19.12.2016, 12:39 | #1 | |
Необходимость устройства ветровых связей в деревянной чердачной стропильной крыше
Продажа навыков и умений
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406
|
||
Просмотров: 29158
|
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
|
|||
|
||||
АР,КД Регистрация: 01.04.2010
С-Петербург
Сообщений: 118
|
От кровельного покрытия зависит. Если, к примеру, штучная черепица, то связи необходимы. А если металл какой, то он и выполняет функции связей.
Последнее время в качестве связей используется перфорированная оцинкованная лента по стропилам по диагонали. Посчитать можно на ветровую нагрузку. Но, обычно, ни кто их не считает. Да и в проекты включают редко. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
которая на растяжение не работает вообще, я правильно понимаю? если да то лучше уж доску приколотить...
Цитата:
А вообще это все про домики, домишки, сараюшки...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,377
|
Цитата:
Ну монтажные связи делают проще и не такие большие. Хватает на 1-2 блока. |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Таким образом делаю вывод - ветровые связи ни есть монтажные. Если бы это были монтажные связи, то они бы так и назывались и делались по всем стропилам. А если мы не хотим делать монтажные связи, то необходимо посчитать стропило на косой изгиб, с учетом действия ветра. Я прав? Последний раз редактировалось Aragorn, 22.12.2016 в 09:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Цитата:
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Aragorn, 08.01.2017 в 13:08. |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Только мне не понятна их логика тогда (правда и всей серии у меня нет). Т.е. по этой серии получается, что ветровые связи по стропилам мы ставим в том случае, если у нас нет стоек? А может кто в книжке встречал что-нибудь про ветровые связи по стропилам? |
|||
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,159
|
|
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Как по мне - так "ветровые" является деревенским названием. Может конечно и правильно с точки зрения деревянных конструкций - я не знаю.
В индустриальных сериях по промышленным зданиям в устройстве покрытий я не встречал термина "ветровые связи" или "ветровые фермы". Всё больше "горизонтальные связи" и "вертикальные связи". Среди монтажников встречал применение термина "ветровые". Кто что только не называл этим термином - и фахверки, и вертикальные связи покрытий, и горизонтальные связи по нижним поясам ферм, и диафрагмы жёсткости, и т.д. Но раз Вы здесь дали ссылку на конкретный проект - то термин можно считать официальным для конкретного случая. Я открыл серию 2.160-9 выпуск 1. На листах 2.160-9.1-08 и 2.160-9.1-09 изображены конструктивные элементы "ветровые связи" и "связи по стойкам" соответственно. Что из себя представляют "ветровые связи" и как они устанавливаются - я не увидел и в каких ветровых районах тем более - возможно это есть в другом выпуске. Но главное передан смысл, что представленные конструктивные элементы применяются для совместного обеспечения геометрической неизменяемости "крыш". Термин "крыши" тоже видимо является специальным для деревянных покрытий. Вообще говоря вертикальные связи по покрытиям используются в фермах (стропильных конструкциях) которые опираются шарнирно. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 29.01.2017 в 11:21. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Цитата:
Считаются связи, практически всегда, исходя из предельно допустимой гибкости. Предельные гибкости смотреть нужно в СП 64.13330.2011. Ответ под название темы тоже был дан. Цитата:
Есть, кстати говоря, отдельная серия на фермы в которых "ветровые связи" идут только по стропилам (верхним поясам). Серия 1.063.9-6.93. Вот там интересно устроены связи. И нет ни каких стоек. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 29.01.2017 в 18:03. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Так я и сказал, что в серии 2.160-9 "Чердачные деревянные покрытия и крыши сельских зданий" нет полноты информации. Там даже нет градации по ветровым регионам.
А связи нужны для (ставятся на случай того...) обеспечения общей устойчивости ферм. Чтобы не завалились по принципу домино. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
В СП 64.13330.2011пункт 8.6.
В СП по металлоконструкциям есть требование по кратности деформаций в продольном направлении. Если мне память не изменяет равно оно пяти. Там говорится о том, что связи должны обеспечивать данную кратность. Но в металле связи работают вместе с типами соединений. В "дереве" сплошные шарниры. Поэтому связи необходимы всегда. Другое дело - необходимо смотреть продольные и поперечные деформации. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 29.01.2017 в 18:32. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Цитата:
А исполнений может быть много. Где то опирание идёт на стены, а где то на колонны. Деформации будут разные. Усилия в узлах тоже будут различные. |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 120
|
ветровые связи ставятся, как правило, в двускатных стропильных системах, чтобы когда ветер со стороны фронтона не завалить всю эту конструкцию.
если стропильная система вальмовая, полувальмовая (так называемая дацкая, когда полувальма внизу), щипцовая, шатровая ветровые связи не ставятся, т.к. эту роль играют скаты с противоположного направления и диагональные ноги в других случаях надо смотреть конкретно теперь конкретно по двухскатной стропильной системе: если она висячая (из ферм - треугольных, трапецеидальных и т.д), когда крепление только по краям, а прогонов и коньков нет если стропила наслонные, т.е есть прогоны, а по ним стропила то тут надо уточнить. прогоны могут стоять на стенах, например мансарды и эти стены будут воспринимать ветровую нагрузку вместе с прогоном, или как по серии прогоны на стойках, а между стоек связи или подкосы, которые не только для устойчивости но и воспринимают ветровую нагрузку, и если к ним закрепить стропила на уголок, например, то можно и без связей - получаем стропила крепим к прогонам, а прогоныв системе со стойками и подкосами или стенами обеспечиваю устойчивость в том числе и от ветра. по серии несмотря на подкосы и связи по стойкам, ветровые связи всё равно установлены - зачем? У меня есть только одно предположение, т.к стропила крепятся на гвоздях, Соединение на гвоздях податливое, а обрешетка + ветровые связи создают геометрически неизменяемый щит, что более надежно |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Ну хорошо. Определяется расчётом. Но без связей вообще не обойтись. Об этом и пункт 8.6 СП говорит.
Собственно я всё разжевал более сжато. А как быть с пролётами и нагрузками? Самого главного и нет. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 29.01.2017 в 18:45. |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 120
|
Чего нет, конкретно? Для всего остального есть литература, уже приведенная выше
Странный вопрос, у Вас крыша это связевой блок, можете ставить на свое усмотрение, хоть в середине крест на крест, просто по торцам более рациональное что ли связь работает совместно с обрешеткой, должна получиться геометрически неизменяемая фигура - треугольник. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 120
|
Для обеспечение устойчивости стержневой системы нужны связи?
больше писать не буду, потому что я не понимаю чего вы хотите услышать не проще ли выложить свою стропильную систему и спросить нужны ли ветровые связи или нет и почему? А то уже научная дискуссия получается какая то |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Вот к чему приводит применение термина "ветровая". И я на полном серьёзе.
Aragorn гдето здесь про форточки на фронтоне даже писал при воздействии ветра. Вот. Цитата:
В серии нет вида связей. Они представляют собой обычные стержни. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 29.01.2017 в 19:32. |
|||
|
||||
Для себя решил - в вальмовых не надо (роль связей исполняет диагональные стропила), в крышах с фронтонами - надо.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Offtop:
Цитата:
скромнее будь Последний раз редактировалось wvovanw, 30.01.2017 в 14:37. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу совета по проектированию деревянной стропильной системы | Zkostja | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 06.07.2015 22:24 |
Помогите начертить узлы деревянной стропильной системы | INFINITUM | Деревянные конструкции | 8 | 22.05.2015 13:36 |
Как определяется необходимость постановки вертикальных связей? | Нитонисе | Металлические конструкции | 42 | 27.10.2013 15:28 |
Необходимость устройства Горизонт. связей в покрытии из ферм в здании с каменными несущими стенами | DR.Dim | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 11.05.2012 17:54 |
Расчет деревянной стропильной фермы | MarineLLe | Деревянные конструкции | 21 | 06.02.2011 20:30 |