13.09.2017, 10:29 | #1 | |
Оголённая пред напряжённая арматура, возможно ли усиление?
Инженер-проектировщик АМС
Екатеринбург
Регистрация: 23.08.2017
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 4902
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
В общем случае расчистить, обработать модифицирующих и составами, восстановить зс.
Здесь похоже сильная коррозия арматуры, откололся защитный слой бетона. Надо бы отбить угол и устроить какую-нибудь рубашку, чтобы бетонная нашлепка не отвалилась. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41
|
здесь признаки п. 2,5,12 табл.Е1, ГОСТ 31937-2011 - состояние аварийное. Потеря преднапряжения и сцепления арматуры с бетоном на участке. Здесь не просто трещина, а разрыв в кольцевом сечении столба. Под действием повышенных ветровых нагрузок разрушение ускоряется.
|
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
А где на фотографии преднапряженная арматура ? Вроде бы обычная.
Бетон выглядит новым, арматура с поверхностной коррозией . Плохая заливка и нехватка защитного слоя местами. Если сегрегация не очень глубокая , то вполне можно починить по моему. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик АМС Регистрация: 23.08.2017
Екатеринбург
Сообщений: 8
|
Спасибо за гост. Но мне интересно возможно ли просто его заделать как писали выше, или он подлежит замене. Ну и желательно пояснить почему именно такое решение. Буду благодарен)
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Повреждения по всей длине столба? Я писал рекомендации применительно к конструкциям без преднапояжения. При недостаточном сцеплении мобет иметь место проскальзывание арматуры, что влияет на прочность, а кроме того и в большей степени на жёсткость и трещинообразование, даже после усиления.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41
|
Заделка защитит только арматуру от коррозии ( и то на короткий срок, т.к. потрескается также, как на фото над отверстием), но не восстановит несущую способность столба.
Основной фактор - это снижение несущей способности и долговечности столба. Судя по фото трещина идет по техн. шву, т.е. изначально качество стойки под вопросом. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
1. Выше и ниже дырки арматура в бетоне или нет?
2. Как собираетесь устраивать опалубку изнутри? 3. Что с бетоном вдоль трещины? Он сильно отличается цветом. Как далеко тянется трещина? Вероятнее всего, "конец столбу" настал еще на заводе ЖБИ. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Вряд ли на заводе. В процессе эксплуатации, вследствии коррозии арматуры образовалась продольная трещина, затем откололся угол столба, или в ближайшей перспективе отколется при развитии коррозии.
Заделка необязательно потрескается и отвалится, если это локальный участок (всей картины мы не видим). При протяженность повреждении можно выполнить рубашку. Про снижение прочности и жёсткости я писал выше. ----- добавлено через ~2 мин. ----- ... упустил из внимания, что сечение кольцевое ----- добавлено через ~3 мин. ----- Тс, есть общий снимок? Более удаленный от объекта ----- добавлено через ~4 мин. ----- .. возможно было механическое повреждение столба |
|||
|
||||
Регистрация: 02.10.2016
Сообщений: 205
|
Цитата:
"Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Настоящий стандарт распространяется на железобетонные предварительно напряженные конические стойки кольцевого сечения, изготовляемые методом центрифугирования из тяжелого бетона и предназначенные для опор линий электропередачи напряжением 35-750 кВ, и устанавливает конструкцию указанных стоек." походу косяк при формовке. не доложили бетонную смесь или смесь вытекла при формовке через щели в форме. на арматуре не видно раствора, который там должен быть! лучше поставить новый. Последний раз редактировалось CalcProg, 13.09.2017 в 18:01. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик АМС Регистрация: 23.08.2017
Екатеринбург
Сообщений: 8
|
Цитата:
2. Тут то и хочу узнать как вообще эти столбы ремонтируются и вообще возможно ли. 3. Бетон вдоль трещины темнее. Я предполагаю что уже пытались замазать эти трещины. Про дальность трещины ничё нормально сказать не могу есть ещё 2 этих фото и фотом стойки издали на котором ничего не видно. Точно могу сказать что до вершины стоек трещины не доходит и у грунта тоже трещин нету. Я предполагаю что трещина вверх идёт примерно на 1 метр и вниз ну думаю тоже самое. Ну и трещина реально находится на месте шва. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2016
Сообщений: 65
|
На участке трещины удалить защитный слой попробовать очистить арматуры от продуктов коррозия, зачеканить участок на котором удален защитный слой, после этого стянуть столб на дефектом участке стальной обоймой (конструкция обоймы по расчету).
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик АМС Регистрация: 23.08.2017
Екатеринбург
Сообщений: 8
|
По расчёту РНС столб проходит с запасом 32% процента. Столб СК26. 2-1-1. Звонили на завод изготовитель таких столбов там вообще предложили просто заделать))) Что они все сколы на производстве просто заделывают)
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41
|
например какими обоймами?
----- добавлено через ~3 мин. ----- смотрите ГОСТ 31937 табл. Е1. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Вон оно что... не обратил внимания.
Если это вышка связи - замазать и забыть. Если объект ВКС - срочно менять. В остальных случаях возможны промежуточные варианты.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2016
Сообщений: 65
|
На столбе, трещины вдоль арматуры, характерные при коррозия арматуры, следствием является снижение несущей способности, связанное с уменьшением сечения элемента и арматуры. Аварийно состояние в том случае, когда кроме трещин вдоль арматуры имеются другие дефекты (нормальные трещины, наклонные трещины, крен). так что в этом случай все лечится усилением
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Столб надо посчитать с учетом реальной нагрузки. Определить напряжения в сжатой зоне бетона. Они должны быть небольшие. Оценить устойчивость стенки при действующих напряжениях как услвной полосы - предельную высоту получим для стенки. Раскрепить стенку обоймами с шагом, меньшим чем предельная высота по условию устойчивости. Дать запас 2х кратный.
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик АМС Регистрация: 23.08.2017
Екатеринбург
Сообщений: 8
|
РНС столба есть, по нему запас несущей способности 31%, довольно таки далеко до критической отметки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Для рассматрвиаемого случая оценка жесткости не входит в задачу обследователя. Если столб стоит и нормально эксплуатируется - значит его жесткость достаточна. Нужно, чтобы он не развалился. А оценка жесткости с учетом возможной частичной потери преднапряжения - задача интересная, но ее точное решение встанет в сумму, сравнимую со стоимостью столба.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
Трещину предварительно заделать бетоном B20, F200 на расширяющемся цементе (тут надо смотреть по ширине раскрытия, может специальным ремонтным раствором заделать местами - расширять трещину в столбе для заделки пожалуй не стоит). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Поперечная арматура в зоне продавливания: какую анкеровку Вы используете? | КИСИ1986 | Железобетонные конструкции | 47 | 29.03.2022 12:52 |
Возможно ли усиление существующих свайных фундаментов | Иро4ка | Основания и фундаменты | 41 | 13.01.2017 11:53 |
Возможно ли уменьшение толщины фундаментной плиты ? | лесник 2009 | Основания и фундаменты | 57 | 30.05.2016 13:09 |
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуста, возможно ли в Mathcadе создавать подпрограмы, как это например возможно зделать в C++ или Visual Basic??? | yurka3708 | Другие CAD системы | 8 | 23.03.2011 21:32 |
Усиление бутового фундамента | roni | Основания и фундаменты | 1 | 07.02.2010 00:21 |