Непрочитано 17.08.2017, 09:44 #1
Возможно ли заменить тяжи по прогонам покрытия на профнастил с креплением в каждой гофре?
Romka
 
Инженер
 
Крым
Регистрация: 18.03.2006
Сообщений: 1,501

Друзья!
Имеется покрытие здание, состоящее из стальных треугольных ферм, прогонов в виде швеллеров и профнастила.
Прогоны раскреплены тяжами в середине пролета. По верху прогонов крепится профнастил.

Вопросы такие:
1. Возможно ли отказаться от тяжей, а вместо этого закрепить профнастил к прогонам в каждой гофре?
2. Монтажники утверждают, что изготовление резьбы на тяжах длиной около 2м очень проблематично, т.к. в токарный станок такой прут не войдет. Поэтому они видят вариант изготовления тяжей из прута со сваркой коротышей с резьбой на концах тяжа. Какие есть альтернативы такому способу изготовления тяжей?
Просмотров: 14745
 
Непрочитано 17.08.2017, 09:55
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
1. Возможно ли отказаться от тяжей, а вместо этого закрепить профнастил к прогонам в каждой гофре?
да, но предусмотреть в коньке соединительную планку
+ https://dwg.ru/dnl/5152
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: конёк из 2.020-1.08.jpg
Просмотров: 742
Размер:	196.1 Кб
ID:	192358  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2017, 13:34
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Вопросы такие:
1. Возможно ли отказаться от тяжей, а вместо этого закрепить профнастил к прогонам в каждой гофре?
Нужно

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
2. Монтажники утверждают, что изготовление резьбы на тяжах длиной около 2м очень проблематично, т.к. в токарный станок такой прут не войдет. Поэтому они видят вариант изготовления тяжей из прута со сваркой коротышей с резьбой на концах тяжа. Какие есть альтернативы такому способу изготовления тяжей?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2017, 23:22
#4
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Друзья!

2. Монтажники утверждают, что изготовление резьбы на тяжах длиной около 2м очень проблематично
стесняюсь спросить, а зачем резьба аж 2 м для таких тяжей?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2017, 02:24
#5
lego_go


 
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263


Здравствуйте Romka.

Ну если у них такие проблемы с нарезкой резьбы,
то как вариант для тяжа можно использовать
непосредственно уже готовую шпильку длиной 2 или 3 метра.

Опять же имеются готовые детали для соединения шпилек
между собой.
lego_go вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2017, 11:54
#6
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Друзья!
Шпилька длиной 1,8м. На обоих концах шпильки нарезана резьба длиной 20см.
Вероятно, что придется нарезать резьбу лерками.
Можно предложить строителям сравнить себестоимость тяжа с нарезанной резьбой с ценой покупной шпильки.
Этот вопрос понятен.

По первому вопросу пока ясности до конца нет.
wvovanw, почему вы решили, что узел В4.2 серии Уникон относится к случаю, когда у прогонов отсутствуют тяжи?
Непонятна методика расчета проф настила как элемента раскрепления прогонов и его крепление в Лире?

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Нужно
Поясните, что "нужно"?

Последний раз редактировалось Romka, 18.08.2017 в 13:21.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2017, 13:06
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
wvovanw, почему вы решили, что узел В4.2 серии Уникон относится к случаю, когда у прогонов отсутствуют тяжи?
конек связать в принципе надо, тогда профлист будет держать остальные прогоны.
Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
к случаю, когда у прогонов отсутствуют тяжи?
никак
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2017, 13:21
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Щас признано (пусть и не всеми), что даже сэндвичами, не то что профлистом, можно прогоны раскрепить и даже уменьшать пролет для расчет скатной составляющей.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2017, 13:34
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Щас признано (пусть и не всеми), что даже сэндвичами, не то что профлистом, можно прогоны раскрепить и даже уменьшать пролет для расчет скатной составляющей.
и даже больше - проведены эксперименты Катюшиным, где он это подтверждает.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2017, 14:02
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Поясните, что "нужно"?
Великую тайну открываю - нужно то, что процитировано в #3 перед словом "нужно"

----- добавлено через 50 сек. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
и даже больше - проведены эксперименты Катюшиным, где он это подтверждает.
Дядь, в показаниях путаешься
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
И прогоны здесь уже должны быть из гсп, потому как швеллер при сэндвич-панелях не будет работать как распорка.
Ты уж определись - раскрепляет или нет? = ))
Offtop: Вопрос риторический. Очередной религиозный диспут "раскрепляет или нет" затевать не нужно
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2017, 14:21
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Дядь, в показаниях путаешься
нисколечко! Я тебе скидывал кстати как-то этот эксперимент.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ты уж определись - раскрепляет или нет? = ))
я считаю без раскрепления, если сэндвич.
Offtop: ps^ ты хочешь поговрить об этом?(с)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2017, 14:33
| 1 #12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Offtop: ps^ ты хочешь поговрить об этом?(с)
Offtop: а ты можешь сказать что-либо новое, не звучавшее на этом форуме раз 5 за последние лет 10? Я - вряд ли
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2017, 14:35
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: а ты можешь сказать что-либо новое, не звучавшее на этом форуме раз 5 за последние лет 10? Я - вряд ли
нет)))
вопрос был изначально в профлисте
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2017, 14:42
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


И опять-таки... Моя религия утверждает, что даже без конькового спаренного прогона закрепленный в каждой волне профлист передаст нагрузку с середины прогона на опорные узлы за счет собственной сдвиговой жесткости при условии нормального скрепления отдельных листов между собой. Offtop: А вот сэндвич уже не справится, т.к. отдельные панели друг с другом никак не скреплены; учитывать же силу трения в замке мне лично сыкотно, т.к. он никакому расчету не поддается (что коэффициент трения там непредсказуемый, что прижимная сила). так что ежели сэндвич - то будьте любезны спаренный коньковый прогон либо тяжи на верхний шаг прогонов от опоры в пролет.
Но это - моя религия, ты можешь придерживаться другой. У нас свобода вероисповедания в Конституции прописана
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2017, 14:46
#15
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Бармаглотище, wvovanw
Ваши доводы основаны на собственном опыте?
Вы в своих проектах применяли раскрепление прогонов профнастилом взамен применения тяжей?
Romka вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2017, 14:49
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Бармаглотище, wvovanw
Вы в своих проектах применяли раскрепление прогонов профнастилом взамен применения тяжей?
конечно
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2017, 14:54
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И опять-таки... Моя религия утверждает, что даже без конькового спаренного прогона закрепленный в каждой волне профлист передаст нагрузку с середины прогона на опорные узлы за счет собственной сдвиговой жесткости при условии нормального скрепления отдельных листов между собой.
и опять таки - не такой уж и большой расход на соединительные планки чтобы ими пренебречь (из моей религии)
Offtop: насчет нормального скрепления - чуть ли ни каждый день звонки со стройки о том, что где-то и как-то они накосячили...
Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Бармаглотище, wvovanw
Ваши доводы основаны на собственном опыте?
Вы в своих проектах применяли раскрепление прогонов профнастилом взамен применения тяжей?
да
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2017, 15:00
#18
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


а тяжами можно раскрепить? ими только неразрезность в плоскости ската сделать

----- добавлено через ~5 мин. -----
а если раскрепить, то одно крепление в верх прогона, а другое в низ соседнего. но скатную так уже не передашь

Последний раз редактировалось bigden, 18.08.2017 в 15:05.
bigden вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2017, 15:39
#19
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Бармаглотище, wvovanw
Ваши доводы основаны на собственном опыте?
Вы в своих проектах применяли раскрепление прогонов профнастилом взамен применения тяжей?
так это совсем круто когда профлист для прогонов а вот с сендвичами лично я только тяжи или без них но прогон без раскрепления тогда считается

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
а тяжами можно раскрепить? ими только неразрезность в плоскости ската сделать
а почему нет? они же препятствуют потери устойчивости прогона в точке крепления. Крепление тяжами делаю четко по серии 1.460.3-22 и не парюсь
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 18.08.2017 в 15:44.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2017, 18:01
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
они же препятствуют потери устойчивости прогона в точке крепления
только при условии, что прогон "опрокидывается" нагрузкой вниз по скату. Вертикальная нагрузка, центр изгиба, все дела.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2017, 11:18
#21
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Имеется покрытие здание, состоящее из стальных треугольных ферм, прогонов в виде швеллеров и профнастила.
Прогоны раскреплены тяжами в середине пролета. По верху прогонов крепится профнастил.
А по профнастилу что укладывается? Только утеплитель? Или там плита железобетонная по профнастилу?

Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
1. Возможно ли отказаться от тяжей, а вместо этого закрепить профнастил к прогонам в каждой гофре?
В принципе - можно. У вас есть проект, а у проекта есть авторы. Вот пусть ваши проектировщики и решают что там именно на вашем объекте можно, а что - нельзя.

Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
2. Монтажники утверждают, что изготовление резьбы на тяжах длиной около 2м очень проблематично, т.к. в токарный станок такой прут не войдет. Поэтому они видят вариант изготовления тяжей из прута со сваркой коротышей с резьбой на концах тяжа. Какие есть альтернативы такому способу изготовления тяжей?
Токарные станки - они разные бывают. Ну может в конкретный станок в конкретной мастерской прут длиной 2 м и не войдет. А вот длиной 1 м - войдет? Тогда пусть нарезают резьбу на концах коротких стержней и соединяют их на резьбовых муфтах. Так вас устроит?
А что вас так пугает в изготовлении коротышей с резьбой и дальнейшей их приварке к стержню тяжа? Совершенно стандартный способ.
Короче вся эта ваша возня с тяжами - искусственно созданная проблема. Просто у вас кое-кто работать не хочет. А то бы уже давным-давно все сделали.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2017, 13:02
#22
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 118


А какой уклон кровли?

Если уклон 7 градусов, а нагрузка на покрытие 400кг/м2 то скатная составляющая 50кг/м2. При длине ската 12м и шаге саморезов 250мм на 1 саморез в коньке 150кг. Что вроде как проходит, но как то близко к пределу.
И это если по обе стороны от конька длинна ската одинаковая и планки есть.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И опять-таки... Моя религия утверждает, что даже без конькового спаренного прогона закрепленный в каждой волне профлист передаст нагрузку с середины прогона на опорные узлы за счет собственной сдвиговой жесткости при условии нормального скрепления отдельных листов между собой
А как участь дополнительные напряжения в листе в таком случае? на какие усилия считать саморезы?
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2017, 14:32
#23
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Монтажники утверждают, что изготовление резьбы на тяжах длиной около 2м очень проблематично
обычно делают шпильку с резьбой с одной стороны, а потом сваркой присоединяют ее к гладкому стержню. В сериях где-то встречал. Кажется в ЖБ колоннах есть, когда анкеры часть из гладкого стержня под резьбу, а анкерный участок из периодического профиля..
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2017, 15:58
#24
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


В качестве тяжей привариваем квадратную трубу на монтаже 40х3
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2017, 06:35
#25
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Проходил повышение квалификации у СКАДовцев, там оба преподавателя по металлу любили устанавливать тяжи для раскрепления прогонов, хотя я лично считаю это необоснованным.
В СП16 есть методика расчета применимости профлиста, как элемента раскрепления прогонов, проверяется срез самореза и смятие листа, по саморезу проходит всегда, может не хватить по смятию листа, но это если через волну, в каждую волну обычно проходит с большим запасом.
По опыту обследования видел такие тяжи только на зданиях 50-х годов, где покрытие было из мелкоштучных ж.б. плит, не привариваемых к прогонам.
Проверяйте профлист и саморезы расчетом и закладывайте его, как раскрепление, только надо обязательно прописать марку саморезов (я закладывал швейцарские SFS, у них есть характеристики на срез), плюс пропишите, чтобы вкручивали из в нижнюю волну профлиста (видел фото, где прогоны "легли", т.к. профлист прикрутили через верхнюю волну).
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 08:32
#26
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
плюс пропишите, чтобы вкручивали из в нижнюю волну профлиста (видел фото, где прогоны "легли", т.к. профлист прикрутили через верхнюю волну).
Вот из-за этого, я полагаю, сендвич-панели "неочень" раскрепляют прогоны.

Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
(я закладывал швейцарские SFS, у них есть характеристики на срез)
Да, это очень правильно, тока блин, как бы контролировать не пришлось, по-скольку, что снабженцам, что прорабам до, ойойой, марки саморезов, дело особого нет... Offtop: И это не может быть только их проблемой...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 08:50
#27
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Вот из-за этого, я полагаю, сендвич-панели "неочень" раскрепляют прогоны.


Да, это очень правильно, тока блин, как бы контролировать не пришлось, по-скольку, что снабженцам, что прорабам до, ойойой, марки саморезов, дело особого нет... Offtop: И это не может быть только их проблемой...
Да, преподаватели тоже на это налегали. Но это уже скорее из области философии вопрос. Технически профлист раскрепить прогоны может, он может даже заменить связи по покрытию, именно в этом случае он прикручивается в каждой волне. А уже применять его в таком качестве или нет - надо решать, учитывая другие факторы. В принципе заказчик должен быть кровно заинтересован в варианте без тяжей, ибо это его деньги, соответственно он тоже может проконтролировать.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 08:55
#28
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
В СП16 есть методика расчета применимости профлиста
Подскажите где именно? и точно в СП16?
В пособии только есть раздел про профлист. Но что б прям методики расчета - не увидел.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 08:59
#29
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Вот из-за этого, я полагаю, сендвич-панели "неочень" раскрепляют прогоны.
Найди отличия
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1122.jpg
Просмотров: 293
Размер:	58.1 Кб
ID:	192655  
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 09:00
#30
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Да, преподаватели тоже на это налегали. Но это уже скорее из области философии вопрос. Технически профлист раскрепить прогоны может, он может даже заменить связи по покрытию, именно в этом случае он прикручивается в каждой волне. А уже применять его в таком качестве или нет - надо решать, учитывая другие факторы. В принципе заказчик должен быть кровно заинтересован в варианте без тяжей, ибо это его деньги, соответственно он тоже может проконтролировать.
Я с вами полностью согласен. До определенного момента - профлист очень выгоден и удобен при применении его в качестве покрытия и раскрепления для прогонов.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 09:03
#31
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


п. 8.4.5 формула (74) и п. 14.2.9, формула (187). И да, там не конкретно про профлист, там в целом про крепление жесткого настила в качестве раскрепления.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 09:03
#32
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


2Бармаглотище, Я уже не знаю, тролите вы меня или нет
Но суть такова, что при креплении сендвичей никак не проконтролируешь прижатие нижнего металла к прогону. С профлистом ситуация обратная.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
п. 8.4.5 формула (74) и п. 14.2.9, формула (187). И да, там не конкретно про профлист, там в целом про крепление жесткого настила в качестве раскрепления.
Теперь ясно) "методика" - было слово в кавычках)) Ну тогда всё в порядке. Так и поступали.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 24.08.2017 в 09:09.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 09:10
#33
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Вообще-то, у сэндвичей весьма жесткий утеплитель. По ним ходить можно.
Кроме того. Вот выйдите на улицу, найдите столб... И попытайтесь сквозь него пройти. А ведь вы к земле не "прижаты" ничем, кроме собственного веса Или вы считаете, что крепление профлиста к прогону как фрикционное работает?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 09:10
#34
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Я уже не знаю, тролите вы меня или нет
Но суть такова, что при креплении сендвичей никак не проконтролируешь прижатие нижнего металла к прогону. С профлистом ситуация обратная.
Думаю, полное прижатие необязательно, речь идет о величинах порядка 50-100мм. При зазоре до 1см все равно саморез сначала либо сомнет нижнюю поверхность сэндвич-панели, либо срежется сам.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 09:13
| 1 #35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


П.с. По вашей логике, стеновые сэндвичи должны сползать по колонне, пока в цоколь не упрутся. А они, вообще-то, "висят".

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Думаю, полное прижатие необязательно, речь идет о величинах порядка 50-100мм. При зазоре до 1см все равно саморез сначала либо сомнет нижнюю поверхность сэндвич-панели, либо срежется сам.
откуда этот 1 см возьмется? Ураган катрина или гравицапа? Нижний лист у них плоский.
Все, что "давит" на прогоны, ровно так же прижимает сэндвич к ним. Это не учитывая прижатие саморезом... А если уж под воздействием локальных гравитационных аномалий сэндвич решил воспарить к небесам - то на прогон не будет нагрузки и вряд ли есть нужда в его раскреплении в этот момент

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.08.2017 в 09:20.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 09:21
#36
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
откуда этот 1 см возьмется? Ураган катрина или гравицапа? Нижний лист у них плоский.
Скорее всего не возьмется. Но даже если и появится, это не критично, т.к. действительно соединение не фрикционное (в теории опять же). В целом не использовать такую жесткую штуку как профлист или сэндвич для раскрепления я лично считаю роскошью, особенно для и так не самого дешевого по мировым меркам строительства в РФ.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 09:25
#37
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вообще-то, у сэндвичей весьма жесткий утеплитель. По ним ходить можно.
Удивлен такое слышать от Вас.
Считаю что такие вещи исключительно идут в запас, аля жесткость утеплителя.... Ну о чем разговор?
Дело в том, что если не прижать лист металла, как и происходит в случае сендвича, то узел будет податливым. На сколько - не берусь судить. Но точно ясно, что при раскреплении прогонов профлистом в каждый гофр, что бы сечение прогона повернулось/сдвинулось из плоскости хоть на йоту, необходимо полностью выбрать сопротивление профлиста как пластинки (что бы её выпучило) либо срезало саморез, либо смяло торцевую поверхность того же профлиста. Это ясно и очевидно. В случае с сендвичем - там ГИС и хз что с ним делать.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 09:30
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


вовас, кури форум. Этот холивар уже лет 10 идет
П.С. именно вот для раскрепления прогонов профлист нафиг не надо в каждую волну. Для диска - надо, там уже усилия другие бродят.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2017, 09:33
#39
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Ок. Я не для холиваров это писал... Каждый Offtop: д****траскрепляет как хочет...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2017, 06:29
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
...Считаю что такие вещи исключительно идут в запас, аля жесткость утеплителя.....
Удивлен такое слышать от Вас. "Аля" жесткость утеплителя идет В НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ панели на изгиб, не говоря уже на сдвиг. Т.е. сэндвич-панель - это трехслойный пирог, где средний слой выполняет функцию связи между крайними - типа как стенка двутавра между полками. И оно не в запас, а 100% в расчете: попробуй стенку двутавра исключить из двутавра
И, как ремарка, насчет крепления панелей МЕЖ СОБОЙ - верхняя обшивка панелей сшивается меж собой саморезами. И с учетом вышесказанного можно догадаться, КАК и КАКОЙ жесткости создают "диск" в своей плоскости обычные клееные сэндвич-панели.
Да, клееные. Плотный утеплитель сплошным образом приклеен к обеим обкладкам. Клей, для справки, офигенный (одним словом).
Дополнительная спраффка: если связь между слоями потеряется, то сэндвич не сможет воспринять и 3% расчетной нагрузки.
Таким образом - утеплитель не ""аля" в запас", а есмь оно РАСЧЕТНОЕ в сэндвиче как в несущем.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 28.08.2017 в 06:38.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2017, 07:44
#41
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Удивлен такое слышать от Вас. "Аля" жесткость утеплителя идет В НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ панели на изгиб, не говоря уже на сдвиг. Т.е. сэндвич-панель - это трехслойный пирог, где средний слой выполняет функцию связи между крайними - типа как стенка двутавра между полками. И оно не в запас, а 100% в расчете: попробуй стенку двутавра исключить из двутавра
По ходу вопрос возник - а наборному сэндвичу можно доверить раскрепление прогона?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2017, 10:03
#42
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
По ходу вопрос возник - а наборному сэндвичу можно доверить раскрепление прогона?
если речь идёт о: прогон - крепление к нему профлиста напрямую - утеплитель - профлист, то - да.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2017, 10:41
#43
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
если речь идёт о: прогон - крепление к нему профлиста напрямую - утеплитель - профлист, то - да.
нет, о таком
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2017, 10:46
#44
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Axe-d, нижний профлист напрямую крепится к прогонам? Соблюдается п.8.4.4 СП16?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2017, 10:50
#45
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
нижний профлист напрямую крепится к прогонам?
да
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Соблюдается п.8.4.4 СП16?
а что там в пункте? - общая фраза.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2017, 18:33
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
... наборному сэндвичу можно доверить раскрепление прогона?
Как видите, все зависит от конкретики "набора". А лепят "наборы" по-всякому. Нужно смотреть конкретно. Это весьма просто, ибо в наборных панелях утеплитель есть ничто как несущий элемент, и в сухом остатке - несущие профили.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2017, 10:48
#47
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Ильнур, в принципе согласен с тобой, но, поскольку я понятия не имею сколько вешать в граммах может воспринять этот клей и т.д. - поэтому считаю в запас...
Offtop: Begin
procedure holivar.closed;
end.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2017, 11:28
#48
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Ильнур, в принципе согласен с тобой, но, поскольку я понятия не имею сколько вешать в граммах может воспринять этот клей и т.д. - поэтому считаю в запас...
по моему личному имхо, вертикальные нагрузки от снега, человеков и пр. напрягают клеевой шов панели гораздо больше, нежели силы, стремящиеся вывести прогон из равновесия из плоскости.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это весьма просто, ибо в наборных панелях утеплитель есть ничто как несущий элемент, и в сухом остатке - несущие профили.
но конкретно в несущих профилях есть ребра, которые работают не только как стенка изгибаемого профиля, но и как будто как "контрфорсы" мембраны, образованной горизонтальной частью профилей.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 29.08.2017 в 11:37.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2017, 13:14
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
... я понятия не имею сколько может воспринять этот клей...
Клей на сдвиг воспримет все, что понесет на сдвиг утеплитель. Как и при изгибе панели.
Цитата:
в несущих профилях есть ребра, которые работают не только как стенка изгибаемого профиля, но и как будто как "контрфорсы" мембраны
Да, в конструкциях типа "корыто" очень гибкие полки и стенки, это конечно надо учитывать. Но утеплитель не причем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2017, 13:30
#50
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нужно смотреть конкретно.
А как тут посмотришь "конкретно"... Проектируешь тут по ТЗ, где прописано "сэндвич", а под сдачу прилетает архитектура - вроде тоже "сэндвич", но из профиля МП СП. Вот и прими решение на ходу - оставляем прогоны как есть, ставим тяжи или меняем швеллер на трубы.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2017, 21:07
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
... прими решение на ходу - оставляем прогоны как есть, ставим тяжи или меняем швеллер на трубы.
В обстановке, приближенной к военной, надо тупо трубу применить. Гарантия жесткости и устойчивости при любых атаках извне . Дорого и сердито.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2017, 07:47
#52
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Да... с трубой не поспоришь....
А вот швеллер с его центром изгиба... опасный парень
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2017, 14:25
#53
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В обстановке, приближенной к военной, надо тупо трубу применить. Гарантия жесткости и устойчивости при любых атаках извне . Дорого и сердито.
А к трубе - заглушки, и уголки с двух сторон, и черезчур лопоухие фасонки на ферму для болтов. Очень сердито. И експёрту красная тряпочка про нарушение герметичности профиля
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2017, 16:05
#54
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
А вот швеллер с его центром изгиба... опасный парень
Напротив, центр изгиба помогает им "по жизни"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2017, 05:40
#55
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Напротив, центр изгиба помогает им "по жизни"
Не понял? Можно поподробнее? в чем помощь?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2017, 08:28
#56
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Не понял? Можно поподробнее? в чем помощь?
Для швеллерного прогона на уклонной кровле бимомент снижает максимальные нормальные напряжения в сечении во вне зависимости от расположения профиля.

Последний раз редактировалось IBZ, 31.08.2017 в 13:26.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2017, 03:31
#57
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Для швеллерного прогона на уклонной кровле бимомент снижает максимальные нормальные напряжения в сечении во вне зависимости от расположения профиля.
Получается, что действительно снижает, при чем если швеллер располагать, как бы неверно(что бы полки смотрели вниз по уклону), то бимомент разгружает еще больше, но в таком случае с устойчивостью проблемы. Верно? (скрутит быстрее этот швеллер)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2017, 05:00
#58
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


снижает если только учитывать что скатная воспринимается прогоном. а так секториальные увеличивают в 2 раза

----- добавлено через ~10 мин. -----
причем формально получается так: если тяжи применять и считать что кровля не влияет на жесткость прогона, то рассчитываем только на нормальную + скатную по многопролетной + устойчивость
и проверить касательные от кручения. Если кровля раскрепляет прогон, то нормальная + секториальные. Численно не могу сравнить, но должно получиться где-то одинаково. Т.е. получается раскрепляй-не раскрепляй - одно и то же

Последний раз редактировалось bigden, 01.09.2017 в 05:11.
bigden вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2017, 06:48
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Еще в зависимости от типа (конструкции) кручения может не быть вовсе. И вообще, швеллер на кровле - это очень сложная тема, в т.ч. в свете малокорректности проверки общей устойчивости по нормам. Вот здесь лет 6 назад мусолили: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%E3%EE%ED%E0
Там на п.229 даже калькулятор есть http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...&postcount=229 .
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 02.09.2017 в 07:07.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2017, 08:03
#60
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
в таком случае с устойчивостью проблемы. Верно? (скрутит быстрее этот швеллер)
ИЗ формулы 70 СП 16.13330.2017 вполне однозначно следует, что если бимомент снижает сжимающие напряжения при расчете на прочность, то и на устойчивость он так же скажется благоприятно. От кручения увеличиваются только касательные напряжения, которые, как правило, не яляются решающим фактором подбора сечения.

Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Т.е. получается раскрепляй-не раскрепляй - одно и то же
Тут с логкой автора не разобрался
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 14:13
#61
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


насчет сэндвичей - как раскрепляющего настила. в СП по ЛСТК есть фраза, что раскрепляет только профлист прикрепленный в низ волны
bigden вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 14:17
#62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
насчет сэндвичей - как раскрепляющего настила. в СП по ЛСТК есть фраза, что раскрепляет только профлист прикрепленный в низ волны
Слово "только" там упомянут в сочетании с "кроме сэндвичей"? Отсутствие присутсвия не означает отсутствие.
Т.е. НИКТО НИКОГДА НЕ ДОКАЗАЛ, что сэндвич не раскрепляет.
Обратное доказано мною. Сэбэ же.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 14:57
#63
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Тут с логкой автора не разобрался
ну то есть если не учитывать влияние кровли, то тогда она не стесняет деформации и секториальные учитывать не нужно, а фи_б нужно. а если учитывать раскрепление, то тогда без фи_б, но с сектоориальными
bigden вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 15:07
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
... если не учитывать влияние кровли, то тогда она не стесняет деформации и секториальные учитывать не нужно
Почему нестеснение кровлей КАКИХ-ТО деформаций позволяет не учитывать стесненность кручения?
Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
если учитывать раскрепление, то тогда без фи_б, но с секториальными
Опять же...раскрепления ОТ СКАТНОЙ уменьшают таки кручение, соответственно бимоменты уменьшатся. Возможно значительно.
Не понятная логика...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 15:17
#65
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не понятная логика...
стесненное кручение возникает ведь при стеснении деформаций. а если ничего не мешает, то только касательные от кручения

----- добавлено через 18 сек. -----
хотя я уже не уверен
bigden вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 15:20
#66
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Когда монтажники понимают разницу между саморезом и самонарезающим винтом, то сразу соглашаются на тяжи). На треугольных фермах, да и вообще на уклонах более 10 гр - тяжи однозначно надёжней. А если учитывать мнение монтажников, то вместо устройства кровли им нужно будет устройство оргий проектировать)))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 15:23
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
стесненное кручение возникает ведь при стеснении деформаций. ..
Конкретных деформаций:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1303809355
P.S. Монтажник должен не умничать и желать, а молча и дисциплинированно реализовывать мудрые проектные решения.
P.S.2. Мудрое проектное решение - это изящное решение, а не нагромождение с перепугу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 15:27
#68
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


в бычкове стеснееное кручение приводится к изгибу обоих полок в их плоскости. а если кровля дает деформироваться, то и кручение реализуется. но это конечно только формальность. конечно любая кровля будет препятствовать кручению хоть как то
bigden вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 15:29
#69
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
в бычкове стесненное кручение ...
Вот из Бычкова как раз вроде эти картинки (редакция моя):
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1303809355
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 04.09.2017 в 15:41.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 15:34
#70
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1303809355
:
Цитата:
Страница не найдена
Если вы искали на ней что-то конкретное,
спросите об этом Яндекс:

Найти
Техническая информация
Техническая информация: ошибка HTTP 404
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 15:41
#71
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
:
Подправил
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 15:45
#72
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Подправил
Другое дело
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 15:51
#73
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


все правильно. на стр.19 так и написано: "таким образом, ... кручение сопровождается изгибом отдельных элементов стержня и появлением в поперечных сечениях его нормальных напряжений". т.е. Поэтому этот случай закручивания называется изгибным или стесненным кручением". Т.е. если есть какие-то опоры, препятствующие перемещению полки при изгибе, то появляются реакции => нормальные напряжения
bigden вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 16:04
#74
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
стесненное кручение возникает ведь при стеснении деформаций. а если ничего не мешает, то только касательные от кручения
Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
в бычкове стеснееное кручение приводится к изгибу обоих полок в их плоскости. а если кровля дает деформироваться, то и кручение реализуется. но это конечно только формальность. конечно любая кровля будет препятствовать кручению хоть как то
Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Т.е. если есть какие-то опоры, препятствующие перемещению полки при изгибе, то появляются реакции => нормальные напряжения
Стало, по крайней мере, понятно о чем речь. Но вот я утверждаю, что если приварить поперек прогона лом (при полном отсутствии кровли) и давить на его конец только вниз безо всякого стеснения вдоль длины элемента, то стесненное кручение все равно возникнет Кто скажет почему?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2017, 17:18
#75
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
давить на его конец только вниз безо всякого стеснения....Кто скажет почему?
Четвёртый закон сопромата, однако:
Цитата:
4. Свободный конец стремится к защемлению.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли заменить тяжи по прогонам покрытия на профнастил с креплением в каждой гофре?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли приваривать обвязочную балку к каждой гофре шпунтовых свай? UPAH Основания и фундаменты 12 14.02.2017 19:33
Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 4 11.10.2011 12:00
Возможно ли заменить сваю железнодорожной бетонной шпалой? зэе Основания и фундаменты 23 29.08.2011 18:00
ING+: Как собрать нагрузку с покрытия на балочную клетку? ialovoi_ea Расчетные программы 6 15.11.2010 09:49
Замена ферм покрытия зального помещения keil Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2009 21:40