На какую распорную нагрузку рассчитаны буронабивные сваи?
Sokrat
 
Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428

Здравствуйте. Интересует информация по буронабивным сваям.
1. Буронабивные сваи рассчитаны в основном на воспринятие только вертикальной нагрузки? Их можно использовать там, где возникает распорная нагрузка на фундамент? И в каких случаях рекомендуется их использование?
2. Есть ли где-нибудь в нормативных документах данные по буронабивным сваям (диаметром 100,150,200,250,300,400,500 мм), в частности, информация по тому, какие распорные усилия они могут воспринимать?
Просмотров: 6306
 
Непрочитано 12.12.2016, 14:51
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Если сваи соответствующим образом заармировать, они вполне могут воспринимать изгиб от горизонтальной нагрузки как консольные балки. Как рассчитывать вылет и защемление - см. приложение В СП 24.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2016, 14:52
#3
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Буронабивные сваи отличаются от всех остальных методом изготовления. Какие распорные усилия они несут, определяется геологией, по грунту, и материалом свай, причем, нет такого понятия как несущая способность сваи по грунту на горизонтальную силу, по расчету вы получите значение перемещения оголовка, и определите сами, устраивает оно вас или нет. Можно сделать испытания натурной сваи.
Если распорные усилия большие - можно сделать козловые сваи или учесть ростверк в работе на горизонтальную силу (если он низкий, в грунте)
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 10:23
#4
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Какие распорные усилия они несут, определяется геологией, по грунту,
Этих свай типоразмеров не так уж и много, да и технология монтажа примитивная, типов грунтов тоже не так много, неужели нет готовых расчетных значений и никто не считал?
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 10:41
| 1 #5
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
типов грунтов тоже не так много, неужели нет готовых расчетных значений и никто не считал?
Тип грунта?
Приложите Ваш геологический разрез и таблицу физико-механических характеристик грунтов.
Интересно посмотреть на типовой грунт.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 10:52
1 | #6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Этих свай типоразмеров не так уж и много, да и технология монтажа примитивная,
Что значит технология монтажа? Вот эти
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
(диаметром 100,150,200,
Явно буроинъекционные
Эти
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
(диаметром 400,500 мм),
(таких явных диаметров нет. есть 356, 380, 410, 430, 450, 460, 520.... - всё привязано к технологии и диаметру обсадной)
Могут быть и по SFA, могут по DDS и т.п.
А там с примитивом сложно...
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 11:23
#7
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Тип грунта?
Приложите Ваш геологический разрез и таблицу физико-механических характеристик грунтов.
Интересно посмотреть на типовой грунт.
Я понимаю, что можно и Геологию заказать сделать и посчитать сверхточно Но, хотя бы представление иметь в приближенном виде. Например, условимся, что буронабивная свая заглублена на 1,5м диаметром 250 мм с несущей способностью на вертикальное усилие 1500 кг в произвольном грунте. Какую горизонтальную/распорную нагрузку она сможет воспринять?
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 11:29
| 1 #8
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Я понимаю, что можно и Геологию заказать сделать и посчитать сверхточно Но, хотя бы представление иметь в приближенном виде. Например, условимся, что буронабивная свая заглублена на 1,5м диаметром 250 мм с несущей способностью на вертикальное усилие 1500 кг в произвольном грунте. Какую горизонтальную/распорную нагрузку она сможет воспринять?
никакую, потому что это уже не свая
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 11:30
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
неужели нет готовых расчетных значений
Offtop: Жил да был РСН 263-74...
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 11:30
#10
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Какую горизонтальную/распорную нагрузку она сможет воспринять?
Посмотрел вашь профиль. Вы же умеете нажимать кнопки в scad. Там же есть калькулятор для этого. Прикиньте...
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 11:36
1 | #11
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Кароче! Конкретики никто не пишет. Рассчитать буронабивную сваю и сделать сравнительный анализ для разных типов грунтов, это 1 курсовая научно-исследовательская работа, даже не дипломная.
Ставлю всем двойку господа-инженеры, особенно тем, кто фундаменты считает!

Последний раз редактировалось Sokrat, 13.12.2016 в 11:41.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 11:36
#12
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


kruz вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 11:41
#13
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Кароче! Конкретики никто не пишет.
Ставлю всем двойку господа-инженеры, особенно тем, кто фундаменты считает!
Когда Вы в школе двойки учителям ставили, они не плакали?
Альф вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 11:52
#14
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Какую горизонтальную/распорную нагрузку она сможет воспринять
2500 кг легко
102030 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 11:55
#15
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Кароче! Конкретики никто не пишет. Рассчитать буронабивную сваю и сделать сравнительный анализ для разных типов грунтов, это 1 курсовая научно-исследовательская работа, даже не дипломная.
Ставлю всем двойку господа-инженеры, особенно тем, кто фундаменты считает!
у меня на предыдущей работе был товарищ, тот тоже любил абстрактно мысль, мол сколько свай буронабивных под вход надо,какой длины и диаметра, я ему мол Дим открой СНиП, возьми геологию и посчитай...он да ладно нафик нужно, на глаз сколько бы ты поставил
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 11:57
#16
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
он да ладно нафик нужно, на глаз сколько бы ты поставил
У вас хоть под вход, я знавал и под мостовую опору (правда небольшую) так подбирали.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 11:59
#17
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Offtop: Учителя тока в школе бывают. Куда им до нас. Студентов не обучал...Магистрантов и ИТР завода да. Но им двойки не ставил за старательность.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
у меня на предыдущей работе был товарищ, тот тоже любил абстрактно мысль, мол сколько свай буронабивных под вход надо,какой длины и диаметра, я ему мол Дим открой СНиП, возьми геологию и посчитай...он да ладно нафик нужно, на глаз сколько бы ты поставил
Offtop: Инженер должен УМЕТЬ мыслить оценочными категориями. Если оценить не может, тогда плохой инженер. Правое полушарие к сожалению не у всех инженеров включается
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 12:07
#18
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Offtop: Учителя тока в школе бывают. Куда им до нас. Студентов не обучал...Магистрантов и ИТР завода да. Но им двойки не ставил за старательность.

----- добавлено через ~3 мин. -----

Offtop: Инженер должен УМЕТЬ мыслить оценочными категориями. Если оценить не может, тогда плохой инженер. Правое полушарие к сожалению не у всех инженеров включается
ну тогда без исходных данных покажите класс и покажите как надо "мыслить оценочными категориями", а мы посмотрим как у вас это получится
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 12:10
| 1 #19
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Offtop: Инженер должен УМЕТЬ мыслить оценочными категориями. Если оценить не может, тогда плохой инженер. Правое полушарие к сожалению не у всех инженеров включается
А действительно. Покажите класс. Вот оцените мой автомобиль по проходимости. Только я вам не скажу ни марки ни по какому покрытию...
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 12:12
#20
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А действительно. Покажите класс. Вот оцените мой автомобиль по проходимости. Только я вам не скажу ни марки ни по какому покрытию...
Только выше граничные условия задачи я поставил вполне конкретно. Если каких-то не хватает, делаете допущения/дополнения. У Вас хотя бы диплом есть?
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 12:18
#21
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


Ещё один проект на корректировочку назревает. Уже откровенно меня заколебали уже всякие БСИ d150 c какими-то даже каркасами мистическими
тоннельщик вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 12:26
#22
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Только выше граничные условия задачи я поставил вполне конкретно. Если каких-то не хватает, делаете допущения/дополнения. У Вас хотя бы диплом есть?
Про диплом не задумывался. А вот на ваш, по-бабский заданный вопрос, на инженерном форуме почему-то конкретно ни кто не ответил. Вас это не смущает?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 12:29
#23
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Свая длиной 1.5м Ф250 на вертикальную нагрузку несет тонны 3, на горизонтальную на порядок меньше 0,3 т .Так устроит?
igr вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 12:46
#24
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Свая длиной 1.5м Ф250 на вертикальную нагрузку несет тонны 3, на горизонтальную на порядок меньше 0,3 т .Так устроит?
объясняю еще раз это не свая длинной 1,5 м, т.к. нельзя найти по СП расчетное сопротивление под нижним концом сваи...т.е. в данном случае у нас конструкция является по сути фундаментом мелкого заложения

----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
объясняю еще раз это не свая длинной 1,5 м, т.к. нельзя найти по СП расчетное сопротивление под нижним концом сваи...т.е. в данном случае у нас конструкция является по сути фундаментом мелкого заложения
автору темы: ну и как вот вам отвечать на вопросы на какие нет ответа
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 12:54
#25
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Пусть будет столбчатый фундамент, ничего не меняется
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 15:43
#26
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Про диплом не задумывался. А вот на ваш, по-бабский заданный вопрос, на инженерном форуме почему-то конкретно ни кто не ответил. Вас это не смущает?
Не смущает, вопрос потому что очень ёмкий и сложный. На него ответит только тот, кто проводил такие расчеты и делал сравнит. анализ для разных типов грунтов.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 16:00
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Sokrat, прекрати дерзить, люди тебе правильно говорят. Типовых грунтов не существует. Гадание по точной геологии-то не всегда точно, без геологии вообще всегда пальцем в небо. Свая забивная в одном грунте может нести 2 тонны, в другом 80, в третьем вообще на скалу встать и ограничиться НС по материалу. Вбок - всё то же самое.
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 16:54
#28
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Свая забивная в одном грунте может нести 2 тонны,
А я поэтому граничное условие и поставил, что свая несет 1,5 тонны вертикальной нагрузки в "условном" грунте, то есть нам грунт в данном случае ЗАДАН. Какая будет распорная допустимая нагрузка в таком грунте?

Последний раз редактировалось Sokrat, 13.12.2016 в 17:02.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 16:57
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Sokrat, профиль может на сжатие нести 10 тонн, сколько тонн может нести балка из этого профиля на изгиб? Двойку мне давай, ага.
 
 
Непрочитано 14.12.2016, 08:57
#30
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Какая будет распорная допустимая нагрузка в таком грунте
1000 легко понесет
102030 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2016, 09:08
#31
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Да чё вы тут умничаете все?!
Геологию им! Человек задал вопрос, скока понесёт? Отвечаю: 0.1 от вертикальной нагрузки. Попробуйте опровергнуть. *занавес*

Offtop: Не ну для того чтобы удовлетворить человека задавшего дебильный вопрос, нужно дать не менее дебильный ответ.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2016, 09:21
| 1 #32
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Предлагаю оставить тему. Топикстартер, очевидно, тролль
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2016, 09:38
#33
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Попробуйте опровергнуть
попробуй доказать. *занавес*
102030 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2016, 10:06
#34
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
попробуй доказать. *занавес*
а оно ему надо доказывать то?))
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2016, 10:55
#35
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


А ведь и правда минимум 100 кг, вернее 104кг, надо же как ловко угадали, а может и посчитали ( на опрокидывание)
Vas130274 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2016, 11:51
#36
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Vas130274, что? Какие 104? Какое опрокидывание?
 
 
Непрочитано 14.12.2016, 11:57
#37
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Хронология событий:
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Есть ли где-нибудь в нормативных документах данные по буронабивным сваям (диаметром 100,150,200,250,300,400,500 мм), в частности, информация по тому, какие распорные усилия они могут воспринимать?
...
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Этих свай типоразмеров не так уж и много, да и технология монтажа примитивная, типов грунтов тоже не так много, неужели нет готовых расчетных значений и никто не считал?
...
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
условимся, что буронабивная свая заглублена на 1,5м диаметром 250 мм с несущей способностью на вертикальное усилие 1500 кг в произвольном грунте. Какую горизонтальную/распорную нагрузку она сможет воспринять?
Следует мгновенный ответ опытного инженера
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
никакую
- кратко, грамотно и ёмко..
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
это уже не свая
- можно обозвать это - "микро свайка" или "нано свая"..

...
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Кароче! Конкретики никто не пишет. Рассчитать буронабивную сваю и сделать сравнительный анализ для разных типов грунтов, это 1 курсовая научно-исследовательская работа, даже не дипломная.
Ставлю всем двойку господа-инженеры, особенно тем, кто фундаменты считает!
- Здесь и далее за рамками приличия..
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > На какую распорную нагрузку рассчитаны буронабивные сваи?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Буронабивные сваи в крупнообломочных грунтах metalirk Основания и фундаменты 25 20.10.2015 14:48
Нужно ли заглублять буронабивные сваи в песчаник? Alex.kh Основания и фундаменты 7 30.01.2015 10:22
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 01.09.2011 09:41
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку в насыпных грунтах v_alex Основания и фундаменты 7 12.10.2010 13:37
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31