| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.03.2017, 22:24 | #1 | |
Шарнирное сопряжение забивной сваи с монолитным ростверком
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
||
Просмотров: 34337
|
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Че уж, давайте на метр заведем, че мелочиться то, еще ростверк из бетона В35 сделаем, надежней же будет! и сваи сделаем не из 6й нагрузки, которая требуется по расчету, а из 8й , чего кстати он тоже от нас требует, там получается перерасход на пол ляма в сваях.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
на метр не надо. на 300 мм надо, потому что
Если серьезно, то Вы можете быть не согласны с главспецом и можете даже быть правы, но решение, последняя подпись и ответственность за ним. Скорее всего, он просто никогда раньше не применял шарнирное сопряжение, вот и не хочет экспериментировать. А Вы уверены на 100%, что ни при каких сочетаниях нагрузок в сваях не возникает больших моментов? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Уверен. Но, даже если и возникают, нужно тогда вообще жесткое сопряжение делать, т.е. заводить на длину анкеровки. А 300мм для 14 диаметра в свае это далеко не длина анкеровки. Т.е. ни то, ни се, ни шарнир, не жесткое сопряжение, где логика? Кстати, РСУ никто не отменял для определения наихудших сочетаний.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182
|
Серия 1.411.1-6.0-ПЗ (Фундаменты монолитные свайные под стальные колонны и рамы одноэтажных примышленных зданий из ЛМК) Лист 2 "Если по расчету при различных сочетаниях выдергивающих нагрузок не будет, то длина выпуска устанавливается равной 250 мм". Формально можно принять конструктивно анкеровку по СП 63.13330 для сжатых элементов. Горизонтальные нагрузки присутствую практически всегда в связевых блоках да и момент в свае есть за счет случайного эксцентриситета. Слушайтесть старших товарищей.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Во-первых, у меня не "фундаменты монолитные свайные под стальные колонны и рамы одноэтажных примышленных зданий из ЛМК". Во-вторых ни моментов, ни горизонтальных сил в сваях нету, это подтверждено расчетом, тем более какие связевые блоки, у нас плитный ростверк под жилое высотное здание безригельного каркаса, а не промышленное здание со столбчатым ростверком (там то я согласен нужно жесткое сопряжение). В третьих что значит "формально можно принять..." есть СП, есть пункт где черным по белому написано, что не нужно заводить арматуры, а только оголовок на 5см и все, какие еще могут вопросы. Какие в плитном ростверком свайного поля горизонтальные нагрузки. Да и вообще по СП, даже если и есть горизонтальные силы на сваи, не всегда нужно делать жесткое сопряжение, тольок когда "величины перемещений от которых при свободном опирании (определенные расчетом ) оказываются более предельно допускаемых для проектируемого здания или сооружения. В-четвертых, не старший он мне товарищ, а практически ровесник...
----- добавлено через ~5 мин. ----- СЕРИЯ 1.411.1-6 Статус: Не определен законодательством и не является предметом стандартизации в РФ. (это из нормы) Имейте ввиду Последний раз редактировалось lionheart3391, 14.03.2017 в 23:42. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
Цитата:
минимальная длина анкеровки 15d=15*14=210 мм. требуемая длина определяется расчетом по действующим усилиям. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Конечно, я делал расчет перемещений, это обязательное требование любого расчета
----- добавлено через ~2 мин. ----- Боковое давление грунта компенсируется со всех четырёх сторон, так как у меня еще раз повторюсь массивный плитный ростверк, а перемещения от ветра меньше предельного |
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182
|
Во первых,lionheart3391, задавайте вопрос по существу- Тема была "монолитный ростверк". Потом, я не знаю какие грунты и т.п., будет-ли отрицательное трение при загружении соседних участков, неравномерном замачивание основания и т.д.. А то получается на форуме (включая Вашего коллегу-ровесника гл. спеца) все дураки битые.
"Во-вторых ни моментов, ни горизонтальных сил в сваях нету" В расчетах нет, и возможно не будет, но умножьте случайный эксцентриситет на сжимающее усилие в свае получите изгибающий момент (ну и все выше перечисленные факторы, включая горизонтальную нагрузку в момент возведения, как было указано в других сообщениях ). Кроме того, в СП 63 не написано, что выпуски делать не надо (руководстве по конструированию я тоже не нашел) И наконец- Руководство по проектированию свайных фундаментов-Статус: Привязан к неактуализированному документу. неактуализировался после замены СНиП II-17-77 ( (это из нормы) Имейте ввиду ). В конце-концов расчет это способ рассуждения у Вас нет, у эксперта или у Вашего ровесника растягивающие усилия в сваях в расчете могут появиться. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Какой случайный эксцентриситет, что вы выдумываете, в плитном ростверке на 500 свай случайный эксцентриситет, откуда...? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182
|
"Какой случайный эксцентриситет, что вы выдумываете, в плитном ростверке на 500 свай случайный эксцентриситет, откуда...?"
Уважаемый lionheart3391!Это не я выдумал. Учите матчасть :" случайные эксцентриситеты возникают вследствие неоднородности бетона в сечении, искривления оси элемента, неточности определений воздействий и других факторов ..." о чем и гласит П 8.1.7 СП 63.13330.2012. Последний раз редактировалось Shefff, 15.03.2017 в 01:39. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
lionheart3391, всё дело в том, что вы задаете вопрос, ответ на который очевиден для многих. А раз вы его задаете, значит опыта у вас практически нет. Такие вещи еще в вузе подробно рассказывают. Не понятно почему не запомнили. Так что изучайте литературу Конечно можно было и 250мм ограничиться.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Давайте рассмотрим несколько вариантов:
1. Сделали анкеровку арматуры сваи в ростверк на 300мм. По расчету сваи имеют шарнирное опирание. Дополнительный момент от жесткого сопряжения сваи с плитным ростверком не учет. Если сваи будут заармированы по расчету (как шарнирно сопряженые с ростверком), то свая как минимум потрещит или разрушится т.к. длины анкеровки в 300мм может быть вполне достаточно для анкеровки стержня (расчетные длины анкеровки вычислены с запасом, а тут у нас анкеровка в массивной конструкции в сжатой зоне бетона). 2. Сделали заделку сваи в ростверк по нормам и законструировали узел в соответствии с расчетом. Неучтенных расчетом усилий в свае не возникает. Все усилия от внецентренного приложения нагрузки и т.д. учтены при разработке серии на сваю (как изделие) и дополнительная анкеровка арматуры сваи в ростверк не требуется. Вывод: Если конструировать узлы сопряжения элементов ж.б. конструкций не по расчету это может привести к их некорректной работе. Вот несколько примеров сопряжения фундаментов со сваями. Обратите внимание на то, что для отдельно стоящих ф-тов никаких выпусков из свай нет. Выпуски из свай выполнены только для связевого блока. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Не делайте никакой завод арматуры сваи в тело ростверка. Offtop: У меня много подобных зданий. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Тем более , раз я задпл в расчете шарнирное сопряжение, учел все перемещения, деформации, армирование конструкций, я считаю его нужно и в проекте оставлять. Это тоже самое, что в расчете балке я задал шарниры, а проекте принял жесткую заделку, и верхняя зона на опоре треснула, или наоборот. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
во-вторых, 35d - это длина анкеровки при усилии в арматуре, равном Rs, иначе длина вычисляется, но принимается не менее 15d (п.10.3.25 СП63.13330) ну разные бывают случаи, мы же не видели Вашего здания, может оно деф. швом разрезано, тогда с одной стороны давления не будет... Конечно, можно не разбивать головы (в карстовых районах только так и делают). Но при этом нужно быть уверенным в том, что делаешь. У Вас плитный ростверк, значит часть вертикальной нагрузки будет передаваться на основание плитой. Если кроме плиты есть отдельно стоящие фундаменты (под крыльца, например), то сваи в них получат отрицательное трение и должны быть заанкерены в ростверк. ----- добавлено через ~1 мин. ----- это только кажется, что все учтено... |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
lionheart3391, так же учитывайте технологические возможности и культуру производства.
1. Смогут ли сваи погрузить все идеально под одну отметку (речь идет о 5 см заделки в ростверк). Поэтому в большинстве все равно придется РУБИТЬ оголовки. 2. Культура производства: Сделают ли рабочие идеальную планировку дна котлована?, чтоб торчали сваи на 5 см (я не говорю о том - смогут ли, я говорю о том сделают ли --- это КУЛЬТУРА производства). В итоге получится: где то сваи будут заделаны на 5 см, где то на 15 см, где то на 1 см, а где то вообще не заделают в ростверк. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Скажите откуда дровишки? В том плане интересно почитать полностью литературу приведенного скриншота. Последний раз редактировалось uvl77, 15.03.2017 в 09:32. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
uvl77, автор темы может быть полагает, что сваи забьют с ювелирной точностью. Тем более он:
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
https://dwg.ru/dnl/9842
https://dwg.ru/dnl/568 из второго: ----- добавлено через ~4 мин. ----- lionheart3391, есть же еще вероятность того, что головы свай при забивке (если забивка) будут разрушены. На них без срезки нельзя будет передавать нагрузку. я не то чтобы отговариваю, просто разные бывают ситуации. принцип "всегда так делали" не самый плохой |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
Цитата:
На самом деле трудоемкость практически одинакова (если делать правильно), .. и по времени не так уж сильно различается (это относится как к ручному, так и к механизированному способу). |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
А если подойти к вопросу с экономической точки зрения.
Чтобы сделать 300мм выпуски, нужно чтоб свая была на 300-350мм больше проектной величины. После примитивных наивных расчётов получим 0,35м*500шт=175м. 175 метров "дополнительной" длины свай!!! Конечно, будут ещё недобитые сваи и т.д. Но при всех прочих равных остаются 175м ... Я не говорю уже о том, что по работам на "разрушение" оголовков, уборка-увозка отходов и др., а также временным затратам на это дело будет ещё очень много дополнительных расходов. ИМХО, нужно "натравить" на Главспеца Заказчика, пригрозив "рублём" и этот вопрос быстро решится в пользу СП. |
|||
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
длина сваи обычно кратна метру. если из-за этих 300 мм пришлось взять на метр длиннее, то это превращается в 500 п.м. А если не пришлось, то и удорожания по материалам нет )
и занять место Главспеца.... или вылететь с работы |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
Цитата:
Получаем 0,25 м * 500 шт = 125 м дополнительной длины. Допустим, что у нас сваи длиной 10 м. А это получается 10 м * 500 шт = 50000 метров. Из ни 125 м это 2,5%. ВСЕГО ТО !!! И вы хотите сравнить - потеря 2,5% материала, против надежности фундамента? Смотрите пост #20 о культуре производства и технологических особенностях, ...2,5% перерасхода для ЗНАЧИТЕЛЬНОГО запаса наддежности, это очень неплохо. (предупреждение надежности - против разгильдяйства и рукожопства строителей) Последний раз редактировалось uvl77, 15.03.2017 в 10:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
Цитата:
Длина свай действительно кратна 1 метру! НО! Глубину заложения мы не обязаны принимать кратно 1 метру. |
|||
|
||||
Вычислите жесткость узла, задайте в расчетной схеме, получите результат по моментам при податливом сопряжении. И идите дрыхнуть.
P.S. Устройте веселье тому, кто будет конструировать. Учтите локальный поворот, образование ПШ в зоне сопряжения с ростверком. Как там гидроизоляция поживать будет. А если сами будете конструировать, то не идите дрыхнуть. Вас ждет веселье ) P.P.S. Или можете присоединиться к "таквсегдаделальщикам". Главное помнить, что в нашей профессии "достаточно одной таблЭтки", чтобы что-нибудь кому-нибудь прилетело на башку. При внешнем абсолютном сходстве в двух конкретных случаях, результаты проектирования (ВНЕЗАПНО ) могут оказаться "слегка" различными.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. Последний раз редактировалось GGCAT, 15.03.2017 в 11:41. |
||||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Я недавно звонил в НИИ оснований в лабораторию по свайным фундамента. Они мне сказали: "Не выдумывайте, следуйте СП пункту 8.8. Если в расчете шарнир, делайте шарнир. Любие манипуляции связанные с отступлением расчета могут привести к изменениям усилий в расчетной схеме. Как так, в расчете шарнир, а вы конструируете жесткий узел!" Это мне сказали в НИИ начальник лаборатории по свайным фундаментам. Думаю их мнение более авторитетно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 20
|
Не понял предыдущих мнений "таквсегдаделальщиков" или тех которые закладывают мнимые запасы типо на "человеческий фактор". Мб где-то это актуально, но не здесь. В СП уже учтены все факторы и непредвиденные обстоятельства.
Другими словами некоторые ораторы в этой теме рекомендуют делать жесткое опирание свай несмотря на то что в расчете учтено шарнирное, а также приводят ссылки на труды людей не являющимися нормативными документами и не включены в список документов обязательных к исполнению, которые носят исключительно рекомендательный характер. В СП приведенным выше есть четкая формулировка, что и как нужно делать, причем не двусмысленная. О чем может быть разговор? Причем в НИИ дают четкий ответ на этот вопрос. В моей практике были случаи объекты в которых предусматривалось шарнирное опирание свай, оголовок торчал на 5 см из земли. Вопросов не было, всё стоит ничего не происходит и не рушится. Насчет ювелирного забивания - скажу так что всё зависит от бригады сваебоищиков. На этом объекте было две бригады (1-ая и 2-ая захватка). Первая хорошая бригада опытная, не поверите.. забили всё с ювелирной точностью (правда поле не очень большое) мерили линейкой по месту. Вторая забулдыги, отклонения свай в плане и по высоте составляли +-20 см. Вот тут и всё. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Не понял вопрос, заводим голову сваи на 5см, арматуру ростверка кладем сверху, в чем проблема то?
Последний раз редактировалось lionheart3391, 15.03.2017 в 13:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Та знаем-знаем, что "недобитками" почти все сваи будут и что срезать, что "делать выпуски"... один хрен.
Цитата:
А вот о надежности говорить без сильных аргументов рано. Если бы решение по шарнирному узлу сваи без "анкеровки 250мм" было бы не надежным, о нем обязательно бы написали в СНиПе или СП, не таки ли? Цитата:
Вы табуретку в землю закопайте по сиденье и пляшите сколько душе угодно. Думаю ноги быстрее сломаются Ну в конце по традиции данной темы: Цитата:
|
|||
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
Когда свая по грунту несет с запасом, а по материалу - нет, заделка сваи в ростверк попросту сломает ее. У топикстартера свайное поле, в плите однозначно возникают изгибающие моменты, которые могут передаваться на сваю в случае заделки.
Посчитано как шарнир, без моментов. Если нет запаса по материалу сваи, то заделка "всегда так делали" в лучшем случае переродится в пластический шарнир, а в худшем - сломает сваю в сечении ниже. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Цитата:
mainevent100, А более ранней литературы нет? Где "перед постройкой жилища надобно принести жертву богам и список прилагается." Или пускай уж хотя бы ссылок на НОРМАТИВНУЮ документацию ТЕХ времен. Offtop: Я сам начинающий проектировщик, но это мракобесие. "Инженеры" предлагают выполнять дополнительные удорожающие мероприятия подкрепляя это фразой "мы всегда так делали". Ладно от прораба такое слышать, но ВЦ вы же якобы проектировщики. - у меня по изополям выходит, что между основной d10 вот тут надо немного добавить d12 и всё. - МАЛОВАТО! Шараш на треть пролета! и диаметр шистнадцатый! МЫ ВСЕГДА ТАК ДЕЛАЛИ!! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Offtop: действительно, Вам бы подучиться, уважаемый стендапер
еще в №23 писал возможные подводные камни я перечислял в №8, 18, 23. сомневаюсь, что фанаты-рационализаторы все это учли и предусмотрели. скорее всего было по-другому - "вот в снипе ведь написано". А выполнить все условия снипа - это еще постараться нужно. если сильно хочется сэкономить, то в первую очередь нужно задать вопрос, а нужна ли там плита в качестве ростверка? учитывали в расчете передачу нагрузки на основание плитой? если не учитывали, будете предпринимать мероприятия, чтобы эта нагрузка не передавалась? сказали ведь: |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 20
|
Цитата:
В приведенных постах не нашел таких важных факторов чтобы повлияло на выбор анкеровки сваи в ростверк. К тому же не вижу сложности выполнить все требования СП. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87
|
а мне кажется, что данный вопрос совершенно не принципиален, можно и не заделывать арматурные выпуски из свай, но если заделать, то хуже сооружению точно не будет, расчет железобетонных конструкций вещь весьма условная, подходить к таким расчетам нужно творчески, речь о точности тут идти не может
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 20
|
Цитата:
Ведь логично что если оголовки долбить не требуется, зачем нужно это вообще выполнять, ведь не выполнять это есть все основания. Его ГС идет вразрез с СП, и умышленно закладывает не обоснованные решения и настаивает на этом. Тут ситуация не такая как в пару мест 10-20 стрежней добавочной арматуры бросить, а целое поле 570 свай пушить, не хило. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Offtop: Порет, перепил? как продвигается расчет двух небоскребов с двухэтажным гаражом за 70 т.р.
еще раз для начинающих: шарнирное сопряжение никто не отменял, но нужно иметь понимание, где оно нужно, а где нет. lionheart3391, видимо, предварительно разузнав в теме что на нем, как исполнителе, ответственности не много, решил податься в рационализаторы. lionheart3391, ответа так и не было по поводу учета давления плиты на основание. И, если не секрет, в каком регионе будет строиться объект? так я не понял, кто из вас делал расчет? Вот еще пара ссылок, не нормативные, конечно, но все же о рекомендациях, разработанных НИИОСПом, тоже неплохо было бы знать: 1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТРОЙСТВУ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В г. МОСКВЕ Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Совершенно верно, про крайние сваи речи нет их делаем с жестким сопряжением. Речь идет об остальных центральных 500 свай, которые "в центральной части - без выпусков арматуры" как Вы сами прислали ссылку, а ГС все равно заставляет "на всякий случай" и в центральных сваях заставляет завести на лишние 300мм еще выпуски, хотя сам говорит что это узел шарнирный, а не жесткий. Но в расчете то центральные сваи приняты с шарнирным сопряжением, т.е. ГС заведомо идет против расчета, не понимая, что заведя на эти 300мм сопряжение в центральных сваях будет также жесткое и меняет расчетную схему? Да и вообще тема была ни в каких случаях делать жесткое сопряжениеЮ, а в каких шарнирное. Тема была как правильно выполнять шарнирный узел сопряжения принципиально и зачем заводить выпуски, превращая его в жесткий...?
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
И тема превратилась в 3 страницы уговоров сделать выпуски из свай
Спрашивается зачем он эту тему создал? Ему хотелось услышать то, что он хотел услышать? Что его глав. спец. не прав?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 20
|
Цитата:
Но если мы с вами рассматриваем плитный фундамент на свайном основании, при шаге 3d мы учитываем исключительно несущую способность свай, при большем шаге уже включается в работу сама плита, её также надо учитывать, распределение нагрузки между сваями и подошвой плиты. Я скажу больше что влияние между сваями есть как и при 3d и более. При шаге более 7d можно это влияние допускается не учитывать. Ограничение 3d обусловлено многими факторами в тч и производственными, просто меньше шаг делать нельзя. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Ваш главспец просто перестраховывается. По существу конечно же при шарнирном опирании ростверка на сваи никакие арматурные выпуски не нужны. И тут не уместны рассуждения о том, что горизонтальные силы появятся от бокового давления на стенки подвала и т.п. С таким подходом пришлось бы делать выпуски из ФЛ в ФБС и из ФБС в каменные стены. Если нет значимых проектных горизонтальных усилий, а также моментов или выдергивающей нагрузки, то можно смело применять шарнирное опирание с соответствующим конструктивом. Если же выпуски из свай завести в тело ростверка, то хуже от этого не будет, но довольно трудоемко, если речь идет о сборных ж/б сваях. Попробуй-ка разбей оголовок каждой сваи с оголением арматуры. В монолитныхс этим проще - каркас сделали выступающим из сваи - и всего делов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2017
Сообщений: 20
|
По мне так вырисовывается решение такое:
крайние сваи делаем жестко, с заведение арматуры в сваи в староверк на длину анкеровки. Средние же заводим в ростверк на 10-15 см. Для пущей надежности можно раздолбить оголовок и прихватить к нижней сетке, все-равно строители их сдолбят, они им тупо будут мешаться при выставлении нижнего слоя армирования. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Вас жестоко обманули - это не шарнирное сопряжение, это полноценный жесткий узел.
Цитата:
Вот это точно! Иногда не только сваи долбить могут заставить, но и сделать сваи там, где можно было бы и без них обойтись) |
|||
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
Бедный глав. спец, мало ему проблем, так еще и подчиненные молодые да ранние. Мало того, что спорить осмеливаются, дак еще вместо работы на DWG сидят, да в институты трезвонят.
__________________
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
А если оголвок сваи не зашел на 5см в плиту ростверка,а не зашел ввобще насколько это критично?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Нет, по нормам требуется чтобы оголовок заходил минимум на 5см в ростверк, а он на нижней поверхности ростверка, т.е. заходит на 0см
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Уважаемые форумчане, перед тем как писать вопросы на форуме, будьте добры, прочитайте нормы.
Или хотя бы поиском по ключевым словам пройдите по документу... 8.8 Сопряжение свайного ростверка со сваями допускается предусматривать как свободно опирающимся, так и жестким. Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5 см. Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случае, когда: а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т.п.); б) в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения; в) на сваю действуют горизонтальные нагрузки, значения перемещений от которых при свободном опирании оказываются более предельных для проектируемого здания или сооружения: г) в фундаменте имеются наклонные или вертикальные составные сваи; д) сваи работают на выдергивающие нагрузки. 8.9 Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком следует предусматривать с заделкой головы сваи в ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры, или с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СП 63.13330. Для жесткой заделки в голове предварительно напряженных свай должен быть предусмотрен ненапрягаемый арматурный каркас, используемый в дальнейшем в качестве анкерной арматуры. Цитата:
сваях не зависит от системы связи сваи с ростверками - жесткой или шарнирной, которая принимается в проекте по конструктивным соображениям. Возможно комбинированное сопряжение свай с плитным ростверком: в центральной части - без выпусков арматуры, по периметру - с выпусками. Дополнительно прикрепил рисунок КСП фундамента (для тех случаев когда свая не доходит до ростверка. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Надо смотреть какой объект, сколько свай всего, сколько дефектных. Если мало дефектных - выводить оголовок на отметку. Если много - опускать ростверк. Если свай много, дефектных мало, смелости у всех вагон и всё это в поле - можно наверно и глаза закрыть.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как в Plaxis замоделировать жёсткое и шарнирное сопряжение сваи с ростверком? | LuMonS | Расчетные программы | 0 | 27.01.2017 14:37 |
Свайный фундамент с монолитным ростверком примыкает к стенам подвала гаража. будет ли устойчива конструкция? | Denis Borisov | Основания и фундаменты | 33 | 31.05.2016 16:18 |
Расхождение в расчетах несущей способности забивной сваи по результатам статического зондирования в SCAD и по СП. | lev88 | SCAD | 2 | 06.02.2014 13:31 |
Контроль отказа забивной сваи | Тихий | Технология и организация строительства | 5 | 23.07.2012 14:52 |
СП 50-102-2003 расчет забивной сваи по результату CPT | Shbalanke | Основания и фундаменты | 5 | 08.02.2008 12:25 |