Может ли повлиять тип теплоизоляции здания на образование трещин и такого же рода дефектов в смежных наружных конструкциях(стены ,колонны(стальные))
Регистрация: 19.12.2016
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 4754
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Зазор - это следствие неравных коэффициентов линейного расширения, как мне кажется. На фотках утеплитель уже снят или еще не поставлен? Зазор когда появился? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
так и есть, разнородные материалы - неравномерные температурные и влажностные деформации.
я думаю, что таких решений лучше избегать, или предусматривать компенсирующие (деформируемые) вставки. |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
http://www.ytong.ru/baubuch/#212 см. правую страницу 215. Мое заключение: ошибка при проектировании, не был предусмотрен элемент компенсирующий зазор между стальной колонной и наружной ограждающей стеной. В виду этого стык был выполнен с зазорами, которые Последний раз редактировалось AKTOL, 19.12.2016 в 16:16. |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 19.12.2016
Сообщений: 7
|
Так кто ж его знает.В этом весь вопрос.Точнее, почему он появился.То ли от перераспределения нагрузки здания(так называемая усадка),то ли от некачественно выполненной теплоизоляции здания.А может еще от чего-либо.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Это точно. ----- добавлено через ~7 мин. ----- На фотках-ещё нет утеплителя.Это чтоб был виден конструктив здания. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Это скорее последствия образования зазора.А причина то какая все-таки.Мне кажется ни один утеплитель не спасет от гравитационных потоков(сквозняков так называемых)через эти щели.Естественно холодные массы воздуха со своими показателями проникают внутрь здания(чем ниже-тем лучше),затем нагреваясь устремляются вверх(законы физики).И как следствие-то о чем вы говорите-Промерзшие углы, влага, конденсат, затем плесень, ощущение "холодной радиации" от угла. |
|||
|
||||
----- добавлено через 30 сек. -----
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- 1) Щели 10 - 20 мм - это результат реализации проектных решений в натуре, на строительной площадке. Виновные: проектировщик (к сожалению в меньшей степени) + подрядчик на возведении конструкционного слоя (каменная кладка) наружных ограждающих конструкций. 2) Промерзание внутреннего угла стены - это результат не согласованной с проектировщиком замены теплоизоляции. Виновные: подрядчик на возведении теплоизоляционного слоя наружных ограждающих конструкций. Т.е. Вы. Без обид. |
||||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2016
Сообщений: 7
|
В процессе строительства,в процессе и после утепления фасада,здание "загрузилось" ещё тонн на 400(примерные подсчеты)(бетонные перекрытия,кровля,стяжки,витражные конструкции)
Суть в том что,все участники строительства ,включая заказчика -генподрядчика, обвиняют организацию,которая выполняла утепление здания в том,что образование этого дефекта произошло из-за утепления колонны не проектным материалом. Самое интересное при повторном теплотехническом расчете получилось ,что два слоя утепления из минплиты удовлетворяют показателю требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Да,обязательно стоит. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
P/S В большинстве случаях. |
|||
|
||||
Цитата:
Заказывайте досудебную Строительно-техническую экспертизу. Думаю любой Ваш аргумент в ту или иную сторону, генподрядчиком принят не будет. В виду того, что конечная продукция строительства получается с серьезным браком. Вот этот вопрос можно и поставить перед строительным экспертом: Цитата:
Цитата:
http://www.ytong.ru/baubuch/#220 см. правую страницу 223. Последний раз редактировалось AKTOL, 19.12.2016 в 16:18. |
||||
|
||||
Регистрация: 19.12.2016
Сообщений: 7
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~7 ч. ----- Почему в меньшей степени? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.12.2016 в 09:34. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
А где здание строится? Если в регионах где -25, -30 давит то проектировщикам привет. Кто же выносит такие массивные несущие металлические конструкции в наружный контур? Какие бы небыли материалы теплоизоляционные, культура производства и т.д. - так делать нельзя, я считаю. Ваш пример - тому доказательство.
Теплотехнический расчет на определении Rq не ограничивается, в этом случае важнее изотермы строить и смотреть где находиться точка нуля? Ну судя по всему, изотерма с нулевой температурой лежит ближе к внутренней поверхности, от сюда и все проблемы. Что делать? Offtop: снести здание и проектировщиков Я даже не знаю каким слоем нужно утеплить металл (такой массивный) который находиться, как бы, и снаружи и внутри, что бы не было эффектов промерзания... это если утеплением решать вопрос. Можно в каждый угол тепловентилятор поставить, создать необходимый тепловой подпор, тогда нулевая изотерма переместится ближе к наружной поверхности. П.С. хьюстон хьюстон....
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Цитата:
Еще отдельный вопрос: а на чем оно собственно держится, утепление ентое? Вопрос и к авторам узла и к автору темы. Понятно на клею, но вот честно - это же все равно, что на соплях. В общем, результат нисколько не удивляет. Ну и вскрытие, как говорится, покажет. Неужели еще не посмотрели? Темнит автор, ИМХО. Посему, поддержу проектировщиков (узел, конечно, нуждается в доработке, но он ближе к истине фактических 2х50мм) А ну и вопрос в теме, конечно, не корректно поставлен. Конечно, тип изоляции так катастрофически повлиять не мог, но вот снижение толщины более, чем в 1,5 раза вполне, ИМХО Последний раз редактировалось kobza, 21.12.2016 в 13:59. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
Как я понял, стены из блоков не связаны с колоннами каркаса какими-либо связями. Зазоры между балками и стенами ниже тоже присутствуют, то есть каждая балка работает самостоятельно, не передавая нагрузку на нижестоящую стену. Тогда при прогибе балки, могли простенки "отклониться" от колонн (как на скетче во вложении)? Где не простенки, а стены, этот эффект меньше, соответственно и промерзания не наблюдается.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2016
Сообщений: 7
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~23 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~24 мин. ----- А смысл в этом какой? Последний раз редактировалось TGSW, 27.12.2016 в 07:41. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
На вырезке из фото я стрелками обозначил металл - правильно?
Наверно правильно. Вот этот металл, конечно, хороший мостик холода. Однако даже не лучшая минвата 100 должна была отсечь этот мост так, чтобы внутри здания не образовались ощутимые эффекты от интенсивного теплоотвода. Значит - все дело в "сквозняке" через стыки металл-кладка. Идет интенсивное охлаждение металла. Однако образование зазоров в этих стыках - явление НОРМАЛЬНОЕ - ведь стальной каркас при работе деформируется сам по себе, а кладка - сама по себе. Проектировщик не предусмотрел компенсацию. Но даже если зазоры для "сквозняка" открылись, то ветрозащита в какой-то степени этому "сквозняку" помешала бы, будь она герметичной (в норме воздухопроницаемость 0). Видимо, не такая пленка хорошая в смысле ветрозащиты. Тут нужно устранить "сквозняк".
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Цитата:
Хорошо, что утеплителя не пожалели, и утеплили на 100 мм от самых выступающих частей и даже пространство между полками заполнили. А вот на счет крепления останусь при своем мнении: утеплитель не крепится никак (только на Вашем "честном слове"), плотное прилегание и фиксация в углах ничем не обеспечена (колонны то как раз в углах). А потому продувается вся Ваша теплоизоляция (и дело тут даже не в пленке. Она от выдувания частичек из утеплителя и от дождя защищает, а не от продувания и промерзания зазоров между плитами утеплителя) Будь теплоизоляционный слой сплошным (без зазоров) вряд ли бы щели в кладке привели бы к промерзанию. Справедливости ради, у проектировщиков этот момент тоже никак не решен (утеплитель абстрактно примыкает к колонне. А как это реализовать, никаких разъяснений). Тут уже много сказали "хорошего" о размещении металлических колонн в створе со стенами |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Цитата:
Подсистема не может и не должна выполнять фиксацию утеплителя - он должен держаться самостоятельно. И лучше уж клей бы там был - хоть как-то держалось бы. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2016
Сообщений: 7
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2016
Сообщений: 7
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опытные конструктора помогите пожалуйста найти причину образования трещин в колоннах 6-и этажного каркасного здания | MAXIMUS | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.08.2011 15:51 |
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? | Rustam | Архитектура | 5 | 18.06.2011 21:28 |
Может ли "жилье" располагаться в цоколе не жилого здания? | Koral | Архитектура | 25 | 17.02.2010 14:11 |
Геотехника. Может ли у здания часть фундаметна быть свайная, часть - столбчатая? | Анн | Основания и фундаменты | 14 | 08.11.2009 02:19 |
Каким может быть расстояние до пристроенного здания | Capiton | Архитектура | 14 | 14.08.2009 16:06 |