25.10.2017, 16:01 | #1 | |
Учет демпфирования при вычислении поэтажного спектра ускорений
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
||
Просмотров: 14485
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Ну, если коэф. затухания близок к 1, то можно рассмотреть
----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: Походу мы о разных спектрах Коэф. динамичности по простому.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Это одно и тоже.
Цитата:
где и есть ордината "спектра ответа" Это то, что заложено в СП и считает скад.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Как страшно жить (с)
Я тебе больше скажу - этот "бред" является основой всех динамических расчётов, абсолютно всех норм, как наших, так и зарубежных.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Цитата:
Даже в рамках ЛСТ это совершенно не очевидный подход, а уж в рамках нормального решения динамических задач, а не через такого рода костыли - это вообще приобретает бредовый характер. И уж тем более, дружище, это в лучшем случае касается только строителей, а не ВСЕХ норм вообще. P.S. Мне ЛСТ не интересен как метод решения динамических задач, по-этому допускаю что у меня предвзятое отношение конечно. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Не совсем. Спектр ускорений и график коэффициента динамичности подобны, но отличаются на некий множитель.
Пример: Есть бетонное сооружение, на котором стоит кран. шаг 1. В рамках ДТ прикладываем расчетную акселерограмму на дневную поверхность основания и фундамент бетонного сооружения. Учитываем демпфирование 5% по СП14. шаг 2. Снимаем с верхней отметки поэтажную акселерограмму, отфильтрованную бетонным сооружением. Пиковое значение ускорения в общем случае возрастает за счет раскачивания консоли. шаг 3. Полученную поэтажную акселерограмму засовываем в редактор акселерограмм, переводим в спектр ответа. ВОПРОС: учитывать ли демпфирование (1% для стали в данном случае)? вариант 1: Не учитывать, с точки зрения теории все норм, но пиковое значение конское. вариант 2: Учитывать, тогда пики сглаживаются, но тот, кто потом будет считать кран, опять же учтет демпфирование, что не в запас? Тупо прописывать в ТЗ? |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Вот я бы видел наиболее логичным Вариант №3: Выдачу полученной акселерограммы.
А дальше уже в зависимости от того какой вариант расчета выберет следующий расчетчик он может и по ЛСТ кран посчитать и по ДТ или еще как. Но требуется спектр |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Да. А что, скад и механики используют?
Обязательно. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: Думаю, однако, для крана любая сейсмика - семечки.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Цитата:
Во-вторых, краны, как и оборудование практически всегда считают на спектры. И в третьих - пики спектров можно расширить по Бирбраеру и американским атомным нормам для учета возможных флуктаций характеристик материалов. С акселерограммой такое не провернуть. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Цитата:
В любом случае перейти от акселерограммы к спектру проще чем наоборот. Выполнив расчет по ДТ Вы из одной акселерограммы (ну или паре..трех) формируете спектры для диапазона демпфирования, каждый из них еще и расширяете... Не слишком много на плетень? За деревьями леса не потеряем? P.S. Хотя на самом деле все мои доводы разобьются о первый Ваш аргумент : у смежника нет инструмента и смежник не может... Последний раз редактировалось MrWhite, 26.10.2017 в 13:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Цитата:
С расширением тут дело такое.. само по себе это правильно, но это необходимо коррелировать с исходными данными по синтезированным акселерограммам. Скажем вдруг изначально это и есть очень узкий пик? А может он более широкий чем вы его расширяете. Ну как бы это... При сейсморайонировании есть гипотезы сейсмологов. Их нужно придерживаться в расчете и в трансформации результатов. Иначе пройдя пару превращений можно настолько далеко уйти от изначальных предпосылок и особенностей района, что потеряет всякий смысл вообще и расчет по ДТ и работа сейсмологов и пр. P.S. Кстати выбирая акселерограмму для расчета можно как раз ориентироваться насколько плотно она покрывает спектр гипотезы. Выбирая такую расширение не потребуется наверное. С другой стороны конечно по идее нужно учитывать и разброс свойств материалов. Да.. такой объемный вопрос Последний раз редактировалось MrWhite, 26.10.2017 в 14:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Ну вот как раз чтоб не учитывать разброс свойств, затрачивая несколько дней на десять прогонов акселерограммы, и нужно расширение пиков. Ширина полки зависит от собственных частот и их вариаций, выглядит довольно научно и не превращает спектр в сплошную монотонную линию.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
fasol, ну я начал с того что не оспариваю это . Хотел лишь подчеркнуть что расширение желательно проанализировать с отчетом по сейсмическому районированию.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Это как?
Тот же ЦСГНЭО (не знаю, кто у нас в стране еще занимается СМР, даже в нефтянку их зовут) выдает акселерограммы по методике 80х годов как белый шум, пропущенный через фильтр геологических слоев. Пиковое ускорение и продолжительность подгоняется под фоновую сейсмичность по Чернову и Аптикаеву. В комплекте к каждой акселерограмме идет длительность на уровне половинной максимальной интенсивности колебаний и период при максимальной амплитуде. Все. Что тут можно использовать для корректировки спектров? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Цитата:
Мб так фильтр слоев конечно работает, не знаю. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Потомучто 16.
Да ладно. Не бери в голову. Цитата:
до сих пор приходится считать. Offtop: Последнюю приличную акселерограмму от СергеяД получил.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Согласно п. 8.4.7 СП14 параметры затухания следующие:
0,01 для стали, 0,05 для жб, 0,08 для скальных грунтов, 0,12 для нескальных, 0,15 для насыпных. Гидротехника. Для каждого объекта выполняется сейсмическое микрорайонирование для уточнения рекомендаций карт А,В,С и синтезирование расчетных сейсмовоздействий. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Везет? Сколько ты знаешь расчетных программ в которых реализованы расчеты ж/б по нормам ГТС?
Вот fasol может быть знает, а я вот как то не встречал. Ладно спектры ответа. Коллега (fasol), а как вы прочность ж/б проверили после расчета по ДТ? Я вот прям в поиске и обдумывании нахожусь, как это делать. Прямой подход слишком долгий по времени. Последний раз редактировалось MrWhite, 27.10.2017 в 00:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
из иностранцев - Langan и Arup как минимум, последние как-то даже базу данных по акселерограммам от NATO использовали (среди множества других баз) - я даже не знал что такая есть (для этого объекта - http://www.ilkconstruction.com/Image...2ac45787-0.jpg )
Для строго местных гражданских объектов - Никифоров С.П. "Росстройизыскания" кажется... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
По-простому. Для конкретных узлов строю график напряжений в post26, нахожу нужный момент времени и алгебраически суммирую со статикой через lcase (но чаще вручную складываю растяжение с растяжением и сжатие со сжатием, принимая эпюру в сечении линейной).
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось fasol, 27.10.2017 в 08:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Цитата:
К сожалению для полей точек, достаточно сложно алгоритмизировать. Приятный параметр - максимальные напряжения во времени, не является гарантированным максимумом расчетного армирования для конструкций с переменной толщиной. А в общем случае они именно такие |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Цитата:
А так то там полно подводный камней: - характеристики материалов, деформационные и прочностные - они явно не из статических испытаний. - линейное распределение деформаций по сечению - очень сомневаюсь. - отдельно раскрытие трещин и деформации. По умолчанию от сейсмики это не требуется, но вопросы то есть. Это то что я вот навскидку вижу.. а там наверняка что-то еще есть. Но это точно не вопросы, которые прям ну очень актуалены, потому что сначала нужно разобраться с автоматизацией. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Цитата:
Для грунтов - динамические деформационные характеристики, учет прочностных еще нигде не встречал. Деформации это если только проверить, не столкнутся ли соседние секции через деформационный шов или для протяженных сооружений, сравнимых с длиной рэлеевской волны. Трещины? Какие могут быть вопросы, если нормами не регламентируется? |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
fasol по тому же Бирбраеру поведение бетона при сейсмике - хрупкое. Это значит, что даже если характеристики условно принять теми же, что и при статике, расчет ж/б по предельному равновесию не возможен. По деформациям можно, но диаграмма деформирования бетона совсем другая будет. Это к вопросу о том, что нелинейщина не успевает проявится. Она успеет - просто ее развитие не такое как в статике и соответственно по уму нужно методы расчета сечений корректировать.
Работа дефшвов при сейсмике - постоянно возникающий вопрос. Ну и раскрытие трещин, вне зависимости от того регламентируются они нормами или нет, их величина заказчика интересует. Мне несколько раз задавали этот вопрос - я пока не могу на него ответить. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Цитата:
Не повезло с заказчиком. А зачем ему эта величина? Коррозия за полминуты землетрясения не произойдет, если даже вывалится кусок защитного слоя - п.8.2.3 СП14, даже при ПЗ допускаются "остаточные смещения, деформации, трещины и иные повреждения, не нарушающие нормальную эксплуатацию". А при МРЗ гори все синим пламенем, только напорный фронт держи и на голову сильно не падай. В любом случае по регламенту эксплуатации при толчке от 5 очков и более нужен полный останов с осмотром. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Да по моему мнению пока рано. Просто подводные камни есть. Их лучше пока игнорировать.
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Так то оно конечно. Вот только метод предельного равновесия, как раз не исключает пластики в арматуре, он же описывается через напряжения, а не деформации. Даже более, он как раз ее предполагает, только на величинах расчетных напряжений, а не нормативных. Как это все будет трансформироваться на нормативные характеристики при расчете по второй группе - ну видимо нормально все будет. Но это не словами, а числами нужно доказывать.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Цитата:
Демпфирующие свойства грунта учитывают в сейсмическом микрорайонировании. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2017
Сообщений: 45
|
Цитата:
все что написано в нормативных документах о "сейсмических" нагрузках - "фантазии" и не более ... почти все действующие сейсмостанции находятся на Дальнем Востоке.... ... оборудованием там древнее... те ОЧЕНЬ НЕМНОГИЕ сейсмостанции что находятся "на континенте" - даже в малейшей степени не могут обеспечить даже "очень примерную" ожидаемую картину землетрясений.... далее: отсутствие РЕАЛЬНОЙ информации о РЕАЛЬНОМ геологическом строении - опять же исключает возможность прогнозов сейсмических нагрузок - даже на самом примитивном уровне нужно понимать, что распространение/отражение волн в значительной степени зависит от пространственного расположения геологических слоев, от свойств этих слоев, от наличия водоносных слоев и так далее..... - без ТОЧНОГО УЧЕТА этой информации - говорить о возможности математического моделирования распространения сейсмических волн и их взаимодействия с сооружениями - абсолютная безграмотность! ну и так далее = РЕЗЮМЕ: ввиду отсутствия какой-либо правдоподобной информации о возможных сейсмических нагрузках и абсолютной невозможности дать хотя бы в минимальной степени достоверный прогноз распространения сейсмоволн - так называемые расчеты на сейсмику в нынешней трактовке - просто узаконенная дурь! *** что касается других стран - то только в Японии (крошечная территория по сравнению с Россией) - имеется более 500 сейсмостанций - оснащенных новейшим оборудованием - данные по только что произошедшему землетрясению ТУТ ЖЕ - в режиме on-line становятся доступными в ОТКРЫТОМ интернете - на сайтах любой из сейсмостанций Такого рода "условно достоверная" информация позволяет ИЗУЧАТЬ очаги вероятного землетрясения, вести статистические исследования произошедших землетрясений, давать ОСМЫСЛЕННЫЙ и более-менее достоверный прогноз сейсмических воздействий которые могут произойти в различных точках - для любой площадки строительства на территории Японии ----- добавлено через ~3 мин. ----- Свойства грунтов, натурные эксперименты, возможность ДОСТОВЕРНОГО прогнозирования поведения грунтов при "динамических" нагрузках и так далее - в настоящее время в России получить эти данные РАВНЫ НУЛЮ! таким образом, не имея ни малейшего представления о сейсмических нагрузках и о свойствах грунтов = дает еще одно подтверждение, что так называемые расчеты на сейсмику - просто узаконенная дурь, обман и самообман! *** нужно так же понимать - что проектировщики - не имея даже даже в минимальной степени приемлемого уровня образования - не имеют ни малейшего шанса решать такие сложные задачи ----- добавлено через ~5 мин. ----- Спектральный анализ - "производная" от теории малых линейных колебаний: любое сооружение - если говорить о динамической задаче - стоит на грунте, который является СУЩЕСТВЕННО НЕЛИНЕЙНОЙ СРЕДОЙ - что уже само по себе ИСКЛЮЧАЕТ возможность использования теории малых линейных колебаний в ЛЮБОМ виде, и так же исключает возможность применения спектрального анализа! ----- добавлено через ~11 мин. ----- вспомним - что такое "спектральный анализ"? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BB%D0%B8%D0%B7 для начала нужно "сейсмическую" нагрузку (пусть даже это вранье) - перевести из временной области в частотную с помощью преобразования Фурье упс! получили два спектра: амплитудный и частотный.. теперь используется ТОЛЬКО АМПЛИТУДНЫЙ спектр - суммируются ВСЕ значения по всем выбранным частотам БЕЗ УЧЕТА ЗНАКА и БЕЗ УЧЕТА смещения по фазе каждой из используемых гармоник "сейсмической" нагрузки..... т.е. ВРАНЬЕ уже дважды - только на этом этапе "решения": первое вранье - это неучет знака суммирования второе вранье - это неучет смещения по фазе гармоники т.е. это УЖЕ вранье в квадрате, даже если забыть что сами нагрузки полная чушь + противозаконное использования теории линейных малых колебаний для описания существенно нелинейной системы ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
ничего там не может учитываться... все это ВРАНЬЕ и глупость... расчитанные на малограмотных людей *** демпфирующие свойства грунтов - не есть ПОСТОЯННЫЕ ЧИСЛА, они являются ПЕРЕМЕННЫМИ ФУНКЦИЯМИ от МНОГИХ факторов - коими являются не только свойства данного грунта, но и параметры напряженно-деформированного состояния конкретной области в расчетной модели.... , с учетом скоростей деформаций , истории нагружения/деформирования и пр... = т.е. один и тот же грунт - может иметь РАЗНЫЕ так называемые "демпфирующие" свойства - в зависимости от вышеназванных параметров, в том числе в зависимости от ТЕКУЩИХ параметров решения КОНКРЕТНОЙ задачи - для КОНКРЕТНОГО нагружения. математические модели (уравнения состояния) для описания поведения грунтов для "сложного" нагружения, тем более если речь идет об описании поведения грунтов при динамических нагрузках, и тем более при динамических нагрузках весьма высокой интенсивности - имеют ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЕ зависимости - которые до настоящего времени ИЗУЧАЮТСЯ и вероятно еще очень долго не будет более-менее однозначного понимания этих зависимостей когда требуется решать РЕАЛЬНЫЕ задачи "сейсмики" - в России это почти 100% военных задач - то используются модели материалов, которые более-менее достоверно "работают" в каких-то конкретных диапазонах скоростей деформаций , интенсивности деформаций и напряжений и так далее... *** однако и тут нужно отметить, что кол-во инженеров которые в настоящее время понимают эту тематику "резко сократилось"..... увы... собственно таких инженеров и было то весьма немного... ОБЩИЙ ИТОГ: 1. в настоящее время (даже при самом благоприятном расположении звезд на небе) - в России можно говорить о решении задач о сейсмическом воздействии лишь в КАЧЕСТВЕННОМ смысле... получение же достоверной "количественной информации" - маловероятно.... ... и проблема тут не в том что нет грамотных экспериментаторов, почти нет требуемых вычислительных средств и пр... проблемы в том, что даже если все требуемое будет в наличии - нужно еще не мало времени что бы придумать и освоить: - технологию подготовки исходных данных для решения таких задач - технологию выполнения таких расчетов. *** в нынешних условиях (тотальной коррупции и воровства) - когда стремление "удешевить и ускорить" процесс проектирования ЛЮБЫМИ способами является чуть ли не единственным критерием работы/процесса - нет никаких шансов на то, что кто-либо в России начнет придумывать и отрабатывать все эти технологии и тем более никто не будет их внедрять... - ибо они противоречат вышеуказанному стремлению : "удешевить и ускорить" процесс проектирования ЛЮБЫМИ способами 2. в настоящее время - было бы очень большим достижением, если бы в России научились решать ПО СУЩЕСТВУ - хотя бы задачи статики. Последний раз редактировалось Valerym, 10.01.2018 в 18:22. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как сменить единицы измерения при вычислении в Mathcad 15? | Алексей_Л. | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 08.09.2021 13:16 |
Учет стенового заполнения в расчете каркаса на ветер | Кейт | Расчетные программы | 19 | 03.09.2018 12:39 |
Учет кручения при действии сейсмической нагрузки | 3MEi86 | Лира / Лира-САПР | 40 | 19.03.2013 11:11 |
Внутрипроизводственный учет воды и стоков | Alisa84 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 19.01.2011 17:46 |
Учет электроэнергии в лестничных клетках | vdu1 | Электроснабжение | 9 | 11.03.2010 15:47 |