| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.06.2017, 05:47 | #1 | |
Помогите с расчетом сварных соединений с угловыми швами.
Конструктор
Хабаровск
Регистрация: 10.02.2016
Сообщений: 870
|
||
Просмотров: 7350
|
|
|||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73
|
Цитата:
Цитата:
Это вам поможет -
|
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 16.08.2011
Тюмень
Сообщений: 104
|
Что то не помню я такого, чтобы надо было прибавлять. Касательно первых двух рисунков - N, на мой взгляд неправильно показана. Это должна быть поперечная сила. N=Q.
В книге Васильева "металлические конструкции" хорошо написан расчет сварных швов (издание 2, 1976, стр 93-94). Мне пример из этой книги понравился. А , да, складываются, G=Корень(g^2+t^2). g=M/Wш, t=Q/(B*hш*Lш). Последний раз редактировалось ufo666, 29.06.2017 в 07:38. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Товарищи, напряжения от N и от Mx складываются алгебраически, по скольку действуют в одном направлении.
А вот Qy и Qx или Q и Mкр складываются геометрически(векторная сумма), по скольку действуют в одной плоскости, но направления разные. За видео спасибо. Про Макеева я в курсе, но давно что то не заглядывал. Про швы, я так понял, это новый выпуск у него)) ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Расчет, на сколько я понимаю идентичен как и с силой N - по пункту 14.1.16.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73
|
Цитата:
Старый |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Дык, так и говорю)))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183
|
Принцип простой: напряжения, имеющие одно направление, складываются арифметически, не имеющие - геометрически.
По поводу Vx/h: такое допустимо, т.е. весь момент можно передать через полки, но при этом полки должны иметь достаточную несущую способность. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Цитата:
Если бы мы анкера подбирали и смотрели какая сила действует на отрыв от момента - то да, а для швов, что то я сомневаюсь в правильности этого подхода...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Да, это больше похоже на правду. Завтра посмотрю что с напряжениями будет.
А вообще
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73
|
Не, ну на самом деле это такой подход, чтобы прикинуть прочность сечения. типа, "с запасом" предполагается, что в двутавре образуется пара сил только в полках без учета работы стенки, ну и через расчетное сопротивление можно примерно прикинуть какое услие способен выдержать профиль, ну и изгибающий момент, соответственно.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Продолжу тему.
Недавно пришлось проектировать небольшую ферму из ГСП, там столкнулся с расчетом стыковых/угловых швов. Но мне остался непонятен следующий вопрос: Если коэффициенты и зависят от глубины проплавления шва и его положения, то почему у механизированной сварки, при диаметре проволоки >1,4мм Offtop: читай полуавтоматом =0,9 (при катете шва 3-8мм). При ручной дуговой сварке всегда равна 0,7. Почему так? Если этот коэффициент , по своей сути, определяет минимальную толщину шва, то почему у полуавтомата он больше? П.С. на сопромате нам приводили пример расчета флангового шва. При расчете катет шва умножали на 0,707 (это расстояние от центра гипотенузы до вершины прямоугольного треугольника) тем самым, при умножении на длину шва, находили площадь. Если - это и есть то о чем я говорю, то почему тогда при полуавтомате значение выше? Если это никак не связано, объясните что к чему тогда
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
бета эф - коэффициент "возможной косячности". Полуавтомат варит качественнее ручной сварки (не всегда, правда), что и отражено в таблице 39.
также влияет положение шва при сварке и кол-во проходов. Кол-во проходов косвенно отражено в размере катета. Ну и сам катет тоже влияет. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Расскажите поподробнее, мне реально интересно, что за зверь такой эта сварка.
Интуитивно конечно кажется, что полуавтомат лучше варит, но вот трубы нефтяные или газопроводные вроде инверторами варят, просто там сварщики супер. Или я ошибаюсь?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73
|
книг море, а я просто задал маленький вопрос. так то можно каждую вторую тему на форуме закрывать с диагнозом "Книг море написано")))
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Если в двух словах - то в зону плавления подается проволока (скорость может быть постоянной, может переменной), туда же из стоящего рядом баллона подаются защитные газы (не пускающие в зону горения дуги и плавления металла гнусный и противный кислород). Одно из основных отличий от ручной - это то, что при ручной сварке облако "защитных газов" образуется сгорающей обмазкой электрода. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Например, как посчитать расчетную длину колонны? Маленький вопрос, а войны на форуме уже 10 лет идут и так и не заканчиваются. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 73
|
Offtop:
Цитата:
Offtop: Я думаю - на мой вопрос можно дать либо утвердительный, либо отрицательный ответ. а раскрывать его я не просил |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Да я понимаю... И то, что вы объяснили это я знал.
Просто вы, вроде как, на ЗМК работаете... вот и думал что наблюдениями владеете и со сварными хоть каждый день пообщаться можете... Я вот, всего второй раз вчера на ЗМК был... Они перекрестились наверно когда я ушел... вопросов была куча)))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Offtop: Уже год, как не работаю.
Хватит ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Поэтому, если вкратце - то коэф. бета эф зависит от технологии. Отличия получающегося сечения и структуры металла шва при разных переменных факторах я и назвал "косячностью". Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.07.2017 в 10:16. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Бармаглотище Расскажите, про сварку "в лодочку" ? Я так понимаю это самый благоприятный метод ведения сварки? но вместе с тем редкоприменимый!?
Я так посмотрел на таблицу 39 СП16... всегда равна 1,0 или чуть больше. Вывод такой: расчетное сопротивление по металлу границы сплавления всегда будет равно 0,45Run. Короче шибко повлиять на расчет не могет.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
берешь 2 детали, одна горизонтальная, вторая вертикальная.. И поворачиваешь на 45 градусов.
----- добавлено через ~2 мин. ----- При правильном выборе сварочных материалов можно не заморачиваться |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Так что в итоге? Если я закладываю в проект сварку полуавтоматом с диаметром проволоки >1,4мм, то беру из таблицы 39 и при подсчете геом. харктеристик шва? 0.707*kf не учитываю? она типо в сидит?
Как правильно, короче, будет? или
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 220
|
Может кто знает, почему последняя строчка в табл. 39 (СП 16) "Ручная и механизированная при d < 1,4 или порошковой проволокой" разделяется на две "В лодочку" и "нижнее, горизонт....". И получается что бетта_f есть только для положение шва только "В лодочку", а бетта_z есть только для всех остальных положение шва, кроме "В лодочку".
В пособии по сварке и в СНиП II-23-81* табличка без это разделения. В новых СП это просто ошибка или хитрая задумка? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Vovas_91, не то, чтобы ошибаетесь, а вообще у вас отдалённое понимание оборудования и технологии сварки. Полуавтомат - степень механизации; инвертор - это вид источника,
__________________
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Цитата:
Но сам себе отвечая, в трубах сварной шов - стыковой, где нет катетов. При расчете стыковых сварных швов используется только расчетное сопротивление металла проката, при этом никак не учитывается марка электрода и технология сварка. Этот момент мне тоже не до конца понятен. А если будет случай когда сваривается сталь С390 и используется самый слабопрочный электрод Э42? Или на такое в нормах есть запрет?.... Вообщем одни размышления... )) ----- добавлено через ~4 мин. ----- Это ошибка. При ручной дуговой и механизированной с проволокой <1,4мм при любом положении в пространстве шва - коэффициенты соответсвенно равны бетта_ф=0,7; бетта_z=1,0
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Offtop: Неужели настолько сложно прочитать внимательно пару страниц СП 16, посвященных расчету сварных соединений? |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Ну дайте ссылку на запрет из норм плз!?
С этим я согласен.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Представьте себе, не поверю... Ссылку, где черным по белому написано, что так делать нельзя, слабо показать?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Где я писал, что так делать нельзя? Читай СП 16, раздел "Сварные соединения", пункты о расчете стыковых соединений. Внимательно. Каждое слово. Потом - думай. затем еще раз прочитай. После этого прочитай еще раз пост #32 в части, касающейся стыковых швов. если еще не поймешь его (#32) абсурдность - снова читать нормы. Повторять до тех пор, пока не осенит. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Спасибо, большое ZVV Действительно пункт норм ограничивает применении сварочных материалов и технологию сварки (то есть коэффициенты бетта) с временным сопротивлением ниже временного сопротивления свариваемых деталей.
Еще один маленький вопрос стал ясен. Offtop: Читай СП 16, раздел "Сварные соединения"... ну ну...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
ну-ну.
электрод Э46. Rwun=450 Н/мм2 Сталь С345, толщина 40...80 Run=450 Н/мм2. Берем и варим? Offtop: Нихрена тебе не стало ясно, на самом деле. А читать нормы и думать - неохота. Удачи Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.08.2017 в 15:24. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться с расчетом кронштейна | MYPOMELL | Металлические конструкции | 4 | 28.09.2016 13:40 |
Помогите с расчетом провеса провода переход через автодорогу | zhamir | Электроснабжение | 2 | 29.01.2016 16:01 |
Помогите с расчетом кровли склада. | atp-services | Металлические конструкции | 1 | 26.01.2016 11:34 |
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы | zc-igor | Лира / Лира-САПР | 7 | 14.12.2011 20:59 |
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей | AfanazzZ | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 12.02.2010 10:16 |