| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.06.2018, 09:55 | #1 | |
Треснула плита беседки. Как исправить ситуацию?
ГИП
Ярославль
Регистрация: 04.10.2006
Сообщений: 482
|
||
Просмотров: 8320
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Вы же инженер, сами какой вариант рассматриваете?
... На месте виднее, в общем то похоже что кренится более массивная половина беседки. Чтобы устранить неравномерную осадку следует там увеличить площадь... Грунт в основании заменён? ... ... Можно подумать над локальным бурением, мелкими бнс, ямобуром, но очень уж мала жёсткость плиты... Придется бурить довольно часто по периметру. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Заставить строителей за свой счёт всё разобрать, сделать плиту по проекту и построить заново.
P.S. Отдолбать квадраты под столбами, плиту разобрать, новую залить, со слоем поверх. Под квадратами инъектировать бетон с наклонным армированием. UPD. Посмотрел отчёт. Всё разобрать, заменить грунт, собрать заново по проекту. Отчёт выложен не весь, нужны разрезы. Там надо смотреть, где там песок. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Komplanar, думаю что вариант все разобрать не рассматривается тс))
ФП без уступов по проекту.... Скупой дважды, ... Ну мб вариант срыть плиту в центральной части, и локально откапывать, усилять лыжами (балкой с развитым сечением поперек стены). Заново залить плиту в центральной части. ----- добавлено через ----- .. само собой с нормальным армированием... |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Плита на упругом основании ведет себя по-другому нежели плита перекрытия, поэтому растянутая зона в фундаментной плите будет сверху, где у вас отсутствует арматура на чертежах.
Если хотите недорого решить проблему, то я бы сделал следующее: 1) очистить поверхность существующей фундаментной плиты, пролить ее водой; 2) забить на глубину существующей фундаментной плиты арматуру диаметром 10-12 мм на высоту одного кирпича; 3) уложить сварную сетку с шагом 200х200 мм из арматуры диаметром 10-12 мм A-III (A400), приварив сетку к штырям арматуры, вбитым в плиту. 4) залить на высоту 1 ряда кирпича сверху бетоном марки не ниже той, что у существующей фундаментной плиты. Советую также ознакомиться с книгой "Восстановление и усиление строительных конструкций реконструируемых и аварийных зданий" А.И. Мальганов, В.С. Плевков, А.И. Полищук. Более старая версия, которая мне больше нравится, и более новая от 2002г. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
to v.psk
Есть мысли и схожие с вами: рассматривали варианты бурения сваи ТИСЭ. Думали сначала только под те места, где основная нагрузка - кирпич. Но смущает то, что там пучинистые грунты. Те места, что не нагружены кладкой, может оторвать силами морозного пучения. Какое-то не чистое решение. Есть вариант сделать ребристую плиту. выкопать штрабы, установить арматуру и залить всё бетоном. от природной поверхности вниз 100мм-щебень, 300мм-песок уплотнённый. во вложении а что делать с остальной частью? как-то не очень да, конечно, приложил |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Чота я не вижу замены грунта.... Подсыпку - да, вижу.
Там, где толстая стена давит - отрывать приямки, засыпать крупный песок с уплотнением сантиметров 50, сверху плиту-подушку, на которую и опереть плиту. Там, где стен нет, плиту заменить или залить сверху армированную стяжку. Столбы можно вывесить на временных рамах и заменить плиту под ними полностью. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Может так балки сделать + то ,что написал Ivan3891
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Ivan3891, я бы такие работы по наращиванию плиты оценил как косметические. Там неравномерные деформации... Что даст доливка высотой 90мм... Фундаменты при этом не усилены.
----- добавлено через ~3 мин. ----- SHURF, балки снизу или сверху? Надо минимизировать воздействие на конструкции пока нигде не треснуло... А тут видимо придется все разрыть, причем единовременно, и при этом никак не развив подошву. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
На мой взгляд, балки тут лишние. И из чего вы их собираетесь делать?
У вас трещина практически в середине пролета в верхней зоне фундаментной плиты, где нет арматуры. Так добавьте ее туда, как я уже описал вам. Что касается осадки, то тут надо смотреть по месту, как можно ее избежать в будущем. Не поленитесь, посмотрите книгу, что я указал выше: там масса различных способов усиления грунта. Выберите подходящий вам и действуйте. Но лично мне, жаль домкраты, которые горе-строители собираются, по всей видимости, похоронить в бетоне. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
конечно снизу! Там где нет стен прямо сверху разбить бетон, не нарушая целостности арматуры, а по периметру (под стенами и столбами) подкопать, добраться до арматуры сетки, приварить к ней арматуру балки и залить всё. Труд, конечно, адский, но у них нет выбора. Разбирать не хотят.
тип фундамента - плита. О развитие какой подошвы идёт речь? Просто толщина мала и верхней арматуры нет. В это направлении и надо двигаться. v.psk она же зиму и лето простояла и всё было ок. Вот почему у меня ещё опасения, что пучение здесь играет очень важную роль. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Балки из монолитного бетона, это сильно повысит жёсткость плиты. А вот верхнего слоя с сеткой будет мало. Но это по моим ощущениям, не более. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ivan3891, обязательно посмотрю. Спасибо |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Пучение или тиксотропия или набухание или что ещё.
Ответьте на вопрос - а треснуло бы при равномерной осадке? Смотрите сами, ... На мой взгляд в нашлепке ровно там же будет трещина, арматура не даст ей широко раскрыться, тем не менее. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
безусловно. Так плита как раз и позволяет этого избежать. Жаль, что только не в нашем случае.
Цитата:
v.psk, что про балки скажите? согласны или...? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Я не представляю как надо разрыть плиту чтобы в основании устроить балки, ну если удастся без последствий то можно и так.
И это не плита, хоть я ее также и называю.... Это подготовка, армированная подготовка. Я за вариант в посте #6, так на мой взгляд и проще и предсказуемо. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А из плиты 100 мм наделать (нарезать) плиток для мощения дорожек |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
усиливайте, не усиливайте - нормативная глубина промерзания грунта в Ярославле, по карте от 1,4 до 1,6 м. С учетом грунта может все 2 м быть. Пучинистые грунты, если залегают ниже вашей подушки в пределах глубины промерзания, будут вашу беседку (как сказал бы батька Лукашенко) потрахивать. Причем мало предсказуемо. То с одной стороны, то с другой грунт будет более влажный и его зимой проморозит, а потом весной оттает. чем легче сооружение, тем сильнее его колбасит.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
yarrus77, Вы просто подтвердили мои опасения
Но тема звучит иначе! Ваши предложения? У меня была мысль, по периметру засверлить сваи, вывесить периметр плит (тут вся нагрузка), а центр отрезать, чтобы пучением не рвало плиту. Последний раз редактировалось SHURF, 14.06.2018 в 15:49. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
что-то мне подсказывает - вы все поняли
Варианта как всегда два (либо под сосенкой, либо под березкой). Придется переделывать, начиная с основания либо бросить и оставить все как есть и постоянно заниматься косметическим ремонтом сего сооружения. Еще повезло, что печь не за 500 тыров.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Цитата:
2. При усилении оснований существующих фундаментов с помощью буроинъекционных свай длина заделки свай в фундамент должна приниматься по расчету или назначаться конструктивно равной пяти диаметрам сваи (при невозможности выполнения этого условия следует предусматривать создание уширения ствола сваи в месте ее примыкания к ростверку). Любопытно посмотреть на ваш узел усиления. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
я ж написал, либо разобрать и заново построить, либо жить с тем что есть. Ну трещит и трещит, не падает же. Печь может тоже трещать, но шашлык жарить можно же .
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Реально 100мм, да даже 150мм плита разнонагруженная с песчаной ловушкой внизу для воды - однако жестковато... Плохо что нет товарища из Таллина с УШП, он бы трубы отопления засунуть предложил на плиту, сверху пенопласт, а потом еще раз плиту))).
Есть желание - повозится конечно можно... стабилизировать. Присмотритесь, что советует V.PSK. А если пойдете на винтовые ручные свайки - поаккуратнее с ними: у Вас суглинки мягкие с консистенцией IL=0.58 до 5м глубины, если геологи не наврали - пластилин. Возня на все лето... Удобно еще стол будет стоять на второй отломанной части - пустые бутылки после опорожнения будут скатываться на отмостку. Можно придумать бункер-улавливатель.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
и тешить себя мыслью yarrus77, Вы юморист! |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41
|
Предположение такое: Если причина в замачивании, то нужно организовать сток вод в другое место, подальше от тяжелой стены. При таком фундаменте грунт под тяжелой стеной все равно будет давать осадку (при отсутствии замачивания -медленнее). Поэтому от усиления фундамента не уйти.
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
У вас есть предложение по усилению?
Планировка территории выполнена. Вода отводится в ливневую канализацию. ----- добавлено через ~10 мин. ----- да нет пока никакого узла усиления, решения не принято, как именно усилять! Но даже, если сваи, как я писАл в своих сообщениях, то с неким ростверком, объединяя головы свай. Кроме того, буроинъекционные сваи не рассматривались. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Ребята, спасибо всем большое за участие. Это было оооочень полезно!
Особенно благодарен v.psk(ваш вариант взят за основу после долгих обсуждений и подсчётов стоимости работ) и Virtus(за вашу догадку, которая позволила понять причину повреждений и принять решение по их исправлению). Последний раз редактировалось SHURF, 17.06.2018 в 18:07. |
|||
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 353
|
Предложу вот такой вариант усиления: D_фундамент Model (1).pdf
И по поводу замачивания: попробуйте сделать дренаж вокруг беседки (глубиной хотя-бы 70 см) |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 55
|
Цитата:
Никогда не советовал ничего подобного. Всегда советую подушку из щебня. Крупного, потом мелкого, и тогда слой песка... и то, только ровняющий. На сегодня моему дому 13 лет. Все стоит нормально. Только вчера приезжали специалисты из Москвы... и снимали дом на УШП...и баню. (в бане просто плита 100 мм. и 100 мм ЭПС.) тоже стоит лет 12-ть. Появится видео...постараюсь выложить. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирается ли плита пустотная плита перекрытия по 3-м сторонам? | abram.stanislavsky | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 12.01.2018 11:10 |