Непрочитано 11.09.2017, 14:18 #1
Как рассчитать двутавр переменного сечения в ЛИРА САПР 2017?
ALEX-LCL
 
инженер-строитель
 
Беларусь
Регистрация: 30.07.2013
Сообщений: 193

необходимо прикинуть расчет рамы составного двутаврового переменного сечения с ребрами жесткости по длине. это можно выполнить при помощи выбора жесткости "Составной двутавр? или есть другие способы?
и можно ли для выполнения составного сечения разбить рассчитываемый составной двутавр на несколько участков с разной высотой полок, соединив в один конструктивный элемент? такой подход будет правильным? либо есть другие варианты?

Последний раз редактировалось ALEX-LCL, 11.09.2017 в 15:09.
Просмотров: 11294
 
Непрочитано 11.09.2017, 14:23
#2
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Создать из пластин
583012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2017, 14:25
#3
ALEX-LCL

инженер-строитель
 
Регистрация: 30.07.2013
Беларусь
Сообщений: 193
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
Создать из пластин
Вы не подскажите, может быть что-нибудь в сети на youtube по этому вопросу?
и если выбирать для этого варианта жесткость "пластины", им нужно назначать характеристики стали? или какие-то есть для этого другие жесткости? еще в практике не сталкивался с такой задачей
ALEX-LCL вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 14:26
1 | #4
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Составной двутавр=сварной.
Вам нужно из Стандартных типов сечений выбрать Двутавр**.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 14:38
#5
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
Вы не подскажите
Сам не занимался данным вопросом, иногда попадался данный материал. Можно поискать тут на форуме
Вот, может подчерпнете что-то полезное для себя http://www.cadmaster.ru/magazin/arti...ad_office.html

Последний раз редактировалось 583012, 11.09.2017 в 15:23.
583012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2017, 14:44
#6
ALEX-LCL

инженер-строитель
 
Регистрация: 30.07.2013
Беларусь
Сообщений: 193
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Составной двутавр=сварной.
Вам нужно из Стандартных типов сечений выбрать Двутавр**.
коллега сказал что составные рамы переменного сечения лучше задавать пластинами и выполнять расчет. иначе будет сложно выполнить расчет устойчивости и узлов. насколько эта теория имеет право быть?
либо лучше, все-таки, выбирать тип жесткости "сварной двутавр"?
ALEX-LCL вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 14:56
#7
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
насколько эта теория имеет право быть?
"Такие рамы без проблем сейчас считает СТАРК. В ЛИРЕ или СКАДе можно посчитать методами теории упругости, но только на уровне проверки. С разбивкой на отдельные участки - есть серьезные ньюансы в рамных узлах и процедура весьма трудоемкая, хотя при этом сечения подбираются в постпроцессорах. Лучше посчитать в SOFiSTiKе или в MSC Nastranе."
583012 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 15:08
1 | #8
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Цитата:
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
будет сложно выполнить расчет устойчивости и узлов.
Не приходилось мне такие рамы считать, поэтому достоверно не отвечу.

А если задавать будете пластинами, то и в узлах все-все пластинки поставите? На научно-исследовательскую работу тянет, трудоёмко.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
на несколько участков с разной высотой полок, соединив в один конструктивный элемент?
наверное, стенок. В один конструктивный элемент нельзя объединить элементы с разными жесткостями.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2017, 15:34
#9
ALEX-LCL

инженер-строитель
 
Регистрация: 30.07.2013
Беларусь
Сообщений: 193
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™


CRISTOFF, буду разбираться. потому что в сети по этому вопросу как-то мало информации

----- добавлено через ~10 мин. -----
CRISTOFF, а если формировать обычную сварную балку в Сапфире, можно ли там устанавливать ребра жесткости в нужном количестве и на задаваемом расстоянии?
ALEX-LCL вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 15:48
#10
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Может стоит поискать серию по полурамам переменного сечения. В сельском хозяйстве используются, кстати, до сих пор. У нас в городе их видел в этом году, значит, их выпускают заводы ЖБИ.

----- добавлено через ~3 мин. -----
ALEX-LCL, вы бы схему/чертёж рамы своей приложили для сужения вариантов.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 16:15
3 | #11
ЛАО

"Студент вечный"
 
Регистрация: 04.02.2008
Самара
Сообщений: 237


Посчастливилось посчитать ригель переменного сечения в Лире-САПР. Вот картинки.
Выкладываю текстовый файл из лиры, надо изменить расширение. Удалить расширение doc.

Пролет ригеля 36 м, в середине пролета установлена опора (колонна)
Затраты по времени на моделирование составили часов 6-7. Короче за день справился
Размер расчетного файла 22 Мб
Количество КЭ в схеме 142108 шт

При таких размерах схемы все прилично посчиталось, выбросов напряжений нигде не было. Конечно было выполнено согласование осей для результатов и установлены ребра во всех требуемых местах.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка в Лире (2)_Страница_1.jpg
Просмотров: 649
Размер:	113.7 Кб
ID:	193475  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка в Лире (2)_Страница_2.jpg
Просмотров: 660
Размер:	139.0 Кб
ID:	193476  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка в Лире (2)_Страница_3.jpg
Просмотров: 620
Размер:	102.5 Кб
ID:	193477  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка в Лире (2)_Страница_4.jpg
Просмотров: 531
Размер:	105.1 Кб
ID:	193478  
Вложения
Тип файла: doc марка12.txt.doc (7.05 Мб, 234 просмотров)

Последний раз редактировалось ЛАО, 11.09.2017 в 16:22.
ЛАО вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2017, 16:15
#12
ALEX-LCL

инженер-строитель
 
Регистрация: 30.07.2013
Беларусь
Сообщений: 193
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
вы бы схему/чертёж рамы своей приложили для сужения вариантов
прикладываю схему
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001.jpg
Просмотров: 437
Размер:	35.2 Кб
ID:	193479  
ALEX-LCL вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 16:20
#13
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
прикладываю схему
а при таких пролетах не затратно ли делать раму? Почему не фермы с колоннами?
583012 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 16:23
#14
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Цитата:
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
схему
а что же вы, сударь, изображаете раму постоянного сечения?
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2017, 16:39
#15
ALEX-LCL

инженер-строитель
 
Регистрация: 30.07.2013
Беларусь
Сообщений: 193
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
а что же вы, сударь, изображаете раму постоянного сечения?
интересен расчет как рамы постоянного сварного двутаврового сечения, так и переменного. поэтому вопросы стараюсь формировать по двум типам рам
ALEX-LCL вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 16:48
#16
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


минимальный вес балки для неразрезной переменки будет при пролётах 12-18 м. Дальше уже перерасход большой идет

----- добавлено через ~5 мин. -----
нужно дробить. чем меньше, тем лучше. есть международный стандарт для таможенного союза. там есть рекомендация по моделированию переменки. разбивать ее на элементы не более 1 м. устойчивоость считай для сжатого пояса как для сжатого стержня
bigden вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 17:24
#17
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Дальше уже перерасход большой идет
высота сварной балки может выйти далеко за 1 м. А может не выйти. Нагрузки-то неизвестны. Зато есть вот вариант во вложении. Это будет проще в расчёте, изготовлении и монтаже, чем балка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок-athvs.JPG
Просмотров: 271
Размер:	46.7 Кб
ID:	193482  
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 17:29
#18
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


в изготовлении точно не проще
bigden вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 17:34
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
есть международный стандарт для таможенного союза
- подробнее можно?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 17:45
#20
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


eilukha, это перемисанный снип, но вот с этим пунктом. нахвание сейчас не помню, индекс МС
bigden вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 17:48
#21
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 314


Цитата:
Сообщение от ЛАО Посмотреть сообщение
Посчастливилось посчитать ригель переменного сечения в Лире-САПР.
Моделировали непосредственно в Лира-САПР или использовали какой-нибудь предпроцессор?
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 18:05
1 | #22
ЛАО

"Студент вечный"
 
Регистрация: 04.02.2008
Самара
Сообщений: 237


Цитата:
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Моделировали непосредственно в Лира-САПР или использовали какой-нибудь предпроцессор?
gmsh и потом ручками в Лире-Сапр
Только надо помнить, что gmsh не для коммерческого использования)))
ЛАО вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 19:46
1 | #23
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


нет вру. это МСН 53-01-2013 Стальные конструкции и изделия
bigden вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 20:03
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
нужно дробить. чем меньше, тем лучше. есть международный стандарт для таможенного союза. там есть рекомендация по моделированию переменки. разбивать ее на элементы не более 1 м. устойчивоость считай для сжатого пояса как для сжатого стержня
- да, тут, но по-другому:
13.7 Рекомендуется использовать стандартные компьютерные программы, основанные на методе конечных элементов. При использовании этих программ достаточна разбивка элементов переменной жесткости через 0,8-1м по длине. Высоту поперечного сечения двутавров на каждом участке следует принимать постоянной и равной среднему значению высот по концам участка.
13.8 Устойчивость элементов (из плоскости) следует проверять общим методом проверки устойчивости элементов при продольном изгибе и плоской форме изгиба элементов конструкции по действующим нормативным документам.

Там же переменке посвящена целая глава № 13.
Вложения
Тип файла: pdf МСН 53-01-2013.pdf (1.72 Мб, 163 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2017, 20:10
| 1 #25
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


по действующим невозможно проверить. ибо в каждом пункте указано, что это для элементов постоянного сечения. + какое расчетное сечение брать + какиу гибкость и другие вопросы
bigden вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2017, 08:29
#26
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
по действующим невозможно проверить
а разве это не правильный вариант ответа? так нельзя?
Цитата:
Сообщение от ЛАО Посмотреть сообщение
Вот картинки
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2017, 09:02
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
так нельзя?
- можно только для проверки прочности.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2017, 16:04
#28
ALEX-LCL

инженер-строитель
 
Регистрация: 30.07.2013
Беларусь
Сообщений: 193
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™


если мы при расчете двутавров выбираем позицию "устанавливать ребра жесткости", можно ли посмотреть какой металл для ребер подобрался и с каким шагом? потому что при включении пространственной модели ребра не показываются
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001.jpg
Просмотров: 150
Размер:	75.1 Кб
ID:	193610  
ALEX-LCL вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2017, 17:12
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Для начала гляньте нормы по требованиям к рёбрам.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2017, 17:27
#30
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Самое сложное - оценить устойчивость из плоскости. Это можно сделать из рассмотрения такого двутавра как пластинчатой системы. Коэффициент запаса устойчивости полученной линейной модели должен быть не менее 3.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2017, 08:54
#31
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Самое сложное - оценить устойчивость из плоскости. Это можно сделать из рассмотрения такого двутавра как пластинчатой системы. Коэффициент запаса устойчивости полученной линейной модели должен быть не менее 3.
Откуда Кзап не менее 3? На мой взгляд многовато. Лучше посчитать устойчивость ПФИ по Еврокоду.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 16:08
#32
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
по действующим невозможно проверить. ибо в каждом пункте указано, что это для элементов постоянного сечения. + какое расчетное сечение брать + какую гибкость и другие вопросы
Прошло три года. Вопрос по-прежнему актуален.
Интересный подход реализовали десятые лировцы. В его основе лежит вполне логичная идея о том, что в конструкциях переменного сечения расчётная длина также является величиной переменной. Каждое сечение переменки характеризуется не только своими размерами-жёсткостью, не только своими усилиями, но и своей расчётной длиной. И враз оказалось, что, зная расчётную длину в одном (любом) месте такого элемента, можно найти её во всех других местах. И тут уже нормы СП-ДБН вполне применимы.
https://www.youtube.com/watch?v=seFm3WSs0eY[/media]

Последний раз редактировалось Yu Mo, 05.01.2021 в 16:17.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 18:07
| 1 #33
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Прошло три года. Вопрос по-прежнему актуален.
Интересный подход реализовали десятые лировцы. В его основе лежит вполне логичная идея о том, что в конструкциях переменного сечения расчётная длина также является величиной переменной. Каждое сечение переменки характеризуется не только своими размерами-жёсткостью, не только своими усилиями, но и своей расчётной длиной. И враз оказалось, что, зная расчётную длину в одном (любом) месте такого элемента, можно найти её во всех других местах. И тут уже нормы СП-ДБН вполне применимы.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=seFm3WSs0eY[/media]
не понимаю, что они к этой расчетной длине прилипились. она нужна чтобы всякие свесы полок подбирать и все такое. это мы можем искать решение в Катюшине и Гореве. А люди, чья професия - механика, могли бы использовать что-то более обоснованное. есть же энергетические характеристика или уравнение устойчивости стержня.
bigden вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 18:55
#34
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
А люди, чья профессия - механика, могли бы использовать что-то более обоснованное.
И тем не менее в основе принятой во всех отечественных нормах теории расчёта устойчивости лежит понятие расчётной длины, введённое Ф. С. Ясинским в конце позапрошлого (XIX) века. Все проверки общей устойчивости стержневых стальных элементов (по изгибной, по изгибно-крутильной форме, по плоской форме изгиба) всех действующих норм СП, ДБН, СНиП РК, и их аналогов на этом основаны. Есть она и в EN, правда в не столь явном виде. А вот в разных местных делах - местной устойчивости стенки, или свесов полки, как раз она не имеет столь принципиального значения, хотя в некоторых случаях тоже используется.

P.S.
Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
... или уравнение устойчивости стержня
Расчётная длина получена именно из уравнения устойчивости стержня.

Последний раз редактировалось Yu Mo, 05.01.2021 в 19:10. Причина: P.S. добавил
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 19:08
#35
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


Yu Mo, хорошие результаты есть в Аскинази В.Ю. Пространственная устойчивость элементов стальных рамных конструкций переменной жесткости - Спб., 2017. И результаты применяются в виде коэффициентов фи. Т.е. в стиле СНиПа

----- добавлено через 59 сек. -----
А в Катюшине, вопросы хорошие поставлены. Но как-то с миру по нитке все собрано

----- добавлено через ~19 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Расчётная длина получена именно из уравнения устойчивости стержня
может я и не заметил. ур-е Эйлера там было
bigden вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как рассчитать двутавр переменного сечения в ЛИРА САПР 2017?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как проверить балку переменного сечения на общую устойчивость ? Chebyn Металлические конструкции 27 30.05.2019 20:30
Можно ли рассчитать деревянную ферму в ЛИРА САПР 2013? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 18 16.05.2017 16:39
Почему возникает ошибка при подборе сечения металлической колонны в ЛИРА САПР 2013? Shamayka Лира / Лира-САПР 2 03.05.2016 00:16
Балка - сварной двутавр переменного сечения по высоте и ширине. Устойчивость стенки. Tyhig Металлические конструкции 2 04.05.2015 20:21
расчетная длина элемента в раме переменного сечения acid Расчетные программы 139 08.11.2012 20:32