Непрочитано 05.06.2018, 19:38 #1
Лучше П-образные или Г-образные выпуски?
kurstep
 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 240

Товарищи конструктора, хочется у вас спросить, кто предпочитает делать какие выпуски, П-образные или Г-образные и почему? (в примере стена и плита 200 мм). И нужно ли ставить дополнительную П-ку по торцам плиты в случае Г-образных выпусков, кто как считает?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 1069
Размер:	23.9 Кб
ID:	203142  

Просмотров: 13918
 
Непрочитано 05.06.2018, 21:21
| 1 #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Лучше П-шки, потому что проще. Правда если не требуются большие диаметры.
У Тихонова есть узлы на стр 172, 192, там г-шки. // https://dwg.ru/dnl/14372
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 05:11
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


При П-образных выпусках жесткий узел сопряжения плиты и стены превращается в т.н. петлевой стык, а если отрыть документы по нему - у него очень жесткие требования по геометрии петель.

"Пособие" Тихонова - мягко говоря, далеко не истина

ЗЫ. тут, случайно, не подвес плиты к балке-стенке?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 09:16
#4
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


А что на картинке? Парапет, ограждение балкона или что-то подобное? Тут может быть жесткий узел и не нужен. Может ни пэшки ни гэшки не нужны?
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2018, 12:23
#5
kurstep


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 240


Ну это узел скорее абстрактный, мне просто интересна суть что в каком случае лучше применять, - ну можно предположить что это допустим стенка плита и стенка приямка
kurstep вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 12:29
#6
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Ну дык все как бы от случая и зависит. В приямок можно и одну сетку поставить.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 12:31
#7
steel constructor


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
кто предпочитает делать какие выпуски
ВыпускА в прямом их назначении всегда работают только на растяжение. В вашем приведённом скрине речь, на мой взгляд, идёт об узле, а не о выпускАх.
steel constructor вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 12:33
#8
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Выпуска в прямом их назначении всегда паботают только на растяжение
Выпуски из ростверков под колонны здания...
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 12:35
#9
steel constructor


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Выпуски из ростверков под колонны здания...
Это не выпускА. Это продольная арматура монолитного узла. Где будет добавлена и поперечка.
ВыпускА в основном идут в "сборняке".
steel constructor вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 12:38
#10
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Это не выпускА. Это арматура продольная монолитного узла.
ВыпускА в основном идут в "сборняке".
Хорошо. Выпуски продольной арматуры сборных колонн )))
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 12:44
#11
steel constructor


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Хорошо. Выпуски продольной арматуры сборных колонн
Хорошего мало.
ВыпускА одного элемента на монтаже привариваются к закладным элементам другого элемента.
Поаккуратнее с терминами.
steel constructor вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 12:57
#12
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Стык колонн серии 1.020. Это выпускИ арматуры или закладные элементы?
ОБ чем спор вообще?
ВыпускИ работают не только на растяжение!
Offtop: «Солдаты, сегодня взвод идет грузить люминий!»
— «Не люминий, а алюминий, товарищ прапорщик».
— «Взвод будет грузить люминий!»
— «Не люминий, а алюминий…»
— Сказал «люминий» — значит, люминий. А дюже грамотные, после того как погрузят люминий, пойдут грузить чугуний!


ЗЫ: "Высота фундамента Нф, кроме того, назначается по условиям заглубления, по условиям заделки сборной колонны или по условиям заделки выпусков арматуры при монолитных колоннах и анкерных болтов при стальных колоннах."
РУКОВОДСТВО
ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ
БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА
(БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) п. 3.21.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2018, 13:02
#13
kurstep


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 240


Чтото да, спор в какую-то другую степь пошел))... -Выпуски, это в моем случае элементы которые закладываются в плиту, затем плита армируется а эти элементы остаются выпущенными из плиты, чтобы образовался стык стена-плита. Вопрос что Лучше П или Г-ОБРАЗНЫЙ, мне почему-то кажется что Г-образный стержень просто легче поставить, в отличии от П-образного, которому может мешать уложенная арматура плиты. Может у кого-то есть еще размышления по этому поводу?)Анкеровка конечно должны быть выдержана в обоих случаях, об этом спору нет
kurstep вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 13:03
#14
steel constructor


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Стык колонн серии 1.020.
Выпуска. Но это в случае с сборняком.
Когда речь идёт о монолите - то это рабочая продольная арматура.
На скрине автора непонятно что за узел вообще.
ВыпускА всегда находятся снаружи. Всё что в бетоне - арматура.

kurstep
В Вашем случае сборняк или монолит?
steel constructor вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 13:06
#15
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Offtop: ПродОльная
Я в посте 12 добавил ссылку на руководство.


----- добавлено через ~7 мин. -----
При прочих равных условиях, на мой взгляд, пэшки делать предпочтительнее, т.к. при монтаже меньше вероятность что их загнут или сместят. Т.е. защитные слои у стенки будет проще выдержать.

Последний раз редактировалось Alkor527, 06.06.2018 в 13:14.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 13:16
#16
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Не нравятся мне эти П-образные особенно в том виде, что нарисованы. В нём есть что-то... шарнирное))
Axe-d, правильно написал. Там есть свои специфические требования.
Г-образные понятнее и предсказуемее.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2018, 13:17
| 1 #17
kurstep


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Выпуска. Но это в случае с сборняком.
Когда речь идёт о монолите - то это рабочая продольная арматура.
На скрине автора непонятно что за узел вообще.
ВыпускА всегда находятся снаружи. Всё что в бетоне - арматура.
Ну что вы придираетесь, выпуска или рабочая арматура - это просто можно сказать на разных стадиях стадиях бетонирования... Вначале бетонируется плита, и арматура которая торчит из неет - это выпуски, в любых учебниках написано, Потом ставится арматура рядом с выпусками -с нахлестом- и вся эта арматура по сути рабочая так как работает на нагрузку
kurstep вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 13:24
#18
steel constructor


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
Ну что вы придираетесь
Вы рассуждаете как мой директор.
Это не придирки. Это принципиальные вещи. Вопервых если у Вас это арматура - то там должна быть и поперечка. Но когда Вы говорите о выпускАх - то я понимаю совершенно другой случай.
Вовторых Вы для монолита контур бетона нарисовали как для сборняка.
В общем ладно.
steel constructor вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 13:34
#19
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Offtop: Из одного научного доклада:
"... Это и есть все мои основные принципы. Если они вам
не нравятся ... у меня есть другие!"

Все, все, я перестал )))
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 13:34
#20
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Если стоит задача связной работы стыкуемых конструкций, то связевые Г-элементы, с заведением на величину либо анкеровки, либо нахлеста, в зависимости способа передачи усилия на стыкуемую конструкцию, и радиусом гиба Г-элемента порядка 10R, а не по "диаметру оправки" - с целью возможности передать усилие через изгиб арматуры без разрушения бетона.
Если требуется стык шарнирный или просто срезовый, то ли простые соединительные выпуска, либо эти самые пэшки. Хотя я навскидку не могу вспомнить случаев, когда требуется прочный шарнирный стык...
UPD. Хотя можно стыковать Т-образные стыки стен в плане, например...
Komplanar на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2018, 12:50
#21
kurstep


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 240


А если ко второму вопросу, если стена идет по торцу плиты, и выпуски из нее Г-образные, ставили бы вы в этом случае п-образную арматуру по торцу?, ведь Г-образная арматура впринципе и обрамляет торец плиты...
kurstep вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 13:33
#22
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


По нормам пэшки по торцам служат для анкеровки арматуры плиты. Правда лично я не понимаю что куда анкируется, и чисто для фоновой арматуры в данном случае пэшки бы не делал
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 13:34
#23
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Гэшки обеспечивают жесткую связь вертикальной стены и торца горизонтальной стены UPD. плиты. Пэшки в торце горизонтальной плиты нужны для восприятия крутящих моментов в торце плиты как раз от вертикальных усилий на торец плиты. Соответственно, нужны как гэшки, так и пэшки. Другое дело, что на практике получится куета переармированная... А точнее, получится три стержня вплотную друг к другу - пэшка прижатая к продольной арматуре сетки с одной стороны, и гэшка - с другой. Чисто теоретически можно этого избежать, если в виде Гэшек заводить к вертикальную плиту непосредственно рабочую арматуру нижней плиты, тогда получается почти традиционный узел торца плиты с пэшками, тока ещё торчать будут выпуска вверх из этой плиты.

Последний раз редактировалось Komplanar, 07.06.2018 в 13:54.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 07.06.2018, 13:36
#24
steel constructor


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
и торца горизонтальной стены
А что такое горизонтальная стена? Пол/потолок чтоли?
steel constructor вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 13:43
#25
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Пэшки в торце горизонтальной плиты нужны для восприятия крутящих моментов в торце плиты как раз от вертикальных усилий на торец плиты.
Допустим по изополям армирования выходит, что в торце нужна помимо фоновой (d10мм), доп арматура (d16мм). Из чего тогда делать пэшку? из 10 или 16, или из того и другого?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 13:43
#26
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Чем этот стык "нежесткий", о каком шарнирном стыке речь ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: П-шка.jpg
Просмотров: 523
Размер:	51.1 Кб
ID:	203260  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 13:51
#27
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Чем этот стык "нежесткий", о каком шарнирном стыке речь ?
Стена в плиту заанкерована, а вот плита в стену вроде как не очень.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 13:55
#28
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
А что такое горизонтальная стена? Пол/потолок чтоли?
Исправил. Лето, жара...
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 07.06.2018, 13:56
#29
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Alkor527, это условная картинка, допустим стык не угловой, а т-образный, тогда все жестко. Ну, а если как на картинке - то 2 пэшки, о какой шарнирности речь ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 13:57
#30
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Допустим по изополям армирования выходит, что в торце нужна помимо фоновой (d10мм), доп арматура (d16мм). Из чего тогда делать пэшку? из 10 или 16, или из того и другого?
Практически обычно стараюсь локальные увеличения армирования сеток решать учащённым шагом при сохранении номинального диаметра арматуры, но если реально 16 арматура на фоне 10-ой, то ИМХО, проще сделать Пэшки с длиной хвостов на требуемую длину дополнительного армирования и поставить по торцам уже их.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 07.06.2018, 14:06
#31
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
рактически обычно стараюсь локальные увеличения армирования сеток решать учащённым шагом при сохранении номинального диаметра арматуры, но если реально 16 арматура на фоне 10-ой, то ИМХО, проще сделать Пэшки с длиной хвостов на требуемую длину дополнительного армирования и поставить по торцам уже их.
А для фоновой из d10 пэшки тоже тогда ведь нужны?
Другой пример:
Допустим приопорная зона у крайней колонны, требуется верхняя доп арматура d16. Делать пэшки из d16?
Я к тому, хоть и есть это требование, но хоть убей не могу я понять его физический смысл. Что куда крутит? А если и крутит, как пэшки помогут эти кручения прекратить?
Если кто-то понимает как это работает, объясните на пальцах.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 14:06
#32
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
если реально 16 арматура на фоне 10-ой, то ИМХО, проще сделать Пэшки с длиной хвостов на требуемую длину дополнительного армирования и поставить по торцам уже их.
ну не забыть добавить П-шки 10го диаметра для анкеровки фоновой

----- добавлено через 46 сек. -----
ыть, Alkor527, опередил
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 14:15
#33
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Ну, а если как на картинке - то 2 пэшки, о какой шарнирности речь ?
В данном узле непонятно где происходит переход стена-плита (чем является кусок бетона в левом нижнем углу?). Отсюда и все рассуждения про недостаточную анкеровку и условную жесткость.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 14:36
#34
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
(чем является кусок бетона в левом нижнем углу?).
Это про условный круг заключенный между двумя П-шками ? Если так, то можно порассуждать, анкеровка - ни что иное как передача усилия с арматуры на бетон, если этот бетон держит напряжения раскалывания, то анкеровку арматуры можно считать обеспеченной (по аналогии с анкерными плитами). Так в чем же проблема посчитать этот "кусок бетона в левом нижнем углу" на двойное усилие смятия и принять этот узел жестким ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2018, 14:39
#35
kurstep


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 240


Я вообще считаю что в монолитном бетоне шарнирных узлов нет - если узел становится шарнирным значит в нет появились трещины, а трещины (больше мин. значения)- значит невыполнение норм, таким образом все узлы должны быть жесткими

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Чем этот стык "нежесткий", о каком шарнирном стыке речь ?
Ну я бы как минимум добавил 4 стержня в изгибе пэшки чтобы было спокойнее, а лучше+ пэшка плиты

----- добавлено через ~3 мин. -----
Интересная статейка ) http://xn--e1affkcfpbgkmc.xn--p1ai/?p=80
kurstep вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 14:42
#36
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Что куда крутит?
участок плиты, примыкающие к колонне или стене, защемлены в ней и условно не поворачиваются
свободный участок плиты (между колоннами) под действием вертикальной нагрузки (которая в центре ячейки) поворачивается
отсюда кручение свободного края
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 14:54
#37
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
часток плиты, примыкающие к колонне или стене, защемлены в ней и условно не поворачиваются
Ну дык доп. верхняя арматура то выходит за габариты колонн. Там то ничего не защемлено. Только то что этот участок близко к опоре и напряжения там меньше...
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
свободный участок плиты (между колоннами) под действием вертикальной нагрузки (которая в центре ячейки) поворачивается
отсюда кручение свободного края
И как пэшки по торцам прекратят это кручение? Нихрена не понимаю!
Почему просто верхнюю арматуру не сделать нужного диаметра и длины?
Я, блин, понимаю что в теории по нормам все так, но ведь на практике никто не делает пэшки больше чем фоновая арматура. Или я ошибаюсь?

Из сп 63: 10.4.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры.
Не только восприятие моментов, но и необходимую анкеровку концов продольной арматуры, т.е. верхнюю доп. арматуру надо куда то заанкеровать.

Последний раз редактировалось Alkor527, 07.06.2018 в 15:02.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 15:07
#38
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от kurstep Посмотреть сообщение
Ну я бы как минимум добавил 4 стержня в изгибе пэшки чтобы было спокойнее, а лучше+ пэшка плиты
Offtop: узел условный накидан на скорую руку, в местах перегиба арматуры всегда стараюсь ставить стержень.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 15:28
#39
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
как пэшки по торцам прекратят это кручение?
при расчете балок на кручение подбираются хомуты.
если по краю плиты условно вырезать балку (вдоль наружной не несущей стены), то П-шка в этой балке будет выполнять роль хомута
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 16:50
#40
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Это ведь плита, а не балка )))
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 16:54
#41
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


=) с торца, понимаете ли, если нет поперечной арматуры, тоже нужно соблюсти проектное положение арматуры, а каркасы там домиком ставить (ну или "лягухи") не с руки, да еще и выпуски тут, кругом все ходят, поэтому п-шки привязываешь и всего делов.
По мне так, лучше на край плиты ни чего не ставить, т.к. там пирамида продавливания и не пирамида вовсе.
Про первый вопрос, если длины анкеровки достаточно, то можно выпустить вверх п-шки, если не хватает, то г-шки.

Последний раз редактировалось Обормотя, 07.06.2018 в 17:06.
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 18:48
#42
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Это ведь плита, а не балка )))
Offtop: плита состоит из нескольких условных балок
по торцам плит много тем
на самом деле нигде толком не расписано, каким образом подбирать диаметр П-шек
есть мнение, что площадь П-шки должна быть не менее половины площади продольной арматуры
еще есть мнение, что ширина плиты, передающая опорный момент на колонну, расположенную у края плиты, больше, чем ширина колонны, поэтому верхнюю арматуру плиты справа и слева от колонны нужно анкеровать п-шкой (больше ведь некуда), поэтому в этих местах диаметр п-шки должен быть равен диаметру верхних стержней в плите и перехлест = длине анкеровки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: П-шки-.JPG
Просмотров: 318
Размер:	456.0 Кб
ID:	203268  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 19:21
| 1 #43
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение

И как пэшки по торцам прекратят это кручение? Нихрена не понимаю!
Почему просто верхнюю арматуру не сделать нужного диаметра и длины?
Я, блин, понимаю что в теории по нормам все так, но ведь на практике никто не делает пэшки больше чем фоновая арматура. Или я ошибаюсь?

Из сп 63: 10.4.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры.
Не только восприятие моментов, но и необходимую анкеровку концов продольной арматуры, т.е. верхнюю доп. арматуру надо куда то заанкеровать.
Раньше (в СНиП 2.03.01-84*) требований по установке гнутых хомутов по торцам плит не было. По моему мнению, большинство практикующих инженеров не совсем верно понимают характер работы торцов плит (и опорных зон колонн, к слову), ориентируясь на схемы армирования, полученные из расчета схем из плоских (оболочечных или плитных) конечных элементов. Если сделать расчет 3д элементами, то можно убедиться, что ближе к торцу плиты напряжения падают и там растянутая арматура (в которую анкеруется п-эшка) не нужна (как обычно не нужны и сами п-эшки). На практике возможно возникновение зон высокого градиента напряжений в зоне торца плит, но они будут локализованы в зонах усложнений (опоры на балки, колонны, стены и т.д.).
Возможно, на обязательность применения п-эшек повлияло характер разрушений балконных плит, которые не защищены от воздействия осадков (п-эшки там действительно могут улучшить ситуацию с падением кусков бетона на головы прохожим).
Как мы знаем из теории разрушения, возникновение трещин в хрупких элементах обычно сопровождается ее неконтролируемым развитием (при отсутствии арматуры), поэтому наличие п-эшек спасает от расслоения торцы плит, которое может происходить из-за разных факторов (больше погодных, чем силовых, на мой взгляд).

По моему мнению, по точным силовым расчетам (с подключением 3д элементов), п-эшки обычно не нужны и их диаметр не стоит принимать более фоновой арматуры. Если мы поборники соблюдения норм - ставить надо.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2018, 11:25
#44
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
По моему мнению, по точным силовым расчетам (с подключением 3д элементов), п-эшки обычно не нужны и их диаметр не стоит принимать более фоновой арматуры. Если мы поборники соблюдения норм - ставить надо.
Я ставлю Пшки, в случае когда они нужны не по расчету, а потому что нужны, диаметром равным примерно 1/2 фоновой арматуры, правда при этом обычно не менее d8. На одном маленьком объекте вообще применил проволоку 5ку.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 11:29
| 1 #45
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Выпуска. Но это в случае с сборняком.
Когда речь идёт о монолите - то это рабочая продольная арматура.
На скрине автора непонятно что за узел вообще.
ВыпускА всегда находятся снаружи. Всё что в бетоне - арматура.

kurstep
В Вашем случае сборняк или монолит?
Простите за тупой вопрос... а выпуски не из арматуры делают?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Если мы поборники соблюдения норм - ставить надо.
Вы знаете... в Сп о пэшках в плитах ничего не написано, есть только картинка. Так вот в толстой плите фундамента её действительно ставят для предотвращения растрескивания ьетона. А в перекрытиях зачем? Нормы это хорошо, но надо еще голову включать и здравый смысл. А что касается выпусков вверх, то пэшка - мозготраханье для строителей. Просто две Гэшки и всё!
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 12:15
#46
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


И так и так делаем выпуски. У п-шек плюс что при бетонировании выпуски не разбегаются, но имхо проверять надо по круглоциллиндрической поверхности бетон, если анкеровки прямой части менее требуемой. В г-шках больше уверенности.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 15:09
#47
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Axe-d, с каким шагом ставите П-эшки? Мы всегда ставили с шагом основного армирования (если конструктивно).
Но не так давно столкнулись с тем, что П-эшки ставят с шагом аж 600 и более...
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 15:30
#48
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Но не так давно столкнулись с тем, что П-эшки ставят с шагом аж 600 и более...
А это для чего такое чудо?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Вы знаете... в Сп о пэшках в плитах ничего не написано, есть только картинка. Так вот в толстой плите фундамента её действительно ставят для предотвращения растрескивания ьетона. А в перекрытиях зачем?
Ну не, вот из СП 63:
10.4.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры.

А в толстых плитах П-шку делать вообще нерационально - и радиусы загиба и монтаж, и анкеровка... лучше плоский или пространственный каркас у торца.
vanAvera на форуме  
 
Непрочитано 27.08.2018, 15:45
#49
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Сообщение от Julianna
Но не так давно столкнулись с тем, что П-эшки ставят с шагом аж 600 и более...
А это для чего такое чудо?
"Умники" ставили ) ...
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 07:15
#50
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Axe-d, с каким шагом ставите П-эшки? Мы всегда ставили с шагом основного армирования (если конструктивно).
Но не так давно столкнулись с тем, что П-эшки ставят с шагом аж 600 и более...
Тоже с шагом основной. Если уж охота экономить, то лучше диаметр уменьшить.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
И так и так делаем выпуски. У п-шек плюс что при бетонировании выпуски не разбегаются,
Так удобно каркас для этого сварить
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2018, 11:50
#51
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


анкеровку стержней центрально нагруженных колонн делать прямой.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2018, 09:47
#52
ElenaBG


 
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 21


Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, узел "в" можно ли считать жестким? Сопряжение двух стен, на одну из которых действует горизонтальное усилие.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 654874652-SP 63.13330 nov.jpg
Просмотров: 208
Размер:	250.7 Кб
ID:	205962  
ElenaBG вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2018, 13:18
#53
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ElenaBG Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, узел "в" можно ли считать жестким? Сопряжение двух стен, на одну из которых действует горизонтальное усилие.
Можно, если хватает арматуры и ее анкеровки
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2018, 13:23
#54
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Может, я чего-то не понимаю, но, насколько могу судить, в монолитном железобетоне в принципе тяжело придумать шарнирный узел (бетон - это не пластичный металл). Узел или жёсткий, или разрушенный.
Исключением являются, разве что, что-нибудь экзотическое с заранее спланированными трещинами.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2018, 16:39
#55
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
узел "в" можно ли считать жестким?
хрень какая-то (из Тихонова что-ли?)
см СП 63 перепуски, анкеровки. Если растяжение (все стержни растянуты) то сварка.


Цитата:
в монолитном железобетоне в принципе тяжело придумать шарнирный узел
стена залита, выпусков никаких нет вообще. льем плиту поверх стены.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2018, 17:13
#56
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
хрень какая-то (из Тихонова что-ли?)
см СП 63 перепуски, анкеровки.
Вообще то, это и есть СП63))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2018, 07:46
#57
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396




Для верхних этажей многоэтажек, где горизонтальная арм конструктивная, - норм.
p_sh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Лучше П-образные или Г-образные выпуски?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как лучше утеплить кирпичный дом? mamuk Прочее. Архитектура и строительство 12 14.09.2011 23:48
Какую марку алюминиевого листа лучше использовать? karandaw Машиностроение 31 04.05.2011 13:15
Материал кровли арочного ангара(какой лучше использовать). Zlobin Конструкции зданий и сооружений 1 03.03.2011 01:25
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Что лучше: Mechanicks4 или Компьютерный справочник Анурьева? Getr Прочее. Программное обеспечение 20 25.11.2004 15:00