Непрочитано 25.10.2017, 16:01 #1
Учет демпфирования при вычислении поэтажного спектра ускорений
fasol
 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380

Первый раз вязкое трение учитывается в расчетной модели (например, по Рэлею в Ансисе).
Далее поэтажную акселерограмму подгружаю в Редактор акселерограмм от Скада и трансформирую ее в спектр ответа. Если при этом задать околонулевое демпфирование, пики спектра получаются слишком неприличной высоты (под 20g). А второй раз учитывать демпфирование кажется неправильным.
Что делать?
Просмотров: 14485
 
Непрочитано 25.10.2017, 17:33
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Смотря для чего поэтажные спектры.
Если для крепления оборудования, то учитывается затухание этих креплений.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 18:30
#3
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


А максимальные ускорения в акселерограмме меньше чем пики(20g) в спектре?
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 19:04
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
А максимальные ускорения в акселерограмме меньше чем пики(20g) в спектре?
Ясен пень. А что бывают больше?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 19:21
#5
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ясен пень. А что бывают больше?
Вариант - равны, не рассматриваем?
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 19:25
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ну, если коэф. затухания близок к 1, то можно рассмотреть

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop: Походу мы о разных спектрах
Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Редактор акселерограмм от Скада и трансформирую ее в спектр ответа.
Коэф. динамичности по простому.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 19:30
#7
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Ну я понял из топика, что спект ускорений, а не к-та динамичности.
Я может конечно чего-то не понимаю, но в таком варианте амплитуды ускорений там и там (и в спектре и в акселерограмме) должны совпадать. Разве нет?
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 19:48
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
спект ускорений, а не к-та динамичности.
Это одно и тоже.
Цитата:
Спектр реакций линейных осцилляторов с коэф. затухания 0,05
Ну и уравнение, чтоб было понятно

где

и есть ордината "спектра ответа"
Это то, что заложено в СП и считает скад.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 22:47
#9
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Мда... А Бахил то прав. Господи, какая непостижимая и нелепая дичь. Действительно нужно учитывать то для чего даются спектры ответа.
Постараюсь побыстрее забыть этот бред. Зачем я только полез узнавать?
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 07:32
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Постараюсь побыстрее забыть этот бред. Зачем я только полез узнавать?
Offtop: Как страшно жить (с)
Я тебе больше скажу - этот "бред" является основой всех динамических расчётов, абсолютно всех норм, как наших, так и зарубежных.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 10:02
#11
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Как страшно жить (с)
Я тебе больше скажу - этот "бред" является основой всех динамических расчётов, абсолютно всех норм, как наших, так и зарубежных.
Получение спектра ответа не может быть основой динамических расчетов никаких норм И не является. Это маленький подраздел в одном маленьком разделе.
Даже в рамках ЛСТ это совершенно не очевидный подход, а уж в рамках нормального решения динамических задач, а не через такого рода костыли - это вообще приобретает бредовый характер. И уж тем более, дружище, это в лучшем случае касается только строителей, а не ВСЕХ норм вообще.

P.S. Мне ЛСТ не интересен как метод решения динамических задач, по-этому допускаю что у меня предвзятое отношение конечно.
MrWhite вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 10:32
#12
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это одно и тоже.
Не совсем. Спектр ускорений и график коэффициента динамичности подобны, но отличаются на некий множитель.

Пример:
Есть бетонное сооружение, на котором стоит кран.
шаг 1. В рамках ДТ прикладываем расчетную акселерограмму на дневную поверхность основания и фундамент бетонного сооружения. Учитываем демпфирование 5% по СП14.
шаг 2. Снимаем с верхней отметки поэтажную акселерограмму, отфильтрованную бетонным сооружением. Пиковое значение ускорения в общем случае возрастает за счет раскачивания консоли.
шаг 3. Полученную поэтажную акселерограмму засовываем в редактор акселерограмм, переводим в спектр ответа. ВОПРОС: учитывать ли демпфирование (1% для стали в данном случае)?
вариант 1: Не учитывать, с точки зрения теории все норм, но пиковое значение конское.
вариант 2: Учитывать, тогда пики сглаживаются, но тот, кто потом будет считать кран, опять же учтет демпфирование, что не в запас? Тупо прописывать в ТЗ?
fasol вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 10:43
#13
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Сделайте набор спектров, используя различное демпфирование и выдайте. Разработчик крана выберет на свою ответственность.
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 10:52
#14
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Вот я бы видел наиболее логичным Вариант №3: Выдачу полученной акселерограммы.
А дальше уже в зависимости от того какой вариант расчета выберет следующий расчетчик он может и по ЛСТ кран посчитать и по ДТ или еще как. Но требуется спектр
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 11:07
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
касается только строителей, а не ВСЕХ норм вообще.
Да. А что, скад и механики используют?

Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
учитывать ли демпфирование
Обязательно.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop: Думаю, однако, для крана любая сейсмика - семечки.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 11:15
#16
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да. А что, скад и механики используют?
Offtop: Ты же специалист по всем мировым нормам - тебе виднее
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 11:20
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Не. Не по всем, только околостроительным.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 13:26
#18
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Вот я бы видел наиболее логичным Вариант №3: Выдачу полученной акселерограммы.
Во-первых, не факт, что у смежника будет инструмент для работы с акселерограммами.
Во-вторых, краны, как и оборудование практически всегда считают на спектры.
И в третьих - пики спектров можно расширить по Бирбраеру и американским атомным нормам для учета возможных флуктаций характеристик материалов. С акселерограммой такое не провернуть.
fasol вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 13:46
#19
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Во-первых, не факт, что у смежника будет инструмент для работы с акселерограммами.
Во-вторых, краны, как и оборудование практически всегда считают на спектры.
И в третьих - пики спектров можно расширить по Бирбраеру и американским атомным нормам для учета возможных флуктаций характеристик материалов. С акселерограммой такое не провернуть.
Зато на акселерограмму можно посчитать соскок тележек крана с рельс. Что со многими кранами является более вероятным сценарием, чем какие то проблемы с прочностью конструкции при сейсмике.
В любом случае перейти от акселерограммы к спектру проще чем наоборот.
Выполнив расчет по ДТ Вы из одной акселерограммы (ну или паре..трех) формируете спектры для диапазона демпфирования, каждый из них еще и расширяете... Не слишком много на плетень? За деревьями леса не потеряем?

P.S. Хотя на самом деле все мои доводы разобьются о первый Ваш аргумент : у смежника нет инструмента и смежник не может...

Последний раз редактировалось MrWhite, 26.10.2017 в 13:57.
MrWhite вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 14:05
#20
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Про диапазон демпфирования я ничего не говорил, это ваша идея)
Расширение пиков очень важная процедура, потому что собственные частоты вышестоящей конструкции очень редко совпадают с экстремумами графика.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 978978979789.png
Просмотров: 161
Размер:	6.0 Кб
ID:	195081  
fasol вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 14:18
#21
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Про диапазон демпфирования я ничего не говорил, это ваша идея)
Расширение пиков очень важная процедура, потому что собственные частоты вышестоящей конструкции очень редко совпадают с экстремумами графика.
Не ваша, но и не моя. Ал-й предложил
С расширением тут дело такое.. само по себе это правильно, но это необходимо коррелировать с исходными данными по синтезированным акселерограммам. Скажем вдруг изначально это и есть очень узкий пик? А может он более широкий чем вы его расширяете. Ну как бы это... При сейсморайонировании есть гипотезы сейсмологов. Их нужно придерживаться в расчете и в трансформации результатов. Иначе пройдя пару превращений можно настолько далеко уйти от изначальных предпосылок и особенностей района, что потеряет всякий смысл вообще и расчет по ДТ и работа сейсмологов и пр.

P.S. Кстати выбирая акселерограмму для расчета можно как раз ориентироваться насколько плотно она покрывает спектр гипотезы. Выбирая такую расширение не потребуется наверное. С другой стороны конечно по идее нужно учитывать и разброс свойств материалов. Да.. такой объемный вопрос

Последний раз редактировалось MrWhite, 26.10.2017 в 14:23.
MrWhite вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 14:30
#22
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Ну вот как раз чтоб не учитывать разброс свойств, затрачивая несколько дней на десять прогонов акселерограммы, и нужно расширение пиков. Ширина полки зависит от собственных частот и их вариаций, выглядит довольно научно и не превращает спектр в сплошную монотонную линию.
fasol вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 14:35
#23
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Ну вот как раз чтоб не учитывать разброс свойств, затрачивая несколько дней на десять прогонов акселерограммы, и нужно расширение пиков. Ширина полки зависит от собственных частот и их вариаций, выглядит довольно научно и не превращает спектр в сплошную монотонную линию.
fasol, ну я начал с того что не оспариваю это . Хотел лишь подчеркнуть что расширение желательно проанализировать с отчетом по сейсмическому районированию.
MrWhite вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 15:07
#24
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
проанализировать с отчетом по сейсмическому районированию
Это как?
Тот же ЦСГНЭО (не знаю, кто у нас в стране еще занимается СМР, даже в нефтянку их зовут) выдает акселерограммы по методике 80х годов как белый шум, пропущенный через фильтр геологических слоев.
Пиковое ускорение и продолжительность подгоняется под фоновую сейсмичность по Чернову и Аптикаеву.
В комплекте к каждой акселерограмме идет длительность на уровне половинной максимальной интенсивности колебаний и период при максимальной амплитуде. Все.
Что тут можно использовать для корректировки спектров?
fasol вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 15:13
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Так у тебя ещё и акселерограмма "синтетическая"?
Посчитай спектр с затуханием 0,025 и выдай сплошную линию с максимом.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 15:23
#26
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
акселерограмма "синтетическая"
А что, бывают другие? Кто-то до сих пор считает на Эль-Центро и Лому Приету?

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
затуханием 0,025
Почему 0,025?

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
сплошную линию с максимом.
Што
fasol вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 17:40
#27
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Это как?
Тот же ЦСГНЭО (не знаю, кто у нас в стране еще занимается СМР, даже в нефтянку их зовут) выдает акселерограммы по методике 80х годов как белый шум, пропущенный через фильтр геологических слоев.
Пиковое ускорение и продолжительность подгоняется под фоновую сейсмичность по Чернову и Аптикаеву.
В комплекте к каждой акселерограмме идет длительность на уровне половинной максимальной интенсивности колебаний и период при максимальной амплитуде. Все.
Что тут можно использовать для корректировки спектров?
Может вы и правы коллега, но последние время вполне себе с нормальными акселерограммами сталкиваюсь. Совсем на белый шум не похожи.
Мб так фильтр слоев конечно работает, не знаю.
MrWhite вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 18:01
#28
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Да, фильтр именно так и работает. От реальной акселерограммы практически не отличить.
fasol вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 18:01
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Почему 0,025?
Потомучто 16.
Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Што
Да ладно. Не бери в голову.
Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
но последние время вполне себе с нормальными акселерограммами сталкиваюсь.
Где берёшь, если не секрет? А то
Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
на Эль-Центро и Лому Приету
до сих пор приходится считать.
Offtop: Последнюю приличную акселерограмму от СергеяД получил.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 18:16
#30
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Потомучто 16.
Согласно п. 8.4.7 СП14 параметры затухания следующие:
0,01 для стали, 0,05 для жб, 0,08 для скальных грунтов, 0,12 для нескальных, 0,15 для насыпных.


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Где берёшь, если не секрет?
Гидротехника. Для каждого объекта выполняется сейсмическое микрорайонирование для уточнения рекомендаций карт А,В,С и синтезирование расчетных сейсмовоздействий.
fasol вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 18:17
#31
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Где берёшь, если не секрет?
Мне дают .
Вроде ЦСГНЭО работает над этим, но по-моему не только они.

Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Гидротехника
и атомщики.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 18:29
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Везёт же людям...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 21:47
#33
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Везёт же людям...
Везет? Сколько ты знаешь расчетных программ в которых реализованы расчеты ж/б по нормам ГТС?
Вот fasol может быть знает, а я вот как то не встречал.

Ладно спектры ответа. Коллега (fasol), а как вы прочность ж/б проверили после расчета по ДТ?
Я вот прям в поиске и обдумывании нахожусь, как это делать. Прямой подход слишком долгий по времени.

Последний раз редактировалось MrWhite, 27.10.2017 в 00:08.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 22:48
#34
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
кто у нас в стране еще занимается СМР
из иностранцев - Langan и Arup как минимум, последние как-то даже базу данных по акселерограммам от NATO использовали (среди множества других баз) - я даже не знал что такая есть (для этого объекта - http://www.ilkconstruction.com/Image...2ac45787-0.jpg )
Для строго местных гражданских объектов - Никифоров С.П. "Росстройизыскания" кажется...
Ал-й вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2017, 08:35
#35
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
как вы прочность ж/б проверили после расчета по ДТ?
По-простому. Для конкретных узлов строю график напряжений в post26, нахожу нужный момент времени и алгебраически суммирую со статикой через lcase (но чаще вручную складываю растяжение с растяжением и сжатие со сжатием, принимая эпюру в сечении линейной).

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
из иностранцев - Langan и Arup как минимум, последние как-то даже базу данных по акселерограммам от NATO использовали (среди множества других баз) - я даже не знал что такая есть (для этого объекта - http://www.ilkconstruction.com/Image...2ac45787-0.jpg )
Для строго местных гражданских объектов - Никифоров С.П. "Росстройизыскания" кажется...
На шельфе Дальнего Востока - "Тихоокеанская инжиниринговая компания", тоже на достойном уровне, видел несколько отчетов.

Последний раз редактировалось fasol, 27.10.2017 в 08:40.
fasol вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2017, 10:10
#36
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
По-простому. Для конкретных узлов строю график напряжений в post26, нахожу нужный момент времени и алгебраически суммирую со статикой через lcase (но чаще вручную складываю растяжение с растяжением и сжатие со сжатием, принимая эпюру в сечении линейной).
Ну.. классически. Это просто все к вопросу о том, что нам повезло
К сожалению для полей точек, достаточно сложно алгоритмизировать. Приятный параметр - максимальные напряжения во времени, не является гарантированным максимумом расчетного армирования для конструкций с переменной толщиной. А в общем случае они именно такие
MrWhite вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2017, 10:16
#37
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Для конструкций с переменной толщиной рассматриваем два-три сечения. Вроде никаких подводных камней не вижу, кроме трудоемкости и да, сложности автоматизации.
fasol вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2017, 10:25
#38
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Для конструкций с переменной толщиной рассматриваем два-три сечения. Вроде никаких подводных камней не вижу, кроме трудоемкости и да, сложности автоматизации.
Ну просто эти подводные камни пока откладываем. Шаг за шагом. Для меня сейчас важно понять технологию и алгоритм нахождения максимума, для автоматизации.
А так то там полно подводный камней:
- характеристики материалов, деформационные и прочностные - они явно не из статических испытаний.
- линейное распределение деформаций по сечению - очень сомневаюсь.
- отдельно раскрытие трещин и деформации. По умолчанию от сейсмики это не требуется, но вопросы то есть.
Это то что я вот навскидку вижу.. а там наверняка что-то еще есть. Но это точно не вопросы, которые прям ну очень актуалены, потому что сначала нужно разобраться с автоматизацией.
MrWhite вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2017, 10:45
#39
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
- характеристики материалов, деформационные и прочностные - они явно не из статических испытаний.
Для стали и бетона из статических. Для бетона иногда рекомендуют на 10% увеличить динамический модуль, но это не всеми подтверждается. Нелинейщина при динамическом воздействии особо не успевает проявиться, поэтому все линейно-упругое.
Для грунтов - динамические деформационные характеристики, учет прочностных еще нигде не встречал.


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
отдельно раскрытие трещин и деформации. По умолчанию от сейсмики это не требуется, но вопросы то есть.
Деформации это если только проверить, не столкнутся ли соседние секции через деформационный шов или для протяженных сооружений, сравнимых с длиной рэлеевской волны. Трещины? Какие могут быть вопросы, если нормами не регламентируется?
fasol вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2017, 10:55
#40
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


fasol по тому же Бирбраеру поведение бетона при сейсмике - хрупкое. Это значит, что даже если характеристики условно принять теми же, что и при статике, расчет ж/б по предельному равновесию не возможен. По деформациям можно, но диаграмма деформирования бетона совсем другая будет. Это к вопросу о том, что нелинейщина не успевает проявится. Она успеет - просто ее развитие не такое как в статике и соответственно по уму нужно методы расчета сечений корректировать.

Работа дефшвов при сейсмике - постоянно возникающий вопрос. Ну и раскрытие трещин, вне зависимости от того регламентируются они нормами или нет, их величина заказчика интересует. Мне несколько раз задавали этот вопрос - я пока не могу на него ответить.
MrWhite вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2017, 11:16
#41
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
по тому же Бирбраеру поведение бетона при сейсмике - хрупкое. Это значит, что даже если характеристики условно принять теми же, что и при статике, расчет ж/б по предельному равновесию не возможен. По деформациям можно, но диаграмма деформирования бетона совсем другая будет. Это к вопросу о том, что нелинейщина не успевает проявится. Она успеет - просто ее развитие не такое как в статике и соответственно по уму нужно методы расчета сечений корректировать.
Сложновато.


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Ну и раскрытие трещин, вне зависимости от того регламентируются они нормами или нет, их величина заказчика интересует.
Не повезло с заказчиком. А зачем ему эта величина? Коррозия за полминуты землетрясения не произойдет, если даже вывалится кусок защитного слоя - п.8.2.3 СП14, даже при ПЗ допускаются "остаточные смещения, деформации, трещины и иные повреждения, не нарушающие нормальную эксплуатацию". А при МРЗ гори все синим пламенем, только напорный фронт держи и на голову сильно не падай. В любом случае по регламенту эксплуатации при толчке от 5 очков и более нужен полный останов с осмотром.
fasol вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2017, 11:25
#42
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Сложновато.
Да по моему мнению пока рано. Просто подводные камни есть. Их лучше пока игнорировать.

Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Не повезло с заказчиком. А зачем ему эта величина? Коррозия за полминуты землетрясения не произойдет, если даже вывалится кусок защитного слоя - п.8.2.3 СП14, даже при ПЗ допускаются "остаточные смещения, деформации, трещины и иные повреждения, не нарушающие нормальную эксплуатацию". А при МРЗ гори все синим пламенем, только напорный фронт держи и на голову сильно не падай. В любом случае по регламенту эксплуатации при толчке от 5 очков и более нужен полный останов с осмотром.
Ну.. интересовало остаточное раскрытие трещин. Так то, я конечно отбрехался , но вопросы возникают - лучше быть готовым на них ответить.
MrWhite вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2017, 11:31
#43
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Остаточное раскрытие трещин соответствует необратимым деформациям и пластике в арматуре же. При МРЗ допускается, при ПЗ нет, потому что это основной критерий прочности.
fasol вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2017, 11:58
#44
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Остаточное раскрытие трещин соответствует необратимым деформациям и пластике в арматуре же. При МРЗ допускается, при ПЗ нет, потому что это основной критерий прочности.
Так то оно конечно. Вот только метод предельного равновесия, как раз не исключает пластики в арматуре, он же описывается через напряжения, а не деформации. Даже более, он как раз ее предполагает, только на величинах расчетных напряжений, а не нормативных. Как это все будет трансформироваться на нормативные характеристики при расчете по второй группе - ну видимо нормально все будет. Но это не словами, а числами нужно доказывать.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2017, 13:18
#45
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Остаточное раскрытие трещин соответствует необратимым деформациям и пластике в арматуре же. При МРЗ допускается, при ПЗ нет, потому что это основной критерий прочности.
Только в том случае, если К1 =1. И то под вопросом, т.к.
Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
метод предельного равновесия, как раз не исключает пластики в арматуре
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2018, 14:17
#46
Valerym


 
Регистрация: 19.12.2017
Сообщений: 45


спектральный анализ - это вообще узаконенная безграмотность и глупость.....

тем более что почти все конструкции стоят на грунте - который и является "главным" амортизатором ....
Valerym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2018, 16:56
#47
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от Valerym Посмотреть сообщение
спектральный анализ - это вообще узаконенная безграмотность и глупость.....
Поясните.

Цитата:
Сообщение от Valerym Посмотреть сообщение
тем более что почти все конструкции стоят на грунте - который и является "главным" амортизатором ....
Демпфирующие свойства грунта учитывают в сейсмическом микрорайонировании.
fasol вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2018, 19:08
#48
Valerym


 
Регистрация: 19.12.2017
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Valerym
спектральный анализ - это вообще узаконенная безграмотность и глупость.....
Поясните.
ну для начала нужно вспомнить о том, что НИКАКОЙ РЕАЛЬНОЙ информации о возможных параметрах сейсмической нагрузки в каком-либо районе России не было и нет

все что написано в нормативных документах о "сейсмических" нагрузках - "фантазии" и не более ...

почти все действующие сейсмостанции находятся на Дальнем Востоке.... ... оборудованием там древнее...

те ОЧЕНЬ НЕМНОГИЕ сейсмостанции что находятся "на континенте" - даже в малейшей степени не могут обеспечить даже "очень примерную" ожидаемую картину землетрясений....


далее: отсутствие РЕАЛЬНОЙ информации о РЕАЛЬНОМ геологическом строении - опять же исключает возможность прогнозов сейсмических нагрузок - даже на самом примитивном уровне

нужно понимать, что распространение/отражение волн в значительной степени зависит от пространственного расположения геологических слоев, от свойств этих слоев, от наличия водоносных слоев и так далее..... - без ТОЧНОГО УЧЕТА этой информации - говорить о возможности математического моделирования распространения сейсмических волн и их взаимодействия с сооружениями - абсолютная безграмотность!


ну и так далее = РЕЗЮМЕ:
ввиду отсутствия какой-либо правдоподобной информации о возможных сейсмических нагрузках и абсолютной невозможности дать хотя бы в минимальной степени достоверный прогноз распространения сейсмоволн - так называемые расчеты на сейсмику в нынешней трактовке - просто узаконенная дурь!



*** что касается других стран - то только в Японии (крошечная территория по сравнению с Россией) - имеется более 500 сейсмостанций - оснащенных новейшим оборудованием - данные по только что произошедшему землетрясению ТУТ ЖЕ - в режиме on-line становятся доступными в ОТКРЫТОМ интернете - на сайтах любой из сейсмостанций
Такого рода "условно достоверная" информация позволяет ИЗУЧАТЬ очаги вероятного землетрясения, вести статистические исследования произошедших землетрясений, давать ОСМЫСЛЕННЫЙ и более-менее достоверный прогноз сейсмических воздействий которые могут произойти в различных точках - для любой площадки строительства на территории Японии


----- добавлено через ~3 мин. -----
Свойства грунтов, натурные эксперименты, возможность ДОСТОВЕРНОГО прогнозирования поведения грунтов при "динамических" нагрузках и так далее - в настоящее время в России получить эти данные РАВНЫ НУЛЮ!

таким образом, не имея ни малейшего представления о сейсмических нагрузках и о свойствах грунтов = дает еще одно подтверждение, что так называемые расчеты на сейсмику - просто узаконенная дурь, обман и самообман!

*** нужно так же понимать - что проектировщики - не имея даже даже в минимальной степени приемлемого уровня образования - не имеют ни малейшего шанса решать такие сложные задачи

----- добавлено через ~5 мин. -----
Спектральный анализ - "производная" от теории малых линейных колебаний:

любое сооружение - если говорить о динамической задаче - стоит на грунте, который является СУЩЕСТВЕННО НЕЛИНЕЙНОЙ СРЕДОЙ - что уже само по себе ИСКЛЮЧАЕТ возможность использования теории малых линейных колебаний в ЛЮБОМ виде, и так же исключает возможность применения спектрального анализа!

----- добавлено через ~11 мин. -----
вспомним - что такое "спектральный анализ"?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BB%D0%B8%D0%B7

для начала нужно "сейсмическую" нагрузку (пусть даже это вранье) - перевести из временной области в частотную с помощью преобразования Фурье

упс!

получили два спектра:
амплитудный и частотный..

теперь используется ТОЛЬКО АМПЛИТУДНЫЙ спектр - суммируются ВСЕ значения по всем выбранным частотам БЕЗ УЧЕТА ЗНАКА и БЕЗ УЧЕТА смещения по фазе каждой из используемых гармоник "сейсмической" нагрузки.....

т.е. ВРАНЬЕ уже дважды - только на этом этапе "решения":
первое вранье - это неучет знака суммирования
второе вранье - это неучет смещения по фазе гармоники

т.е. это УЖЕ вранье в квадрате, даже если забыть что сами нагрузки полная чушь + противозаконное использования теории линейных малых колебаний для описания существенно нелинейной системы

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Valerym
тем более что почти все конструкции стоят на грунте - который и является "главным" амортизатором ....
Демпфирующие свойства грунта учитывают в сейсмическом микрорайонировании.

ничего там не может учитываться... все это ВРАНЬЕ и глупость... расчитанные на малограмотных людей

*** демпфирующие свойства грунтов - не есть ПОСТОЯННЫЕ ЧИСЛА, они являются ПЕРЕМЕННЫМИ ФУНКЦИЯМИ от МНОГИХ факторов - коими являются не только свойства данного грунта, но и параметры напряженно-деформированного состояния конкретной области в расчетной модели.... , с учетом скоростей деформаций , истории нагружения/деформирования и пр... = т.е. один и тот же грунт - может иметь РАЗНЫЕ так называемые "демпфирующие" свойства - в зависимости от вышеназванных параметров, в том числе в зависимости от ТЕКУЩИХ параметров решения КОНКРЕТНОЙ задачи - для КОНКРЕТНОГО нагружения.

математические модели (уравнения состояния) для описания поведения грунтов для "сложного" нагружения, тем более если речь идет об описании поведения грунтов при динамических нагрузках, и тем более при динамических нагрузках весьма высокой интенсивности - имеют ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЕ зависимости - которые до настоящего времени ИЗУЧАЮТСЯ и вероятно еще очень долго не будет более-менее однозначного понимания этих зависимостей

когда требуется решать РЕАЛЬНЫЕ задачи "сейсмики" - в России это почти 100% военных задач - то используются модели материалов, которые более-менее достоверно "работают" в каких-то конкретных диапазонах скоростей деформаций , интенсивности деформаций и напряжений и так далее...

*** однако и тут нужно отметить, что кол-во инженеров которые в настоящее время понимают эту тематику "резко сократилось"..... увы... собственно таких инженеров и было то весьма немного...



ОБЩИЙ ИТОГ:

1. в настоящее время (даже при самом благоприятном расположении звезд на небе) - в России можно говорить о решении задач о сейсмическом воздействии лишь в КАЧЕСТВЕННОМ смысле... получение же достоверной "количественной информации" - маловероятно....
... и проблема тут не в том что нет грамотных экспериментаторов, почти нет требуемых вычислительных средств и пр...
проблемы в том, что даже если все требуемое будет в наличии - нужно еще не мало времени что бы придумать и освоить:
- технологию подготовки исходных данных для решения таких задач
- технологию выполнения таких расчетов.
*** в нынешних условиях (тотальной коррупции и воровства) - когда стремление "удешевить и ускорить" процесс проектирования ЛЮБЫМИ способами является чуть ли не единственным критерием работы/процесса - нет никаких шансов на то, что кто-либо в России начнет придумывать и отрабатывать все эти технологии и тем более никто не будет их внедрять... - ибо они противоречат вышеуказанному стремлению : "удешевить и ускорить" процесс проектирования ЛЮБЫМИ способами

2. в настоящее время - было бы очень большим достижением, если бы в России научились решать ПО СУЩЕСТВУ - хотя бы задачи статики.

Последний раз редактировалось Valerym, 10.01.2018 в 18:22.
Valerym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2018, 22:17
#49
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Valerym
Каша у вас в голове. Почитайте Бирбраера, Тяпина, Мкртычева, Вознесенского, Павленко.
На одних СНиПах и многословном нытье вы никуда не уедете.
fasol вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Учет демпфирования при вычислении поэтажного спектра ускорений

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сменить единицы измерения при вычислении в Mathcad 15? Алексей_Л. Прочее. Программное обеспечение 12 08.09.2021 13:16
Учет стенового заполнения в расчете каркаса на ветер Кейт Расчетные программы 19 03.09.2018 12:39
Учет кручения при действии сейсмической нагрузки 3MEi86 Лира / Лира-САПР 40 19.03.2013 11:11
Внутрипроизводственный учет воды и стоков Alisa84 Прочее. Архитектура и строительство 17 19.01.2011 17:46
Учет электроэнергии в лестничных клетках vdu1 Электроснабжение 9 11.03.2010 15:47