Уважаемые коллеги! Приходилось ли кому-нибудь рассчитывать рамный"жесткий" узел крепления ригеля из двутавра стального к стальной круглой трубе? Интересует устойчивость стенки трубы при растягивающих и сжимающих усилиях в "рыбках" поясных.Буду благодарен за любую информацию.
Просмотров: 21151
 
Непрочитано 02.11.2007, 12:25
#2
DK


 
Сообщений: n/a


А где конструкция узла?
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2007, 12:38
#3
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Прикладываю узел.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узлы каркаса.dwg (74.7 Кб, 7130 просмотров)
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 12:40
#4
Ashfall

КМ
 
Регистрация: 17.10.2006
Минск
Сообщений: 77


Пособие по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23-81*. По анологии с п 18.9.
Ashfall вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2007, 12:49
#5
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Благодарю! Вчера сам просматривал "Пособие" и надеялся все-таки на наличие какой-либо другой информации по расчету данного типа узлов. Ну что-то вроде рекомендаций ЦНИИСКпроектстальконструкции по расчету рамных узлов с ригелями и колоннами из двутавров. Но все равно спасибо!
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 12:58
#6
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Прикладываю узел.
Можно еще вид сверху или снизу?
 
 
Непрочитано 02.11.2007, 13:20
#7
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Когда стойка из трубы, соединительную вертикальную пластину лучше провести насквозь, прорезав соосные вертикальные отверстия. Чесно скажу, не помню где, но видел такую рекомендацию. И сварные швы по горизонтальной (короткой) грани вертикальной пластины не делайте.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
узел.dwg (208.6 Кб, 6130 просмотров)
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2007, 14:31
#8
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Выкладываю виды сверху, снизу.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узлы каркаса.dwg (114.3 Кб, 6082 просмотров)
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 14:48
#9
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Верхние "рыбки" хорошо конструировать уже полки ригеля, чтобы избежать устройства потолочного сварного шва.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 14:59
#10
DK


 
Сообщений: n/a


По моему мнению стойку нужно прорезать пластиной, а накладки выполнять с отверстием под трубу, при этом в зоне отверстия дать уширение для того, чтобы не включать трубу в работу поясов. Пример с колонной из квадратной трубы прилагаю.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Узел.dwg (215.9 Кб, 6078 просмотров)
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2007, 15:02
#11
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Полностью согласен. Узел пока находится на стадии эскизной проработки. В окончательном виде верхние "рыбки"будут сужаться для избежания устройства потолочных швов и снижения концентрации напряжений в верхних сварных швах.
Верхняя рыбка растянута. Прошу помочь с выбором решения по вертикальной пластине. Прорезка трубы вертикальной пластиной (вариант предложенный sudakov) не слишком сложное мероприятие в данной ситуации? Хотя если есть какие-то официальные рекомендации на этот счет,то обязательно учту это.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 15:16
#12
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Прошу помочь с выбором решения по вертикальной пластине. Прорезка трубы вертикальной пластиной (вариант предложенный sudakov) не слишком сложное мероприятие в данной ситуации? Хотя если есть какие-то официальные рекомендации на этот счет,то обязательно учту это.
Прорезать трубу вертикальной пластиной не представляет никакой сложности. Обычно вначале сверлят два отверстия, между ними выполняют прорезь. После установки пластины отверстия закрывают накладками t=4мм и заваривают.
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2007, 15:31
#13
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Спасибо участникам обсуждения данного вопроса. Вырисовывается уже какая-то ясность и определенность. Мне тоже ближе вариант с вырезом отверстия в рыбках под трубу с целью снятия проблемы с проверкой местной устойчивости стенок трубы.Нет необходимости подбирать сечение стойки с большой толщиной стенки , обусловленной проверкой стенки.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 16:29
#14
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Интересует устойчивость стенки трубы при растягивающих и сжимающих усилиях в "рыбках" поясных.Буду благодарен за любую информацию.
Если интересует ещё данный вопрос, то я бы рекомендовал в рамном узле сечение стойки-трубы проверить на местное промятие на усилие, которые действуют в рыбках. А именно как это сделать: в рекомендациях по проектированию стальных конструкций с применением круглых труб ЦНИИСК им. Кучеренко есть вариант конструирования бесфасоночных соединений. Ваши пластины, по-моему, имитируют ситацию, когда стойка со сплющенным концом подходит к поясу фермы.
SHURF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2007, 16:54
#15
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Если интересует ещё данный вопрос, то я бы рекомендовал в рамном узле сечение стойки-трубы проверить на местное промятие на усилие, которые действуют в рыбках
Возникает вопрос, а в случае "рыбок" с вырезами под трубу, какая часть усилия будет воспринята стенкой трубы , а какая непосредственно "рыбкой", опоясывающей эту самую трубу.
Какой характер распределения напряжений в рыбках в данном случае?

Последний раз редактировалось Engineer SV, 02.11.2007 в 17:41.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2007, 20:28
#16
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Рыбки с уширением, опоясывающие трубу, возьмут почти все на себя - сравните деформативность стержня на растяжение и на изгиб. Вообще-то при значительных усилиях возможен расслой стенки трубы и без врезного листа нечем воспринимать поперечную силу при несимметричной нагрузке (у вас указаны почти равные моменты - а как там от ветра и полезной только в одном пролете - все четко?)
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2007, 17:36
#17
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


РСУ конечно могут быть различными и врезная вертикальная пластина может решить проблему с расслоением металла стенки трубы при определенных усилиях.По поводу напряжений в рыбках я просмотрел программу-утилиту Кокон в SCAD11.Наглядная информация по напряжениям в пластинах с различными вырезами(за исключением соотношений деформативности рыбки и стенки трубы , но это уже что-то)
Engineer SV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 12:16
#18
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Прошу форумчан помочь теперь с выбором типа шва, прикрепляющего расширенные опоясывающие рыбки к трубе.Учитывая исключение трубы из совместной работы с поясными рыбками(по причине возможного смятия стенки трубы)
нужны ли теперь швы с разделкой кромки и полным проваром(равнопрочные) или можно ограничиться простыми угловыми швами по периметру трубы. Интересуют швы и для растянутых и сжатых рыбок.

И большая просьба уточнить разъяснение фразы

Цитата:
Рыбки с уширением, опоясывающие трубу, возьмут почти все на себя - сравните деформативность стержня на растяжение и на изгиб

Последний раз редактировалось Engineer SV, 07.11.2007 в 12:32.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2007, 12:47
#19
DK


 
Сообщений: n/a


Швы, соединяющие поясные рыбки и трубу нужно делать без разделок кромок т.к. передающиеся через них усилия незначительные. То, что усилие (момент), передающееся через рыбки, существенно больше усилия, передающегося на трубу, можно увидеть, произведя расчет Вашей рамы в СКАДе. В балках над опорами момент будет во много раз больше, чем в колоннах (в силу их разной деформативности).
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 13:06
#20
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Да,конечно дляс лучая с опоясывающими рыбками это так. Для двутавровых стоек и балок усилие N в шве , прикрепляющем рыбку(простую, неопоясывающую) к полке колонны, равно опорному моменту ригеля, разделенному на высоту сечения этого ригеля(это я к тому , чтобы не ввести в заблуждение заглянувших случайно на обсуждение данной темы). Вообще по поводу расчета шва крепления рыбки к полке двутавровой стойки есть попод для разговора. В рекомендациях ЦНИИСКа и типовой серии он рассматривается как стыковой и равнопрочный. Но некоторые товарищи пытаются рассматривать его как тавровый угловой с разделкой кромки(пусть даже с полным проваром). В любом случае тавровый угловой шов по расчетам слабее стыкового равнопрочного. Где истина?
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2007, 13:27
#21
DK


 
Сообщений: n/a


Чего-то я не понял. Стыковой шов отличается от таврового, а тавровый от углового тем, как расположены свариваемые элементы относительно друг друга. Это абсолютно конкретные понятия. Как можно стковой шов рассматривать как тавровый? Как тавровый шов может быть угловым?
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 14:09
#22
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Уважаемый,DK, если заглянете в ГОСТ по ручной дуговой сварке, вы поймете о чем идет речь.При тавровых соединениях(а именно так можно рассматривать примыкание рыбки к полке колонны) примыкающий элемент приваривается угловыми швами. Они могут быть двусторонними, односторонними, с разделкой кромок и без. Но при этом они не перестали быть угловыми. Попробуйте просчитать данный шов как стыковой и отдельно как угловой(с разделкой кромки и подваркой корня шва, как угодно) и почуствуете разницу.Вопрос все равно открыт. Рассматривать данный шов стыковым было бы удобно всем,но как быть с вышеизложенным.
Engineer SV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 16:05
#23
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Большая просьба к опытным металлистам. Прокомментируйте пожалуйста данное сообщение по вопросу крепления рыбок в рамном узле.

Цитата:
Вообще по поводу расчета шва крепления рыбки к полке двутавровой стойки есть повод для разговора. В рекомендациях ЦНИИСКа и типовой серии он рассматривается как стыковой и равнопрочный. Но некоторые товарищи пытаются рассматривать его как тавровый угловой с разделкой кромки(пусть даже с полным проваром). В любом случае тавровый угловой шов по расчетам слабее стыкового равнопрочного. Где истина?
Цитата:
При тавровых соединениях(а именно так можно рассматривать примыкание рыбки к полке колонны) примыкающий элемент приваривается угловыми швами. Они могут быть двусторонними, односторонними, с разделкой кромок и без. Но при этом они не перестали быть угловыми. Попробуйте просчитать данный шов как стыковой и отдельно как угловой(с разделкой кромки и подваркой корня шва, как угодно) и почуствуете разницу.Вопрос все равно открыт. Рассматривать данный шов стыковым было бы удобно всем,но как быть с вышеизложенным.
Engineer SV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2007, 14:33
#24
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Уважаемые коллеги!
В продолжение обсуждаемого вопроса попутно возник еще один вопрос по решению рамного узла в случае примыкания двутаврового ригеля к стойке из круглой трубы. С целью исключения промятия стенки трубы рассматривался случай с опоясывающими рыбками. Но как быть с крайними стойками рамы? Там опоясывающая рыбка не получится и вообще опоясывающие рыбки будут воспринимать растягивающие и сжимающие усилия в жестком узле, но ведь жесткий рамный узел включает в совместное перераспределение усилий и стойки и ригеля и вслучае с опоясывающей рыбкой разве можно исключать поперечную силу(сминающую стенку трубы) в районе рамного узла.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2007, 14:40
#25
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


http://dwg.ru/f/showthread.php?t=105...5+%F2%F0%F3%E1
Говард Тич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2007, 17:41
#26
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Говард Тич
Благодарю за полезную ссылку!
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2008, 13:03
#27
building_steel


 
Регистрация: 03.08.2008
Сообщений: 5


Здраствуйте, уважаемые коллеги!
Для предотвращения потери усточивости стенки колонны можно увеличить ее толщину в узле... или заполнить тело колонны бетоном...
Вложения
Тип файла: rar uzel.rar (271.6 Кб, 495 просмотров)
building_steel вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 13:02
#28
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Я бы не осмелился на 100% утверждать что данный узел является рамным. Вопрос почиму в качестве колоны использована труба? Признаюсь никогда не встречал таких рамных узлов, не в наших сериях не в иностранной литературе (если кто то скажет где смотреть скажу спасибо). Так как начерчен ваш узел то легко можно поставить в качестве колонны, колонный двутавр. Если вам нужен рамный узел в двух плоскостях то уже сложнее, надо изготоавливать колонну крестового сечения. А в общем то эксперемент всегда интересен)

Последний раз редактировалось Чувак, 16.09.2008 в 13:10.
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 20:20
#29
building_steel


 
Регистрация: 03.08.2008
Сообщений: 5


почему труба? просто была поставлена задача запроектировать рамный каркас с трубобетонными стойками..., а в связи с тем, что шаг колонн был принят довольно значительным в качестве несущих элементов перекрытий используются фермы с параллельными поясами высотой 900 мм...,
Конструируя вышеприведенный узел, я исходил из следующего:
- момент в опорном сечении раскладывается на пару сил N1 = N2 = M/h
- каждая из этих сил воспринимается соответсвенно горизонтальными верхней и нижней пластинами...
- поперечная сила воспринимается вертикальной пластиной...
все, как в простом рамном узле при применении двутавров...
о трубе - удобно решать примыкания элементов перекрытия под разными углами...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.jpg
Просмотров: 808
Размер:	13.7 Кб
ID:	10128  
building_steel вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 22:49
#30
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


building_steel Мое мнение ,я не специалист МК,Ваш узел не является рамным.

Последний раз редактировалось Чувак, 17.09.2008 в 23:00.
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2008, 20:43
#31
building_steel


 
Регистрация: 03.08.2008
Сообщений: 5


я не утверждаю того, что представленный мной узел на все 100% рамный...он податливый, но способен воспринимать изгибающий момент в опорном сечении...
В чем выражаются Ваши сомнения, Чувак?
building_steel вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2010, 07:19
#32
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Уважаемый,DK, если заглянете в ГОСТ по ручной дуговой сварке, вы поймете о чем идет речь.При тавровых соединениях(а именно так можно рассматривать примыкание рыбки к полке колонны) примыкающий элемент приваривается угловыми швами. Они могут быть двусторонними, односторонними, с разделкой кромок и без. Но при этом они не перестали быть угловыми. Попробуйте просчитать данный шов как стыковой и отдельно как угловой(с разделкой кромки и подваркой корня шва, как угодно) и почуствуете разницу.Вопрос все равно открыт. Рассматривать данный шов стыковым было бы удобно всем,но как быть с вышеизложенным.
Понимаю что тема старая... Однако, почему нельзя рассмотреть данный шов (шов крепления горизонтальной рыбки к полке двутавра), как нахлесточный, соответственно без разделки кромок?
AspirantMK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамные узлы стального каркаса

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия 2.440-2 и рамные узлы. Veliking Конструкции зданий и сооружений 12 09.04.2016 00:16
рамные узлы на сварке alle Металлические конструкции 48 29.08.2013 10:28
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Рамный узел стального каркаса... ? art Металлические конструкции 6 23.09.2005 11:31
Конструирование стального каркаса 10-ти этажного общ.здания. Haos Металлические конструкции 11 08.07.2005 11:09