| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое «закрепление сжатого пояса» при расчёте колонны?

Что такое «закрепление сжатого пояса» при расчёте колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.06.2018, 17:25 #1
Что такое «закрепление сжатого пояса» при расчёте колонны?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

При расчёте по ф. (111) СП16 следует вычислять значение Фb, про который сказано:
Цитата:
Фb - коэффициент устойчивости при изгибе, определяемый согласно требованиям 8.4.1 и приложению Ж как для балки с двумя и более закреплениями сжатого пояса;
Однако часто (при высоте сечения колонны менее 600 мм) колонну раскрепляют одной распоркой по оси. Т. е. фактически в данном случае раскреплена ось колонны, а не пояс(а), т. к. пояс(а) имеют возможность смещения при повороте сечения вокруг оси колонны. Вопрос: можно ли такое раскрепление считать «закреплением сжатого пояса»?

Последний раз редактировалось eilukha, 13.06.2018 в 17:31.
Просмотров: 6021
 
Непрочитано 13.06.2018, 17:41
#2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вопрос: можно ли такое раскрепление считать «закреплением сжатого пояса»?
Всегда так считаю.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2018, 18:09
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Всегда так считаю.
- как?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 18:12
1 | #4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
можно ли такое раскрепление считать «закреплением сжатого пояса»?
Однозначно да голосую.
Но полагаю, что ноги у данного требованию немного из другого места растут
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 12:51
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


eilukha, относительный эксцентриситет больше 20?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2018, 13:12
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Бахил, на вшивость проверяете?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
больше 20?
- это ж тогда балка, а не колонна.

----- добавлено через ~20 мин. -----
С другой стороны, глупость получается: если в колонне есть и момент, и сила (m<20), то распорка - это раскрепление; а если в той же колонне убрать силу и оставить только момент - то распорка уже не раскрепление.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 14:22
#7
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Фb - коэффициент устойчивости при изгибе, определяемый согласно требованиям 8.4.1 и приложению Ж как для балки с двумя и более закреплениями сжатого пояса;
Однако часто (при высоте сечения колонны менее 600 мм) колонну раскрепляют одной распоркой по оси. Т. е. фактически в данном случае раскреплена ось колонны, а не пояс(а), т. к. пояс(а) имеют возможность смещения при повороте сечения вокруг оси колонны. Вопрос: можно ли такое раскрепление считать «закреплением сжатого пояса»?
А зачем Вам считать закрепление по оси закреплением пояса? Приведенный фрагмент СП говорит лишь о том, что один из параметров расчета принимается так и так, не больше. И, в частности, предписывает брать случай для 2-х и более раскреплений во вне зависимости от их фактического количества.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2018, 14:34
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
один из параметров расчета принимается так
- если я правильно понял, Вы хотите сказать, что для Фb и для вычисления гибкости из плоскости (стенки) следует брать разные длины?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 14:52
1 | #9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать, что для Фb и для вычисления гибкости из плоскости (стенки) следует брать разные длины?
Я хочу сказать, что в качестве расчетной длины для вычисления Фи-балочного следует принимать расстояние, принимаемое для вычисления Ly, независимо от того, раскрепляется в этом месте сжатый пояс или связь приходит в середину стенки. И еще говорю, что Фи-балочное есть некий промежуточный параметр для вычисления "с", в отличие от расчета балок, где Фи-балочное напрямую влияет на устойчивость. Именно поэтому требования для определения Фи-балочного при определении устойчивости сжато-изогнутого стержня из плоскости момента не применяются в полной мере, откуда словосочетание "как для".

Последний раз редактировалось IBZ, 14.06.2018 в 14:58.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 15:14
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
если в колонне есть и момент, и сила (m<20), то распорка - это раскрепление; а если в той же колонне убрать силу и оставить только момент - то распорка уже не раскрепление.
Именно, потомучто:
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
ноги у данного требованию немного из другого места растут
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2018, 15:16
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
откуда словосочетание "как для"
- согласен.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Бахил, если и Вы знаете про ноги, может, поведаете?

----- добавлено через ~9 мин. -----
IBZ, не подскажете где написана теория по выводу ф. (111) СП 16?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 16:02
1 | #12
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
IBZ, не подскажете где написана теория по выводу ф. (111) СП 16?
Попробуйте посмотреть 1-й том Горева (стр.388-393).
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2018, 17:00
1 | #13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
1-й том Горева (стр.388-393)
- всё есть. Что примечательно, Фb используется там по своему прямому назначению:

Т. е. условные напряжения при проверке на центральное сжатие суммируются с условным напряжениями при проверке устойчивости плоской формы изгиба.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.png
Просмотров: 876
Размер:	61.3 Кб
ID:	203554  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 19:33
| 1 #14
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Была простая и понятная формула. Сделали простую в записи, но со сложным входом, а всю понятность заменили безликими коэффициентами.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 21:16
#15
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Была простая и понятная формула. Сделали простую в записи, но со сложным входом, а всю понятность заменили безликими коэффициентами.
И во многих нормах так! Не только в металле. Читаешь учебник полувековой давности - всё понятно - почти сопромат и физика в общем виде. Читаешь СП и чешешь репу "откуда эта формула взялась? Эмпирическая что ли"
Дмитррр на форуме  
 
Непрочитано 21.06.2018, 16:38
#16
Jndtnxbr


 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 397


Цитата:
eilukha
- всё есть. Что примечательно, Фb используется там по своему прямому назначению:
Ну да, кабы так и оставили во всем диапазоне M,N то было бы красиво, понятно и немного в
запас, по сравнению с ЕС3. Но ведь это только малый кусочек кривой при больших m когда,
собственно, это уже и не обсуждаемая колонна а скорее что-то типа стропильной балки.
А при m<10 получается уродство и нелепость, которым никакого теоретического
обоснования быть не может. Можно, конечно, покопаться и вычислить логику разработчиков
СНиП, только зачем? И так ясно, что 9.2.4-9.2.5 - это плохо, но в запас
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 40Б2.png
Просмотров: 87
Размер:	31.9 Кб
ID:	203764  
Jndtnxbr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2018, 16:56
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
получается уродство и нелепость
- могу предположить, что «нелепость» связана с негладкостью функции Фb, которая обсуждалась тут.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2018, 15:35
1 | 1 #18
Jndtnxbr


 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 397


eilukha
Цитата:
могу предположить, что «нелепость» связана с негладкостью функции Фb
Если имеется в виду негладкость на 0.85, то это мода такая была у прочнистов в 60-е - 70-е прошлого века склеивать упругую кривую с вродекакпластиеской с углом. С Фb есть еще грехи разработчиков СНиП: мало значящих цифр, там где они нужны и неаккуратность в кусочной интерполяции расчетных кривых, приведенной в таблице Ж1. в СП таких неаккуратностей и нелепостей полно, например в формуле (8) 4пи^2 приведен аж с 4-мя значящими цифрами (почему бы не написать, как есть), а несколькими строчками ниже важнейшие коэффициенты альфа и бета, зависящие от несовершенств, приведены с 1-й (!)…

А причина загогулин на предельной кривой в doc.
Вложения
Тип файла: docx Разбираем формулу.docx (34.0 Кб, 49 просмотров)
Jndtnxbr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2018, 19:28
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Т. е. наиболее корректный вариант предельной кривой будет, если выправить эллипс в прямую (как для лямба=3)?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
организовали “кружок любителей производной”
- это в каком году?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2018, 08:54
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
А причина загогулин на предельной кривой
А причина в том, что в ЕС сначала вычисляются теоретические значения напряжений, а потом вводятся коэф. надёжности.
В наших нормах эти коэффициенты разбросаны по всему расчёту.
Offtop: Что за мания строить графики в экзотических координатах?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 16:45
#21
Jndtnxbr


 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 397


eilukha
Цитата:
Т. е. наиболее корректный вариант предельной кривой будет, если выправить эллипс в прямую (как для лямба=3)?
Там при всех лямбда две прямые по краям, а между ними кусочек эллипса и кусочек параболы. То, что кажется прямой при лямбда=3 - это тоже кусок параболы, только уже ветвь, не содержащая экстремума.
Что касается корректности, то они все, как говорится "оба хуже", т.к. вместо нелогичного экстремума получился нелогичный скачок. Логично было бы состыковать правую прямую (при больших M) с левой (при больших N), получив нечто похожее на ЕС3: и считать удобно и нелепых скачков и экстремумов не будет.


Бахил
Цитата:
А причина в том, что в ЕС сначала вычисляются теоретические значения напряжений
Это я не въехал: где в задаче устойчивости напряжения?
Цитата:
Что за мания строить графики в экзотических координатах?
Самые, что ни на есть естественные координаты для предельной кривой M - момент и N - продольная сила. И к безразмерному типу приведены так, как это делается в СП N/RyA и M/RyW.
Jndtnxbr вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 17:04
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
Это я не въехал
Offtop: По габаритам не прошёл?

Цитата:
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
где в задаче устойчивости напряжения?
А это что:

Цитата:
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
как это делается в СП N/RyA и M/RyW.
?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 18:11
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Jndtnxbr, у Вас на графике фактически линии уровня для различных значений λ, а графика самой трёхмерной поверхности нет?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 19:26
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а графика самой трёхмерной поверхности нет?
А тебе зачем? Воспринимай это как проверку устойчивости ПФИ с учётом сжатия.
Offtop: Вообще сложение двух различных по природе напряжений не корректно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 19:55
#25
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


))))))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2018, 12:58
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Расчётную длину из плоскости стенки можно уменьшать без уменьшения расстояния между закреплениями, учитывая жёсткость фактического закрепления концов участка колонны (согласно п. 10.3.9 СП 16). В этом случае вклад «крутильной составляющей» необоснованно снижается, поскольку Фb будет определяться с учётом коэффициента приведения Мю, но при проверке плоской формы изгиба Мю не бывает.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2018, 18:06
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
поскольку Фb будет определяться с учётом коэффициента приведения Мю
Да. Offtop: Короче, муть голубая...

----- добавлено через ~2 мин. -----
По всей видимости по умолчанию предполагается, что двутавр из плоскости рамы с шарнирным опиранием. Как правило.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое «закрепление сжатого пояса» при расчёте колонны?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты Lymus Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2014 14:07
Расчет сечения колонны у базы Korol.sas.77 Конструкции зданий и сооружений 19 17.01.2014 14:22
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? Twin24 Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2011 16:57
АА 2011. space-ы игнорируют колонны, установленные выше отметки 0,000. техническая проблема. s_get Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 06.06.2011 10:24
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45