14.04.2017, 08:59 | #1 | |
Количество и диаметр арматуры в монолитном поясе
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
||
Просмотров: 27844
|
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113
|
Нужен или не нужен пояс, становится ясно после расчета на локальное продавливание кладки. Если делать пояс, то под несущими конструкциями(балки, плиты) для более равномерного распределения усилий на стену(не углубляясь в детали и формулировки). Нет необходимости делать пояс по всему периметру стен, только под балки/плиты. Армирование пояса - конструктивное, так как неравномерность осадок должен воспринимать фундамент, а не пояс в стенах.
Диаметр продольной - не менее 10 мм(из условий коррозионной стойкости), и на хомуты - 6 мм. Схема армирования - треугольник или 4 стержня по углам сечения. Хорошо, если стены заармируешь в углах и под краями проемов оконных сеткой сварной 4 Вр1 или отдельными стержнями. Хорошо, если бетон через 4-6 часов(при +20С) после заливки покрыть водным раствором жидкого стекла, чтобы пленка удержала влагу в бетоне, пусть набирает прочность за счет собственной влаги, это лучше, чем полив поверхностных слоев/ухаживание. Пояс защитить от выветривания влаги на период созревания. Высота пояса не менее 200 мм, меньше - это уже не пояс, а прокладка. |
|||
|
||||
Монолитный пояс устраивают в двух случаях:
1. Функция восприятия усилий от неравномерных осадок/деформаций основания/кладки. 2. Функция распределения нагрузки и выравнивания напряжений от опирающихся на него конструкций. В зависимости от функции габариты и армирование монолитного пояса подбираются индивидуально. |
||||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
а что бы было ну и дополнительная защита от разницы осадок по фундаментам против развития трещин, иногда как распределительный пояс для перекрытия. Что за вопросы от инженера?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Цитата:
Пояс, конечно, сделать можно. Он повысит эффективность кирпичных стен с 300% до 400%. И кому это надо? Ведь получая эту избыточную конструктивную эффективность вы делаете процесс строительства более трудоемким, и дорогим. Появляется определенный объем арматурных работ, опалубочных, бетонных. Для продолжения строительства придется ждать твердения бетона. Необходимо позаботиться об устранении появившихся мостиков холода... сплошной геморрой, когда можно было бы выкинуть монолитный пояс и получить приемлемую конструктивную эффективность без финансовых, трудовых и временных затрат. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
3. Воспринять распор кровли (при необходимости) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
делай, а мы будем армошвы делать З.Ы. мон. пояса и армошвы по моему еще из 125 серии пошли , возможно из другой,но там явно не дураки делали, в то время их не было, ну дураков кто серии делал
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Да ради бога, делайте. Только не нужно называть это инженерией. Это лишь недостаток знаний. Как известно, чем меньше знаний - тем толще стены.
Приведите пример. Особенно интересно посмотреть на такой пример в частном домостроении. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
Значит в кирпичных стенах пояс принципиально не нужен, а в газобетонных однозначно высоты пояса 150 мм мало? Вообще-то антисейсмический пояс СП 14 рекомендует делать высотой от 150 мм, а там его назначение посерьезней будет, чем обычное распределение нагрузки от плит. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Чтобы таких трещин не было - нужно правильно проектировать фундаменты. Пояс имеет другое назначение.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Цитата:
На слой раствора по пустотному керамическому кирпичу. Наистандартнейшее решение. Меня даже удивляет, что здесь возникают какие-то дискуссии с коллегами. Хотя после того, как насмотрелся проектов фундаментов для частников с двухметровыми армированными ленточными фундаментами - удивляться, наверное, не стоит. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
См. пост 18 и пост 25
----- добавлено через ~2 мин. ----- А меня удивляет, что вы не зная ситауции на месте, склоняете ТС на отказ от монолитного пояса |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
И что ценного в этих постах?
А вы ситуацию знаете? Тут уже антисейсмические решения предлагают, хотя не знают района строительства и думает ли вообще ТС об антисейсмической защите. Я же исхожу, что это обычный частный дом. В обычном частном доме, коих 99% - монолитный пояс в кирпичных стенах не нужен. Он не нужен и в гораздо более серьезном строительстве. Никогда кирпичные дома (из пустотелого кирпича) не проектировал с монолитными поясами. Монолитные пояса нужны в стенах из ячеистобетонных блоков. Это объясняется высокой хрупкостью материала, крайне чувствительного к неравномерным деформациям, появляющимся вследствие неравномерных осадок основания и неравномерной загруженности стен. Для кирпича эта проблема не актуальна. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Это примерно об одном и том же. Суть в том, что ячеистобетонные блоки трескаются при незначительных деформациях. А кирпич может держать куда больший уровень деформаций без растрескивания. Отсюда и рекомендация в первом случае применять монолитные пояса, а во втором - это избыточное решение.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
да, также как и керамический кирпич
вы имеете в виду напряжения? "куда больший уровень напряжений без растрескивания"? так это уже прочностные свойства. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Зачем мне приводить ссылки? .. я в этом не сомневаюсь. лучше еще раз вас процитирую.
Цитата:
Ну хорошо, чтобы убедиться в том что образование трещин в кирпиче и яч.бетоне происходят при сопоставимых деформациях, самое простое - испытать образцы в прессе /и не факт, что кирпич выиграет соревнование/, поищите в интернете, сейчас в лабораториях есть прессы, которые выдают графики напряжение/деформация. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Прекрасный аргумент. Но все же, если вы хотите быть инженером - читайте литературу. Когда начнете это делать - тогда и свои слова будет проще обосновывать.
Цитата:
Набор того, что требуется для уверенности в том, что с кирпичной стеной ничего не станет: 1. Правильно запроектированный фундамент, разность осадок в котором не превышает предельно-допустимых. 2. Проверочный расчет на местное смятие (в обсуждаемых случаях проверка выполняется с огромным запасом). 3. Проверочный расчет на прочность (в обсуждаемых случаях выполняется с огромным запасом). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Ну уж насчет того, что написано ниже, даже комментировать не буду. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Без комментариев... с вами все ясно.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Да будет вам известно, что одни и те же деформации в разных материалах вызывают разные напряжения. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
А вот по кирпичным стенам нигде таких рекомендаций (о монолитных поясах) и тем более норм проектирования - не встречал. Ну, исключая сейсмику. Последний раз редактировалось Сет, 16.04.2017 в 13:56. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Ну... товарищ...
пройдите курс материаловедения и строительных материалов, или позанимайтесь самостоятельно. мб тогда будем на одном языке разговаривать, а не подменять понятия прочности, деформативности, и напряжений; или пластичности и хрупкости; различать свойства кирпича и кирпичной кладки... приятно было с вами пообщаться. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214
|
Мне кажется, что пока вы тут "мерялись поясами" , ТС остался без ответа...
Цитата:
Вы можете скинуть разрез по средней и крайней стене до фундамента (включительно)? - Тогда точно можно будет сказать нужен ли там пояс. Я обычно МП использую в терх случаях: слабый материал стен, просадочный грунт или большие горизонтальные (а иногда и вертикальные) нагрузки. Да, чуть не забыл - в остальных случаях (кроме сейсмики) - он не нужен!
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-)) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214
|
Цитата:
Вроде бы все в инэте есть - зачем ваще проект - там вон на ютубе мужик говорит то-то, а тут на форуме - это... Так сейчас сделаю среднее арифметическое - и будет ок!=)) (Я уже молчу, когда ответы сходятся - это Бинго!) Самое смешное в это всем, что проект обычно стоит - ну в худшем случаи 0,5-1% от стоимости дома... Offtop: Это как у меня один дедушка-главспец говори мне, когдая предлагал удешевить базу МК колонный и он мне такой что-то типа "ты хочешь сэкономить в важных местах - чтобы они потом как раз и рэпнули" - ну что-то в этом духе... не знаю уловили ли вы мою логику, но я тогда все понял ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Я просто быстро пролистал - и не где не видел намека на геологию - в целом тоже думаю если грунт норм - то можно без пояса. Но все же марка кирпича тоже важна...Ну ладно.
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-)) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Особо смеяться не хочется, потому что ТС можно понять. Конечно стоимость проекта по сравнению со стоимостью дома - небольшая и я уверен, что застройщики бы с радостью этот проект заказывали, но тут остро стоит проблема качества. Ведь часто получается так, что вроде и проект есть, а строить по нему не хочется, потому что или явная лажа или вместо частного домика проектировщик предлагает сделать бункер на случай ядерной войны. Сам видел несколько таких проектов. Да и в этой теме народ так и норовит побольше денег застройщика потратить, применяя ненужные конструктивные элементы. К сожалению профессия проектировщика дискредитирована людьми, которые только называются инженерами. У потенциального заказчика нет доверия к потенциальному проектировщику в вопросах качества выполнения проекта.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
Вот вывод: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214
|
Да есть такая проблема. Тут есть куча разных хитрых ходов от тех. надзора и до того, что самому тыкать инженеров. Но есть и простой способ - который был всегда, - называется "сарафанное радио". Я думаю вы о нем знаете... Всегда можно найти хорошего проектировщика. А насчет бункеров - да они всегда есть и будут "Потому что на один и тот же узел, решение, расчет, - 2 инженера дадут 3 разных ответа" - это аксиома
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-)) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
Цитата:
называя монолитный пояс в проекте кирпичного коттеджа ошибкой, Вы не показываете ничего, кроме отсутствия опыта их строительства. Не может быть однозначного ответа, нужен он или нет. Решение принимается в каждом конкретном случае, исходя из соотношения польза/стоимость. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Профессия проектировщика не такая востребованная, чтобы фамилия хорошего специалиста передавалась из уст в уста. Все же проектировщики в основном заняты в полноценном проектировании многоквартирных жилых, общественных и производственных зданий. Будучи человеком со стороны крайне сложно разобраться кто там чего стоит. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Извините, не выдержал. Как вы книги читаете?
Значит так. В кирпичном здании пояс не нужен. Только в сейсмических районах. И то не как "распределитель". От неравномерных осадок пояс в уровне перекрытия не спасёт. Нет, если "очень хочется" и "чтоб было" - то флаг в руки. Тогда будет плесень.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214
|
А как же просадочные грунты? Иди большие горизонт. нагрузки от стропил или ферм?
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-)) |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
А теперь еще раз скажите, пожалуйста, нужен ему монолитный или арматурный пояс в стене или нет? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
тут прозвучала фамилия Далматова. Ну не прямо он первый начал... Металл в кладку стен стали пихать задолго до него. В СПб вначале пихали полосовое железо, потом с удешевлением проката и сортамент (обычно двутавры №10) и таких домов стоит по городу много. Но с ценностью металла в СССР эту расточительность приостановили. Однако Васильев Б.Д. (зав кафедрой фундаментов после Цытовича) и его ученик Далматов доказали, что металл пихать в кладку бывает намного дешевле, чем копать глубокие фундаменты. Первым доказательством этого послужил экспериментальный дом 1936-38 гг, где сэкономили кучу народных денег на фундаментах за счет выравнивания осадок пиханием металла в стены. И ведь эта штука стоит до сих пор...... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
mitin2000, поняли? Сет сказал монолитный пояс отменить, он вам ничем не поможет. Только на 75 руб за п.м. больше потратитесь зазря.
А доктор наук Долматов - он дилетант и ничего не смыслит в строительстве. Offtop: Бахил видимо на пасху решил набухаться |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
С Далматовым все в порядке. То, что его работы не читают, а только гордо размахивают фамилией (кстати ошибка даже в фамилии) - не его вина. Вы просто путаете армированную кладку с кладкой с монолитным поясом в уровне перекрытий. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Сарказм ни к чему. Там речь про цоколь, и скорее всего не учтены куча факторов, как сроки к примеру
В масле маслянном тоже смысла нет. Решать нужно индивидуально, и тут я полностью поддерживаю Сет, в подавляющем большинстве случаев нет смысла от пояса в кирпиче. ПС: на фото как раз ячеистые блоки, и армирования совсем не видать. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
вот тот же дом. кирпичный
----- добавлено через ~3 мин. ----- Вы ж не знаете, есть у ТС арматурные пояса в кладке или нет. Может арматура в монолитном поясе - это единственное армирование которое у него будет в стене. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214
|
Цитата:
Offtop: Просто я живу городе в которм почти везде одни лесы просадочные 1-2 типа и видел много разных трещин... В некоторые даже собаки пробегают
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-)) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Как пояс в уровне перекрытия может сгладить уровень осадок, который идет от основания до него? Никак. Пояс делают для других целей. В кирпичных стенах монолитный пояс - деньги на ветер. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Стесняюсь спросить а на хрена "арматура в стене"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Что за чушь. Знание успешно борется со страхами. Вместо того, чтобы удорожать стройку - займитесь самообразованием, либо же доверьте проектирование профессионалам.
|
|||
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,589
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214
|
Offtop: КВН уже не тот!
----- добавлено через ~2 мин. ----- Повторюсь :
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-)) |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Цитата:
Если профессиональный инженер-проектировщик проектирует себе дом, то это совершенно не то же самое что профессиональный хирург оперирует сам себя. Даже не буду вам пытаться объяснить почему. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
У нас в райцентре недавно произошло обрушение нескольких пролетов плит перекрытия в здании общежития 80-х годов постройки (слава Богу, обошлось без жертв). Судебная строительная экспертиза вынесла вердикт, что причиной обрушения является опирание плит ПК на пустотный кирпич, без армопояса.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Цитата:
Когда делаешь проект дома имея опыт проектирования и себе тоже, то смотришь немного с другой стороны на вещи. Я говорю только о профессиональных инженерах! Когда (и если) буде себе дом строить - посмотрел бы я как вы отказались от монолитного пояса ) |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
|
|||
|
|||||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Марку кирпича исследовали прибором (разброс от M40 до М100), раствор - от M10 до М20. Грунт - тяжелая глина ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~28 мин. ----- Я владелец дома. По поводу проекта я уже писал - при стоимости реконструкции дома в 1 млн за проект с исследованием просят от 150 до 200 т.р. Поэтому обошлись малой кровью - приглашал неофициально пару специалистов с аппаратурой, делали расчет несущей способности простенков, все нормально. Это максимум что можно было сделать. Про ревизию фундамента уже писАл Последний раз редактировалось mitin2000, 17.04.2017 в 12:47. |
||||||
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Есть такое понятие как "мнимая экономия".
Так вот, большая наука отличить экономию "мнимую" от "реальной". Ремонт трещин в доме - большущий геморрой. И для рабочих и для жильцов. Проще запроектировать фундамент с хорошим запасом и сделать нормальный пояс по внутренней части с утеплением - стоит копейки (в сравнении с ремонтом), и простота изготовления. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
От пояса особой пользы нет. Если начнутся неравномерные осадки он всё равно не спасёт. Или плиты ребристые? Тогда да.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Цитата:
Если все же края сели больше, верхний пояс работает в этом случае не так эффективно как хотелось бы, потому как не пригружен почти ничем сверху, но лучше с ним, чем без него |
||||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Вы, конечно, делайте как хотите, но с точки зрения строительной науки монолитный пояс для опирания плит на щелевой кирпич - не нужен. Решение стандартное, многократно воспроизведенное и прекрасно работающее. Но у страха глаза велики, вон вы даже фундамент принялись армировать, хотя и в этом с большой долей вероятности не было никакой нужды. А можно так испугаться, что и стены проармировать через ряд. Дело хозяйское. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Сет, 17.04.2017 в 14:57. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Блеск!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
|
|||
|
||||
Offtop: Saur, забей, все ты правильно в посте 91 написал. Кто как хочет,- так и делает... хочешь делаешь пояс, не хочешь, - не делаешь. По устройству монолитных поясов много практической полезной информации и жизненных случаев проскальзывает у очень уважаемого мной строительного блогера Александра Терехова, кому интересно - посмотрит.
|
||||
|
||||
Offtop: хуже всего продается тот товар, который продается с пеной у рта... лучше тихонечко нашептать.... тссс... только между нами... монолитный пояс - это супер... пробовал сам... третий день не оторвать... ТС давно сделал для себя выводы... умный человек поймет... а дураку все равно ничего не докажешь...
|
||||
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
Раскройте данную мысль, если можно, подробнее. Я тоже думаю о таком варианте. Плиты-ты то в перекрытии первого этажа у меня уже лежат на щелевом кирпиче, я планировал их снимать, делать монолитный пояс, опять перекрывать.. Возможно, проще поставить опалубку по внешней границе стен и залить монолитный пояс вровень с плитами. Можно даже залить частично сантиметров на 10 бетон в пустоты плит, вставив туда арматурный каркас. Получится шпоночное опирание, что предотвратит возможное обрушение плит из-за их опирания на слабый кирпич (и существующая глубина опирания на плиты местами маловата, сантиметров 6-7, шпоночное опирание это компенсирует)
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574
|
Пояс нужен в ряде случаев:
- распределяет неравномерные напряжения в кладке многоэтажных зданий; -повышает жесткость стены при фундаментах мелкого заложения при действии морозного пучения; -служит опорой плитам перекрытий; -отчасти может помочь при неравномерной деформациии фундаментов, но только при просадке угла, о чем правильно пишут коллеги @$K&t[163RUS] и Saur. Первый случай явно не ваш, второй - под вопросом, третий проверяется расчетом на местное сжатие под опорой плиты, а для этого надо знать нагрузки и характеристики материалов, четвертый случай также под вопросом. Для первых трех случаев армирование достаточное, для четвертого - всё зависит от грунтов, но для 90 процентов их вариантов - тоже достаточно. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
У нас такие пояса редко применяют скорее всего из-за того, что применяют пояса под плитами. Такой пояс, если он замкнут, выполняет ту же роль, что и пояс в уровне с перекрытием, кроме повышения несущей способности плит. Вместо этого пояс под плитами помогает более равномерно распределить нагрузку на стены, что благотворно сказывается на трещиностойкости. Но, повторюсь, в кирпиче, пусть и пустотном - это все лишнее. Разве что у вас какой-то специфический легкий кирпич с низкими прочностными характеристиками, маркой М50 и ниже. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Геометрически изменяемая система (Лира) | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 679 | 01.12.2023 08:48 |
Какова допустимая ширина зоны расстановки верхней надопорной арматуры ребристом монолитном перекрытии? | konstryktor | Железобетонные конструкции | 5 | 03.11.2015 15:52 |
анкеровка в монолитном поясе | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 15.11.2012 21:05 |
Диаметр арматуры и марка бетона. | Экс | Железобетонные конструкции | 1 | 02.08.2011 04:55 |
деформационный шов в монолитном поясе | skylark | Архитектура | 2 | 23.06.2010 18:26 |