Противопожарная стена из газобетона толшиной 250 и высотой 17 метров

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.12.2017, 21:04 #1
Противопожарная стена из газобетона толшиной 250 и высотой 17 метров
rustik85
 
Регистрация: 12.12.2016
Сообщений: 23

Помогите пожалуйста! запроектировал стену из газобетона, толщиной 250 мм и пилястрами 650 мм шагом 6 метров, высота 17 метров, самонесущая, выполняет роль стены против пожара, стоит внутри здания, по факту ветра нет...армирование через 3 кладки и все, верх не раскреплен
Вопрос: что может случиться с такой стеной? пока это стадия П, или в случае чего ниб эксперт выдаст замечание? есть ли у кого опыт в данном вопросе, прошу помочь
Просмотров: 7165
 
Непрочитано 25.12.2017, 05:55
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


авантюрное решение. почему не крепить к перекрытиям?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 07:12
#3
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


1. Учесть стадию монтажа. Могут возведение стены запараллелить с каркасом, а каркас без стенового ограждения.
2. Здание большое по всей видимости. Наверное есть технологические проемы (например ворота под ж.д). При открывании ветер будет оказывать влияние на эту стенку с понижающим коэф. (на практике было, норматив надо искать)
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 09:43
#4
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


У меня дана схема расположения газобетонной стены с пилястрами и дан узел с армированием, нижний и верхний узлы не показаны, но и ничего не написано про раскрепление, на стадии Р проектировщики проработают эти узлы?
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 09:48
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


А чего, газобетон таки присутствует в СНиП по огнестойкости ?
И какое REI ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 10:01
#6
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Ветер надо бы учесть, хотя бы условно в 0,1Wстат, да и при такой высоте случайный эксцентриситет не забыть.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 11:44
#7
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


Rei150
Без расчета, чисто конструктивно мое решение имеет на жизнь?
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 12:36
#8
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Надо бы температурные деформации оценить...
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 20:14
#9
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Отношение высоты к толщине 1700/25=68, это много, даже при наличии пилястр.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 21:35
#10
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Прежде всего надо прикинуть по 9.16-9.20 СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции" "Допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам".
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 06:48
#11
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


Я считал пилястры по гибкости и даже при двойной длине все проходило, но если на стадии П я не дал решения по верхнему узлу, очевидно ли, что люди которые будут проектировать стадию Р учтут недостатки данной работы, просто я и сам понимаю что нужно было дать раскрепление в верхней точке стены, выдать нужно было срочно и я выдал только армирование и план, по факту на стадии Р просто обязаны дать верхний узел, раз я его не дал на стадии П
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 07:04
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


а Вы не контактируете с теми, кто будет разрабатывать "Р"?
Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
по факту на стадии Р просто обязаны дать верхний узел
кстати, интересно, с юридической точки зрения, какая ответственность на разработчике стадии "Р", если он использовал ошибочное решение из стадии "П"?? Обязан ли он перепроверять все, в том числе расчеты?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 07:54
#13
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
кстати, интересно, с юридической точки зрения, какая ответственность на разработчике стадии "Р"
Offtop: Если разработчик стадии "Р" делает все строго по стадии "П" то никакой у него ответственности. В стадии "П" не закреплена стена, значит и в рабочке не должна быть закреплена, рассчитывать её обязан был разработчик "П", о чем он делает заверительную надпись в проекте в лице ГИПа и эксперт это проверил (обязан) и выдал положительное заключение.
п.с.
Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
У меня дана схема расположения газобетонной стены с пилястрами и дан узел с армированием, нижний и верхний узлы не показаны, но и ничего не написано про раскрепление, на стадии Р проектировщики проработают эти узлы?
Offtop: подставляешь башку ГИПа, я бы если узнал вышиб тебя нафиг из конторы.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.

Последний раз редактировалось Denbad, 26.12.2017 в 08:01.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 08:09
#14
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


Тогда больше ответственности со стороны эксперта, если он не даст замечание по данной схеме, хотя должен дать замечание по узлам, ибо как можно запроектировать данное решение не имея два самых важных узла нижний и верхний
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 08:34
#15
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Не надо нести чушь. По вашей логике стадия П должна быть выдана в объеме стадии Р. Только полностью отмороженный проектировщик выпускает свой проект, не думая лепя по стадии П.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 13:28
#16
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Не надо нести чушь. По вашей логике стадия П должна быть выдана в объеме стадии Р. Только полностью отмороженный проектировщик выпускает свой проект, не думая лепя по стадии П.
Если, например, это гос. объект, заказчик Комитет по строительству, то хрен дадут сделать не по стадии П. На все ответ, "этот объект прошел гос. экспертизу, если хоть что-то меняете, идите проходите повторную экспертизу". Я так проходил повторную экспертизу по одному объекту, когда пришлось добавить несколько балок и немного арматуры, т.к. откровенно не хватало несущей способности (чужая стадия П). Из-за этого куча времени и нервов потратилось.
Предположу, что многие в этом случае пойдут по пути наименьшего сопротивления и просто на это плюнут, сделав все по стадии П, в расчете на то, что вся ответственность ляжет на разработчиков стадии П.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 26.12.2017 в 14:19.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 13:57
#17
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


А если данный проект пройдет экспертизу, даже если нет основных узлов нижнего и верхнего, то на стадии Р все равно нужно будет эти узлы запроектировать и скорее всего верхний узел газобетонной стены будет раскреплен, так ведь?
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 14:27
#18
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
когда пришлось добавить несколько балок и немного арматуры
У вас в стадии П была вся арматура заложена? Круто.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 15:09
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
А если данный проект пройдет экспертизу, даже если нет основных узлов нижнего и верхнего, то на стадии Р все равно нужно будет эти узлы запроектировать
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
У вас в стадии П была вся арматура заложена?
ruslanius, Grim, понятно, что если чего-то нет в П, то в рабочке над этим надо думать.
А если конкретный узел дан (например неправильный), и в Р он остается, вина 100% на том, кто делал "П"?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 16:39
#20
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


Спасибо за ответы
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 18:00
#21
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
По вашей логике стадия П должна быть выдана в объеме стадии Р.
В стадии П должно быть выполнено куча всяких описаний и обоснований; по рассматриваемой стене не надо разрабатывать все узлы; но должно быть указано, что стена самонесущая, не связана с конструкциями здания и в графической части обозначено сечение стены и материал. Собственно всё, что нужно для последующей рабочки.

Цитата:
Сообщение от ruslanius Посмотреть сообщение
А если данный проект пройдет экспертизу, даже если нет основных узлов нижнего и верхнего, то на стадии Р все равно нужно будет эти узлы запроектировать и скорее всего верхний узел газобетонной стены будет раскреплен, так ведь?
Если ты его не закрепил в П, откуда уверенность, что разработчик Р это сделает? По твоей логике разработчики стадии Р обязательно квалифицированные инженеры, тогда ты как разработчик стадии П зачем вообще?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 19:27
#22
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


У меня было решение с металлическими колоннами вместо пилястр и я давал узел с раскреплением в верхней точке с покрытием, но заказчик отказался, сказал дорого и тогда я на скорую руку быстро выдал с пилястрами, а про узлы забыл, надеюсь что эксперт даст замечание и я внесу изменения
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 19:46
#23
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


ruslanius, с учетом пилястр приведенная толщина стены 56,4 см.
Отношение расчетной высоты стены (удвоенная высота при незакрепленном верхнем сечении) к толщине = 34/0,564=60,3
это намного больше значений, указанных в п.9.17 СП 15.13330
даже после прохождения экспертизы не запрещено ведь вносить изменения в стадию П (хотя это не точно )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 06:41
#24
ruslanius


 
Регистрация: 07.07.2015
Сообщений: 95


Согласен, но если нет узлов, как узнать раскреплен верх или нет, эксперт должен дать замечание, если не даст, то на стадии Р люди должны в любом случае проработать все узлы
ruslanius вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 08:10
#25
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
По твоей логике разработчики стадии Р обязательно квалифицированные инженеры, тогда ты как разработчик стадии П зачем вообще?
Нет, стадию Р делают полуграмотные гастарбайтеры.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 14:25
#26
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ruslanius, с учетом пилястр приведенная толщина стены 56,4 см.
Отношение расчетной высоты стены (удвоенная высота при незакрепленном верхнем сечении) к толщине = 34/0,564=60,3
это намного больше значений, указанных в п.9.17 СП 15.13330
А почему удвоенная высота? П.9.20 же (30% меньше)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 14:36
#27
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А почему удвоенная высота? П.9.20 же (30% меньше)
и на 20% больше если выполнено условие п.9.19 а также умноженные на коэф. к по табл. 30 как стены: 1 Стены и перегородки, не несущие нагрузки от перекрытий или покрытий при толщине, см:
25 и более
Итого: B=25х1,2х1,2х0,7=25,2 все-равно условие не выполнено 17/0,564=30,1 В тестовую часть КР можно добавить фразу "необходимо выполнить раскрепление стены по оси такой то с покрытием"
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 27.12.2017 в 14:42.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 14:43
#28
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Кстати, сомнительно для газобетона брать 25 (I группа кладки)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 14:45
#29
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Кстати, сомнительно для газобетона брать 25 (I группа кладки)
Вряд ли раствор марки ниже 25, я принял по п.4
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2017, 20:59
#30
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
В тестовую часть КР можно добавить фразу "необходимо выполнить раскрепление стены по оси такой то с покрытием"
Есть требование пожарных, что противопожарная стена должна оставаться целой при обрушении любой половины здания, просто раскрепить на пойдет.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Противопожарная стена из газобетона толшиной 250 и высотой 17 метров

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стена из пенобетона высотой 13 метров ЧерныШ Конструкции зданий и сооружений 8 02.02.2015 15:46
Нагрузка от вентканалов высотой под 5-7 метров на монолитную плиту толщиной 220 мм. Poreth Железобетонные конструкции 16 19.09.2013 22:48
Подпорная стена высотой до 1 метра Silvestor Конструкции зданий и сооружений 11 16.09.2013 16:21
Какой длины должна быть противопожарная стена? igorogi Архитектура 2 06.12.2011 13:33
противопожарная стена Alya Разное 1 06.12.2006 14:00