| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Всегда ли достаточно проверки только сварного соединения стыка?

Всегда ли достаточно проверки только сварного соединения стыка?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.12.2016, 19:17 #1
Всегда ли достаточно проверки только сварного соединения стыка?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеем фланговый угловой сварной шов Kf=10 мм, сварочный материал - проволока Св-08Г2С, приварена пластина толщиной 10 мм из стали С255. В этом случае погонная несущая способность сварного соединения 16,65 кН/см. С другой стороны погонная несущая способность самой кромки пластины на срез составляет только 13,92 кН/см.
На данном примере видно, что проверки только сварного соединения стыка недостаточно.
Вопросы:
  1. Почему такое сопоставление несущих способностей не приводится в нормах?
  2. Или вывод на основе примера неверен?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 181
Размер:	4.6 Кб
ID:	180203  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.png
Просмотров: 148
Размер:	7.4 Кб
ID:	180208  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.png
Просмотров: 130
Размер:	11.0 Кб
ID:	180209  


Последний раз редактировалось eilukha, 03.12.2016 в 19:30.
Просмотров: 4485
 
Непрочитано 03.12.2016, 19:37
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Нужны формулы чтобы понять как получены погонные несущие способности. Расчет по границе сплавления это и есть расчет несущей способности участка деталей соединяемых сварных соединением и такой расчет нормами регламентирован.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2016, 19:51
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Нужны формулы
- всё по нормам.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Расчет по границе сплавления это и есть (...)
- по идее, да. Но в цифрах не получается, разница почти 20 %.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 444.png
Просмотров: 122
Размер:	1.5 Кб
ID:	180211  

Последний раз редактировалось eilukha, 03.12.2016 в 20:12.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2016, 08:56
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


eilukha, где там срез? И причём тут погонные усилия?
Offtop: Силовой акробат
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2016, 11:05
#5
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И причём тут погонные усилия?
Видимо составляет таблицы. Я их называю быдлотаблицы. Чтобы не задумываясь применять в процессе конструирования.
Помню инженеры, для которых и создавалось подобное, с такими таблицами не знали что делать, когда в узле было не только растяжение, но и Q c M.
И то ни все задавались вопросом про наличие Q и М - большинство какимто образом всётаки назначали катеты.
А у монтажников, когда наструячат по своему усмотрению, несущая способность сантиметра шва - это вообще весомейший аргумнт. Даже спорить бесполезно.

П.с. Как правильно сказал Хмурый - не создавайте себе не нужных проблем подобными вещами. Вас же потом носом и будут тыкать.

Последний раз редактировалось BYT, 04.12.2016 в 11:19.
BYT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2016, 11:07
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
где там срез?
- вдоль любого флангового шва.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
причём тут погонные усилия?
- так проще, с длиной шва не надо дело иметь.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2016, 19:08
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
вдоль любого флангового шва.
Нет там никаких "срезающих напряжений".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 08:07
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет там никаких "срезающих напряжений".
такие соединения расчитываются на срез (условный) , о чем даже в пособии по сварным упоминается
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
С другой стороны погонная несущая способность самой кромки пластины на срез составляет только 13,92 кН/см.
eilukha, а при чем здесь кромка?
Ты шов считай (на срез) и габариты самой пластины через расчетное сопротивление, площадь сечения и усилия в ней.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 08:27
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


  1. Вдоль флангового шва есть касательные напряжения в самой пластине в непосредственной близости ко шву или нет?
  2. Если есть, то почему их не сравнить с Rs?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 08:30
#10
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если есть, то почему их не сравнить с Rs?
Но тогда и лобовую часть принимай в сочетании с фланговой.
BYT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 08:40
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
тогда и лобовую часть
- там надо с Ry*t сравнивать, они заведомо больше усилий в шве, поэтому вопрос только о фланговых швах.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 08:45
#12
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
там надо с Ry*t сравнивать
Ну так определяй напряжения для каждого участка в отдельности. А как так ты определил только в фланговой части, а лобовую не учитываешь. Конечно у тебя получатся напряжения больше чем в шве.

П.с. Если ты действительно делаешь универсальную таблицу - брось. Послушай тех, кто видел как аварийные решения принимаются.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 09:00
1 | 1 #13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


eilukha, Offtop: муйнёй занимаешься
вот пример
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 79
Размер:	142.9 Кб
ID:	180261  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 55
Размер:	77.9 Кб
ID:	180262  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 35
Размер:	192.6 Кб
ID:	180263  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 38
Размер:	145.6 Кб
ID:	180264  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 26
Размер:	138.5 Кб
ID:	180265  

wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 09:06
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
1.jpg (142.9 Кб, 1 просмотров)
2.jpg (77.9 Кб, 1 просмотров)
3.jpg (192.6 Кб, 1 просмотров)
4.jpg (145.6 Кб, 1 просмотров)
5.jpg (138.5 Кб, 1 просмотров)
- это о швах, у меня вопрос о пластине.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
лобовую не учитываешь
- есть конкретный пример, он без лобовых швов.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
делаешь универсальную таблицу
- нет, спокойно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 09:19
#15
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- есть конкретный пример, он без лобовых швов.
Ну правильно. Я тебе и говорю, что пластина у тебя по флангу на сдвиг, но и по лобовой области на растяжение. Конечно там будет всё на много сложнее. Но я так, для разъяснения, что не только по флангу в пластине напруга.
BYT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 09:42
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
не только по флангу в пластине напруга
- в непосредственной близости к шву, только сдвиг, по крайней мере, шов на только на это усилие считают в данном примере.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 09:49
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


eilukha, посмотри на скрин 2 (рис.84 б) и почитай скрин 3.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 10:00
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Прочитал, посмотрел, про пластину там нет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 10:04
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Это тебе в теорию упругости надо залезть.
Касательные дальше границы сплавления не идут.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 10:07
#20
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
в непосредственной близости к шву, только сдвиг, по крайней мере, шов на только на это усилие считают в данном примере.
Я говорю о пластине - вопрос, который ты обозначил в теме.
В пластине будет сложное распределение напряжений, а не как ты полагаешь только сдвиг в области фланговых швов.
Для простоты понимания, я сложное распределение напряжений обозначил в виде двух областей - фланговой и лобовой. А ты предлагаешь рассматривать только фланговую область, что не верно.
BYT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 10:12
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
в виде двух областей - фланговой и лобовой
- нормальные напряжения уменьшат касательные?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Откуда скрины? Другое интересное там нашёл - швы текут, оказывается.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 10:28
#22
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нормальные напряжения уменьшат касательные?
Именно это я и пытаюсь донести.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 10:28
1 | #23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Откуда скрины?
по ссылке сходи http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1596648&postcount=13
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 10:29
#24
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


http://www.idea-rs.com/products-stat...ructures-link/
- Если уж сильно заходить в напряжения и работу пластины - считай в программе.

В случае простом - можешь заменить сталь на марку выше и катет шва где-то должен составлять 0,7 от толщины пластины.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 10:35
#25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


eilukha, почитай https://dwg.ru/dnl/5054
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 18:42
#26
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- всё по нормам.
Вопрос о составе формул по которым получены несущие способности участков задан не просто так. Если значение 16,65 кН/см получено действительно по формулам из норм (и применимость этих формул подтверждена экспериментально), то проверка дающая 13,92 кН/см, вообще говоря, является Вашей отсебятиной. Отечественные нормы не дают указаний о проверке мест подобных рассмотренному в Вашем примере и методика такой проверки остается на усмотрение проектировщика. Можно принять, что предельное состояние будет достигнуто когда средние касательные напряжения в пластине на участке примыкающем к фланговым швам будут равны расчетному сопротивлению сдвига по пределу текучести. Неплохая теоретическая модель, я бы и сам её принял в первом приближении. Только надо отдавать себе отчет о степени обоснованности применяемых моделей и методик.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 22:23
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
расчетному сопротивлению сдвига по пределу текучести
- полагаете, что по аналогии с нормальными напряжениями существует так же и два расчётных сопротивления на сдвиг, по пределу текучести и по временному сопротивлению: 0,58Ry и 0,58Ru? В нормах такого нет.


Вот, что интересного нашёл, т. е.: по аналогии с нормальными напряжениями можно положить, что существует так же и два расчётных сопротивления на сдвиг, по пределу текучести и по временному сопротивлению: 0,58Ry и 0,58Ru.
Если положить, что критична граница сплавления и βz=1, тогда Rwz=0,58Ru, по нормам Rwz=0,45Run=0,426Ru, разница 1,363 - а это примерно γс=1,3 - КУР для расчётов по временному сопротивлению, вполне правдоподобно.

----- добавлено через 52 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
отсебятиной
- в каком месте? В нормах нет проверки по касательным напряжениям?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Можно принять, что предельное состояние будет достигнуто когда средние касательные напряжения в пластине на участке примыкающем к фланговым швам будут равны расчетному сопротивлению сдвига по пределу текучести.
- это не очевидно?

Последний раз редактировалось eilukha, 06.12.2016 в 21:30.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2016, 21:03
#28
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в каком месте? В нормах нет проверки по касательным напряжениям?
Для Вашего случая в нормах нет проверки по касательным напряжениям. Есть проверка на прочность при действии поперечной силы для изгибаемых стержневых элементов (по Журавскому).
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это не очевидно?
Для меня совсем не очевидно. Есть факторы влияние которых может оказаться существенным:
- участок пластины вблизи фланговых швов находится в сложном НДС (на площадках кроме касательных есть и нормальные напряжения);
- распределение касательных напряжений вдоль фланговых швов сильно неравномерно в упругой стадии;
- влияние остаточных напряжений в околошовной зоне;
- диаграмма деформирования не заканчивается на пределе текучести. Есть еще участок упрочнения от предела текучести до предела прочности.

В связи с тем, что определение несущей способности элементов узла часто не имеет простого точного решения для них применяют так называемые "условные расчеты": берут упрощенную модель которая бы удовлетворительно отражала качественную сторону предельного состояния, а затем в ходе экспериментов уточняют модель для получения удовлетворительного совпадения несущей способности по модели и реальных конструкций. Примерами условного расчета являются расчет на прочность растянутых и сжатых элементов по формуле (5), расчеты болтовых и сварных соединений в СП 16.13330.2011.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2016, 21:29
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
- участок пластины вблизи фланговых швов находится в сложном НДС (на площадках кроме касательных есть и нормальные напряжения);
- распределение касательных напряжений вдоль фланговых швов сильно неравномерно в упругой стадии;
- влияние остаточных напряжений в околошовной зоне;
- это увеличивают прочность?
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Есть еще участок упрочнения
- склоняюсь к тому же, см. #27.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2016, 21:55
#30
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это увеличивают прочность?
Не знаю. Это может влиять на величину несущей способности.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- склоняюсь к тому же, см. #27.
Я бы в рассматриваемом примере не принимал в качестве показателя механических свойств предел прочности. В еврокоде есть расчет на вырыв участка косынки в зоне болтового соединения. И там для растянутых зон берется предел прочности, а для сдвигаемых - предел текучести. Почему так - непонятно, но лучше при отсутствии должного обоснования оставлять резервы по прочности.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2016, 22:48
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
а для сдвигаемых - предел текучести
- может 0,58*предел текучести?
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Всегда ли достаточно проверки только сварного соединения стыка?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? zanuda Конструкции зданий и сооружений 15 12.08.2020 13:37
Контроль сварного шва монтажного стыка колонн maselll Металлические конструкции 23 26.01.2016 15:25
ТУ 1396-002-09357666-2012 - втулки защиты сварного стыка трубопроводов. Digital Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.02.2014 13:30
_.zoom _e работает только в визуальном стиле 2D каркас Teftelia AutoCAD 1 19.12.2012 20:30
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07