Непрочитано 12.12.2016, 16:25 #1
Как посчитать колонну состоящую из 4х ветвей?
Омская птица
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833

В СП 16 нашел:
7.2.5 Расчет сквозных стержней с решетками. Offtop: Тут так же не ясно как искать "лямду штрих б"
В пособие к СНиП п. 28.10 "Расчет внецентренно сжатых элементов". Там рассматривают 2 двутавра.

Мое сечение 4 двутавра 45 Ш1, на растоянии 1,8 и 3 метра. Шаг решетки 1,5 метра.
Колонна внецентренно-сжатая.
В лире задал 4мя стержнями с решеткой (3д), но коэф. длины ветви не могу понять как определить.

Offtop: Ситуация - "двучленная формула Ясинского"

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 179
Размер:	35.6 Кб
ID:	180651  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 238
Размер:	40.3 Кб
ID:	180652  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 345
Размер:	133.7 Кб
ID:	180653  

Просмотров: 8415
 
Непрочитано 12.12.2016, 16:54
#2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
В лире задал 4мя стержнями с решеткой (3д), но коэф. длины ветви не могу понять как определить.
Для определегя расчетной длины сквозная колонна рассматривается как сплошная в виде стержня.
Проверка сечения на устойчивость осуществляется по разделу 9.3 СП 16.13330.2011

Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Offtop: Ситуация - "двучленная формула Ясинского
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2016, 17:31
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Что за ужас на 3-ей картинке?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2016, 18:54
#4
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Что за ужас на 3-ей картинке?
двучлен из формулы Ясинского
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2016, 21:01
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Offtop:
Цитата:
Что за ужас на 3-ей картинке?
что тебе не нравится?
много металла для КМД, как ты и хотел
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2016, 21:02
#6
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


По опыту не подскажите.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
по разделу 9.3 СП 16.13330.2011
Это имеет отношение к устойчивости по Эйлеру?
У меня устойчивость всей системы 2,2.
Устойчивость теряет балка. Думаю у колонн этот коэф. выше в несколько раз.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Что за ужас на 3-ей картинке?
Опора под теплотрассу. Пролет 40 м.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2016, 21:28
#7
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Это имеет отношение к устойчивости по Эйлеру?
Не понял вопроса. Все расчеты на устойчивость при наличии сжимающей силы "имеют отношение" к устойчивости по Эйлеру.

Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
меня устойчивость всей системы 2,2.
Из программного расчета на устойчивость можно принять только расчетную длину, остальное считается по СП.

Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Опора под теплотрассу. Пролет 40 м.
В данном случае коэффициент расчетной длины Мю скорее всего равен 2.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 05:13
#8
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Может быть, это тот случай, где не нужно называть эту конструкцию 4х-ветвевой колонной?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 05:16
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Offtop:

что тебе не нравится?
много металла для КМД, как ты и хотел
Offtop: представь, что твой подчиненный тебе на подпись принес такой чертеж.
Подпишешь? Вот просто "Да/Нет" = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 09:35
#10
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Мое сечение 4 двутавра 45 Ш1, на растоянии 1,8 и 3 метра. Шаг решетки 1,5 метра.
У вас профиль без всякой решетки на 4,3 метра с мю=2 стоит. Высота "колонны" какая?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 09:36
#11
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Высота 12 метров.

Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
У вас профиль без всякой решетки на 4,3 метра с мю=2 стоит.
От собственного веса стоит?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 09:37
#12
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Высота 12 метров.


От собственного веса стоит?
на гибкость 120
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 09:39
#13
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Вот усилия в месте крепления ветви к фундаменту.
Фрагмент высотой 1.5 м.
Нижняя часть из 45К5 (по прочности)


Я все не могу понять как коэф. расчетной длины отдельной ветви задать.
Общая устойчивость думаю обеспечивается т.к. в лире по эйлеру для 4х ветвивой колонны большой запас.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 49
Размер:	120.0 Кб
ID:	180699  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 97
Размер:	152.7 Кб
ID:	180700  
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 09:46
#14
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Высота 12 метров.
Хорошая высота

лямбду штрих-б искать так же как лямбду штрих, только значения расчетной длины и радиус инерции брать для отдельной ветви с точками раскрепления планками/решеткой
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 09:47
#15
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
лямбду штрих-б искать так же как лямбду штрих, только значения расчетной длины и радиус инерции брать для отдельной ветви с точками раскрепления планками/решеткой
Логично, я тоже так думал, но мне б посмотреть где написано. А то экспертизу еще проходить.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 09:47
#16
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


200т с 40 метров = 5т/м
У вас там мост пешеходный что-ли???
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 09:49
#17
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


2 dy 1000 mm. Теплосеть короче. Температурные нагрузки хорошо крутят. И технологические нагрузки с горизонтальной нагрузкой.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 09:52
#18
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Логично, я тоже так думал, но мне б посмотреть где написано. А то экспертизу еще проходить.
В КМ-е всего 2 формулы, по которым все считается © И.И. Крылов, преподаватель МК в институте
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 09:53
#19
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Ну Ясинского я уже знаю.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 09:59
1 | #20
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Посмотрите Горева (том 1). Там по сквозным стержням все с примерами разжевано
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 10:02
#21
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Может быть, это тот случай, где не нужно называть эту конструкцию 4х-ветвевой колонной?
Вот у меня тоже такой вопрос!
Может стоит рассматривать это 4 колонны со связями? Я бы воспринимал это как связевой блок в эстакадах.
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 10:04
#22
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
4х-ветвевой колонной?
не называл т.к. рабочий день тяжелый...
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 10:08
#23
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
Может стоит рассматривать это 4 колонны со связями?
В частном случае - да (для отдельных элементов).
В общем случае - это все же решетчатая колонна.
Считали подобного плана колонну, только из 4-х уголков. Но подробности вспомнить не могу. Я только конструировал. Расчетчик другой был...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 10:09
#24
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


ГОРЕВ ТОМ 1 стр. 380
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 10:12
#25
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
ГОРЕВ ТОМ 1 стр. 380
Не, я так далеко недолистал. 356-357 стр. открыты
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 10:14
#26
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Считали подобного плана колонну, только из 4-х уголков.
Вот честно скажу, подобных сравнительных расчетов не делал. Самому интересно как правильнее это считать. Но мне кажется, что такие элементы некорректно считать колонной.
Представьте стальной несущий каркас шахты лифта. Видел и строили такие шахты из уголков. Т.е. несущие вертикальные элементы (стойки шахты) - 4 уголка. Такой каркас обычно считают как пространственную конструкцию, соединённую распорками, связями. Ну или кто-то ручками отдельные элементы считает. Никто же не считает это как колонну. Хотя по габаритам сопоставимо с рассматриваемой конструкцией в данной теме
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 10:19
#27
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Если кратко то ГОРЕВ том 1 стр. 333 формул 6.22 Lo=mю*mю1*L
А прочность стали при расчете устойчивости R=фи1*Ry и выходит формула N/(фи*A*фи1*Ry*yc)<1 ЭТО ФОРМУЛА ДЛЯ 4-Х ВЕТВИВОЙ КОЛОННЫ
Только пока не понял это для отдельной ветви колонны или для 4-х ветвивой колонны. УЖЕ ПОНЯЛ.

Последний раз редактировалось Омская птица, 13.12.2016 в 10:30.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 10:23
#28
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
Вот честно скажу, подобных сравнительных расчетов не делал. Самому интересно как правильнее это считать. Но мне кажется, что такие элементы некорректно считать колонной.
Представьте стальной несущий каркас шахты лифта. Видел и строили такие шахты из уголков. Т.е. несущие вертикальные элементы (стойки шахты) - 4 уголка. Такой каркас обычно считают как пространственную конструкцию, соединённую распорками, связями. Ну или кто-то ручками отдельные элементы считает. Никто же не считает это как колонну. Хотя по габаритам сопоставимо с рассматриваемой конструкцией в данной теме
Весь столб - как пространственную конструкцию.
Отдельный элемент столба (ветвь например от раскоса до раскоса) - как элемент колонны в связевом каркасе
Формулы одни и те-же, только исходные данные разные
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 10:23
#29
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
6.22 Lo=mю*mю1*L
И в итоге, чемуполучилось равно mю*mю1 в вашем случае?
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 10:24
#30
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
И в итоге, чемуполучилось равно mю*mю1 в вашем случае?
Это не то!
Это для колонн переменного сечения...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 10:25
#31
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Формулы одни и те-же, только исходные данные разные
ну и вот, просто в случае пространственной конструкции становится чуть более понятно, как искать расчетную длину элементов.
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 10:26
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
Может стоит рассматривать это 4 колонны со связями? Я бы воспринимал это как связевой блок в эстакадах.
Жму руку! Анкерная угловая опора...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 10:27
#33
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Это для колонн переменного сечения..
Ага. таблица так и называется. тоже залип на неё, пытаясь понять как её приплести к данному случаю. И подумал что мю1=1 лучше всего бы подошло из неё
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 10:29
#34
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
И подумал что мю1=1 лучше всего бы подошло из неё
Так для местной устойчивости ветви так и будет. В Гореве даже на примере эстакады данный вопрос рассмотрен
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 10:30
#35
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Анкерная угловая опора
Ой, точно. Анкерной опорой правильнее называть.
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 10:30
#36
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Пост 27 поправил
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 10:32
#37
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
Ой, точно. Анкерной опорой правильнее называть.
Неподвижная опора. У нас так называется

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Пост 27 поправил
Мне кажется вы сами себя запутали и все гораздо проще...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 10:36
#38
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Неподвижная опора.
Offtop: не так часто с эстакадами приходится возиться. А разве не разные это вещи? Думал что неподвижная опора - когда задано условие опирания труб (неподвижная опора), а если устраивается вот такой блок колонн со связями, то это анкерная опора?

----- добавлено через ~10 мин. -----
Не имея сведений о том, что дальше происходит с трубами (или чем там?) я бы принял м=2 для элементов колонн в плоскости трубопровода, и м=1 из плоскости трубопровода. Если требуется снижать мю, то надо анализировать всю систему целиком, а не одну опору.
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 10:47
#39
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
Offtop: не так часто с эстакадами приходится возиться. А разве не разные это вещи? Думал что неподвижная опора - когда задано условие опирания труб (неподвижная опора), а если устраивается вот такой блок колонн со связями, то это анкерная опора?
Пусть будет анкерная опора. Сути работы конструкции это не меняет
В связевом каркасе каркасе связевый блок по сути является анкерной опорой )))

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
Если требуется снижать мю, то надо анализировать всю систему целиком, а не одну опору.
Весь вопрос что вы вкладываете в данном случае в понятие "одна опора"
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 10:59
#40
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Омская птица, реально проще и правильнее сосчитать эту конструкцию как низёхонькую пространственную опору.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 10:59
#41
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Весь вопрос что вы вкладываете в данном случае в понятие "одна опора"
Может я и ошибаюсь, но без понимания общей работы системы это не сильно важно. На одну колонну или на анкерную опору из 4-х колонн, приходит некое усилие. А дальше нужно разбираться, как его воспринимать и с какой расчетной длиной возиться. Вы же не знаете условий опирания колонн на фундаменты и насколько жесткие "ригели" в этой системе.
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 11:02
#42
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Называть эту конструкцию можно как угодно - "называй хоть горшком, только в печку не ставь" (с) - с расчетной точки зрения это сжато-изогнутый решетчатый стержень. Для такого вида конструкций абсолютно все прописано в нормах. Для него должна выполняться:

- прочность и устойчивость (в том числе местная) отдельных ветвей;
- прочность и устойчивость стержня в целом;
- прочность и устойчивость элементов решетки;
- предельная гибкость ветвей;
- предельная гибкость стержня в целом;
- предельная гибкость элементов решетки;
- предельное горизонтальное отклонение.

Все эти проверки должны присутствовать в расчете.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 11:03
#43
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Если рассматривать пространственную колонну вцелом, то только с мю-2. А иначе она "падает"
Да и пара сил имеется для восприятия момента, даже если отдельные стержни шарнирно к фундаменту закреплены.
А вот частности и местные гибкости ветвей - тут уже конструктив смотреть...

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Называть эту конструкцию можно как угодно - "называй хоть горшком, только в печку не ставь" (с) - с расчетной точки зрения это сжато-изогнутый решетчатый стержень. Для такого вида конструкций абсолютно все прописано в нормах. Для него должна выполняться:

- прочность и устойчивость (в том числе местная) отдельных ветвей;
- прочность и устойчивость стержня в целом;
- прочность и устойчивость элементов решетки;
- предельная гибкость ветвей;
- предельная гибкость стержня в целом;
- предельная гибкость элементов решетки;
- предельное горизонтальное отклонение.

Все эти проверки должны присутствовать в расчете.
Условную гибкость отдельной ветви как считать?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Во! Решетчатая колонна - это таже ферма, только вертикально поставленная )))
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 11:15
#44
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
- прочность и устойчивость (в том числе местная) отдельных ветвей;
Шаг решетки 1.5 м. Какой мю брать для ветви? Низ ветви жесткий, верх соединен с балкой, тоже жестко.


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
- прочность и устойчивость стержня в целом;
Прочность стержня в целом выполняется если выполнена прочность отдельных ветвей?
Устойчивость стержня в целом выполняется если КЗУ больше 2.2? Или это разные вещи?

Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Во! Решетчатая колонна - это таже ферма, только вертикально поставленная )))
и рядом еще одна ферма
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 11:19
#45
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Шаг решетки 1.5 м. Какой мю брать для ветви? Низ ветви жесткий, верх соединен с балкой, тоже жестко.
в кристалле как для рамы посчитайте. Но если жесткий-жесткий мю ~ 1
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 11:21
#46
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
в кристалле как для рамы посчитайте. Но если жесткий-жесткий мю ~ 1
Это будет МЮ для КОЛОННЫ 4-Х ВЕТВЕВОЙ
А мне МЮ для ВЕТВИ

по идее 0,5
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 11:31
#47
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Условную гибкость отдельной ветви как считать?
Расчетную длину принимать как расстояние между точками примыкания раскосов, радиус принимать минимальный (при условии отсутствия местного момента на ветвь) При этом Мю=1. При условии жесткого закрепления каждой ветви, Мю в плоскости заделки может быть принято 0,7 для нижнего участка. Но при этом нужно будет посчитать и вторую панель с Мю=1.

Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Прочность стержня в целом выполняется если выполнена прочность отдельных ветвей?
Не факт, зависит от габаритов как сечения в целом, так и отдельных ветвей.

Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Устойчивость стержня в целом выполняется если КЗУ больше 2.2? Или это разные вещи?
Это только информация для проектироровщика, что сечение можно проверять по нормам. Если меньше 1, то этого делать смысла нет, так оно заведомо не пройдет.

Последний раз редактировалось IBZ, 13.12.2016 в 11:45.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 11:43
#48
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Это будет МЮ для КОЛОННЫ 4-Х ВЕТВЕВОЙ
А мне МЮ для ВЕТВИ

по идее 0,5
В самом лучшем случае не меньше 0.7. В неблагоприятном 2.Я считаю, что если нет уверенности в устойчивости всей этой чудесной системы (не отдельно этой опоры), то надо брать как писал ранее: из плоскости трубопровода не менее 1, в плоскости - 2
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 11:56
#49
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Это будет МЮ для КОЛОННЫ 4-Х ВЕТВЕВОЙ
Давайте расчетную схему. Тут либо вы запутались, либо я...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 11:56
#50
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Для одной веточки мю=1

----- добавлено через 24 сек. -----
При проверке сложного сечения мю=2
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 12:00
#51
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
При проверке сложного сечения мю=2
А если трубопроводы достаточно жесткие и по краям имеют ещё неподвижные опоры?)))
По-моему это всё гадание по фото
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 12:07
#52
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
А если трубопроводы достаточно жесткие и по краям имеют ещё неподвижные опоры?)))
Для этого есть СЗ ТХ, есть аналог проверки для плоских опор в СП 16 под галереи, есть руководство по проектированию отдельных опор под технологические эстакады.

Вот на фото расчет в ANSYS ниже

----- добавлено через ~1 мин. -----
И чую правой коленкой функциональное назанчение этой конструкции - структура под силос или бункер, или колонну технологическую... Садись...два... горизонтальные связи мешают. Тогда скорее анкерная опора или опора под тяжелый газоход. Выйди вон, это кол... читать внимательнее надо...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20161213_120453_SRES.jpg
Просмотров: 79
Размер:	405.6 Кб
ID:	180718  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 13.12.2016 в 12:17.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 12:13
1 | #53
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И чую правой коленкой функциональное назанчение этой конструкции - структура под силос или бункер, или колонну технологическую...
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
2 dy 1000 mm. Теплосеть короче. Температурные нагрузки хорошо крутят. И технологические нагрузки с горизонтальной нагрузкой.
Не совсем)
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 12:18
#54
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И чую правой коленкой функциональное назанчение этой конструкции - структура под силос или бункер, или колонну технологическую... Садись...два... горизонтальные связи мешают. Тогда скорее анкерная опора или опора под тяжелый газоход. Выйди вон, это кол... читать внимательнее надо...


----- добавлено через 54 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
Теплосеть короче
Дык тогда смысл считать на 4 равномернораспрделенных силы..... это нагрузки собирать надо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 12:21
1 | 1 #55
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
... это нагрузки собирать надо.
я уже давно написал, что рассматривать эту опору без общей системы - не совсем правильно.

Смотреть распределение нагрузок и перемещения системы. Ну и т.д
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 12:23
#56
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
И чую правой коленкой функциональное назанчение этой конструкции - структура под силос или бункер, или колонну технологическую... Садись...два... горизонтальные связи мешают. Тогда скорее анкерная опора или опора под тяжелый газоход. Выйди вон, это кол... читать внимательнее надо...
Штрилиц впопыхах застрелил Мюллера. На следующий день в Попыхи приехал отряд карателей...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 12:24
#57
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вот на фото расчет в ANSYS ниже
Для ветви между распорками мю=1, просто у меня двутавр 45Ш1 сплошной. Может между 0,5-0,7?
А вообще менял расчетную длину в схеме от мю=0,5 до мю=1, там % использования не меняется следовательно это не шибко гибкая штуковина.
Подбор сечений идет по прочности.
Следовательно шаг решетки 1,5 м можно увеличивать из условия гибкости...
Но тогда угол решетки будет маленьким, сечение решетки больше а так же строить "сие" неудобно и проблемно (фасонки метровые).
Потомупосему сечения подобраны верно
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 12:29
| 1 #58
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Подбор сечений идет по прочности
Да.


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Но тогда угол решетки будет маленьким, сечение решетки больше а так же строить "сие" неудобно и проблемно (фасонки метровые).
Полураскосную систему решетки надо.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Offtop: Омская птица, перед сном классно читается под кружку чая https://dwg.ru/lib/1427 Товарищ Розенблит - настоящий инженер!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 12:33
#59
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Спасибо. Думаю следующая аналогичная конструкция поступит к нам лет через 10.

Последний раз редактировалось Омская птица, 14.12.2016 в 09:24.
Омская птица вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как посчитать колонну состоящую из 4х ветвей?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? Homel Металлические конструкции 39 21.08.2023 06:11
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? Семенов Сергей SCAD 77 22.08.2017 06:29
Как посчитать Усиление основания фундамента методом продавливания горизонтальных свай. Алексей_rus Основания и фундаменты 14 08.12.2014 23:03
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
нагрузка на колонну. Jane_0 Лира / Лира-САПР 12 08.04.2011 11:15