Подброшу пищу для размышления (выполнено в СКАДе 11.1):
По классу "Каркасные здания..." проделал некоторое тестирование. Поясню по поводу выставленной картинки: схема 1: колонны-трехмерки, ригели и перекрытия - пластины (оболочки); схема 2: колонны и ригели -стержни, перекрытия - пластины(оболочки. В сопряжениях колонн с ригелями введены стержни-пауки (400х400) + жесткая вставка (0.2м) колонна в ригеле. схема 3: колонны и ригели -стержни, перекрытия - пластины(оболочки. В сопряжениях колонн с ригелями введены ЖЕСТКИЕ ТЕЛА + жесткая вставка (0.2м) колонна в ригеле. схема 4: колонны и ригели -стержни, перекрытия - пластины(оболочки. В сопряжениях колонн с ригелями введены жесткие вставки (0.2м) колонна в ригеле, ригель в колонне. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАСЧЕТА: сх.1: мах совпадение по топологии...проблемы с оценкой прочности колонн. Некоторые сомнения в оценке армирования ригелей. сх2.: самодельные пауки в сопряжениях колонн с ригелями неадекватно отражаются на эпюрах моментов в узле сопряжения с колоннами. сх.3: ЖЕСТКИЕ ТЕЛА в узлах сопряжений четко реагируют по смыслу и определению, но не учитывается заделка колонны в теле ригеля - приходится доп. вводить жесткую вставку. сх.4: жесткие вставки для ригелей и колонн ужесточают схему, и это видно по эпюрам моментов. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ по армированию: 1. Армирование по сх. 2...3 практически идентичное. 2. Армирование ригелей в экстримах (AS1, AS2) следующее: сх.1 (21.75х0.4=8.7см2, 31.95х0.4=12.78см2. сх.2 ( 10.7 20.4 сх.3 ( 10.3 23.1 сх.4 ( 10.6 25.3. 3. Армирование перекрытий (AS1, AS2): сх.1 ( 5.4, 6.3) сх.2 ( 6.03, 8.1) сх.3 ( 6.36, 6.6) сх.4 ( 6.44, 6.9) PS Я работаю в основном по схеме 4. Ниже картинка: Попросите файл - выставлю.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Мне представляется, что Вы поднимаете вопросы, ответов на которые не существует. Модель в силу ряда причин всегда идеализирует работу конструкции. Любая модель дает результат, отличающийся от того, что будет на самом деле. Задача проектировщика заключается в том, чтобы на основании собственного опыта определить места в модели, где полученным результатам можно более или менее доверять, а где нет. Почему при таком подходе дома не падают? В конструкциях происходят существенные перераспределения напряжений. Да и нагрузки задаются с известным запасом.
|
|||
|
||||
проектируем понемножку Регистрация: 19.01.2007
там где тепло
Сообщений: 10
|
Еще-бы добавить чисто каменные (кирпич) и комплексные конструкции. Пожалуй по 4-й схеме работают многие. Тема в методологии очень интересна, но это нужно связать результатами практических экспериментов и испытаний реальных конструкций и зданий, или хотя бы их крупномасштабных моделей или фрагментов, последние реальные эксперименты к сожалению окончились в 1991 г., сам был на последнем испытании здания (панельной 9-ти этажки в 1996 г.), да и то зрителем, испытывалась работа прокладок между подвальной частью и верхом на предмет снижения сейсмического воздействия. А без экспериментов к общему знаменателю не придти, так что слово за теми у кого есть материалы по реальной работе конструкций, хотя бы в части статики, а таких на форуме уже пожалуй нет, если только Алма-атинцы не скажут слова, они досих пор проводят реальные испытания. Удачи EUDGEN.
__________________
Фортуна-лоторея! В жизни как в ... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Уважаемые коллеги!
Поясню, зачем я эту тему "замутил". 1. В последнее время модным стало выполнять независимые расчеты одного и того же объекта разными исполнителями (независимыми). Так требуют экспертные инстанции...И что греха таить - результаты расчетов у разных исполнителей (модельеров-расчетчиков) основываются, как помечено DK, да и не сомневаюсь, такого же мнения большинство, на личном опыте и смысловом восприятии работы сооружения и численного моделирования расчетных схем. И, как высказался Городецкий, расчеты - это способ рассуждения, а рассуждает каждый в меру своих личностных качеств. В философском аспекте - это оправдано, но это не аналогия, когда у 10-ти художников будут разные отображения картины одного и того же объекта - это уже искусство. И, как высказался Profan, моделирование расчетной схемы далеко не искусство, но далеко не тупое ремесло. 2. Настаиваю,что искуссно построеная модель (несколько моделей) позволяют выявить реалистичную картину НДС сооружения. И хорошо бы было, повторюсь, если бы основные позиции моделирования нормировались каким-то "Пособием", "Руководством", или нечто подобным...К примеру, если глянуть СНиП по сейсмике, то там для каждого типа зданий и сооружений даются четкие рекомендации, не по моделированию, но особенности отражены (каркасные, крупнопанельные, каменные, железобетонные и т.д). Соглашусь, что некоторые россыпи рекомендаций существуют у разных авторов, но они рекомендательные и поверхностные. 3. И проблем в моделировании не так много: сетка триангуляции, моделирование сочленений композитных конструкций, и некоторые тонкие места: перемычки, узкие простенки, учет податливости на стыке сочленений. 4. Особенно неоднозначный вопрос с моделированием работы основания...Хотя вопрос много раз на форуме муссировался, но опять- таки, при отсутствии четких нормативов по модели основания, результаты расчетов имеют существенные разбросы, что настораживает... Опять-таки, читая Городецкого и Перельмутера, заметно их сомнение в достоверности моделей Пастернака и др.(гляньте таблицы сопоставления по разным методам). Повышать модуль упругости по глубине или нет, вопрос? Да много других вопросов... PS Пока так...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
|
Цитата:
__________________
С уважением!!! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Post
Цитата:
Вот некоторые штрихи к портрету модели каркасного здания: 1. Колонны (пилоны с соотношением габаритов 1:3) моделить стержневыми КЗ. 2. Ригели моделить утолщениями в перекрытиях (или стержневыми КЭ). 3. Триангуляцию перекрытий выполнять с сеткой 3h, но не менее габарита(ширины ригеля). В пролетах сетку можно принимать не более 1/4 пролета, с таким расчетом, чтобы выявить экстримум в центре ячейки. 4. В случае стержневых моделей ригелей, триангуляция выполняется с учетом габаритов колонн(пилонов), для реалистичной топологии сочленения. 5. Для колонн, на стыке с перекрытиями и ригелями ввести АЖТ или жесткие вставки для реалистичного отображения гибкой части. Деталировку можно продолжить и учесть возможные равноценные варианты. Так, что дело не в программе...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
EUDGEN, у разработчиков Лиры есть свои рекомендации, которыми они делятся с официальными пользователями, отвечая на их вопросы. Что касается моделирования узлов, то они (рекомендации), в принципе, типовые, впрочем, даже по триангуляции в книге по Лире так же есть рекомендации, и не только. Я вообще не согласен, что моделирование ни есть искусство, где ж нам творить? Вы еще скажите, что не считаете себя творцами, пусть Ваше творчество и не очевидно в сравнении с архитектором, но Вы даете дорогу архитектурным, порой, изыскам, а это уже искусство.
Сетка КЭ, вопрос сложный, и индивидуальный для конкретной схемы. Абсурд возникает, как правило, когда смысл моделирования теряется, т.е. когда нужно не только сгущать сетку, но и менять граничные условия, приложение нагрузок и пр. - чтобы схема не теряла первоначального смысла. Из-за того, что каждую схему нужно рассматривать индивидуально, общие рекомендации в некотором смысле бесполезны, поскольку они не могут учитывать многообразие вариаций схемы, а авторы должны будут постоянно обращать внимание читателя, что указанные рекомендации не могут рассматриваться как правило, которому нужно следовать. EUDGEN, зачем Вам эта тема? Не понимаю, Ваш предыдущий пост моих рассуждений пока не бьет.. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
Я вообще считаю, что в основе создания расчетной схемы, более или менее правильно моделирующей действительную работу реальной конструкции, лежит метод "проб и ошибок". Но у проектировщика подчас нет времени проводить всесторонний анализ НДС конструкции при разных подходах к формированию расчетной схемы, да еще и с использованием различных программных комплексов. Этим должны заниматься разработчики и научные работники. Они и должны давать рекомендации для ручного моделирования и совершенствовать алгоритмы для автоматического моделирования. Всю эту кухню с МКЭ надо спрятать от проектировщика. Проектировщик должен оперировать привычными понятиями, а не понятиями типа "матрицы жесткости" или "вырожденные треугольники".
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
может использовать вашу тему для разбора его положений.? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Цитата:
ander Цитата:
Из своей практики: есть любители триангулировать с сеткой 0.2х0.2 м, а я придерживаюсь вышеуказанных мной "штрихами к портрету...". Безусловно, результаты сопоставляемых расчетов будут разные..., а кто прав и кто ближе к истине? Как доказать? Убедил, что проблема существует?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 13.06.2005
Сообщений: 314
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Уважаемые коллеги!
p_sh Цитата:
1. п.6.2.2 и 6.2.3 т.к. эти требования м.б. предъявлены только в полном спектре всех особенностей физики, химии, времени и пространства, касательно общеплощадочных работ, проектирования, самого строительства и эксплуатации. Увы, это пока сказка...и об этом авторы умалчивают...(правда, частично в п.6.1.3 речь идет об этом). 2. п.6.2.5 ...6.2.7 идет речь о понижении жесткостей (к=0.6...0.2) в первом приближении, и о учете реальной ситуации на последующих стадиях. Мы, тут, на форуме, наложили крест на возможности расчета пространственной модели с учетом физнелина, МОНТАЖа и неспроста - пока это не представляется возможным. Да, отдельные рамы на определенный вид силового воздействия кое-что из "требований" можно учесть, но тогда входим в противоречие с п.6.2.3.! 3. п.6.3.3 о каких "общепринятых расчетных моделях" идет речь? А для первой стадии расчета рек-ся усредненные характеристики грунтов основания (о коэф-те постели). Мы тут на форуме немало копьев сломали по модели С1, С2, а читая Городецкого, так достоверной модели вообще нет? Или есть? 4. п.6.3.5. содержит общеизвестные фразы...да, они правильные, но это не рекомендации по моделированию. И понятно, ведь как названы СП 52 - СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ, и такой цели здесь не преследуется. Пока так... PS Уважаемые коллеги! Отзовитесь, кто в своей практике и в каком объеме использует требования СП 52? Еще: это обсуждение несколько не совпадает с заявленной темой...ну что ж, пообсуждаем и логическим завершением, надеюсь, вырисуется реалистичный портрет цифровой модели.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Цитата:
2. По поводу отсутствия "рекомендаций" по моделированию я не считаю себя невооруженным: две-три прикидки по ql**2/2 или на 8, или 11 и обоснование - не далеко от истины. Но...опять те же грабли: при отсутствии реалистичных требований по моделированию, результаты у всех будут разными, порой - качественно разными, а это не есть хорошо. 3. Кстати, тип "каркасные здания" наиболее прост в моделировании, видимо, по этой причине никто к штришам "портрета модели" не придрался. Но вот для каркасно-связевых схем (каркас +Д/Ж + пилоны) проблем поболее... О многих говорилось на форуме (моделирование работы перемычек, моделирование континиума стыка колонн и Д/Ж, Д/Ж и ригелей и перекрытий и др.). Приемов существует много, но где правила по этим приемам? Или предаться импровизациям с последующими разгадками ребусов в результатах, чтобы жизнь казалась не медом? PS Мои позиции в глобальном плане неизменны: проектировать нужно просто, дешево и надежно, другими словами: реалистично и обоснованно. Это касается и моделирования.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
2 EUDGEN
"Мы, тут, на форуме, наложили крест на возможности расчета пространственной модели с учетом физнелина, МОНТАЖа...", мы - это кто? Из общения с людмьми расчитывающими каркасы 40+ этажей увидел, что монтаж учитывается, и ещё как, вплоть до начальных заданных изгибов конструкций, которые потом "гасятся" нарастающей осадкой от массы здания; введения аутригерных этажей, усилия в которых определяются исходя из прогноза нелинейных деформаций здания со временем. Сами то выше 16-этажек че-нить считали? "Я такие "прорывы" часто вынужден вводить в опорные сечения ригелей, особенно на верхних ярусах, иначе обосновать получаемые результаты не представляется возможным." - ворожба, вызваная неумением учитывать ползучесть и монтаж. Истина в искусстве моделирования не далека - отбросить мешающие амбиции и попробовать понять, что пытаются донести авторы СП, люди достаточно профессиональные, учитывающие и отечественный и иностранный практический опыт. 2 p_sh Снижение модуля бетона для конструкций было прописано и в СП 52-101-2003 и в старом СНиПе, просто в неявном виде, нужно было понять смысл нескольких пунктов и сложить их в кучу, чтобы вывести этот к=0,6...0,2. "Плюс" новых СП в том, что в них сложные вещи описываются простыми "решениями". У меня к этому двойственное отношение, с одной стороны сложные алгоритмы поиска приведенной жесткости ЖБ сведены к 3-м коэффициентам - слишком круто, с другой - лучше учитывать 0.6 ... 0.2, чем лепить везде по незнанию темы начальный модуль, а потом чего-то изобретать в местах, где получается ерунда.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Denbad
Цитата:
Цитата:
Видимо Вам не доводилось участвовать в выполнении повторных(независимых) расчетов - вот где проявляется искусство моделирования и озабоченность степенью обоснованности. Цитата:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Для плит так реально получить нужный результат за 3-4 итерации причем "ручных" и в любом программном комплексе, даже в том котором нет нелинейности как таковой. В этом и состоит искусство моделирования - замена реальных процесов некоторой моделью. Причем невозможно создать одну модель которая учитывает все сразу, требуется много разных моделей чтобы проследить тот или иной эффект. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Евгений, Екатеринбург
Цитата:
И знаете почему я настаиваю? Многие, особенно молодежь, уверены в том, что моделить - это просто: хорошо владеть мышкой в граф.интерфейсе и выдывать красивые диаграммы и изолинии. Это далеко не так и Вы это знаете...Понимать и прогнозировать работу конструкции -вот ключи для реалистичного моделирования. Но когда две разные модели выдают две разные по тональности картины - это настораживает. День и ночь - в составе суток, но как они отличаются. Извините за сравнение... Порадуйте коллег своими шедеврами...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Честно говоря, не понял о каком преме Вы говорите? Как в линейной задаче можно учесть нелиейность? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Спасибо на добром слове. :-)
Не совсем понял что значит импровизация - мне кажется это обязанность каждого инженера думать головой а не СНиПом (Вы понимаете о чем я - каждый должен знать как выведена формула СНиПа и границы ее применения). Алгоритм я не приложу, не потому что ноу хау, а потому что стыдно :-(. Все это разрознено и не оформлено что бы показать кому-либо. А приложу некий труд написанный мной во времена глупой юности, поэтому заклинаю не пинать меня ногами за некоторые неверности и фразы списанные у других авторов (извиняюсь перед ними, но я указал их в списке литературы). Моделировать не просто - я бы даже сказал невозможно идеально точно. Единственная точная модель сама конструкция, да и она зависит от времени и других факторов. Самый простой пример - и архитекторы и мы моделируем одно здание - только они в своей модели моделируют внешний вид а мы усилия. Так и должно быть - для расчета колонн задаем их стержневыми, а для расчета перекрытий задаем колонны опиранием по площади или объемными КЭ. Это не противоречие. Исскуственное освещение моделирует день, а шторы моделируют ночь говоря вашими терминами. Насколько плотными должны быть шторы каждый решает сам в зависимости от того насколько темные у него ночи. Честно говоря не понимаю целей этой темы - получить от кого-то (НИИЖБа, ACE или кого-то еще) пособие на все случаи жизни - этого не даст никто - нет у них такой информации, а кого есть частицы ее - не даст - наоборот нам напишут такими словами что бы мы ничего не поняли кроме того что это сложно и мы должны обращаться к ним. Просто поговорить - сдесь много таких тем было - результата ноль кроме расхода нервов. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Если вы детальней посмотрите на работу конструкций (или проанализируете формулы в СП) то увидите: 1. В работе изгибаемого элемента выделяется 3 стадии - без трещин, с трещинами и после текучести арматуры. 2. На всех этих стадиях зависимость между усилием (моментом) и перемещением (кривизной) практически линейная (В СП принята линейной). 3. Таким образом если посчитать на листочке (это не сложно на самом деле) касательные модули упругости для всех стадий то можно первый раз посчитать как элемент без трещин, потом выделить элементы находящиеся (по усилиям) во второй и третьей стадии и повторить расчет несколько раз то получим какой-то результат :-). Такая модель имеет кучу недостатков и ее можно долго пинать ногами, но 1. Усилия в ней будут практически близки к "истинным" полученным с "нормальным" учетом физической нелинейности. 2. Прогибы будут определены с точностью примерно соответсвующей точности балочных формул из СП (их точность там честно сказать не большая). 3. А что нам еще надо от модели? |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
(Уже как дополнение)
Серьёзные объекты в одной модели не считаются, моделей задаётся несколько, и каждая служит для уточнения усилий от определённого воздействия для определённой конструкции(-ций). Создать единую модель всего здания, которая ответит на все вопросы можно пока только теоретически, а практически, для этого нужен суперкомпьютер, и в силу дороговизны последнего это никому не нужно. Если в кратце о моделировании одной задачи: Схема 1: Нелинейкой и монтажем пользуюсь для выявления характера перераспределения усилий в конструкциях, т. е. поиска начального состояния здания: никакие знакопеременные и кратковременные нагрузки, РСН и РСУ меня не волнуют; "шенковать" схему на кусочки 20х20см нет смысла, достаточно 1х1м. Схема 2: Начальный модуль упругости для элементов, жесткое опирание на грунт: анализ динамических усилий. Схема 3: Приведенная жесткость элементов, податливость основания: усилия в общей модели, но с поправками на результаты полученные из схем 1 и 2. Искусство создание каждой из схем? - вряд ли, для меня рутина которой не очень-то нравиться заниматься, а вот анализ полученых результатов - я бы не назвал искусством, скорее техническое творчество в попытке приблизиться к истине.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Denbad
Цитата:
Цитата:
задачу можно считать решенной только приближенно, и только для одного элемента. Не соглашась с тем, что по одному определенному воздействию можно судить о картине НДС, не говоря уже о корректности изменения жесткостей. Почему и пристаю с желанием услышать от высоких профессионалов алгоритм (последовательность) действий. НАПРИМЕР: 1. Расчетная модель пространственная: колонны и ригели - стрержни, Д/Ж и перекрытия - оболочечные КЭ, подробно моделирую особености сочленений (сопряжений) и т.д. 2. На предварительной стадии расчета рассматриваю всю модель, но при начальном модуле упругости для всех элементов и при защемлении в фундаментах. 3. По результатам расчета выявляю зоны с высоким уровнем НДС (вопрос: как его выявить?). Для этих зон (как и рекомендует СП 52...) понижаю жесткость 0.2 ...0.6 Е и задача пересчитываю, но уже с учетом совместной работы О-Ф-З. При анализе результатов расчета назначаю армирование для экстримных сечений (зон элементов); для всех других зон назначаю армирование полевое или конструктивное. 4. Далее (как и рекомендует СП 52...) при заданном армировании и при уточненных жесткостных характеристиках уточняю расчет (варианты: для всей модели, для выделенной рамы, для конкретного элемента (СП 52 рекомендует пространственный...) 5. Анализирую результаты... и т.д. Но самое важное: делаю вывод, что при учете нелинейности в каких-то зонах (сечениях) армирование увеличилось в других - уменьшилось. Сопоставляю с упруго-линейным расчетом и делаю окончательные выводы: учет по схеме О-Ф-З при учете нелинейности позволил уменьшить армирование в нижних сечения колонн, в опорных сечения ригелей, в перемычках диафрагм относительно упруго-линейного расчета... 6....и т.д. и т.п. вариаций много, но не настолько, что бы их невозможно иложить словами. PS Что сложно словесно изобразить такой процесс того, что каждый ежедневно делает? Наверное у многих коллег, вопросов, типа: зачем эта тема и что она дает, не возникает... И еще: освежите в памяти процесс обсуждений на теме: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5712 сообщение 184 и др.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Насчет проявления нелинейности ЖБ:
если не подводит память, начальный модуль упругости бетона (условно линейный) измеряется на участке диаграммы сжатия бетона до напряжения 40% от нормативной прочности, дальше нелинейка, а если учесть растяжение при изгибе, то в нелинейной работе находиться бОльшая часть конструкций. А если глянуть в импортные нормы, то у них ползучесть ЖБ кроме вида конструкции, зависит ещё от активности цемента и времени до распалубливания конструкции. И всё это учитывается, если влияет на конструкцию.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 09.11.2007 в 13:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Какие задачи Вы ставите перед нелинейным расчетом? что хотите от него получить? Определить перемещения? Определить усилия?
Все по разному понимают слова физически нелинейный расчет - для кого-то модные слова, для кого-то расчет плитными КЭ по лировским алгоритмам, для кого-то задание бетона солидми, арматуры стержнями. Как написано в одной умной книжке приступая к расчету инженер должен точно знать что он хочет получить и какие эффекты выявить. Просто хочу понять что Вы ждете от такого расчета и соответсвенно какая модель больше подходит. Мне достаточно с точностью 10% оценить усилия и перемещения и поэтому я считаю так как сказал. Кто хочет большего, тот знает как это сделать. "Когда придет время тебе это не понадобится".(с) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Евгений, Екатеринбург
Цитата:
Код:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5712 Можно реанимировать забытую тему, думаю, там много белых пятен...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Видимо я недопонимаю. Например мои задачи. Каким образом можно уменьшить расчетный момент в перекрытиях в надколонной зоне и какую его часть допускается перераспределить в пролет. Отсюда моя "старая" модель - плоские КЭ с опиранием по контуру колонны и построение эпюр (срезов) по изополям моментов. Отсюда я для себя установил что момент можно определять не по центру колонны, и даже не по грани, а отступив от грани колонны на расстояние равное тому-то (нескажу ибо страшный инструмент в неумелых руках) это метод 1 и есть еще метод 2. Как я к этому пришел и насколько это верно это другой вопрос - пока никто не жаловался :-). Отсюда и моя новая, но не решенная модель - перекрытие нелинейные солиды, колонна - линейные солиды, арматура - размазанная внутри бетонных солидов. И я ее обязательно решу.
Другая задача - насколько жесткость лестничного марша отличается от жесткости пластины толщиной равной толщине подступенного участка бетона. И моя модель - задание продольного сечения лестницы плитными КЭ. Другая задача - рассматривая поэтажный монтаж плоских рам я выявил коэффициенты условий работы для колонн и считаю что их можно распространить на другие здания. Разве это не учет процесса возведения? (и мне не нужет никакой МОНТАЖ при этом). Все это маленькие шаги для одного человека, но огромные шаги для всего здания. Они позволяют выделить зависимости. Есть наука которая специально обсуждает вопросы на которые никогда не будет найден ответ - философия. Для меня истина конечна, но с определенной точностью которую стоит улучшать достигнув хоть какой-то результат. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Евгений, Екатеринбург
Цитата:
На аналоге этого примера можно быть уверенным, что такие же нюансы проявятся и в пространственной задаче при наличии перекрытий. Только момент разбежится не только на колонны, но и на приопорные зоны перекрытий. В ригеле, при этом, часть момента с опоры уйдет в пролетную часть. Эта закономерность очень актуальна пр наличии приличных горизонтальных нагрузок (сейсмика). Поскольку сейсмика знакопеременная и моменты от сейсмики концентрируются в узлах (там, где жестко), в РСУ обычно самые напряженные зоны - это опоры. Да, и от вертикальных нагрузок и от неравномерных осадок (или укорочений колонн) экстримы здесь же... Мне даже неловко все это разъяснять, но коль у Вас недопонимание моих намерений, то извольте читать далее... Похоже, Вы не освежили в памяти дискуссии на теме http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5712 , а там акценты проблемы мной расставлены... Другая задача - рассматривая поэтажный монтаж плоских рам я выявил коэффициенты условий работы для колонн и считаю что их можно распространить на другие здания. Разве это не учет процесса возведения? (и мне не нужет никакой МОНТАЖ при этом). Сказали "А" говорите далее...О каких коэффициентах идет речь? К жесткости, или к прочности, или поэтажно? Предполагаю, что этот путь некорректен...В зависимости от концентрации продольного усилия в сечении колонны (напряжения) эти коэффициенты в один прием никак не определить...Как минимум 2-3 итерации линейного расчета. И не забудем, что кроме вертикальных нагрузок бывают еще и горизонтальные, которые левый фронт загружают, а правый разгружают и наоборот при знакопеременности. По поводу лестничных маршей. Лично я, в модели, их в жесткости не учитываю - только для передачи нагрузок. PS Уважаемые коллеги! Настаиваю, на этой теме излагать процесс моделирования, имеющий место в Вашей профессиональной практике.( см.пост 31).
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2007
Сообщений: 2
|
способы моделирования - актуальный вопрос.
для меня построение расчетной схемы такой же увлекательный процесс,как и анализ результатов(особенно,если сложная геометрия). а вообще в нашей специальности либо ты понимаешь в конструкциях,либо нет.а понимать для меня - значит анализировать каждый свой шаг,обосновывая самому себе со своими знаниями,опытом а главное людьми,с которыми можно обсудить любой вопрос, и всегда сомневаться! коллективный разум - вот где истина! а по сути. сделай я хоть сколько расчетных схем,а разброс составит максимум 10%. уменьшить Е в 0.6 раз - так это только перемещения. А мы их итак можем в n раз увеличить,взяв из линейного. Хочу удостовериться? пожалуйста,пособие в руки и перепроверяй машину!в итоге все-равно ставишь больше.А главное идет это все в запас! Видимо мне повезло,что заказчики из пальца не высасывают и не просят им дырку в стене от розетки посчитать! Естественно речь не идет о 40+ Последний раз редактировалось конгламират, 10.11.2007 в 03:53. |
|||
|
||||
почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501
|
Подскажите, адекватно ли моделировать фундаментную плиту толщиной 2м КЭ плиты 0,5х0,5м? Толщина КЭ в 4 раза больше стороны квадрата, получается эдакое поле вертикально стоящих стержней... Ограничивается ли отношение толщины КЭ его площадью?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
predator
Цитата:
И вообще, любые сомнения надо проверять на логичных и обоснованных моделях. Например: работа сержневых элементов почти всегда находится в аналитическом русле, поэтому, любую плоскостную конструкцию можно заменить стержневым аналогом, правильно задав граничные условия и жесткости. Это, правда, несколько не по вопросу...но большой крамолы в этом нет - так наши деды в 60-е года прошлого века считали...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Ваш вопрос почти классический. Сам его когда-то задавал и сам слышал этот вопрос уже раз 10 . Как-то моделировал ФП=1,5м из КЭ 0,3х0,3м. Тех. поддержка Лиры ответила, что плита замоделирована корректно. Думаю, в Вашем случае - тоже все корректно. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 12
|
Прочитав сообщения по данной теме, могу сказать следующее:
1.А как рассчитывались 100 и более этажные здания типа Петронас Тауэрс, ДжинМао и прочие рекордные железобетонные небоскребы? За рубежом подобные здания строятся давно. Насколько мне известно, для их расчетов применяли в том числе и ANSYS. Наверное учитывали нелинейности и стадийность возведения, сейсмику, взаимодействие с основанием, воздействие шквальных порывов ветра, делали продувку в аэродинамической трубе. Как бы нам ознакомиться с этими расчетами - чтобы не тратить время на изобретение велосипеда? 2. В зарубежной литературе рекомендуется выполнять ряд расчетов, постепенно сгущая сетку и рассматривая сходимость результатов. Сгущение прекращают, когда при дальнейшем сгущении сетки результаты почти не изменяются. Величина этого "почти" в разных литературных источниках разная. Мне кажется приемлемым 5-10%. 3. Мне кажется, что у нас недостаточно выделятся денег и времени на расчеты, в которых можно рассмотреть разные модели, с разной сеткой, в разных программах и потом проверить упрощенно-прикидочно вручную. На практике дело обстоит так: бегом сделал 3D модель в Архикаде, перебросил в Мономах, подкорректировал, нагрузил, посчитал, пербросил в Лиру, посчитал, принял предложенное компьютером армирование (без просмотра и проверки усилий и проверки подбора арматуры) и давай быстрей чертить чертежи. Какие там разные программы, какие там ручные расчеты! О чем вы говорите - сроки жмут! Никого из заказчиков не интересуют ни зарубежный опыт, ни всякие там ANSYS'ы с NASTRAN'ами и SAP'ами. В экспертизе принимают к рассмотрению расчеты, выполненные только в Лире или Скаде, даже Мономах не признают (ситуация для г. Днепропетровска). Побыстрей запроектировать, построить и продать. Все. Точка. А что будет дальше - это проблемы жильцов, купивших за $500000-1000000-??? квартиру (ах, извините, не квартиру, а апартаменты) в этом здании. P.S. Продав в Киеве б/у (не новую!) квартиру в панельном доме постройки 70-х годов можно купить приличную квартиру в центре... Берлина. |
|||
|
||||
почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501
|
В ответ на такие темпы проектирования конструктор завышает раза в 2 нагрузки, потом занижает класс бетона, ну и на последок умножает полученную в Лире арматуру на 2 (коэф-т запаса "от дураков на стр.площадке"), и спит спокойно.
На перерасход материалов деньги и уходят. А в Берлине страшно, там экономят... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 12
|
Не в экономии дело.
На Западе нормальный уровень рентабельности 12%, а у нас - 100%. Короче говоря, там 100 долларов вложил - получил 112, а у нас хотят 100 вложить, а получить 600. Поэтому товар (недвижимость) стоит дороже, хотя по качеству может быть хуже. Наши бизнесмены-строители хотят меньше, чем в Берлине, работать, но получать больше. Тем более, когда бизнесмены вместо развития производства покупают дорогие машины, квартиры, драгоценности и пр. - это плохой признак. |
|||
|
||||
почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501
|
Это уже психология, у нас частная собственность появилась лет 15 назад. Пока не перебесятся ничего не изменится. 12% это наверное чистая прибыль, после уплаты всех налогов. А нашим ещё и кучу взяток платить надо. И стабильности никакой. Сегодня у фирмы прибыль 600%, а завтра развалиться может, надо нахапать пока можно.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Alex K.
predator 1. Это из области искусства флудерства... 2. По поводу измельчения сетки основные критерии высказывались на форуме неоднократно, ссылаясь на рекомендации разработчиков программ и на свой опыт. Порой, необоснованное измельчение сетки порождает в рез-тах всякого рода "ребусы", а посему, надо пользоваться проверенными принципами по дискретному моделированию. 3. Интерес к принципам и тонкостям моделирования никогда не угаснет...но, мой почин хоть как-то формализовать сей процесс, пока, никем не продолжен...Что всем так уж все и ясно? Или что-то третье? 4. Я проделал сотни сопоставлений по поиску реалистичной работы различных конструкций. Вот некоторые из них: а) Колонна-пилон (плоскостной КЭ) и стержневой аналог; б) Перемычка (плоскотная) и стержневой аналог; в) Жесткие вставки и АЖТ: г) Ребристые плиты (плоскостная модель) и стержневой аналог с жесткими вставками и АЖТ; д) Расчет на сейсмику по а-ммам и СНиПу: е) Пункт д) по преобразованным массам и заданным численно; ж) Модель фрагмента: колонна-Д/Ж- колонна; ригель-Д/Ж-ригель и сопоставление с стержневым аналогом; з) Моделирование пластики опорных сечений ригелей; и) Моделирование сопряжений (сочленений) контактирующих элементов; к) Попытки учета физнелина и МОНТАЖа. л) Установление связи трещинообразования, НДС и % армирования: м) Моделирование преднапряжения: ... и т.д. И что могу сказать? А) Самый больной вопрос - реалистичность учета совместной работы О-Ф-З; и отсутствие аналитических решений, либо натурных (экспериментальных) подтверждений, особенно моделей оснований. Б) Не менее острый вопрос - учет реалистичной работы опорных сечений ригелей и перемычек над проемами в Д/Ж: В) Поиск корректности при переходе от континуальной (натурной) модели к цифровой (дискретной) всегда напрягает! Густота сетки и работа зон сочленений на участках потери континиуму (между дискретными узлами) сложно обосновывается, ввиду отсутствия эталонов. PS Да, во всех случаях я принимаю какое-то обоснованное решение, НО СОМНЕНИЯ всегда в какой-то степени остаются. Кто на форуме знаком с моими сообщениями (темами), надеюсь, понимают мою озабоченность в отсутствии строгих и однозначных приемов моделирования работы всего сооружения в целом. Цитируя Городецкого, что ..."расчет - способ рассуждения..." я все же хотел бы рассуждать по узаконенным правилам. Понимаю, что это - идеал нашей профессии, и что это - дело будущего, но к нему надо стремиться. Мои пожелания остаются прежними (см. пред. посты).
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2005
Сообщений: 12
|
И все-таки необходимо изучать зарубежный опыт, искать контакты с теми, кто проектировал настоящие небоскребы. Иначе мы будем пытаться самостоятельно исследовать то, что уже давно изучено и исследовано зарубежными коллегами. А ведь у них возможностей гораздо больше, чем у нас. То есть сначала надо изучить уже известное, а потом заниматься исследованиями самому.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Иными словами сначала Ваше а потом каждый свое. В принципе описан классический принцип обучения "на чужих ошибках". Только вот какой прок иностранцам свои секреты раскрывать? В любом случае есть смысл почитать иностранные учебники. Мне тут недавно парочка немецких попались... заметно отличаются от наших
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Здравствуйте Всем!
Вопрос про моделирование. В частности плит. Высокоточные элементы кто нибудь пользовал? 8и и 6и узловые? Зело заманчиво сгущать сетку в нагруженных местах. Назначил тип, добавил узлов, и во те раз НДС считается в ~Х раз точнее. Изополя глаже. Любо весело! а главное быстро! О кампоновке в сейсмических районах: Крутильная форма на 3е место - откуда у этого правила ноги растут? все ли выполняют? чем черевато? Извините если не по теме - формулировка расплывчатая ) |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
OXOTHUK
Давно не появлялись... Если вспомнить наши дисскусии по частотам колебаний, то как было мной отмечено, формы выстраиваются по убыванию Т (или по возрастанию частоты) и крутильная форма может оказаться какой угодно по счету, даже 1-ой. А учитывается в РСУ все заявленные формы, и для гарантии нужно заказывать штук 12-16 форм. У меня был случай, когда первые три формы были по cosx=1, последующие вперемежку... Но это действительно, не по теме... Поделитесь "искусством моделирования"...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 14
|
А как правильно моделировать плоские монолитные перекрытия с консольными балконами, вылет 1.5-1,7 м, если здание на всю высоту облицовывается бессером, который поэтажно ставится на край плиты(торцы плиты выходят на фасад), при этом утеплитель за облицовкой пропускается через отверстия в плите, размер отверстий 600х140 мм, расстояния между отверстиями - 200 мм. В местах, где балконы, тоже эти отверстия в плите, получается, что консоль балкона держится на нескольких "перемычках" шириной 200 мм. У нас такую плиту рассчитывают, как обычную пластину с отверстиями, арматура в этих промежутках где увеличивается, а где и нет, как и усилия, потом мучаешься с таким расчетом. Не лучше ли эти промежутки между отверстиями моделировать как балки - стержнями, при этом доводить их до конца консоли балкона, а с другой стороны отверстия заводить в плиту на какую - нибудь условную длину анкеровки. Ведь в итоге я, получая такие расчеты плит, все-равно армирую такие балконы каркасами, устанавливая их в эти же "перемычки". Только вот как учесть совмещение плитных и балочных элементов, в запас, как вес?
|
|||
|
||||
Начнем по порядку:
0. здания - монолитные либо рамно-связевые каркасы (с диафрагмами) 1. укрупненное моделирование со всеми возможными вертикальными элементами -> КЭ модель с шагом 1000мм. 2. защемление по обрезу, загружение собвесом, модальный анализ на 3 формы 3. расчет, анализ форм, перекомпановка диафрагм - удаление либо востановление, с целью закомпоновать здание с первыми двумя чисто изгибными формами 3я - крутильная получится как правило сама собой. 4. важно не упаковывать схему чтобы была возможность востанавливать удаленные элементы, таким образом перебираются варианты которые устроят и архитектора и конструктора, здесь же эти формы разносятся по частотам с целью исключения эффектов корреляции. 5. далее предварительно обсчитанную схему опять триангулируем в форуме с шагом 500мм. 6. грузим по настоящему, с сейсмикой форм ~ на 10, армируем - смотрим нет ли переармированных элементов. Здесь можем повыбирать класс бетона, толщины, сечения, защ.слои. 7. окончательно смотрим проценты армирования - выделяем напряженные зоны, назначаем типы КЭ 8и и 6и узловые, добавляем узлы, считаем, армируем, видим что армирование более гладкое и качественное. 8. в принципе отсюда можно взять армирование колонн и диафрагм. 9. ригеля лучше но не обязательно рассматривать с пауками, их может поставить форум, тут иногда бывают математические проблемы с точностью, замечу не всегда. 10. О-Ф-З отдельная тема - обычно на верхушку не влияет, зона влияния - сам фундамент и цокольные этажи. Так вот а что если оставить дом с первой крутильной формой и не добиваться первых двух изгибных? Сделать как в СНиПе сказано не менее 2х в каждом направлении и пущай крутится. У меня только догадки, может кто знает? |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
OXOTHUK
Приятно, что похожим алгоритмом пользуемся Вы и Я, причем пришли к этому независимо (пп.1-6) . Не могди бы Вы разъяснить некоторые неясности: Цитата:
И еще, иногда бывают ситуации, когда 1 форма колебаний - крутильная, хотя имеет модальные массы 1-2%, далее идут только поступательные формы, имеющие по 50-70 % мод масс. В основном это встречается в зданиях, когда расположение диафрагм - крестовое. Пока я не обращал внимания на крутильную форму и считал здание рационально закомпонованным, но некоторые сомнения все-таки есть. Каково Ваше мнение по этому поводу? |
|||
|
||||
Имеется ввиду 6и узловой элемент - в скаде тип 45
8и узловой элемент - в скаде тип 50 они ко всему обладают галкой - учет сдвигов (актуально для фундаментов) это пластины. Например. Перемычка в диафрагме высотой ~1000мм при триангуляции разбилась с шагом 500мм т.е. на 2 элемента по высоте. Заармировав ее нормальные изополя не всегда получаются, все пятнистое такое. По хорошему тут показано сгущение сетки КЭ, что влечет кропотливый труд по сгущению существующей модели либо большее сгущение еще с форума тьма вариантов... Так вот - ленивый способ - назначить нашим 42м и 44м оболочкам типы 45 и 50 с добавлением узлов на гранях элементов. Таким образом имеем те же 2 КЭ по высоте перемычки, но НДС апроксимируется уже не по 4м точкам для КЭ а по 8и (6и - соответственно для треугольника). Вся прелесть в том что вместо 30-60 минут редактирования топологии сетки КЭ мы в два раза сгустим узлы на той же топологии только за 1 минуту времени причем во всей РС и во всех интересующих местах. Еще один плюс - не расходуются лишние степени свободы - все локально. О кампоновке. Еще ни один архитектор не угадал с первого раза расположение диафрагм согласно #53 п.3. Относительно догадок почему мы так делаем: 1. Таким образом стараемся привести динамические характеристики сложного здания к характеристикам простого, что сделает работу здания более понятной и прозрачной. 2. Возможно раньше не было методов учета этой формы, как и учета ротационных ускорений грунта, введенных пока только в СП. 3. Возможно вообще спектральная теория не применима к таким зданиям, т.к. эта форма не имеет линейного направления, и возможно исказит все последующие формы 2ю, 3ю и т.д. т.е. предсказуемость поведения уже не та. Как на самом деле это бывает - для меня вопрос. может ктонить подскажет.(на мой взгляд все три догадки имеют место) |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
OXOTHUK
Код:
Выложите, пожалуйста, картинку с экрана при триангуляции (измельчении сетки для КЭ 50). Или в СКАДе 7.31 это не делается?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Вот пример - на коленке собраный, не рабочий а для принципа.
Конечно к большой схеме больше внимания и времени, но тем не менее скорость выше не в разы а на порядок. Причем если провести аналогию с "ансисом" - там утверждается, что два 8и узловых лучше чем четыре 4х узловых по точности моделирования, т.е. к близости к аналитическому решению. Хотя разработчики скада в опубликованных презентациях используют их совсем по другому принципу для сгущения, и никаких явных указаний по их практическому применению не встречается. Пользую Скад 11.1 вроде последняя ревизия.(кстати разработчики выложили список исправленных багов - молодцы! давно ждал, многое стало понятнее) |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
OXOTHUK
Цитата:
2. Далее: я Вашим примерчиком поорудовал...довел до армирования. Так ничего особенного не увидел: одно значение в квадратике для КЭ50, как и прежде для КЭ44. 3. И из принципа, дайте рабочий файлик...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Пытаюсь дойти до истины:
На картинке верхняя схема из КЭ44, нижняя из КЭ50. Нагрузки и связи идентичны. Что видим? Поля апроксимаций аналогичны. Что разного? На нижней схеме из-за большего кол-ва узлов больше степеней свободы, большие деформации и соответственно армирование. Где истина? Надо сопоставить с стержневым аналогом... или с экспериментальными данными (не имею...). Пока не в восторге...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
к теме крутильных форм колебаний:
Есть мнение достаточно авторитетных для меня людей, да и в литературе встречается: первая форма колебания расчетной схемы крутильного характера свидетельствует о неправильной расстановке диафрагм и связей, либо их недостаточном количестве.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
всё гениальное - просто |
||||
|
||||
Фаил версии 7.31
А делается это так: 1. Для удобства всем пластинам всей схемы назначим типы 45 и 50(для схемы любой сложности 7-10 секунд времени). 2. Фрагментируем диафрагму, стену, перекрытие, фундамент что угодно. 3. Далее никаких генераций с последующим присоединением, давим кнопку добавление узлов на грани элементов(там два выбора - второй - присоединение существующих узлов к элементам- его не трогаем). 4. выделяем нужные элементы (рамкой, а не каждый тыкать). 5. давим ентер клавиатурой, или кнопку ОК мышой. 6. все! появятся уже присоединенные к элементам узлы. 7. по идее нужно еще присоединить новые узлы к соседним элементам(по границе выделенной в п.4 зоны(внутри зоны уже все сшито)), но и без этого точности хватает, хотя и эта процедура - секунды. Про пример. Согласен густить любую вашу схему. основные критерии - 10-12 этажей (для наглядности), сейсмика и РСУ уже приложены. перемычки диафрагм разбиты на 2 элемента по высоте (наглядно получится). выложить надо до субботы! (Отпуск!!!!!Авраал...) Выложу схему с устными коментариями без картинок. |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
OXOTHUK
Цитата:
В моей версии СКАДа такой кнопки не нашел...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
РФ
Сообщений: 47
|
Здравствуйте.
Тут касались темы варьируемого модуля упругости, так вот, хотелось бы услышать мнения по поводу следующего упрощенного алгоритма линейного расчета для пространственных рам. 1. Используя начальный модуль упругости выполнить расчет на собственные колебания, определить сейсм. нагрузки. 2. Махнув шашкой уменьшить в 0.6 раз модули упругости ригелей и колонн в местах примыкания стержней. 3. С пониженными значениями E выполнить статический расчет на упругом основании, по результатам которого выбрать РСУ и подобрать арматуру. 4. Изменить E на осредненный по группам Eпр, выполнить стат. расчет, выбрать РСУ. 5. Подобрать арматуру. Шаги 4, 5 итеративно, до выполнения условий проверок по СНиП. Написал возможно примитивно, но, надеюсь доступно. Разводите костер, готов к сожжению. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
О "подводных камнях" см. тему http://dwg.ru/f/showthread.php?t=501...F1%EC%E8%EA%E5 пост 11 и др.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
РФ
Сообщений: 47
|
Цитата:
п.4 - унификация элементов по типам и схожим значениям полученной арматуры, изменение E всех элементов на Eпр, вычисленное с учетом найденной в п.3 (п.5) арматуры, причем незабываем уменьшить Eпр на 0.6 в местах возникновения экстремумов аналогично п.3. п.5 - проверка прочности элементов с заданной арматурой, площади которой получены по п.3 (п.4). Если арматуры недостаточно, находим площади требуемой арматуры и переходим к п.4 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
1. У Вас п.1 расчет на сейсмику с начальными Е. Далее, полученную сейсмику надо как-то перевести в статическую нагрузку, а это - либо РСУ, либо среднеквадратичные, знакопеременные. С РСУ представляется возможным проверять отдельные элементы. Всю же схему надо считать на весь спектр силовых воздействий...и тут сталкиваемся с среднеквадратичными...и я не уверен, что будет правильным учитывать знакопеременность - это вопреки логике: ср.квадратичные уже присвоили знак большего из всех форм. Короче - не соглашусь с такой постановкой. 2. Я рассуждаю иначе (не претендуя на истину): Спектральный метод основан на идее колебания консоли с N массами. Тонкости опускаем…Хотя импульс колебания к зданию приходит от грунта, инерционные силы, действующие на сооружение, являются реакцией на колебание массы, при этом основание (контакт с грунтом) предполагается защемленным. А посему, считать на сейсмику с учетом податливости основания не является корректным. Все это справедливо для оценки прочности наземных конструкций. 3. При оценке прочности фундаментных строений, для учета сейсмического воздействия, вынужденно считаем по модели О-Ф-З. При этом необходимо представлять, что происходит на контакте грунтов основания и подошвы фунд-тов. Смутно, но представляем…Загляните в СНиП « Фундаменты при динамических воздействиях…» - увидите, что упругое основание ведет совсем иначе, чем при статических воздействиях. Отсюда и напрашивается вывод и сомнения…К сожалению, в сейсмоСНиПах особых рекомендаций по этому поводу нет. PS Надеюсь с помощью коллег из сейсморайонов ( Крым, Камчатка, Казахстан и др.) кое-какие акценты расставим. И жаль, давно не появляется Юрий.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Подолью масла в огонь.
Почему уменьшаем модуль упругости в 0,6 раз? Почему не больше и не меньше? Не знаю, пока, в чью пользу скажу, но Руководство по проектированию стен монолитных и панельных зданий (недословно) советует после упругого расчета "перераспределять" моменты в ряду перемычек, находящихся в одном месте в плане. При этом уменьшать расчетный момент можно не более, чем на 30%. При этом перемычки, находящиеся выше или ниже должны воспринять этот "лишний" момент. Это по нормам. |
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
0.6 - достаточно правдоподобное число. В п.5.1.13 СП52-101-2003 приведен модуль для продолжительного действия нагрузки, коэф. получится при этом примерно 0.3. Необходимо еще построить диаграмму для кратковрем. нагрузку. Искомая диаграмма будет находится между этими двумя. Реальная диаграмма будет зависить от соотношения длительных и кратковременных нагрузок. У меня обычно получается 0.5...0.6.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
1. Говорить о реалистичной количественной стороне явления можно только при реалистичной регистрации качественной стороны. Это что-то из философии, но эта наука все же жизненная...(детали и тонкости опускаем)... Наше явление - характер (закономерность) деформирования железобетона с изменяющимся качеством бетона в экстремальных зонах. Таких зон в каркасном здании не так-то и много. Именно они и требуют коррекции качества для получения реалистичного количества. Это, без сомнения, все понимают... 2. В связи с чем, я когда-то (на теме по физнелину) рассуждал, что неплохо бы уметь считать модель частично нелинейную (для некоторых, актуальных элементов), при этом большая (основная) часть схемы предполагается линейной. Умели бы такое делать, не гадали бы по поводу коэффициента 0.6. При этом я понимаю сложность учета знакопеременных воздействий, этапов монтажа, и самое сложное - континуальную среду (сплошность материала) т.к. дискретность по определению - прерывистость. Это, правда, из области высшего пилотажа, но порой приходится рулить интуитивно и подменять особенности деформирования сурогатными способами. 3. Спасает нас конструкторов сама природа - способность жб приспосабливаться и перераспределяться. Жаль, не владею эксперементальными материалами - не могу доказать утверждение, но встречал подобные васказывания у некоторых великих. 4. Никто меня не спрашивает, но знаю то, что если не учитывать податливость сопряжений элементов, расчетное армирование по упругому расчету в напряженных зонах не может быть признанным, как достоверное. Как это учитывать? Однозначно - не знаю...Об этом и трублю на многих темах.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
Цитата:
PS Армировать по результатам линейного статического расчета ни кем не возбраняется, а даже наоборот рекомендуется, с небольшими допущениями по изменению армирования не более 20...30% против арматуры полученной из линейного расчета. Это в двух словах. На практике все конечно-же сложнее, главное не сильно удаляться от норм. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Я имел ввиду другое: кто-то, кажется на теме ЛИРА 9.4, заявил, что схему можно считать частично нелинейной, но т.к. я ЛИРой не владею, не уверен в реалистичности заявления. И вообще непонятно, почему ук. тему позыбыли?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
в расчетных программах, во всяком случае в микрофе, реализован подход со слоистыми элементами, о котором упомянается в СП52-103-2007
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Цитата:
0. задается расчетная схема 1. определяются усилия 2. назначается армирование по усилиям 3. высчитывается жесткость с учетом армирования 4. снова опред. усилия и деформации 5. назначается новое армирование 6. сравнивается с полученым в п.2, если разница существенная, то "ещё кружок", и пока разница не успокоится. В какой-то степени п.3 и п.4 реализованы в нелинейных расчетных процессорах. А все остальные п/п - тема этой ветки "искусство моделирования", анализ поведения конструкции. Почему не забить этот алгоритм в прогу - наверное лень и недальновидность люда пишущего проги, за что им спасибо на данныё момент, потому как... Есть ещё одна сторона медали, когда они этот алгоритм хорошо отработают (включая п.0), "жизнеспособные расчёты" начнут делать на стадии архитектуры - это будет финиш.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 28.12.2007 в 10:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Никогда архитектор и конструктор не объединяться в одном лице. Как сказал кто то... форма бутылки - одна из идеальных форм обоснована не тем что творцу пришла в голову такая ГЕНИАЛЬНАЯ мысль... а потому что пробка - дорогой материал
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
Для Denbad.
Выходит дело, после пункта 3 вы задаете не сечения элементов, а численные значения жесткостей? |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Цитата:
2. Зная предположительное армирование определяю приведенный модуль упругости для элементов с учетом: их работы ползучести соотношения участия длительной и кратковременной нагрузок в работе элемента предполагамого армирования
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
и если быть до конца честным, то для доведения расчета до финальной стадии следует также и вводить реальные (полученные на площадке) материалы - к примеру, фактический класс бетона... Последний раз редактировалось p_sh, 28.12.2007 в 12:31. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Но не все так просто... По п.3 высчитать жесткость - это задача не проще, чем применение физнелина. И вообще, здесь будет скрыт эффект особенностей деформирования ЖБ - диаграммы бетона и арматуры разные, и, приведенная жесткость с учетом армосреды это не уловит. Далее: каким бы ни был ювелирный инструментарий у расчетчика, без профессионального восприятия работы конструкции, реалистичный результат не получить - финишировать все равно должны профессионалы. Предлагаю подумать о применении частично нелинейного расчета.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
Согласен
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
|
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
если балка защемленав энном этаже, то пожалуй проще ее сосчитать в составе здания, иначе Вам надо приложить к ней повороты и перемещения опор. Че-то Вы перед новым годом совсем забыли механику.
Последний раз редактировалось DTab, 28.12.2007 в 17:31. Причина: орфография |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Regby
Цитата:
Цитата:
Regby Надо поаккуратней...и аргументировать сомнения и несогласия...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
1. Дело-то в чем? Посчитать отдельно балку ессно проще, но не забудем эффект перераспределения: зная, что определенное сечение балки, испытывающее экстрим, выключаясь частично из работы, вынуждает активнее работать окружение. Это типа, когда длиное тяжелое бревно несут десять человек, и, в какой-то момент кто-то споткнется, очевидно, что его доля упадет на соседей. А диагноз упавшему (споткнувшемуся) поставить несложно, но самочуствие соседей тоже надо бы определить. 2. Из личного опыта: уменьшая опорные моменты в ригелях (понижением жесткости или еще как-то) в глобальной схеме, происходит перераспределение усилий на колонны и перекрытия, т.е. усилия на них увеличиваются, что при автономном расчете одной балки не узреть. Так можно или нет в ЛИРЕ это исполнить?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 28.12.2007 в 19:58. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
С другой стороны, в жизни от всех бед два лекарства: работа и секс, лучше раздельноили вперемежку, но не одновременно. Знаете сударь, это симптомы болезни, но не самой страшной...и по закону клин-клином. Я такой болезнь страдаю 32 года, и дай бог еще столько же поболеть... С наступающим Новым Годом! Лично от меня привет и нежный поцелуй Вашей даме сердца. Я бы ей посвятил обворожительную Оду. Дайте свой mail. сброшу...она расстает. PS Коллеги, надеюсь, простят за флуд - не часто этим злоупотребляю.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
РФ
Сообщений: 47
|
Цитата:
Усилия от нагрузок или заданных перемещений, по модели ОФЗ. Если уж учитываем, что фунд. плита работает совместно с основанием, а наземная часть работает совместно с фундаментом, разве нельзя предположить, что определение усилий от нагрузок, в т.ч. от квазистатических нужно определять для всей схемы с учетом основания? Цитата:
Цитата:
P.S. Чуть не забыл, поздравляю всех с наступающим! Последний раз редактировалось Pelleng, 29.12.2007 в 06:30. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
надо... просто перепрыгнуть - поставить арматуры больше, на основании расчета нескольких схем, которые отвечают методу предельного равновесия (кинематического). и огибают вероятные (счас же жду углей на голову - лучше сказать возможные) неблагоприятные состояния конструкции... пока так... ps. про цитату из наиболее издаваемой Книги. - предел есть всегда, сколь бы изощренной не была модель она может быть уточнена, и, что не может не радовать, и это очень важно - упрощена. Вопрос в том, где сейчас (к данному расчету, к данному конструктору) находится эта золотая середина, в чем имеет смысл усложнить и в чем имеет смысл упростить, а к этому показаний крайне много. Последний раз редактировалось p_sh, 29.12.2007 в 10:44. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
1. Механизм прихода сейсмоволны к сооружению, описанный вкратце мной, - это логическое обоснование, основанное на аналоге колебания защемленной консоли с массами, оклоненной от оси и затем отпущенной для свободного колебания. И мои сомнения в надобности учета податливости основания, в момент, когда сооружение уже отреагировало на полученный импульс от колебания Земной коры, имеют вышеизложенное обоснование . НО, в нормативной литературе (СНиПы, Указания и руководства) подобного обоснования я не встречал. Все это касательно наземных конструкций. 2. Что касается фундаментных строений, то без учета О-Ф-З сложно получить реалистичную (достаточно приближенную) картину НДС. Сложность - в основном в реалистичном моделировании основания, в данном случае - при динамических воздействиях. Об этом в нормах то же не встречал...Видимо, ЯТД и собственно и делаю так): на основное сочетание загружений - модель "Деформированного основания", для особого сочетания - модель "Упругого или демпфирующего основания". К сожалению, я повторяюсь об этом неоднократно, но сколь-нибудь аргументированной критики или поддержки от коллег- сейсмопроектировщиков не получал... Кулибин у всех на слуху, но обычно его имя ассоциируется с сурогатностью... 3. По поводу механизма учета физнелина со всеми итерационными процессами не стоит так однозначно заявлять: Цитата:
Пока так...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Ау-у-у-у...!!! Сейсмопроектировщики!!! Или таковых нет на форуме? Вбрасываю очередную "охапку дровишек" в форумчанский костер - не везде он ярко полыхает: 1. Моделирование работы основания должно реалистично отображать деформированное состояние грунтовой толщи под подошвой фундаментов в зависимости от структуры грунтов, характера внешних воздействий (силовых и техногенных), истории возведения самого сооружения, и влияния существующих (обоюдное). Об этом СНиП 2.02.01 - 83* : Цитата:
А где описан механизм (методика, методология...) по реализации ук. рекомендаций, в частности для вычислительных комплексов? Увы - разработчики программ не несут никакой юридической ответственности за ваяния пользователей, которые что-то не так замоделили...и это, видимо, обосновано. Но, если бы существовал бы лишь БУКВАРЬ, без синтаксиса и морфологии, то вряд ли человечество увидело красивые творения Ну нету такого пособия... - многие об этом знают. Да, но каждый что-то проектирует, считает, конструирует и соображает... ПРЕДЛАГАЮ: а). Исходя из практики, изложить возможные расчетные модели (схемы) работы основания применительно к программным вычислителям (желательно с учетом сейсмики). Например: для плитных фундаментов на неоднородных грунтах (напластованиях и пр.) более реалистичная КЭлементная модель с физнелинейными атрибутами или с переменными коэффициентами постели или и т.д. Здесь следует указать, какими вычислителями это возможно выполнить (выполняется)? Еще лучше выставить что-нить из личной практики... б). Привести сопоставления с нормативными требованиями СНиПов. в). Сделать выводы и рекомендации, собственно - свое видение и отражение своей реальной практики. г). Такой же анализ можно дать и для других типов фундаментов - думаю, особенности присущи... PS "Жалко птичку"...могла бы еще многое нам спеть...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
1. Стремление вперед, ввысь, к истине - всегда будет притягивать думающих двуногих...
В этой теме не так уж много намолочено...для начала пролистайте все страницы темы и выразите свое мнение о заостренных моментах. Если Вы профи или считаете себя таковым, то вопросы и аргументы непременно появятся. 2. Не преувеличивая сложности реалистичного моделирования и не пытаясь подвергнуть сомнению IQ выступающих, скажу, что обоснованные выводы могут сделать только профессионалы, с набитыми шишками от частого наступания на наши специфичные грабли. 3. Понимаю, что систематизацией различных спектров моделирования никто здесь заниматься не будет - это труд и не простой... И не надо... Задача ставится простая: не напрягаясь и не отвлекаясь от профдеятельности (кормящей, одевающей, поящей...) заглянувший на тему, делится наработанным опытом реальных объектов. В глобальном плане нужно четко определиться, как моделировать основание (грунты), какие принять фундаменты, какую принять конструктивную схему наземной части. Это мы делаем ежедневно... Вот и расскажите и поделитесь опытом... Пока так...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
С грустью посмотрел данную тему. С одной стороны наглядно видна необходимость четких рекомендаций по расчетам. Такую ерунду видеть приходится. С другой стороны даже в среде лучших расчетчиков витает много мифов. На мой взгляд, один из них - возможность промоделировать стык колонны и перекрытия. Ну нет тут правильного решения! Это плата за упрощения. Даже в балке на 2 опорах мы не знаем картины напряжений на опорах. Причина - та же. Не углубляясь далее в эту тему... Мифов с основанием вообще не счесть. В общем, кажется, мы не готовы к созданию рекомендаций. А разработчики программ для успеха продажи часто только умножают мифы...
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Понятно, что идеального (строгого) решения в импирическом окружении не может быть - согласен с Вами. 2. Увидеть нелогизмы и заострить акценты над проблемой - это тоже профессионализм...Предложить реалистичные варианты решений - это уже мастерство, зиждещееся на опыте, знаниях и интуиции. Вот, собственно, к чему я и призываю... PS Я многое умею и понимаю, и делаю..., но в любом деле должна быть "лакмусовая" поддержка, предостерегающая от гипотетических граблей...Для меня - это данный форум...и многое в своей практике я упорядочил, откорректировал, отточил благодаря всем, здесь выстапающим. Это не послание форуму и не прощание с темой, отнюдь, надеюсь своей неугомонностью "заразить" себе подобных, ибо мой дивиз: вперед, ввысь, к истине и всегда! ведет по жизни энергичных людей...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 27.03.2007
г. Иркутск
Сообщений: 34
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
Цитата:
Ну вот - что называется приплыли. Как можно вести речь о надежности, если по Вашему высказыванию - ВСЕРАВНО КАК ЗАМОДЕЛИРОВАНА И РАСЧИТАНА СХЕМА ЗДАНИЯ.? |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 27.03.2007
г. Иркутск
Сообщений: 34
|
Не совсем так. Я склоняюсь к тому, чтобы конечной целью моделирования была возможность выпуска на основе результатов расчётов рабочей документации, а не констатация того факта, что "сосредоточенная сила, есть не существующая в природе абстракция... и т. д.". Например, стержневые элементы и оболочки разработчики SCAD называют несовместными - и с точки зрения теории МКЭ это так, но это же не означает, что придётся отказаться от их комбинации в РС - просто необходимо определить область их допустимого использования - к этому и призывает EUDGEN, если я правильно понимаю...
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Пойдем по "БУКВАРЮ": 1. Выразим мнение (лучше - из личной практики), как моделим основание и для какой конечной цели...Речь идет о применении ВК на базе МКЭ. Не хотелось бы навязывать свое мнение (из каждодневной практики)-оно сведущим и следящим за обсуждением известно, но видимо, старт без стартера не произойдет. Итак: а). КЭлементная модель основания. Плюсы и минусы. б). Модели основания на базе С1, С2. Разновидности и границы применения с синхронизацией относительно требований СНиПов. Реалистичное вычисление осадок основания на базе моделей. Моделирование основания при динамических (сейсмических) воздействиях. Подводные "камни" и как их обходить? 2. ....Настаиваю на 1., ибо - это самое "темное" место в нашей профессии.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
|
Цитата:
я моделю основание под фундаментом только для того, чтобы уйти от защемления, которое крепиться за классическим плоским расчетом. сравненные мною варианты выявили специфицескую работу ригелей, что не наблюдалось при не учете податливости низа. предпочитаю пользоваться одним и постоянным коэффициентом сжатия. Идею о переменных коэфф. постели по подошве считаю полной фигней, как и модуль Лира_Грунт. Со сдвигом "балуюсь" так, чтобы он близок к 0. основание считаю только ручками. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Вот вот, мы с Вами и в элементарных вещах не сойдемся. Переменный к-т постели - фигня, спорить не буду, но один и постоянный - еще большая фигня, уж если на то пошло. 'Сдвиг' это второй к-т в модели Пастернака? Около нуля? А зачем тогда его вообще использовать если делать это неправильно? В общем, до 'букваря' нам, кажется, еще очень далеко. О правилах орфографии не договоримся! А выпускать букварь с ошибками - вреднее, чем не выпускать.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
|
Цитата:
правильно! он не нужен, точнее нужен такой, чтобы здание не превратилось в машину (это про нулевой сдвиг) - это для расчета конструкций на прочность! реально же проверка фундамента на сдвиг - ручками по нагрузкам. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Если хотите предложение - пожалуйста. Если нужно общее правило - я бы просто запретил все модели с к-тами постели. (Извините, если что, за резкость, зато дискуссия веселее пойдет). Не потому, что с ними нельзя считать. Есть очень грамотные и достаточно точные подходы. Сам формулы выдумывал. Просто по опыту 90% расчетов с этими к-тами полная ерунда. И проще вообще их не использовать, чем бороться с предубеждениями. Моделируя основание объемными упругими КЭ гораздо труднее сделать грубые ошибки.
Про сдвиг я понял, это Вы о другом, а не о C2. Что касается моделирования конструкций - тут даже сложнее. В МКЭ никуда не уйти от особых точек. И 'правильного' решения нет. Это численный метод. Поэтому в 'букваре' я бы записал необходимость тестирования точности на схемах с разной разбивкой (а не на разных программах, что трудно и часто бессмысленно). Но при этом нужны еще грамотные эксперты, которые не будут, например, сравнивать усилия в особых точках. Иначе замучишься им объяснять основы МКЭ. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Почему идиоты? Я этого не говорил. Просто вот вы вышли во двор в красной кофте и светит солнце - не потому же оно светит, что вы вышли в красной кофте, а по другим причинам, верно ведь? Так вот все рассуждения в этой ветке касаемо конкретных математических проблем, в которых пытаются объяснить вопросы "красной кофтой" - суть галиматья. А Shashkin просто указывает верное решение, для него очевидное. Ну вот такой он в данном вопросе смышленыш...
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Надеюсь, вектор обсуждения пока целенаправлен...Думаю, никто больших иллюзий не рисует - проблема весьма неоднозначна, но приближаться к истине - врожденное качество мыслящих... Поговорим о нелинейных КЭ для грунта - каковы успехи и огрехи сего инструмента численного исследования?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Гм. Вы точно хотите поговорить о нелинейных моделях грунта? Тема уж больно сложная. В формате форума легче запутать, чем объяснить про них что-то. Попробую:
1 Модель Кулона-Мора. Учитывает предел прочности на сдвиг. При объемном или компрессионном сжатии - линейное поведение. Модуль нагрузки равен модулю разгрузки. В результате для решения реальных задач модель почти бессмысленна. При расчете осадок реальная нелинейность проявляется при приближении к несущей способности, чего, естественно, в 99% случаев не допускают. В результате, не нужно себя обманывать, получим линейное решение. При расчете ограждений котлованов бред возникает из-за неправильного модуля разгрузки. В результате в реальных задачах осадок сооружения берем упругую модель с модулем деформации и решаем квазилинейную (но не упругую) модель. Отрыва фундамента от основания я в реальных задачах еще не встречал. В эксклюзивных случаях можно руками щель задать. 2. Более сложные модели. CamClay, Hardening Soil Model... Моделей тысячи. Есть хорошие. Мы тоже модель создали. Хорошую. И год учились назначать параметры, чтобы получать адекватный результат. И до сих пор учимся. Эти модели основаны на подробных испытаниях грунта. Вы часто видели трехосные испытания? Без них не стоит в эту область и лезть. Вывод: для рядовых задач при стандартном наборе характеристик берем упругую модель и не морочим себе голову. В сложных случаях идем к геотехникам, которые имеют возможность подробно изучать сложности работы основания. Сложные модели основания для неспециалистов очень опасны. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Ну почему же "не катят". Разве упругие элементы не способны работать на сдвиг? Да и пластическими деформациями грунта при относительно небольших напряжениях Sigma<R в определенных случаях можно пренебречь (модели ЛДС, ЛПП собственно).
|
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
2. С1 и С2, применяемый в ЛИРе (СКАДе) из разных теорий (методик) по разному дает НДС. Какова область применения С1 и С2, какой спектр НДС реалистичен при их использовании?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
1. Объемные КЭ, конечно, изотропные. Анизотропия в грунте, безусловно, есть, но не на этом упрщенном уровне ее следует учитывать. И в стандартной геологии ее не изучают. Объемные КЭ реализованы, кажется, везде. Мы уже несколько лет только так и считаем (в собственной программе и в scad).
2. Двухконстантная модель предназначена для фундаментных плит при соотношении ширины плиты к сжимаемой толще больше 1. Иначе ошибка получается. И обязательно законтурные КЭ. Без них модель не имеет смысла. Что сделали с этой моделью в Лире не изучал. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Обобщая все выступления, на основе реального проектирования, многие сошлись на следующем: 1. Плитные фундаменты достаточно моделить на базе С1 и С2 с учетом законтурных КЭ. При этом основными рез-тами расчета являются армирование фунд. плиты и всех элеменов каркаса на основное сочетание усилий. Осадка (деформации, перемещения) для такой модели являются ориентировочными - следует выполнить автономный расчет осадки и просадки (при необходимости) по более строгим методикам. 2. Расчет на особое сочетание выполнять следующим образом: а) определить сейсмонагрузку (инерц.силы) при защемлении каркаса б) затем эту нагрузку учитывать, как статическую при модели О-Ф-З. 3. Более реалистичной следует считать модель основания из объемных КЭ. Какие типы КЭ, надо еще определиться. PS Естественно, это мой срез со всех выступлений, к сожалению, на мой взгляд, недостаточных для окончательных выводов. Другие мнения есть? А где наш уважаемый AMS из Астаны?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Устали все...надеюсь не от моей неугомонности... или жалко поделиться своим мастерством?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Осмелюсь высказаться. Думаю основной проблемой в отсутствии развития данного вопроса является то что молодое поколение не стремиться идти через черные дыры... молодое поколение хочет зарабатывать деньги, а для этого нужно выдавать результат... А делать это удобнее когда за тебя уже "подумали". Опять (простите) возвращаюсь к вечной теме о расчетных программах, но ведь и ваши высказывания свидетельствуют, что соверменный SCAD не отвечает духу времени. Тот же Хворобьев показал Вам как решаются многие проблемы SCAD-а в Robot Millenium. К сожалению отечественные разработчики и правда не следят за пожеланиями пользователей, и подобные программы становяться неконкурентноспособны. Потеря континиума... всплески напряжений, расчет в физичесой нелинейности, подбор преднапряженной арматуры... эти воросы уже решены в иностранных приложениях... Хоть я бы и не спешил сбрасывать со счетов SCAD.
И ко всему прочему хочется заметить.. как правило уровень знаний расчетчиков продиктован требованиями предъявляемыми к ним экспертизой... грамотность экспертизы в подобных вопросах часто оставляет желать лучшего. А мне вот недавно пришла в голову следующая мысль: Моделировать можно стадийно (дабы учесть основание) 1 Расчет здания при жесктом защемлении - получение реакций опор. 2 на основании конкретной геологии, конструирование фундамента 3 расчет здания совместно со смоделированным основанием. В мысли ничего особого нет, но раньше она меня не посещала. Думаю подобный самоконктроль поможет добавить стабильности и понимания особенно для молодых расчетчиков.... прошу прощения если не сказал ничего нового
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Браво, Rebgy!
Как много всякого тумана развеялось в Вашей голове - за полгода. Прям почитал и в душе наступила - нирвана - Вы начали понимать то, что проблемы далеко не однозначны и, что на этом старье , на котором мы считаем - далеко не уедешь. Ну, прям, радуете! Хотя окончательные решения всегда за Вами! Даже почудился некоторый отход назад - от Ваших первоначальных позиций в отношении - рама- земля. Последний раз редактировалось опус, 23.05.2008 в 09:50. Причина: Сооружение - фундамент -основание -слишком сильное выражение для Скада! |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
По посту 122..
Наверное, придеться ждать когда опять начнут строительную науку возрождать...(Холодная война???)))..) При других обстоятельствах "более строгие методики"- иллюзорность.. Наверное (???) мало стат. материала проверенного в НИИОСПЕ- ушли Зубры..оставшиеся, как и все мы, заняты зарабатыванием денег. Чую отношение к кадидатам со стороны маститых проектировщиков- дармоеды мол...но...возвращаясь к началу своего поста- всю науку делают аспиранты..а их..увы... Расчетные метОды пытаются завести в удобоваримую форму то, что было известно лет 50 назад...новое- математическиобновленое старое..причем не всегда верное или тем паче проверенное... Благодаря таким пытливым натурам сюбравшимся здесь- надежды на "незря"-щность мыслей остается...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Такое впечатление, что посетители не стремятся к профессиональной истине, а к констатации негативов. Хочу некоторых приземлить: 1. Классика 19-20-х столетий давно устаканилась и посему что-либо изобретать в механике, железобетоне, теориях и методах расчета - занятие бесполезное. Другое дело - появились мощные вычислительные инструменты для оперирования классикой. И если внимательно читали мои высказывания, то акценты расставлены над проблемами реалистичного моделирования работы конструкций. И дело вовсе не в изощренности программного обеспечения, а ближе к профессиональному руслу процесса проектирования. В принципе, любое сооружение можно представить в виде упрощенной модели, например, консоли. Проблема здесь - в достоверности жесткостных параметров и в спектре искомого результата... Ну да ладно, не буду марать бумагу... 2. Выработать методологию процесса моделирования - вот основной акцент данной темы. Ежедневно, каждый из нас что-то считает, что-то проектирует и у каждого свои приемы и уровень профессионализма. Понимаю, порой сложно описать процесс принятия решения, но оно-то в итоге принимается. Вот и зародилась мысль систематизировать этот процесс хотя бы для определенного класса сооружений. Повторюсь: Цитата:
Надеюсь понимаете...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Уважаемые коллеги!
Эта тема - уже, как мой дневник, вот только оценки не ставят и родителей не вызывают... Уроков, правда, много на дом задают, что и дневник не всегда удается вовремя заполнить Вот кое-какие мысли по модификации приемов анализа и моделирования расчетных схем, с использованием СКАДа: Однозначно, из расчета по какой-то определенной модели, не представляется возможным выявить реалистичную картину НДС и армирования ЖБК. Перечислю, как минимум 4 модели: 1. Вар1 - Модель О-Ф-З с использованием модели деформируемого основания. Здесь рассматривается только основное сочетание загружений. Выявляется ориентировочная картина далений под подошвой фундаментов, ориентировочная картина осадок (деформаций подошвы), армирование фундаментов и наземных констркуций. Т.е. если нет сейсмики, то вопросов в 3 раза меньше. 2. Далее, при наличие сейсмики (особое сочетание), рассматриваются 2 варианта: - Вар2 - вариант упругого основания; - Вар3 - вариант упруго-демпфирующего основания Здесь параметры С1 и С2 отличаются в разы - вопрос пока для меня окончательно и обоснованно не решен...увы... Из этих вариантов выявляется армирование фундаментов и наземных конструкций на особое сочетание. 3. Далее, вариант4 - защемление по обрезу фундаментов на основное и особое сочетание. Из рассмотрения 4-х вариантов выбирается худшие результаты по всем типам конструктивных элементов. Поясню: фундаменты допустим примем по основному сочетанию (вар1); колонны нижних ярусов по вар 1; колонны верхних ярусов по вар 3 или 4, ригели - нижняя арматура по вар1, верхняя по вар 4...и т.д. На первый взгляд громоздко и трудоемко...Да, но не забываем коварство сейсмического воздействия. Пока так... Страничку в дневник чиркнул - может кому-нибудь и пригодится. Однако дневник открыт для любых обоснованных записей. А что по этому поводу можно сделать в вариациях моделей (ЛИРА)? и др. PS Ув.коллеги! Не будем опускать форум до уровня: а какой сегодня день недели? Или приходится напрягаться? Мое напряжение, например, приносит мне удовольствие, и жаль, что меня на многое не хватает: и по времени, и по профуровню.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
EUDGEN я бы еще с вашего позволения добавил такие тонкости как варианты моделирования одной и той же конструкции разными способами в одной расчетной программе (хотя бы СКАД). Результаты иногда разнятся существенно и их тоже нужно уметь применять.
для примера вот файлик |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
выводы интересно послушать и ваши (коллег по цеху). Свои подготовлю и оформлю чуть позже. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Кстати вопрос: треб-ся посчитать фундаменты под тяжелые конструкции, допустим ЭГС - мини ТЭЦ. По специфическим требованиям толщина плиты 3-4 метра. Габариты 10х30 метров. Вопрос, как плиту моделить? плоскими или трехмерными КЭ? Безусловно, треб-ся определить частоты колебаний (собственные) при заданных импульсных воздействий от вращений агрегатов и получить армирование. Если кому-то приходилось иметь дело - поделитесь опытом...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
интересные мысли у Клепникова о допускаемых повреждениях (стр 56-64)
и главное выделил в том, что при перекосе менее допустимого его можно не учитывать (в расчете). Последний раз редактировалось p_sh, 05.08.2008 в 09:53. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Если не трудно, поясните, о чем речь? О каких повреждениях и перекосах... и , может быть у Клепикова? Уточните...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Спасибо за уточнения...
Но возникает вопрос: каким образом прогнозировать деформированное состояние, как это сказано у автора, чтобы его сопоставить с 0.002 - тема-то о способах моделирования? Понятно одно - считать надо на основное сочетание по О-Ф-З. Возникает вопрос: а как учесть (и надо ли) сейсмические воздействия? Как я выше постировал, основание при динамических воздействиях ведет себя специфично... Теория-теорией, но живой (реальный) бы расчет посозерцать...хотелось бы.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
По идее следует новую тему начать ибо вопрос важен для отдельного рассмотрения. Правда хотел сначала запустить его в учет нелинейности , но темку не нашел... но и в данной теме этот вопрос актуален. К примеру: получаем в расчете известный эффект увеличения усилий в ригеле с увеличением этажа в многоэтажной расчетной схеме. так вот сообразно моего понимания мысли ГУРУ можно армировать одинаково (условно "по нижнему этажу" - без учета влияния крена элемента) если крен меньше допустимого. но здесь опять весьма любопытным остается вопрос о продольных усилиях в вертикальных конструкциях хотя опять следует учитывать ограничения метода предельного равновесия Последний раз редактировалось p_sh, 05.08.2008 в 16:47. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Посему, попытаюсь расставить акценты на вопросах и суждениях. К примеру: получаем в расчете известный эффект увеличения усилий в ригеле с увеличением этажа в многоэтажной расчетной схеме. 1. Этот эффект мы обсуждали и он м.б. от разных факторов в т.ч. и от крена. Вопрос остался не полностью раскрытым: учет монтажа, учет пластики и учет деформирования основания м.б. как автономным, иак и комплексным. Но это все концептаальные соображения... Меня, как практика в реальной жизни, так, и частично аналитика по природе и образованию, всегда интересует прикладная составляющая. И, поскольку тема не зря названа, как названа, в этом русле д.б. освещение любой концепции, т.е. в аспекте моделирования. И главное: как это делает конкретный спец в реальности, какие сомнения (успехи) встречаются (достигаются). хотя опять следует учитывать ограничения метода предельного равновесия 2. В двух словах поясните об этом эффекте и как, и где следует учитывать при моделировании? PS А на мой вопрос о массиывных фундаментах мысли имеются? (134 пост)
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
но все равно не скажите... а как с ползучестью быть? здесь и может сиграть нехорошую роль и упомянутое ограничение на изменения момента (ограничения на перераспределение моментов) Последний раз редактировалось p_sh, 11.09.2008 в 13:58. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
2. По ригелям на 2-й картинке заметно изменение в работе ригелей. Как Вам удалось притянуть (оттянуть) эпюру моментов в ригелях? Поподробнее плисс.. p_sh Комплиментов много Вам высказал за 3 года, но не все Ваши мысли "садятся" на текущую тему. Поясню: 1. Желание следовать рекомендациям "великих" и "нормотворцов" иногда приводит к некоторым "ножницам" при моделировании. И Вы, как профессионал, должны это знать. Я имею в виду сложность реалистичного учета многих факторов при оценке НДС. Вот, Вы упомянули эффект ползучести бетона во времени, а как его учесть? 2. Еще: понятно, что разность вертикальных деформаций смежных элементов, соединенных ригелем (перемычкой) вызывает дополнительные силовые факторы в сочленениях. Никто не утверждает, что этот эффект надо игнорировать, но вопрос у меня прежний: как приблизиться к истине при моделировании сих реалистичных процессов? А главное - не теоретически, а в реальном нашем ремесле. А лучше - с демонстрацией содеянного. 3. По поводу учета деформативности основания: видимо незря разработчики расчетных программ этот аспект оставляют на суд пользователям - еще не создана реалистичная модель основания (ЯТД), возможно в трехмерном моделировании больше возможностей, но реалистичного КЭ (ортотропного или квази...) пока не встречал. Многие хвалят ANSYS, но таковым не пользуюсь по многим причинам (не имею, не сетрифицирован под наши нормы и т.п.). Осознаю, что многое в своей ежедневной практики вынужден притягивать за "уши" к приемлемому результату (да, именно, как это понимаю сам и как согласовывается с проверенным и наработанным), и понимаю, что это не есть хорошо, но если предлагаемый инструментарий (ЛИРА, СКАД и пр.) не всегда позволяет выполнить желаемую операцию - вынужденная мера. 4. Вопрос, который я задал на теме по С1, С2 о параметре " Фактическая площадь опирания сооружения" остался без внимания. В методике Пастернака такого параметра нет, откуда он взялся в СКАДовской опции "Расчет коэф-та деформативности основания"? Кто-нибудь знает? Пока все...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
1. Одно дело чувствовать "кожей" деформированную схему и сопутствующие факторы усугубления НДС, в особенности, в нереалистичном направлении и другое дело - обоснованное, читай проверенное (достоверное) на опытном образце (образцах), и третье дело - умение смоделировать второе для подтверждения (опровержения) интуитивных и волевых решений. Несколько закаламбурил мысли, но разговаривать на пальцах о сложноформализуемых аспектах, считаю, неуважительным. А проще: имей бы в своем распоряжении результаты (выжимки и выводы) по реальной работе основных конструктивных элементов, узлов, сопряжений и т.п. на основе экспериментальных (натурных) исследований, квалифицированный инженер имел бы возможность спорные (сомнительные) вопросы снимать. 2. Считаю серьезным недостатком отсутствие у разработчиков вычислительных комплексов тестдрайвов, приближенных к реальным сооружениям. Некоторое сопоставление : производители автомобилей не только думают о дизайне (интерфесе), технологиях изготовления (алгоритмах, методах и методиках, МКЭ), но и о поведении своих изделий при всевозможных экстримах, типа гололед, ветер и т.п. ( у нас - крены, неравномерные, осадки, узлы сопряжений, монтаж и прочее). Это все из области желаемого... Понимаю весь спектр сложностей от экономических до временных, но движение в этом направлении будет происходить бессомненно... 3. Понимаю, что на нашем форуме вряд ли что-либо существенное в ук. аспекте будет решено, но проблемы и акценты надо расставлять, что и пытаюсь делать уже более 3-х лет. Стало ли меньше проблем? Отнюдь...Но акцентов расставлено достаточное количество. Кому это нужно? За других не скажу, но работать над собой нужно всяк момент, иначе к чему дивиз: вперед, ввысь, к истине и всегда... Да, нового ничего не сказал, но пар слегка на волю выпустил.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Не претендую на титул "умника", хочу уяснить следующее:
1. В посте 144 п.3, 4, да и на других темах о моделировании работы основания, и не только у меня, присутствует озабоченность по реализму результатов расчета по разным программам в связке О-Ф-З. 2. Зачастую многие экстримы (по расчету) в конструкциях проявляются именно на контакте О-Ф. Применяемые в ряде программ синтезированные модели С1, С2 от разных авторов (теоретиков и нормосоздателей) порой ставят в тупик при принятии проектного решения - об этом здесь много сказано... Тема актуальна и сейчас, и ожидать чуда, что кто-нить завтра зажжет зеленый свет этой проблеме - наивно, по крайней мере. И это многие понимают... я, по-своему... 3. Я просчитал тест: фундаментная плита 34х14 м на грунтовом массиве 50х30 метров, толщиной 20 м. Нагрузка 30 т/м2, грунт Е=1000т/м2. Считал на СКАДе по упругой схеме. Грунт - массивные тела (изотропные). Ниже выставлю картинку вертикальных напряжений в разрезе-профиле грунтовой толщи в 20 метров от сплошной нагрузки 30 т/м2 (от условного фундамента). Для чего это делаю? а). хочу добиться совпадения деформаций грунтовой толщи по СНиПУ, моделям С1, С2 (пока вопрос, какого автора), и по МКЭ (пока в упругой). б). хочу удостовериться в сомнениях по ГСТ по СНиПу. в). выяснить законтурную работу грунтов основания. г). и т.д. - вопросов много попутных... Очень надеюсь на помощь единомышленников, владеющих ПЛАКСИСом и др. более специфичными, для таких расчетов, программ. Итак: по поводу выставленной картинки: Нагрузка на поверхности 30 т/м2, вертикальные напряжения под подошвой и послойно очень странно рассеиваются, причем экстримы у контура плиты - и это зрительно ожидаемо... Осадка в районе 37 см. Гст, судя по изолиниям порядка 10 метров. Но вопросов больше, чем ответов...пока еще не готов дать полный отчет - только начало частного (личного) расследования. Продолжение, надеюсь, будет...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
Вечер добрый, EUDGEN!
Как я понял схему ф.плиты вы сделали с грунтом. Грунт-объемные элементы. Модуль деформации Е=1000т/м2. А не подскажите коэффицент Пуассона, который вы приняли в расчете? Толщину плиты. Это так для сопоставления. По эскизику наблюдается какой то точечный отпор упругого основания, уходящий в бесконечность, или мне так кажется? Модель грунта получается однородной в плане (получается если решать с коэффицентами постели, то это 2-х параметровая модель с С1 и С2) или я не прав? У вас цель задачи такая звучит. Конечно времени всегда не хватает, но тоже хочется поучаствовать... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
EUDGEN,
Я думаю, что если элементы сгустить у краев загруженной области, то картинка будет более наглядной. Что за грунт имелся ввиду, ведь по СНиПу это случай ЛДС, а там надо бы знать состав грунта для определения ГСТ. И еще фундаментная плита??? Вы ее задавали или просто нагрузка на массив грунта? Выкладывайте схему Скад. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Выкладываю файл для 11.1 (rar переименовать в spr). Ниже в тхт.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
FOCUS
JEKA и др. коллеги: Я и сам вижу определенные шероховатости в схеме: 1. Граничные условия по границам массива грунтового. 2. Сетка триангуляции, но не думаю, что сильно повлияет на картину. 3. Контакт на сопряжении плиты и грунта - видимо какие-то контактные факторы надо учесть: трение, и особенно законтурные зоны - там явные нелогизмы - грунт растянут. 4. Сильно смущают деформации от соб веса грунта - почти такие же, как от внешней нагрузки... Похоже, Е на сжате с глубиной должно увеличиваться...но по какому закону - вопрос... 5. Вчера, с коллегой прогнали ряд аналогичных тестов по BASE-7, КРОСС... Разброс имеется, но кучность результатов наблюдается... 6. Из п.5 напрашивается вывод: учет нелинейных факторов и ортотропии не столь актуален - я пока так не думаю... 7. Подождем более точные решения в ПЛАКСИС и др. 8. Спасибо, что явно, меня здесь не критикуют... Я понимаю, что многими спецами (научными работниками и практиками) акценты давно расставлены, а мои попытки в обосновании и удостоверении созданного до сих пор, выглядят по-кулибински. Но это, лишь, взгляд в аспекте статиста - практическая деятельность, все ж , периодически принуждает к упомянутым действиям... Продолжим...?
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Пока все колдуют, хочу поделиться очередным тестом:
Та же плита на деформируемом основании с законтурными КЭ. С1=55.82 С2=2387.76 для грунта при Е=1000 ню=0.35 и площади плиты=476 м, посчитанная на СКАДе: 1. деформация по центру плиты =277мм, в углу 186мм, что где-то рядом с трехмерной моделью, без учета соб.веса грунта. 2. давление на основание 15.5т/м2 в центре и 11-14т/м2 по контуру. Прав Павел (p_sh), да его " великие" - без учета законтурных элементов с С1 С2 характер деформирования весьма далек от истины. 3. Вызывают сомнения величины напряжений по подошве плиты: нагружена сплошной 30 т/м2, а реакции в 2 раза меньше? Видимо, почти половина действующей на плиту нагрузки, воспринимается законтурными, жаль на графике это не фиксируется... Загляну в табличные результаты. ДА, ТАК И ЕСТЬ: законтурные R, видимо в тоннах для начала и конца, порядка 50 тонн. Надо думать... 4. Дело в том, что без учета законтурных, деформации порядка 500 мм, (т.е. в 2 раза больше) и характер деформирования без "пуза" книзу, а это явно - бред. Увы:нигде в справках к СКАДу такие рекоменации не даются - пользователь должен все это знать и докопаться до истины сам. Еще раз акцентирую: разработчикам "по барабану", как будут рулить на их изделии. До истины еще далеко...попытки делаем...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Не знаю, насколько Вы прфессионал в расчетном деле, но слепое преклонение пред "великими" и " авторитетами" не всегда приносит реалистичные плоды. Судя по нескольким Вашим строкам, проблем у Вас при моделировании О-Ф-З не возникает...в особенности, применяя МИКРОФЕ? Ну тогда надо admina попросить вставить Вашу фотку на главной странице форума (шутка, но с подтекстом) с лозунгом: "здесь вопросов не бывает!". Если Вам удосужилось почитать тему: "Подводные камни совместной работы ", то проблемные акценты расставлены конкретно... Ну да ладно... Лучше бы Вы что-нить посчитали по МИКРОФЕ, хотя бы выложенную выше "детскую" задачу. Сопоставили бы со СНиПом и известными натурными данными...Вот, потом и поговорим...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Пользуясь случаем, анализирую и рассуждаю:
1. К вопросу учета законтурных элементов на упр.осн.: Так вот, для плиты 34х14 м с внешней нагрузкой 30 т/м2 (в сумме 14280 тонн), реакция для плиты 6300 тонн, для законтурных - около 8000 т. С одной стороны, результаты по деформациям в одной струе с СНиПом и с трехмеркой - порядка 27 см. Совпадает так же эффект концентрации напряжений (вертикальных) по контуру плиты (в среднем 40 т/м2) и напряжение под пузом (около 15 т/м2). 2. Вызывает сомнение: как правильно учесть деформации от соб. веса грунтовой толщи? Кстати, сии вопросы задают и "великие", например Горбунов-Пасадов: PS Отдельное спасибо (повторное) JEKe за выставленную книгу. Эх! Времени свободного побольше...- многое в свой деятельности можно подкорректировать на умных книгах "великих". Спасибо p_sh за наводку на "великих"! Я еще не все сказал - но хочется у "костра" погреться... - глядишь и ОДА созреет.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Продолжаю:
Если сравнить 3-х мерку с моделью С1, С2 + законтурные, то: 1. Характер распределения давления на основание несколько отличны - влияние законтурных, на первый взгляд логичней... правда, еще не сопоставлял с мнением с "великих"...Но по деформациям рез-ты близки. 2. Жаль, графически Rz для законтурных не выводятся, но в таблицах по длинной стороне плиты Rz почему-то пилообразные, т.е. "+" и "-", по короткой стороне все с минусом... пока объяснение не нашел... Для чего я это все делаю? Предполагаю, что трехмерка для моделирования грунтов основания не оправданна - огромная задача, при минимуме эффекта. 3. На первый взляд, более реалистична модель с переменными коэффициентами жесткости основания, предлагаемой Клипиковым Н.С. ("великим"), но как-то пробовал по КРОССУ и далее в СКАДе... картинка Rz очень противоречива и нелогична по характеру и очертаниям диаграмм... но, видимо, точка (крест) на это модели не поставлена. 4. Насчет слоистых моделей основания... Что-то у "великих", в их трудах не обнаружил - кто силен просветите. Вот картинки сопосталений давлений на основание:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Продолжаю аутоликбез - видимо, всем это давно известно:
1. Штудируя "великого" Горбунова-Пасадова, сделавшего замечательный и объемный обзор известных теорий и моделей основания, нашел некоторые подтверждения своим интуитивным соображениям, названным мной "ощущения кожей". а). Расчетные осадки (по различным теориям в т.ч. послойного суммирования) значительно превышают реальные (в натуре). Объясняется неучетом увеличения Е (модуля деформации грунта) с глубиной. Приводится формула, корректирующая начальный модуль. б). Характер изолиний реактивного давления под подошвой плиты (в плане) - от концентрического (для квадратных плит) до эллиптического (для прямоугольных плит), что согласуется с логикой и совпадает с моделью С1, С2 + законтуные (см. пост 157). в). Не все ответы пока нашел - поверхносное (ненаучно обоснованное) объяснение величины сжимающей толщи в зависимости от габаритов плиты, а от ГСТ и зависит расчетная осадка. И главное: нигде не говорится об учете законтурных элементов - видимо как-то косвенно учитывается, но где - не нашел. г). Автор пишет, что учет динамики, книгой не преследовался, но какие-то соображения все ж надо было изложить. Пока для меня это большой вопрос... 2. Не нашел в книге определенного алгоритма моделирования работы грунтов оснований, применительно к машинным расчетам. Пока так...Вообще, книга полезная. Жаль, сценарий в теме не в диалоге... Страничка их книги:
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Для наглядности свожу три картинки для сопоставления при соотношении сторон примерно 2:1:
Левая - трехмерка: Средняя - С1,С2 + законтурные; Правая - из Горбунова (набранная из четвертушки из книги). На этом делаю паузу - буду осмыслять, пока не завалят работой...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267
|
простите что вмешался может быть не совсем по теме
но у меня возникла мысль по поводу моделирования комплексного свайно-плитного фундамента без использования обьемных елементов и пружинок задаем обычную плиту-оболочку закрепленную от горизонтальных смещений к которой крепим стержни-сваи стержни опираем на еще одну плиту с жосткостью стремящейся к нулю и уже для етой плиты назначаем переменные коефициенты постели из кросса + законтурные пока что данную модель не сравнивал ни с чем, но обязательно попробую хотелось бы услышать мнение зубров на сколько бредовая идея) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Знаю, что существуют супергиперпрограммы типа ПЛАКСИС, АНСИС, МИКРОФЕ и др. (ЛИРА и СКАД просто рабочие лошадки в высказываниях суперюзеров). Просьба: если не сложно, крутаните выше выложенную плиту. Заранее благодарю.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
ЖБ Регистрация: 14.11.2008
Ленинград
Сообщений: 71
|
ГОСПОДА!
Вы сильно всё усложняете! Почему академики не могут проектировать реальные сооружения? Да потому что они постоянно всё усложняют. Здесь сложно-напряженное сотояние, там сложнопораженный узел... Отсюда страх за неучтенный фактор высадки полосатой мухи на балкон двадцать второго этажа!... Вот посмотрите как надо работать! Приведу текст из программы расчетной "Система анализа и расчета строительных конструкций "Base"". Считает элементы фундаментов, каркаса ЖБ/КМ и пр. Что же тан написано... "Никакой юридической ответственности авторы программы на себя не берут." Так что в техусловия начинаем все дружно прописывать: "Заказчик берет на себя все риски, связанные с несоответствием реального сооружения с нашей расчетной схемой."
__________________
I'll be back. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Не хочется здесь флудить, но в законе о качестве в строительстве прописано, что ответственность за окончательный продукт несут все сертифицированные участники
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Plaxis 3D Foundation v 2.2
Схема: Грунтовый массив 94х74х50 (ДхШхВ), плита 14х34х1, нагрузка на плиту 294.2 кН/мкв Общий вид. [IMG]http://s52.***********/i136/0812/3a/22d81cc63174t.jpg[/IMG] Полные деформации 55.3 см (с учетом веса плиты) Модель грунта по Мору-Кулону [IMG]http://s40.***********/i089/0812/31/9346625ae91ct.jpg[/IMG] Полные деформации 50.5 см (с учетом веса плиты) Модель грунта HS (Модель упрочняющегося грунта) [IMG]http://s40.***********/i088/0812/82/b31379f4139et.jpg[/IMG] з.ы. При толщине грунтового массива 20 м. Полные деформации 40.8 см (с учетом веса плиты) Модель грунта по Мору-Кулону [IMG]http://s47.***********/i118/0812/00/fb6ae59808f4t.jpg[/IMG]
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 21.12.2008 в 20:52. |
||||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
EUDGEN , набрался наглости и немного модифицировал Вашу модель основания . Не трогал только саму сетку и размеры нрунтового массива в плане , хотя при Вашем желании можно и это откорректировать . Вот что у меня вышло ...
первые три картинки НДС в грунте , и деформации основания
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
В продолжение предыдущего поста внутренние усилия в плите
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Cfytrr , Вас не затруднит пересчитать Вашу же схему , но с такими параметрами :
1. Размер грунтового массива по высоте 11 метров 2. К модулю деформации грунта ввести коэффициент корректирующий осадки грунта К=2,25 Со своей стороны выставляю результаты расчета сделанных в Роботе .
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
А также результаты расчета сделанных в СКАДе
З.Ы. Вроде недурная сходимость результатов ... Попозже выложу лировские расчеты (лин , нелин)
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
результаты расчета сделанные в Лире .
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
тобишь E=2250 т/м2 ?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
|||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
З.Ы. Кому интересно могу повыкладывать сами файлы
__________________
Robot и Хобот |
||||
|
||||
а раньше, что считалось физически линейная модель?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Цитата:
Кстати , как быстро считает Плаксис 3Д нелинейную моделль Кулона-Мора ??? Если : 1. Расчетная счема набрана из 30-40 тысяч КЭ 2. Внешняя нагрузка побита на 20 кусков (приращение 5%) 3. количество итераций на каждом шаге минимум 300 . Спасибо за содействие ... Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Изменил схему: теперь грунтовый массив 30х50х11 м E=2250 т/м2
Результат расчета по модели Мора-Кулона под нагрузку 30 т/м2: [IMG]http://s56.***********/i152/0812/6c/d5b5520df313t.jpg[/IMG] [IMG]http://s49.***********/i126/0812/a1/f3ff1d48eb3at.jpg[/IMG] Результат расчета по модели Мора-Кулона под нагрузку 60 т/м2: [IMG]http://s60.***********/i168/0812/31/a6ecc6e34488t.jpg[/IMG][IMG]http://i018.***********/0812/69/3c770021e18et.jpg[/IMG] з.ы. Модель 10900 элементов, время счета 248 сек (Core 2 Duo E8500 & 3.8 ГГц)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 23.12.2008 в 11:01. |
||||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Cfytrr , спасибо за содействие ...
Я так понимаю , что максимальная осадка в пределах 10 сантиметров ??? 248 секунд на таком компе это конечно ОЧЕНЬ круто для нелинейного расчета . По видимому Плаксис рулит . Вам в приват пару строк черкнуть позволите ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Цитата:
В Plaxise длительность рассчетов зависит не только от кол-ва элементов, но и от многих других факторов: положение слоев грунта, рабочих плоскостей и деформативности всей модели и ее составляющих, так что порой "молотит" очень долго ПМ на то и ПМ
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Добрый вечер товарищи. Позвольте влезть в ваш разговор.
А вы и вправду считаете такое здание с таким фундаментом и при такой маленькой толщине массива грунта?! - даже по картинкам деформаций видно, что расчётная модель "зажата" снизу! честно говоря нет времени прочитать все 188 сообщений, чтобы докопаться до истины. Может это вы эксперимент в таких условиях ставите. - поясните новенькому, откуда ноги растут. Сама тема сравнения расчётов очень интересно, так что надеюсь в новогодние каникулы удастся прочитать эту ветку. |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Cfytrr , я не верю своим глазам . Лировский расчет с уч. физ нелинейности грунта дал почти такие же результаты , что и расчет по Плаксису . Максимальная осадка 91.4 мм . Собственно вот картинки .
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Серёга - Bilder , вечер добрый . Ноги растут примерно с поста 150 . По поводу модели основания . Принята модель в виде ЛДС так как размеры плиты больше 10 метров . А толщина слоя в пределах 10 - 12 метров . А чего вас это так удивило ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
2 Cfytrr , Вам не будет тяжело нагрузку увеличить в два раза и пересчитать последнюю схемку ??? Может такая сходимость из за того что грунт не до предела нагрузился и не далеко зашел в зону пластических деформаций . А может Лира и впрямь правильно нелинейность в грунтах считает .
кому интересно , выкладываю файлы которые принимали участие в расчетах . http://rapidshare.com/files/175841433/123.rar.html
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Simonoff, смутила картинка из поста №184. По картинке распределения деформаций видно, что заданой в модели толщи грунта не достаточно, чтобы в полной мере оценить осадку здания. Получается эффект "грунта в кастрюле" (прошу прощения за убогий термин) - грунт зажат между фундаментом и нижней границей модели, и изополя деформаций начинают "расплываться" в ширь. Нормальная картина деформаций должна быть примерно вида как в посте №165, рисунки 2 и 3. На четвёртом рисунке там же, как я понимаю, модель обрезана по толщине, и осадки получились занижеными (если я правильно понял процесс).
Цитата:
Меня удивила именно толщина слоя грунта... Всегда стараюсь ее задать побольше. Даже если изысканий глубже - нет, то продливаю нижний слой на сколько надо. На конечных результатах осадки это не сильно сказывается, т.к. деформации нижнего слоя минимальны, зато распределение напряжений более адекватное. |
|||
|
||||
Серёга - Bilder,
Полностью с тобой согласный, моделька слегка "зажата" ,но для сопоставления результатов с Лирой пришлось грунтовый массив обрезать. На последствия этих действий я указал в #186 Simonoff, завтра просчитаю
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
я так и подумал - что это для конкретного эксперимента... только в чём смысл сравнивать "неправильное" с неправильным? П.С. сопОстАвление вроде бы |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Цитата:
Цитата:
Когда то считал фундамент под силосную банку , так там специально что бы увеличить осадки поверхности основания задавал метров 30 - 40 слой сжимаемой толщи . Серёга - Bilder , как ты относишся к тому что пишут геологи в отчетах ??? А именно к деформационным характеристикам ??? Как из данных геологических изысканий определить модуль общей деформации грунтов залегающих ниже подошвы фундамента (Расчетный модуль деформации по Горбунову-Посадову который разов в 5 превышает то что дают геологи ) , при этом не имея результатов штамповых испытаний. Как учесть нарастание модуля деформации с лгубиной ??? Ответив на эти вопросы можно смело задавать сжимаемую толщу метров под 50 и получаться результаты как у ЛДС толщиной слоя 10 метров . З.Ы. Какой то каламбур вечерний получился .
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Цитата:
В модели HS, Plaxis сам генерит изменение деформативных свойств грунта в зависимости от глубины и напряженного состояния массива, используя три входных параметра, E при одометрическом сжатии, E при трехосном сжатии и Е при повторном сжатии, которые получают в лабораторных условиях. Правда наши геологи пока таких результатов без отдельного запроса не выдают
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Cfytrr , все нормально , здесь каждое мнение имеет вес .
Не сочтите за рекламу моих спсобностей , но зная закон возрастания модуля деформации с глубиной (линейный , парабалический , гиперболический) я и сам бы смог отредактировать его изменение . Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Simonoff, не могу с ходу придумать, откуда берутся такие огромные осадки... Со зданиями и обычными фундаментами не работаю, так как ГС занимаюсь. Фундаменты если проектирую - то свайные. Ради интереса посчитал последнюю свою задачу в двух вариантах. Суть задачи: причал тяжеловесов. Нагрузка сосредоточенная огромная, передаётся через жёсткий ростверк на свайное основание.
1 Вариант. Посчитал осадку свай по СНиПу - по модели ЛДПП методом послойного суммирования, до глубины сжимаемой толщи (0.2сигма). 2 Вариант. Посчитал осадку на всю глубину, для которой есть альфа в СНиПе. Разница осадок между первым и вторым вариантами получилась в пределах 20 процентов (не так уж много, при том что глубина сжимаемой толщи была в три раза меньше всего массива грунта, попавшего в расчёт). Удовлетворил свой интерес... СНиП со своими 0.2сигма даёт нам поблажку - не считать на всю глубину, но кое-чего эта глубина всё-таки даёт... Такого же рода задачу (как сопутствующую) решал ещё в институте в Z-Soil (аналог Plaxis'a). Сначала считали задачи в "обрезаной" модели (меньше размеры схемы - быстрее считается, быстрее нужные элементы расчётной схемы подобрать получается чтоб расчёт сходился), потом дорисовывали модель в глубь и в ширь, чтобы нормальную полномасштабную схему посчитать преподу на показ. И вот там заметили какраз, что увеличив размеры модели, осадки (и не только осадки - деформации вообще) сооружения увеличиваются совсем не пропорционально, зато картинка деформаций более гладкая выходила (тогда ещё не отдавали себе отчёта в том, почему так и какие из этого выводы делать). Однако всё же так было. Нас, кстати, преподаватели дрючили, если мы им приносили расчёты с вот такими урезаными моделями и "сплющеными" деформациями. Цитата:
Ответ на Ваш вопрос озвучил Cfytrr постом выше. Мне кажется очень интересная возможность. Хотя, пока что, не представляю как её реализовать... Мой интерес в этой теме сключительно теоретический, т.к. Plaxis у нас только 2D, и пока ещё не освоен в полной мере. А в моделировании оснований в 3D-постановке - у нас пока нет необходимости. |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Для зданий сжимаемая толща играет самую ключевую роль. Поэтому без ее ограничения не обойтись. И в этом случае приходится жертвовать расспределением напряжений (тем более, что в линейной постановке оно все равно условное).
Для прояснения задачи давайте отделим мух от котлет: 1. постановка задачи: характеристики грунта E, nu, gamma, c, fi толщина плиты, материал (E, nu), нагрузка. (Пункт 1 для меня - у меня нет дома SCAD, а на работе - времени. Если поможете - задачу посчитаю у себя в FEM models) 2. расчет осадок по методу послойного суммирования. 3. расчет осадок по упругой модели. 4. расчет осадок по Кулону-Мору. 5. расчет осадок по более сложным моделям (HSM в Plaxis и т.п.). Расчеты 3 и 4 по осадкам должны совпадать по причине незначительной нелинейности работы грунта (нагрузка сильно меньше несущей способности). Расчет 5 требует особых параметров - по какой фантазии они были подобраны? При определенном наборе осадки могут (случайно) и совпасть, но из этого многозначительных выводов не следует. Последний раз редактировалось Constantin Shashkin, 23.12.2008 в 00:24. |
|||
|
||||
условия задачи: Плита 14х34х1 ж.б., нагрузка на плиту 294.2 кН/м2 (30 т/м2)
Грунт: однородный не обводненный предположительно песок E=2250 т/м2 v=0.35, я брал fi=26, c=1 кН/м2 Толщина грунта от 11 м Для HS (с "потолка") Еоед=2250 т/м2 так как песок Еоед=E50, Eur=3Е50, m=0.5
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 23.12.2008 в 11:11. |
||||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Constantin Shashkin , так как уважаемый EUDGEN , пока здесь не присутствует попробую за него поставить условие его задачи
1. Массив грунта ДхШхГ 50х30х21 2. Плита фундаментная ДхШхВ 34х14х1 3. Геология Е=1000 т/м2 , ню=0,35 , гамма=1,8 т/м3 4. Нагрузка на плиту фундамента 30т/м2 5. Закрепление вертикальных граней Х У , днища Х У Z . Вроде ничего не забыл . И условия моей задачи , которая вашла из условия вышепоставленной но с некоторыми изменениями 1. Массив грунта ДхШхГ 94х74х11 2. Плита фундаментная ДхШхВ 34х14х1 3. Геология Е=1000 т/м2 , ню=0,35 , гамма=1,8 т/м3 , к(1)=1,5 к(2)=1,5 коэффициенты корректирующие осадки (взяты из 2 СНиПов) т.е. Е=2250т/м2 4. Нагрузка на плиту фундамента 30т/м2 5. Закрепление вертикальных граней Х У , днища Х У Z .
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Одно замечание, которое я всегда имею в виду: Нужно знать и понимать, для чего это делается, как это делается и что является эталоном устремления? А проще: необходимы выводы, сомнения, утверждения, обоснования в стремлении к истине. Напомню (ИЗВИНИТЕ ЗА ПОВТОРЫ): 1. Следуя указаниям СНиПа (ПО ОСНОВАНИЯМ) при расчете фундаментов (видимо и наземных кон-ций) нужно учитывать все особенности процессов деформирования грунтов на всю ГСТ. Для плитных фундаментов (большеразмерных) положения СНиПа недостаточно четко сформулированы. Расчетные осадки послойным суммированиям, как отмечено многими, получаются значительно завышенными относительно известных экспериментальных данных, что затрудняет принять реалистичное конструктивное решение. 2. На этой теме мы все делаем попытку установить какую-то истину. Все сопоставления результатов расчета по различным моделям (методикам и т.п.) нужно сопровождать комментариями. 3. Насчет выводов и рекомендаций говорить преждевременно... ps Всем участникам спасибо за активность. Я пока наблюдаю...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
EUDGEN , как хорошо что Вы появились ...
Вопрос : почему Вами была принята модель ЛДПП , если в СНиПе для фундаментов с шириной подошвы больше 10 метров можно применять модель ЛДС ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Я не против...но осадки получатся такого же порядка (30-35 см), что не есть истина. И дело не только в этом... Нужно как-то учитывать увеличение Е с глубиной - это в СНиПе не прописано...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Привожу пока результаты расчета осадок по нормативным методикам.
Исходные данные: Плита 34х14 м, толщина 1 м. Нагрузка 294.2+25 КПа Заглубление плиты условно не учитываем. Грунт: E=22.5 МПа, gamma=18кН/м3. Грунт сухой, взвешивающее действие воды, стало быть, не учитываем. Результаты: Метод послойного суммирования СНиП 2.02.01-83 (формально его нельзя применять для ширины больше 10 м, но для грунтов Питера, например, только его и можно применять) осадка 16.8 см глубина сжимаемой толщи 23.9 м. Метод Егорова (формально предписываемый СНиП 2.02.01) осадка 7.7 см глубина сжимаемой толщи 11.3 м. Метод СП 50-101-2004 осадка 5.9 см глубина сжимаемой толщи 5.4 м. Как говорится, осадка на любой вкус! По поводу завышения осадок нормативными методиками - для грунтов Петербурга все методы, наоборот, занижают наблюдаемые осадки (я уже писал об этом в параллельной теме), ближе всего результат дает старый метод послойного суммирования. Проблема состоит в неопределенности условий задачи. Нельзя считать осадки абстрактно. Для грунтов Петербурга мы можем предсказать осадки достаточно точно просто по наименованию грунтов или по графику зондирования. Для этого накоплен определенный опыт. Для неизвестных абстрактных условий - подавайте реальные результаты лабораторных испытаний. При этом для песков нужен полный паспорт, например как на прилагаемом рисунке. Тогда есть о чем говорить. Каких чудес можно ждать от расчетных методов, когда всю сложную работу грунта мы хотим описать ОДНИМ одиноким параметром деформативности? Естественно и результат получается схожий с гаданием на кофейной гуще... |
|||
|
||||
Constantin Shashkin, похоже на то, что для нормальной работы нужно заводить собственный летучий отряд геологов
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Мы так и делаем. В последнее время для проектирования заводов в провинции мы посылаем своих представителей на изыскания чтобы хоть что-то понять в местной геологии. Иначе страшно проектировать. Свежий пример: на одном заводе так вышло, что изыскания делала сначала одна группа геологов, а потом на тех же местах другая группа геологов делала скважины большей глубины. Стоит ли говорить,что получилась разная геология... Одни изыскатели на ОДНОМ И ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, на ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ГЛУБИНЕ нашли 2 м песка, другие нашли только суглинки. К черту подробности, у нас, в конце концов, песок, или суглинок? Такие вот анекдоты.
Качество геологии зависит и от нас, проектировщиков, от нашей принципиальной позиции. Не принимайте лажу. Не ленитесь объяснять заказчикам, что экономия на изысканиях - воровство из своего кармана. Правильный принцип проектирования: нет нормальных изысканий - коэффициент запаса 4. Есть изыскания - коэффициент 2 (меньше не надо). А вот теперь посчитаем экономию.... Когда заказчик начинает считать в долларах, мозги резко проясняются. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Constantin Shashkin
SIMONOFF ЛИС s_ph СергейД и другие уважаемые форумчане Рад ощущать вашу поддержку и доброжелательность! К сожалению, не все мои сомнения развеяны... В посте 152, 153 ...160, я, занимаясь самоликбезом, хотел установить следующее: 1. Сопоставляя картины изолиний напряжений (деформаций) под подошвой плиты для трех вариантов (трехмерка, модель С1, С2 с законтурными и из книги Клепикова), что на ваш взгляд более реалистично? Хотелось бы в таком же ракурсе увидеть ПЛАХИС, АНСИС и др.. 2. Вопрос о законтурных элементах: насколько корретно их применять? Даже, при визуальном анализе изолиний и численном совпадении некоторых характеристик с другими моделями, вызывает сомнение о долевом участии законтурных реакций в общей работе. Напомню, речь идет о 60% ... 3. В трехмерке смутила доля деформаций от соб.веса. Напомню: около 50%, т.е. от внешних воздействий и от соб. веса поровну. Я, правда, брал Е=1000 т/м2. 4. К чему все это? Опять повторюсь: установив корректность задания законтурных элементов и габариты вовлекаемой в работу массы грунта за пределами фунд.плиты, уяснив закономерность возрастания модуля Е по глубине и саму ГСТ, можно будет достаточно точно моделить О-Ф-З. Во всяком случае, на воздействие вертикальных статических нагрузок. ( О горизонтальных и динамических воздействмях пока речи нет - много всяких нюансов: знакопеременность, импульсность и пр.). Грунт, насколько я понимаю, может работать на сжатие и на сдвиг по трению - растяжение и срез для грунта чуждо (ЯТД). Учитывается ли это в спецпрограммах? 5. Хорошо бы сомнения развеять на сопоставлениях с известными экспериментальными данными. У кого есть - поделитесь. Пока так... Заранее всех благодарю. Всех с РОЖДЕСТВОМ!!!!
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
EUDGEN, к сожалению сама постановка задачи абсолютно нечеткая. При такой постановке получить ответ на заданные вопросы методически невозможно (это во мне остатки научного работника возмущаются
По пунктам: 1. Что более реалистично. А каков критерий реализма? Нормативные методы - я привел разброс внутри самих методов. Критерием они быть не могут. Эксперимента для такой плиты с геологией нет. Вообще накопать эксперименты очень трудно. Так сложилось, что научные публикации (особенно последнее время) крайне неполны, в них никогда нет одновременно и исходных данных и результатов (закономерно - иначе вдруг кто проверит). Поэтому эксперимент с результатами и сколько-нибудь полными исходными данными найти крайне трудно. Обычная суть научной публикации: смотрите, вот какой я молодец! - расчеты под эксперимент подогнал. 2. Законтурные элементы. В модели Пастернака их нужно применять обязательно, иначе модель смысл теряет. Тут и вопроса быть не может. 3. Доля дефомаций от собственного веса. Может, я невнимательно читал (тема уж больно длинная...). Вы задавали собственный вес грунта, я так понял? А зачем? В линейной постановке он не нужен. В нелинейной считается 2 шага: собственный вес (генерация природных напряжеий) и собственно осадка от дополнительной нагрузки. 4. Возрастание модуля с глубиной... Глубина Сжимаемой Толщи... В том то и дело, что нормальная нелинейная модель должна сама генерировать ограничение зоны деформирования. Возрастание модуля с глубиной не способно само по себе ограничить глубину сжимаемой толщи. Все равно приходится вводить искусственные ограничения. По изолиниям в упругой постановке сжимаемую толщу Вы не определите. Основание можно более точно моделировать ТОЛЬКО на основании полного комплекса испытаний грунта, включая трехосные. Тогда получается и локализация деформаций (при неограниченной расчетной схеме) и более коректная мульда оседания. Надеяться, что с одним несчастным модулем деформации мы достигнем хоть какой-то точности, бесполезно. Чудес не бывает. Заложив неизвестно какие исходные данные на выходе тоже черт знает что получится. 5. Хорошо бы эксперимент. Но у кого есть - те не поделятся. Куча данных у Катценбаха и его коллег по небоскребам Франкфурта-на-Майне. Один из них чуть было со мной не поделился, но вовремя одумался и "потерял флэшку". Свои материалы по 15 зданиям в Петербурге мы опубликовали в 11 номере нашего журнала. Скоро будут в интернете. Геология там, к сожалению, убогая (обычная) но есть наши местные наработки по восстановлению данных трехосных испытаний "из ничего". |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Я еще не все сказал и не все сделал... но это уже в 2009 - том. С наступающим! Удачи Вам и вашему журналу!
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Всех с Новым годом!
Что-то скучно стало без работы, а пить и есть уже невмоготу. Надеюсь, нет, уверен: на нашем форуме ленивых не бывает, а дивиз "вперед, ввысь, к истине и всегда" является непременным для Земной жизни. Вопросов много, но задам всего один (в повторе): Как отметил Константин (и ЯТД) законтурные элементы в модели Пастернака объязательно должны присутствовать. Зная это, я проделал тесты по сопоставлению и выявил, что при нагрузке на фундаменты 30т/м2, среднее давление на основание под подошвой составляет 13т/м2 (т.е. около 40%), а остальные 60% внешней нагрузки гасятся законтурными элементами (кому интересно, в 152...160 постах выставлено..). ВОПРОС: это, что действительно так? Помогите найти обоснование...или разъясните...и в каких нормативах такой прием рекомендован? Хочется услышать ответ в виде: я это делаю так.....и это не противоречит СНиП п...., СП ... и это согласовывается с реализмом и совестью ( последнее не обязательно) PS Пока ответ созреет, пойду стаканчик винчика хлебну. Еще раз, С Новым годом!.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
извините что так коротко. Последний раз редактировалось p_sh, 11.01.2009 в 11:50. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Отсутствовал по причине отдыха в горах (Буковель). Ну нет, Павел, такой ответ меня не устраивает... Кстати, полистал книгу Пастернака... Ответа на вопросы мои не нашел: 1. Где в формулах величина площади фундамента? А она существенно влияет на величину С1, С2 для модели деформируемого основания. 2. Если С2, учитывающий работу грунта на сдвиг под подошвой еще как-то понятен, то о законтурных С1 и С2 акцентов не нашел. 3. Уважаю теоретиков, но мои вопросы направлены на практическое применение рекомендаций "великих" и желательно с обоснованием относительно действующих нормативов (СНиПов). Пока желаемое не достигнуто... 4. Ранее поднятые вопросы пока в силе. Очень хочется какие-то акценты расставить... Где же мои единомышленники? Или я воду в ступе толочу.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
2.... это близко по аналогии к тому если в модели из ОКЭ за контуром фундамента не делать и модель грунта 3 http://www.georec.spb.ru/journals/01/9.htm |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Обращаю Ваше внимание на название темы - как оценить степень истиности при моделировании? Многие пришли к мнению, что для практических оценок НДС конструкций для модели О-Ф-З достаточно использовать синтезированные С1, С2. В то же время, формулы вычислений С1, С2 весьма "разношерстны", коридор порой на порядок. Вот, Вы, как спец, которому все ясно в этом вопросе (ЯТД по многим сообщениям), проясните народу следующее (только для фунд. плит): 1. Для плит габаритом менее 10х10=100м2 при модуле менее 10мПа нужно использовать формулы такие-то......При этом, законтурные элементы считать так....... При этом, деформации плиты на контакте с синтезированным основанием являются осадками ( или не могут считаться таковыми по причине....). 2. Варианты, когда плита габаритами более 100м2 вариации в формулах С1, С2 следующие.... или без вариаций.... 3. То же при Е> 10 мПа.... 4. Относительно давления под подошвой: при синтезированном основании с применением С1, С2 и законтурных С1, С2 нагрузки от надземных конструкций распределяются по закону примерно 50х50, т.е. 50% на подошву и 50% на законтурные. Это согласовывается с известными экспериментами и выводами "великих" и не противоречит пунктам СНиПа ( перечислить). 5. По мнению Шашкина , как мне представляется, точной модель основания быть не может по многим причинам ... В чем-то соглашусь, но что делать практикам - уголек надо выдавать. Или работать только в трехмерке? Похерить все нормы - нужно обоснование... И т.п. на Ваше усмотрение... исходя из личной практики. PS Жаль, мои сопоставительные тесты никого не зацепили... а зря - интуиция, базирующаяся на опыте и знаниях, всегда движет цивилизацию вперед, ввысь, к истине и всегда.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
Проектирование зданий и сооружений Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129
|
Не знаю, в эту ли тему вопрос, однако: имеем одноэтажное сооружение со стенами из газобетонных блоков 300мм + 120мм облицовочный кирпич. Покрытие монолитное ж/б толщиной 200мм. Пролеты 6х13.2м. По блокам устраивается монолитный пояс одновременно с плитой (пояс связан с плитой). Вопрос заключается в том, какая модель покрытия наиболее адекватна? Сделал несколько моделей: шарнирное опирание плиты; защемленное опирание; модель, где пояс в виде пластинчатых элементов; модель, где пояс в виде стержня с жесткими вставками. Думаю, что более близка модель с шарнирным опиранием. Но при попытке учесть в моделях пояс все превращается в аналог защемлению. Какие мнения?
|
|||