Количество и диаметр арматуры в монолитном поясе
mitin2000
 
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69

Добрый день!

Делаем монолитный пояс между этажами частного дома (всего будет 2 этажа), поверх стены кирпичной кладки первого этажа. Ширина стены 40 см, высота монолитного пояса 22 см. Т.е сечение монолитного пояса 22*40 см. Подскажите, достаточно ли будет заложить в монолитный пояс четыре арматуры Ф14 мм (два прутка поверху и два внизу)? Или этого сечения будет мало?
Просмотров: 27844
 
Непрочитано 14.04.2017, 09:13
#2
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


А зачем нужен монолитный пояс в кирпичных стенах?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 15:08
#3
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
22*40 см
Тем более такая махина?
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 15:59
#4
sanety_san

Инженер конструктор
 
Регистрация: 15.05.2011
Старый Оскол
Сообщений: 90


У меня 2 стержня 6 мм. Толщина стены 300 мм из газосиликата, высота пояса 120-150 мм. На поясе лежат плиты.
sanety_san вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 16:22
#5
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от sanety_san Посмотреть сообщение
У меня 2 стержня 6 мм. Толщина стены 300 мм из газосиликата, высота пояса 120-150 мм. На поясе лежат плиты.
А вот тут и высоты пояса маловато и армирования.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 16:45
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от sanety_san Посмотреть сообщение
2 стержня 6 мм
- как определили?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 18:06
1 | 1 #7
EvgeniusZ


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113


Нужен или не нужен пояс, становится ясно после расчета на локальное продавливание кладки. Если делать пояс, то под несущими конструкциями(балки, плиты) для более равномерного распределения усилий на стену(не углубляясь в детали и формулировки). Нет необходимости делать пояс по всему периметру стен, только под балки/плиты. Армирование пояса - конструктивное, так как неравномерность осадок должен воспринимать фундамент, а не пояс в стенах.
Диаметр продольной - не менее 10 мм(из условий коррозионной стойкости), и на хомуты - 6 мм. Схема армирования - треугольник или 4 стержня по углам сечения.
Хорошо, если стены заармируешь в углах и под краями проемов оконных сеткой сварной 4 Вр1 или отдельными стержнями.
Хорошо, если бетон через 4-6 часов(при +20С) после заливки покрыть водным раствором жидкого стекла, чтобы пленка удержала влагу в бетоне, пусть набирает прочность за счет собственной влаги, это лучше, чем полив поверхностных слоев/ухаживание. Пояс защитить от выветривания влаги на период созревания.
Высота пояса не менее 200 мм, меньше - это уже не пояс, а прокладка.
EvgeniusZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2017, 21:41
#8
mitin2000


 
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А зачем нужен монолитный пояс в кирпичных стенах?
Кирпич - керамический пустотный, требуется устройство монолитного пояса под плиты перекрытия
mitin2000 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 22:03
#9
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Монолитный пояс устраивают в двух случаях:
1. Функция восприятия усилий от неравномерных осадок/деформаций основания/кладки.
2. Функция распределения нагрузки и выравнивания напряжений от опирающихся на него конструкций.
В зависимости от функции габариты и армирование монолитного пояса подбираются индивидуально.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2017, 23:14
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Если конструктивно то достаточно; на мой вкус лучше 3д12, тогда и расстояние между стержнями будет нормальное, и гнуть проще, и перехлесты меньше. Стыки выполняйте вразбежку.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 15.04.2017, 09:38
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
на мой вкус
- думаю, именно по "вкусу" обычно подбираются параметры пояса, а расчётом это как-то можно обосновывать?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2017, 09:44
#12
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А зачем нужен монолитный пояс в кирпичных стенах?
а что бы было ну и дополнительная защита от разницы осадок по фундаментам против развития трещин, иногда как распределительный пояс для перекрытия. Что за вопросы от инженера?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
Добрый день!

Делаем монолитный пояс между этажами частного дома (всего будет 2 этажа), поверх стены кирпичной кладки первого этажа. Ширина стены 40 см, высота монолитного пояса 22 см. Т.е сечение монолитного пояса 22*40 см. Подскажите, достаточно ли будет заложить в монолитный пояс четыре арматуры Ф14 мм (два прутка поверху и два внизу)? Или этого сечения будет мало?
есть методика расчета монолитного пояса, погуглите не помню в какой книге было. но в вашем случае при таком невысоком здании конструктивно 4 диаметра 10 АIII вполне хватит.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2017, 09:50
#13
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Или считайте... или можете на это ориентироваться...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-04-15_104926.jpg
Просмотров: 1364
Размер:	114.8 Кб
ID:	186636  
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2017, 09:58
#14
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


вот пример
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
мон пояс.dwg (116.9 Кб, 535 просмотров)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2017, 10:06
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1636724]
2017-04-15_104926.jpg (114.8 Кб, 4 просмотров)
- т. е. пояс - не самостоятельная конструкция, а элемент армирования стены.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2017, 10:46
| 1 #16
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
Кирпич - керамический пустотный, требуется устройство монолитного пояса под плиты перекрытия
Кирпичные стены, в том числе из пустотелого керамического камня, не требуют устройства монолитных поясов. Применение монолитных поясов рекомендовано в стенах из ячеистобетонных блоков. И то не всегда.


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а что бы было ну и дополнительная защита от разницы осадок по фундаментам против развития трещин, иногда как распределительный пояс для перекрытия. Что за вопросы от инженера?
То есть для инженера лучше использовать аргументацию "а чтобы было"? Как по мне - наоборот. Инженер должен быть способен обосновать применение тех или иных конструктивных решений, а не руководствоваться логикой "на всякий случай", "вдруг пригодится" и "хуже не будет".
Пояс, конечно, сделать можно. Он повысит эффективность кирпичных стен с 300% до 400%. И кому это надо? Ведь получая эту избыточную конструктивную эффективность вы делаете процесс строительства более трудоемким, и дорогим. Появляется определенный объем арматурных работ, опалубочных, бетонных. Для продолжения строительства придется ждать твердения бетона. Необходимо позаботиться об устранении появившихся мостиков холода... сплошной геморрой, когда можно было бы выкинуть монолитный пояс и получить приемлемую конструктивную эффективность без финансовых, трудовых и временных затрат.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2017, 13:37
| 1 #17
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Кирпичные стены, в том числе из пустотелого керамического камня, не требуют устройства монолитных поясов. Применение монолитных поясов рекомендовано в стенах из ячеистобетонных блоков. И то не всегда.



То есть для инженера лучше использовать аргументацию "а чтобы было"? Как по мне - наоборот. Инженер должен быть способен обосновать применение тех или иных конструктивных решений, а не руководствоваться логикой "на всякий случай", "вдруг пригодится" и "хуже не будет".
Пояс, конечно, сделать можно. Он повысит эффективность кирпичных стен с 300% до 400%. И кому это надо? Ведь получая эту избыточную конструктивную эффективность вы делаете процесс строительства более трудоемким, и дорогим. Появляется определенный объем арматурных работ, опалубочных, бетонных. Для продолжения строительства придется ждать твердения бетона. Необходимо позаботиться об устранении появившихся мостиков холода... сплошной геморрой, когда можно было бы выкинуть монолитный пояс и получить приемлемую конструктивную эффективность без финансовых, трудовых и временных затрат.
ну вот когда будут трещины по стенам на всю высоту стены без поясов, тогда узнаете "а чтобы было"... кстати чтобы нивелировать разность осадок необязательно делать пояса, можно сделать и армошов, скажем высотой 80мм армированный одной сеткой причем можно использовать вместо бетона раствор, т.к. суть работы таких конструкций это работа арматуры на растяжение,т.е. когда оседают края здания работают верхние армошвы или пояса, когда середина здания работают нижние армошвы или пояса. З.Ы. кстати подобные мероприятия не слишком и ведут к удорожанию здания в целом, но эффект колоссальный, особенно актуально если фундамент на просадочных грунтах
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2017, 15:07
#18
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1636669]Монолитный пояс устраивают в двух случаях:
1. Функция восприятия усилий от неравномерных осадок/деформаций основания/кладки.
2. Функция распределения нагрузки и выравнивания напряжений от опирающихся на него конструкций.
В зависимости от функции габариты и армирование монолитного пояса подбираются индивидуально.
Я бы добавил еще третий пункт.
3. Воспринять распор кровли (при необходимости)
Saur вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2017, 15:35
#19
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а расчётом это как-то можно обосновывать?
не знаю, не считал))) по применению - согласен с последним постом vedinzhener.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 15.04.2017, 16:04
| 1 #20
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ну вот когда будут трещины по стенам на всю высоту стены без поясов, тогда узнаете "а чтобы было"
С чего бы там взяться трещинам? Может тогда уж сразу делать стены метровой толщины и из железобетона? Ну, "чтобы было". А то вдруг трещины пойдут.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2017, 16:28
#21
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
С чего бы там взяться трещинам? Может тогда уж сразу делать стены метровой толщины и из железобетона? Ну, "чтобы было". А то вдруг трещины пойдут.
делай, а мы будем армошвы делать З.Ы. мон. пояса и армошвы по моему еще из 125 серии пошли , возможно из другой,но там явно не дураки делали, в то время их не было, ну дураков кто серии делал
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2017, 16:58
#22
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Кирпичные стены, в том числе из пустотелого керамического камня, не требуют устройства монолитных поясов.
Не всегда. Бывает, что нужны монолитные или арматурные пояса.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2017, 17:06
| 2 #23
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
делай, а мы будем армошвы делать
Да ради бога, делайте. Только не нужно называть это инженерией. Это лишь недостаток знаний. Как известно, чем меньше знаний - тем толще стены.

Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Не всегда. Бывает, что нужны монолитные или арматурные пояса.
Приведите пример. Особенно интересно посмотреть на такой пример в частном домостроении.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2017, 19:04
#24
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Приведите пример. Особенно интересно посмотреть на такой пример в частном домостроении.
Вот
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 323
Размер:	130.7 Кб
ID:	186650  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 327
Размер:	327.0 Кб
ID:	186651  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 324
Размер:	69.7 Кб
ID:	186652  
Saur вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2017, 19:06
#25
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


А вот что надо было делать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0229.jpg
Просмотров: 585
Размер:	293.3 Кб
ID:	186653  
Saur вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2017, 20:06
| 3 #26
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Вот
Тут больше похоже на неправильно запроектированные фундаменты.
Не факт, что армопояс тут спас бы ситуацию.
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2017, 21:25
#27
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
Не факт, что армопояс тут спас бы ситуацию.
Факт то, что я пока не видел коттеджа с поэтажными монолитными поясами и с такими трещинами.
Буду благодарен, если мне такую фотографию покажете.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2017, 21:54
#28
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А зачем нужен монолитный пояс в кирпичных стенах?
Цитата:
Сообщение от sanety_san Посмотреть сообщение
У меня 2 стержня 6 мм. Толщина стены 300 мм из газосиликата, высота пояса 120-150 мм. На поясе лежат плиты.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А вот тут и высоты пояса маловато и армирования.
Сет, как всегда, лишь бы поспорить.
Значит в кирпичных стенах пояс принципиально не нужен, а в газобетонных однозначно высоты пояса 150 мм мало?
Вообще-то антисейсмический пояс СП 14 рекомендует делать высотой от 150 мм, а там его назначение посерьезней будет, чем обычное распределение нагрузки от плит.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2017, 22:33
#29
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А вот что надо было делать
что за книга?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2017, 22:44
#30
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1636832]что за книга?
https://dwg.ru/dnl/8764
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2017, 23:31
#31
mitin2000


 
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Кирпичные стены, в том числе из пустотелого керамического камня, не требуют устройства монолитных поясов
Вы хотите сказать ,что пустотные плиты перекрытия можно опирать прямо на щелевой блочный керамический кирпич?
mitin2000 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 08:42
| 2 #32
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Вот
Чтобы таких трещин не было - нужно правильно проектировать фундаменты. Пояс имеет другое назначение.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Значит в кирпичных стенах пояс принципиально не нужен, а в газобетонных однозначно высоты пояса 150 мм мало?
В кирпичных стенах пояс не нужен в 99.9% случаев. В газобетонных иногда можно и без него обойтись, но в большинстве случаев он рекомендован. При этом если этот пояс устраивается, то 150 мм - это минимальная высота. Имеет смысл сделать его повыше.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вообще-то антисейсмический пояс СП 14 рекомендует делать высотой от 150 мм, а там его назначение посерьезней будет, чем обычное распределение нагрузки от плит.
Здесь обсуждается частное домостроение. Частники обычно не смотрят на антисейсмическую безопасность. А если бы вдруг захотелось смотреть, то эта проблема решается комплексно, монолитные пояса вовсе не панацея.

Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать ,что пустотные плиты перекрытия можно опирать прямо на щелевой блочный керамический кирпич?
На слой раствора по пустотному керамическому кирпичу. Наистандартнейшее решение. Меня даже удивляет, что здесь возникают какие-то дискуссии с коллегами. Хотя после того, как насмотрелся проектов фундаментов для частников с двухметровыми армированными ленточными фундаментами - удивляться, наверное, не стоит.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 09:45
#33
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Пояс имеет другое назначение.
См. пост 18 и пост 25

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Меня даже удивляет, что здесь возникают какие-то дискуссии с коллегами.
А меня удивляет, что вы не зная ситауции на месте, склоняете ТС на отказ от монолитного пояса
Saur вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 11:12
#34
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
См. пост 18 и пост 25
И что ценного в этих постах?

Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А меня удивляет, что вы не зная ситауции на месте, склоняете ТС на отказ от монолитного пояса
А вы ситуацию знаете? Тут уже антисейсмические решения предлагают, хотя не знают района строительства и думает ли вообще ТС об антисейсмической защите. Я же исхожу, что это обычный частный дом. В обычном частном доме, коих 99% - монолитный пояс в кирпичных стенах не нужен. Он не нужен и в гораздо более серьезном строительстве. Никогда кирпичные дома (из пустотелого кирпича) не проектировал с монолитными поясами. Монолитные пояса нужны в стенах из ячеистобетонных блоков. Это объясняется высокой хрупкостью материала, крайне чувствительного к неравномерным деформациям, появляющимся вследствие неравномерных осадок основания и неравномерной загруженности стен. Для кирпича эта проблема не актуальна.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 11:18
#35
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Это объясняется высокой хрупкостью материала
хрупкость тут совершенно не при чем. сравните модули деформации.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 16.04.2017, 11:48
#36
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
хрупкость тут совершенно не при чем. сравните модули деформации.
Это примерно об одном и том же. Суть в том, что ячеистобетонные блоки трескаются при незначительных деформациях. А кирпич может держать куда больший уровень деформаций без растрескивания. Отсюда и рекомендация в первом случае применять монолитные пояса, а во втором - это избыточное решение.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 12:04
#37
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
ячеистобетонные блоки трескаются при незначительных деформациях.
да, также как и керамический кирпич
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
кирпич может держать куда больший уровень деформаций без растрескивания.
вы имеете в виду напряжения? "куда больший уровень напряжений без растрескивания"? так это уже прочностные свойства.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 16.04.2017, 12:13
#38
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
да, также как и керамический кирпич
Обоснуйте. Приведите какие-нибудь нормативные требования или рекомендации из технической литературы, которые бы это подтверждали.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 12:48
#39
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Зачем мне приводить ссылки? .. я в этом не сомневаюсь. лучше еще раз вас процитирую.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Суть в том, что ячеистобетонные блоки трескаются при незначительных деформациях. А кирпич может держать куда больший уровень деформаций без растрескивания
вы понимаете разницу между напряжениями и деформациями?
Ну хорошо, чтобы убедиться в том что образование трещин в кирпиче и яч.бетоне происходят при сопоставимых деформациях, самое простое - испытать образцы в прессе /и не факт, что кирпич выиграет соревнование/, поищите в интернете, сейчас в лабораториях есть прессы, которые выдают графики напряжение/деформация.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 16.04.2017, 13:14
| 1 #40
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Зачем мне приводить ссылки? .. я в этом не сомневаюсь.
Прекрасный аргумент. Но все же, если вы хотите быть инженером - читайте литературу. Когда начнете это делать - тогда и свои слова будет проще обосновывать.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Ну хорошо, чтобы убедиться в том что образование трещин в кирпиче и яч.бетоне происходят при сопоставимых деформациях
Дело не в абсолютном уровне деформаций, а в относительном. Поясняю на пальцах в условных единицах. Например у вас стена разнонагружена - один участок несущий, второй - самонесущий. На одном участке деформация 5 у.е., на втором - 1 у.е. В газосиликате это приводит к образованию трещин, в кирпиче - нет. Поэтому в газосиликате делают монолитный пояс, а в кирпиче - нет.
Набор того, что требуется для уверенности в том, что с кирпичной стеной ничего не станет:
1. Правильно запроектированный фундамент, разность осадок в котором не превышает предельно-допустимых.
2. Проверочный расчет на местное смятие (в обсуждаемых случаях проверка выполняется с огромным запасом).
3. Проверочный расчет на прочность (в обсуждаемых случаях выполняется с огромным запасом).
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 13:19
#41
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Но все же, если вы хотите быть инженером - читайте литературу. Когда начнете это делать - тогда и свои слова будет проще обосновывать.
Ну хорошо. Обоснуйте свои слова о том, что ячеистый бетон более хрупкий материал, нежели чем керамический кирпич. Если уж вы хотите быть инженером.
Ну уж насчет того, что написано ниже, даже комментировать не буду.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 16.04.2017, 13:28
#42
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Тут уже антисейсмические решения предлагают,
Без комментариев... с вами все ясно.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
На одном участке деформация 5 у.е., на втором - 1 у.е. В газосиликате это приводит к образованию трещин, в кирпиче - нет. Поэтому в газосиликате делают монолитный пояс, а в кирпиче - нет.
Да будет вам известно, что одни и те же деформации в разных материалах вызывают разные напряжения.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 13:51
#43
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Обоснуйте свои слова о том, что ячеистый бетон более хрупкий материал, нежели чем керамический кирпич.
Почитайте книжку. Хорошая книжка для тех, кто проектирует дома с применением легкобетонных блоков. Там вы найдете и результаты исследования такой кладки, и опыт использования, и рекомендации по применению, к которым, в частности, относится рекомендация устраивать монолитные пояса.
А вот по кирпичным стенам нигде таких рекомендаций (о монолитных поясах) и тем более норм проектирования - не встречал. Ну, исключая сейсмику.

Последний раз редактировалось Сет, 16.04.2017 в 13:56.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 13:57
#44
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Ну... товарищ...
пройдите курс материаловедения и строительных материалов, или позанимайтесь самостоятельно.
мб тогда будем на одном языке разговаривать, а не подменять понятия прочности, деформативности, и напряжений; или пластичности и хрупкости; различать свойства кирпича и кирпичной кладки... приятно было с вами пообщаться.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 16.04.2017, 14:12
#45
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
мб тогда будем на одном языке разговаривать
Вряд ли. Я за рациональное проектирование, а вы и дальше проектируйте стены из кирпича метровой толщины, армированные в каждом ряду с монолитными поясами через полметра. А то вдруг чего случится...
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 14:24
#46
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Мне кажется, что пока вы тут "мерялись поясами" , ТС остался без ответа...
Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение

Цитата:
Сообщение от Сет
Кирпичные стены, в том числе из пустотелого керамического камня, не требуют устройства монолитных поясов
Вы хотите сказать ,что пустотные плиты перекрытия можно опирать прямо на щелевой блочный керамический кирпич?
Зависит какой марки у вас кирпич и раствор.
Вы можете скинуть разрез по средней и крайней стене до фундамента (включительно)? - Тогда точно можно будет сказать нужен ли там пояс. Я обычно МП использую в терх случаях: слабый материал стен, просадочный грунт или большие горизонтальные (а иногда и вертикальные) нагрузки.
Да, чуть не забыл - в остальных случаях (кроме сейсмики) - он не нужен!
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 14:42
#47
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Мне кажется, что пока вы тут "мерялись поясами" , ТС остался без ответа...
Вообще-то ответ дан. Намек на то, что пояс не нужен - в сообщении 2. И уже без всяких намеков - в сообщении 16.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 14:43
#48
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Вы можете скинуть разрез по средней и крайней стене до фундамента (включительно)?
ТС строит без проекта. Решил он сэкономить, ведь если что непонятно можно и на форумах спросить.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 17:59
#49
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
ТС строит без проекта. Решил он сэкономить, ведь если что непонятно можно и на форумах спросить.
Это сейчас такая тенденция пошла=)))
Вроде бы все в инэте есть - зачем ваще проект - там вон на ютубе мужик говорит то-то, а тут на форуме - это... Так сейчас сделаю среднее арифметическое - и будет ок!=)) (Я уже молчу, когда ответы сходятся - это Бинго!)

Самое смешное в это всем, что проект обычно стоит - ну в худшем случаи 0,5-1% от стоимости дома...

Offtop: Это как у меня один дедушка-главспец говори мне, когдая предлагал удешевить базу МК колонный и он мне такой что-то типа "ты хочешь сэкономить в важных местах - чтобы они потом как раз и рэпнули" - ну что-то в этом духе... не знаю уловили ли вы мою логику, но я тогда все понял

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вообще-то ответ дан. Намек на то, что пояс не нужен - в сообщении 2. И уже без всяких намеков - в сообщении 16.
А ну ок!=))
Я просто быстро пролистал - и не где не видел намека на геологию - в целом тоже думаю если грунт норм - то можно без пояса. Но все же марка кирпича тоже важна...Ну ладно.
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 18:48
#50
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Самое смешное в это всем, что проект обычно стоит - ну в худшем случаи 0,5-1% от стоимости дома...
Особо смеяться не хочется, потому что ТС можно понять. Конечно стоимость проекта по сравнению со стоимостью дома - небольшая и я уверен, что застройщики бы с радостью этот проект заказывали, но тут остро стоит проблема качества. Ведь часто получается так, что вроде и проект есть, а строить по нему не хочется, потому что или явная лажа или вместо частного домика проектировщик предлагает сделать бункер на случай ядерной войны. Сам видел несколько таких проектов. Да и в этой теме народ так и норовит побольше денег застройщика потратить, применяя ненужные конструктивные элементы. К сожалению профессия проектировщика дискредитирована людьми, которые только называются инженерами. У потенциального заказчика нет доверия к потенциальному проектировщику в вопросах качества выполнения проекта.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 19:19
1 | #51
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да и в этой теме народ так и норовит побольше денег застройщика потратить, применяя ненужные конструктивные элементы.
А ну ка давайте прикинем, насколько дороже один куб монолитного пояса одного куба кирпичной кладки... А что прикидывать. Тут уже давно пркинуто на примере цоколя http://domatut.com/cokol-beton-ili-kirpich/
Вот вывод:
Цитата:
И так, в результате расчета кирпичный цоколь, оказался дешевле. Так оно всегда и получается. И разница эта, только из-за требующейся опалубки, и работ по ее монтажу. Кстати, многие застройщики, надеются, использовать потом эту доску на крышу. Надеяться можно, а вот использовать — не получиться. После демонтажа опалубки это на 80% дрова. Их можно только выкинуть. Почему описывать долго. Попробуйте, сами убедитесь. Они в гвоздях, их повело от влаги, их поломали рабочие при демонтаже, их попилили на куски, при сборке опалубки, и так далее. В общем, их уже просто нет.
Вернемся к расчетам. Разница в стоимости, на один погонный метр цоколя, составляет = 75 рублей. Мелочь, и совершенно не впечатляет, даже если учесть что в среднем, дом в 100 кв.м на этаж. Это не менее 50 погонных метров цоколя. Пускай даже 60 погонных метров цоколя. В итоге получается следующая сумма экономии = 4500 рублей. Такие деньги при строительстве дома, можно даже не учитывать. Поэтому, при всех условиях, стоит все же делать полноценный бетонный цоколь.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 19:28
#52
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
У потенциального заказчика нет доверия к потенциальному проектировщику в вопросах качества выполнения проекта.
*
Да есть такая проблема. Тут есть куча разных хитрых ходов от тех. надзора и до того, что самому тыкать инженеров. Но есть и простой способ - который был всегда, - называется "сарафанное радио". Я думаю вы о нем знаете... Всегда можно найти хорошего проектировщика. А насчет бункеров - да они всегда есть и будут "Потому что на один и тот же узел, решение, расчет, - 2 инженера дадут 3 разных ответа" - это аксиома
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 20:05
#53
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
К сожалению профессия проектировщика дискредитирована людьми, которые только называются инженерами.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
проектировщик предлагает сделать бункер на случай ядерной войны. Сам видел несколько таких проектов
т.е. увидев НЕСКОЛЬКО (два или три?) проектов бункеров, Вы сделали вывод: "заказчику нет смысла заказывать проект, ведь очевидно, что будет полная лажа, выданная недоинженерами". Только Сет (или д'артаньян) осилил много хороших книжек и теперь способен грамотно запроектировать коттеджик - какой-то гниленький PR получается.
называя монолитный пояс в проекте кирпичного коттеджа ошибкой, Вы не показываете ничего, кроме отсутствия опыта их строительства. Не может быть однозначного ответа, нужен он или нет. Решение принимается в каждом конкретном случае, исходя из соотношения польза/стоимость.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 20:19
| 1 #54
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
т.е. увидев НЕСКОЛЬКО (два или три?) проектов бункеров, Вы сделали вывод: "заказчику нет смысла заказывать проект, ведь очевидно, что будет полная лажа, выданная недоинженерами".
Вы за меня не додумываете. Проекты, которые я видел - это, так сказать, конечный продукт проектировщика. И был он ужасного качества. Но мое мнение о том, что средний уровень проектировщиков крайне низкий строится на другом. Все же это моя профессиональная сфера и я вижу как коллеги работают. И то что я вижу - меня не радует. Думаю заказчиков тоже, отсюда и такое пренебрежение проектировщиками, мол все равно от них нету толку.


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
называя монолитный пояс в проекте кирпичного коттеджа ошибкой, Вы не показываете ничего, кроме отсутствия опыта их строительства. Не может быть однозначного ответа, нужен он или нет. Решение принимается в каждом конкретном случае, исходя из соотношения польза/стоимость.
Ну я уже предлагал назвать случаи, когда монолитный пояс в кирпичной стенке нужен. Сошлитесь на нормы, техническую литературу. Можете на расчет. Пока только слышу аргументы типа "на всякий случай".

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Но есть и простой способ - который был всегда, - называется "сарафанное радио".
Профессия проектировщика не такая востребованная, чтобы фамилия хорошего специалиста передавалась из уст в уста. Все же проектировщики в основном заняты в полноценном проектировании многоквартирных жилых, общественных и производственных зданий. Будучи человеком со стороны крайне сложно разобраться кто там чего стоит.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 20:34
| 1 #55
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Извините, не выдержал. Как вы книги читаете?
Значит так.
В кирпичном здании пояс не нужен. Только в сейсмических районах. И то не как "распределитель".
От неравномерных осадок пояс в уровне перекрытия не спасёт.
Нет, если "очень хочется" и "чтоб было" - то флаг в руки. Тогда будет плесень.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 21:04
#56
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
От неравномерных осадок пояс в уровне перекрытия не спасёт.
А вот Долматов Б.И. и Шагин П.П. с вами не согласны
Saur вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 21:10
#57
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В кирпичном здании пояс не нужен. Только в сейсмических районах.
А как же просадочные грунты? Иди большие горизонт. нагрузки от стропил или ферм?
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 21:17
| 1 #58
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
А как же просадочные грунты?
Проблемы грунтов решаются адекватной конструкцией фундамента, а не устройством монолитных поясов.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 21:21
#59
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Проблемы грунтов решаются адекватной конструкцией фундамента, а не устройством монолитных поясов.
Если вы посмотрите другие сообщения в других темах ТС, то вы обнаружите, что он достраивает дом, который кто-то начал строить 45 лет назад. И какие там фундаменты по факту, наверное он сам не знает. И гарантировать, что там не будет неравномерных осадок никто не станет.
А теперь еще раз скажите, пожалуйста, нужен ему монолитный или арматурный пояс в стене или нет?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 21:31
#60
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Проблемы грунтов решаются адекватной конструкцией фундамента, а не устройством монолитных поясов.
Проблемы решаются любыми адекватными методами. Адекватность в большинстве случаев определяется ценой вопроса.

тут прозвучала фамилия Далматова. Ну не прямо он первый начал... Металл в кладку стен стали пихать задолго до него. В СПб вначале пихали полосовое железо, потом с удешевлением проката и сортамент (обычно двутавры №10) и таких домов стоит по городу много. Но с ценностью металла в СССР эту расточительность приостановили. Однако Васильев Б.Д. (зав кафедрой фундаментов после Цытовича) и его ученик Далматов доказали, что металл пихать в кладку бывает намного дешевле, чем копать глубокие фундаменты. Первым доказательством этого послужил экспериментальный дом 1936-38 гг, где сэкономили кучу народных денег на фундаментах за счет выравнивания осадок пиханием металла в стены.

И ведь эта штука стоит до сих пор......
kruz вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 21:31
#61
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А теперь еще раз скажите, пожалуйста, нужен ему монолитный или арматурный пояс в стене или нет?
Не нужен. Если фундамент не годный, то монолитный пояс ничем не поможет.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 21:40
#62
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Не нужен. Если фундамент не годный, то монолитный пояс ничем не поможет.
mitin2000, поняли? Сет сказал монолитный пояс отменить, он вам ничем не поможет. Только на 75 руб за п.м. больше потратитесь зазря.
А доктор наук Долматов - он дилетант и ничего не смыслит в строительстве.

Offtop: Бахил видимо на пасху решил набухаться
Saur вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 21:48
| 1 #63
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
mitin2000, поняли? Сет сказал монолитный пояс отменить, он вам ничем не поможет. Только на 75 руб за п.м. больше потратитесь зазря.
Именно так.

Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А доктор наук Долматов - он дилетант и ничего не смыслит в строительстве.
С Далматовым все в порядке. То, что его работы не читают, а только гордо размахивают фамилией (кстати ошибка даже в фамилии) - не его вина. Вы просто путаете армированную кладку с кладкой с монолитным поясом в уровне перекрытий.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 21:48
#64
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Только на 75 руб за п.м. больше потратитесь зазря.
Сарказм ни к чему. Там речь про цоколь, и скорее всего не учтены куча факторов, как сроки к примеру

Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Сет сказал монолитный пояс отменить, он вам ничем не поможет.
В масле маслянном тоже смысла нет. Решать нужно индивидуально, и тут я полностью поддерживаю Сет, в подавляющем большинстве случаев нет смысла от пояса в кирпиче.
ПС: на фото как раз ячеистые блоки, и армирования совсем не видать.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 22:19
#65
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
ПС: на фото как раз ячеистые блоки, и армирования совсем не видать.
вот тот же дом. кирпичный


----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вы просто путаете армированную кладку с кладкой с монолитным поясом в уровне перекрытий.
Вы ж не знаете, есть у ТС арматурные пояса в кладке или нет. Может арматура в монолитном поясе - это единственное армирование которое у него будет в стене.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2017, 22:56
#66
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Проблемы грунтов решаются адекватной конструкцией фундамента, а не устройством монолитных поясов.
Я согласен. Хотелось бы все же увидеть геологию хотя бы соседскую или рядом в радиусе 100м... И безусловно большие деформации оснований пояс не спасет... Но вот как раз те возможные "копейки" он сгладит... По крайне мере он предупредит, а кирпичь - просто хрупко разрушиться и все...
Offtop: Просто я живу городе в которм почти везде одни лесы просадочные 1-2 типа и видел много разных трещин... В некоторые даже собаки пробегают
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 09:09
| 1 #67
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Вы ж не знаете, есть у ТС арматурные пояса в кладке или нет. Может арматура в монолитном поясе - это единственное армирование которое у него будет в стене.
Да я практически уверен, что у ТС в стенах нет никакой арматуры. Впрочем какая разница? Это никак не может обосновать необходимость монолитного пояса.

Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Но вот как раз те возможные "копейки" он сгладит...
Как пояс в уровне перекрытия может сгладить уровень осадок, который идет от основания до него? Никак. Пояс делают для других целей. В кирпичных стенах монолитный пояс - деньги на ветер.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 09:25
#68
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Вы ж не знаете, есть у ТС арматурные пояса в кладке или нет. Может арматура в монолитном поясе - это единственное армирование которое у него будет в стене.
Стесняюсь спросить а на хрена "арматура в стене"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 09:28
#69
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить а на хрена "арматура в стене"?
Чтобы не дать ей треснуть
Saur вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 09:34
#70
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Чтобы не дать ей треснуть
Владельца коттеджа? Суровая стена,однако.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 10:49
#71
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Для того, чтобы хорошо запроектировать кому-нибудь дом, сначала лучше всего запроектировать его себе. Тогда в каждом проекте у вас будет монолитный пояс.
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 10:54
#72
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
Для того, чтобы хорошо запроектировать кому-нибудь дом, сначала лучше всего запроектировать его себе. Тогда в каждом проекте у вас будет монолитный пояс.
Что за чушь. Знание успешно борется со страхами. Вместо того, чтобы удорожать стройку - займитесь самообразованием, либо же доверьте проектирование профессионалам.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 11:00
| 1 #73
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
Для того, чтобы хорошо запроектировать кому-нибудь дом, сначала лучше всего запроектировать его себе.
Что бы успешно вставлять зубы, сначала их нужно вставить себе.
Что бы успешно лечить рак, сначала его нужно вылечить себе
и т.д.
Boxa вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 11:20
#74
Константин_Сергеевич

Обследование зданий
 
Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82


mitin2000 Вы в этой истории кто?
Заказчик?
Строитель?
проектировщик ? (не дай бог конечно)

P.S. Чтобы не волноваться и спать спокойно, после здесь прочитанного, закажите проект
Константин_Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 11:22
#75
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Константин_Сергеевич Посмотреть сообщение
Чтобы не волноваться и спать спокойно, после здесь прочитанного, закажите проект
и геологию
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 11:32
| 1 #76
Gref

Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
 
Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
Сообщений: 131


Читать тут порой веселее, чем КВН смотреть.
Gref вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 11:51
#77
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Gref Посмотреть сообщение
Читать тут порой веселее, чем КВН смотреть.
Offtop: КВН уже не тот!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Повторюсь :
Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
"Потому что на один и тот же узел, решение, расчет, - 2 инженера дадут 3 разных ответа" - это аксиома
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 12:04
#78
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Что бы успешно вставлять зубы, сначала их нужно вставить себе.
Что бы успешно лечить рак, сначала его нужно вылечить себе
и т.д.
Крайне тупое сравнение.
Если профессиональный инженер-проектировщик проектирует себе дом, то это совершенно не то же самое что профессиональный хирург оперирует сам себя. Даже не буду вам пытаться объяснить почему.
ki-ka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 12:09
#79
mitin2000


 
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
На слой раствора по пустотному керамическому кирпичу. Наистандартнейшее решение.
У нас в райцентре недавно произошло обрушение нескольких пролетов плит перекрытия в здании общежития 80-х годов постройки (слава Богу, обошлось без жертв). Судебная строительная экспертиза вынесла вердикт, что причиной обрушения является опирание плит ПК на пустотный кирпич, без армопояса.
mitin2000 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 12:09
#80
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Что за чушь. Знание успешно борется со страхами. Вместо того, чтобы удорожать стройку - займитесь самообразованием, либо же доверьте проектирование профессионалам.
Я проектирую здания абсолютно любого назначения достаточно чтобы знать о чем говорю.

Когда делаешь проект дома имея опыт проектирования и себе тоже, то смотришь немного с другой стороны на вещи. Я говорю только о профессиональных инженерах!
Когда (и если) буде себе дом строить - посмотрел бы я как вы отказались от монолитного пояса )
ki-ka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 12:11
#81
mitin2000


 
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А вы ситуацию знаете? Тут уже антисейсмические решения предлагают, хотя не знают района строительства и думает ли вообще ТС об антисейсмической защите. Я же исхожу, что это обычный частный дом.
Это обычный частный дом в Средней полосе России, никакой сейсмики
mitin2000 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 12:14
| 1 #82
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
Когда (и если) буде себе дом строить - посмотрел бы я как вы отказались от монолитного пояса )
Уверен, что Сет откажется. И будет других агитировать на примере своего дома. Конечно до тех пор, пока не появятся волосяные а потом и сквозные трещины в кладке.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 12:15
| 1 #83
mitin2000


 
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Вы можете скинуть разрез по средней и крайней стене до фундамента (включительно)? - Тогда точно можно будет сказать нужен ли там пояс. Я обычно МП использую в терх случаях: слабый материал стен, просадочный грунт или большие горизонтальные (а иногда и вертикальные) нагрузки.
Опишу на словах - дом с кирпичными стенами из пустотелой керамики, толщиной в два кирпича и высотой 3,2 м. средней стены нет, только наружные стены, размер дома 6*15 метров (т.е. одна стена длинная, поэтому, думаю, пояс все-таки нужен)

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Самое смешное в это всем, что проект обычно стоит - ну в худшем случаи 0,5-1% от стоимости дома...
За проект запросили примерно 15 процентов от бюджета

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
Я просто быстро пролис
Марку кирпича исследовали прибором (разброс от M40 до М100), раствор - от M10 до М20. Грунт - тяжелая глина

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Значит так.
В кирпичном здании пояс не нужен. Только в сейсмических районах. И то не как "распределитель".
От неравномерных осадок пояс в уровне перекрытия не спасёт.
Нет, если "очень хочется" и "чтоб было" - то флаг в руки. Тогда будет плесень.
Еще раз повторю - пустотелый щелевой блочный кирпич. Не полнотелый. Плиты на него опирать производитель не рекомендовал (правда, на словах, без ссылок на нормативы). Плесени не должно быть - снаружи планируется навесной фасад с утеплением.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Если вы посмотрите другие сообщения в других темах ТС, то вы обнаружите, что он достраивает дом, который кто-то начал строить 45 лет назад. И какие там фундаменты по факту, наверное он сам не знает. И гарантировать, что там не будет неравномерных осадок никто не станет.
А теперь еще раз скажите, пожалуйста, нужен ему монолитный или арматурный пояс в стене или нет?
Совершенно верно. Правда, ревизию фундамента проводили (бетон оказался весьма прочным, но ленточный фундамент глубиной 1,5 м отказался местами халтурно сделан - бросали бой кирпича в траншею, не армировали естественно и не вибрировали). После чего мы фундамент откапывали по периметру снаружи ,вынимали из него бой кирпича, промывали, анкеровали и вязали арматуру. Заливали бетоном с Адмиксом. Поэтому за фундамент относительно спокоен. Остался, правда, неоткопанный кусок процентов в 10-12 от длины фундамента (там уже построена и отделана пристройка), но, надеюсь, того ,что уже сделано, будет достаточно.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Вы ж не знаете, есть у ТС арматурные пояса в кладке или нет. Может арматура в монолитном поясе - это единственное армирование которое у него будет в стене.
Так точно

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Как пояс в уровне перекрытия может сгладить уровень осадок, который идет от основания до него? Никак. Пояс делают для других целей. В кирпичных стенах монолитный пояс - деньги на ветер.
Позволю не согласиться. Согласно моим наблюдениям при просадках фундамента трещина в стене начинает раскрываться сверху. А если с этого "верху" будет серьезный армированный монолитный пояс - скорее всего она не раскроется, или раскроется в меньшей степени.

----- добавлено через ~28 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Константин_Сергеевич Посмотреть сообщение
mitin2000 Вы в этой истории кто?
Заказчик?
Строитель?
проектировщик ? (не дай бог конечно)

P.S. Чтобы не волноваться и спать спокойно, после здесь прочитанного, закажите проект
Я владелец дома. По поводу проекта я уже писал - при стоимости реконструкции дома в 1 млн за проект с исследованием просят от 150 до 200 т.р. Поэтому обошлись малой кровью - приглашал неофициально пару специалистов с аппаратурой, делали расчет несущей способности простенков, все нормально. Это максимум что можно было сделать. Про ревизию фундамента уже писАл

Последний раз редактировалось mitin2000, 17.04.2017 в 12:47.
mitin2000 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 13:01
| 1 #84
Константин_Сергеевич

Обследование зданий
 
Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82


Зря
200 т.р. спасли бы и ваш миллион и вашу жизнь и здоровье. (Скупой платит дважды)
Но это ваш выбор
Константин_Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 13:27
#85
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Есть такое понятие как "мнимая экономия".
Так вот, большая наука отличить экономию "мнимую" от "реальной".
Ремонт трещин в доме - большущий геморрой. И для рабочих и для жильцов.
Проще запроектировать фундамент с хорошим запасом и сделать нормальный пояс по внутренней части с утеплением - стоит копейки (в сравнении с ремонтом), и простота изготовления.
ki-ka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 13:27
#86
mitin2000


 
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Константин_Сергеевич Посмотреть сообщение
Зря
200 т.р. спасли бы и ваш миллион и вашу жизнь и здоровье.
Ну Вы уж так категорично, аж мурашки по коже.. я планирую еще десяток-другой лет пожить)
mitin2000 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 13:37
#87
Константин_Сергеевич

Обследование зданий
 
Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82


mitin2000
Не просто так придумали изыскания, проектирование
Не просто так придумали учится пять лет в институте
Не просто так все эти работы столько стоят
Константин_Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 13:48
| 1 #88
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
пустотелый щелевой блочный кирпич. Не полнотелый. Плиты на него опирать производитель не рекомендовал (правда, на словах, без ссылок на нормативы). Плесени не должно быть - снаружи планируется навесной фасад с утеплением.
Значит хреновый кирпич. И для чего пустотелый если ещё и вентфасад?
От пояса особой пользы нет. Если начнутся неравномерные осадки он всё равно не спасёт.
Или плиты ребристые? Тогда да.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 14:05
| 1 #89
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
Позволю не согласиться. Согласно моим наблюдениям при просадках фундамента трещина в стене начинает раскрываться сверху. А если с этого "верху" будет серьезный армированный монолитный пояс - скорее всего она не раскроется, или раскроется в меньшей степени.
Сверху, это если края сели больше... если нет, наоборот снизу...
Если все же края сели больше, верхний пояс работает в этом случае не так эффективно как хотелось бы, потому как не пригружен почти ничем сверху, но лучше с ним, чем без него
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 14:49
| 1 #90
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
У нас в райцентре недавно произошло обрушение нескольких пролетов плит перекрытия в здании общежития 80-х годов постройки (слава Богу, обошлось без жертв). Судебная строительная экспертиза вынесла вердикт, что причиной обрушения является опирание плит ПК на пустотный кирпич, без армопояса.
Нужно разбираться с деталями. Быть так, как вы сказали - не может в принципе. Десятиэтажки проектируют из щелевого кирпича без всяких поясов и ничего не падает. А если падает, то причина явно не в том, что оперли плиту прямо на кирпич, нужно больше информации по вашему обрушению.
Вы, конечно, делайте как хотите, но с точки зрения строительной науки монолитный пояс для опирания плит на щелевой кирпич - не нужен. Решение стандартное, многократно воспроизведенное и прекрасно работающее. Но у страха глаза велики, вон вы даже фундамент принялись армировать, хотя и в этом с большой долей вероятности не было никакой нужды. А можно так испугаться, что и стены проармировать через ряд. Дело хозяйское.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1637241]Если все же края сели больше, верхний пояс работает в этом случае не так эффективно как хотелось бы
Да он тут вообще не работает. Ну представьте, сел угол дома. То есть часть кладки ниже пояса пошла вниз. Пояс на нее никак не влияет, соответственно в стенке образуется трещина. Если просядет середина стены, что бывает, наверное, пореже - в механике образования трещины ничего не изменится, так как трещина образуется в стенке ниже пояса. Пояс мог бы предохранить второй этаж от растрескивания, в этом случае участок над просевшей частью первого этажа будет работать по консольной схеме. Но чтобы такой пояс работал по консольной схеме, удерживая второй этаж с крышей - он должен быть очень мощный, явно не 200 мм высоты с 4д10. Исходя из этого логичный вывод - пояс никак не помогает справиться с неравномерными осадками и нужен лишь для распределения неравномерной нагрузки на стены и иногда он выполняет опоясывающую роль, в этом случае его устраивают в уровне перекрытия, а не под ним.

Последний раз редактировалось Сет, 17.04.2017 в 14:57.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 15:20
| 1 #91
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну представьте, сел угол дома. То есть часть кладки ниже пояса пошла вниз.
Вообще то она не вниз пойдет, а с поворотом вокруг оси проходящей через низ фундамента в том месте где у него начнется изгиб.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 16:23
#92
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Вообще то она не вниз пойдет, а с поворотом вокруг оси проходящей через низ фундамента в том месте где у него начнется изгиб.
Вам бы фантастику писать.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 16:44
#93
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Вообще то она не вниз пойдет, а с поворотом вокруг оси проходящей через низ фундамента в том месте где у него начнется изгиб.
Блеск!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 17:53
#94
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вам бы фантастику писать.
Сет, а ты наивно полагаешь, что неравномерная осадка обязательно приводит к сдвигу вдоль трещины? Ты вообще задумайся, почему эти трещины при неравномерной осадке ВЕРТИКАЛЬНЫЕ и ширина раскрытия увеличивается с высотой.?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 19:55
#95
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Offtop: Saur, забей, все ты правильно в посте 91 написал. Кто как хочет,- так и делает... хочешь делаешь пояс, не хочешь, - не делаешь. По устройству монолитных поясов много практической полезной информации и жизненных случаев проскальзывает у очень уважаемого мной строительного блогера Александра Терехова, кому интересно - посмотрит.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2017, 20:29
#96
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А хочешь, других уговариваешь его не делать.
Offtop: хуже всего продается тот товар, который продается с пеной у рта... лучше тихонечко нашептать.... тссс... только между нами... монолитный пояс - это супер... пробовал сам... третий день не оторвать... ТС давно сделал для себя выводы... умный человек поймет... а дураку все равно ничего не докажешь...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 21:42
#97
mitin2000


 
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
иногда он выполняет опоясывающую роль, в этом случае его устраивают в уровне перекрытия, а не под ним.
Раскройте данную мысль, если можно, подробнее. Я тоже думаю о таком варианте. Плиты-ты то в перекрытии первого этажа у меня уже лежат на щелевом кирпиче, я планировал их снимать, делать монолитный пояс, опять перекрывать.. Возможно, проще поставить опалубку по внешней границе стен и залить монолитный пояс вровень с плитами. Можно даже залить частично сантиметров на 10 бетон в пустоты плит, вставив туда арматурный каркас. Получится шпоночное опирание, что предотвратит возможное обрушение плит из-за их опирания на слабый кирпич (и существующая глубина опирания на плиты местами маловата, сантиметров 6-7, шпоночное опирание это компенсирует)
mitin2000 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2017, 08:56
#98
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Пояс нужен в ряде случаев:
- распределяет неравномерные напряжения в кладке многоэтажных зданий;
-повышает жесткость стены при фундаментах мелкого заложения при действии морозного пучения;
-служит опорой плитам перекрытий;
-отчасти может помочь при неравномерной деформациии фундаментов, но только при просадке угла, о чем правильно пишут коллеги @$K&t[163RUS] и Saur.

Первый случай явно не ваш, второй - под вопросом, третий проверяется расчетом на местное сжатие под опорой плиты, а для этого надо знать нагрузки и характеристики материалов, четвертый случай также под вопросом. Для первых трех случаев армирование достаточное, для четвертого - всё зависит от грунтов, но для 90 процентов их вариантов - тоже достаточно.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2017, 10:19
#99
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
Раскройте данную мысль, если можно, подробнее. Я тоже думаю о таком варианте.
Пояс в уровне перекрытий, опять же, применяют в стенах из ячеистобетонных блоков. Не кирпичных. В основном такие решения применяются в европейской практике проектирования, у нас это конструктивное решение не прижилось, хотя некоторые производители ячеистобетонных блоков рекомендуют. Суть такого пояса в том, что он опоясывает по всему периметру стены, не позволяя им расходиться. Это немного повышает трещиностойкость от различных воздействий, например температурного расширения. Также такой пояс может увеличить несущую способность плит перекрытия за счет эффекта обжатия плит.
У нас такие пояса редко применяют скорее всего из-за того, что применяют пояса под плитами. Такой пояс, если он замкнут, выполняет ту же роль, что и пояс в уровне с перекрытием, кроме повышения несущей способности плит. Вместо этого пояс под плитами помогает более равномерно распределить нагрузку на стены, что благотворно сказывается на трещиностойкости.
Но, повторюсь, в кирпиче, пусть и пустотном - это все лишнее. Разве что у вас какой-то специфический легкий кирпич с низкими прочностными характеристиками, маркой М50 и ниже.
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Количество и диаметр арматуры в монолитном поясе

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 679 01.12.2023 08:48
Какова допустимая ширина зоны расстановки верхней надопорной арматуры ребристом монолитном перекрытии? konstryktor Железобетонные конструкции 5 03.11.2015 15:52
анкеровка в монолитном поясе Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 8 15.11.2012 21:05
Диаметр арматуры и марка бетона. Экс Железобетонные конструкции 1 02.08.2011 04:55
деформационный шов в монолитном поясе skylark Архитектура 2 23.06.2010 18:26