Непрочитано 16.01.2018, 07:31 #1
Армирование ростверка вязанными каркасами, четырехсрезные хомуты или допустимы двухсрезные
K700
 
Стерлитамак
Регистрация: 26.11.2006
Сообщений: 510

Здравствуйте.
Необходимо заармировать ростверк, размеры сечения 600 (b)х500, заказчик хочет выполнить армирование вязаными каркасами. Устанавливаю три продольных стержня у верхней грани и три у нижней грани.
Вопрос заключается в следующем, в литературе: в руководстве по конструированию и в Тихонове везде говорится о том что при ширине сечения более 350 мм необходимо переходить на четырехсрезные или многосрезные хомуты - допустимо ли в ростверке шириной 500 поставить двухсрезный хомут или просто шпильку для центрального стержня например с шагом 600 как на вложении при двухсрезных хомутах с шагом 200?
Если не ошибаюсь в нормах об этом речи нет, а в литературе говорится о том что рекомендуется. На сколько критичен в данном случае двухсрезный хомут или двухсрезный хомкт со шпилькой?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 931
Размер:	31.2 Кб
ID:	197740  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-01-16_09-26-26.png
Просмотров: 852
Размер:	489.3 Кб
ID:	197741  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-01-15_15-15-30.png
Просмотров: 1060
Размер:	727.1 Кб
ID:	197742  

Просмотров: 13706
 
Непрочитано 16.01.2018, 07:55
1 | #2
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Ну и почему бы нет?
У Вас же не более трех стержне в ряду (первое предложение абзаца, на который Вы ссылаетесь).
Будет 3-х срезная поперечная арматура.
Ну а шаг поперечной арматуры - по расчету.

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 16.01.2018 в 08:01.
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2018, 08:28
#3
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


А шпилька будет играть роль поперечного стержня учитываемого в расчете или она больше конструктивная и от выпячивания?. Это же вродебы не хомут и не приваренный поперечный стержень как в плоском сварном каркасе.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 08:33
1 | #4
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Ну её же будет пересекать площадка среза, - значит включится в работу.
Хотя удобнее в работе постановкв 2х хомутов (т.е. 4х срезная).
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2018, 08:37
#5
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


1) Площадка среза будет, но на конце стержня только крючок а сварки нет или этого достаточно?
2) А при четырехсрезном допустимо три стержня или нужно обязательно 4?
K700 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 08:41
1 | #6
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


1) В данном случае сварка ни причем (анкеровки достаточно).
2) Не понятен вопрос.
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2018, 09:24
#7
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


По второму вопросу имею ввиду 3 продольных стержня вверху и три внизу. На рисунках с четырехсрезными хомутами минимум 8 стержней в сечении. Допустимо ли центральный стержень охватить двумя хомутами или необходимо развести хомуты и поставить минимум 4 продольных стержня вверху и четыре внизу?

Прихожу к выводу, что плоские сварные каркасы менее металоемки и дешевле, единственная проблема в сварных каркасах это множество стыков из-за ограниченности их длины около 6м и еще контактная сварка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 278
Размер:	35.1 Кб
ID:	197743  

Последний раз редактировалось K700, 16.01.2018 в 09:34.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 10:49
1 | 1 #8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Миниатюры
Расстояние между средними хомутами мало. Лучше применять проверенные решения.
Хомуты не только воспринимают срез, но и держат продольную арматуру в проектном положении.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 17:51
1 | #9
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


так то первая картинка норм, но вот по бокам по серёдке не нужно продольки добавить? тогда можно как колонну ромбиком))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Арм.jpg
Просмотров: 178
Размер:	51.3 Кб
ID:	197765  

Последний раз редактировалось dik-son, 16.01.2018 в 17:58.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 18:07
1 | #10
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
но вот по бокам по серёдке не нужно продольки добавить?
неее, у него же h=500
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 09:57
#11
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Спасибо за ответы!
Подскажите а как в условиях строительной площадки грамотно объединить три плоских каркаса того же ростверка без контактной точечной сварки? Как на миниатюре 2 это нормально? Или лучше за поперечные стержни плоских каркасов, но ростверки как правило немного покручивает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плоск.jpg
Просмотров: 268
Размер:	29.5 Кб
ID:	197968  Нажмите на изображение для увеличения
Название: плоск1.jpg
Просмотров: 267
Размер:	31.8 Кб
ID:	197969  

Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 10:08.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2018, 10:28
1 | #12
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы!
Подскажите а как в условиях строительной площадки грамотно объединить три плоских каркаса того же ростверка без контактной точечной сварки?
Если кручения нет, то как на 1-й картинке по К3-Рр, если есть, то только К1-Кт или вязаные каркасы.
Какой шаг поперечной арматуры нужен по расчету?
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 10:32
#13
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Шаг принял по ограничению h0/2 - 200мм так как бетон не воспринимает поперечное усилие, по расчету по реже . Даже незнаю, стоит ли учитывать такое кручение, на ростверке стоят блоки, на блоках кирпичная стена с облицовкой (380, 100 утепл., 120 облицовка), полы по грунту, всяко эксцентрика будет, но я на нее не проверял если честно. Крутит как правило наверное почти всегда, вопрос после какого порядка учитывать.

Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 11:04.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2018, 10:36
1 | #14
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Можно еще делать каркас как у вас в 7-м посте, расставляя хомуты в шахматном порядке с шагом не более 150 мм.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 10:43
#15
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Можно еще делать каркас как у вас в 7-м посте, расставляя хомуты в шахматном порядке с шагом не более 150 мм.
Да так будет интересней, а какой шаг для расчета получится в таком случае 300 или 150? То есть СП требует 200 допустим в таком случае, расположении хомутов в шахмотном порядке с шагом 150 удовлетворяет этим требованиям? Есть ли речь о таких решениях в норме или литературе или это здравый смысл? Если смотреть на миниатюру в данном посте по первому или по второму рисунку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шахм. порядок.jpg
Просмотров: 331
Размер:	52.1 Кб
ID:	197970  

Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 10:59.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2018, 11:51
#16
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Автору обратить внимание на замок хомута. У вас он закрывается под 45 градусов. Хомут из А240(гладкая). А под 45 градусов в том же Еврокоде только рифленая. Поправьте меня если не прав.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2018, 12:27
#17
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


yarrus77, посмотрите рис. 2.7-3 и 2.7-5 в информационном бюллетене №87 1975 года. Пишут, что достаточно для перехлеста в хомутах.
san40 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2018, 13:14
#18
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
yarrus77, посмотрите рис. 2.7-3 и 2.7-5 в информационном бюллетене №87 1975 года. Пишут, что достаточно для перехлеста в хомутах.
Там ничего не говорится о классе арматуры. А вот на рис 1.4-4 угол загиба крюка больше. Т.е. можно считать, что загиб с меньшим углом - лапка. Ну и как я писал - в еврокоде 45 градусов для рифленой арматуры. Да и длина лапки там больше чем у крюка, а загнуть крюк на стройке не сложно, у строителей есть приспособа. Надо только в начале пару раз указать на недоделки ( если недогиб присутствует).
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2018, 14:14
#19
Vitaliy engineer


 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65


У меня вопрос к К700, мне вот интересно какой у вас шаг свай и какая погонная нагрузка на ростверк ? Хотя бы приблизительно. И какого диаметра вы выбрали рабочую арматуру ?
Vitaliy engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 14:47
#20
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Нагрузка 15—20т/м. Шаг буронабивных свай 1.4—1.8. Диаметр арматуры 16. Ширина по сечению стены 600. Эксцентриситет приложение суммарной нагрузки приблизительно 70мм.

Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 18:24.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2018, 20:49
#21
Vitaliy engineer


 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Нагрузка 15—20т/м. Шаг буронабивных свай 1.4—1.8. Диаметр арматуры 16. Ширина по сечению стены 600. Эксцентриситет приложение суммарной нагрузки приблизительно 70мм.
Посчитал многопролетную балку по вашим цифрам (пролет 1,8 нагрузка 20 т/м) при бетоне В20 и расчет показал что нужно 2 стержня 20 диаметра что равно 6,28 см2, а ваши 3ф16 дают 6,03 см2 что меньше чем нужно. Поперечная арматура какая у вас ? По расчету ф14 шаг 200 мм. Какой клас прочности бетона вы приняли ?
Vitaliy engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 21:17
#22
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


класс B15 ну если говорить точнее пролет под самой нагруженной стеной 1.4м, нагрузка около 18т/м (вы же просили примерно). Поперечные стержни не великоваты получились у Вас? ( Сейчас для себя понял что ростверк еще и крутить будет сваи в один ряд)
K700 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2018, 21:25
#23
Vitaliy engineer


 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
класс B15 ну если говорить точнее пролет под самой нагруженной стеной 1.4м, нагрузка около 18т/м (вы же просили примерно).
При перерасчете В15 2 х ф22 7,6 см2, в вашем случае 3ф18 7,63 см2 верхняя и нижняя идентичны, но это я так, вам для размышления, меня просто смутило немного ваши диаметры, а так расчет был произведен в Лире.
Vitaliy engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 21:28
#24
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Не подскажете как получить крутящий момент в ростверке при эксцентриситете приложения нагрузки от стены? Если я правильно понимаю его жестко заделать нужно в местах расположения поперечных стен.

Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 21:35.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2018, 21:33
#25
Vitaliy engineer


 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65


поперечная 14 это с шагом 200 и если считать что всего два каркаса армирования, у вас же их 3 следственно у вас меньше, шаг принимайте 100 мм всего на балку на 1 м.п. 7,69 см2 поперечной арматуры, то есть по площадям выходит ф8 с шагом 100 и то это с запасом так как по площади выходит больше.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Не подскажете как получить крутящий момент в ростверке при эксцентриситете приложения нагрузки от стены? Если я правильно понимаю его жестко заделать нужно в местах расположения поперечных стен.
А что у вас за ситуация откуда эксцентриситет ?
Vitaliy engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 21:47
#26
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Сам что то сразу не подумал. У меня полы по грунту. Сваи в один ряд. Этаж перекрывается плитами уже эксцентрика, плюс стена трехслойная. Состав стены 380 + утеплитель 100 + облицовка 120. А поперечка у меня получилась 5.22. (Если брать три каркаса то 8-ка с шагом 200 может и проскочить), проверю может ошибся. Проверил эксцентриситет на одной из стен при 13т/м получился 72мм.

Последний раз редактировалось K700, 21.01.2018 в 21:58.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 08:06
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Не подскажете как получить крутящий момент в ростверке при эксцентриситете приложения нагрузки от стены? Если я правильно понимаю его жестко заделать нужно в местах расположения поперечных стен.
Как раз в местах расположения поперечных стен и не нужно возиться с кручением - поперечная стена - это ребро к продольной, не даст крутиться. Продольная стена давит на ростверк не по идеальной линии, а всей шириной - и там нет и кручения.
Если уж где-то в пролете от стены идет мощный момент, то да, М=eN, который крутит ростверк и гнет сваи, надо учесть.
Часто одиночные сваи под ленту ставят не в ровный ряд, а с некоторым зигзагом, чтобы скомпенсировать кручение.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2018, 08:31
#28
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если уж где-то в пролете от стены идет мощный момент, то да, М=eN, который крутит ростверк и гнет сваи, надо учесть.
Этот момент должен где то реакцию дать, я так понимаю его как раз сдерживает поперечная стена (ростверк) если сваи без зиг-зага и с шарнирным сопряжением или я ошибаюсь. Моя логика такова: если в пролете ростверк крутнули, значит сопротивляться кручению будет место сопрежения с поперечной стеной (ростверком поперечной стены) Какая будет расчетная схема ростверка?

Последний раз редактировалось K700, 22.01.2018 в 08:38.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 08:46
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Этот момент должен где то реакцию дать, я так понимаю его как раз сдерживает поперечная стена (ростверк)
Вот поперечка и держит "завал" продольной. Реакция в виде Q в соряжени стен. Там надеюсь перевязано?
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Моя логика такова: если в пролете ростверк крутнули, значит сопротивляться кручению будет место сопрежения с поперечной стеной (ростверком поперечной стены) Какая будет расчетная схема ростверка?
Ага, а что это сразу поперечка-то? Она за километр от места событий..сначала сопротивляется сам ростверк бедный, с несчастной сваей. А до поперечки может и не дойти..Это же в учебниках все есть.
Собственно, из-за е=70 мм, не выходящего за ядро, не стоит волноваться.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2018, 09:28
#30
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Это же в учебниках все есть.
кручение или кручение ростверков?

А я думал как то так будет, чего не хватает в схеме не подскажете?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-01-22_11-24-01.png
Просмотров: 190
Размер:	7.1 Кб
ID:	198000  
Вложения
Тип файла: spr ростверк.SPR (24.1 Кб, 25 просмотров)

Последний раз редактировалось K700, 22.01.2018 в 09:51.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 10:27
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
кручение или кручение ростверков?
Как прикладывать нагрузки на ростверк от стены и на что считать ростверк.
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
А я думал как то так будет, чего не хватает в схеме не подскажете?
Так-то да, верно. А где сваи-то?
Не хватает информации, а 1 т/м кручения - это существенно или нет для конкретного ростврка и конкретных свай? Типа а надо ли заморачиваться?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2018, 10:37
#32
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так-то да, верно. А где сваи-то?
А сваи - то с шарнирным сопряжением в один ряд или все равно учесть.


Цитата:
Не хватает информации, а 1 т/м кручения - это существенно или нет для конкретного ростврка и конкретных свай? Типа а надо ли заморачиваться?
Ростверк 600х500, сваи диаметром 400 шаг 1,4. Длина сваи 3м. Да хотелось бы разобраться надо ли заморачиваться 1 раз чтобы потом не париться.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 10:43
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
А сваи - то с шарнирным сопряжением в один ряд или все равно учесть.
Шарниры на кручение как учтешь? Просто расчет-то должен быть комплексным, со всеми компонентами, сваи же не дают изогнуться ростверку вниз.
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Ростверк 600х500, сваи диаметром 400 шаг 1,4. Длина сваи 3м. Да хотелось бы разобраться надо ли заморачиваться 1 раз чтобы потом не париться.
А что говорят учебники?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2018, 10:59
#34
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Шарниры на кручение как учтешь? Просто расчет-то должен быть комплексным, со всеми компонентами, сваи же не дают изогнуться ростверку вниз.
Ну так и есть, шарнирное сопряжение свай даст ростверку проворачиваться вокруг оси, значит их можно с некоторым приближением не учитывать в расчете на кручение, хотя при диаметре 400 и небольшом эксцентриситете 70, как такового опрокидывания ростверка со сваи наверное не будет происходить, тем более ростверк придавлен вышележащей нагрузкой. Если исходить из этой предпосылки можно поставить защемление в месте расположения свай и тогда моменты получатся как на миниатюре, а они уже меньше четверти основного, значит его можно не учитывать Имею ли я право на такое предположение? Или в таком случае нормы требуют сваи с жестким защемлением?

Цитата:
А что говорят учебники?
Учебники говорят увеличить количество свай на 20%. И сместить сваи ближе к равнодействующей. Нашел еще в СП, что жесткая заделка при эксцентриситете должна выполнятся в случае выхода его за пределы ядра сечения сваи. Ядро сечения сваи - круг 100мм, на стыке свая ростверк наибольший момент 1,2 т/м, нагрузка на сваю примерно 21т, эксцентриситет 56мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-01-22_13-45-38.png
Просмотров: 70
Размер:	21.3 Кб
ID:	198012  
Вложения
Тип файла: spr ростверк2.SPR (24.9 Кб, 10 просмотров)

Последний раз редактировалось K700, 22.01.2018 в 20:43.
K700 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2018, 17:58
#35
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Подскажите пожалуйста как выглядит трехсрезный вязаный хомут?

Последний раз редактировалось K700, 04.02.2018 в 18:04.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2018, 19:12
#36
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Вот так:
SSS

Или вот так
П + S для кручения крайних балок
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2018, 19:18
#37
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Или вот так
П + S для кручения крайних балок
Это как? Вы имеете ввиду хомут со шпилькой? Как на моем рисунке?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 ср. хомут.jpg
Просмотров: 170
Размер:	30.1 Кб
ID:	198692  

Последний раз редактировалось K700, 04.02.2018 в 20:02.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2018, 20:55
#38
w7ra


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 98


Ну может Вам просто уменшить, если возможно, диаметр продольных стержней и вместо 3-х разместить 4. Тогда будете спать спокойно с 2мя хомутами.

----- добавлено через ~1 мин. -----
А так вполне работоспособный вариант-хомут с учетом кручения и шпилька.
w7ra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2018, 20:57
#39
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Просто на одном из ростверков ширина 600 принята по ширине блоков, нагрузки там небольшие и ставить два хомута (четырехсрезный) как - то с перебором.

А шпилька эта только армаутру удерживает от выпучивания или как поперечная тоже работает? Я просто про шаг этих шпилек подумал.

Последний раз редактировалось K700, 04.02.2018 в 21:13.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2018, 23:30
#40
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
А шпилька эта только армаутру удерживает от выпучивания
Да вроде согласно руководству в балках (или вообще) нельзя ставить арматуру просто так без охвата хомутами. Кстати...

Да, именно это я и имел в виду.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2018, 08:03
#41
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Возник вопрос по размещению вязаных хомутов над сваями, можно ли их разносить над сваей не ставить над сваей? Глубина заделки сваи 50мм. Защитный слой для рабочей продольной арматуры вроде бы как должен быть не более 50мм. Если хомуты ставить над сваей то защитный слой будет больше 50 и нужна сетка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Хомуты.jpg
Просмотров: 113
Размер:	36.0 Кб
ID:	198712  

Последний раз редактировалось K700, 05.02.2018 в 08:13.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2018, 08:48
1 | 1 #42
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


а) требование о з.с.<=50 не распространяется на фундаменты

б) над опорами как бы и не нужна поперечка.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2018, 09:01
#43
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Axe-d
Цитата:
а) требование о з.с.<=50 не распространяется на фундаменты

5.8. В изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых (при Ml / Nl > 0,3 h ) элементах, кроме фундаментов, толщина защитного слоя для растянутой рабочей арматуры, как правило, не должна превышать 50 мм. В защитном слое толщиной свыше 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток. При этом площадь сечения продольной арматуры сеток должна быть не менее 0,05А s шаг поперечной арматуры должен не превышать высоты сечения и соответствовать указаниям п.5.18.

Тоесть ростверк можно отнести к фундаментам в части пункта 5.8 пособия где говорится о 50мм, а я думал ростверк сюда не относится.

Axe-d
Цитата:
б) над опорами как бы и не нужна поперечка.
Ну да вроде бы как и не нужна. Просто посмотрел пункт из руководства а там пишут, что при опирании на стену ( в моем случае на шарнирную сваю) стержни над опорой продолжают ставить с шагом назначенным для пролета (картинку приложил). Может быть это для удобства сделали, чтобы шаг особо не сбивать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-02-05_10-56-47.png
Просмотров: 70
Размер:	134.2 Кб
ID:	198719  

Последний раз редактировалось K700, 05.02.2018 в 09:18.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2018, 09:33
1 | #44
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
вопрос по размещению вязаных хомутов над сваями, можно ли их разносить над сваей не ставить над сваей?
50 мм от грани сваи (опоры) первый поставить, как в руководстве по конструированию для балок.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2018, 09:40
#45
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Здесь вроде бы как идет речь о толще всяких жестких монолитных опор, а в случае с ростверком на шарнирных свая больше наверное подходит 2-й абзац.


Во нашел в пособии по проетированию жилых и гражданских зданий НИИЖБ вобще не парятся, защитный слой 70 или 65 ( если там до центра стержня 70 и арматура 10-ка) и поперечные и соединительные хомуты над сваей. Значит все таки не относится требование п. 5.8 к ростверкам
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-02-05_11-38-57.png
Просмотров: 108
Размер:	274.9 Кб
ID:	198721  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-02-05_11-53-08.png
Просмотров: 122
Размер:	1.84 Мб
ID:	198728  

Последний раз редактировалось K700, 05.02.2018 в 10:06.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2018, 09:51
1 | #46
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
а в случае с ростверком на шарнирных свая больше наверное подходит 2-й абзац
почему?
ростверк обычная монолитная многопролетная балка..
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2018, 10:01
#47
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
почему?
ростверк обычная монолитная многопролетная балка..
Ну да а во втором абзаце 3.112 разве не про многопролетную балку речь идет, просто она опирается на стену ( опора шарнир я так понимаю) а не заделывается в колонну или ригель монолитный, у меня свая шарнирная, чем она отличается от стены кирпичной в данном случае.
K700 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2018, 13:04
#48
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Ребята все по тому же ростверку вопрос. Как можно объединить два ростверка в один в месте изгиба стены. Тоесть идут два ленточных ростверка со смещенем осей. Геометрия стены такая что мне пришлось объединить их в один. Допустим поперек ростверка у меня получился стержень диаметром 10 -12 мм с шагом 200. Можно ли его положить на пространственные каркасы двух ростверков с теми же хомутами просто подвязав к продольной арматуре образовав тем самым что то вроде сетки в плитном ростверке или нужно поставить общий хомут или положить сварную сетку?

Есть варианты сделать вот так. Как считаете так будет более или менее нормально? (миниатюра вторая данного поста)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ОБЪЕД РОСТВЕРК.jpg
Просмотров: 146
Размер:	51.0 Кб
ID:	198751  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Доп арматура.jpg
Просмотров: 139
Размер:	37.9 Кб
ID:	198782  
Вложения
Тип файла: pdf Доп арматура.pdf (18.2 Кб, 38 просмотров)

Последний раз редактировалось K700, 05.02.2018 в 17:09.
K700 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование ростверка вязанными каркасами, четырехсрезные хомуты или допустимы двухсрезные

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Армирование ростверка под мачту освещения Beginner Основания и фундаменты 15 03.12.2014 21:04
Армирование ростверка переменной толщины Staz Железобетонные конструкции 24 01.10.2014 13:24
Как посчитать армирование ростверка на действие горизонтальной нагрузки? the_max Основания и фундаменты 1 25.02.2013 06:33
Армирование поперечной арматурой плитного ростверка naden Основания и фундаменты 4 15.08.2009 16:15