Добрый день. Есть многопролетная жб балка, армированая 3-мя плоскими сварными каркасами. В надоопорной зоне устанавливается дополнительный корытообразный каркас, стержни которого привариваются к поперечным стержням плоского каркаса. Есть ли необходимость в этой сварке? Без сварки нарушаются ли нормы или ухудшается работа конструкции?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка.jpg
Просмотров: 429
Размер:	85.7 Кб
ID:	202657  

Просмотров: 5948
 
Непрочитано 24.05.2018, 14:20
#2
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


можно. Но Без сварки надо эти концы анкеровать на расчетную длину вглубь балки.
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 14:27
#3
Владимир Вячеславович


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 256


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
анкеровать
Как растянутую?
Владимир Вячеславович вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 16:11
#4
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
можно. Но Без сварки надо эти концы анкеровать на расчетную длину вглубь балки.
Зачем?
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 16:20
#5
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
Как растянутую?
Надо смотреть. Они нужны только для предохранения от выпучивания продольной.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 17:13
#6
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Почему нельзя сделать проще? В балке снизу есть горизонтальный монтажный стержень. Точно такой же можно приварить и сверху, тем самым создать полноценный пространственный каркас. А верхнее надопорное армирование (в виде отдельных стержней) просто привязать к верхним горизонтальным стержням. Объем монтажной сварки резко уменьшится.
OSPV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 17:15
| 1 #7
Владимир Вячеславович


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 256


Можно, я не отрицаю. Вопрос не в этом, а нужна ли эта сварка. Просто решение именно с корытообразным каркасом. Сварка хоть и конструктивная, но мне кажется, что она не нужна вовсе
Владимир Вячеславович вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 17:23
#8
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174



А арматура какая? А240?
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 18:02
#9
Владимир Вячеславович


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 256


Да, гладкая а240
Владимир Вячеславович вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 20:22
| 2 #10
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Как-то сразу не дошло. Можно же сделать крюки на концах и после монтажа этих каркасов положить на крюки арматурный стержень. Достаточно ф8 мм. Все будет работать
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 23:58
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Хомутов на кручение и Пэшек нет (для верхней арматуры плиты)? Возможно эти изделия смотрелись бы более логично
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 07:46
#12
Владимир Вячеславович


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 256


Услия кручения малы, они не рассматриваются в этом узле. Не понял со стержнем 8мм. Добавить стержень по середине высоты балки и зацепиться за него крюками?

Последний раз редактировалось Владимир Вячеславович, 25.05.2018 в 07:57.
Владимир Вячеславович вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 08:50
#13
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
Услия кручения малы, они не рассматриваются в этом узле. Не понял со стержнем 8мм. Добавить стержень по середине высоты балки и зацепиться за него крюками?
Да, в плане работы конструкции. Только при монтаже наоборот - на крюки положить стержень.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 15:01
#14
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


У вас же все соединения сварные по узлу. Зачем? Вязать не могут?
Тут по сути и каркас "корытообразный" не нужен. Надо просто зафиксировать надопорные стержни перед бетонированием. И, да, т.к. балка крайняя, как выше и сказали, лучше поставить хомуты.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 15:30
#15
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Надо просто зафиксировать надопорные стержни перед бетонированием.
Т.е. хомуты в балке ставим для фиксации верхней арматуры?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 15:34
#16
Letul


 
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78


Может спросить у автора проекта?
Что он имел в виду?
Я похожий узел делал при большом диаметре поперечного стержня (14 мм. арматура А400С) правда висота балки была 1500 мм.
Letul вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 17:34
#17
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Т.е. хомуты в балке ставим для фиксации верхней арматуры?
Не надо тролить, я такого не говорил!
Пространственный каркас собран по-дурацки ИМХО. Почему не сделать обычные хомуты? И варить тогда ничего не надо.
Представьте как на стройке будут совмещать корыто и плоские каркасы. Мата будет мама не горюй.

Последний раз редактировалось Alkor527, 25.05.2018 в 17:42.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 17:43
#18
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Имхо нужно убрать сварные хомуты и сделать обычный пространственный каркас с огибанием поперечной арматурой продольных стержней. Рабочую арматуру пропихнут в него без проблем.
Не нужна вообще тут сварка.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 20:10
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Можно же сделать крюки на концах и после монтажа этих каркасов положить на крюки арматурный стержень. Достаточно ф8 мм. Все будет работать
можно, конечно.... только зачем?
для чего вообще там нужно это корыто?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 21:09
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
Услия кручения малы
Так ли это ? Мне кажется, что кручение обязательно будет.

Но вообще не вижу проблем сделать вязанный каркас.
Хотя увидел проблему. Тут же сверху опорный стержни синим. Тогда это бесконечный каркас длиной метров 60 нужен будет ?
Но и такое решение, конечно, суровое. Сложно реализумое. Надо просить КЖ его изменить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 25.05.2018 в 21:15.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 23:42
#21
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Почему не сделать обычные хомуты? И варить тогда ничего не надо.
Автор сказал же, что надо работать с тем, что есть. Как понимаю это уже далеко не стадия П.


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
можно, конечно.... только зачем?
для чего вообще там нужно это корыто?
Тоже самое. Как понимаю, оно уже изготовлено и нужно его применить))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2018, 08:25
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
оно уже изготовлено и нужно его применить))
ну тогда применить без сварки и без загибов, привязать и все, потому что особого смысла в корыте нет, оно нужно только для фиксации дополнительных продольных стержней.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2018, 10:32
#23
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174



А я всегда следую этому правилу:
Каждый хомут должен охватывать в одном ряду не более пяти растянутых стержней и не более трех сжатых
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2018, 10:59
#24
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


А о каких размерах балки идет речь? Судя по эскизу - там балка 300-350мм по высоте если толщина плиты 180-200. В таком случае такую балк нужно скорее всего рассматривать как балку, работающую с полкой плиты. В таком случае не вижу необходимости что-то варить, а узел можно сделать проще и экономичнее. Я бы сделал нормальный вязанный каркас, на кручение на всякий случай бы дал хомуты "на кручение". (Возможно конечно Автор узла дал сварку по расчету на продольную поперечную силу между плитой и балкой, но в таком случае почему только в приопорной зоне?)
dambra вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2018, 15:30
#25
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Автор сказал же, что надо работать с тем, что есть. Как понимаю это уже далеко не стадия П.
Ну а к чему тогда вопросы надо-не надо? Пусть и работает с тем что есть. Хуже то от сварки не будет.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2018, 22:06
#26
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Не нужна сварка. В Руководстве 78 года разрисовано такое решение. Главное - чтобы "корыто" было из поперечки
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d на форуме  
 
Непрочитано 27.05.2018, 01:42
#27
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Главное - чтобы "корыто" было из поперечки
А прочитать, что автор написал?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2018, 11:35
#28
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А прочитать, что автор написал?
Ну значит, надо заменить арматуру, либо сделать крюки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d на форуме  
 
Непрочитано 28.05.2018, 11:45
#29
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В Руководстве 78 года разрисовано такое решение
Axe-d, не затруднит картинку добавить?
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
надо заменить арматуру, либо сделать крюки.
зачем что-то менять? для чего крюки?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2018, 11:48
#30
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
зачем что-то менять? для чего крюки?
mainevent100, вот вы усилие от выпучивания продольных стержней считаете? Я нет, поэтому следую нормам, соблюдаю конструктивные требования и не парюсь))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2018, 11:58
#31
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
усилие от выпучивания продольных стержней считаете?
выпучиваются сжатые стержни, а тут ведь растянутые..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2018, 12:03
#32
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174



В балке растянутые тоже выпучиваются.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2018, 12:53
1 | #33
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Axe-d, не затруднит картинку добавить?

зачем что-то менять? для чего крюки?
рисунок 86 а) руководства (на работе низзя картинки в сообщения вставлять)

в принципе, если надопорная арматура размещается под горизонтальными поперечными стержнями, свариваемыми с продольными каркасами, то корытоообразная сетка не нужна
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d на форуме  
 
Непрочитано 28.05.2018, 13:19
#34
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
в принципе, если надопорная арматура размещается под горизонтальными поперечными стержнями, свариваемыми с продольными каркасами, то корытоообразная сетка не нужна
А их там не видно. Если такие есть (и с необходимым минимальным шагом ), то конечно не корыто не нужно
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2018, 13:28
| 1 #35
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Это "корыто" или "усики" как я понимаю нужны только для фиксации надопорных стержней в проектном положении (чтобы стержни не сместились вправо или влево по ширине балки). Ну плюс еще доп. анкеровка надопорных стержней.
Во времена массового строительства и унификации изделий для армирования каркасов (когда большинство изделий изготавливалось на заводах и везлось готовыми на площадку) это наверное было удобно и актуально.

На картинках в руководстве эти "корыта" стоят не только на крайних, но и на средних балках.

P/S Для приварки "корыт" к плоским каркасам балки, поперечная арматура этих каркасов должна быть минимум из d10. Нехило так! Причем судя по узлу и средний каркас такой же.

maks-ufa, какое выпучивание? Эти корыта стоят только в приопорной зоне. Чето я "ничегонепонимаю" ))).
В середине пролета, видимо, просто приварены соединительные стерженьки такие же как внизу.

Последний раз редактировалось Alkor527, 28.05.2018 в 13:39.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2018, 13:39
#36
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


во избежание недоразумений - я не троллю, пытаюсь понять логику ))
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
если надопорная арматура размещается под горизонтальными поперечными стержнями, свариваемыми с продольными каркасами
есть требование, обязывающее приваривать горизонтальные (монтажные, в моем понимании) стержни по верху и низу балки? по-моему, они только для сборки плоских каркасов в пространственный.
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Если такие есть (и с необходимым минимальным шагом )
какой минимальный шаг? Вы рассматриваете их, как поперечные? тогда шаг должен быть не более h0/2 = 130 мм 0,75h0=200 мм при ширине балки 300 мм?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2018, 14:13
#37
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
maks-ufa, какое выпучивание? Эти корыта стоят только в приопорной зоне. Чето я "ничегонепонимаю" ))).
Так возьмите, например хлебный батон длиной 60 см (для удобства проведения опыта) , привяжите к нему пару карандашей изолентой и попробуйте об коленку согнуть батон. Батон сломается, а стержни выпучит из него? )))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2018, 14:23
#38
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
во избежание недоразумений - я не троллю, пытаюсь понять логику ))

есть требование, обязывающее приваривать горизонтальные (монтажные, в моем понимании) стержни по верху и низу балки? по-моему, они только для сборки плоских каркасов в пространственный.

к
Ну как бы да - для сборки. Ну а соственно, в упомянутом руководстве целый раздел про способы сборки пространственных каркасов из плоских - при помощи сварки. Если горизонтальные стержни нужны еще и как поперечка от кручения, тогда нужна машинная сварка
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d на форуме  
 
Непрочитано 28.05.2018, 14:25
#39
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


maks-ufa, Если "батон" сломается из-за нехватки продольного армирования, то какая уже разница чего там из него выпучит? )))
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2018, 14:32
#40
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
"батон" сломается из-за нехватки продольного армирования
батон сломается из-за недостаточной длины анкеровки карандашей
а вообще нельзя так, карандаши должны быть с рифлением или иметь крюки по концам
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2018, 15:09
#41
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Каковы размеры балки с учетом толщины плиты?
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2018, 16:05
#42
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Каковы размеры балки с учетом толщины плиты?
очевидно, 300х350(h).... на что это влияет?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2018, 16:15
#43
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
очевидно, 300х350(h).... на что это влияет?
Для меня не очевидно, т.к., возможно, нарушен п.10.3.8 СП 63.13330.2012.

Если размер балки с учетом толщины плиты перекрытия такой, как вы говорите, то зачем корытообразные стержни сверху нужны - для меня непонятно. Лучше вязанных хомутов вокруг продольной арматуры не придумаешь. Можно и сварной каркас, конечно же.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2018, 16:45
#44
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
возможно, нарушен п.10.3.8 СП 63.13330.2012.
даже сложно придумать, как в данном случае можно нарушить:
Цитата:
наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры... в железобетонных балках и плитах: 1,5h и 400 мм - при высоте поперечного сечения h > 150 мм
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2018, 17:31
#45
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
даже сложно придумать, как в данном случае можно нарушить:
Размер не стоит, значит такая вероятность есть, к тому же не все чертят в масштабе, а просто перебивают размеры. К сожалению, с таким очень часто сталкивался, когда приходится работать с чужими чертежами.
Ivan3891 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2018, 09:31
#46
Владимир Вячеславович


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 256


Добрый день. Балка 300х500мм. Данное решение (с корытом) выдал "конструктор". На стройке после ознакомления высыпали кучу мата, что решение крайне неудачное. Мое мнение со строителями совпадает. Все каркасы уже изготовлены на стройплощадке. Строители ждали - нужно ли вообще загибать поперечку в "корыто", поскольку такую операцию либо в ручную, либо крайне неудобно на гибочном станке.
Есть еще пару дней подумать как можно исправить данное решение.
От Сварки есть желание вообще уйти, покуда ее качество не самое лучшее, даже при сварке "на земле", не говоря уже о стесненных условиях

Последний раз редактировалось Владимир Вячеславович, 29.05.2018 в 09:38.
Владимир Вячеславович вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2018, 10:23
#47
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Так делают, когда нужна поперечка против кручения, а под рукой нет машинной сварки. Но тогда корыто нужно и сверху и снизу.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d на форуме  
 
Непрочитано 29.05.2018, 12:57
#48
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Владимир Вячеславович, а какая разница что тут на форуме скажут? Вам вопрос надо с проектировщиками утрясать или с авторским надзором. Иначе проблемы с инспектором будут.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2018, 13:18
#49
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а вообще нельзя так, карандаши должны быть с рифлением или иметь крюки по концам
Ну а если кроме шуток, есть требование об охвате одним хомутом не более 5-ти растянутых стержней. А остальное вольные домыслы

Последний раз редактировалось maks-ufa, 29.05.2018 в 14:23.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2018, 13:29
#50
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
есть требование об охвате хомутами не более 5-ти растянутых стержней
Рекомендация в старом руководстве. А вообще, в месте перехлеста (например на опоре) считаются все стержни или только половина? Видимо половина, т.к. 5 не кратно 2.
Например у ТСа на картинке 4 растянутых стержня.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2018, 14:25
#51
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
в месте перехлеста (например на опоре) считаются все стержни или только половина?
если это перехлест, т.е. плоские каркасы обрываются перед опорой, а синие на картинке стержни - стыковочные, то я бы посчитал количество = 4
но могу быть и не стыковочными, а дополнительными, тогда = 7.
количество стержней - условность. фраза в старом руководстве о 4-срезных хомутах - скорее относится к ширине балки (более 350 мм), а не количеству растянутых стержней, т.к. в балку меньшей ширины не очень разумно пихать 6 и более стержней.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2018, 14:27
#52
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
екомендация в старом руководстве.
Он есть в новом 2015 года, не суть.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А вообще, в месте перехлеста (например на опоре) считаются все стержни или только половина
Верхние стержни на опоре не перехлестывают, там же максимальное усилие!!
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2018, 14:29
#53
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Верхние стержни на опоре не перехлестывают, там же максимальное усилие!!
Не так выразился, но суть то вы поняли.
Alkor527 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обязательна ли сварка в каркасе

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонны в монолитном каркасе Дядя Вольный Железобетонные конструкции 26 01.12.2021 18:00
Должны ли совпадать температурно-усадочные швы в фундаменте и стальном каркасе на нём? eilukha Металлические конструкции 7 22.04.2016 16:35
Использование разных видов а3 в одном пространственном каркасе возможно? lyoka-1006 Железобетонные конструкции 5 12.04.2016 20:42
Моделирование работы кирпичной кладки в монолитном каркасе Данил Медведев Расчетные программы 4 06.04.2013 00:56
Как правильно обозначается сварка на чертеже? Zodchiy Прочее. Архитектура и строительство 11 20.01.2007 06:07