| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.07.2018, 13:26 | #1 | |
Как повысить теплосъем при воздушном охлаждении?
ГИП
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
||
Просмотров: 22763
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Теплосъём увеличивается не потоком воздуха, а эффективностью радиатора... Если "электронное оборудование" это некий пластиковый ящик с дырками, который нежелательно вскрывать, то тогда охлаждение потока (типа через элементы Пельтье). Простым повышением скорости потока можно добиться быстрейшего запыления оборудования. Ну или озадачиваться с пылефильтрами. Которые тоже будут забиваться и терять эффективность.
P.S. Либо посмотреть на заявленный производителем температурный диапазон оборудования и забить на то, что оно греется, если это не сказывается на работе оборудования. Последний раз редактировалось Komplanar, 09.07.2018 в 13:49. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Кстати, да. Правильная мысль в плане Пельтье! Тогда, если я правильно понял, в ящике прорезается дырка и собирается система в следующем порядке (если смотреть изнутри - наружу): - Пельтье (желательно стороны не попутать); - радиатор на термопасте; - вентилятор по типу компьютерного на выдув. Так? Да, тут, как и для компьютерного железа: чем холоднее, тем дольше проживёт (teoretically). Последний раз редактировалось Enik, 09.07.2018 в 14:22. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Внутри ящика - полно оборудования с различными геометрическими характеристиками и ориентацией в пространстве. Так что, кроме как моделированием, оно не получится. Разве что экспериментальным путём. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
Так у вас уже вентиляторы стоят, по сути есть уже экспериментальная установка в натуральную величину. Чудес не бывает - нужно обеспечить теплосъем - увеличивайте скорость обдувки поверхностей, увеличивайте перепад давления. Осевой вентилятор этого не обеспечит, у него рабочая характеристика не подойдет под вашу сеть скорее всего.
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Вентиляторы без регулировки. А так-то, да, можно их повключать/повыключать в разных последовательностях. Попутно усиленно вспоминая изучая заново основы аэродинамики.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
А какие размеры вентящика и внешние размеры и расположение отверстий оборудования? Или - что конкретно за оборудование, или секрет фирмы?
И главный вопрос - как был организован проход воздуха через оборудование - вентиляторы просто обдувают его корпус или же коробка сделана так, что поток воздуха проходит через корпус оборудования? Если у оборудования есть вентканалы на вход и выход воздуха, то бюджетную (с Пельтье нужной мощности боюсь, выйдет небюджетно) вентиляцию стоит построить по принудительному направлению потока сквозь корпус. Для этого нужно создать ящик с промежуточной стенкой, которая будет герметично разделять оборудование по корпусу оборудования на две части, с одной стороны должны оказаться отверстия на вдув, с другой - на выдув. Ну и далее регулировать вопрос мощностью вытяжного вентилятора. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Да и не только в этом дело. Просто покопаться интересно. Если по-простому, 1 ферма - это параллелепипед 80см(Д)х30смх30см. На 8 видеокарт. Цитата:
Цитата:
Сделаю чуть позже, как смогу. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Без коробки - плата, БП, видеокарты, переходники, провода, рама - оно всё в разобранном виде поступает. Но, как ни странно, собирается в блок с предсказуемым результатом.
А вот дальше, чтобы "упаковать" этот блок в ящик, наладить вентиляцию, разместить эти блоки на стеллажах - это уже чисто творческая рабоче-крестьянская задача. Потому что готовые решения безумно дороги и неэффективны. Но и втупую сэкономить, чтобы всё жужжало, светилось и нагревало комнату до 50° - это тоже не вариант. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
|
|||
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707
|
После вентилятора поток и так турбулентный.
Пример расчёта охлаждения системного блока в SolidWorks Flow Simulation.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052
|
причем "мощных" видеокарт - тут уже на порядок больше выделения тепла, имхо.
----- добавлено через ~4 мин. ----- и я не сколько о мощности - сколько об решении отвода тепла воздушным теплоносителем: путем сдвига температуры входного воздуха вниз, сами сервера там стандартными штатными вентиляторами оснащались. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
Тут имхо по хитрому надо действовать, штатные вентиляторы задувать внешним потоком не стоит, это может ухудшить их газодинамику. Интенсивный подвод теплоносителя лучше с тыльной части плат организовывать. В общем схемка нужна куда все это хозяйство монтироваться будет, штатный корпус или самодельный будет. Как позиционирование плат будет осуществляться в пространстве, пока одни вопросы в общем
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Спасибо! Интересные способы визуализации всего этого процесса.
Цитата:
Слишком дорого. Чуть дешевле специализированных систем, но всё равно дорого. Вот, изобразил, как смог. Это вот то, что я следующим шагом задумал: 4 вентилятора по 12 Вт на подачу, 2 по 18 Вт на откачку. Как бы сказать, придумывал всё это по наитию. Потому что вентиляцию/кондиционирование я проходил ещё в ВУЗе на лекциях по горному делу. И было это примерно так: Препод: "Открытый огонь в шахте запрещен!" Студенты: "Понятно!" Препод: "Как проверить, работает ли вентиляция?" Студенты: "Зажечь спичку!" Последний раз редактировалось Enik, 10.07.2018 в 00:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052
|
Проблема еще не только прогнать воздух через бокс, но и создать циркуляцию воздуха в помещении - где этот бокс стоять будет. 750Вт на 8 карт - не такие уж мощные видеокарты, я где то на 120..150вт/карту прикидывал.
----- добавлено через ~4 мин. ----- если планируется засасывать с улицы напрямую - как быть с пылью вездесущей? ставить фильтры - они и сопротивление потоку создадут, и чистить их регулярно придется. |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
и чего вечно норовят велосипед изобрести? Плохо охлаждает? Смените... среду охлаждения. Аквариум, кремнийорганика. Электричество не проводит, посему там же и БП плавает. Горячая жидкость сама наверх уходит, причем можно подобрать так, что будет кипеть на камнях (отбор энергии еще веселее, но тут как посмотреть - пузыри ухудшают контакт, но увеличивают турбулентность). Жидкость можно и в радиатор перекачивать, но обычно и стенок аквариума хватает. Никакой пыли и шума. аквариум ессно можно и не из стекла, а ванну строительную из пластика.
|
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
Оно и с Пельтье проблем бывают, а уж с морозилкой и вовсе будет весело - конденсат оседает на холодном, а потом течет куда не надо замыкая дорожки или просто ржавеет металл. В морозилке конечно вовсе застынет, но на горячих камнях потечет все едино, да и бытовой холодильник вряд ли килловат снимет выделяемой мощности - он проморозил, а дальшелишь поддерживает чего через теплоизоляцию пронилко. А кремнийорганика уже отработаная штука для компов, правда в основе своей ей модеры пользуются - красиво
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104
|
Задачу можно решить продумыванием потока воздуха от и до.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...3&d=1531169580 Это фигня какая-то. Насколько я понял схему, так куча "застойных" зон. Что за видеокарты? Можно схему с учётом отверстий вдува и выдува кулеров на самих видеокартах? Или модель видиокарт с указанием положения (где перед, где зад, где них, где верх) их в схеме. Или просто фото аналогичное "виду сверху" |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
Цитата:
Выбор, правда, поменьше становится. |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
Цитата:
Можно охлаждать входящий воздух испарительной системой (ака тряпка мокрая). Осевые вентиляторы это баловство, у них давление толь 3, толь 5мм.р.ст - так, обеспечить воздухообмен, а не турбулентность. Лучше уж направляйку из картона и осевой для туалета - дешевле выйдет. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 606
|
Цитата:
Имхо, если не переходить на купание в ванне, то: от каждой видюхи тепловые трубки, а уже с их вторых концов можно чем угодно тепло забрать. Тот же вариант с омыванием жидкостью, чем не вариант. Одby конец - с пластиной для хорошего контакта с камнем видюхи, второй заделываем в емкость теплообменника с жидкостью (хоть с дистилированной водой). Ну а жидкость, чтоб не делать большой бак - закольцовываем на обычный автомобильный радиатор. Он ведь без проблем киловатты тепла разгоняет плюс вещь серийная - можно сравнительно недорого приобрести. Ну и циркуляционный насос небольшой. Да, придется под заказ организовывать изготовление такой системы. По итогу - радиатор на тепловых трубках на каждую карту с водяной рубашкой и система гибких трубок для соединения всей кухни в общую систему. Да можно и без тепловых трубок - на камень - медная коробка через которую прокачиваем жидкость и все - вход и выход подсоединить в общее кольцо. Неужели это неподъемно дорого? Или просто надо максимальную маржу получить от продажи фермы? Ну тогда дешево, шумно и энергоемко на вентиляторах. И пылесос в комплекте с фермой для еженедельной чистки бокса от пыли Но на воздушном охлаждении далеко не уехать. Тупо охлаждать входящий воздух - будет конденсат так или иначе в коробке выпадать, осушать воздух в таких объемах не пойдет - дорого будет. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Сколько это будет стоить, вот в чем вопрос... Чет я не нашел хотя бы примерных цен на такие системы. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 606
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Честно говоря, даже не думал об этом. Пылезадержание - это доп. расходы, да и что мешает раз в полгода просто открывать ящик и проходить всё пылесосом?
Для использования этого метода мне знаний не хватает. Хотя, это должно быть одно из наиболее эффективных решений. Нет, там влага. Она прикончит электронику раньше, чем перегрев. Были и такие интересные мысли, что если в доме проточная ХВС, то ею и можно было бы охлаждать. Но это так, на уровне БСК и далеко от темы. А если жидкостное охлаждение, как для компов - это далеко не панацея, есть там свои особенности. По слухам, сам не занимался. Цитата:
Цитата:
И, как мне кажется, нужен хоть какой-то опыт работы с такими вещами. Нет, не "обмаржишься" от такой экономии. ТС ищет паллиатив, потому что сам немного рукожоп: дома, беседки, ремонты делать умеет, а охлаждением никогда не занимался. Уж извините. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Предлагаю объединить все решения! Взять морозилку, в неё радиатор из трубок, через длинную трубку-радиатор прогонять воздух вентилятором, выход холодного воздуха из трубки направить в системник! А чтобы увеличить эффективность морозилки, заполнить её водой, пусть морозилка охлаждает воду, а вода охлаждает трубку!
Правда, оттуда может и конденсат полететь... Offtop: А ишшо по такой методе можно запилить кондиционер самодельный. Гы гы. P.S. Правда, посмотрел мощности морозильников, кондёр в те же деньги будет явно мощнее по холодовой производительности. Голосую за этот вариант. Мощность 220 В вентиляторов явно будет побольше, чем компьютерных кулеров. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 606
|
Надо считать, конечно. Но на такие вещи хоть реально в инете инфу нарыть и цене, в отличие от способа с погружением.
Опыт нужен в любом деле. Он может быть чужим, а может быть своим путем набивания шишек. Цитата:
Я, если честно, других вариантов наработки не вижу... |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Цитата:
А температура воздуха, выходящего из кондиционера, в районе +5/+8 градусов. И главное - не температура, а количество этого самого "холода", который способен поставить обычный бюджетный кондёр. Если морозильная камера электрической мощностью 100-130 Вт стоит 8-12к, то генерируемого холода будет в районе 300-400 Вт, а кондёр в эти деньги (правда, без установки) будет генерировать уже 2-3 кВт холода. И в отличие от морозилки, будет иметь вывод тепла наружу и сможет работать безостановочно. Правда, и конденсата кондёр может нагнать в маленький объём намного больше... P.S. Собственно, кондёр будет жрать энергию и сам будет стоить в районе 20к с установкой, а эфир, насколько я знаю, сейчас генерируется немногим выше себестоимости электроэнергии... Последний раз редактировалось Komplanar, 10.07.2018 в 11:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
То есть стандартная схема, пропускают через радиатор и выбрасывают в стороны ? Тогда вам нужно просто эвакуировать горячий воздух из межплатного пространства, организовывать там усиленную продувку - это только вредить штатной системе охлаждения.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Добавлю ещё, что рабочий диапазон температур на видеокартах - до 70 градусов. Дальше автоматика всё вырубает. При простом обдуве двумя вентиляторами без коробки (то есть, когда всё открыто, а в комнате пекло) - как раз где-то до 64-68 градусов температура и доходит. И это при загрузке видеокарт на 20-22%. Такая загрузка - когда эфир майнится. А задача стоит запустить майнинг эфир+титаниум, тогда загрузка будет 40% - и это потолок для фермы в плане % загрузки. Но даже чтобы выжать эти 40% - сами видите, приходится напрягаться. |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
Э??? В простейшем варианте это пластиковое ведро в которое наливают "сухую воду" (продают в "полторашках" и прочей таре, алиэкспресс в помощь, а то и в магазинах есть, надо лишь выбрать температуру кипения - нафиг надо чтоб она испарялась без дела, а модерам наоборот, по кайфу это, вот и делают разную) и топят туда компьютер целиком не заморачиваясь разборкой. Там даже этикетки не страдают. И вентиляторы продолжают крутиться, хотьи не так шустро. и строить никаких "тепловых трубок" не надо (тепаче эффективность у них так себе)
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 606
|
Если там тепла до 750Вт выделяется - справится любой, самый бюджетный кондей.
Можно и дешевле 20 кил вложиться. Только доработать , чтоб он воздух гонял по кругу в коробке, не цепляя помещения. Можно даже раз загерметизировать и заполнить осушенным. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Однотарифный - 135% Двухтарифный - 100% Трёхтарифный - 96% Это стоимость электроэнергии при круглосуточном потреблении. Двухтарифный и трёхтарифный план оплаты суть одно и то же. Потому что счётчики одинаковые - многотарифные. Не выгодно поставщикам электроэнергии, навариться не на чем. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Нужно коробку сделать больше, с одной открытой стороной. Открытой стороной навесить на стену вокруг кондея. И пусть под потолком висит, место не занимает!
----- добавлено через ~5 мин. ----- Разбивка тарифов по регионам отличается. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 606
|
я б сказал повыше, чтобы все оборудование было посередине высоты, а верх и низ - пустой объем для продувки. И гоняем по кругу один и тот же воздух. По идее, тогда не надо и трогать штатные кулера БП и видюх - они просто локальную продувку обеспечивают каждый своему оборудованию. А глобальный тепловой режим в ящике обеспечит кондей.
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
В этом случаи для отвода тепла целесообразнее использовать воду, прогоняемую через радиатор или само оборудование, например реактор
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
увы, нормального инета у меня нет, общие принцыпы есть тут: https://habr.com/company/ua-hosting/blog/242601 а споров делать однофазное или двухфазное просто миллион.
Жидкость стоит порядка тысячи-двух за килограмм. Аквариумы под видяшки китайцы продают. Радиаторы для рекуперации испарившейся тоже (от просто сильно гофрированой крышки до супернавороченых). поищите "компьютер в сухой воде" или что-то подобное - ссылок масса |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Так это же иммерсионная система охлаждения. Так получилось, что именно с ней-то я знаком. Активно используется для наших отечественных суперкампуктиров и вундервафель для ВПК. И как я сразу не догадался?
Но мне знаком, так сказать, топовый сегмент этого вида продукции. А сейчас, получается, наши кулибины научились воспроизводить эту технологию в тех же принципах для бытовых нужд? Занятно... Не, ну можно попробовать. Но тогда, получается, нужно фермы покупать другие. Не такие, как у меня. У меня всё именно под воздушное охлаждение заточено. Если вы думаете, что купил ванну, залил "тосол", впихнул радиатор - и заработало. Ну, возможно, наверное. Но я бы не стал сразу целиком ферму за несколько сотен т.р. топить. Начал бы с опытного образца. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Опыт наставников показывает, что это самый нерабочий вариант из всех возможных. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104
|
судя по всему самые обычные видеокарты, которые можно поставить в любой комп.
Тогда объясняю картину. 1. Каждый из 2 светящихся вентиляторов работает на вдув воздуха на радиатор видиокарты. вдувать он должен холодный воздух. 2. Выдув должен происходить влево на картинке (там где шурупики видны). выдувает он уже соответсвенно тёплый воздух. Основные принципы которым надо следовать: - воздух должен проходить мимо каждой видеокарты индивидуально - всасывание должно быть справа, выдув налево (чтобы твои вентиляторы не боролись, а помогали вентилятора видеокарты - у тёплого воздуха не должно быть ни малейшей причины (ни одного вентилятора), которая гнала бы его обратно на видеокарты. Исходя из этого набросал такую картину (см. рис.) 1. Необходимые направления всасывания холодного воздуха: синие и зелёные. При этом очень хорошо бы, чтобы к каждую щель дул хотя бы 1 вентилятор (синий или зелёный). Если куда-то не будет дуть внешний воздух, то эта видеокарта будет подсасывать уже нагретый воздух от соседних видеокарт. Синий предпочтительнее зелёных, ибо он даёт сквозной обдув всего. Если всё же зелёный, то ставить его надо как можно правее (я нарисовал в попыхах не совсем верно, но перерисовывать лень). 2. Необходимые вентиляторы на выдув - красные. 3. Я не совсем понял, помещается ли это всё в некий общий короб или нет. Если помещается, то весьма вероятно, будет полезна герметичная станка, которую я показал жёлтым цветом. Она не даст красному смешиваться с сине-зелёным. П.С. Кстати со снятой крышкой система должна быть вполне рабочеспособной вообще безо всяких дополнительных вентиляторов (сине-зелёно-красные потоки будут получаться автоматом). А схема из ответа 22, только всё портила. 4 из 6 вентиляторов вредили, а не помогали. |
|||
|
||||||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Дмитррр, спасибо за развёрнутый ответ!
Цитата:
А дальше напишу... Не то что бы поспорить, просто поделиться информацией по тем моментам, которые считаю проработанными. В общем, обратная связь, основанная на ваших рекомендациях. Цитата:
Цитата:
а) на руку еле ощущается; б) воздух там не такой уж и горячий; при том, что об радиаторы и трубку между ними обжечься порой можно; в общем, встроенная система вентиляции, какой бы она красивой ни казалась, отрабатывает возложенные на неё задачи процентов на 25-30. Цитата:
Цитата:
А вот тут есть нюанс. Нагретый воздух не так шибко прёт в вентилятор, как поднимается наверх. Тут 50/50 будет вариант, что красный будет синего засасывать. При этом, синий будет транзитом пролетать, даже не успев особо нагреться. Экспериментально подтверждается тем, что если сверху на ферму положить крышку, а вентиляторы поставить на обдув, то ферма просто дико греться начинает: не особо-то горячий воздух разбегается по сторонам. Цитата:
Цитата:
Ещё раз спасибо за комментарий! Вынес из него несколько полезных мыслей. |
|||||||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
а) на "выхлопе" сделать короб. Короб снабдить вытяжным вентилятором миллиметров 180 минимум (220 ессно из хозяйственного)
б) развить охлаждающую поверхность видеокарт (от замены радиаторов-тепловых трубок, до приклепывания дополнительных ребер). выхлоп должен быть горячим. Градусов 50-60. если позволяет конструктив, то и подающий короб сделать с парой _нормальных_ вентиляторов, а всю эту светящуюся гадость выкинуть. Дело в том, что в нормальном компьютере основные потоки воздуха обеспечивает БП со своей немалой вертушкой и доп вентилятор на задней стенке. Вентилятор видяхи им лишь помогает. второй момент, видяха работает горизонтально, оно не сильно важно, но холодный воздух под ней омывает ребра целиком и выбрасывается, тут же он уже идет раскаленный от обратной стороны предцдущей видяхи P.S. тоже чтоль собрать, а то "теплый пол" этот же киловат жрет непрерывно |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Надо кое-что уточнить. Описанный метод "вентилятор всасывает, выбрасывает назад через щели" хорошо работает для однотурбинных систем охлаждения, где турбина находится в самой правой части видеокарты, и прогоняет воздух через пластиковый короб назад.
В данном случае есть два вентилятора и пластиковый короб, поэтому левый вентилятор выгоняет воздух налево через щели, а второй вентилятор гонит воздух наоборот, направо, охлаждая память и систему питания. С учётом количества видеокарт стоит сделать по-другому - вот этот вот короб поставить вертикально, заднюю стенку снять (если она там есть) и поставить на продув обычный комнатный вентилятор 220 мм, чтобы он дул пердпендикулярно широкой стороне стойки. И нужно снять пластиковые обвесы на видеокартах (если они отдельны от радиаторов и вентиляторов), в данном случае они только мешать будут. Это просто самый быстрый способ снизить температуру на градусов 5-10, если не сработает, тогда пилить что-то из вариантов выше. Последний раз редактировалось Komplanar, 11.07.2018 в 08:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 57
|
Примем, что геометрия охлаждаемого константа (менять радиаторы, думаю никто не решиться.) Предположим хороший тепловой контакт чип-радиатор (что может быть не верно.)
Это отсекает целый пласт рассуждений. В таком случае эффективность теплосъема функция двух переменных: разницы температур и скорости воздуха. Кондиционеры предлагали, добавить особо нечего (если не брать в расчет холод воды в кране ). Конвекция теплого воздуха принципиально не способна создать приемлемой скорости - можно отбросить и не учитывать. Остается скорость воздуха. У штатных карлсонов мал развиваемый напор, не оптимальна геометрия потока (вероятно часть выхлопа попадает на всас). Нужна система каналов напорного подвода воздуха ко входам штатной СО. Наружный обдув - мертвому припарки. Никакая система охлаждения без стока за пределы квартиры этого не изменит. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104
|
Цитата:
В системных блоках поток справа налево осуществляют как раз дополнительные вентиляторы (вдув на передней панеле, выдув на задней). И видеокарты обычно расчитаны как раз на такой поток. Цитата:
Цитата:
Это как раз очень хорошо по той же причине. Чем холодней будет пролетающий воздух, тем больше он будет забирать тепла у радиатора. Тоже верная мысль. Задача сделать направленный поток, проходящий через радиаторы видеокарт. Сами видеокарты гоняют воздух через себя сколькими там вентиляторами? 16? Значит вдувающие должны давать точно такой же расход воздуха или больший. И выдумающие так же. Только при таком расходе воздух будет проходить транзитом, а не создавать заторы. |
|||
|
||||||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Да, это правильная мысль, как писалось выше. Цитата:
Ладно, друзья. Спасибо всем за реально полезные советы! Беру брэйк на несколько дней, буду реализовывать всё это в натуре. |
|||||||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
UPD. Я чего вспомнил. Можно же модифицировать биос видеокарты так, чтобы она активнее шевелила вентилятором. Если у неё 75 градусов забито как 100% вентилятора, то тогда при помощи специальных программ можно поставить 100% ветродуя на 65-70 градусов. Чем модифицировать - не помню, но знаю, что поиграться с настройками эффективности вентилятора можно в MSI Afterburner и вроде в RivaTuner. Для оценки эффективности метода в принципе.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
И что это даст ? Тепловыделение все равно такое же будет, без замены вентилятора и радиатора равновесная температура останется прежней.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Даже на самой мощной установке получится выдавать по 0.18369518 BTC в свободном доступе при текущей сложности сети. За этот период такая прибыль не позволит покрыть даже расходы на электричество.
Домашняя майнинг ферма не способна принести дохода. Ее окупаемость является нулевой, а точнее убыточной.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Самый лучший способ заработать на майнинге, это впаривать юзверям из дремучего леса "золотодойные коровы-фермы" - на продажах и обогащаться. Как вариант - тюнинговать серийные фермы (на тюнинге автомобилей автомастерские зарабатывают не хило)
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Цитата:
|
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
Где-то валялись у меня медные прищепки с ручками порублеными в лапшичку домашнюю - на оперативку на камни садишь такую прищепку и развиваеш охлаждающую поверхность. Были они обычно сразу на всю планку, а уж сам радиатор и вовсе разношерстным был. Добавить нечто такое на радиаторы видеокарт ту же медную фольгу сгофрировать и промеж ребер засунуть (правда можно сделать и хуже загромоздив продув)
P.S. из недающей прибыли фермы, можно построить потрясающий эмулятор кабины самолета - полтора десятка мониторов с почти круговым обзором передней полусферы... |
|||
|
||||
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387
|
Пока вы не остудите охлаждающий воздух - все эти ваши танцы с бубном приведут только к потере денег. Посмотрите, как делают это профессионалы на станциях сотовой связи - ставят кондиционеры. А лезть в конструктив видеокарты совсем не стОит.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 606
|
не только. На кранах под металлургию (а если в старны с климатом соответствующим - то не только металлургия) у нас электрошкафы все прячутся в бокс на основе 20 или 40 футового контейнера (бывает и меньше бокс, если шкафы позволяют), а на нем верхом - огроменные кондеи.
Т.е. да - первейшая задача - охладить окружающий воздух, которым продуваемся. То ли всю комнату кондиционировать, то ли кондеем попроще - ящик фермы. |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
На металлургических кранах еще и бачок на куба полтора с водичкой стоит - испарительное охлаждение радиатора наружного контура.
Бытовой кондиционер (ака сплит-система) стоит у меня в серверной, железа там на 2.5-3,5кВт набито, так ничего, градусов 18-20 держится стабильно. а вот на лестничной клетке где стоит наружный блок (а его придется ставить в помещении, на улице зимой замерзнет) летом просто африка творится |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 606
|
Цитата:
А насчет серверной - у нас наружка сплита на улице и ниче (правда, я говорю о Запорожье - у нас зима-то помягче будет ) Ну то есть я к чему про готовый кондей - на ферму (если только на нее) - сильно мощный и не нужен. Можно вложиться в 100- 150 унылых енотов. Только встанет задача - отвести горячий воздух от наружки кондея. Хотя есть готовые варианты моноблочных мобильных кондиционеров (у них канистра для конденсата в нутри, и воздух для отвода тепла от горячей части - через гофрорукав 120-150 мм на улицу). Ну а если задумка еще с перспективой наставить кучу ферм в одном помещении - лучше тогда целиком в помещении поддерживать микроклимат. Последний раз редактировалось Дмитрий Юпатов, 12.07.2018 в 09:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Итак, решение проблемы - снять крышки на блоке фермы и установить бюджетный бытовой кондиционер в помещении. И поскольку вопрос окупаемости мы не рассматриваем, проблема тепло съема решена)))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Холодовая мощность даже самых бюджетных (10-12килорублей) начинается от 2,7 кВт холодовой мощности (UPD. Вру, самая бюджетина начинается как раз с 2,1 кВт. Но 2,5-2,8 кВт там не сильно далеко по цене убежали). Даже если принять цифры натянутыми на глобус и принять, что отводить тепло надо не только от видеокарт, но и из комнаты, то с фермой мощностью 2 кВт справиться должен. В районе 15 т.р. начинаются уже системы с 3,5-4 кВт мощности.
|
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
Цитата:
Зимой, вероятно, все много проще - двухкамерный стеклопакет на однокамерный заменить, а то и на одинарное стекло... Еще круче если счетчик на батареях есть. Крышки снимать не лучшее решение. Многие вот с компа крышку снимают, типа так охлаждается лучше, только вот вертушки перестают протягивать воздух _сквозь_ машину |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
В общем, затея провалилась. Ферма ушла в перегрев. С обдувом двумя вентиляторами д150 без коробки температура 58-63 градуса. В коробке - за 10 минут дошла до 72 градусов, автоматика вырубила ферму.
Идею проверил на коробке, собранной по изначальной концепции: - 4 вентилятора д100 на коробке по бокам + 1 вентилятор д150 на окне - это на вдув - 2 вентилятора д150 на коробке сверху + 1 вентилятор д150 на окне - на выдув. Суммарная мощность вентиляторов - примерно 100 Вт (при мощности фермы 750 Вт). Нет, так оно не работает и работать не может. В принципе не может. Попытаюсь обобщить результаты: 1. Гипотеза о том, что нужно создать турбулентный поток для повышения теплосъёма, и типа всё станет хорошо - ложная. Фактор импакт создания турбулентного потока - минимален. Применительно к данной задаче - это не ключевой момент. 2. Ставить ферму прямо или на бок - без разницы (принципиальной). 3. Гораздо важнее другое. Когда ферма стоит в коробке - она обдувается неравномерно и не со всех сторон. Как выяснилось, когда воздух сам собой циркулирует по комнате и поступает к ферме отовсюду, с обдувом или без него - даже это получается эффективнее. 4. Имеет огромное значение объём воздуха, который "взаимодействует" с фермой естественным образом. Видимо, циркуляция через щели и полузабитую общедомовую вытяжку посредством конвективного переноса - это даёт несравнимо большую производительность по охлаждению даже в небольшой комнате. Как будто воздух гораздо "быстрее и правильнее" перемешивается сам собой. Не знаю, как это выразить... Делаю вывод, что основное условие - свободный доступ воздуха ко всем частям фермы. И в коробке этого никак не достичь. Разве что когда линейные размеры коробки, как минимум, в 2-3 раза больше линейных размеров фермы. Ну а тогда сама по себе коробка теряет смысл. Начинаю думать в сторону того, как из говна и палок собрать иммерсионную систему охлаждения. Последний раз редактировалось Enik, 25.07.2018 в 23:02. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
С другой стороны, есть несколько этапов последовательной проработки любого решения. И с каждым этапом цена ошибки сильно возрастает. И я, получается, прошёл этап гипотезы, но запорол эксперимент. Даже не запорол, а получил другие результаты. По-простому: вот, втельмяшил я себе в голову, что дело в теплосъёме. Подкрепил свою догадку данными из научных статей. Собрал опытный образец для проверки. Проверил. Профукал 4500р. Всё. Зато теперь я точно знаю, в какую сторону думать ну вообще не нужно. |
|||
|
||||
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Сообщений: 435
|
Что и требовалось доказать Гуглите "Mining farm" поиск по картинкам - все фермы открытые.
__________________
energokot.blogspot.com |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Просто направить вентиляторы на обдув открытой фермы и все. Если закрывать в коробку, то на балкон зимой ее, чтоб не перемерзла.
Чтоб в таком виде охлаждение работало, вентиляторы должны быть мощными, а не подбираться по диаметру))). Мощность чтоб ватт 500, не меньше. Ну и подача воздуха должна быть отдалена от забора воздуха, причем забор должен быть с улицы. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104
|
Цитата:
Угу. Судя по картинке ты так и не сделал подачу и забор воздуха так, чтобы он поступал свежим к каждой видеокарте и тут же удалялся не проходя нагретым мимо других. Цитата:
П.С. А сама коробка с трубами красивая получилась Можно подумать, какое ей применение можно придумать)) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,052
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Ну да. Так она сейчас и работает. И нормально себя чувствует. Только вот в комнате жарища.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Спасибо! Я ещё не придумал, что с ней делать. Это можно вынести на обсуждение. |
|||
|
||||
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Сообщений: 435
|
Цитата:
Домик для хомяков с ходами и лабиринтами!
__________________
energokot.blogspot.com |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104
|
Сейчас разберёмся
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...18#post1744918 |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 57
|
Цитата:
Цитата:
Свежий воздух надо было по аккуратному каналу индивидуально каждому кулеру раздавать. Главное - увеличить расход среды через кулеры СО и не допустить попадания выхлопа на всас. А получился наружный обдув в пределах ящика. Зуб даю - в ящике доминировала кольцевая циркуляция вход СО - выход СО, с подмесом свежего. |
|||
|
|||||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Цитата:
Если прикинуть мощность кондиционера, необходимую для охлаждения этой фермы, то тоже будет выйдет ватт 500 электрической мощности. 150 мм перделки не предназначены продавливать большие объемы воздуха через конструкции с большим внутренним сопротивлением. Раньше в СССР для БЭСМ делали вентиляторы такого формфактора с приличными характеристиками, а сейчас это китайские маломощные игрушки. Поставь на чипы большие алюминиевые пассивные радиаторы, больше толку будет. Если руки чешутся, забацай испаритель на входе в камеру, типа такого:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Точно, вдув должен быть с одной стороны, выдув - с противоположенной. |
||||||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Штука интересная. Принцип понятен. Но она очень маломощная походу. Да и влага электронику убьёт. Для бытового использования - можно, для ферм - бесполезно и даже вредно. Но мужик молодец. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
К нам приходил чувак с демонстратором такой технологии (по тому же принципу работают промышленные испарительные кондиционеры). ТАк вот в одну дырку небольшого ящика дул фен для сушки волос с Т где-то под 60 градусов, а с противоположенной стороны шел воздух с Т около 15С. Выглядело потрясающе.
На счет влажности. Там поток воздуха разделяется на два. Один идет через мокрую часть и охлаждается, но этот поток контачет через герметичные алюминиевые перегородки со второй частью потока, которая сухая и забирает тепло от сухого воздуха. В итоге из такого кондиционера идет два потока холодного воздуха, с высокой влажностью и с низкой. Так вот поток с низкой влажностью можно пускать на охлаждение фермы. здесь подробнее: http://lavent.ru/kondicionery-coolerado/ |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Кстати, в таком варианте исполнения оно имеет право на жизнь и легко воспроизводимо. Во многих вариантах.
Идея-то по сути простая: - 1 контур - для производства холода, с развитой поверхностью, смачиваемой водой. Подача воздуха - с улицы, выброс - туда же. - 2 контур - транзитный к месту охлаждения, подача с улицы, выброс охлаждённого воздуха - к ферме. - 3 контур - подача воды для смачивания. Видимо, с циркуляцией. Спасибо! Попробую собрать. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как повысить долговечность соломы ? | Tyhig | Архитектура | 21 | 20.03.2017 08:47 |
Возможно ли повысить предел огнестойкости сборных ж.б. маршей? | fadeaway | Пожарная безопасность | 12 | 17.12.2015 08:12 |
Как повысить огнестойкость металлической лестницы?Кроме огнезащитной краски? Помогите:( | Elenalo | Металлические конструкции | 23 | 11.05.2013 12:23 |
Как можно повысить теплообмен и сократить кол-во накипи в конденсаторе пара ? | kavinton | Отопление | 11 | 04.07.2011 09:09 |
Можно ли повысить степень огнестойкости здания путём обработки конструкций огнезащитными составами? | Саша2010 | Архитектура | 3 | 25.05.2011 17:55 |