|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.01.2018, 18:55 | #1 | |
Опирание насосов мощностью 70 кВт на фундаментную плиту
РФ
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 673
|
||
Просмотров: 14814
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
В любом случае насосы просто на пол, т.е. опорной плитой самого насоса ставить нельзя.
К насосу будет подходить всасывающий трубопровод с диаметром большим, чем диаметр всасывающего патрубка насоса. Будут задвижки, фланцы, опоры под арматуру и трубопроводы, дренаж самого насоса. Обычно отметка оси таких насосов порядка 750 мм от пола. Делаются обычно отдельные фундаменты под насосы высотой порядка 450-500 мм от пола с гнездами под фундаментные болты. Но и это не очень хорошо - непременно оказывается, что гнезда и отверстия в фундаменте не совпадают. Часто под насосы делается металлическая рама, на ней и опоры для напорных труб. Рама может устанавливаться на фундамент или на усиленный пол. На всё есть типовые решения - и т.п. насосных (в том числе заглубленных) и серии на установку самих насосов. В любом случае отметки должен задавать технолог, т.е. специалист ВК. Он же должен сделать установочные чертежи насосов. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
По посту #2. Спасибо за ответ.
Все верно, высота фундамента насоса у меня на 600 мм выше отметки пола - по заданию ВК. Рама насоса будет крепиться к фундаменту посредством анкерных болтов, устанавливаемых в колодцы. То есть с этим все хорошо, задание от отдела ВК есть, в нем указана и расстановка насосов, и конструкция рамы насоса, и какие им нужны болты в фундаменте, и отметки все указаны. Загвоздка в конструктиве фундамента. Отдельный фундамент под насос сделать, или можно посадить насосы на общую фундаментную плиту здания? Если нужен отдельный фундамент, то как решать гидроизоляцию шва в условиях потенциально подтапливаемой площадки. А если можно на плиту, то как определить расчетом, какие будут амплитуды колебаний колонн каркаса, стоящих на одной плите с насосами. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
Вам надо просто получить допустимые значения для здания(нормы или ТЗ), а потом подобрать виброизоляцию для вашей конкретной установки. Сколько сталкивался с подобными мощностями - все ставится/подвешивается прямо на плиту через виброизоляцию, если не хватает собственной массы установки - ее увеличивают например литым чугунным основанием. Несколько сотен кВт - и асфальтовую площадку вокруг здания и несколько этажей монолита протрясут если что, никакой отдельностоящий фундамент не поможет, да еще если динамика от трубопроводов добавится |
|||
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707
|
Всю жизнь, как конструктор-машиностроитель-гидравлик, при проектировании гидроприводов и гидростанций, предусматривал установку оборудования на виброопоры, а не сразу на фундамент. Поинтересуйтесь у проектировщика оборудования - может он чего-то там подобное уже предусмотрел?
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Liukk, нет, не предусмотрел. Мы всегда ставили на отдельный фундамент, без виброопор, крепили болтами и все. Насосы не очень большие, все проверки по СП 26 нормально проходили. Но там были полы по грунту, а фундаменты каркаса - отдельно. А тут по грунтам плиту надо делать. С таким не сталкивались пока, чтоб и плита, и насосы.
видимо, действительно, нужна виброизоляция. Плохо. Я с этим зверем дел пока не имел. Страшно там? Подскажите может литературу? Извините за орфографию, с телефона набирал. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1514957482
Но это вроде уже отменено, может быть в даунлоаде еще что-то есть поновее, хотя конечно физика-то вряд ли поменялась Вообще производитель насосного оборудования должен его характеристики сразу выдавать если как установка идет - что-нибудь максимальная амплитуда и дБ |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
В этом Руководстве только расчет для небольшого вентилятора занимает 13 страниц (!). Да еще придумана железобетонная плита под вентилятор, да на виброизоляторах. Работая по этому Руководству никогда ничего не успели бы запроектировать. Вентиляторы ставятся просто на виброизоляторы, устанавливаемые непосредственно на пол. В том числе десятками их ставили на антресолях с ЖБ или металлическим перекрытием. Только очень большие вентиляторы №16 и 20 устанавливаются на фундамент, да и тот делается не для защиты от вибрации, а из-за сложной формы с выемками для улитки. Насосы любых типоразмеров - на фундаменты или металлические рамы. Для очень больших насосов фундамент машины отделяется от основного пола песчаными прослойками. Были и серии 3.904.9-27, 3.904-24, 3.904-17 на виброизолирующие основания для насосов всех типов. Насос ставился на ЖБ плиту индивидуального изготовления, а плита на виброизоляторы. Соединение с трубопроводами гибкими рукавами длиной 1 м. Применялись чрезвычайно редко, когда надо было "глаза замазать" защитой от шума. Конструкция неудобная, неиндустриальная, требует много места, да еще поворота улиток насоса в нестандартное положение. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
Добрый день. Всех с наступившим Новым Годом!
Применяли однажды изоляцию фундаментов с применением материала по памяти Cиломер (по-английски не помню как писать). Была некая изоляционная прокладка (толщину которую выдавал инженер-акустик на основании своего инженерного расчета, с указанием марки и т.д.). Ставили на основной фундамент, через эту прокладку. Сам материал мог использоваться как для изоляции источника вибрации, так и для самого приемника. Думаю есть информация на просторах интернета. Но материал дороговат. При варианте с отдельными фундаментами под оборудование выполняли фундаментную плиту ребристого типа (ребра по периметру и посередине с плитной частью по всей площади). Размещение фундаментов под оборудование выполняли отдельно с относом от основных ребер здания (от основного фундамента). Герметичность обеспечивали за счет установки гидрошпонок в горизонтальном положении. |
|||
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707
|
Цитата:
Литературу не подскажу, ибо я работал с гораздо меньшими мощностями, чем 70 кВт. И ещё, насосы бываю разные и некоторые создают довольно сильную вибрацию, причём это неустранимо. В частности сильную вибрацию могут создавать потоки жидкости при пульсациях давления и расхода (свойство некоторых типов насосов) У Вас какие насосы (тип, производительность, давление)? Какая рабочая жидкость и есть ли вовлечённый воздух? Ещё немаловажный фактор - это система управления насосом - то, что в машиностроительной гидравлике входит в оборудование гидростанции (предохранительные клапаны, редукторы, гидрораспределители и пр). Также интересует способ управления работой гидрораспределителей для исключения гидроудара. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Цитата:
На плиту опираются: - стены подвала, монолитные ж.б. толщиной 300 мм. - ж.б. колонны на высоту заглубленной части здания. На эти колонны в свою очередь опираются стальные колонны надземной части здания, площадки обслуживания, лестницы, всякие кабельные конструкции. - 4 насоса мощностью 70 кВт. Необходимо выполнить расчет плиты на статические и динамические нагрузки. Со статическими нагрузками все не очень, но понятно. Более/менее понятно с расчетом на прочность плиты - динамические нагрузки, передаваемые от насоса, вычисляем через массу вращающейся части и случайный эксцентриситет, получаем квазистатическое загружение. Вопросы у меня по второй группе предельных сосотояний. Мне надо обосновать, что вся моя фунд. плита будет трястись с амплитудами, которые не ощущаются человеком. Или, если получится бОльшая амплитуда, то применить виброизоляцию. Не понятно, как посчитать амплитуды колебаний моей плиты. В СП26 есть формулы для расчета оных, но они для случая отдельного фундамента. Есть корявая мысль вычислить по СП26, и сказать, что раз уж у отдельного фундамента эти амплитуды такие, то у плиты будут меньше и подавно. Но как-то это коряво мне кажется, думал, может чего есть по-умней. Цитата:
Тут коллеги при предложении сделать вырез в плите делают круглые глаза и говорят в том духе, что у тебя вода снизу прет, а ты берешь и специально делаешь дыру в плите, чтобы насосную затопило побыстрей. ----- добавлено через ~20 мин. ----- Цитата:
Про гидроудар не скажу, это надо ВК-шек спросить, а это после выхода на работу, то есть 9 числа. А так управляются насосы частотником, в постоянной работе один насос, изредка включается второй чтобы до 300 куб.м/час догнать производительность. Добавлено: вот копирую тип насоса из документации. Насос центробежный, двустороннего входа, горизонтальный одноступенчатый с двусторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу двустороннего входа и спиральным отводом. Меня ведь что еще интересует. Я правильно понимаю, что установка виброизоляции снижает динамические воздействия на фундамент, но при этом увеличивает амплитуды колебаний самого агрегата? То есть виброизоляция - это хорошо для фундамента и плохо для агрегата, так? Последний раз редактировалось AVO, 03.01.2018 в 11:24. |
|||
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707
|
Цитата:
75 кВт это мощность приводного э/двигателя, на насосе естественно меньше, за счёт кпд. Но 75 кВт э/двигателя будут вибрировать со всеми вытекающими последствиями + вибрации от насоса Для гарантии отсутствия гидроудара необходимо знать скорость срабатывания клапана (время перекрытия потока воды) и длину трубопровода (материал понятно - сталь). |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
|
|||
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707
|
Цитата:
гидроудар на английском, но очень доходчиво и с тем же типом насоса. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
У меня просто на всасе трубы сталь Ду400, на выходе сталь Ду 300. Бывают такие шланги?
Я это понятное дело все с отделом ВК буду обсуждать. Обычно у нас как дело было.Есть в СП 26 ориентировочные амплитуды колебаний в зависимости от типа оборудования. Мы делаем такой фундамент, чтобы эти амплитуды были не более допустимых, и все. На этом все заканчивалось. Не делались ни виброизоляция, ни гибкие шланги, ничего не делалось. |
|||
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
У вас по идее от производителя насосной установки должны быть данные - максимальная линейная амплитуда пусть 1 мм, уровень там 80 дБ. В зависимости от того что вам надо вы или прямо на фундамент всю эту раму на анкера ставите, или через виброизоляцию, резина или пружины, считать руками или по серии/данным производителя. Можно еще установку утяжелять для снижения амплитуды - пару тонн металла на раму наварить если сильно здание трясется при пуске какой-нибудь там полмегаваттной дробилки. А вы сейчас такое ощущение пытаетесь за производителя установки все посчитать, что бы ее непосредственно на площадке как изделие изготовили, проще производителя поменять если он даже такие данные дать не может |
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
Была бы кровля, на которое ставят оборудование с вибрационным воздействием, ставили б на конструкцию перекрытия с виброизоляцией. Тоже самое машинное помещение на -3,500 с вашим оборудованием, только на Ф.Плиту. Это есть первый вариант (виброизоляция источника)
Второй вариант отдельный фундамент с осадочным швом. Раз у коллег глаза дергаются и есть опасения по поводу грунтовых вод, делайте дренаж (применительный к вашим грунтовым условиям и изысканиям). В стенах же тоже есть вводы и выводы, гильзы и прочее., в полу наверняка дренажный колодец с глубиной скажем 0,5м? Тоже вроде как грунтовая вода возможна, в стенах те же отверстия для прохода коммуникаций и тоже возможно затопление машинного зала. Вариантов думаю всего 2. Касаемо силомер, вот ссылка (не реклама): http://soundoff.com.ua/index.php?page=sylomer-trafo Там сэндвич Ну и вариант типовой серии Типовой проект 901-1-83.87 Альбом 3 Последний раз редактировалось FOCUS, 03.01.2018 в 13:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
FOCUS, спасибо за информацию.
ТП 901-1-83.87 я смотрел до этого. И вот там как раз насосы устанавливаются на монолитное днище (ну через постамент бетонный, конечно), и по-моему без всякой виброизоляции. Поставили, да и все. Анкерными болтами закрепили. Хотя не уверен уже... Пойду читать внимательно. Ну не было там никакой виброизоляции вроде. Я вот и думал сначала так сделать. Для очистки совести посчитать требуемую подошву, при которой амплитуда будет такой, что человек ее не ощущает, сказать что у моей фунд. плиты площадь опирания намного больше, и успокоиться на этом. Да вот как-то что-то я не знаю, ерунда какая-то. Ну как-то я не привык, что плита трясется. Пусть даже и в пределах допустимой нормы. Все равно лажа какая-то. Или нет? Или все нормально, можно так делать? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
Цитата:
Есть в этом ТП еще технологическая часть и пояснительная записка в виде отдельных альбомов, возможно, что то там есть в пояснениях. Только в этом я особо не уверен. Так как даже сами насосы могут идти в комплекте с виброизоляторами. Но по вашему проекту уточнять это нужно конкретно у поставщиков. Самое главное, чтобы насосная станция к тем вопросам, что у вас есть, не всплыла (раз там подтопление, а значит и грунтовые воды). Удачи Последний раз редактировалось FOCUS, 14.03.2020 в 06:13. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Не надо выдумывать ничего лишнего. Десятки лет работают насосные самой большой производительности, например СЭ на тепловых сетях. Там диаметр трубопроводов до 1000 бывает. И все стоят просто на фундаментах.
Никакого биения быть не может - это разрушится сам насос. Штатная вибрация есть, но для гашения её и предусматривается массивный фундамент. Другой вопрос - защита от шума. Это важно при размещении насосов в жилых зданиях. Это и "малошумные" насосы, и гибкие вставки (виброкомпенсаторы, бывают до Ду 500). Это предохраняет от воздушного шума и структурного (распространяющегося по конструкциям и трубам). Но для защиты задания от "виброразрушения" никак не годится. А здание надо защищать при установке оборудования с заведомо динамическими нагрузками. Это совсем другая тема. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Всем спасибо за ответы!
Цитата:
СП 26 говорит, что нельзя объединять, кроме оговоренных случаев, в виде исключения и т.п. Но с другой стороны, ну проектируют же в высотках противопожарные насосные, ну неужели там все на виброизоляцию всегда садят? После праздников попробую позвонить производителям, хотя как-то что-то мне кажется не очень они мне что подскажут, но вдруг. Знаю одну насосную с насосами Д400, в ней тоже стоит на плите и без виброизоляции, эксплуатация говорит нормально все с вибрациями. Склоняюсь к тому, чтобы рассчитать как отдельный фундамент. и посмотреть какие амплитуды. Если амплитуды получатся менее предельных исходя из санитарных требований, то делаю фундамент заедино с фундаментной плитой.Саму плиту рассчитываю с учетом квазистатического загружения (коэффициент динамичности то есть). Если получится больше предельных по санитарным нормам, сделаю отдельный фундамент, такой, чтобы амплитуда была не более предельной по таблице 5 СП 26.13330. Потом сижу ломаю голову с гидроизоляцией. Пока как-то так. Быть может после разговора с производителем что поменяется. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Про всплытие да, я помню, пока еще праздники мозги не заквасили. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
И тумба из двух частей с замоноличенным брусом или пакетом микропора 100 мм - это тоже так-то расчетная виброизоляция. Цитата:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1515001084 вот эта фигня между лапками и рамой - это и есть виброизоляция |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
На моем вроде такого не просматривается, все железное. Вот прилагаю паспорт насоса.
Производителю позвоню в любом случае, поспрашиваю, что там у них, может и идут насосы в комплекте с виброизоляцией. Я бы и заложил бы ту резину, дак как ее подобрать-то, фиг его знает, не сталкивался я с этим. А вообще дорогая эта штука, виброизоляция то есть? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Катайский насосный завод))), жуть какая то, извините))). Может они вообще про это не думали)))).
В прошлом году (в 16 то есть) монтировал подземную водопроводную станцию на жилой микрорайон в Химках этак до 20000чел. (бог его знает сколько их там будет))) и коттеджи и таунхаузы, 9-ть 5-ти этажек, школа, детсад, магазин, АБК с котельной и далее сам черт запутается)))): 2 установки - одна хозяйственно-питьевая, ерунда 3 насоса по 11кВт и пожарная 2 насоса по 45кВт. Все Грундфос. Фундаменты - рамы из швеллера №24, какой был на стройплощадке (скорее, что подобрали, по русски сперли) на обычных анкерах. На плите толщиной 400мм. Внутри залит бетон. Но обязательно упоры, опоры под трубы - лучше не экономить - металл, под трубы всегда на объекте подобрать можно (зачет покупать). Все запускал. Работает мягко. Синхронизировано. Можно на фундаменты стакан ставить с напитком))), не расплескаешь))). Пожарный, когда 2 установки сразу в 90кВт в работу идут, это вещь - шумно))). Но особых проблем с вибрацией, тактильно не было, правда меня больше всего сварные швы на трубах и болты на фланцах на задвижках волновали. На пожарную установку никаких виброзащит нет, может и правильно - если горит, все остальное по боку. Фото №17. На хозяйственно-питьевой насосной установке виброзащита стоит на присоединении насоса к трубопроводу - резиновая манжета между фланцами насоса (нержавейка слева и фланца задвижки - синяя + нержавейка. Это все. Раса насоса вообще из гнутого профиля. Фото №14. (за дренажным приямком). У Грундфоса где, что надо - расписано. Как у Вас, стоит подумать, звоните или требуйте инструкцию на монтаж. Почему то у буржуев все расписано. Проектировал (участвовал), но очень давно, в прошлом веке))), по молодости ГКНС (канализация) причем довольно мощные на райцентры и даже областные города в опускных колодцах. Все монтируется на единой плите.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 04.01.2018 в 21:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
А кстати не плохие насосы, не сочтите за рекламу. Это как с автомобилями. BMW конечно круто, но, учитывая бюджет, остановимся на Shkoda. Потом еще раз проверим бюджет, ок, Lada тоже не плохой вариант.
Грунтфос это все хорошо, но так как денег у заказчика не густо... А Катайские насосы работают на многих производствах, и ничего себе работают, прощают многие огрехи в эксплуатации. Я правда сам не ВК-шник, не очень разбираюсь, говорю со слов эксплуатационщиков, с которыми разговаривал. А производительность пожарных насосов на той насосной не подскажите? А плита 400 мм - имеется ввиду под всей насосной такая плита, или насосы на отдельном фундаменте стояли? |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
Это тоже можете отзывом эксплуатации считать, у нас по области еще лет 10 назад все районные предприятия на частотники и буржуйские насосы перевели - по одной электроэнергии за пару лет все начисто окупается, сбыт с офигевшими глазами потом с замерами катался, поверить не могли что их чуть не вдвое по потреблению нафиг посылают Про циркуляционные на отопление и подъемах - можно вообще не говорить, единственная ассоциация про советские насосные - это кругом вода, парящие каналы, бочки с литолом, везде сальники валяются и слесарка рядом с народом, у которого зарплата как вся та насосная. этот ваш насос - можно сразу нафиг послать только за один асбест на валу 3000 об/мин и 60 кВт, худший совок в своем худшем проявлении. Крышку они блин для удобства разместили, разбирать не отключая от сети можно Так что закладывать более-менее мощную насосную установку, производитель которой даже по вибрации не удосужился параметры предоставить в виде двух чисел, не говоря уж о том, что бы сразу с завода к норме привести - это как КАМАЗ вместо той же Ховы китайской купить - и стоит час в два раза дороже, и возит тоже в два раза меньше - вопрос в чем угодно но точно не в деньгах |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Ну, что касается Катайских насосов и Грундфос/Вилла - я спорить не берусь. Слышал плохие отзывы про наши, слышал плохие про вилло.
Наши ВК-шки придерживаются того же мнения, что и Вы, Денис Дубровин. Наверное это не так просто. Заказчик по данному объекту придерживается другого мнения. Мне говорит Д200 или что-то по той же цене. Хозяин-барин, да и не моя это печать - я же просто строитель Мое дело фундамент сделать, чтобы вся насосная не тряслась. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
А хорошие ГИПы, если им нормальное решение отстоять не удается, вообще экскурсии по готовым объектам представителям заказчика устраивают c информированием о реальной стоимости решений по итогам нескольких лет эксплуатации, я уж не говорю про "съездить по-тихой поглядеть как у конкурентов" - особенно представители буржуйских компаний, для них нормально главного технолога из-за Урала в Европу на объект свозить за счет фирмы, больше нервов и времени съэкономят. А потом с Дальнего Востока нового заказчика уже на ваш объект притащить Не сарай в конце-концов, заказчик может просто ни разу нормальный современный объект не видел, потому и говорит из своего опыта - зачем ему иначе проект заказывать? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Денис Дубровин, мне с Вами спорить не с руки - я не очень компетентен в этих вопросах, потому просто скромно соглашусь
Одно знаю точно, что хозяйство водное у заказчика большое, всякие разные насосы там у него стоят. про грундфос и Вило не знаю, какие-то импортные есть у него, название фирмы не помню, не нравится ему. Говорит у меня все насосы наши советские, все под них настроено, и ремонтные службы все с ними умеют работать... Ну да Бог с ними со всеми. Мне бы с фундаментном разобраться. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Два по 45кВт (красные на фото). Запускали раздельно и одновременно, проверить алгоритм запуска, работу электрозадвижек, шкафа управления, опрессовку системы. В дома воду не пускали, во избежание аварии на внутренних трассах - жильцы уже квартиры осваивали)))). Причем по руководству грундфоса эта насосная установка ставиться всего на 4 болта или анкера ф16мм по углам рамы (на фото видно). Установка весит 1.6тн. Затаскивали в сборе краном и при помощи домкрата на катках через монтажный проем. Я как то не решался крепить на 4 болта к своей раме. Думал еще пару добавить - прожечь в раме грундфоса. Но в конце-концов плюнул и сделал по ихней схеме. А то потом гарантия на кроется. Рама их так себе - швеллер №12П. Работают идеально синхронизированно - никаких биений, амплитуд, вибраций. А хозяйственно-питьевая установка на 3 насоса по 11кВт массой всего 900кг крепилась на 6 болтов ф16мм - вот пойми их логику. Наверное потому что рама длиннее - расположение вертикальных насосов рядное.
Цитата:
Насосы уже ставили прямо на плиту. Как всегда на стройке бардак с подрядчиками. Мне было бетон под фундаменты колбасить не с руки. А то что заложил генподрядчик - арматурные выпуска я срезал. Ерунду какую то в бетон насовали и не по плану размещения оборудования (нам пришлось еще и проект корректировать - дети какие то рисовали)))). Так я сразу сварил рамы под насосные установки из 24 швеллера и закрепил их распорными анкерами ф16мм по болту на единой плите. Скинул насосы и трубы - сболтили-сварили. Только после того, как смонтировали систему генподрядчик наконец то соизволил выделить бетонщиков. Те просто тупо набили при помощи перфоратора и кувалды арматурку ф12мм в плиту и омонолитили рамы - варить я им не дал, т.к. у меня шел монтаж электрики, слаботочки, управления. Стоял и был уже опечатан электромагнитный счетчик - шла вода по тарифу)))). Так что отдельные фундаменты были просто декорация (для сметы) - работали рамы на анкерах. Да правда потом еще сделали разуклонку по плите станции в сторону приямка. Так что еще дополнительный пригруз по плите. Посмотрите если у этого завода не будет никакой инструкции на монтаж - буржуйские материалы, тот же Грундфос; под свою производительность. У них материалы в свободном доступе, правда макулатуры на сайте много)))). А вообще то если честно может и хиловата у Вас плита. Одно дело конструкция, другое дело оборудование. Проектируют не для того, что бы строить коробку, а под начинку. К примеру плита толщиной в 600мм против 400мм дала бы удорожание всего на 17куб.м бетона - копейки. Не гонитесь за экономией. Вот если бы 170кубов было бы - тогда почесун.... Строить единую плиту легче. За 3-4 часа отлили и готово. А резать швами под фундаменты...., это если на объекте будет нормальный (с головой) главный инженер он Вам этот проект и завернуть может. Проще при Ваших габаритах плитой сыграть - а отбиться умными словами про динамику, расчеты накропать, сметой, набором доп.работ при швах. Я просто сам гидротехник, всю жизнь по ямам шастаю, мне эти протечки в конструкциях и разборки полетов на эту тему достали... Рабочий класс сейчас..., отвернёшься и брак. Не самому же с кувалдой лазить, не по погонам)))). Не стройка, а учебный полигон строительного ПТУ. Что только не организовывали шпонки, шнуры, нагнетание, а все равно потом бесплатно, по гарантии - лечите господа....где то писает)))). А виброзащита...не дорого. Купил, как то давно, в середине 90-х первую стиральную машину, ну долбит где то зараза по полу. Подложил резину и все пропало)))). Но все равно, по терзайте производителя по ТУ на монтаж.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 06.01.2018 в 00:18. |
|||
|
|||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
Цитата:
Или Вы лично за откат, что включили в проект это оборудование перевели.? Цитата:
Что Вы вообще видели, кроме монитора. Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Что касается сравнения "буржуйских" и "советских" насосов, тут все не так просто, как кажется вьюношам.
Конечно, качество насосов, например Grundgos лучше, чем у катайских или насосов Д. Но почему же их производят и при этом они пользуются немалым спросом? 1. Цена, разумеется. На каких машинах вьюноши ездят? Ну, если не мажоры? На "премиум"-марках, наверное? А может на каких-нибудь нексях, а то и "тазах"? 2. Ремонтопригодность. Сказкам про то, что любой "импорт" вообще не требует ремонта мы лет 30 назад еще верили. Увы, это не так. Всё выходит из строя и надо ремонтировать. Катайский насос можно отремонтировать в любой мастерской. Импортный - нет. Даже если есть представительство, замену надо еще купить и дождаться. А то и весь агрегат заменять. 3. Ну а почему, например в Катайске, не делают такие же "конфетки", как где-нибудь Там? А потому, что Катайск - небольшой райцентр (как и другие с насосными заводами). Причем насосный завод - градообразующее предприятие. На нем и теплоснабжение "висит" и детсады и прочее. Grundfos или Wilo этим занимаются? И найдите-ка там соответствующие кадры, когда рядом Екатеринбург всех как насосом вытягивает. Тем не менее завод 60 лет работает, да еще и номенклатуру за последние годы в несколько раз расширил. Раньше только К и КМ выпускал, теперь есть и Д, и ЦНС, ЦНГ, ЭЦВ, ЛМ. И уж эксплуатационники сами знают, что им нужно и выгоднее. И "таблички с расчетами", на которые наивняк рассчитывает, видели и делали. И знают, что такое остановившийся в холода "экономичный", но не ремонтируемый насос. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
ну раз уж прочитал то отвечу 1. цена, если считать не только собственно капиталку, а еще плюс несколько лет эксплуатации - в общем как минимум одинакова. Правда проектировщики редко когда затраты эксплуатации видят, это для них за пределами их кругозора, поэтому собственно такие мифы и рождаются - что буржуйское всегда и сильно дороже. 2. не знаю кто такие сказки распускает - я думаю это дело совков, ну что бы потом героически опровергнуть. буржуйский насос по моему опыту - надо иметь на складе немножко уплотнений, да, за весьма конские деньги, и движку про запас. Ремонтируется - в общем случае так же как и совок. да и уплотнения с двигателями - ничем от ремфонда не отличаются. И подменный фонд тоже неплохо иметь 3. В Катайске не делают по одной простой причине, так же как и тазики - и так покупают, а если покупают внезапно мало - то администрация деньгами поможет. Буржуи такой социалкой не занимаются - они просто зарплату платят такую, что у работников вопросов "кто будет райцентр содержать" не возникает. И никакой Екатеринбург народ из ВНЕЗАПНО деревни в Подмосковье не высасывает. Странно, почему это??? Да и из Дании что-то не сильно на Урал беженцы бегут Offtop: Видел я как они номенклатуру расширили, ЭЦВшки те же - толпа МЧСников из нескольких областей спасала поселок на 20 тысяч народу без воды и отопления в -30С, пока уйма тяжелой техники несколько дней пару метров снега чистили и дамбу для дороги строили, что бы за полдня потом поменять насосик за 100 тыр силами трех людей и одного крана - офигенная экономия, и забота о населении тоже офигенная После того как раз на подъемах и водозаборах и поселились буржуйские насосы и частотники за миллионы. А через полгода батьки из энергосбытов поехали с замерами по полям и весям с круглыми глазами - потому что им счета в два раза порезали, сказали идите нафиг. А они же опытные советские люди, видавшие и эксплуатацию и много чего еще, как-так писят лет насосная киловатт на 300 жрала по номиналу, а тут внезапно потребление до 150 упало?? Никак на откатах сволочи сидят, расхитители соцсобственности Это кроме шуток, вполне себе реально - к тому что я видел Причем заметьте - с нормальным насосом нормального производителя вопроса "что надо сделать и как запроектировать что бы от вибрации установки штукатурка с каркаса не сыпалась" не возникает. Нормальный производитель - это причем не обязательно импорт и даже не обязательно буржуйской марки |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
А теперь почитай меня, НЕсовок.
Вы ничего не понимаете в калькуляции себестоимости перекачки чего-либо, и тем более в жизни в райцентрах. У вас словарный запас продавца инофирмочки, которого свозили за бугор и угостили бесплатным пивом. P.S. Смело ставьте меня в игнорсписок (или как он еще называется). |
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2017
Сообщений: 45
|
Уважаемый "AVO",
вероятно Вам следует определиться: Либо Вы озадачены тем, что бы Ваше решение "вписывалось" в требования каких-то нормативных документов? Либо Вы озадачены "корректностью" Вашего проекта - т.е. Вас в данном случае интересует РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА? *** соответствие проекта нормативным документам - никоим образом не гарантирует прочности! Если Вас интересует РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА - то Вам нужно сформулировать возможные варианты воздействий - это я про нагрузки ..... Далее попробовать написать возможные варианты постановки задачи - это я про ФИЗИКУ Понять какими уравнениями состояния Вы можете описать поведение грунтов - ибо именно они будут "абсорбировать" энергию колебаний (в первую очередь высокочастотных) ну и выбрав какую-то ОДНУ постановку - попробовать решить задачу хотя бы для одного случая нагружения ..... полагаю, что если Вы сможете решить хотя бы один вариант задачи, хотя бы для одной постановки - то Вам будет далее значительно легче решать все последующие.... ***хочу сразу посоветовать - не тратить время на попытки решать данный класс задач с помощью теории линейных колебаний Последний раз редактировалось Valerym, 06.01.2018 в 16:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
Что бы ты в курсе был - половина а то и больше "инофирмочек", на самом деле таковыми уже сто лет не являются, у меня например относительно рядом завод который на свою продукцию гордую марку EuroDrive штампует Так что я с полным правом тебя и прочих выступающих за бракоделов, не уважающих покупателей - очевидно исключительно за зарплату потому что ничего иного они предложить не могут - поставлю в этот самый список, вы рекламой занимаетесь, причем рекламой откровенного овна, да еще и явно при этом вводя в заблуждение. ничем ты короче говоря не отличаешься от производителя полимерной арматуры да продавцов всяких там шведских плит - хотя твой словарный запас и вполне соответствует перекачивателю пива из райцентра. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
простите что вмешиваюсь, выскажу свое мнение по поводу"в совке" и там произведено. Все что было сделано в "совке" это сверх надежно и качественно, у меня на даче холодильник ЗИЛ 80-х годов до сих пор работает. Сейчас же есть такое понятие как"искуственное старение" и этим очень балуются всякие высокотехнологичные инфирмы, суть в том чтобы оборудование или к пимеру автомобиль вышел из строя гарантированно после окончания гарантии. Так чтобы производитель всегда был в работе, к примеру в мерседесе последних годов гарантированно полетит какой-нибудь генератор, чтобы покупатель купил новый уже более высокотехнологичный автомобиль или же делал ремонт на супер дорогую зап часть. Также все это буржуйское весьма дорого в обслуживании, хотя конечно производительность может и выше при тех же энерго и трудо затратах. Раньше до 2000-х годов буржуи делали весьма надежную и качественную продукцию, сейчас такого давно уже нет. У них на крупных концернах целые отделы этим вопросом занимаются по уменьшению сроков надежности или так называемое"искусственное старение"
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
а если вот такую фигню, собранную в Новосибирске или Алма-Ате, поставить на километров так 10-15 конвейеров, это будет считаться импортным оборудованием или нет? Цитата:
Это же промка а не разовые бытовые товары, зачем кому-то чего-то рассказывать? Достаточно просто сравнить внешний вид с парковкой на сайтах двух заводов-производителей что бы уже понять - кто там и куда чего переводит. Ну или другой вариант - вы ЖБ изделия будете покупать на заводе где одна машина безопалубочного формования уже пару лет работает а вторую монтируют, или на заводе где это вот все лопатой таджик на вибростол кидает? ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
например те же насосы с мокрым ротором - у нас например не мотают. Не мотают также и всякие осевые вентиляторы. Но это не потому что нельзя, а потому что это не выгодно и сложно для сервисной компании - даванули один раз, они перемотали по вроде нормальным расценкам. Потом сказали что не будут больше - сильно ИМ это не выгодно, а если взять расценки по которым они готовы - то дешевле новый купить. Правда если сравнить наш вентилятор с движкой 1,1 кВт, который тот же сервисник готов по 100 штук в месяц мотать, и аналогичный по производительности, который он мотать не хочет, но 0,21 кВт... |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780
|
До сих пор без единой поломки и доделки - в состоянии с конвейера - по стране едут несчетные тольяттинские копейки в разных вариациях, надежные и качественные!
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
И почему такие сверх надёжные и качественные "ЗИЛы" не стоят в квартирах Китайцев или Французов? Offtop: вообще то это уже флуд.. и далёк от вопроса темы |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Ой-ой, что-то я сам того не желая спровоцировал знатный холивар.Я не специально, простите меня
Извините за долгое отсутствие в теме, праздники всеж. Я с позволения общественности в спор о том, Грундфос или Катайск, встревать не буду. У меня задача посчитать фундамент под Д200, все остальное читать очень интересно, всем спасибо за мнения, но в данной ситуации мне не помогает. Для себя вычитал кое-что полезное, надеюсь оно мне поможет. Правда ясности что делать за каникулы я так и не получил, хоть и пытался - читал всякие книги, тему вот создал на форуме, ну да ничего на блюдечке с голубой каемочкой и не бывает. Надо начинать считать, смотреть, что получается, тогда может какая-то ясность появится. Цитата:
Меня в институте научили, что надо осадки считать по методу упругого линейного полупространства, или реже упругого слоя, а в случае динамических нагрузок считать по формулам СП 26 (тогда еще СНиП это был, но формулы те же), и тогда все будет ок. Так и делал до сих пор, пока вот не напоролся на фундаментную плиту с насосами на ней. Повышать свою квалификацию не только согласен, но и очень хочу, подскажите, с чего начать? С дифурами у меня правда не важно, но думаю при необходимости освежу в голове, все же не космический корабль и не АЭС изучаю (на плиту б мозгов хватило бы и то ура). Еще раз спасибо всем за советы, мнения, опыт. Грундфосовские документы попробую скачать и почитать. С производителем насосов будем связываться как-нибудь. Пока все же ничего умнее квазистатического загружения в башку мне не пришло. А жаль. ----- добавлено через ~4 ч. ----- Касательно литературы. https://dwg.ru/lib/1984 Вот нашел справочник (как всегда перед носом не видим, все куда-то вдаль глядим), пока изучаю. Что-то там есть про виброизоляцию. Это я так, вдруг кто с такой же как я проблемой столкнулся. Последний раз редактировалось AVO, 07.01.2018 в 17:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Цитата:
Для чего нужна дешевая машина, я живу в маленьком городке Московской области, рядом с которым, в 5-ти км, находится деревенька, где никогда не было и нет автобусного сообщения, и дед не может купить недешовую иномарку и возить внуков в музыкальную\ спортивную да и просто в городскую школу, уже не говорю о колледже, институте, 9-летка и Сельское ПТУ-другой дороги нет. И это Московская область. Я согласен, что Мерседес лучше копейки, уверен, Вам никто не препятствует приобрести Мерседес. Цитата:
В последние годы СССР был примерно такой же спор на страницах газет (И-нета еще не было), на каком месте СССР в мире качеству? Ответ был такой, 14% всей продукции соответствует "мировым стандартам" ( сырье и танки не в счет), первые два места среди бытовой техники (по объему экспорта) занимали кондиционеры (Баку) и стиральные машины "Элит" (Рига), были в этом списке холодильники или нет, я не знаю. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Про озоновые дыры и гадких забугорных журналюг лучше не гоните пургу. Иначе СССР может была бы в первых рядах по продаже холодильников. Ведь кроме компрессорных, были и термоэлектрические и абсорбционные Последний раз редактировалось kruz, 07.01.2018 в 19:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вы про эту пургу почитайте серьезных экономистов в И-нете, а не полуграмотных блогеров, информация открыта. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Родной вы наш, вы бы имели уважение прочитать и подумать, а не грубовато "по-блогерски хамить и вырвать фразы.
По Родной истории Цитата:
Про Францию. Франция состоит не только из Парижа и Марселя. Все старые колонии республики в ХХ веке считались тоже Францией, хоть и своеобразной. И любили же "наши люди" ехать в длительные командировки со своими холодильниками. Причём покупали их не негры, а белые.. серьёзный - это тот, у которого морда кирпичом? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Цитата:
Холодильником ЗИЛ. |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
Оффтоп заканчивайте
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2017
Сообщений: 45
|
Цитата:
в любом учебнике по геомеханике (даже в российском) - на первых страницах 2,3,4 -ая написано следующее: ... грунт - является существенно нелинейно средой с САМОГО НАЧАЛА нагружения/деформирования.... ... упругие деформации грунта ничтожно малы - поэтому ими следует пренебрегать .... Вы напрасно думаете что РЕАЛЬНЫЙ расчет грунтов - это просто..., совсем наоборот - задачи геомеханики - один из самых сложных разделов... описание поведения грунтов - это целое искусство для инженера очень высокой квалификации в области теорий пластичности до настоящего времени - нет ни одной модели (уравнения состояния) грунта, которая бы считалась более-менее универсальной.... каждая из предлагаемых моделей - может быть использована лишь в определенном диапазоне нагрузок и при определенных условиях нагружения реальную математическую модель требуется постоянно проверять и константы для используемых моделей среды требуется "калибровать" для каждой "значимой" расчетной области в зависимости от вида напряженного состояния и других параметров решения ... и так далее.... начать советую с чтения теорий пластичности и чтения публикаций (иностранных конечно) публикации легко найти по ключевым словам в Гугле + материалы специализированных конференций - в каждой промышленно развитой стране есть ассоциации геомехаников в каждой промышленно развитой стране - ежегодно проводится несколько специализированных конференций по геомеханике, в том числе и для студентов и для аспирантов - которые только начинают работать в этой области. есть большое кол во иностранных фирм выполняющие грамотные эксперименты с целью проверки численного моделирования и получения констант для уравнений состояния кроме того, есть много профилирующих кафедр по геомеханике в ВУЗах - очень хороший сайт каф.грунтов Мюнхенского университета - там зав.каф. проф.Вермеер есть около 10 кафедр геомеханики в Англии десятки кафедр в США последние годы очень много публикаций по геомеханике от китайских инженеров давно и успешно ведутся теоретические разработки по созданию новых моделей грунтов в Японии - особенно по водонасыщенным грунтам, весьма много японских ученых пытаются решать задачи разжиженения грунтов под воздействием вибрации ну и так далее.... кстати, весьма серьезные работы в области численного моделирования по геомеханике ведутся крупнейшими нефте-газодобывающими компаниями, ну и теми кто для них скважины бурит.... но там все достаточно "закрыто"... получить об этих работах информацию очень сложно... чаще всего невозможно вероятно так же будет полезно "вспомнить" теорию линейных дифференциальных уравнений - в "явном виде" это использовать нельзя, но вот для поиска "нулевых" значений параметров расчитываемой математической модели - иногда можно применять весьма успешно, особенно если инженер понимает/чувствует степень нелинейности расчитываемой математической модели Последний раз редактировалось Valerym, 07.01.2018 в 22:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Цитата:
п.7.1.6 точно мой, а вот с п.7.1.15 немного сложнее в том плане, что частота вращения переменная. В режиме максимального расхода частота 2900 об./мин., но максимальный расход будет не всегда. В течение длительных промежутков времени насос будет крутить с значительно меньшим расходом, и вот какая у него в этом режиме будет частота вращения - я не знаю. Завтра буду мучать ВК-шек, пусть рассказывают детально что и как у них крутится. Спасибо за уточнение. Я просто это все начал обсуждать заранее, потому как знаю, что после каникул новогодних этот вопрос ко мне прилетит, деталей еще пока сам многих не знаю. Valerym, спасибо! Не знаю, хватит ли у меня квалификации воспользоваться Вашим советом, но попробую. Первое препятствие - незнание английского языка |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Глупый совет.
1. У человека и близко нет пластичности. 2. Человеку надо повторить механику в рамках институтского курса. 3. Человеку не надо забивать голову лишними знаниями. Вспомните, чему учил Холмс Ватсона. К человека голова - чердак. И кидать туда всё подряд и как попало не нужно. Иначе это будет свалка. АVO должен стать специалистом сначала в маленькой области. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
да потому что он гремит как одноименный автомобиль блин но надежный а дома стоит вполне буржуйский LG
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2017
Сообщений: 45
|
Цитата:
а вот вычислительную математику и физику сложнее - это многие годы.... ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
грунты , даже при динамических колебаниях МАЛОЙ интенсивности - всегда "абсорбируют" ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ часть энергии колебаний , тем более если грунты имеют хотя бы небольшую часть воды в порах - более подробно - ищите информацию в Гугле по ключевым словам: Liquefaction soil - разжижение грунтов ----- добавлено через ~4 ч. ----- ПОВТОРЮ ЕЩЕ РАЗ - возможно кто-то не понял : в любом учебнике по геомеханике (даже в российском) - на первых страницах 2,3,4 -ая написано следующее: ... грунт - является существенно нелинейно средой с САМОГО НАЧАЛА нагружения/деформирования.... ... упругие деформации грунта ничтожно малы - поэтому ими следует пренебрегать .... иначе говоря - с самого начала деформирования грунт является СУЩЕСТВЕННО НЕЛИНЕЙНОЙ СРЕДОЙ! т.е. можно утверждать о том, что почти не существует РЕАЛЬНЫХ постановок задач - где можно было бы применять теорию малых линейных колебаний Последний раз редактировалось Valerym, 08.01.2018 в 21:20. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Offtop: Valerym, да Вы создайте уже тему, где популярно расскажете что все нормы дурь, а так же научите проектированию в современных реалиях (ну или к чему Вы тут призывать пытаетесь). А пока Ваши посты похожи на революционные лозунги без конкретного плана
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
да, поршневой несбалансированный по конструкции компрессор БЕЗ нормальной виброизоляции/виброгашения - это то что надо в жилых помещениях
Цитата:
инлайновские насосы кстати, совершенно случайно, тоже не сбалансированы по конструкции, у них существенно разные массы воды выше и ниже вала. А если попробовать реально такую фигню посчитать - я думаю это вообще никто и никогда не делал для агрегатов таких мощностей, там и без нелинейности грунта есть навье-стокса и все прочие дела, дешевле сто макетов на стенде откатать чем время ВЦ заказывать и получить результат с допуском на шероховатость отливок, который себе катайский завод позволяет ----- добавлено через ~10 мин. ----- Мне кажется что самое правильное в вашем случае будет - это просто тумбу насосной установки пополам порезать да запихать туда миллиметров так 100 пакета резины, даже если и завод ничего не ответит - вы сможете простым расчетом разумные значения амплитуды такой фигней гарантированно привести к величинам, которые вам позволят просто на все это забить. И стоить такая фигня фактически ничего не будет, и вариант при пусконаладке полтонны-тонну металла на раму наварить если вдруг по какой-то причине замеры неприемлемое значение покажут, тоже вполне допустимым оставляет |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Цитата:
Я как-то подумывал резину предусмотреть между рамой насоса и фундаментом... Сначала что-нибудь посчитать, как там получается без виброизоляции и для отдельного фундамента, потом посмотреть что получается с виброизоляцией (хех, как-нибудь), и уже принять решение. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Смущает необходимость установки гибких вставок на трубах, надо же как-то обосновывать их необходимость перед смежниками... |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание метал. косоура на пустотную плиту перекрытия. | Отвес | Железобетонные конструкции | 3 | 18.10.2012 10:59 |
Опирание металлической стойки на ребристую плиту. | _Nikita_ | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 19.09.2012 02:10 |
Шарнирный узел опирания монолитной колонны на фундаментную плиту | Buks100 | Основания и фундаменты | 11 | 31.05.2011 10:09 |
Опирание наружных стен на плиту полов | const-13 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.04.2010 17:18 |
Опирание двутавра на плиту | deserpent | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 11.12.2009 01:57 |