так как вен нправлен вертикально, а плита, очевидно, расположена горизонтально, следовательно, накрузка расположена по нормали к плите. т.е. вес в любом случае "нормальный".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Поможет понимание, что там за плиты лежат. 1-447 - это, как понимаю, кирпичная хрущевка. Значит плиты - пустотки. Сейчас пустотки выпускаются с несущей способностью не менее 800 кг/м^2 (иного не встречал). Но серии на плиты предполагали выпуск плит и с меньшей несущей способностью. И какую номенклатуру плит выпускали в начале 1970-х - кто ж его знает.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Ищете паспорт серии, серию плит используемых в перекрытии, находите допустимую нагрузку на данную серию плит, с КСС перемножаете вашу постоянную и временную и смотрите что больше, если несущая способность плиты больше, то все ок, если нет, снижаете ваши слои или ограничиваете временную нагрузку.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2014
Сообщений: 23
|
вес нормальный. не парься.
удивительно конечно, что человек не связанный с проектированием вдруг задумался о том, не много ли он пола налил. правда... это произошло уже после того как сделал... а если бы тебе сказали, что мебель теперь нельзя ставить и, что нельзя наступать на пол - передвигаться только ползая по стенам? |
|||
|
||||
кирпичные перегородки дают среднюю нагрузку на плиты в районе 330 кг/м^2, но эквивалентная нагрузка будет меньше. Человеки с барахлом, как считается, дают нагрузку 195 кг/м^2. Все надо просуммировать с полом
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Расчётная нагрузка
Вес плиты очень грубо 0,17*25*1,1=4,7...5 кПа Вес пола тоже грубо 0,14*22*1,3=4 кПа (или, ?по вашему?, 2,3 кПа) Полезная нагрузка 1,5 кПа Итого 5+4+1,5=10,5 кПа = 1,05 тс/кв.м = 1050 кгс/кв.м или, по вашему (с вашим полом), 820 кгс/кв.м что больше ваших 600 кгс/м2. Это хреново. Но это расчётная нагрузка для проектирования ж.б. плит. Фактически там будет нормативная нагрузка без коэффициентов надёжности по нагрузке 1,1 и 1,3. То есть Итого нормативная нагрузка 0,17*25+0,14*22+1,5=4,25+3,1+1,5=8,85 кПа или 890 кгс/кв.м. Тоже хреново. Должно было упасть. Чудом держится. То ли плиты таки несут 800 кгс/м2 и вам соврали. То ли пол легче. То ли плита всё-таки меньшим пролётом, чем на заводе считали и несёт чуть больше если с учётом её армирования, пролёта и нагрузок её пересчитать. В любом случае старый пол тоже что-то весил. Явно около 50 кгс/кв.м было с него. Добавилось максимум +150 кгс/кв.м или четверть несущей способности плит. Четверть это много. Может где обсчитался. Вечер уже. Лень скрупулёзно каждый кг высчитывать. Надо ещё мнение других людей подождать, может кому-то не лень будет поточнее собрать нагрузку. Или вы откройте сами СП 20 Нагрузки и воздействия.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.11.2017 в 20:53. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Ну в новых плитах да, учитывается.
В старых могло и быть вне этих 600 кг. Надо нормы на плиты смотреть/искать. 150 кгс/кв.м. - это вы, ваши гости-толстяки, ваши шкафа, диваны и т.п. Разумеется столько на каждый кв.м. не нагрузить и речь не о том. Нагрузка фактическая сложнее и меньше. Это условная цифра для упрощения расчёта самой плиты. И эта цифра ведь про трещиностойкость. Сначала раскроются трещины чуть сильнее разрешённых 0,3 мм. Потом прогиб плиты станет больше положенных 1/150*Lпролёта = 5500/150=36 мм. А уже потом исчерпается прочность плиты. Я пустотки не рассчитывал никогда, мог приврать немного порядок про прогиб и прочность. Но на трещиностойкость в любом случае будет запас 10% по прочности. В смысле сначала надо догрузить сверх 600 кг ещё 60 кг, а потом уже про прочность или прогиб говорить. Но это уже механика разрушения. А его нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.11.2017 в 21:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 18
|
а еще меня смущает что в ванной с с момента постройки дома 5см стяжка + плитка + ванная на 100литров и все это на 3 квадратных метра. даже если посчитать нагрузку без веса человека то получается 220-230кг с наполненой ванной
----- добавлено через ~1 мин. ----- Люди добрые подскажите) бежать ли за отбойным молотком |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Цитата:
А это уже надо обследование делать. Сами попробуйте разобраться как пустотные плиты считать и поискать архив по вашему дому или что за плита или т.п. Цитата:
Если нет, то ну не знаю. Одним глазом платно посмотреть где-нибудь в архивах. Там будет про плиты подробно. Сходите ещё раз в институт, попросите раскладку плит на вашем этаже... И узнайте армирование плит. Тогда и посчитать можно будет сколько несёт. Так то чего говорить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 18
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Ну как так. Есть типовая серия. В ней раскладка плит по этажу. На каждой плите написана марка. В общих данных нормы на плиты ГОСТ или ТУ. Там в нормах армирование. Ну или плиты сразу под дом разрабатывались и тогда чертежи в серии тоже должны быть в отдельном альбоме.
Я попробую поискать вашу серию в техэксперте завтра вечером. Но вряд ли она там есть и если не забуду. Цитата:
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-447_...2)#1-447%D0%A1 Цитата:
Цитата:
https://vk.com/page-1618109_27382546
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.11.2017 в 21:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 18
|
Цитата:
«Второе поколение» кирпичных пятиэтажных домов серии 1-447. Сюда относятся 1-447С-3х (х=3…9), 1-447С-40, 1-447С-43. Дома данных серий можно узнать по расположенным рядом парам балконов на торцах здания и со стороны входов в подъезд. В различных секциях может быть 3 или 4 квартиры на лестничной площадке, в последнем случае площадка больше. В домах появились четырёхкомнатные квартиры, 2-комнатные и 3-комнатные квартиры с ориентацией на 2 стороны дома («распашонка»). Сокращено количество смежных комнат. Во всех квартирах, кроме однокомнатных, появились раздельные санузлы с продольно ориентированной ванной, при этом кухня стала несколько меньше. Отличительный признак — скошенная стена между санузлом и прихожей для увеличения площади последней эта |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Ну а этажей сколько ?
Offtop: 1-447С-43 - 4-секционный дом со встроенными предприятиями общественного обслуживания населения, на 56 квартир (однокомнатных - 16, двухкомнатных - 8, трехкомнатных - 24, четырехкомнатных - 8). 1-447С-47 - 4-секционный дом на 144 квартиры (однокомнатных - 1, двухкомнатных - 71, трехкомнатных - 72); Перекрытия – железобетонные многопустотные плиты толщиной 22 см. http://meganorm.ru/Index2/1/4293802/4293802324.htm Обозначение: Типовой проект 1-447с-43 Обозначение англ: 1-447с-43 Статус: не действует Название рус.: Альбом I. Часть 1. Чертежи здания выше отм. 2.800. Архитектурно-строительные чертежи Страница 26 сквозной нумерации сверху справа Марка плит П 59-10 П 59-12 ПТ 59-10 ПТ 59-12... Подозреваю по плану у вас может быть П 59-12. Не, не похоже на вашу планировку. Правда вряд ли они сильно плиты меняли на последних сериях... Если дальше верить именно этой серии, то плиты согласно стр АС-24 по каталогу альбома ИИ 03-02 23-64 или ИИ 03-02 22-64 или ещё какие. Вот серия на плиты http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...4293812489.htm Предварительно напряженные панели перекрытий длиной 586 см с круглыми пустотами - нормативные нагрузки 650 и 950 кг/м² Страница 9 этого ИИ говорит о нормативной нагрузке 650 кг/м2 с учётом собственного веса плиты. И 770 кг/кв.м. расчётной нагрузки. Но это предположение. По вашим словам и с догадками. Мало ли что. И тогда всё равно должна была рухнуть. Может плита другая из другого места.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.11.2017 в 21:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 18
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Усё вам разжевал в предыдущем посте. Ковыряйтесь сами в серии и ИИ. Подробностей не знаю. сборные дома никогда не считал, пустотки тоже.
Уточните серию, найдите на плане плит вашу квартиру, определите тип плит по плану, далее в ИИ и т.п. и тд.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.11.2017 в 21:47. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Все мы знаем, что бетон - материал с нестабильным качеством изготовления. В расчет берется только условно "гарантированная" прочность, а средняя прочность образцов существенно выше. А сталь имеет "пластический" резерв.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
yurakolomiets, вы серию посмотрите. И в серии и ныне нагрузка на плиты с собственным весом дается.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
Цитата:
P. S. Да, и автор темы не пишет за перегородки, но скорее всего пройдёт и с перегородками (уже, может быть, впритык). Последний раз редактировалось yurakolomiets, 23.11.2017 в 12:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 18
|
Цитата:
посмотрите чуть ниже мой пост ----- добавлено через ~4 мин. ----- Пишу более точно и отвечаю на некоторые вопросы 1 Многие спрашивают считал ли я нагрузку от стен- ответ я не знаю как это сделать , там стоит 3 не несущие стены весом примерно по 500 кг каждая 2 как я расчитал такой вес. - ответ я сложил кол-во и всех потраченных материалов ,включая плиточный клей и саму плитку и так как это все было размазано равномерным слоем раздел полученную сумму на кол-во квадратов в кухне(5.1) и коридоре (5.3) 3 Конкретно речь идет о той плите которая идет под кухней -санузлом -коридором. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 18
|
кажется я не так считаю под кухней и коридором ведь проходит 2 плиты. Вот рисунок с плитами и где какой вес заливался. в саузле предположил что залито так же как у меня на кухне. По это му расчету получилось 170кг на 9 квадратов плиты. Правильно я мыслю? И выдержит ли такой вес плита?
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 18
|
Цитата:
Пирог это 5см керамзита 7см бетона 1см плиточного клея 0,8 плитка |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 18
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Да нет уж, попугаю.
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...4293812489.htm лист со сквозной нумерацией 9 смотрели ? Собственный вес панели 300 кгс/кв.м включён во все варианты нагрузок для расчёта панелей. Глава так и называется "Предварительно напряженные панели перекрытий длиной 586 см с круглыми пустотами - нормативные нагрузки 650 и 950 кг/м²". Они же на том листе. Это в серии ИИ-03-02 1987 года. И в новых плитах 800 кгс/квм, тоже, помню, вес включается. Лень проверять, но почему я это должен делать. Сами смотрите. Насчёт новых плит ещё мог ошибиться. Последний раз уточнял 2 месяца назад. Ещё помню вроде как. Автору темы. Я там нагрузки неправильно собрал, пол слишком тяжёлый, плотность завысил. Ну тут уж сами. Перегородки учитываются и конкретной приложенной нагрузкой и скорее всего можно эту локальную силу просто поделить на площадь и получить то же давление как от пола, только условное, для расчёта плиты как балки. так получится немного не в запас, но немного, не более 10%. То есть приходится на 1 плиту допустим 2 погонных метра перегородки. Тогда нагрузка= длина * высоту * толщину * плотность (и так каждого слоя с отделкой) * коэф. надёжности по нагрузке 1,1...1,3 по СНиПу / площадь плиты = примерно 50-150 кгс/м2.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 18
|
кирпич красный щелевой на ребре. толщина 5см высота всех перегородок 2,7м
----- добавлено через 33 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- надо посчитать к весу пола вес каждой перегородки? и разделить на площадь плиты? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Ну так вы палец о палец не ударили для своего счастья. С чего дядя за вас должен нагрузки собирать ?
Вот играйтесь с екселем. То же собрано и в типовой серии на пресловутой странице. Там тоже есть сбор нагрузок. И пол там 50 кгс/м2. И с 50 кг/кв.м получалось чуть меньше несущей способности плит 650 кгс/м2 (самых слабых, марки ПК 59-12). А теперь не несёт если плита слабая. А уж какая именно плита потрудитесь сами определить по плану. Их там много разновидностей в проекте с разными несущими способностями 650, 950 и 1150 кгс/кв.м. И вы должны мне много пива.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 18
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Добавлю ещё, что 2х2=4, а падать к соседям вам, а не мне.
Теперь 2 пива и сало. Ещё могу чем-то помочь ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 18
|
Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Источник: ГОСТ 13015.0-83: Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования. по нему вес плиты не учитывается. Вес плиты учитывается только для сбора общей нагрузки и ее давления на фундамент и прочее |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
yurakolomiets, Shmat`, так вот там же в серии 447-1с на здание есть сбор нагрузок. Не верите мне, почитайте старую типовую серию из моего поста выше.
Даже если дом не по ней, явно там разница небольшая... Не будут же каждую модификацию серии заново весь дом проектировать с нуля. Явно старались сохранить хоть что-то от старой модификации... А плиты делал завод, ему сложно было бы каждый год выпускать разные плиты... И там, в серии на плиты ИИ... написано чего куда. Там так и написано плита 300 кг/м2 + ... + ... + ... = 650 кг/кв.м. Или чего надо ? Чтобы я из серии лист 9 или 10 скопировал в пост ? Это 10 пива. Там совесть есть или как ? Вот современные плиты ГОСТ 9561-2016 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия http://docs.cntd.ru/document/1200141739 Цитата:
В этой серии даётся расчётная нагрузка без учёта собственного веса. Тут, да, опять попутал. Получается в разное время разные серии считали и маркировали по разному плиты. Конкретная старая серия ИИ... на плиты приведена в посте выше. Ладно, зайдём с другой стороны. Если судьба умереть под обломками здания, то тут ничего не поделаешь. Если не судьба, то всё ок. Живите спокойно, чего вы все так нервничаете.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.11.2017 в 00:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
Цитата:
По поводу темы автора, можно посчитать перегородки не размазывая их по площади, а как сосредоточенные и распределенные по линии и определить эквивалентные изгиб. моменты и поперечные силы, так наверное будет более точнее. Но без точного знания серии и маркировки плиты эта пляска напрасная. Или проходит в притык с учётом перераспределения усилий на соседние плиты, или непроходит на полсотню-сотню кг, если плита с маркировкой 600 кг. Вообще, (если забить на прогибы и трещины) разрушающая нагрузка на плиту при испытании где то около в 2 раза превышает ту, что указано в маркировке, например согласно серии 1-141.-1 разрушающая нагрузка на ПК 60.18-8 составляет не менее 1319 кг/ м кв.не считая вес. Но это для новых плит, а хрен его знает, как со временем прочность падает. Если б меня сильно жаба давила б за работу и материал, то, может бы оставил так как есть, думаю, железобетон сразу не упадёт, предупредит прогибами, образованием и раскрытием трещин, но надо наблюдать.Надо бы найти повод бывать у соседей снизу в гостях. А лучше переделайте Вы этот пол, будете спать спокойно, деньги заработаются, а нервные клетки не восстанавливаются, навряд ли кто-нибудь гарантированно Вам посчитает, насколько критично ослабление несущей способности с течением времени. Последний раз редактировалось yurakolomiets, 24.11.2017 в 11:04. |
|||
|
||||
Не переживай. Всё нормально. Даже если смонтированы плиты на нагрузку 400 кг/м2 тебе надо заставить твои помещения двухсотлитровыми бочками с водой чтобы их нагрузить полностью (ты же не будешь это делать? ). А ещё они (плиты) проектировались с запасом по нагрузке.
|
||||
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
Да не, 400 мало, там вес пола кг 250, перегородки там в раёне санузла густо, а это всё длительно действующая нагрузка, в этом случае, я б разбирал бы пол без вариантов. Упасть, скорее всего не упадёт, но прогиб, раскроются трещины и т. д.
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 24.11.2017 в 11:52. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как импортировать плиту с углублением из AutoCAD 2012Rus в Лиру- САПР 2013 R3? | VMaksS79 | Лира / Лира-САПР | 11 | 04.04.2016 08:49 |
Анкеровка монолитной ж\б стены в уже существующую монолитную фундаментную плиту | Ira_Mila | Железобетонные конструкции | 34 | 07.10.2014 20:50 |
Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК) | Chief Justice | SCAD | 21 | 12.12.2011 01:25 |
Допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 24.03.2011 20:41 |
Какую плиту заложить при бесканальной прокладке ТС | nrenat_kazan | Инженерные сети | 4 | 30.10.2010 19:30 |