| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно подбирать арматуру в лире? Лира 9.6

Как правильно подбирать арматуру в лире? Лира 9.6

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.11.2016, 08:22 #1
Как правильно подбирать арматуру в лире? Лира 9.6
Maylo
 
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 72

Допустим есть стена, разбитая на ячейки 0,5х0,5м. Допустим по расчету лир арм-ме вышла арматура Ф12, но в одной ячейке Ф28. В чем собственно вопрос. В организации где я сейчас тружусь главный конструктор говорит, что:" т.к. эта ячейка 0,5х0,5, а арматура дается на 1 метр, то и площадь армирования надо делить на два." Раньше мне объясняли, что площадь арматуры не зависит от размеров элемента (ячейки) и арматуру я всегда подбирал на метр погонный, а вот сейчас запутался совсем. Народ подскажите плиз как правильно подбирать арматуру и где об этом написано!

Последний раз редактировалось Maylo, 29.11.2016 в 09:05.
Просмотров: 11049
 
Непрочитано 29.11.2016, 09:50
#2
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


главный конструктор не может ошибаться
Offtop: а сколько лет этому главному?
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2016, 09:59
#3
Maylo


 
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 72


Цитата:
главный конструктор не может ошибаться
еще как может!
Цитата:
а сколько лет этому главному?
около сорока
Maylo вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 10:05
#4
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


гнать в шею такого главного конструктора! арматура дается на 1 погонный метр. представьте себе обратное, если бы пхарматура выдавалась программой на размер сечения конечного элемента??? а если кэ треугольные, да еще все разные? вот был бы полный пипец для расчетчика!
gnomm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2016, 10:16
#5
Maylo


 
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 72


Цитата:
арматура дается на 1 погонный метр
я то это понимаю, а вот где об этом написано, чтоб я мог доказать свои слова?
Maylo вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 10:22
#6
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от Maylo Посмотреть сообщение
я то это понимаю, а вот где об этом написано, чтоб я мог доказать свои слова?
В инструкции по эксплуатации ПО.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 10:34
#7
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Maylo Посмотреть сообщение
я то это понимаю, а вот где об этом написано, чтоб я мог доказать свои слова?
там на шкале написано "см2/м"
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 10:38
#8
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


В результатах расчета в лире площадь арматуры дается на 1 м.п.
Потом делается пересчет арматуры, которую необходимо положить в элементе в зависимости от размера стороны элемента, так что главный прав.
Пример: плита шириной 1 м работающая по балочной схеме. Расчет допустим показал что надо 10 см2/м. Распредели эту площадь равномерно по ширине плиты. А теперь представь что ты распилил плиту вдоль пополам. На каждую половину придется по 5 см2 площади арматуры, то есть 5 см2/0,5 м.п. При этом как было армирование 10 см2/м.п. так и осталось.
sab_chel вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 10:40
| 1 #9
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение
Пример: плита шириной 1 м работающая по балочной схеме. Расчет допустим показал что надо 10 см2/м. Распредели эту площадь равномерно по ширине плиты. А теперь представь что ты распилил плиту вдоль пополам. На каждую половину придется по 5 см2 площади арматуры, то есть 5 см2/0,5 м.п. При этом как было армирование 10 см2/м.п. так и осталось.
Вы случаем не главный конструктор в шараш-конторе ТС?
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2016, 10:41
#10
Maylo


 
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 72


Цитата:
В инструкции по эксплуатации ПО.
не нашел в учебном пособии и в справке(( если у Вас есть эта инструкция выложите пожалуйста скрин.
Maylo вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 10:47
#11
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Вы случаем не главный конструктор в шараш-конторе ТС?
То есть аргументов чтоб возразить 0. Если уж так неймется возьми две плиты балочные одну плиту 0,5 м ширины а другую 1м, задай на них одинаковую нагрузку (на 1 м2) и посмотри сколько лира выдаст армирования.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Maylo Посмотреть сообщение
не нашел в учебном пособии и в справке(( если у Вас есть эта инструкция выложите пожалуйста скрин.
В справке к лире набери "армирование пластинчатых элементов"
А это из справки:
" В результате подбора арматуры выдается:

Продольная арматура – площади продольной арматуры (см2) на погонный метр
AS1 (ASx-н) - площадь нижней арматуры по направлению X (для балки-стенки посредине);
AS2 (ASx-в) - площадь верхней арматуры по направлению X;
AS3 (ASy-н) - площадь нижней арматуры по направлению Y (для балки-стенки посредине);
AS4 (ASy-в)- площадь верхней арматуры по направлению Y;
Поперечная арматура - площади поперечной арматуры (см2) на погонный метр
ASW1 - поперечная арматура по направлению X;
ASW2 - поперечная арматура по направлению Y;
Ширина раскрытия трещин - ширина кратковременного и длительного раскрытия трещин (мм)."
sab_chel вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:00
#12
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение
То есть аргументов чтоб возразить 0. Если уж так неймется возьми две плиты балочные одну плиту 0,5 м ширины а другую 1м, задай на них одинаковую нагрузку (на 1 м2) и посмотри сколько лира выдаст армирования.
А если я задам балочную плиту шириной 1.75 м, как мне быть с подобранной арматурой?
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:02
#13
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение
sab_chel
прав. Если бы размер КЭ был 1х1 м, то в его пределах должно стоять d28 шагом 200 (по умолчанию шкала привязана к данному шагу) или 30,79см2/м.п..
Но при размере КЭ, в направлении перпендикулярном направлению армирования =0,5м, в пределах данного КЭ должно стоять 30,79*0,5см2.
гувиев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2016, 11:02
#14
Maylo


 
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 72


sab_chel спасибо за ответ, но то, что надо делать пересчет арматуры в зависимости от стороны элемента тоже ведь нигде не написано.
Maylo вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:08
#15
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Maylo Посмотреть сообщение
sab_chel спасибо за ответ, но то, что надо делать пересчет арматуры в зависимости от стороны элемента тоже ведь нигде не написано.
не от стороны элемента, а от той ширины сечения куда ты хочешь поставить требуемую площадь арматуры. В Ing+ например, это реализовано функцией сечения, в Лире наверняка есть что то подобное.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:10
#16
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от Maylo Посмотреть сообщение
в зависимости от стороны элемента тоже ведь нигде не написано
Это вытекает из размерности подобранного армирования [см2/1м.п.]. Т.е. в пределах стены размером b [м] должно стоять As=[см2/1м.п.]*[м]
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:14
#17
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Ну как, расскажите как тут быть.
Дано: балочный пролет 6 м, нагрузка 10кН/м2, С.В. не учитывается, расчет сделан в ING+, плита 180 мм.
Ширина плиты 1 и 0.5 м соответсвенно. Выдана нижняя арматура по X.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита 1 м.JPG
Просмотров: 294
Размер:	42.4 Кб
ID:	179932  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита на 0.5 м.JPG
Просмотров: 248
Размер:	34.5 Кб
ID:	179933  
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:20
#18
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Ну как, расскажите как тут быть.
Дано: балочный пролет 6 м, нагрузка 10кН/м2, С.В. не учитывается, расчет сделан в ING+, плита 180 мм.
Ширина плиты 1 и 0.5 м соответсвенно. Выдана нижняя арматура по X.
на 1м положить 6ф16, на 0.5м 3ф16
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:20
#19
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Maylo Посмотреть сообщение
площадь арматуры не зависит от размеров элемента (ячейки)
Ну да. В уравнениях равновесия присутствует 100 см (1 м).
Вложения
Тип файла: docx 10.docx (1.31 Мб, 118 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:28
#20
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
на 1м положить 6ф16, на 0.5м 3ф16
Согласен.
А вот результаты на плиту шириной 1.75 м. Интересует мнение товарищей, которые что-то там перемножают на размеры КЭ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита 1.75 м.JPG
Просмотров: 185
Размер:	67.9 Кб
ID:	179935  
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:30
#21
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


SergeyKonstr не могли бы Вы выложить данные рекомендации на сайт.
sab_chel вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:32
#22
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
вот результаты на плиту шириной 1.75 м.
при ширине 0,5м результат на 1м.п. 12,3см2
при ширине 1,0м результат на 1м.п. 11,2см2
при ширине 1,75м результат на 1м.п. 12,3см
т.е. на 1м.п. "лежит" одинаковое кол-во арматуры.
для чистоты эксперимента обнулите коэффициент Пуассона и посмотрите на результат
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:36
#23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение
не могли бы Вы
лови.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:38
#24
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Во вложении армирование балочной плиты шириной 2м, 1,5м, 1м, 0,5м.
Как видно оно одинаковое, т.к. результат на 1м.п.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: армирование плиты.png
Просмотров: 244
Размер:	34.4 Кб
ID:	179937  
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:45
#25
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Maylo Посмотреть сообщение
т.к. эта ячейка 0,5х0,5, а арматура дается на 1 метр, то и площадь армирования надо делить на два
Очень распространенный косяк терминологии, который многих запутывает.

Лира выдает армирование на 1м, в пределах элемента (если вы мозаику смотрите, для изополей неактуально). В чертежах вы даете армирование на 1 м, ну или даете локальное усиление - и тут размер элемента вам в помощь, чтобы определить зону усиления. Но лично я всегда арматуру считаю на 1м (чего и вам советую), т.е. результаты лиры просто беру и перевожу в штуки стержней при заданном шаге, и никакими размерами кэ тут и не пахнет.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:46
#26
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Резюме, ГК прав, для сечений меньше 1п.м. площадь арматуры нужно умножать на ширину сечения. Все что шире 1п.м., площадь арматуры выдается на ширину 1п.м. и дальше уже будет зависеть от настройки шкалы как она будет выглядеть (для выделения фоновой арматуры и зон усиления)
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:51
#27
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
для сечений меньше 1п.м. площадь арматуры нужно умножать на ширину сечения. Все что шире 1п.м., площадь арматуры выдается на ширину 1п.м.
Offtop: Что за ересь? Как вы это себе представляете? Например, для треугольного кэ?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 11:56
#28
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Offtop: Что за ересь? Как вы это себе представляете? Например, для треугольного кэ?
какая ересь? мне для треугольного КЭ даже представлять не нужно, есть сечение ортогональное направлению арматуры, по нему все видно, в Ing+.
При чем тут КЭ вообще? а если сетка будет побита на кэ размером 0.01м? тоже будете размер КЭ учитывать?
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 13:15
#29
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
какая ересь? мне для треугольного КЭ даже представлять не нужно, есть сечение ортогональное направлению арматуры, по нему все видно, в Ing+.
При чем тут КЭ вообще? а если сетка будет побита на кэ размером 0.01м? тоже будете размер КЭ учитывать?
А, вы о толщине пластин? Размер КЭ, конечно, учитывать не надо
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 13:42
#30
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
А, вы о толщине пластин? Размер КЭ, конечно, учитывать не надо
я про ширину плиты (ортогональную направлению искомой арматуры)
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 14:41
#31
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


1.
Цитата:
Сообщение от Maylo Посмотреть сообщение
но в одной ячейке Ф28
- скорее всего это концентратор напряжений, на него можно закрыть глаза вообще.

2. Не знаю как в Лире, в Скаде выдается армирование изополями и надо смотреть именно на ширину зоны усиления, в ней и ставить арматуру усиления с заданным шагом (28 - 12).
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 21:09
#32
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


И чтобы мозг в конец закипел, начните сгущать сетку и каждый раз оценивать армирование...
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 23:09
#33
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Ребята, чтобы не наделать грубых ошибок при оценке результатов расчета, при своих "разборках" пользуйтесь терминами "конечный элемент" вместо "ячейка" и "площадь арматуры" вместо "диаметр арматуры". Тогда Вам легче будет понять друг друга.Успехов в освоении нелегкого конструкторсого дела.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 04:36
#34
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


жесть тема..
ander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно подбирать арматуру в лире? Лира 9.6

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Как правильно подбирать SDR для труб? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 10 11.07.2016 09:02
Как правильно связать арматуру для монолитного пояса? kollya Железобетонные конструкции 24 27.11.2013 19:29
Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 10.03.2010 17:41