16.01.2018, 07:31 | #1 | |
Армирование ростверка вязанными каркасами, четырехсрезные хомуты или допустимы двухсрезные
Стерлитамак
Регистрация: 26.11.2006
Сообщений: 510
|
||
Просмотров: 13706
|
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Ну и почему бы нет?
У Вас же не более трех стержне в ряду (первое предложение абзаца, на который Вы ссылаетесь). Будет 3-х срезная поперечная арматура. Ну а шаг поперечной арматуры - по расчету. Последний раз редактировалось nick.klochkov, 16.01.2018 в 08:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
По второму вопросу имею ввиду 3 продольных стержня вверху и три внизу. На рисунках с четырехсрезными хомутами минимум 8 стержней в сечении. Допустимо ли центральный стержень охватить двумя хомутами или необходимо развести хомуты и поставить минимум 4 продольных стержня вверху и четыре внизу?
Прихожу к выводу, что плоские сварные каркасы менее металоемки и дешевле, единственная проблема в сварных каркасах это множество стыков из-за ограниченности их длины около 6м и еще контактная сварка Последний раз редактировалось K700, 16.01.2018 в 09:34. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Расстояние между средними хомутами мало. Лучше применять проверенные решения.
Хомуты не только воспринимают срез, но и держат продольную арматуру в проектном положении.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Спасибо за ответы!
Подскажите а как в условиях строительной площадки грамотно объединить три плоских каркаса того же ростверка без контактной точечной сварки? Как на миниатюре 2 это нормально? Или лучше за поперечные стержни плоских каркасов, но ростверки как правило немного покручивает. Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 10:08. |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Цитата:
Какой шаг поперечной арматуры нужен по расчету? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Шаг принял по ограничению h0/2 - 200мм так как бетон не воспринимает поперечное усилие, по расчету по реже . Даже незнаю, стоит ли учитывать такое кручение, на ростверке стоят блоки, на блоках кирпичная стена с облицовкой (380, 100 утепл., 120 облицовка), полы по грунту, всяко эксцентрика будет, но я на нее не проверял если честно. Крутит как правило наверное почти всегда, вопрос после какого порядка учитывать.
Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 11:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Цитата:
Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 10:59. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Автору обратить внимание на замок хомута. У вас он закрывается под 45 градусов. Хомут из А240(гладкая). А под 45 градусов в том же Еврокоде только рифленая. Поправьте меня если не прав.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Там ничего не говорится о классе арматуры. А вот на рис 1.4-4 угол загиба крюка больше. Т.е. можно считать, что загиб с меньшим углом - лапка. Ну и как я писал - в еврокоде 45 градусов для рифленой арматуры. Да и длина лапки там больше чем у крюка, а загнуть крюк на стройке не сложно, у строителей есть приспособа. Надо только в начале пару раз указать на недоделки ( если недогиб присутствует).
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65
|
Посчитал многопролетную балку по вашим цифрам (пролет 1,8 нагрузка 20 т/м) при бетоне В20 и расчет показал что нужно 2 стержня 20 диаметра что равно 6,28 см2, а ваши 3ф16 дают 6,03 см2 что меньше чем нужно. Поперечная арматура какая у вас ? По расчету ф14 шаг 200 мм. Какой клас прочности бетона вы приняли ?
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
класс B15 ну если говорить точнее пролет под самой нагруженной стеной 1.4м, нагрузка около 18т/м (вы же просили примерно). Поперечные стержни не великоваты получились у Вас? ( Сейчас для себя понял что ростверк еще и крутить будет сваи в один ряд)
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65
|
При перерасчете В15 2 х ф22 7,6 см2, в вашем случае 3ф18 7,63 см2 верхняя и нижняя идентичны, но это я так, вам для размышления, меня просто смутило немного ваши диаметры, а так расчет был произведен в Лире.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Не подскажете как получить крутящий момент в ростверке при эксцентриситете приложения нагрузки от стены? Если я правильно понимаю его жестко заделать нужно в местах расположения поперечных стен.
Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 21:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65
|
поперечная 14 это с шагом 200 и если считать что всего два каркаса армирования, у вас же их 3 следственно у вас меньше, шаг принимайте 100 мм всего на балку на 1 м.п. 7,69 см2 поперечной арматуры, то есть по площадям выходит ф8 с шагом 100 и то это с запасом так как по площади выходит больше.
----- добавлено через ~9 мин. ----- А что у вас за ситуация откуда эксцентриситет ? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Сам что то сразу не подумал. У меня полы по грунту. Сваи в один ряд. Этаж перекрывается плитами уже эксцентрика, плюс стена трехслойная. Состав стены 380 + утеплитель 100 + облицовка 120. А поперечка у меня получилась 5.22. (Если брать три каркаса то 8-ка с шагом 200 может и проскочить), проверю может ошибся. Проверил эксцентриситет на одной из стен при 13т/м получился 72мм.
Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 21:58. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Если уж где-то в пролете от стены идет мощный момент, то да, М=eN, который крутит ростверк и гнет сваи, надо учесть. Часто одиночные сваи под ленту ставят не в ровный ряд, а с некоторым зигзагом, чтобы скомпенсировать кручение.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Этот момент должен где то реакцию дать, я так понимаю его как раз сдерживает поперечная стена (ростверк) если сваи без зиг-зага и с шарнирным сопряжением или я ошибаюсь. Моя логика такова: если в пролете ростверк крутнули, значит сопротивляться кручению будет место сопрежения с поперечной стеной (ростверком поперечной стены) Какая будет расчетная схема ростверка?
Последний раз редактировалось K700, 22.01.2018 в 08:38. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Собственно, из-за е=70 мм, не выходящего за ядро, не стоит волноваться.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Как прикладывать нагрузки на ростверк от стены и на что считать ростверк.
Так-то да, верно. А где сваи-то? Не хватает информации, а 1 т/м кручения - это существенно или нет для конкретного ростврка и конкретных свай? Типа а надо ли заморачиваться?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
А сваи - то с шарнирным сопряжением в один ряд или все равно учесть.
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Шарниры на кручение как учтешь? Просто расчет-то должен быть комплексным, со всеми компонентами, сваи же не дают изогнуться ростверку вниз.
А что говорят учебники?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось K700, 22.01.2018 в 20:43. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Вот так:
SSS Или вот так П + S для кручения крайних балок
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98
|
Ну может Вам просто уменшить, если возможно, диаметр продольных стержней и вместо 3-х разместить 4. Тогда будете спать спокойно с 2мя хомутами.
----- добавлено через ~1 мин. ----- А так вполне работоспособный вариант-хомут с учетом кручения и шпилька. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Просто на одном из ростверков ширина 600 принята по ширине блоков, нагрузки там небольшие и ставить два хомута (четырехсрезный) как - то с перебором.
А шпилька эта только армаутру удерживает от выпучивания или как поперечная тоже работает? Я просто про шаг этих шпилек подумал. Последний раз редактировалось K700, 04.02.2018 в 21:13. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Да вроде согласно руководству в балках (или вообще) нельзя ставить арматуру просто так без охвата хомутами. Кстати...
Да, именно это я и имел в виду.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Возник вопрос по размещению вязаных хомутов над сваями, можно ли их разносить над сваей не ставить над сваей? Глубина заделки сваи 50мм. Защитный слой для рабочей продольной арматуры вроде бы как должен быть не более 50мм. Если хомуты ставить над сваей то защитный слой будет больше 50 и нужна сетка.
Последний раз редактировалось K700, 05.02.2018 в 08:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Axe-d
Цитата:
5.8. В изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых (при Ml / Nl > 0,3 h ) элементах, кроме фундаментов, толщина защитного слоя для растянутой рабочей арматуры, как правило, не должна превышать 50 мм. В защитном слое толщиной свыше 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток. При этом площадь сечения продольной арматуры сеток должна быть не менее 0,05А s шаг поперечной арматуры должен не превышать высоты сечения и соответствовать указаниям п.5.18. Тоесть ростверк можно отнести к фундаментам в части пункта 5.8 пособия где говорится о 50мм, а я думал ростверк сюда не относится. Axe-d Цитата:
Последний раз редактировалось K700, 05.02.2018 в 09:18. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
50 мм от грани сваи (опоры) первый поставить, как в руководстве по конструированию для балок.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Здесь вроде бы как идет речь о толще всяких жестких монолитных опор, а в случае с ростверком на шарнирных свая больше наверное подходит 2-й абзац.
Во нашел в пособии по проетированию жилых и гражданских зданий НИИЖБ вобще не парятся, защитный слой 70 или 65 ( если там до центра стержня 70 и арматура 10-ка) и поперечные и соединительные хомуты над сваей. Значит все таки не относится требование п. 5.8 к ростверкам Последний раз редактировалось K700, 05.02.2018 в 10:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510
|
Ребята все по тому же ростверку вопрос. Как можно объединить два ростверка в один в месте изгиба стены. Тоесть идут два ленточных ростверка со смещенем осей. Геометрия стены такая что мне пришлось объединить их в один. Допустим поперек ростверка у меня получился стержень диаметром 10 -12 мм с шагом 200. Можно ли его положить на пространственные каркасы двух ростверков с теми же хомутами просто подвязав к продольной арматуре образовав тем самым что то вроде сетки в плитном ростверке или нужно поставить общий хомут или положить сварную сетку?
Есть варианты сделать вот так. Как считаете так будет более или менее нормально? (миниатюра вторая данного поста) Последний раз редактировалось K700, 05.02.2018 в 17:09. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка | s-proffi | Основания и фундаменты | 40 | 14.03.2022 17:15 |
Армирование ростверка под мачту освещения | Beginner | Основания и фундаменты | 15 | 03.12.2014 21:04 |
Армирование ростверка переменной толщины | Staz | Железобетонные конструкции | 24 | 01.10.2014 13:24 |
Как посчитать армирование ростверка на действие горизонтальной нагрузки? | the_max | Основания и фундаменты | 1 | 25.02.2013 06:33 |
Армирование поперечной арматурой плитного ростверка | naden | Основания и фундаменты | 4 | 15.08.2009 16:15 |