29.11.2016, 08:22 | #1 | |
Как правильно подбирать арматуру в лире? Лира 9.6
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 72
|
||
Просмотров: 11049
|
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
гнать в шею такого главного конструктора! арматура дается на 1 погонный метр. представьте себе обратное, если бы пхарматура выдавалась программой на размер сечения конечного элемента??? а если кэ треугольные, да еще все разные? вот был бы полный пипец для расчетчика!
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87
|
В результатах расчета в лире площадь арматуры дается на 1 м.п.
Потом делается пересчет арматуры, которую необходимо положить в элементе в зависимости от размера стороны элемента, так что главный прав. Пример: плита шириной 1 м работающая по балочной схеме. Расчет допустим показал что надо 10 см2/м. Распредели эту площадь равномерно по ширине плиты. А теперь представь что ты распилил плиту вдоль пополам. На каждую половину придется по 5 см2 площади арматуры, то есть 5 см2/0,5 м.п. При этом как было армирование 10 см2/м.п. так и осталось. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87
|
То есть аргументов чтоб возразить 0. Если уж так неймется возьми две плиты балочные одну плиту 0,5 м ширины а другую 1м, задай на них одинаковую нагрузку (на 1 м2) и посмотри сколько лира выдаст армирования.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
А это из справки: " В результате подбора арматуры выдается: Продольная арматура – площади продольной арматуры (см2) на погонный метр AS1 (ASx-н) - площадь нижней арматуры по направлению X (для балки-стенки посредине); AS2 (ASx-в) - площадь верхней арматуры по направлению X; AS3 (ASy-н) - площадь нижней арматуры по направлению Y (для балки-стенки посредине); AS4 (ASy-в)- площадь верхней арматуры по направлению Y; Поперечная арматура - площади поперечной арматуры (см2) на погонный метр ASW1 - поперечная арматура по направлению X; ASW2 - поперечная арматура по направлению Y; Ширина раскрытия трещин - ширина кратковременного и длительного раскрытия трещин (мм)." |
|||
|
||||
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740
|
А если я задам балочную плиту шириной 1.75 м, как мне быть с подобранной арматурой?
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
прав. Если бы размер КЭ был 1х1 м, то в его пределах должно стоять d28 шагом 200 (по умолчанию шкала привязана к данному шагу) или 30,79см2/м.п..
Но при размере КЭ, в направлении перпендикулярном направлению армирования =0,5м, в пределах данного КЭ должно стоять 30,79*0,5см2. |
|||
|
||||
не от стороны элемента, а от той ширины сечения куда ты хочешь поставить требуемую площадь арматуры. В Ing+ например, это реализовано функцией сечения, в Лире наверняка есть что то подобное.
__________________
:read: |
||||
|
||||
на 1м положить 6ф16, на 0.5м 3ф16
__________________
:read: |
||||
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
при ширине 0,5м результат на 1м.п. 12,3см2
при ширине 1,0м результат на 1м.п. 11,2см2 при ширине 1,75м результат на 1м.п. 12,3см т.е. на 1м.п. "лежит" одинаковое кол-во арматуры. для чистоты эксперимента обнулите коэффициент Пуассона и посмотрите на результат |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Лира выдает армирование на 1м, в пределах элемента (если вы мозаику смотрите, для изополей неактуально). В чертежах вы даете армирование на 1 м, ну или даете локальное усиление - и тут размер элемента вам в помощь, чтобы определить зону усиления. Но лично я всегда арматуру считаю на 1м (чего и вам советую), т.е. результаты лиры просто беру и перевожу в штуки стержней при заданном шаге, и никакими размерами кэ тут и не пахнет. |
|||
|
||||
Резюме, ГК прав, для сечений меньше 1п.м. площадь арматуры нужно умножать на ширину сечения. Все что шире 1п.м., площадь арматуры выдается на ширину 1п.м. и дальше уже будет зависеть от настройки шкалы как она будет выглядеть (для выделения фоновой арматуры и зон усиления)
__________________
:read: |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
|
|||
|
||||
Цитата:
При чем тут КЭ вообще? а если сетка будет побита на кэ размером 0.01м? тоже будете размер КЭ учитывать?
__________________
:read: |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
А, вы о толщине пластин? Размер КЭ, конечно, учитывать не надо
|
|||
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
1. - скорее всего это концентратор напряжений, на него можно закрыть глаза вообще.
2. Не знаю как в Лире, в Скаде выдается армирование изополями и надо смотреть именно на ширину зоны усиления, в ней и ставить арматуру усиления с заданным шагом (28 - 12). |
|||
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
Ребята, чтобы не наделать грубых ошибок при оценке результатов расчета, при своих "разборках" пользуйтесь терминами "конечный элемент" вместо "ячейка" и "площадь арматуры" вместо "диаметр арматуры". Тогда Вам легче будет понять друг друга.Успехов в освоении нелегкого конструкторсого дела.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Как правильно подбирать SDR для труб? | Gilmiyarova_Tatyna | Водоснабжение и водоотведение | 10 | 11.07.2016 09:02 |
Как правильно связать арматуру для монолитного пояса? | kollya | Железобетонные конструкции | 24 | 27.11.2013 19:29 |
Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 3 | 10.03.2010 17:41 |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |