| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.10.2007, 13:58 | #1 | |
Лира-ГРУНТ- проблема!
проектирование
Харьков
Регистрация: 04.09.2006
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 87954
|
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
|
с алгоритмом учета собственного веса грунта выше отметки приложенния нагрузки у них косяк.
Дело в том, что по СНиП, модель которого система ГРУНТ реализует, осадка вычисляется от напряжения в грунте сигмаzp, создаваемое дополнительным вертикальным давлением Po=Pmt-гамма*d гамма*d - природное давление грунта на уровне подошвы фундамента НО если, скажем, задать фундамент, подошва которого будет расположена на отм. -10 м под уровнем планировки, то Лира ГРУНТ этот факт проигнорирует и напряжения в грунте от внешней нагрузки будет считать по Po=Pmt=Pz, не вычитая из них природное давление грунта на отметке заложения подошвы Отметка заложения подошвы в Лире влияет только лишь на глубину сжимаемой толщи грунта( Напряжения от внешней нагрузки составляют 20% от напряжений от собственного веса грунта) Так что будте внимательны. Лично я, когда задаю величину Pz для заглубленных фундаментов сразу вычитаю из нее природное вертикальное давление на отметке подошвы. Последний раз редактировалось cheap, 08.03.2009 в 19:34. |
|||
|
||||
cheap
Цитата:
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
depak
Галочка учета веса грунта работает, что влияет как на к-ты постели так и на осадку. Возможно вы галочку редактировали в самом грунте (и там это сказываться не будет). Если вы хотите учитывать или не учитывать вес вынутого грунта, то это необходимо редактировать в самой лире. cheap Во вложении тест и результаты (8 релиз). Не понимаю где вы видите ошибку?! |
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
Здравствуйте! А подскажите пожалуйсто!
Я расчитываю фундамент под опору ЛЭП, где присутствует выдергивание 2-х фундаментов. ВОПРОС: 1. Нужно ли перед тем как импортировать в лира грунт, загрузить сверху подушку фундамента нагрузкой от вышележащего грунта? 2. Если ставить галочку учета веса грунта, то самому загружать нагрузкой от веса вышележащего грунта не нужно? да или нет? 3. Если можно разными способами, то какой точнее и влияет ли это на то, по какому из 3-х законов производить расчет? ЧТОБЫ НАКОНЕЦ-ТАКИ ВЫТАЩИТЬ КОЭФФИЦИЕНТ ПОСТЕЛИ! |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Галочка к нагрузкам не имеет отношения и служит для определения глубины сжимаемой толщи. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 457
|
|
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Вопрос к docent
1. Скажите, пожалуйста, почему на вашей схеме отметки природного рельефа имеют величины, например, +174,544 м, а отметка приложения нагрузки (отметка подошвы Фундаментов) = -0,400 м. У Вас Фундамент высотой 175 м? 2. В модуле ГРУНТ осадки имеют диапазон от 3,39 до 20,72 мм. В модуле ЛИР-ВИЗОР перемещения узлов Фундаментной плиты имеют диапазон от -6,62 до -9,87 мм. В ТО ВРЕМЯ, КАК коэффициенты постели С1 и нагрузка на грунт Pz совпадают. Какие показатели Вы возьмете в качестве осадок? В моем понимании при одинаковых С1 и Pz осадки/перемещения должны быть одинаковыми. Кто знает, в чем причина различий?
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Цитата:
Я сделал ПРОСТУЮ модель, которую прилагаю, и вот что я в ней вижу: 1.В ЛИР-ВИЗОР загружается пластина 1*1 м: Е = 100 кПа, t = 0,01 мм. Как по мне это «нулевая» жесткость и перемещения узлов ВО ВСЕЙ схеме в районе -24,5 мм. Задаем этой же пластине такую жесткость: Е = 2е8 кПа, t = 100 мм. Перемещения узлов те же. Отсюда я делаю вывод, что ЛИР-ВИЗОР сама не очень-то учитывает жесткость конструкции. Или мой пример – только частный случай? 2. Итак, осадки в ГРУНТЕ имеют диапазон 3,77 – 10,12 мм (расчет по методу 3), а перемещения узлов (ВСЕХ) в ЛИР-ВИЗОР – около -24,5 мм. Выполним такую проверку: Возьмем крайний верхний элемент (№64). И в ГРУНТ и в ЛИР-ВИЗОР у элемента: - С1 = 12501 кН/м3 - Pz = 305,87 кПа (получено на 3-й итерации, начиналось с 300 кПа) Вычислим осадку: S = Pz / C1 = 305.87 / 12501 = 0.0244676 ~ 24.5 мм. Т.е. – ЛИР-ВИЗОР = ИСТИНА, ГРУНТ = ЛОЖЬ. ПОЧЕМУ? Неужели S = Pz / C1, при ГОТОВОМ С1, будет влиять от жесткости? Спасибо за ответы.
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
И не должна учитывать. Жесткость конструкций учитывается пространственной расчетной схемой надземной части с правильным распределением давления на грунт(для чего необходимо несколько итераций при вычислении С1 С2) , от которого и вычисляются к-ты постели.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
С2 моделит мембрану под пружины С1. В схеме вы ее задали, но не натянули. |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
palexxvlad. Вот Вы обратили внимание на важность итерационного подхода к определению С1, С2.
В своем примере (пост №25) я выполнил ряд итераций. Причем С1, С2 и Pz совпадают как в соседних итерациях, так и между модулями ГРУНТ и ЛИР-ВИЗОР. Почему тогда: 1. В ЛИР-ВИЗОР и ГРУНТ осадки разные (из справки - ГРУНТ предназначена для определения С1 и С2, и в т.ч. ОСАДОК по НД)? 2. Условие S = Pz / C1 - выполняется в ЛИР-ВИЗОРЕ, а в ГРУНТЕ на выполняется? SergeyKonstr. Конечно, разница в (1- 24,4699 / 24,4705 ) * 100% = 0,002% присутствует. Но я как раз хотел указать на то, что делая пластину "нулевой" жесткости - результаты ее осадок условно не приближаются к той пластине (без жесткости) в ГРУНТе. А насчет того, что "С2 моделит мембрану под пружины С1. В схеме вы ее задали, но не натянули." - это интересно. Можете показать это "натягивание" на простом примере?
__________________
Love & Peace Strength & Stability Последний раз редактировалось МЕТОД, 18.08.2011 в 15:11. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
МЕТОД, в Лир-ВИЗОР Вы забыли про законтурную работу грунта на сдвиг - в этом всё дело
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
А какой здесь пример- законтурные элементы КЭ 53 и КЭ 54. |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
SergeyKonstr, palexxvlad спасибо за подсказки.
Ввел по контуру стержни, которым определил тип КЭ53. Назначил им С1 и С2 (взял с ГРУНТ). Ввел по углам КЭ54. Назначил С2 (взял с ГРУНТ), угол зоны грунта Fi = 0 градусов. Полученные перемещения находятся в диапазоне от -3,45 до -4,2 мм. ЧТО УЖЕ ГОРАЗДО ближе к ГРУНТ и дальше от значения 24,5 мм. Это еще предстоит обдумать. спасибо.
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Два года назад в телефонном разговоре с Гензерским, мною был получен ответ - "При использовании переменных коэф. постели из системы Лира-ГРУНТ законтурные КЭ применять не следует." Позже он совещался с остальными коллегами и подтвердил неуместность применения КЭ53 и КЭ54 при использовании переменных коэф. постели. В КЭ53 кроме С2 есть и С1 - то есть он создает ряд упругих опор под краем плиты. Но при ПКП это не нужно - на границе плиты С1 повышается. Причем если Вы будете сгущать сетку, С1 продолжит увеличиваться в крайних элементах. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Не могу представить себе такую модель, у которой в центре плиты С2 один (более), а на краю другой (менее). |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Alter54, удивляться нечему . Если с1 под плитой постоянный(не считанный в ГРУНТ) - законтурные элементы нужны. Если с1 с2 считаны в ГРУНТе, тогда законтурные эл-ты не нужны. Последний раз редактировалось palexxvlad, 19.08.2011 в 10:26. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Лира-ГРУНТ - этот модуль создает переменные коэф. постели с учетом взаимовлияния
palexxvlad - опередили!!! Offtop: На рисунках 9 этажное здание с сильно развитым в плане 1м этажом. Состоит из 2х секций по 2 подъезда. Само здание я удалил чтобы нагляднее было. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Модели с двумя коэф. постели и на объемных элементах должны быть похожи, без законтурных элементов- огромное различие.
Извините меня тупого, но не понял. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Ну может быть я не понял проблемы учета бытового давления за контуром плиты... |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Впрочем, есть желание, сравните Offtop: Критика моделей не принимается, сделано наспех и не доведены до ума, но характер деформирования можно понять |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
SergeyKonstr, солидарен с мнением, что для переменных С1С2 законтурные не нужны, для того и придумали 3-й метод. Честно скажу, считал более серьезную схему - задавал постоянные С1С2 и законтурные КЭ, после чего задал переменные по 3-му методу без законтурных получил более правдоподобную картину для своего случая. Причем картина кардинально не изменилась, обозначились некоторые экстремумы. Так вот для законтурных КЭ53, насколько я помню, нужно задавать жесткость основания аналогично примыкающим пластинам, у Вас же этот коэффициент почему-то постоянный. Ну с отрывом у Вас по схеме проблем нет, а так еще приходится искать "лишние" законтурные, что только осложняет дело, поэтому перешел на переменные С1С2 (без законтурных КЭ).
//Добавлю еще. Да, красиво. Но вторая схема (с законтурными элементами) уже не подогнана по распределению нагрузки - т.е. Pz не равно Rz, поэтому схема не годится для рассмотрения. Ну и вопрос по грунту, при вычислении С1С2 рассматривался грунт, взятый из 3-ей задачи? Глубина, ню, Е и проч..? Последний раз редактировалось ander, 19.08.2011 в 13:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Ну я же написал, не критикуйте, все наспех. Некогда доводить до ума. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Цитата:
Вывод пока один, если рассматривать первую и последнюю схемы - жесткость плиты высока в первой схеме настолько, что изгиба плиты почти и нет в явном виде не наблюдается. Крен присутствует в обеих схемах. Без критики оно понятно, но на них только смотреть тогда и не более того, как говорится, думать запрещается. //Да, совсем забыл.. есть еще один фокус масштаба усилий/деформаций, его можно увидеть на примере фрагментации грунта 3-ей модели, что Вы можете сказать на этот счет? Отображение деформаций грунта не бьет, грубо говоря, с деформациями плиты. Опять-таки, крен есть, а вот распределение деформаций внутри границ конструкции не то. Не первый раз сталкиваюсь, помню еще у кого-то были проблемы с отображением арматуры из-за настройки изополей, чуть не то значение, и чепуха получается. Как бы та красота, что мы видим в 3-ей задаче по деформациям в плите не оказалась этаким миражом, а то если по грунту смотреть, глядишь, и на первую схему больше смахивает по характеру деформирования схемы. Как считаете? Последний раз редактировалось ander, 19.08.2011 в 14:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Какая уж тут ирония.
Обычно геология дает среднее значение упругопластичного модуля деформации для всего слоя грунта. При этом на одних глубинах он может быть, скажем к примеру, 9 МПа, на других - 45 МПа (при определенных давлениях). Нам геология средний выдаст, к примеру сказать, 18 МПа. Увеличивая средний 18 МПа я буду преувеличивать податливость основания, получая меньший разброс неровностей. Да нет наблюдается. Лира-грунт исповедует линейную среду, а по ее законам края у углы (ну без всяких там примыканий других сооружений) имеют перемещения менее, чем середины сторон и центра. На схеме без законтурных элементов сего не происходит, удет "завал" углов, что характерно при расчетах на постоянных коэф. постели грунта. Отчего же, можете их преобразовать, если желаете. Проанализировать...и т.д. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
никогда не получалось добиться соответствия... Года 3 назад сравнивали пример из Горбунова-Посадова 3е изд.. Круглая плита. 1) По книге 2) Лира Винклер 3) Лира Пастернак 4) Лира Пастернак с КЭ53 и КЭ54 5) Лира Объемные элементы 6) МикроФЕ Винклер 7) МикроФЕ Пастернак 8) По Ривкину (Расчет фундаментов 1967г) Результаты я не помню, кроме одного факта ВСЕ результаты были различны. Вплоть до смены знака изгибающего момента. Не сходились даже одинаковые методы в Лире и МикроФЕ. Однако по всем методикам кто-то да проектировал. ЗЫ Обязательно на досуге попробую Ваш метод - переменные коэф. постели с законтурными элементами!! Спасибо за идею |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
SergeyKonstr, про усредненный E понятно, только чем же модель с объемниками решает эту проблему?
Цитата:
Какой уж тут анализ, когда тестирование всегда начинается с того, чтобы схемы были адекватны друг другу, но это не по делу. Мне больше интересно, что Вы думаете про перемещения грунтового массива и перемещения плиты на нем. Цитата:
По тому же третьему методу получил последний раз провал грубо в середине здания, хотя нагрузки там были меньше, но и не плита, а отдельно стоящие фундаменты.. опять-таки только личные примеры. Последний раз редактировалось ander, 19.08.2011 в 15:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
А такое много раз видел. В даном случае с использованием ЛИРа-Грунт адекватных схем не получить. Плиту лучше расчитывать на слое (писал об этом Гобунов-Посадов), да и в нормах наших писано ..."При расчете осадки различных точек плитного фундамента глубину сжимаемой толщи допускается принимать постоянной в пределах всего плана фундамента ..." Объемники дают одинаковую Нс, все модели Лиры (ну 3 метода) идут из теории гибкой загруженной пластинки и имеют разную глубину Нс в пределах загруженной области. Поэтому не сделать, но теория линейной среды дает определенные закономерности (не вижу я в этих 3-х методах нелинейного расчета). Цитата:
Пемемещается массив, перемещается и плита на нем. Если мне нужно посмотреть деформацию, то могу и уменьшить масштаб перемещений. Поскольку схема линейная, то разрывов между грунтом и плитой не происходит. А численные деформации беру всегда по значениям перемещений плиты. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Цитата:
Цитата:
Сколько до сих пор вопросов всплывает с тем, что С1С2 нужно вычислять увязывая нуль схемы и нуль геологии, тоже сильно влияет на величину деформаций. У Вас есть модель грунта? Хочется пересмотреть результаты по 2-ой схеме. //Вопрос к тем, кто пользуется моделью C1C2+законтурные. Как Вы определяете нагрузку на основание? Я учитывал нагрузку с плиты + добавка с законтурных элементов (естественно, понимаем, что элементов с растяжением грунта быть не должно), что для меня было схожим по результатам расчета по 3-му методу. Последний раз редактировалось ander, 20.08.2011 в 06:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Цитата:
Завал -это означает, что крайний узел осел более, чем рядом с ним расположенный внутренний. Такого быть не должно в плитах конечной жесткости. Если вынос консоли менее ориентировочно l=(0,4-0,5)*L, L-размер примыкающих к консолям пролетов, углы и стороны в большинстве случаем нужно искусственно поднимать. При значительных консолях можно использовать постоянный коэф. постели, тогда он "поднимает" углы. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Цитата:
SergeyKonstr, а Вы по какому методу C1C2 определяли? //да, интересный результат получается. Подгонка С1С2 для законтурных принципиально ничего не изменила (кроме Pz и Rz). Только так и не понял, нужно ли собирать все-таки нагрузку с законтурных на плиту. При простом делении всей нагрузки на всю площадь получаем 22.87т/кв.м, на мозаике Rz не больше 18.6. Последний раз редактировалось ander, 24.08.2011 в 09:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Да по первому.
Цитата:
Цитата:
Я выскажу только свое мнение (поскольку модель не применяю). Вероятно да. В краевых зонах жесткость от края фундамента внутрь его по плану резко увеличивается, затем начинает падать. Жесткость больше, следовательно, и отпор со стороны грунта больше, т.е. и нагрузка сюда больше. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Доброе время суток.
1. SergeyKonstr, для определения коэффициента постели С1 Вы применяете метод 1. Насколько я понял из сообщений на форуме, метод 3 не подходит из-за геологов. Т.е. они не дают модуль деформации на кровлях ИГЭ (и в т.ч. подошвах), поэтому при увеличении Е по глубине (учет реальной работы грунта) можно промахнуться не в свою сторону. Метод 2 не подходит (как говорится в справке), потому что при резком приложении нагрузки распределение С1 тоже резкое, что противоречит реальной работе грунта. Остается метод 1, ноги которого растут из монографии Пастернака. И хоть он не учитывает возрастание Е и ню по глубине, все же является самым безобидным. Поэтому Вы выбрали метод 1, или у Вас есть еще интересные аргументы? 2. Вопрос о законтурной работе грунта. Дело казалось простым – натянуть мембрану по контуру плиты при помощи КЭ 53 и 54. И пересчитывать С1, Rz, Pz пока показатели по моделям Лир-Визор и Грунт не совпадут… Но оказалось, что КЭ 53 и 54 не желают пересчитываться автоматически и требуют ручной корректировки. А если у меня по контуру этих КЭ штук 200, и я хочу сделать 5-10 итераций (например), то мне нужно ВНИМАТЕЛЬНО перебивать 4-5 значные числа в объеме 1000-2000 шт, и еще ожидать, пока ЛИРА будет делать расчеты. После 1-й итерации я потерял энтузиазм рукоделия. Кто знает автоматизацию? Поделитесь… 3. Вопрос о сути коэффициента С2. Вот что значит размерность кН/м? И почему так получается, что С2 рассчитывается ЛИРОЙ и там, где нет КЭ 53, 54 (если без последних от С2 толку нет)… Спасибо.
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
МЕТОД, не хочу вдаваться в подробности, в той или иной мере, бОльшая часть Ваших вопросов обсуждена выше, как и то, что метод 3 используется по словам разработчиков без законтурных КЭ - это одна из его особенностей. Про геологию - повторюсь, объемный массив не решает проблему исходных данных, поэтому не обусловливает адекватность модели.
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
МЕТОД
не используйте законтурные элементы с Лирой-ГРУНТ. В первых релизах Лиры, в которых появился ГРУНТ, КЭ 53 и 54 вообще не работали (или отсутствовали, не помню). Позже, видимо по просьбам пользователей, КЭ53 и КЭ54 вернули. Видимо для тех, кто больше доверяет старому методу, и особенно для перерасчета СТАРЫХ, уже созданных схем. про С2... могу ошибаться, но все же... С2 - это сдвиговая характеристика грунта... "мембрана" - это аналогия |
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,404
|
Доброй ночи.
Столкнулся с такой проблеммой: создал расчетную схему в Лире-Визор, подключил модель грунта (задал характеристики грунта), далее хочу считать с переменным коэф. С1 - делаю все как в описано в 1сообщении, но.... После нажатия кнопки приложить отпор грунта, программа выходит в режим создания схемы (что и должно быть) - смотрю мозайку Pz, а там "пусто" и в Лира-грунт тоже тишина Пробывал и на выделенные элементы и на все создавать отпор - результат одинаков. Почему так может быть? Укажите на мой просчет. Если не затруднит кто может сделать 3-5 итераций(начальное Pz=6т/м2)? Объект надо было выдать "еще вчера" (как обычно). Заранее благодарю |
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
Цитата:
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: |
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
Offtop: Честно не понимаю, вроде такая мелочь, а столько гемороя я тоже обрел пока узнал об этом. Такие вещи должны были где-нибудь в примере Лиры указаны как выделенное примечание.
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Смотрел ролик по определению коэффициента постели и армированию в Scad, (не принципиально, сам пытаюсь работать в Лире), непонимаю почему определяются коэффициенты упругого основания для нормативных нагрузок, а потом они же используются для армирования но под расчетной нагрузкой. Я так понимаю, что если прикладываем расчетную нагрузку и армируем, значит и коэффициент постели должен быть получен при приложении и экспорте расчетных нагрузок. Соответственно если рассматриваем деформации и трещиностойкость то рассматриваем коэффициент постели от нормативных нагрузок. Соответственно при армировании для каждого вида комбинаций загружения по идее свой коэффициент постели соответственно используя РСУ в данном случае заармировать автоматом нельзя потому как для каждой комбинации коэффициенты постели разные. Вразумите бестолкового правильно ли я думаю если нет то почему? Или пальцем ткните.
Может быть алгоритм действий какой то предложите. Последний раз редактировалось K700, 10.11.2011 в 15:59. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
K700, можете заморочиться и учесть все мыслимые и немыслимые варианты. Я и сам определяю коэффициенты постели от нормативных нагрузок, более того от конкретной комбинации, т.к. меня, в общем случае, интересуют и деформации основания. Еще есть такое понятие как "характер" изменения фактора, т.е. числа не так важны, сколько их соотношение.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Если меня интересует армирование фундаментной плиты можно говорить о коэффициентах упругого основания от расчетной нагрузки? Или в данном случае нет разницы потому как "характер" тот же, отношение одно и тоже. А нормы, что об этом говорят? Не найду ничего. Просто в моем примитивном мозге смешивается понятие о двух предельных состояниях. Определяем коэффициенты постели - вроде как работаем с деформауиями II пред сост, а тут бац и по этим коэффициентам армируем плиту вроде как 1 пред состояние (если не говорить о трещиностойкости).
Последний раз редактировалось K700, 11.11.2011 в 09:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
да разве грунт читает СП. грунт по разному сопротивляется долговременным и кратковременным нагрузкам и всё. коэф постели зависит от Е, и стало быть для долговременных и кратковременных нагрузок разный. сам коэф постели линейная пружинка и только.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
я тоже так думаю, просто посмотрел ролик скада, люди там определили к постели один раз от нормативных нагрузок и давай усилия в плите смотреть от разных комбинаций при одном и том же коэффициенте постели.
Делаю вывод: для оценки деформаций- к. постели от соответствующих нормативных нагрузок (при разных комбинациях разный). для армирования плиты - к постели от соответствующих расчетных или другой к. постели от нормативных длит и кратк-х нагрузок. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
Цитата:
конечно же это всё я говорю применимо к расчету на упругом основании как это реализовано в Лире в упругой постановке, в жизни же этот коэффициент не постоянен как мы его воспринимаем а меняется по закону зависящему от нагрузки на основание Последний раз редактировалось BoT, 11.11.2011 в 11:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
пружинка в любом случае линейная , больше нагрузка-больше осадка и только . График нагрузка-осадка прямая линия. от собственного веса дом сел и показал свою конечную осадку. от полезных кратковременных нагрузок осадка тоже есть , но обратимая, сняли нагрузку исчезла кратковременная осадка. упруго работает, разница между модулем общей деформации(на долговременные нагрузки, от геологов) и модулем условно упругой работы грунта на кратковременные нагрузки примерно в 10 раз, отсюда и разные по жесткости пружинки(коэффициенты постели)
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Вроде бы понятно, а вроде бы и нет. Конкретную задачу например нужно выполнить - заармировать монолитную плиту и оценить деформации. Можно какой то алгоритм. Есть конкретно нагрузки нормативные (постоянные,длительные и кратковременные ) и расчетные (соответственно). Есть модель плиты. Здание кирпичное. 9 этажей.Есть модель грунта. От каких нагрузок определить коэффициент постели, чтобы заармировать плиту. Про оценку величины и разности деформаций речь пока не идет(условно). Скажите как это делается на практике.
Последний раз редактировалось K700, 11.11.2011 в 11:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Ет смотря какой грунт. Для глинистых кривая компрессии и декомпрессии не совпадает и грунт испытывает чисто упругую деформации лишь после нескольких десятков и даже сотен циклов нагружения и не факт, что в этих нагружениях нет кратковременных нагрузок.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
Цитата:
и еще тогда инетренсо от вас mikel услышать мнение почему тогда по площади фундаментнйо плиты эти коэффициенты разные при однородном залегании грунта? а то мне из вашей позиции вообще это не ясно |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
SergeyKonstr вы абсолютно правы.
грунт неупругая среда. в расчетах допустимы упрощения в разумных пределах конечно. ответ ВоТ. что такое коэффициент постели то? это в модели именно пружинка реализующая отношение ставшей каким то образом известной осадки от известной нагрузки. ну скажем фиксация данности. откуда она берется? тут разные теории пытаются эту данность подсмотреть и спрогнозировать соответственно. результаты очевидно не совпадают, или точнее приложимы к узко-очерченным случаям, далее они не годны. имхо лучше всего моделится грунт с учетом всех его свойств и текущего состояния в геотехнических программах там результаты опытов более сходятся с результатом реализованным математическим аппаратом их взаимодействия. Согласно рекомендаций К Шашкина самое простое средство моделирования грунта, опять же в ограниченном диапазоне нагрузок это обычные солиды(Е. мю). далее более специфичные кэ с большим набором характеристик(нелинейные кэ грунта в лире например). имхо коэффициенты постели это имитация результатов расчета с кэ грунтового массива. можно и самому эти коэффициенты получить вне этих теорий. скажем моделим грунт, ну пусть даже линейными солидами , впрямую так сказать. связываем граничные узлы фундаментов и солидов кэ55. нагрузили, получили распределение напряжений в грунте и совместно с ним и в конструкции, с взаимовлиянием так сказать(Вот). известны и усилия в кэ55 и перемещения его узлов. делением одного на другое установили реакцию пружинки на единичное смещение. задаем эти конкретные реакции в жесткостях кэ55(изначально там были просто большие цифры. типа 1е6). солиды херим, нижние узлы кэ55 полностью закрепили , вот это и есть теперь "коэффициенты постели". толкнули на счет, получили то же самое(но выйграли в размере задачи). само собой в реакциях можно учесть не только вертикальньную но и горизонтальную составляющие. вот эта куча пружинок есть слепок ситуции с живыми солидами, в которых можно что то менять, например Е, для долглвременных один Е, для кратковременных , другой Е). |
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
ну я надеюсь, что Вы сами когда писали этот пост, поняли что постом выше Вы запутались)))
вот вы то что описали, я с этим целиком и полностью соглашусь только вы повторите это на деле и откроете для себя кое-что новенькое в основаниях а именно придете к выводу что коэффициент постели зависит не только от Е а от конструктивной схемы здания и схемы приложения нагрузок потому как длительные и кратковременные нагрузки не равномерно загружают основание как бы вам этого не хотелось и это мы еще даже не касались вопросов перераспределения усилий в конструкциях от различных С1 по фундаменной плите и как следствие перераспределения опора грунта и снова как следствие изменения С1. И именно поэтому этот процесс (нахождения различных С1 как по отдельно взятой плите так и при различных расчетных ситуациях) требует итерационного решения что кстати говоря при применении метода, описанного Вами (солиды) уже становится не актуальным, но это всё время время время... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
старался быть краток и не тонуть в частностях для ясности изложения. все что вы написали сейчас имхо было между строк. достаточно добавить, что всякая ситуация эксклюзивна , но в замоделенном применении может быть несколько расширена при допустимой погрешности. в терминах был неточен ( что есть коэф постели(т/м3) .
Последний раз редактировалось mikel, 11.11.2011 в 23:17. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
про ГСТ верно подмечено; а вот про грунт солидами - не все так гладко, как мне кажется. Линейная задача приводит к тому, что "грунт" за пределами задачи чересчур ужесточает основание - "много на себя берет", чего, по-моему, на самом деле не будет. Это как со свайным фундаментом - не зря же придумали ограничение размеров условного фундамента в плане.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если говорить о простых моделях основания (без сложных законов деформирования, полученных на основании испытаний на трехосное сжатие - которыми попросту должны пользоваться серьезные геотехники), то для меня единственными преимуществами солидов видятся: а) возможность более качественно (а не приближенным методом) учесть давление от соседних зданий (говорю как пользователь не имеющий Лиры-ГрУНт, т.е. если речь о моделировании через коэффициенты постели - то использующий модель с двумя коэффициентами, а не переменный С1) - и то преимущество сомнительное - всегда можно отказаться от законтурных элементов и вывести фиктивные элементы далеко за пределы здания; б) более менее простой способ учесть горизонтальную податливость основания...
а так ведь из-за той-же переменной ГСТ все равно приходится использовать несколько отдельных моделей... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да, линейная-это "на худой конец". Если уж использовать солиды, то с Мором-Кулоном . Тогда будут и зоны пластических деформаций и полностью разрушенные участки. Одно неудобство при всем этом - расчет очень-очень ресурсоемкий во всех отношениях, нелинейность как никак...
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2005
Сообщений: 73
|
Ради эксперимента посчитал осадки и моменты в плите толщиной 1 м загруженной равномерно-распределенной нагрузкой 40т/м2 разными способами. В прилагаемом файле результаты расчетов. Почитал форумы и пришел к выводу, что каждый считает своими способами. Интересно какие методы пропускают эксперты в экспертизе, если по разным методам осадки и моменты различаются на порядок? Интересно мнение форумчан по какому методу считать осадки а по какому усилия?
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
На мой взгляд третий метод вычислен не правильно.
На мой взляд в 3-м методе не все ясно с выбором глубины Нс. Если рассмотреть какую-либо площадку, загруженную равномерной нагрузкой, то при значениях, например, Нс=8,3 м, Нс=11,6 м и Нс=23м усредненный модуль Е3 один и тот же. В моем понимании увеличивающийся модуль грунта Ео=(Еz=1)*(z в степени (v-3)), z – это глубина, v – коэф. концентрации напряжений, т. е. зависит от глубины и не зависит от Нс. Поэтому и ограничивать глубину как бы не следовало. Поэтому по этому методу я бы не стал считать ни осадки, ни напряжения. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2005
Сообщений: 73
|
Я так понял методика расчета коэффициентов постели по третьему способу не сниповская. Поэтому считать по ней для экспертизы нельзя. Остается первый метод или объемники. По первому методу осадки в ЛИР-ВИЗОР получаются гораздо больше чем расчитанные по СНиП и по Лира-Грунт, а моменты без законтурных элементов (для переменных коэффициентов не требуются) получаются на порядок меньше чем по второму методу и по объемной модели. Как считать для экспертизы?
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Почему вы так решили?
Offtop: Рассмотрим решение о гибкой равномерно нагруженной Р=23 т/кв.м площадке. Общий модуль деформации грунта (упруго-пластичный) Е=1800 т/кв.м, коэф. Пуассона грунта мю=0,38, плотность грунта =1,68 т/куб.м. Площадка расположена на поверхности грунта. Размер площадки Lхb=14,4х12 м. Аналитическое решение по ЛПП дает на вертикали по центру площадки осадку s=87,016 мм при глубине сжимаемой толщи Нс=11,6 м (к=0,4592). На вертикали в углу площадки s=16,11 мм при глубине сжимаемой толщи Нс=6,8 м (к=0,4592). Решение по ЛИРе-Грунту такой же площадки по первому методу дает на вертикали по центру площадки осадку s=87,828 мм при глубине сжимаемой толщи Нс=11,6 м (к=0,4592). На вертикали в углу площадки s=17,003 мм при глубине сжимаемой толщи Нс=6,8 м (к=0,4592). При этом в центре площадки С1=218,18 т/куб.м, С2=2521,7 т/м. В углу площадки С1=372,19 т/куб.м, С2=1478,2 т/м. Если в ЛИРа-Визоре составить схему такой площадки с малой жесткостью, разбив ее на четыре элемента (пластины), задав им С1=218,18 т/куб.м, С2=2521,7 т/м и ввести в схему законтурные элементы КЭ 53 и КЭ 54, назначив им С1=218,18 т/куб.м, С2=2521,7 т/м, получим на вертикали по центру площадки осадку s=84,7672 мм, на вертикали в углу площадки s=17,0867 мм. Рассмотрим схему в ЛИРа-Визоре с переменными значениями С1 и С2 (связка ЛИРа-Визор и ЛИРе-Грунт). Без законтурных элементов получим на вертикали по центру площадки осадку s=97,1637 мм, на вертикали в углу площадки s=85,3965 мм. С законтурными элементами и переменными значениями С1 и С2, назначая элементам КЭ 53 и КЭ 54 значения С1 и С2, которые получаются из ЛИР-Грунта для элементов, расположенных по краям площадки и соответственно примыкающих к КЭ 53 и КЭ 54, получаем на вертикали по центру площадки осадку s=77,88 мм, на вертикали в углу площадки s=20,4993 мм (конечно при разбиении рассматриваемой площадки на КЭ определенного размера). |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2005
Сообщений: 73
|
Решил что не нужны потому что и без них картина деформирования "правильная". Задавать переменные значения для 53 КЭ при схеме с большим количеством КЭ довольно сложно. Напишите пожалуйста что вы думаете об объемных элементах и как все таки сдаете на экспертизу. У меня в ГРУНТе другие значения по вашему примеру.
Последний раз редактировалось dlyareg, 18.11.2011 в 12:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Яно дело, у вас к=0,2, у меня к=0.4592. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2005
Сообщений: 73
|
Получается нужно выполнить нужное колличество итераций с Rz, а в последнем расчете потрудиться и назначить законтурные элементы. Да не заметил различий коэффициента k. Откуда k=0.4592(в старом СНиПе 0,2 в новом 0,5)?
Я так понял, осадку и усилия счтитаете по первому методу, добавляя законтурные элементы или объемниками. Почему объемники при p<30т? Какими пределами ограничиваете объемный грунтовый массив? Ужесточаете ли массив при сейсмике? Кстати, в вашем примере при использовании объемных линейных КЭ с модулем деформации 1800 осадки получаются в 1.5 раза больше. Что вернее? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Взял "от фонаря" ради исследовательских функций. Да. Далее считаю линейную теорию при практике применять не следует. Ищите в сообщениях К. Шашкина. Вопрос особый и не однозначный. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2005
Сообщений: 73
|
Значит осадку берете прямо из линейного расчета объемной модели грунта? При P>30т/м2 нелинейные элементы грунта или специальные геотехнические программы? Не нашел пользователя К. Шашкин. Подскажите в какой теме искать?
Последний раз редактировалось dlyareg, 18.11.2011 в 15:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Не помню. От края фунд. плиты не менее 2*Нс во все стороны. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
п. 12.5.5 СП СП 50-101-2004 Рекомендуется выбирать наиболее неблагоприятные значения параметров жесткости основания и модели основания для каждого расчета (в частности, расчет сечения верхней арматуры производить при постоянном коэффициенте постели, а нижней - при переменном). Есть ли такое требование в актуализированной версии?
Эксперты требуют считать по двум видам модели. Ребята подскажите как произвести расчет при постоянном коэффициенте постели- какой подход в данном случае (тоесть какие нагрузки и как определить постоянный коэффициент постели?). Можно ли не выполнять этот расчет и обосновать это эксперту? Расчет выполнял по 1 методу в Лире. Последний раз редактировалось K700, 20.11.2011 в 20:36. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Ну это вообще вопрос, на который в данной ситуации не существует ответа. Все зависит от эксперта, а точнее от его квалификации и зловредности. Из своего личного опыта могу сказать, что многие эксперты считают себя царем и богом над нами. При этом зачастую, только из-за низкой собственной квалификации и панического желания обезопасить себя, требуют разного рода не нужные обоснования и расчеты. И даже если эти расчеты и обоснования им предоставлены, эксперт может просто "не поверить" им (сам он ничего считать, для обоснования своего "неверия", ни в коем случае не будет), и твердо настаивать на своем конструктивном решении. Опротестовать или нажаловаться в вышестоящую инстанцию(которой нет вообще) практически нереально, такую власть дало экспертизе государство. Поэтому, лично я, уже никогда не спорю с экспертом, а просто делаю два, три или сколько он требует расчетных случая, лишь бы их душенька была довольна. Лучше делать три одинаковых схемы по трем разным методам, а затем объединить схемы в одну путем вариации моделей. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
В данном случае я уже сам начал сомневаться, а вы как считаете впринципе достаточно одного метода с переменным к. постели? Если не говорить о перестраховке и споре с экспертом. Строители плиту залили недождавшись естественно разрешения экспертизы. Больше переживаю не за бумажки, а за факт, говорю же раньше думал одного метода достаточно, а сейчас когда пальцем ткнули и сам не уверен. Все же кажется перестраховка.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2005
Сообщений: 73
|
При расчете здания с достаточно жесткой фундаментной плитой по объемной модели грунта в линейной постановке вертикальные напряжения в грунте "скапливаются" у краев и еще более возрастают к углам под плитой. Эти напряжения намного превосходят расчетное сопротивление грунта. Это один из недостатков метода или надо добиваться чтобы таких напряжений небыло?
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 23
|
из справки:Приложить отпор грунта предназначено для пересчета коэффициентов постели С1 и С2 для выбранных КЭ плит и оболочек. Задание информации относится к текущему загружению. Вопрос: какое загружение брать( сочетания составлялись по РСН) там где отпор максимальный по модуль или минимальный? или все-равно? Доступ к этому окну открывается после отображения мозаик или изополей отпора грунта Rz в текущем загружении. При помощи соответствующих радио-кнопок следует указать элементы (группу или все), для которых предполагается выполнить перерасчет.Вопрос: указывать только фундаментную плиту или всю конструкцию?
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
коэффициент постели должен определяться по идее с учетом жесткости надфундаментных конструкций. Если у Вас коэффициент постоянный и в расчетной схеме только фундамент, то величина, по большому счету, будет влиять только на деформации. Поэтому изменение цифры на порядок при этой расчетной ситуации принципиально должно повлиять только на деформации. Если же надфундаментные конструкции учитываются, то цифры имеют значение, от них будет зависеть и перераспределение усилий.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,404
|
Подскажите, каким образом проконтролировать "совмещение" отметок в модели в Лира и грунтового массива Лира-грунт? У меня здание с отметкой фундамента -6м, где посмотреть, чтобы при подключении модели здание "село" на 2ой слой грунта (он находиться в основании), а не на 1ый?
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,404
|
не понял. Давайте по порядку:
- вот скважины http://clip2net.com/s/1MU33 (у всех скважин абсолютная отметка 0,00 (правильно?) - http://clip2net.com/s/1MU3W здесь поставить Z = -5,2? и/или всю схему надо перенести на -5,2? сейчас вот http://clip2net.com/s/1MU4V надо смотреть в лира-грунт, чтобы отметка приложения нагрузки, была моя? Последний раз редактировалось unikum85, 09.04.2012 в 11:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
не абсолютная тогда уж, а относительная - да можно и так.
да Цитата:
да. Выполните расчет в системе ГРУНТ и посмотрите там - справа (см. вложение)
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
unikum85, тебе картинки к посту что мешает подсоединить?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,404
|
Цитата:
Спасибо, вроде разобрался При задании шага триангуляции нагрузок какое оптимальное число вводить? Ввел 2м - считалось около 8 часов. Это дело можно как-нибудь оптимизировать? Последний раз редактировалось unikum85, 10.04.2012 в 08:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2012
Москва
Сообщений: 93
|
шаг триангуляции - это в Грунте вводится ("для построения изополей")?
или шаг разбивки плиты на конечные элементы? долго считает, это из-за большого количества КЭ в фундаментной плите можно объединить нагрузки, скорость увеличится на порядки |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2012
Москва
Сообщений: 93
|
а там тоже можно задать несколько тысяч площадок с разными нагрузками?
у нас под каждым КЭ может быть свое напряжение и количество площадок ни как не ограничено кроме того, к одной модели грунта можно прицепить несколько расчетных схем хоть микрорайон прицепить поэтому объединение нагрузок - вполне хороший инструмент изначально были идеи про оптимизацию и многопроцессорность для вычисления С1 но объединение легко и просто справилось с многократным ускорением так зачем все усложнять? |
|||
|
||||
Домики считаю. Раз домик, два... Регистрация: 27.09.2006
Москва
Сообщений: 88
|
Да вроде все, что вы перечислили есть там: и учет давления под каждым элементом без осреднения, и учет существующих сооружений. Но считает при этом быстрее (того же хотелось бы и от расчетного процессора в Лире самой: скорость ихнего фронтального решателя да к нелинейностям Лиры было бы очень востребовано). За подсказку про осреднение спасибо, попробуем на практике, что быстрее, а то тут у знакомых людей сутки Грунт гонялся на одной машине.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
Возможно в Скаде шаг по глубине для вычисления глубины сжимаемой толщи больше (выполнение условия отношения природных давлений и дополнительных). Если не ошибаюсь в Лире это делается с шагом 10 см. С каким шагом это делается в Кроссе? Может есть смысл дать пользователям варировать этим шагом по глубине. Тогда можно будет сократить время расчета.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,404
|
Доброго времени суток.
Мне поставлена задача - посчитать здание, состоящее из 3х секций (в центре металлический каркас (столбчатые фундаменты), "по бокам" жб резевуары (фундамент-плита), расстояние между осями металлической части и жб - 2м). Считать в одном файле не вижу смысла (или я не прав?). Думаю следующее: посчитаю металл в одной задаче (посчитаю столбчатые фундаменты - посчитаю фундамент (ручками) и найду напряжение под подошвой фундамента), жб- в другой с учетом переменного коэф. постели. Собственно вопросы: - в модели грунта для расчета жб резервуаров - нагрузки=напряжению под подошвой фундамента, необходимо прикладывать до подключения модели к задаче (в Лира-Визор)? - описанным выше способом могу ли я учесть взаимное влияние фундаментов? - при расчете металлической части имеет ли смысл подключать модель грунта и моделировать столбчатый фундамент, чтобы посчитать его с переменным коэф. постели? Или же корректней посчитать руками? - каким образом учесть влияние жб плиты на столбчатый фундамент? т.е. у меня же по всей площади будет давление различное - возможно ли импорт нагрузок из одной модели грунта в другую, с привязкой по координатам? Это на будущее чтобы знать Заранее благодарю за ответы |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но расчет нужно вести осторожно, ...со знанием дела, а не автоматом. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,404
|
Цитата:
Равномерным - средним или максимальным? Вот здесь по подробней, если можно. Что значит также в ручную? Если я в лира-грунт приложу нагрузки от фундаментов металлической части, это же и будет учет влияния? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Если осторожно - то рассчитывать каждый столбчатый ф-т отдельно, но в ЛИРЕ-ГРУНТ в общей схеме, для каждого ф-та своя глубина сжимаемой толщи, задаваемая вручную. Конечно же средним. А че поподробнее. 4 фиктивных ф-та и вперед (Сниповская метода). Цитата:
Только и на ф-ты металлической части тоже влияние будет. Offtop: Взаимовлияние, знаете ли, батенька |
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,404
|
Как я понимаю, моделировать подрабатываемую территорию в Лира-грунт нельзя?
Вообще стоит ли подключать модель грунта к задаче, если имеется подработка (iv группа)? И еще вопрос, можно ли в одной модели грунта нагрузки от одного здания (задача№1) учесть при расчете другого здания (задача№2)? Правильно ли посчитать здание№1, сохранить модель грунта с нагрузками, а потом при расчете здания №2 подключить модель грунта? SergeyKonstr, А как моделировать столбчатый фундамент? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Ну а как бы вы это представили себе? Объемными элементами?
Или тонкими пластинами? Есть мнение? На мой взгляд расчитывать столбчатые фундаменты нужно отдельно (ручками или в сепец. проге), а в расчетной схеме в ЛИРЕ определять лишь нагрузки на эти столбчатые фундаменты. В расчетной схеме столбатый ф-т заменяется податливой (6 направлений податливости в общем случае) опорой (например КЭ 56, аль другие) опорой. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,404
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 86
|
Посты 1,2,3
Цитата:
открыл пример, у меня тоже этот пункт неактивный... В чем было дело, не подскажете ли всем?
__________________
На интересной работе и спать приятно... |
|||
|
||||
Регистрация: 13.10.2012
Сообщений: 15
|
Отпор грунта (Rz) должен иметь знак "-" относительно глобальной оси Z. Не могу понять в чем ошибаюсь: получаю результат Rz в первом приближении со знаком "-" и "+" по фундаментной плите. В результате, когда прикладываю Pz при визуализации видно, что в местах, где Rz имел положительное значение Pz=0. Картинки прикладываю, может кто поможет советом.
|
|||
|
||||
К посту №89 от SergeyKonstr.
Выполнил расчет рассмотренного Вами тестового примера в ЛИРА-САПР 2013 без использования законтурных элементов. Расчетная модель: пластины 0.4х0.4 м; КЭ 41; центральные узлы закреплены от смещения по X и Y (см. скрин); жесткость пластины E=0.1 т/м2, Н=0.1 см; нагрузка 23 т/м2. Параметры при подключении модели грунта: к=0,4592; СП 22.13330.2011; шаг сетки 0.4 м; количество диапазонов 20; метод 3. Параметры грунта как в примере, задана одна скважина глубиной 20 м. Результаты расчета в ГРУНТе после первой итерации до переброса в визор (метод/осадка центр/осадка угол/ГСТ центр/ГСТ угол): 1/87.82/17.23/11.6/6.9; 2/87.82/17.23/11.6/6.9; 3/40.23/6.74/11.6/6.9 Результаты расчета в ГРУНТе после расчета в визоре и экспорте отпора грунта в ГРУНТ: 1/83.7/19.24/11.6/7; 2/83.7/19.24/11.6/7; 3/37.89/7.92/11.6/7; Т.е. в целом результаты методов 1 и 2 совпали с теорией, метод 3 дает меньшую осадку о чем и предупреждали в справке. Возможно проблема в этом: "составить схему… разбив ее на четыре элемента (пластины)", и при подробной сетке ГРУНТ выдает вполне адекватные результаты? Файлы лиры прилагаю, модель в т.ч. и в текстовом формате. |
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Практически гибкая площадка, равномерная нагрузка - какие иттерации? Что перераспределять? Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 26.12.2014 в 09:00. |
|||
|
||||
Какое измышление вызывает вопрос?
Коэффициент глубины сжимаемой толщи взят согласно Вашему примеру: Цитата:
Насчет перераспределения - даже в первой итерации результаты близки к теоретическим. Итерации были выполнены скорее для подтверждения того, что они на результат не повлияют при жесткости плиты около нуля. |
||||
|
||||
При изменении метода на первый ничего не изменилось)
(имеются ввиду результаты осадок и ГСТ в ГРУНТе по всем трем методам) Все это было выполнено к вопросу о необходимости установки законтурных элементов, получается что при использовании ГРУНТа результаты без законтурных элементов совпадают с Вашим примером. |
||||
|
||||
Судя по полученным результатам, на расчет ГСТ в ГРУНТе увеличение Е по глубине не оказывает влияние, ГСТ одинаковая, а увеличение Е по глубине влияет на расчет осадки.
При смене метода на первый (при подключении модели грунта), результаты не изменились. |
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Не могли бы уточнить что Вы имеете ввиду?
Пока я пытаюсь разобраться нужны ли законтурные элементы при использовании модуля ГРУНТ или нет, на данном форуме и на форуме liraland благополучно существуют обе версии и каждый естественно прав. Получил результат как у Вас: "Рассмотрим схему в ЛИРа-Визоре с переменными значениями С1 и С2 (связка ЛИРа-Визор и ЛИРе-Грунт). Без законтурных элементов получим на вертикали по центру площадки осадку s=97,1637 мм, на вертикали в углу площадки s=85,3965 мм.[/i]", не сразу понял что имелись ввиду результаты в визоре. При этом в ГРУНТе результаты нормальные, т.е. при использовании методов 1 и 2 в визоре для получения таких же осадок как и в ГРУНТе необходимо дополнительно устанавливать законтурные элементы. При использовании метода 3 в этом нет необходимости (осадки в грунте и визоре совпадают), но остается вопрос с законностью данного метода. Последний раз редактировалось Lavrstone, 26.12.2014 в 10:48. |
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Я имею в виду применение искусственно логического условия из норм при к=0,4592 к модели с увеличивающемся по глубине Е, где Е - среднее значение для слоя грунта, а не как по Клейну, под подошвой при определенном давлении.
Цитата:
Цитата:
А это ещё по чему. Там же тоже два коэ-та жесткости гр. основания. |
|||
|
||||
Цитата:
Сейчас попробовал при методе 1 постановкой законтурных элементов добиться в визоре тех же осадок, что и в ГРУНТе - что-то похожее получилось. Но, если эту расчетную схему (с законтурными элементами) передать опять в грунт, приложив полученный отпор, результаты в ГРУНТе естественно отличаются - и как поступать в данном случае при учете реальной жесткости плиты и необходимости пересчета в несколько итераций? А как вы относитесь в методу 3 в принципе, не учитывая того, что он не совсем нормативный? Насколько им опасно пользоваться при расчете плитных фундаментов (армирование)? |
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Создавался он для применения методы по СНиП. При методе ЛПП коэф-т к=0,2 (0,1). На песках то ещё куда ни шло, но на глинах осадки такие были, что не одну экспертизу не пройдешь. По сему считали плиты по ЛС. Отсюда и появился 3-ий метод, который уменьшал осадки, получавшиеся по СНиПовскому ЛПП. Только теперь вводят к=0,5, но на 3-ий метод не нужно это распрастранять. тут к может быть 0,1. Посчитайте с этим к по 3-му методу и сравните осадки. Опасность есть в недоучете а-ры, если принять к 3-му методу такие к, которые рекомендуют СП. Цитата:
Наверное догнать до конца иттераций и последними вводить законтурные в схему. |
|||
|
||||
Попробовал, видимо Вы оказались правы - законтурные элементы нужны и в этом случае, несмотря на убеждения многих в обратном. Осадки в ГРУНТе и деформации в визоре (для рассмотренного примера) значительно отличаются. Получается, что законтурные элементы нужны при любом методе определения коэффициентов постели.
Таким образом получается что единственный более-менее адекватный метод расчета плит (с учетом трудоемкости) - солиды? Какой метод используется Вы? Вручную по СНиП/СП или объемные КЭ? |
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
|
Добрый день всем!
У меня следующая проблема. Задал фундаменты пластинами. Сделал модель грунта. Подключил ее. Для пластин С1 С2 посчитались. Про законтурные элементы ничего не знал до сегодня. Это моя первая попытка расчета на упругом основании. Смутили результаты при сейсмике. Ну очень большие перемещения фундаментов. Начал искать читать. Наткнулся на законтурные элементы. Задавал следующим образом. Добавлял стержень округ фундамента, менял тип КЭ. Выделял угловые точки и добавлял КЭ 54. Для пластин брал коэф. постели из модели грунта. Для законтурных элементов брал среднее значение и назначал. Возникло много вопросов. Например нагрузка Pz. Обязательно ее указывать при назначении С1 С2 или можно в расчетной схеме дать нагрузку на элементы? Пробовал и другие способы. Задать пластины нулевой жесткости и им задать связи. Задать грунт объемными КЭ 271. Но он потребовал задать нелинейные загружения. А с ними я еще не сталкивался. Расчетную схему и модель грунта прилагаю Прошу помочь мне разобраться. И оценить мою расчетную схему. Заранее спасибо!
__________________
С уважением PDF |
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
Цитата:
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 20.10.2015 в 14:11. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Лира 9.2 есть проблема | plumer | Лира / Лира-САПР | 1 | 03.02.2007 16:09 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
Создание текстового файла ЛИРА | A1 | Программирование | 3 | 21.12.2005 12:16 |
Проблема с aWeld и aProfile | Visla | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 23.10.2005 14:29 |
Проблема со шрифтами | bob | AutoCAD | 9 | 24.11.2004 21:57 |