - дефицит? Пипец, плиты обыкновенные не могем делать по-человечьи... Конечно нас не любят везде.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
http://snipov.net/database/c_4294952...293847993.html
Про плиты говорил не я-у нас 4ПГ выпускается на А600 (AIV), дефицит арматуры А600 диаметра 32мм, которую можно брать партиями от 20 тонн. Т.е. если заказ на 500-1000 ригелей и срок исполнения не критичен, без проблем закажем, сделаем, а вот если 5-10 штук уж извиняйте
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
И ты тоже. Offtop: Не могу не повредничать в ответ на вредность Ильнура: Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Молодец, что нашел СК-3 2015. А так бы и не знали. Что я, что ты. Цитата:
1) есть ли AIIIв в твоем НТД, которым ты руководствуешься при проектировании? 2) есть ли на AIIIв стандарт? 3) можешь ли ты, Семенов, как проектировщик, применять AIIIв для армирования своих конструкций в своих сегодняшних проектах, подлежащих экспертизе?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Чаще всего для проверки актуальности я пишу в google: "<номердокумента> normacs". Или любую другую проверенную систему можно вписывать. Они практически никогда не ошибаются и не приходится хранить на компьютере кучу огроменнейших СК.
Там выше Трафарет приводил откровенно неудачный аргумент с бетоном. Я немного погну эту же линию. Вот, короче, HILTY я доверяю. И закладываю иногда их решения, их изделия. На них есть обычно только ТУ (хотя они тратят кучу усилий и выпускают вместе с ЦНИИСКОМ всякие СТОшечки и даже наверное ГОСТы какие-нибудь у них есть). А чем ТУ лучше РТМ? Понимаю, что ТУ - документ на продукт, а РТМ - все же скорее на то, как сделать что-то на производстве. Но ни то, ни то - не ГОСТ. Туда же - всевозможные утеплители, облицовки, сэндвичи, покрытия кровель и т.д. и т.п. Плюс приходится закладывать в конструктив и всякие материалы и изделия, у которых вообще нет ни ГОСТов, ни ТУ. Может в серьезной промке поликарбонат смешной, но в мелкой гражданке это самый главный материал покрытия навесов всяких, козырьков и прочего. А на него есть очень смешной ГОСТ (написанный третьеклассником и вообще никаких требований не устанавливающий) и несколько подобных ТУ. То есть, если честно, вообще никакой нормативки. Все равно приходится закладывать в проекты и подписываться под этим. Террасная доска вон. Вообще ни стандартов, ни норм. А с меня оформленные расчеты требуют с динамикой. Цитата:
Вообще никогда не выдавал заводам ЖБИ заданий на сборняк. Как-то нынче либо монолит, либо серийный готовый сборняк. А про серии мы выше выяснили. Теоретически, закладывая готовое решение, я не должен заглядывать внутрь. Ну не читаем мы всех ГОСТов применяемой нами продукции. Некоторые читаем, некоторые нет. Это как с программированием - у тебя есть готовая функция в библиотеке, она делает то, что тебе нужно, она одобрена сообществом и лежит в списке полезных функций. Ты со спокойной душой её берешь и применяешь. Так и тут - я имею полное моральное право применять серийное изделие по действующей серии, которое выпускается некоторым определенным заводом. Меня вот, например, гораздо больше беспокоит то, что ЖБЗ-2 наш уфимский выпускает продукцию вообще хрен знает по каким сериям - что такое ИЖ-723? Открыл плиты дорожные, которые они выпускают - там вообще ТУ от БашНИИСтроя, то есть выпущенное под этот завод. И ТУ тоже нигде не скачать. Может там армирование преднапряженными кураями? И ведь работает завод, выпускает продукцию, люди её покупают, используют, закладываются в проекты. Цитата:
В СП 16 подход лучше - перечислены рекомендуемые стандарты для проката и метизов, сказано "а если найдете еще лучше - берите на свой страх и риск". А тут в СП 63 какое-то расплывчатое "ну вы там ставьте вот это наверное". Там даже не перечислено в этом пункте ни одного СТАНДАРТА, который бы регламентировал что-то относительно арматуры. Цитата:
У них в этом СП бардак еще тот. Поэтому не стоит прикрываться этим СП как истиной во языцах. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
2) есть ли на AIIIв стандарт?
Т.е. если отмести бла-бла, то: "Нет". 3) можешь ли ты, Семенов, как проектировщик, применять AIIIв для армирования своих конструкций в своих сегодняшних проектах, подлежащих экспертизе Цитата:
1) есть ли AIIIв в твоем НТД, которым ты руководствуешься при проектировании? Цитата:
Правильные ответы для сверки: 1) нет 2) нет 3) нет Для тебя AIIIв нет.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Открываем стр. 40 https://dwg.ru/dnl/9303 и читаем сверху
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 31.10.2016 в 06:05. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 4555 | 24.03.2024 13:44 |
Снижение стоимости арматуры при применении резьбовых и обжимных муфт на объекте в Сейсмоопасном районе | viking1963 | Железобетонные конструкции | 35 | 07.11.2016 14:22 |
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности | Pro100x3mal | Железобетонные конструкции | 77 | 14.12.2015 10:16 |
Программа расчета арматуры на Android | Valerik_S | Расчетные программы | 4 | 07.09.2015 08:17 |
Сварное соединение арматуры колонн класса А500 диаметром 32 мм по СТО 02495307-001-2007 | Peter063 | Железобетонные конструкции | 6 | 20.06.2014 16:01 |