Непрочитано 27.06.2017, 19:26 #1
Необходимо ли опирать пустотные плиты боковой стороной на самонесущие стены
StudentSTI
 
Регистрация: 07.06.2017
Сообщений: 26

Здравствуйте. Здание 6 - ти этажное, кирпичное. Плиты многопустотные. Поперечные стены несущие (510 мм) продольные самонесущие (380 мм). Видел в проектах что плиты когда укладывают, делают заступ на самонесущие стены для большей устойчивости. Какой должен быть тогда заступ и обязательно ли его делать?

В пособии к снип по армокаменным конструкциям есть такой абзац: Следует также учитывать, что для уменьшения разности деформаций стен и повышения жесткости здания следует заводить продольные края плит перекрытий в несущую стену на 8-10 см. Это частично перераспределит усилие на стены и обеспечит лучшую их совместную работу. Это ведь именно то и описано, что я написал выше, так? Или это другое что то. Разъясните пожалуйста.
Просмотров: 13595
 
Непрочитано 27.06.2017, 21:12
| 1 #2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


именно то.
однако плиты ПБ не рекомендуется опирать длинной стороной, поэтому для крайних плит в ячейках с таким опиранием следует использовать ПК.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 21:39
#3
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от StudentSTI Посмотреть сообщение
продольные самонесущие
Если заводить на 8-10 см, то это уже не самонесущие стены.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2017, 22:32
#4
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Можно для этих целей заводить небольшой ширины МУ в торцах.
А с плитами ПК так действительно делают.
мимокрок вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 09:48
#5
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Скажем так, для здания лучше заводить, но не все плиты рассчитаны на то что они будут оперты по 3м сторонам ( но при этом многие выдерживают, пока все боятся, закладывают, но никто еще не сказал что плита расслоилась)
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 09:53
#6
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


устойчивость стены проверяется расчетом, он достаточно простой.
если хочется притянуть поперечные стены притягивать лучше закладными штырями, а не опирать пустотки по длинной стороне, они на это не рассчитаны и арматуры соответствующей нет.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 13:08
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от StudentSTI Посмотреть сообщение
делают заступ на самонесущие стены для большей устойчивости.
Думаю не для неё, а для загрузки одной стены и разгрузки перпендикулярной.

Цитата:
Сообщение от StudentSTI Посмотреть сообщение
Какой должен быть тогда заступ
Думаю, чтобы пустоту не продавило.


Цитата:
Сообщение от StudentSTI Посмотреть сообщение
обязательно ли его делать?
Думаю нет. Нужно считать вертикальные деформации загруженной стены и не загруженной и сравнивать с допустимыми. В "нормах" есть такой расчет.

А плиты с опиранием на длинную сторону должны иметь хорошую связь между собой.
Вложения
Тип файла: docx 305.docx (725.6 Кб, 179 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 13:29
#8
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
устойчивость стены проверяется расчетом, он достаточно простой.
если хочется притянуть поперечные стены притягивать лучше закладными штырями, а не опирать пустотки по длинной стороне, они на это не рассчитаны и арматуры соответствующей нет.
ну и сколько будет момент в плоскости перпендикулярной длинной стороне плиты, при шарнирном опирании плиты с трех сторон? в пособии к СНиП явно не кретины писали
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 14:09
#9
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ну и сколько будет момент в плоскости перпендикулярной длинной стороне плиты, при шарнирном опирании плиты с трех сторон? в пособии к СНиП явно не кретины писали
а сколько надо? тут либо расчет либо как у вас видимо принято "ложи Вась, и так сойдет, куды оно денется!"
и почему при шарнирном? здание 6 этажей, кирпич плиту защемит, создаст усилие и в верхней зоне поперек пролета, конструктивной арматуры не хватит (она там наверное из 5 или 6 ВР-1, не хочу копать госты) и плита лопнет по крайней пустоте. Может и не лопнет, но проектировщик обязан давать гарантию надежности решения, иначе зачем он нужен, тут тогда прорабов "Пети с Васей" хватит.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 14:29
#10
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
а сколько надо? тут либо расчет либо как у вас видимо принято "ложи Вась, и так сойдет, куды оно денется!"
и почему при шарнирном? здание 6 этажей, кирпич плиту защемит, создаст усилие и в верхней зоне поперек пролета, конструктивной арматуры не хватит (она там наверное из 5 или 6 ВР-1, не хочу копать госты) и плита лопнет по крайней пустоте. Может и не лопнет, но проектировщик обязан давать гарантию надежности решения, иначе зачем он нужен, тут тогда прорабов "Пети с Васей" хватит.
ну дык и плита опертая по чисто по двум сторонам, как бы тогда по Вашей логике "кирпич плиту защемит" нет? а так поищите в интернете испытание пустотных плит в НИИЖБ с учетом частичного защемления, у меня была статья не могу найти сейчас...да и если не завели плиту на третью сторону(именно завели,опирание здесь очень условное) не забываем посчитать согласно того же пособия разницу в деформациях стен, впрочем и с опиранием считать тоже надо , но условие работы улучшиться, как то так.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 14:42
#11
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
плита лопнет по крайней пустоте. Может и не лопнет, но проектировщик обязан давать гарантию надежности решения, иначе зачем он нужен, тут тогда прорабов "Пети с Васей" хватит.
Пытался посчитать пару типов пустоток, так вот усилия получаются такими, что бетон сам способен воспринять моменты от опоры на 3 тороны, но значения очень близки к допустимым, тоесть возможно есть типоразмеры где чисто бетона не хватит по расчету( но есть запас и тд) поэтому и нет сообщений типа " Завел ПБ в стену, а она треснула вдоль"
Если не завести плиту- будет шов, если завести плиту и она лопнет - будет шов, а если не лопнет, то не будет. В итоге чем рискуем? А если завел то при любом раскладе на границе нагруженная/не нагруженная стена будет стоят жб плита, которая будет уменьшать разность деформаций, даже если она треснула вдоль.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 14:54
| 1 #12
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Если не завести плиту- будет шов, если завести плиту и она лопнет - будет шов, а если не лопнет, то не будет. В итоге чем рискуем? А если завел то при любом раскладе на границе нагруженная/не нагруженная стена будет стоят жб плита, которая будет уменьшать разность деформаций, даже если она треснула вдоль.
тут и еще фишка не надо путать теплое с мягким, т.е. анкеровку плиты со стеной и заведением плиты по длинной стороне, анкерить в любом случае надо
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 15:00
#13
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ну дык и плита опертая по чисто по двум сторонам, как бы тогда по Вашей логике "кирпич плиту защемит" нет?
не нужно поясничать, молодой человек, продольная верхняя арматура стоит в торцах плит на этот случай.
в конце 90-х работал я в ленниипроекте, проектировали кирпичные дома 16 этажей (не 6 как здесь) со сборными плитами. Дома не серийные, технология проработана была давно и глубоко и т.д.
Ни одну плиту боковой стороной никогда не заводили, даже мысли такой не возникало. МУ заводили если был смысл, но не для притяжки кирпичной кладки, а пля упрощения работы МУ.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 15:20
#14
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Ни одну плиту боковой стороной никогда не заводили, даже мысли такой не возникало. МУ заводили если был смысл, но не для притяжки кирпичной кладки, а пля упрощения работы МУ.
1. а я про притяжку речи(если речь идет об анкеровке плит к стенам) и не виду, 16-ти этажки тоже довелось кирпичные проектировать(думаю мериться кто что проектировал не будем ) 2. Уже не молодой человек(возрастом тоже мериться не стоит), а то была одна ГИПша 5 лет назад любила возрастом мериться, мол дай в ВР объем расхода откачиваемой воды по объему котлована, ты молодой и ничего не знаешь и все такое, да еще в разделе КР понимаешь 3. По теме все дома(а мы во все заводили плиты на 80 мм) 16-ти,9-ти,5-ти этажные проблем с заведенными плитами не было, можно сказать прошли натурные испытания.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 28.06.2017 в 15:28.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 15:39
#15
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Offtop:
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
(думаю мериться кто что проектировал не будем )
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
16-ти этажки тоже довелось кирпичные проектировать
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
16-ти,9-ти,5-ти этажные

__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 17:03
#16
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


А кто хочет помериться с господином Габрусенко???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20170628_165930.jpg
Просмотров: 447
Размер:	228.5 Кб
ID:	190276  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20170628_165950.jpg
Просмотров: 455
Размер:	212.5 Кб
ID:	190277  
__________________
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 17:29
#17
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
А кто хочет помериться с господином Габрусенко???
мереться не будем, но если да кабы, в проекте указано на раствор плиты, значит на раствор, если нет- это проблемы подрядчика...так можно рассуждать, а если анкера не сделают, то стена отвалится, давайте толще стену делать тогда и т.д. и т.п. А другие мероприятия он указывает для смягчения последствий депланаций сечения? я только знаю по мимо этого опирать плиты через этаж на разные стены, но это не всегда возможно по планировке, например ячейка 7,2х12
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 28.06.2017 в 17:36.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 17:52
#18
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


vedinzhener, он советует сетки ставить.
Как человек очень много занимавшийся обследованиями, я думаю, он знает о чем говорит.

Лично я, его рекомендации всегда стараюсь выполнять.
__________________
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 17:57
#19
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
vedinzhener, он советует сетки ставить.
Как человек очень много занимавшийся обследованиями, я думаю, он знает о чем говорит.

Лично я, его рекомендации всегда стараюсь выполнять.
что-то в этом есть безусловно, но на моей практике пока проблем с таким решением не было
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 18:08
#20
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от StudentSTI Посмотреть сообщение
В пособии к снип по армокаменным конструкциям есть такой абзац: Следует также учитывать, что для уменьшения разности деформаций стен и повышения жесткости здания следует заводить продольные края плит перекрытий в несущую стену на 8-10 см. Это частично перераспределит усилие на стены и обеспечит лучшую их совместную работу.
Здесь не сказано, что так надо поступать с пустотными плитами. Пустотки рассчитаны на двухопорную работу. Хотя серия допускает заведение продольного края на 100 мм на стену. Если завести плиту на стену, то стена станет уже не самонесущей, а несущей, что нужно учесть при проектировании. Вообще вопрос не однозначный. Мое мнение - заводить плиту на стену не следует, а равномерное нагружение стен устраивать за счет разных схем перекрытия по этажам.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 19:40
#21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
проектировали кирпичные дома 16 этажей (не 6 как здесь) со сборными плитам
странно, что при проектировании не применяли серийные узлы
Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
А кто хочет помериться с господином Габрусенко???
Он всего лишь предупреждает, что на стройке не все бывают в адеквате
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: серия.PNG
Просмотров: 265
Размер:	50.2 Кб
ID:	190288  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 19:54
#22
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


1. уже который раз поднимается эта тема? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=12919
2.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Пустотки рассчитаны на двухопорную работу.
См. Гост Плиты перекрытия железобетонные многопустотные..... Там недаром плиты чётко обозначены ПК, ПКТ и ПКК.... Посмотрите, на первой странице для чего плиты ПКТ и ПКК
kruz вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 21:30
#23
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
См. Гост Плиты перекрытия железобетонные многопустотные..... Там недаром плиты чётко обозначены ПК, ПКТ и ПКК.... Посмотрите, на первой странице для чего плиты ПКТ и ПКК
И вы конечно же назовете заводы, которые эти плиты выпускают? Вы их вообще видели хоть где-нибудь?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 21:31
#24
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Здесь не сказано, что так надо поступать с пустотными плитами. Пустотки рассчитаны на двухопорную работу. Хотя серия допускает заведение продольного края на 100 мм на стену. Если завести плиту на стену, то стена станет уже не самонесущей, а несущей, что нужно учесть при проектировании. Вообще вопрос не однозначный. Мое мнение - заводить плиту на стену не следует, а равномерное нагружение стен устраивать за счет разных схем перекрытия по этажам.
а вот если разные схемы строители попутают, т.е. по одной какой-то схеме сделеают,не? это практически из той же оперы что и забудут про раствор. И не надо ничего учитывать , во первых там минимальное догружение стены самонесущей будет, во вторых нагрузка так или иначе перераспределится по всему зданию, короче этим можно принебречь
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 22:14
#25
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
еают,не? это практически из той же оперы что и забудут про раствор
Ничего себе "попутали". Если строители попутали куда какие плиты монтировать, то что это за строители? Гнать их в шею.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 22:22
#26
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Если строители попутали куда какие плиты монтировать, то что это за строители? Гнать их в шею.
а вот если забыли растворчик под плиты положить, так это ладно - обычное дело...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 22:29
#27
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вы их вообще видели хоть где-нибудь?
http://www.sstpiter.company/goods/44...ustotnaya_3pkt
kruz вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2017, 23:21
#28
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а вот если забыли растворчик под плиты положить, так это ладно - обычное дело...
Где-то видел решение по опиранию, когда раствор умышленно не расстилали по длинной стороне. Зачеканивали после того, как плита выберет прогиб от собственного веса. Но в любом случае, "забыть" расстелить раствор и перепутать раскладку плит - это ошибки несравнимого порядка. Если считать, что строители могут перепутать раскладку плит, то тогда проектировать просто бесполезно.

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
http://www.sstpiter.company/goods/44...ustotnaya_3pkt
Ок, где-то есть. Но массово применяются простые плиты ПК.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2017, 04:35
#29
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


TNemo, согласен с вами. Есть серия, в соответствии с которой и нужно применять элемент. Если там допускается только по балочной схеме - значит только по балочной. Если по 3 сторонам - значит по 3 сторонам.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2017, 10:21
#30
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Объясните как зазор под плитой ухудшает работу плиты? проблемма не втом что с низу пустота,а в том что если не нагруженная стена будет больше садится, то она надавит на плиту.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Где-то видел решение по опиранию, когда раствор умышленно не расстилали по длинной стороне.
Это решение помоему есть в серии ИЖ к плитам ПБ.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2017, 10:27
#31
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Объясните как зазор под плитой ухудшает работу плиты? проблемма не втом что с низу пустота,а в том что если не нагруженная стена будет больше садится, то она надавит на плиту.
тоже так считаю, просто не стал на этом заострять внимание, раз автор книги считает что давит. Тем более плита будет иметь некоторые прогиб при нагружениии и как бы отойдет от верхней части стены, т.е. стена будет висеть над плитой и работать консольно длиной 80мм и высотой сечения в этаж, как то так.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2017, 21:07
#32
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Объясните как зазор под плитой ухудшает работу плиты? проблемма не втом что с низу пустота,а в том что если не нагруженная стена будет больше садится, то она надавит на плиту.
Во-первых уменьшается сечение стены, во-вторых на плиту может создаться дополнительная нагрузка.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 07:10
#33
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
во-вторых на плиту может создаться дополнительная нагрузка.
Вот тут давайте по подробней. Каким образом зазор снизу добавляет нагрузку?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 08:48
#34
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Offtop: Думается, что из-за разностей жесткостей стены и плиты при пргибе плиты возникнут на краях треугольные эпюрки давления на плиту, по принципу рандбалки.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2017, 12:15
#35
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Вот тут давайте по подробней. Каким образом зазор снизу добавляет нагрузку?
Стенка же сверху заходит на плиту. Вот она и передаст нагрузку.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2017, 08:25
#36
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Стенка же сверху заходит на плиту. Вот она и передаст нагрузку.
Вопрос был в том как наличие зазора ПОД ПЛИТОЙ вызывает доп нагрузки?
Вот села не нагруженная стена (!?!?!?!) и давит на плиту. Вот под плитой нет зазора и стена уже как то не так давит, как если бы был зазор снизу ???? Так по вашей логике?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2017, 10:49
#37
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Вот под плитой нет зазора и стена уже как то не так давит, как если бы был зазор снизу ???? Так по вашей логике?
Выше плиты стена же возводится прямо по плите. По-вашему нагрузка на плиту при этом не будет оказываться?
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимо ли опирать пустотные плиты боковой стороной на самонесущие стены

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткое соединение монолитной плиты и стены AizekAz Железобетонные конструкции 131 01.02.2022 12:29
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Самонесущие кирпичные стены в сейсмике Yuzer Каменные и армокаменные конструкции 21 31.05.2017 23:58
Можно ли опирать пустотные плиты на стропильные фермы Молодечно? Sh0kolaDinka Металлические конструкции 7 26.06.2013 11:56
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29