| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.12.2016, 16:25 | #1 | |
Как посчитать колонну состоящую из 4х ветвей?
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
||
Просмотров: 8415
|
|
||||
Цитата:
Проверка сечения на устойчивость осуществляется по разделу 9.3 СП 16.13330.2011 |
||||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
По опыту не подскажите.
Это имеет отношение к устойчивости по Эйлеру? У меня устойчивость всей системы 2,2. Устойчивость теряет балка. Думаю у колонн этот коэф. выше в несколько раз. Опора под теплотрассу. Пролет 40 м. |
|||
|
||||
Не понял вопроса. Все расчеты на устойчивость при наличии сжимающей силы "имеют отношение" к устойчивости по Эйлеру.
Из программного расчета на устойчивость можно принять только расчетную длину, остальное считается по СП. В данном случае коэффициент расчетной длины Мю скорее всего равен 2. |
||||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
У вас профиль без всякой решетки на 4,3 метра с мю=2 стоит. Высота "колонны" какая?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
Вот усилия в месте крепления ветви к фундаменту.
Фрагмент высотой 1.5 м. Нижняя часть из 45К5 (по прочности) Я все не могу понять как коэф. расчетной длины отдельной ветви задать. Общая устойчивость думаю обеспечивается т.к. в лире по эйлеру для 4х ветвивой колонны большой запас. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Хорошая высота
лямбду штрих-б искать так же как лямбду штрих, только значения расчетной длины и радиус инерции брать для отдельной ветви с точками раскрепления планками/решеткой
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
В КМ-е всего 2 формулы, по которым все считается © И.И. Крылов, преподаватель МК в институте
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
В частном случае - да (для отдельных элементов).
В общем случае - это все же решетчатая колонна. Считали подобного плана колонну, только из 4-х уголков. Но подробности вспомнить не могу. Я только конструировал. Расчетчик другой был...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Вот честно скажу, подобных сравнительных расчетов не делал. Самому интересно как правильнее это считать. Но мне кажется, что такие элементы некорректно считать колонной.
Представьте стальной несущий каркас шахты лифта. Видел и строили такие шахты из уголков. Т.е. несущие вертикальные элементы (стойки шахты) - 4 уголка. Такой каркас обычно считают как пространственную конструкцию, соединённую распорками, связями. Ну или кто-то ручками отдельные элементы считает. Никто же не считает это как колонну. Хотя по габаритам сопоставимо с рассматриваемой конструкцией в данной теме |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
Если кратко то ГОРЕВ том 1 стр. 333 формул 6.22 Lo=mю*mю1*L
А прочность стали при расчете устойчивости R=фи1*Ry и выходит формула N/(фи*A*фи1*Ry*yc)<1 ЭТО ФОРМУЛА ДЛЯ 4-Х ВЕТВИВОЙ КОЛОННЫ Только пока не понял это для отдельной ветви колонны или для 4-х ветвивой колонны. УЖЕ ПОНЯЛ. Последний раз редактировалось Омская птица, 13.12.2016 в 10:30. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Отдельный элемент столба (ветвь например от раскоса до раскоса) - как элемент колонны в связевом каркасе Формулы одни и те-же, только исходные данные разные
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Жму руку! Анкерная угловая опора...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Так для местной устойчивости ветви так и будет. В Гореве даже на примере эстакады данный вопрос рассмотрен
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Неподвижная опора. У нас так называется
----- добавлено через ~1 мин. ----- Мне кажется вы сами себя запутали и все гораздо проще...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Offtop: не так часто с эстакадами приходится возиться. А разве не разные это вещи? Думал что неподвижная опора - когда задано условие опирания труб (неподвижная опора), а если устраивается вот такой блок колонн со связями, то это анкерная опора?
----- добавлено через ~10 мин. ----- Не имея сведений о том, что дальше происходит с трубами (или чем там?) я бы принял м=2 для элементов колонн в плоскости трубопровода, и м=1 из плоскости трубопровода. Если требуется снижать мю, то надо анализировать всю систему целиком, а не одну опору. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
В связевом каркасе каркасе связевый блок по сути является анкерной опорой ))) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Весь вопрос что вы вкладываете в данном случае в понятие "одна опора"
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Омская птица, реально проще и правильнее сосчитать эту конструкцию как низёхонькую пространственную опору.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Может я и ошибаюсь, но без понимания общей работы системы это не сильно важно. На одну колонну или на анкерную опору из 4-х колонн, приходит некое усилие. А дальше нужно разбираться, как его воспринимать и с какой расчетной длиной возиться. Вы же не знаете условий опирания колонн на фундаменты и насколько жесткие "ригели" в этой системе.
|
|||
|
||||
Называть эту конструкцию можно как угодно - "называй хоть горшком, только в печку не ставь" (с) - с расчетной точки зрения это сжато-изогнутый решетчатый стержень. Для такого вида конструкций абсолютно все прописано в нормах. Для него должна выполняться:
- прочность и устойчивость (в том числе местная) отдельных ветвей; - прочность и устойчивость стержня в целом; - прочность и устойчивость элементов решетки; - предельная гибкость ветвей; - предельная гибкость стержня в целом; - предельная гибкость элементов решетки; - предельное горизонтальное отклонение. Все эти проверки должны присутствовать в расчете. |
||||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Если рассматривать пространственную колонну вцелом, то только с мю-2. А иначе она "падает"
Да и пара сил имеется для восприятия момента, даже если отдельные стержни шарнирно к фундаменту закреплены. А вот частности и местные гибкости ветвей - тут уже конструктив смотреть... ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Во! Решетчатая колонна - это таже ферма, только вертикально поставленная )))
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
Шаг решетки 1.5 м. Какой мю брать для ветви? Низ ветви жесткий, верх соединен с балкой, тоже жестко.
Прочность стержня в целом выполняется если выполнена прочность отдельных ветвей? Устойчивость стержня в целом выполняется если КЗУ больше 2.2? Или это разные вещи? и рядом еще одна ферма |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
в кристалле как для рамы посчитайте. Но если жесткий-жесткий мю ~ 1
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Расчетную длину принимать как расстояние между точками примыкания раскосов, радиус принимать минимальный (при условии отсутствия местного момента на ветвь) При этом Мю=1. При условии жесткого закрепления каждой ветви, Мю в плоскости заделки может быть принято 0,7 для нижнего участка. Но при этом нужно будет посчитать и вторую панель с Мю=1.
Цитата:
Это только информация для проектироровщика, что сечение можно проверять по нормам. Если меньше 1, то этого делать смысла нет, так оно заведомо не пройдет. Последний раз редактировалось IBZ, 13.12.2016 в 11:45. |
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
В самом лучшем случае не меньше 0.7. В неблагоприятном 2.Я считаю, что если нет уверенности в устойчивости всей этой чудесной системы (не отдельно этой опоры), то надо брать как писал ранее: из плоскости трубопровода не менее 1, в плоскости - 2
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Для одной веточки мю=1
----- добавлено через 24 сек. ----- При проверке сложного сечения мю=2
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Цитата:
Вот на фото расчет в ANSYS ниже ----- добавлено через ~1 мин. ----- И чую правой коленкой функциональное назанчение этой конструкции - структура под силос или бункер, или колонну технологическую... Садись...два... горизонтальные связи мешают. Тогда скорее анкерная опора или опора под тяжелый газоход. Выйди вон, это кол... читать внимательнее надо...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 13.12.2016 в 12:17. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Цитата:
----- добавлено через 54 сек. ----- Дык тогда смысл считать на 4 равномернораспрделенных силы..... это нагрузки собирать надо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Offtop:
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
Для ветви между распорками мю=1, просто у меня двутавр 45Ш1 сплошной. Может между 0,5-0,7?
А вообще менял расчетную длину в схеме от мю=0,5 до мю=1, там % использования не меняется следовательно это не шибко гибкая штуковина. Подбор сечений идет по прочности. Следовательно шаг решетки 1,5 м можно увеличивать из условия гибкости... Но тогда угол решетки будет маленьким, сечение решетки больше а так же строить "сие" неудобно и проблемно (фасонки метровые). Потомупосему сечения подобраны верно |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Да.
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: Омская птица, перед сном классно читается под кружку чая https://dwg.ru/lib/1427 Товарищ Розенблит - настоящий инженер!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? | Homel | Металлические конструкции | 39 | 21.08.2023 06:11 |
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? | Семенов Сергей | SCAD | 77 | 22.08.2017 06:29 |
Как посчитать Усиление основания фундамента методом продавливания горизонтальных свай. | Алексей_rus | Основания и фундаменты | 14 | 08.12.2014 23:03 |
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности | Johny | AutoCAD | 6 | 07.07.2012 19:56 |
нагрузка на колонну. | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 12 | 08.04.2011 11:15 |