Допустим ли вариант анкеровки поперечной арматуры без петли?
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
||
Просмотров: 9113
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Не соображу с ходу, противоречит ли это номрам или нет, но чисто по логике работы конструкции ничего плохого не предвижу.
А само армирование какое-то странное... Местами излишние. Под что фундамент-то? Не под небоскрёб какой-нибудь? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Нет, под 5 этажное здание. знаю что много лишней арматуры, просто ст. П делали не мы, а там уже так было предусмотрено, пришлось оставить. Разве по варианту первому анкеровка поперечной арматуры будет надежной, если не делать крюк, а просто загнуть?
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
lionheart3391, СП 63 не допускает анкерить гладкую растянутую арматуру путем загиба лапок. Но есть такие рекомендации от НИИЖБ по анкеровки поперечной арматуры в зоне продавливания.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. Последний раз редактировалось Mistake, 26.04.2018 в 13:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
"10.3.19 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры."
"10.3.22 Прямую анкеровку и анкеровку с лапками допускается применять только для арматуры периодического профиля. Для растянутых гладких стержней следует предусматривать крюки, петли, приваренные поперечные стержни или специальные анкерные устройства." "10.3.29 Для соединения ненапрягаемой арматуры принимают один из следующих типов стыков: .............. с загибами на концах (крюки, лапки, петли); при этом для гладких стержней применяют только крюки и петли." Цитата:
UPD. Туплю, это же не балка, это фундамент... |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Цитата:
----- добавлено через 38 сек. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Основная задача - введение каких-либо элементов, ПОЛНОСТЬЮ заменяющих гладкую арматуру, которая, по нормам, работать не будет никак - т.е. даже на доли процента, в связи с отсутствием мероприятий по защемлению гладкой арматуры.
1) Сверлить отверстия слева и справа от двух центральных стержней, и химически заанкеривать арматуру периодического профиля А500 с шагом этак 200. Возни будет едва ли не больше, чем при полной разборке фундамента. Диаметр стержней этак 14-16, чтобы компенсировать нехватку длины анкеровки в теле балки. 2) Мастрячить металлические обоймы или ж/б рубашки поверх фундамента, с просовыванием анкерующих пластин с гайками под фундамент либо уголков по нижним краям со свариванием через те же пластины. 3) Аналогичная рубашка, только добавляются пластины с боков нижней подушки, и просверливается насквозь нижняя подушка, вставляются толстенные арматурины 20-30А500С, зачеканиваются, рубашка приваривается к этим выпускам. Все эти или подобные решения только в случае, если разобрать уже нереально, например, сверху поставили уже один-два этажа. P.S. А ещё надо бы разобраться с армированием фундамента в целом. Чота там, на глаз, очень сильный перебор... Или грунты неимоверно отвратительные, или сейсмика приличная... Последний раз редактировалось Komplanar, 26.04.2018 в 12:58. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
при ваших размерах фундамента подошва 1 м, высота 1 м (грубо), проще разбить и сделать заново. Заниматься усилением геморроя будет больше и бабла потратите также как на новый.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Цитата:
А вот с тем, что надо смотреть (и, возможно, проверять) расчётную схему здания с конкретными усилиями и разметить реальное количество требуемой поперечной арматуры по длине балки, и уже исходя из этого, разрабатывать схему усиления (либо придя к выводу о нецелесообразности возни) - с этим согласен. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Вообщем, ребят, я так понимаю никак не обоснуешь применение гладкой арматуры без крюков, но с отгибами, не знаю, например нестандартным расчетом каким-нибудь, рассчитать на отгибание. Ведь отгиб все таки тоже зажат в бетоне и будет препятствовать вырыву.
----- добавлено через ~1 мин. ----- 85 тонн |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083
|
Offtop: при шаге колонн 6 метров отпор грунта получается порядка 30 т/м2, неплохое основание попалось
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: если так, то по расчету поперечная должна быть 14А240 с шагом 100 мм при бетоне В25 ----- добавлено через ~27 мин. ----- вообще, для фундамента на естественном основании при определении расчетной Q нужно вычитать отпор грунта, расположенный с другой стороны от наклонной трещины. При высоте балки около метра, длина этого участка выходит около2-2,5 метров, тогда от расчетного Q останется порядка 50 тонн. Я к тому, что в первую очередь нужно проверить тщательно расчет, а потом уже думать о том, нужно ли усиление. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 ч. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
В предисловии к Еврокоду написано, что он не для гладкой арматуры (хотя где-то в нем она все равно упоминается). Не знаю, влияет ли рифление на устойчивость такого неполного крюка. Сам я активно его использую, но только для рифленки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Симулировать ничего не нужно. У нас же есть усилие, приходящееся на один стержень. Вот его заанкерить в соответствии с чертежом (глубина, лапка) и попробовать вырвать. Получим усилие, которое он несет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Цитата:
P.S. Хотя не, фигня, если пять этажей, да грубо по тонне на метр квадратный с учётом веса плиты, крыши, снега, полезной и перегородок, то получается при грузовой площади 6х6х5 этажей = 180 тонн на одну колонну... 85 если только на крайних, возможно, по центру монолитные стены, и именно ими обусловлено такое решение фундамента? Последний раз редактировалось Komplanar, 27.04.2018 в 09:30. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
а в европах применяют гладкую? что-то мне помнится был разговор, что у них вся рифленка, с разным рисунком
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
О поперечке. При подошве шириной 1 - 1,2 м какие грунты надо иметь, чтобы получить отпор, приводящий к поперечной силе которую не может воспринять бетон сечения?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Вот еще интересно Цитата:
Если сечение не воспринимает поперечную силу, то тогда фундамент должен провалиться в Ад или там скала ...
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083
|
поперечная сила Q=ql/2, тогда q=85*2/6=28,3 т/м2. Это среднее, под колонной отпор, конечно, должен быть значительно выше
да, точно Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
С учетом высоты фундамента его заложение очень мелкое, предельное давление обычных грунтов вряд ли в одном метре от поверхности 25 т/м2. Соответственно либо ширина подошвы мала, либо нет там таких поперечных сил.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Да не будет там под колонной больше отпор, в этом-то и смысл такого фундамента. Усилие от колонны распределили НА ВСЮ длину балки, и именно для этого служит такое странное армирование - сделать очень жесткую балку, чтобы распределить давление на грунт равномерно. Отсюда и такой шаг поперечной арматуры и такое дичайшее количество продольной арматуры. Тот грунт, что под пятном колонны, просядет больше, чем под серединой балки, в работу включится грунт под серединой балки, в итоге, все напряжения со временем устаканятся и придут к равномерному давлению на грунт. Замысел может и хорош, но испорчен гладкой поперечной арматурой. Если мне раньше казалось, что это из-за плохих грунтов, то теперь кажется, что наоборот, из-за очень хороших попытались сэкономить на фундаментах и вместо столбчатых+балки сделали только балки - тут и стены подвала поставить, и колонны повесить.
P.S. Впрочем, это только моё предположение, ТС чота потерялся. Последний раз редактировалось Komplanar, 28.04.2018 в 17:47. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться с расчетом поперечной арматуры. | борзоййй | Железобетонные конструкции | 22 | 10.05.2023 11:40 |
Расположение поперечной арматуры плиты в зоне колонны | sergei78 | Железобетонные конструкции | 51 | 11.04.2015 07:36 |
Величина анкеровки арматуры балконной плиты | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 25.11.2013 10:16 |
расчет поперечной арматуры | apqre | Железобетонные конструкции | 8 | 03.12.2012 13:46 |
От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк? | UnAtom | Железобетонные конструкции | 3 | 16.12.2010 22:46 |