Непрочитано 19.12.2016, 12:39 #1
Необходимость устройства ветровых связей в деревянной чердачной стропильной крыше
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406

В соответствии с серией 2.160-9 "Чердачные деревянные покрытия и крыши сельских зданий" необходим предусматривать ветровые связи в деревянных крышах. Крыши почти никогда не проектировал, а тут левак надо сделать.
Открыл проектов 10 крыш - нигде нет таких ветровых связей, как в серии. А на самом деле - нужны ли они? Как их посчитать, если нужны?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный9.JPG
Просмотров: 2259
Размер:	54.6 Кб
ID:	181025  


Последний раз редактировалось Aragorn, 29.01.2017 в 17:23.
Просмотров: 29158
 
Непрочитано 19.12.2016, 12:50
#2
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Эти связи нужны больше на период монтажа. В период эксплуатации жесткость в продольном направлении обеспечивается стойками с вертикальными связями. Ну и сам кровельный настил дает жесткость.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2016, 13:00
#3
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Эти связи нужны больше на период монтажа. В период эксплуатации жесткость в продольном направлении обеспечивается стойками с вертикальными связями. Ну и сам кровельный настил дает жесткость.
А где-нибудь есть про это почитать? А почему тогда ветровые связи не охватываю все стропила на рисунке из серии. Кстати в серии про них вообще ничего не написано.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2016, 14:00
#4
2cobaku

АР,КД
 
Регистрация: 01.04.2010
С-Петербург
Сообщений: 118


От кровельного покрытия зависит. Если, к примеру, штучная черепица, то связи необходимы. А если металл какой, то он и выполняет функции связей.
Последнее время в качестве связей используется перфорированная оцинкованная лента по стропилам по диагонали.
Посчитать можно на ветровую нагрузку. Но, обычно, ни кто их не считает. Да и в проекты включают редко.
2cobaku вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2016, 07:23
#5
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от 2cobaku Посмотреть сообщение
перфорированная оцинкованная лента
которая на растяжение не работает вообще, я правильно понимаю? если да то лучше уж доску приколотить...

Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
А почему тогда ветровые связи не охватываю все стропила на рисунке из серии
Потому что, как верно подметили, жесткость дает кровельное покрытие + в большинстве случаев, имеет место быть обрешетка, которая связывает в продольном направлении все стропильные ноги.
А вообще это все про домики, домишки, сараюшки...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2016, 07:48
| 1 #6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,377


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Открыл проектов 10 крыш - нигде нет таких ветровых связей, как в серии. А на самом деле - нужны ли они?
Это зависит от вида фронтона (это главное), стропильной фермы фронтона и ветровых нагрузок.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Эти связи нужны больше на период монтажа.
Ну монтажные связи делают проще и не такие большие. Хватает на 1-2 блока.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2016, 19:09
#7
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Крыши почти никогда не проектировал,
Не забудьте рассчитать крышу в целом и отдельные элементы на ветровой отрыв.
Современные лёгкие крыши из металлочерепицы и профлиста летают только так
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2016, 09:39
#8
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Это зависит от вида фронтона (это главное), стропильной фермы фронтона и ветровых нагрузок.
В вышеуказанной мной серии - стена фронтона предусматривается из кирпича. Таким образом, если рассуждать про передачу нагрузок от ветра, то получается что ветер только через лобовую доску передает нагрузку на стропила. Причем передает не чисто, а через подкладку по обрешетку, которая крепится гвоздями к антисептированной пробке. Таким образом получается часть ветровой нагрузки передается на стропила за счет податливости узла. Податливость узла оценить очень сложно, поэтому просто сделать ветровые связи, так чтобы не считать стропила с учетом ветра. И всё правильно в серии - не нужны они посередине крыши, так как мы сделали условный треугольник, который в конечном итоге передасм ветровую нагрузку на мауэрлат.
Таким образом делаю вывод - ветровые связи ни есть монтажные. Если бы это были монтажные связи, то они бы так и назывались и делались по всем стропилам.
А если мы не хотим делать монтажные связи, то необходимо посчитать стропило на косой изгиб, с учетом действия ветра.
Я прав?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный9.JPG
Просмотров: 1064
Размер:	49.1 Кб
ID:	181227  

Последний раз редактировалось Aragorn, 22.12.2016 в 09:45.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2017, 23:38
#9
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
В вышеуказанной мной серии - стена фронтона предусматривается из кирпича. Таким образом, если рассуждать про передачу нагрузок от ветра, то получается что ветер только через лобовую доску передает нагрузку на стропила. Причем передает не чисто, а через подкладку по обрешетку, которая крепится гвоздями к антисептированной пробке. Таким образом получается часть ветровой нагрузки передается на стропила за счет податливости узла. Податливость узла оценить очень сложно, поэтому просто сделать ветровые связи, так чтобы не считать стропила с учетом ветра. И всё правильно в серии - не нужны они посередине крыши, так как мы сделали условный треугольник, который в конечном итоге передасм ветровую нагрузку на мауэрлат.
Таким образом делаю вывод - ветровые связи ни есть монтажные. Если бы это были монтажные связи, то они бы так и назывались и делались по всем стропилам.
А если мы не хотим делать монтажные связи, то необходимо посчитать стропило на косой изгиб, с учетом действия ветра.
Я прав?
Не верно. Антисептированная пробка - это шабашка, брусок, который просто "как-то закладывали" в кладку фронтонов. Соединение это не передает от ветра с фронтона примерно ничего. Связи эти по стропилам как раз таки не монтажные, а постоянные, необходимые для обоснования расчетной длины стропил (которые работают далеко не по схеме - однопролетная балка) из плоскости изгиба и передачи доли ветровой нагрузки непосредственно на стены, т.к. так "короче" ну и реальная ветровая нагрузка воздействует на крыши (особенно сложной формы) далеко не так равномерно как в СП. Эти связи, одним словом, нужны, так как повышают общую жесткость крыши, за счет увеличения степени стат. неопределимости системы, раскрепляют стропила. Все сказанное особенно актуально при штучных кровлях из волнистых асбестоцем. листов (шифера), которые прибивали к редкой обрешетке, пробивая лист, в лучшем случае, пятью гвоздями.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2017, 00:25
#10
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,159


Ветровые связи устраивать необходимо! Смотри листы из серии ТСК-СК
Вложения
Тип файла: docx Серия ТСК-СК листы 042 и 059.docx (368.2 Кб, 848 просмотров)
Зяблик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2017, 13:02
#11
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Соединение это не передает от ветра с фронтона примерно ничего. Связи эти по стропилам как раз таки не монтажные, а постоянные, необходимые для обоснования расчетной длины стропил (которые работают далеко не по схеме - однопролетная балка) из плоскости изгиба и передачи доли ветровой нагрузки непосредственно на стены, т.к. так "короче" ну и реальная ветровая нагрузка воздействует на крыши (особенно сложной формы) далеко не так равномерно как в СП. Эти связи, одним словом, нужны, так как повышают общую жесткость крыши, за счет увеличения степени стат. неопределимости системы, раскрепляют стропила. Все сказанное особенно актуально при штучных кровлях из волнистых асбестоцем. листов (шифера), которые прибивали к редкой обрешетке, пробивая лист, в лучшем случае, пятью гвоздями.
Тогда чем объяснить, что в серии ветровые связи ставят только у фронтонов? По Вашей логике их надо ставить по всем стропилам.
Цитата:
Ветровые связи устраивать необходимо! Смотри листы из серии ТСК-СК
Мы не про те ветровые связи, а про другие, см. первое сообщение с прикрепленным рисунком.

Последний раз редактировалось Aragorn, 08.01.2017 в 13:08.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2017, 21:23
#12
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,159


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Мы не про те ветровые связи, а про другие, см. первое сообщение с прикрепленным рисунком.
Если внимательно посмотрите, то речь идёт о связях по варианту "2" на листе 42
Зяблик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2017, 10:22
#13
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Если внимательно посмотрите, то речь идёт о связях по варианту "2" на листе 42
О, не обратил внимание.
Только мне не понятна их логика тогда (правда и всей серии у меня нет). Т.е. по этой серии получается, что ветровые связи по стропилам мы ставим в том случае, если у нас нет стоек?
А может кто в книжке встречал что-нибудь про ветровые связи по стропилам?
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 23:57
#14
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,159


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
правда и всей серии у меня нет
серия ТСК-СК есть здесь в dnl
https://dwg.ru/dnl/?Dnl%5Btitle%5D=%...B0%D1%82%D1%8C
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 00:59
#15
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,159


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
А может кто в книжке встречал что-нибудь про ветровые связи по стропилам?
Посмотрите, кое-что есть в этих книгах ...
Зяблик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2017, 04:34
#16
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Посмотрите, кое-что есть в этих книгах ...
Вложения
Тип файла: djvu Филиппов Н.А. Константинов Основные положения по расчёту.djvu (2.54 Мб, 1 просмотров)
Тип файла: djvu ШИШКИН ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС.djvu (1.84 Мб, 1 просмотров)
Тип файла: djvu 1 Отрешко А.И. Деревянные конструкции Справ.проектировщика 1957.djvu (3.06 Мб, 1 просмотров)
Тип файла: djvu 2 Отрешко А.И. Деревянные конструкции Справ.проектировщика 1957.djvu (2.74 Мб, 1 просмотров)
Не, нету.
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2017, 09:07
#17
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


До меня наконец дошло. Ветер дует и в чердаке, если открыты слуховые окна.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2017, 11:15
#18
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Как по мне - так "ветровые" является деревенским названием. Может конечно и правильно с точки зрения деревянных конструкций - я не знаю.
В индустриальных сериях по промышленным зданиям в устройстве покрытий я не встречал термина "ветровые связи" или "ветровые фермы". Всё больше "горизонтальные связи" и "вертикальные связи".
Среди монтажников встречал применение термина "ветровые". Кто что только не называл этим термином - и фахверки, и вертикальные связи покрытий, и горизонтальные связи по нижним поясам ферм, и диафрагмы жёсткости, и т.д.
Но раз Вы здесь дали ссылку на конкретный проект - то термин можно считать официальным для конкретного случая.
Я открыл серию 2.160-9 выпуск 1. На листах 2.160-9.1-08 и 2.160-9.1-09 изображены конструктивные элементы "ветровые связи" и "связи по стойкам" соответственно. Что из себя представляют "ветровые связи" и как они устанавливаются - я не увидел и в каких ветровых районах тем более - возможно это есть в другом выпуске. Но главное передан смысл, что представленные конструктивные элементы применяются для совместного обеспечения геометрической неизменяемости "крыш". Термин "крыши" тоже видимо является специальным для деревянных покрытий.
Вообще говоря вертикальные связи по покрытиям используются в фермах (стропильных конструкциях) которые опираются шарнирно.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 29.01.2017 в 11:21.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2017, 13:53
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


yrubinshtejn, век живи - век учись! Все перечисленные термины вовсе не "деревенские".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2017, 16:16
#20
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Все перечисленные термины вовсе не "деревенские".
А какие?
По поводу серии - не удивительно, что у "сельских" специалистов напрочь отсутствует понятие "пролёт".
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2017, 17:23
#21
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Почти все, кто написал - ни о чем.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2017, 17:47
#22
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
А на самом деле - нужны ли они? Как их посчитать, если нужны?
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Вообще говоря вертикальные связи по покрытиям используются в фермах (стропильных конструкциях) которые опираются шарнирно.
В чём упрёк?
Считаются связи, практически всегда, исходя из предельно допустимой гибкости.
Предельные гибкости смотреть нужно в СП 64.13330.2011.
Ответ под название темы тоже был дан.
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Но главное передан смысл, что представленные конструктивные элементы применяются для совместного обеспечения геометрической неизменяемости "крыш".
Чего ещё изволите?

Есть, кстати говоря, отдельная серия на фермы в которых "ветровые связи" идут только по стропилам (верхним поясам). Серия 1.063.9-6.93. Вот там интересно устроены связи. И нет ни каких стоек.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 29.01.2017 в 18:03.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2017, 18:00
#23
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Ответ то где?
Опять ни о чем?
Напиши - ветровые связи ставятся тогда то.
А так - это пустые слова.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2017, 18:06
#24
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Напиши - ветровые связи ставятся тогда то.
Так я и сказал, что в серии 2.160-9 "Чердачные деревянные покрытия и крыши сельских зданий" нет полноты информации. Там даже нет градации по ветровым регионам.
А связи нужны для (ставятся на случай того...) обеспечения общей устойчивости ферм. Чтобы не завалились по принципу домино.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2017, 18:07
#25
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Каких ферм? Ты о чем?
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2017, 18:11
#26
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Каких ферм? Ты о чем?
Ок. Стропила.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2017, 18:12
#27
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Ну, и когда надо ставить эти связи, а когда нет?
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2017, 18:22
#28
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Ну, и когда надо ставить эти связи, а когда нет?
В СП 64.13330.2011пункт 8.6.

В СП по металлоконструкциям есть требование по кратности деформаций в продольном направлении. Если мне память не изменяет равно оно пяти. Там говорится о том, что связи должны обеспечивать данную кратность. Но в металле связи работают вместе с типами соединений. В "дереве" сплошные шарниры. Поэтому связи необходимы всегда. Другое дело - необходимо смотреть продольные и поперечные деформации.
Вложения
Тип файла: pdf sp_64.13330.2011.pdf (3.51 Мб, 172 просмотров)

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 29.01.2017 в 18:32.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2017, 18:28
#29
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


То есть "ветровые" связи ставим по всем стропилам? А не так как в серии?
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2017, 18:35
#30
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
То есть "ветровые" связи ставим по всем стропилам? А не так как в серии?
Согласно п.8.6 СП 64.13330.2011 у конструкций предусматриваются связевые блоки. Вот в связевых блоках и следует устанавливать.
А исполнений может быть много.
Где то опирание идёт на стены, а где то на колонны. Деформации будут разные. Усилия в узлах тоже будут различные.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2017, 18:39
#31
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Согласно п.8.6 СП 64.13330.2011 у конструкций предусматриваются связевые блоки. Вот в связевых блоках и следует устанавливать.
А исполнений может быть много.
Где то опирание идёт на стены, а где то на колонны. Деформации будут разные.
Ни о чем.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2017, 18:40
#32
Pawel


 
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 120


ветровые связи ставятся, как правило, в двускатных стропильных системах, чтобы когда ветер со стороны фронтона не завалить всю эту конструкцию.

если стропильная система вальмовая, полувальмовая (так называемая дацкая, когда полувальма внизу), щипцовая, шатровая ветровые связи не ставятся, т.к. эту роль играют скаты с противоположного направления и диагональные ноги
в других случаях надо смотреть конкретно

теперь конкретно по двухскатной стропильной системе:

если она висячая (из ферм - треугольных, трапецеидальных и т.д), когда крепление только по краям, а прогонов и коньков нет

если стропила наслонные, т.е есть прогоны, а по ним стропила то тут надо уточнить.
прогоны могут стоять на стенах, например мансарды и эти стены будут воспринимать ветровую нагрузку вместе с прогоном, или как по серии прогоны на стойках, а между стоек связи или подкосы, которые не только для устойчивости но и воспринимают ветровую нагрузку, и если к ним закрепить стропила на уголок, например, то можно и без связей - получаем стропила крепим к прогонам, а прогоныв системе со стойками и подкосами или стенами обеспечиваю устойчивость в том числе и от ветра.

по серии несмотря на подкосы и связи по стойкам, ветровые связи всё равно установлены - зачем? У меня есть только одно предположение, т.к стропила крепятся на гвоздях, Соединение на гвоздях податливое, а обрешетка + ветровые связи создают геометрически неизменяемый щит, что более надежно
Pawel вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2017, 18:40
#33
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Ни о чем.
Ну хорошо. Определяется расчётом. Но без связей вообще не обойтись. Об этом и пункт 8.6 СП говорит.
Цитата:
Сообщение от Pawel Посмотреть сообщение
чтобы когда ветер со стороны фронтона не завалить всю эту конструкцию.
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Чтобы не завалились по принципу домино.
Собственно я всё разжевал более сжато.
Цитата:
Сообщение от Pawel Посмотреть сообщение
т.к стропила крепятся на гвоздях
А как быть с пролётами и нагрузками?
Самого главного и нет.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 29.01.2017 в 18:45.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2017, 18:44
#34
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
по серии несмотря на подкосы и связи по стойкам, ветровые связи всё равно установлены - зачем? У меня есть только одно предположение, т.к стропила крепятся на гвоздях, Соединение на гвоздях податливое, а обрешетка + ветровые связи создают геометрически неизменяемый щит, что более надежно
Тогда почему связи ставяттся только в торцах?
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2017, 18:57
#35
Pawel


 
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
А как быть с пролётами и нагрузками?
Самого главного и нет.
Чего нет, конкретно? Для всего остального есть литература, уже приведенная выше


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Тогда почему связи ставяттся только в торцах?
Странный вопрос, у Вас крыша это связевой блок, можете ставить на свое усмотрение, хоть в середине крест на крест, просто по торцам более рациональное что ли
связь работает совместно с обрешеткой, должна получиться геометрически неизменяемая фигура - треугольник.
Pawel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2017, 19:02
#36
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Можете больше не писать. Какой связевый блок? Вы о чем?
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2017, 19:10
#37
Pawel


 
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Можете больше не писать. Какой связевый блок? Вы о чем?
Для обеспечение устойчивости стержневой системы нужны связи?

больше писать не буду, потому что я не понимаю чего вы хотите услышать

не проще ли выложить свою стропильную систему и спросить нужны ли ветровые связи или нет и почему? А то уже научная дискуссия получается какая то
Pawel вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2017, 19:14
#38
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Вот к чему приводит применение термина "ветровая". И я на полном серьёзе.
Aragorn гдето здесь про форточки на фронтоне даже писал при воздействии ветра.
Вот.
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
До меня наконец дошло. Ветер дует и в чердаке, если открыты слуховые окна.
Aragorn, абстрагируйтесь от термина "ветер" вообще. Представьте, что действует не ветер. Пространственную устойчивость покрытия надо чем то обеспечить. Вот из плоскости стропил и ставятся связи. От конька крайней стропилины к основанию j-ой стропильной ноги, как и показано на плане в серии.
В серии нет вида связей. Они представляют собой обычные стержни.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 29.01.2017 в 19:32.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2017, 07:20
#39
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
А на самом деле - нужны ли они? Как их посчитать, если нужны?
Для себя решил - в вальмовых не надо (роль связей исполняет диагональные стропила), в крышах с фронтонами - надо.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2017, 08:56
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Та связь, что у тебя в серии на самом деле "держит" фронтон, а не стропила.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2017, 09:38
| 1 #41
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Offtop:

Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Почти все, кто написал - ни о чем.
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Ответ то где?
Опять ни о чем?
Напиши - ветровые связи ставятся тогда то.
А так - это пустые слова.
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Ни о чем.
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Можете больше не писать.
хотел написать куда смотреть в данном вопросе, но после таких "спасибо" людям желание отпало)))
скромнее будь

Последний раз редактировалось wvovanw, 30.01.2017 в 14:37.
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Необходимость устройства ветровых связей в деревянной чердачной стропильной крыше

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу совета по проектированию деревянной стропильной системы Zkostja Прочее. Архитектура и строительство 1 06.07.2015 22:24
Помогите начертить узлы деревянной стропильной системы INFINITUM Деревянные конструкции 8 22.05.2015 13:36
Как определяется необходимость постановки вертикальных связей? Нитонисе Металлические конструкции 42 27.10.2013 15:28
Необходимость устройства Горизонт. связей в покрытии из ферм в здании с каменными несущими стенами DR.Dim Каменные и армокаменные конструкции 20 11.05.2012 17:54
Расчет деревянной стропильной фермы MarineLLe Деревянные конструкции 21 06.02.2011 20:30