| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.09.2017, 12:34 | #1 | |
Горизонтальные трещин в простенках
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 8255
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Может под штукатуркой глянуть что там конкретно? С виду только последнее фото настораживает, но это нужно конкретно узел сопряжения с фахверком смотреть. Может стена немного играет из-за гибких связей
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
Цитата:
А горизонтальная трещина на 4 фото, это штукатурка там толстым слоем - она и отваливается. Если б кладка трещала бы, то трещала бы в уровне проёма в тонком месте. Фунд балки надо смотреть. Прогиб у них какой. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 23
|
Цитата:
Облицовочный кирпич перевязан с основной кладкой стен (см. фото) Так же есть трещины в простенках, как раз в уровне проема в тонком месте, эту трещину мы тоже расшили и она есть в кладке. На фото наглядно видно, что внутри трещина есть, а снаружи нет. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Похоже, что всё держится на облицовке.
Видимо внутренняя кладка не стоит на фундаментных балках, а "весит" на облицовке. ----- добавлено через 32 сек. ----- Отрывай фундамент.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 23
|
Да вот, отрыли (фото), по замерам балка на всю ширину стены... И опирание балки на фундамент выполнено без каких-то подозрений, уложена через блоки СБ на плитную часть столбчатого фундамента
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 23
|
пока не очень понимаю, как кладка может "висеть" на облицовке, т.к. по замерам, и при откопке шурфов с внутренней стороны получилась такая картина (см. фото). Фундаментная балка лишь немного уже кирпичной стены, на 60 мм с каждой стороны.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131
|
Не смотря на то, что лицевой слой перевязан с основным, каждый из них живет своей жизнью в силу различных свойств кирпичей (водопоглощение, паропроницаемость, линейное расширение). Правда в двухслойной кладке чаще разрушается лицевой слой. Рецепт лечения зависит от финансовых возможностей и целей заказчика (подремонтировать и продать или эксплуатировать самому долгие годы).
1. Расшить трещины и зачеканить раствором. 2. Инъецировать поврежденные участки каким-нибудь новомодным составом. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2016
Сообщений: 65
|
Проверяли качество раствора кирпичной кладки ? Обычно наклонные трещины выходящие от угла оконного блока возникают из-за низкой прочности кирпичной кладки (раствора кирпичной кладки). Трещины возникают из-за разности напряжений под оконным блоком и в стороне от оконного блока.
Последний раз редактировалось Ramil.dem, 08.09.2017 в 11:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 23
|
Цитата:
А что насчет косвенного армирования кладки в качестве лечения?.. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131
|
Мне кажется это излишним. Вертикальная трещина возле колонны на 5 картинке подозрительная. Посмотреть бы её с других ракурсов. Остальные трещины не смертельные. И по-моему "температурные". С окна поддувает холодный воздух, а радиаторы хорошо греют. В месте встречи потоков воздуха кладка гуляет чаще чем в других местах и трескается по ослабленному сечению. На картинке 4 скорей всего арматура в шве или сетка, поэтому раскрылась так хорошо. Для спокойствия сделайте поверочный расчет с учетом дефектов. Там одно действие. Уверен он у Вас "пройдет".
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Что с глубиной заложения балки и глубиной промерзания?
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
Вы стену сверлили? Какая толщина несущего и облицовочного слоя кирпичной кладки?
Расположение горизонтальных трещин соответствует положению закладных с колонной? Странно, что стены соединены с каркасом (киньте фото этой связи), думаю дело как раз в этом. Каркас более подвижный - расшатал внутреннюю часть стены. Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.09.2017 в 09:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131
|
Про толщину стены автор написала
Цитата:
Трещины описанные автором имеют разную природу. Вертикальная вдоль колонны и горизонтальная трещины под окном могут свидетельствовать о том, что элементы закрепления стен препятствуют независимым деформациям каркаса и наружных стен (как предположил NOVICHEK). Меня смущает то, что может там разобрали какую-нибудь стену которая играла роль диафрагмы жесткости и каркас не воспринимает должным образом горизонтальные силы, а может быть на втором этаже менее качественно выполнены узлы колонна-ригель и в результате при деформации каркаса происходит передача усилий на наружную стену с образованием "изгибных" трещин. Проверить нужно отсутствие отклонения от вертикали стен и каркаса. Тогда можно будет точно сказать о причинах трещин. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
Как я понимаю, он написал толщину - габарит. А вы уверены, что там нет пустоты между наружней и внутренней верстой? вот из-за этой пустоты, как раз и не передаются деформации на облицовочный слой.
Теоретически там могут быть два ряда по 120 мм, а в середине всё на что горазда фантазия строителей. Один раз уже обследовали здание так построенное - 3 этажа+мансарда. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131
|
Я ориентировался на фото в посте 7. Смущает конечно цифра 670 (толстовата штукатурка), но мне кажется что это все таки классическая двухслойная кладка. Я неоднократно видел, что наружный слой в хлам и даже отвалился метровыми кусками не смотря на перевязку, а внутренний слой хоть бы хны.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
Цитата:
670!!!! Это очень много для 2 этажного здания. |
|||
|
|||||
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 23
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Глубина заложения рандбалок от 1.1 до 1,4 м от уровня земли. Вообще интересная мысль, что она может быть подвержена подвижкам в результате промерзания и пучения грунта, но тогда по моему мнению должны быть более серьезные трещины, шириной раскрытия побольше, да и на фасадах они бы тоже были на верняка. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Фото скину чуть попозже, но суть там простая - к закладной детали колонны с помощью стержней арматуры приварен горизонтальный уголок, который уложен примерно по середине толщины стены, длина уголка около 500мм. Что значит каркас более подвижный? Тоже были мысли, что каркас "гуляет" отдельно от стен, но дело в том, что стены-то опираются все на те же фундаменты каркаса (фундаменты колонн) ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
А вот по отклонениям есть кое-какая информация - мы недавно сделали геодезическую съемку стен и колонн, которая показала, что стены имеют отклонения от вертикали до 60 мм, как во "внутреннюю" сторону, так и во "внешнюю". Колонны там двухэтажные, и у них так же есть крены, если брать за "0" положение колонны в уровне пола 1-го этажа, то в уровне потолка 2-го этажа отклонение от вертикали достигает 130 мм, при чем отклонения колонн направленны бессистемно, но есть практически у всех колонн. Однако, я считаю, что данные крены возникли на этапе монтажа колонн, а вот крены стен - под вопросом. Кстати, пространственный расчет сделан с учетом кренов колонн. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Alfa, 22.09.2017 в 15:24. |
||||
|
||||
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131
|
Цитата:
Цитата:
Сколько лет зданию и сколько лет оно находилось в бесхозном состоянии? Помониторить бы трещины и деформации, если время позволяет. Тогда можно точно сказать об их природе. Цитата:
Если кладка расслаивается то скреплять наклонными стержнями в тело кладки |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли выполнять расчёт на раскрытие трещин при учёте усилий от подработки? | Akim_1989 | Основания и фундаменты | 5 | 28.01.2016 07:04 |
Горизонтальные трещины в простенках | tutanhamon | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 29.08.2014 15:48 |
Перераспределение усилий в неразрезных балках вследствие неупругой работы бетона с арматурой, а также образования трещин | Нитонисе | Железобетонные конструкции | 22 | 26.05.2014 15:04 |
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.05.2011 07:53 |