| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как учитывать расчетную длину стены из плоскости?

Как учитывать расчетную длину стены из плоскости?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2017, 07:18 #1
Как учитывать расчетную длину стены из плоскости?
Алексей_Л.
 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306

Как учитывать расчетную длину стены из плоскости? И нужно ли ее учитывать вообще, или расчет вести только по прочности?
Прошу сильно не критиковать за простые вопросы; также прошу объяснить что как учитывать , какими пунктами СП (СНиП, ДБН - нужное подчеркнуть) пользоваться, что есть в литературе, что есть из опыта проектирования?
Всем заранее благодарю за отзыв.
Просмотров: 11904
 
Непрочитано 17.10.2017, 08:55
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Есть "пособие по проектированию жилых зданий", там есть ручная ручная методика, учитывающая высоту, толщину, армирование, проемность и примыкание поперечных стен.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2017, 09:56
#3
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Посмотрел. Стр. 90 п.п.5.29 говорит что для Бетонных сечений. Что делать если арматура расчетная устанавливается (примерно 2-3%)?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 10:12
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Что делать если арматура расчетная устанавливается (примерно 2-3%)?
ГИПу решать. Оставлять, или разгружать, или усилять.

Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Как учитывать расчетную длину стены из плоскости?
А зачем учитывать расчетную длину пластины? Тогда уж принимайте стену как стержень и считайте как колонну. Но это извращение.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2017, 10:22
#5
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А зачем учитывать расчетную длину пластины?
Не пластины, а всей стены целиком (несколько КЭ по высоте). Предлагаете проверять только прочность стены?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 10:44
#6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Предлагаете проверять только прочность стены?
В зависимости от ситуации. У вас какая то конкретная задача? Опишите ее?
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2017, 11:06
#7
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


2 Saur, благодарю за отклик. Держитесь. Начинаю: здание каркасное монолитное 17 этажей двухсекционное. Бетон В25. Арма А500. Высота подлвала первой секции 3300, второй 3300 и 4700 (перепад плиты перекрытия подвального этажа) Высота первого этажа первой секции 3900, второй 3900 и 5300. На первом этаже и в подвале колонны 400х800 и пилонны толщиной 250 мм, габариты пилонов 1500 и 1800, стены лестничной клети 200мм. Второй этаж и выше высотой 3300. Колонны 400х800, пилоны 200мм габаритом 1500 и 1800, стены лестниц без изминений. На первых трех этажах без учета расчетной длины стены армирование доходит до 30-40см2 (в некоторых) при учете - 50см2 и ошибка (не хватает сечения- нужно увеличивать). Шаг пилоннов: есть местами и 6500 (смотрели по плите перекрытия тивового этажа, по прогибам с пониженым модулем упругости 0.3 прошла с 10% запасиком). фундаментная плита 1200мм В25 А500.
Планы вытянуты со стадии П на скорую руку - извините, как есть, также прикладываю сравнение с учетом расчетной длины (не парные рисунки по счету) и без (парные рисунки) в характерных местах в уровне подвала и первого этажа. Вот такая ситуйовина, товарищи.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каркас.png
Просмотров: 351
Размер:	163.2 Кб
ID:	194815  
Вложения
Тип файла: docx ВихіднаСхема.docx (714.7 Кб, 31 просмотров)
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 11:24
| 1 #8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Посмотрел. Стр. 90 п.п.5.29 говорит что для Бетонных сечений. Что делать если арматура расчетная устанавливается (примерно 2-3%)?
Считаем как внецентренно сжатый жб элемент. При расчете по недеформированной расчетная длина учитывается в Ncr, которая в свою очередь используется для вычисления коэффициентов , увеличивающих расчетный момент.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2017, 11:52
#9
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Считаем как внецентренно сжатый жб элемент
То есть вы предлагаете, проверять стену из плоскости как внецентренно-сжатую стойку, в которой коеф. "эта" (n) учтет гибкость стены из плоскости. То есть если прочность стены с учетом влияния деформации обеспечена, то и устойчивость она не потеряет, так получается, или не туда?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Что тогда Лира считает когда армирует оболочку (стену)?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 13:01
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
То есть вы предлагаете, проверять стену из плоскости как внецентренно-сжатую стойку, в которой коеф. "эта" (n) учтет гибкость стены из плоскости. То есть если прочность стены с учетом влияния деформации обеспечена, то и устойчивость она не потеряет, так получается, или не туда?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Что тогда Лира считает когда армирует оболочку (стену)?
в неактуализированного сп 52-101:
"8.1 Расчет несущих железобетонных элементов конструктивной системы (колонн, стен, плит перекрытий, покрытий и фундаментов) следует производить по предельным состояниям двух групп: по несущей способности (по прочности и устойчивости) и по эксплуатационной пригодности (по трещиностойкости и деформациям). При этом расчет на устойчивость отдельных сжатых элементов (колонн и стен) рекомендуется производить в рамках расчета по прочности этих элементов с учетом влияния продольного изгиба или в рамках расчета конструктивной системы по деформированной схеме, а расчет по деформациям элементов - в рамках расчета статически неопределимой конструктивной системы."
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2017, 13:15
#11
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
рекомендуется производить в рамках расчета по прочности
То есть, расчет на прочность с учетом по недеформированной схеме с учетом "эта", либо расчет прочности по деформированной схеме, автоматически удовлетворяет (либо это он и есть) расчет элемента на устойчивость; я вас правильно понимаю?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 13:44
#12
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


я бы замоделировал этот каркас в лире (каждый блок отдельно), приложил бы нагрузки, проанализировал армирование и перемещения, если где рационально увеличил бы сечение.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2017, 14:31
#13
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


2 Saur Модель в Лире есть готова, все дело в том что есть один нюанс, который я хотел бы уяснить для себя, и поэтому создал эту тему, которая есть как бы заход со стороны (в развитие) вот этой темы: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=143256

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
если где рационально
Поясните, что по вашему есть рационально? При каком проценте армирование, уже рационально увеличивать сечение? (Я так понимаю, что Ф25 шаг150 на первых этажах у каждой грани стены не совсем рационально, хотя около 3%.)
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 18:35
#14
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Поясните, что по вашему есть рационально?
Чтоб и архитектуру не загубить и гиганские длины соединений внахлест с гиганскими диаметрами оправки стержней не получить. Возможно до добавления пилонов дойдет.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 19:09
#15
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Расчет нужно выполнять с учётом расчетной длины стены, это не тоже самое что устойчивость. Расчет на устойчивость это отдельный расчет.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 19:48
#16
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Расчет нужно выполнять с учётом расчетной длины стены,
нужно? или можно?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 19:55
#17
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Нужно
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 21:04
#18
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


roman111, по каким формулам учитываете?
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2017, 23:14
#19
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
это не тоже самое что устойчивость
С этого момента, пожалуйста, по-подробней.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 18:46
#20
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Что тогда Лира считает когда армирует оболочку (стену)?
Подбирает арматуру по прочности сечения в середине каждого элемента, без учета устойчивости стены в которую входит элемент. Для изгибаемых плит оболочка подходит, для вертикальных стенок можно брать усилия и проверять по СНиПу как сжато-изогнутый элемент.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 19:46
1 | #21
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Алексей_Л.
Последние релизы ЛИРЫ-САПР-2017 могут производить расчёт пластин с учетом "эта". Раньше могли так по Вуду, теперь есть информация, что могут и по Карпенко. Просто считайте в указанной расчётной программе и не создавайте себе и людям лишних трудностей.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2017, 10:06
1 | #22
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
С этого момента, пожалуйста, по-подробней.
Расчет с учетом Ncr (с учетом расчетной длины стены) учитывает характер работы сжатых элементов с учетом деформированной схемы. Это все в нормах расписано, я не буду повторяться.
Устойчивость стены или колонны это расчет по формуле Эйлера. По этой теме тоже много всего написано, можно загуглить и прочитать.
В последних релизах Лиры-САПР есть возможность посчитать и первый, и второй случай. Устойчивость была в первых версиях, а расчет с учетом расчетной длины стены появился в последних (2016 или 2017).
Только аккуратно с расчетом стен с учетом расчетных длин. Нужно внимательно анализировать результаты расчета т.к. для стен одной и той же высоты, но с разным шагом примыкающих поперечных стен расчетная высота будет существенно отличаться. То есть, нужно задавать достаточно много типов стен для расчета армирования с разными расчетными длинами.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2017, 12:17
1 | 1 #23
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Есть "пособие по проектированию жилых зданий", там есть ручная ручная методика, учитывающая высоту, толщину, армирование, проемность и примыкание поперечных стен.
В дополнение к указанному пособию.
Руководство по проектированию конструкций и технологии возведения монолитных бескаркасных зданий.
http://dwg.ru/dnl/1704
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2017, 19:09
#24
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Последние релизы ЛИРЫ-САПР-2017 могут производить расчёт пластин с учетом "эта".
Точно, добавили. Но обновляться почти 50 тыр., жаба душит. Сам своими эхселевскими табличками для проверки стенок пользуюсь, уже привык.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2017, 19:52
| 1 #25
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Сам своими эхселевскими табличками для проверки стенок пользуюсь, уже привык.
Хорошо Вам Но если работаешь не "Сам" (передача данных Экспертизе, конструкторам-чертежникам, другим компаниям-подрядчикам, проверяющим умникам из службы заказчика, "сравнителям" результатов по др. ПК и мн. др.), то тут приходится пользоваться тем что есть - чистыми Результатами из ЛИРЫ-САПР. Хотя многие знают, что и там "не без греха".
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2017, 08:53
1 | #26
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Второй этаж и выше высотой 3300. Колонны 400х800, пилоны 200мм габаритом
В моей практике 200 мм стена это самоубийство, особенно если считать без учета устойчивости и случайных эксцентриситетов. У меня на каждом объекте строители умудряются сместить стену на 7-10 см, если была стена 200 то контакт у них остается только по 100 мм
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2017, 19:48
1 | #27
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Хорошая тема. Понятно, ж.б. стены надо разбивать на участки и считать их как колонны. Предлагаю зайти с другой стороны и рассмотреть такой общий случай - см. рисунок. Высота стены больше расстояния между поперечными стенами. Если расстояние между поперечными раскрепляющими стенами будет много больше толщины стены, то такой элемент некорректно считать как целый, т.к. какая-то часть стены между поперечными стенами будет терять устойчивость (как стенка стальной двутавровой колонны). Собственно вопрос, встречали ли вы где рекомендации какое соотношение между h и L должно быть, чтобы элемент рассматривать как целый? В принципе, такая ситуация описана в СП каменные и армокаменные, в главе о предельной высоте стен, насколько корректно рекомендации к кладке применять к ж.б.?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: wall.jpg
Просмотров: 231
Размер:	74.1 Кб
ID:	195003  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2017, 20:11
#28
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Ответ на вопрос в предыдущем сообщении. Рекомендации о предельной высоте не встретите, а вот о предельной гибкости которая зависит от расчетной длины вполне. В сп 63.13330 даны предельные гибкости элементов. Что касается коэффициента расчетной длины зависящего в том числе от расположения поперечных стен , то его вы можете учесть с помощью Пособия по проектированию жилых зданий.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2017, 22:14
#29
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Ответ на вопрос в предыдущем сообщении. Рекомендации о предельной высоте не встретите, а вот о предельной гибкости которая зависит от расчетной длины вполне. В сп 63.13330 даны предельные гибкости элементов. Что касается коэффициента расчетной длины зависящего в том числе от расположения поперечных стен , то его вы можете учесть с помощью Пособия по проектированию жилых зданий.
Т.е. вы предлагаете допускаемую длину стены подбирать по предельной гибкости - L(расчетная длина стены по горизонтали, между поперечными)/i <Лямбда предел.?
Цитата:
10.2.2 Размеры сечений внецентренно сжатых элементов для обеспечения их жесткости рекомендуется принимать такими, чтобы их гибкость l0/i в любом направлении не превышала:
200 - для железобетонных элементов;
120 - для колонн, являющихся элементами зданий;
200 - чисто "на глаз" многовато, а 120 в принципе похоже на цифры получаемые по СП армокаменные конструкции.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2017, 11:16
1 | #30
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
встречали ли вы где рекомендации
Посмотрите руководство с поста №23, стр. 72. п.п 5.4. учитывается kст - коэффициент учитывающий уменьшение расчетной длины, за счет влияния стен, примыкающих к рассматриваемой стене.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2017, 04:57
#31
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Хорошо Вам Но если работаешь не "Сам" (передача данных Экспертизе, конструкторам-чертежникам, другим компаниям-подрядчикам, проверяющим умникам из службы заказчика, "сравнителям" результатов по др. ПК и мн. др.), то тут приходится пользоваться тем что есть - чистыми Результатами из ЛИРЫ-САПР. Хотя многие знают, что и там "не без греха".
Следует в сопроволдительной записке указать, что расчёт армаиуры стен выполнен без учёта Ncr. Что немедленно приведёт к требованию предоставить/произвести расчёт требуемого армирования с учётом данного фактора.
Формально неучет Ncr в расчёте = неверный расчет
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2023, 09:19
#32
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


какой коэффициент расчётной длины будет из плоскости для столба? Если в плоскости коэффициент =1
МИНЗДРАВ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как учитывать расчетную длину стены из плоскости?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разбивка на оси, наружные стены Не много ли осей в здании, если учитывать, что это курсовая? TAV1 Прочее. Архитектура и строительство 7 21.05.2017 11:11
Расчет стен подземных камер из ФБС по СП 15.13330. Учитывать опирание на поперечные стены? olf_ Конструкции зданий и сооружений 0 09.04.2017 11:18
Коэффициент свободной длины кирпичной стены с учетом поперечных стен Нелиней_Анизотропыч Каменные и армокаменные конструкции 0 01.02.2016 10:27
Как определить расчетную длину многопустотки 1silent1 Железобетонные конструкции 9 07.04.2014 13:42